Как правильно соеденить подкос с прогоном без стойки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно соеденить подкос с прогоном без стойки

Как правильно соеденить подкос с прогоном без стойки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.05.2014, 10:56 #1
Как правильно соеденить подкос с прогоном без стойки
moito
 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 33

Конструкторы, подскажите пожалуйста как правильно соединить подкос с прогоном без стойки (Узел А). Облазил весь интернет так ничего не нашел.
На плане и разрезе показаны красным цветом прогоны Пр и подкосы Пд, которые нужно прикрепить. Есть уже установленные подкосы, которые крепятся к каждой стойке и лежащей на ней стропиле (разрез 5-5 связи).

P.S.: Крыша уже построена, прогнулись стропила. Если к каждой стропиле в пролете сделать подкос, то начальство говорит большой расход материала.

Вложения
Тип файла: pdf фрагмент плана(1).pdf (83.7 Кб, 400 просмотров)
Тип файла: pdf разрез 5-5 (1).pdf (85.5 Кб, 391 просмотров)
Тип файла: pdf разрез 5-5 связи (1).pdf (84.2 Кб, 260 просмотров)

Просмотров: 12649
 
Непрочитано 27.05.2014, 12:06
#2
vasilev666


 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 53


Я бы сделал так , см. вложение. Начальство уже видать сэкономило на материале, или на проекте/строителях . На сколько прогнулись? может быть в рамках допустимых прогибов? Какое вообще у них сечение, и почему прогнулись?
Вложения
Тип файла: docx Doc2.docx (156.0 Кб, 142 просмотров)
vasilev666 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 12:42
#3
moito


 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 33


Сечение стропил двойное две доски 50х150. прогиб не знаю сколько. Прилагаю фото. Подкос и прогон сказали сделать из бруса 150х150. Прогнулись видимо из-за большого пролета.

----- добавлено через ~18 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vasilev666 Посмотреть сообщение
Я бы сделал так , см. вложение. Начальство уже видать сэкономило на материале, или на проекте/строителях . На сколько прогнулись? может быть в рамках допустимых прогибов? Какое вообще у них сечение, и почему прогнулись?
А как прогон сечением 150х150 прикрепить к стропилам?
Изображения
Тип файла: jpg фото 1.JPG (89.0 Кб, 450 просмотров)
Тип файла: jpg фото 2.JPG (227.6 Кб, 435 просмотров)
Тип файла: jpg фото 3.JPG (274.8 Кб, 447 просмотров)
moito вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 13:05
#4
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от vasilev666 Посмотреть сообщение
Я бы сделал так ,
Только прогон надо к стропиле прикрутить, а то упадет)))

Можно подкосы с двух сторон упирать в прогон.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 13:29
#5
vasilev666


 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Только прогон надо к стропиле прикрутить, а то упадет)))

Можно подкосы с двух сторон упирать в прогон.
Можно, но второй подкос будет под малым углом , что не есть гуд и архи небось взвоют страшными голсами. Про крепление прогона действительно забыл, его или тоже скобами прибить или скруткой притянуть.
Странно , что кровля не нагружена, а уже просели ноги. Странное решение сплачивания досок для стропильнвх ног, болты заканчиваются раньше стыка, дальше видно просто забито гвоздями с шагом кажется метр. Может быть из-за этого часть сечения не участвует в работе, висит мертвым грузом? Кто что думает по этому поводу?
vasilev666 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 13:36
#6
Rostok


 
Регистрация: 22.02.2013
Сообщений: 13


Можно как вариант прогон пустить не на подкосах, а по стойкам.
Rostok вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 13:49
#7
vasilev666


 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 53


А стойки опереть в центр плит перекрытия ? ну ну. moito , Вы не могли бы замерить реальные сечения досок из которых сбиты стропила?
vasilev666 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 13:52
#8
Rostok


 
Регистрация: 22.02.2013
Сообщений: 13


А стойки опереть на лаги, а лаги перераспределят равномерно нагрузку. Там уж не такая большая нагрузка. И не обязательно операть по центру плиты.

Последний раз редактировалось Rostok, 27.05.2014 в 14:00.
Rostok вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 14:02
#9
vasilev666


 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 53


Даже если лаги будут иметь достаточную жесткость, чтобы распределить нагрузку по всей своей длине, для плиты эта нагрузка в равно распределенную не превратиться никогда, максимум в нагрузку на полосу. И почему Вы думаете, что нагрузка будет небольшая, пирог неизвестен, снег и ветер неизвестны ? Бывают кровли с расчетной нагрузкой 300 -360 кг/м2.

Последний раз редактировалось vasilev666, 27.05.2014 в 14:09.
vasilev666 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 14:06
#10
Rostok


 
Регистрация: 22.02.2013
Сообщений: 13


Да я согласен привратиться в нагрузку на полосу. Тут просто вопрос в другом, способна эта монолитная плита ее выдержать, вот как бы и все.
Rostok вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 14:12
#11
vasilev666


 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 53


Да , надо проверять расчетом, но судя по вопросам ТС этого сделать некому.
vasilev666 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 14:16
#12
Rostok


 
Регистрация: 22.02.2013
Сообщений: 13


Значит на этом вопрос исчерпан с этим вариантом. Можно еще и метаеллом усилить или же увеличить высоту стропила.
Rostok вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 14:24
#13
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Из чего перекрытие?
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 14:25
#14
moito


 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от vasilev666 Посмотреть сообщение
Можно, но второй подкос будет под малым углом , что не есть гуд и архи небось взвоют страшными голсами. Про крепление прогона действительно забыл, его или тоже скобами прибить или скруткой притянуть.
Странно , что кровля не нагружена, а уже просели ноги. Странное решение сплачивания досок для стропильнвх ног, болты заканчиваются раньше стыка, дальше видно просто забито гвоздями с шагом кажется метр. Может быть из-за этого часть сечения не участвует в работе, висит мертвым грузом? Кто что думает по этому поводу?
Болты в проекте уже исправили, тоже было неверно(может быть поэтому и прогнулось). Ставить стойки на перекрытие не разрешили. Не понимаю, как прогон прикрепить скобами или скруткой к стропилам, если он на ребро ложится, как это сделают строители??
moito вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 14:25
#15
Rostok


 
Регистрация: 22.02.2013
Сообщений: 13


Перекрытие походу монолитное(а может и зборняк это знает только автор темы), а вот какое армирование его неизвестно.
Rostok вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 14:29
#16
moito


 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 33


Еще сказали, что с помощью прогона все стропила станут на один уровень и прогиба не будет. Узел который предложил vasilev666 взяли на просмотр, вот только не понимаем как прогон прибить к стропилам,
moito вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 14:30
#17
Rostok


 
Регистрация: 22.02.2013
Сообщений: 13


Просто в стропилах делаеться вырез не большой 30мм гдето, а потом гвоздиками и никуда оно не денется. И таким образом у тебя стропила ляжут на прогон.
Rostok вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 14:31
#18
moito


 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Rostok Посмотреть сообщение
Перекрытие походу монолитное(а может и зборняк это знает только автор темы), а вот какое армирование его неизвестно.
Перекрытие монолитное ж/б, вопрос опирания на перекрытие не актуален( так как плита для этого не расчитана.
moito вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 14:36
#19
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от moito Посмотреть сообщение
Сечение стропил двойное две доски 50х150. прогиб не знаю сколько.
Около 50мм, примерно на сколько провиснут такие балки на пролете 6,4м под собственным весом
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 14:36
#20
moito


 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Rostok Посмотреть сообщение
Просто в стропилах делаеться вырез не большой 30мм гдето, а потом гвоздиками и никуда оно не денется. И таким образом у тебя стропила ляжут на прогон.
предложу вариант, посмотрим что ответят.
moito вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 14:40
#21
Rostok


 
Регистрация: 22.02.2013
Сообщений: 13


Еще вариант есть через пластины перфорированые или зубчатые.
Rostok вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 15:50
#22
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от moito Посмотреть сообщение
Узел который предложил vasilev666 взяли на просмотр, вот только не понимаем как прогон прибить к стропилам,
Прогон должен опираться в узле соединения подкоса и ноги, а уже остальные ноги (без подкосов), должны опираться на прогон, прогон не должен на них висеть, он должен их держать.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 16:34
#23
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от vasilev666 Посмотреть сообщение
Можно, но второй подкос будет под малым углом , что не есть гуд
Это смотря где прогон установить. Можно сделать так, чтоб углы были нормальные.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 18:26
#24
moito


 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 33


Начертил узлы, что думаете?
Вложения
Тип файла: pdf Узлы.pdf (90.4 Кб, 264 просмотров)
moito вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 18:41
#25
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от moito Посмотреть сообщение
Начертил узлы, что думаете?
Плохо.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 09:10
#26
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
прогон не должен на них висеть, он должен их держать.
Вот только вы забыли, что порой кровля не обрушивается, а взлетает.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 10:44
#27
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Вот только вы забыли, что порой кровля не обрушивается, а взлетает.
Откуда начинается взлет?
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 11:53
#28
moito


 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Плохо.
Что плохо?
moito вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 12:05
#29
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Откуда начинается взлет?
Уточните вопрос. Что конкретно вас интересует?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 12:06
#30
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от moito Посмотреть сообщение
Что плохо?
Подкос работает на сжатие и воспринимает нагрузку от подпираемой ноги и прогонов, которые опираются на узел соединения подкоса и ноги и в свою очередь воспринимают нагрузку от остальных (не подпертых) ног.
С учетом этого нужно ваять узлы. Возьмите любую книгу по КД и подсмотрите.

ЗЫ: Помимо подкоса нагрузка увеличится на подпираемую ногу и хотя ее пролет станет меньше, она может не понести дополнительную нагрузку, ее нужно проверить расчетом (и остальные элементы тоже).

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Уточните вопрос. Что конкретно вас интересует?
Меня интересует что должно произойти чтобы этот прогон начал держать крышу от подъема?
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 12:12
#31
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от moito Посмотреть сообщение
Что плохо?
Болты с гайками там не к чему. "Прибоины" лучше называть "Накладками". Стропила к прогону крепить не на скобы, а уголки из гнутой полосовой стали приколотить толщиной 2,5 мм. -2,5х100, l = 240 мм. короче получится уголок 120х120х2,5. В каждой полке сделать по 4 отверстия под гвозди или саморезы.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Меня интересует что должно произойти чтобы этот прогон начал держать крышу от подъема?
Порыв ветра ударяясь о стену создает мощные восходящие потоки, которые создают зону отсоса по поверхности покрытия и цепляются за свесы, поднимая кровлю, относя ее на десяток метров в сторону и потом роняют на головы дворников.

Прогон не будет удрживать стропила от взлета, Когда кровля приподнимется на 3 мм от такого порыва ветра, крепеление прогона к стропиле не даст упасть прогону вместе с подкосами на пол чердака.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 12:39
#32
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Порыв ветра ударяясь о стену создает мощные восходящие потоки, которые создают зону отсоса по поверхности покрытия и цепляются за свесы, поднимая кровлю, относя ее на десяток метров в сторону и потом роняют на головы дворников.
Правильно, для предотвращения подъема кровли, ноги должны быть соответствующем образом закреплены к наружной стене.
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Прогон не будет удрживать стропила от взлета
Тогда к чему этот пост?
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Вот только вы забыли, что порой кровля не обрушивается, а взлетает.
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 12:58
#33
moito


 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 33


Что скажите по поводу такого узла?
Кроме уголков, можно прикрепить прогон к стропилам скобами?
Вложения
Тип файла: pdf узлы 2 вариант.pdf (86.4 Кб, 162 просмотров)
moito вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 13:06
#34
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от moito Посмотреть сообщение
то скажите по поводу такого узла?
Кроме уголков, можно прикрепить прогон к стропилам скобами?
Нет.
-подкос соединить с ногой накладками
-прогон сделать разрезным и крепить в узел через два уголка сквозными шпильками (проходящими через накладки и подкос)
-прогон повернуть в вертикальную плоскость, остальные ноги опирать на прогон через уголки или накладки
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 13:24
#35
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Тогда к чему этот пост?
Постом #22 вы хотели склонить автора к тому чтобы не крепить прогон к стропилам. Я возразил. И привел аргумент. Чтобы прогону упасть достаточно ветру разгрузить его.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 13:37
#36
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Постом #22 вы хотели склонить автора к тому чтобы не крепить прогон к стропилам. Я возразил. И привел аргумент. Чтобы прогону упасть достаточно ветру разгрузить его.
Постом #22 я лишь обратил внимание на схему работы и условия исходя из которых должен проектироваться узел, о том чтобы ногу к прогону вообще никак не закреплять, я не говорил
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 13:38
#37
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от moito Посмотреть сообщение
Что скажите по поводу такого узла?
Сделай как здесь в приложенном файле. Не ошибешься.
Вложения
Тип файла: pdf 11111111.pdf (4.5 Кб, 200 просмотров)
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 14:11
#38
moito


 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Сделай как здесь в приложенном файле. Не ошибешься.
Не пойдет, так как только один подкос слева, а у вас два нарисовано.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Нет.
-подкос соединить с ногой накладками
-прогон сделать разрезным и крепить в узел через два уголка сквозными шпильками (проходящими через накладки и подкос)
-прогон повернуть в вертикальную плоскость, остальные ноги опирать на прогон через уголки или накладки
Так не получится, нам нужно выгнуть стропила. Поэтому подкосы устанавливаем между стропилами, чтобы они подпирали прогон и тем самым выпрямили наши стропила.

Последний раз редактировалось moito, 28.05.2014 в 14:19.
moito вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 14:53
#39
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от moito Посмотреть сообщение
Так не получится, нам нужно выгнуть стропила. Поэтому подкосы устанавливаем между стропилами, чтобы они подпирали прогон и тем самым выпрямили наши стропила.
Все получится, каждую ногу (отдельно) нужно будет опереть на прогон через накладку или уголок, высоту этой опоры можно будет регулировать для каждой ноги в отдельности (натянув струну сверху ног), а вот "выпрямить" все одним махом, как вы хотите, скорей всего как раз не получится, либо получится криво.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 15:17
#40
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от moito Посмотреть сообщение
Не пойдет, так как только один подкос слева, а у вас два нарисовано.
А что Вам мешает два подкоса поставить?
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 15:18
#41
moito


 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Все получится, каждую ногу (отдельно) нужно будет опереть на прогон через накладку или уголок, высоту этой опоры можно будет регулировать для каждой ноги в отдельности (натянув струну сверху ног), а вот "выпрямить" все одним махом, как вы хотите, скорей всего как раз не получится, либо получится криво.
Вы хотите следующее предложить:
1. прикрепить подкосы к стропилам
2. к подкосам прикрепить прогоны
3. а к прогонам отсавшиеся стропила
Остается вопрос, как прогон прикрепить к двум подкосам на одинаковой высоте, если в пролете прогона стропила прогнуты, придется тогда ноги приподнимать, чтобы ровно поставить прогон.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
А что Вам мешает два подкоса поставить?
на перекрытие опирать не разрешили. а если бы разрешили сделали бы стойку.
moito вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 15:27
#42
moito


 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 33


Решили заказчику отправить вот так. Что скажите?
Вложения
Тип файла: pdf узлы 3 вариант.pdf (89.6 Кб, 156 просмотров)
moito вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 15:30
#43
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от moito Посмотреть сообщение
Вы хотите следующее предложить:
1. прикрепить подкосы к стропилам
2. к подкосам прикрепить прогоны
3. а к прогонам отсавшиеся стропила
Да, только выровняйте прогон.


Цитата:
Сообщение от moito Посмотреть сообщение
Остается вопрос, как прогон прикрепить к двум подкосам на одинаковой высоте, если в пролете прогона стропила прогнуты, придется тогда ноги приподнимать, чтобы ровно поставить прогон.
Так подоприте, в чем проблема?
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 17:46
#44
moito


 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Да, только выровняйте прогон.



Так подоприте, в чем проблема?
нет проблемы. С уголками не разрешили.
Сделали как в посте #42 и отправили. Хотелось бы ваши мнения по поводу такого решения.
moito вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно соеденить подкос с прогоном без стойки

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Правильно ли принята расчетная длина стойки? nikolay2 Металлические конструкции 22 14.08.2013 16:07
как правильно соеденить два двутавра? safeacid Конструкции зданий и сооружений 5 31.08.2012 09:53