Возможно ли перераспределение усилий при кручении ЖБ балки?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли перераспределение усилий при кручении ЖБ балки?

Возможно ли перераспределение усилий при кручении ЖБ балки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.05.2014, 20:46 #1
Возможно ли перераспределение усилий при кручении ЖБ балки?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

При КЭ-расчёте (балки - стержни, плита - оболочки) ребристого монолитного перекрытия в балках возникают значительные крутящие моменты. Поперечное армирование (по условию прочности пространственных сечений), которое получается при формальном учёте этих крутящих моментов может в разы превысить, если их не учитывать.
С другой стороны, "классический" (он же "дедовский") метод расчёта не учитывает крутящие моменты в балках, при этом данный метод не опорочил себя авариями и заслуженно присутствует во всех учебниках.
В связи со сказанным вопросы:
  1. Разрушение от кручения (по условию прочности пространственных сечений) хрупкое или пластичное? Кстати, согласно нормам предельное усилие при таком разрушении зависит только от прочности арматуры.
  2. Возможно ли на практике учитывать перераспределение усилий при кручении по аналогии с пластическими шарнирами при изгибе? Т. е. после некоторого малого поворота сечения балки крутящие моменты станут весьма малыми.
Просмотров: 10003
 
Непрочитано 31.05.2014, 18:36
#2
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,168


Я - Мкр в балках (крайних сбоку) в ребристых перекрытиях - никогда не учитывал и - жив до сих пор (и они, т.е. - балки - то же). (вставил смайл "три плевка через левое плечо").

PS

Кстати - у меня есть предложение к тем, кто этим занимается - создать такой смайл (три плевка через левое плечо) - уверен, что он будет использоваться (и не очень редко).

Последний раз редактировалось VVN59, 31.05.2014 в 18:42.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2014, 19:01
#3
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 893


Тут нужно понимать, что в момент трещинообразования происходит снижение жесткости (по разным диссертациям и пособиям к еврокодам от 25% до 50%) по сравнению с упругой работой сечения по торцам балки. Перераспределение можно учитывать, только нет отечественных нормативных материалов. Отвечая на второй вопрос, моменты не станут малыми, а будут как и при пластическом шарнире соответствовать предельному М_кр (надо смотреть соотношение вкладов Q и M_кр). В этом плане проверка по СП по совместному учету Q и M_кр весьма уместна, поскольку М_кр будет догружать поперечную арматуру по одной грани, разгружая вторую.
По первому вопросу, если от поперечной силы вклад по НДС достаточно существенный, то будет хрупко. Если основной вклад будет от Мкр, то по аналогии с пластическим шарниром.
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2014, 20:38
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Перераспределение можно учитывать, только нет отечественных нормативных материалов.
- а такие вещи в нормах должны прописываться? В буржуйских нормах это есть?
Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Мкр в балках (крайних сбоку) в ребристых перекрытиях - никогда не учитывал
- почему именно крайние?
Offtop:
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
три плевка через левое плечо
- аха, библиотеку смайлов-суеверий. И СП выпустить с нормированием через какое плечо плевать

Offtop:
Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
в момент трещинообразования происходит снижение жесткости
- думаю, точнее сказать "в момент текучести арматуры". Трещины появляются задолго до текучести, а большие деформации даёт именно момент текучести стали.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2014, 22:13
1 | #5
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 893


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- думаю, точнее сказать "в момент текучести арматуры".
Наличие трещин уже приводит к изменению жесткости на кручение. Оно, к сожалению, никак не отражено в нормативах отечественных. В западных может есть в ACI (тут Ал-й, если появится на форуме меня поправит). В руководстве к ЕС2 от Биби и Нараяна говорится о снижении крутильной жесткости на 50% (в ЕС2 не видел этого пункта). Хотя тут стоит сделать оговорку (насколько помню по заметкам Залесова), что несущая способность на кручение по нашим нормам выше, чем по ЕС2, где идет приведение к полому сечению.

Цитата:
- а такие вещи в нормах должны прописываться? В буржуйских нормах это есть?
Мое мнение, что все что касается возможности перераспределения усилий должно быть в нормах, если этим пользуются проектировщики. В противном случае уже идут вненормативные методы расчета и проектирования))) В буржуйских ХЗ, я не настолько сильно углублялся в эту тему, может коллеги лучше знают.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 625
Размер:	129.0 Кб
ID:	129544  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 584
Размер:	52.2 Кб
ID:	129545  
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2014, 22:24
#6
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,168


Для #4.

Почему (только) в крайних? - Потому, что - в средних балках (при ~ равных пролётах) - кручения не будет.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2014, 23:28
#7
atos88


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
В буржуйских ХЗ, я не настолько сильно углублялся в эту тему, может коллеги лучше знают.
В американских точно есть - указания насколько можно снизить момент при кручении.
В европейских - одно строчка, позволяющая вообще не учитывать в определенных случаев.
См. вложения.
Вложения
Тип файла: docx 12.docx (559.8 Кб, 390 просмотров)
atos88 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2014, 23:55
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


Непонятно что-то => проектируем в запас. В итоге любая монолитная конструкция во много раз более материалоёмкая аналогичной сборной.
Например, стены панельных зданий вообще бетонные 100-160мм. А плиты раньше делали 40-60мм. Но никто не проектирует стены монолитных зданий бетонными. Делают жб толщиной 160-180мм, армированные двенашкой с ячейкой 200х200, плюс заводят доп. Г-образные стержни из стены в плиту, чтобы перехватить момент... Про плиты таже фигня - 160мм минимум.
Так и с кручением. Была бы сборная балка, учли бы экцентриситет приложения нагрузки и всё просто и понятно. А как только монолит - сразу сложная непонятная эмпирическая теория и хомуты в палец толщиной с шагом 100...
Странно всё это...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2014, 00:11
#9
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,168


На то - она и РОССИЯ.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2014, 15:25
#10
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 893


В тему статья по жесткости на кручение при развитии трещин.

UPDATE: И один автореферат

Последний раз редактировалось frostyfrost, 01.06.2014 в 15:31.
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2014, 19:06
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Миниатюры
- источник? Судя по терминологии источника речь в данной теме о кручении "взаимодействия". Источник говорит о допустимости неучета кручения, если это не приводит к чрезмерному развитию трещин. Хотя как они могут несильно раскрыться, если сталь течёт (гамма_f мало)?
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
(при ~ равных пролётах) - кручения не будет
- а при шахматном нагружении?
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
хомуты в палец толщиной с шагом 100
- именно!
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Странно всё это...
- а Вы как поступаете с рассматриваемым кручением?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2014, 19:46
#12
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


считаю без учёта кручения и ставлю чуть больше. с кручением расчёт даёт сильно больше, раза в 4-5.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2014, 20:04
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
считаю без учёта кручения
- в этом случае в плитах арматуры побольше получается?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2014, 20:17
#14
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 893


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- источник? Судя по терминологии источника речь в данной теме о кручении "взаимодействия". Источник говорит о допустимости неучета кручения, если это не приводит к чрезмерному развитию трещин. Хотя как они могут несильно раскрыться, если сталь течёт (гамма_f мало)?
Руководство к ЕС2 от Биби и Нараяна (есть в Download) в переводе Плотникова и Алмазова, либо оригинал на английском. А почему сталь должна течь? Микротрещины появятся задолго до момента выхода на площадку текучести, жесткость снизится, момент начнет нарастать в пролете.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2014, 23:30
#15
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


eilukha, да, но не существенно.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 08:56
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
да, но не существенно
- я не пояснил почему так думаю: если кручение в балках не учитываем, то их крутильную жёсткость надо если не обнулить, то хорошо занизить. Соответственно взаимное влияние плит при шахматном загружении увеличивается. Из-за этого плитах поболее арматуры?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2014, 10:41
#17
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


Меньше опорного момента в плите в зоне балки, больше пролётного момента.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2025, 16:23
| 2 #18
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,716


Предлагаю при расчете монолитных железобетонных плит с монолитными балками в составе перекрытия обнулять крутящий момент в балках через назначение шарнира на кручение по одному из концов каждого стержня, который моделирует монолитную балку.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2025, 18:25
#19
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Предлагаю при расчете монолитных железобетонных плит с монолитными балками в составе перекрытия обнулять крутящий момент в балках через назначение шарнира на кручение по одному из концов каждого стержня, который моделирует монолитную балку.
эт почему так категорично?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2025, 18:28
#20
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321


nickname2019
В чем преимущество перед обнулением крутильной жесткости? Почему только на одном конце?
__________________
Блог

Последний раз редактировалось Алексей3, 12.08.2025 в 20:54.
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2025, 08:22
#21
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,716


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
nickname2019
В чем преимущество перед обнулением крутильной жесткости? Почему только на одном конце?
1. Обнуление крутильной жесткости может вести к вырождению матрицы жесткости (может возникать ошибка при разложении матрицы).
2. Если у стержня ввести крутильный шарнир на одном конце - это значит, что в этом стержне не будет возникать крутящий момент от присоединяемых конструкций (плита не будет создавать крутящий момент в стержне). В этом нетрудно убедиться, если попробовать закрутить линейку вращая ее только за один конец - пока не схватите за второй конец, линейку закрутить не выйдет. Если вводить крутильные шарниры по двум концам стержня - это может привести к потере положительной определенности матрицы жесткости (ошибка при разложении матрицы).
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2025, 11:02
#22
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 781


обнуление крутильной жесткости не вызывает геометрической неизменяемости в статически неопределимых конструкциях - там где это допускает Еврокод 2, в конструкциях типа козырек или статическ определимых, там где кручение обеспечивает устойчивость системы обнуление недопустимо.

----- добавлено через ~1 мин. -----
кроме того, необходимо помнить о постановки минимального поперечного армирования из условия обеспечения пластического разрушения при кручении (в СП 63 нет этих требований)

----- добавлено через ~9 мин. -----

Последний раз редактировалось An2, 13.08.2025 в 11:11.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2025, 11:24
#23
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


постановки минимального поперечного армирования из условия обеспечения пластического разрушения при кручени


An2, можете сюда выложить цитату или изображение, с формулой сколько надо ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2025, 11:46
#24
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,716


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
обнуление крутильной жесткости не вызывает геометрической неизменяемости в статически неопределимых конструкциях - там где это допускает Еврокод 2, в конструкциях типа козырек или статическ определимых, там где кручение обеспечивает устойчивость системы обнуление недопустимо.
- поэтому я и написал "может вести". Если взять стержень на двух опорах и обнулить крутильную жесткость - без дополнительных манипуляций матрица жесткости будет вырождена. Скад может сам проделывать эти манипуляции, добавляя связи там, где их нет, но это неправильно. имхо, намного проще ввести по одному шарниру в каждый стержень, чем лазить и менять жесткостные характеристики. Результат будет одинаковый

Последний раз редактировалось nickname2019, 13.08.2025 в 12:00.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2025, 12:32
#25
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
"может вести"
Была у меня схема где только стержни 4 типа КЭ - изменяемости не было. Потом некоторые стержни заменил на 5 тип без других измов - появилась изменяемось. Как я понял - появилась незакрепленная свобода по кручению вокруг собственной оси (в 4 типе такой свободы нет вообще).
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2025, 19:55
3 | #26
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 781


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
постановки минимального поперечного армирования из условия обеспечения пластического разрушения при кручени


An2, можете сюда выложить цитату или изображение, с формулой сколько надо ?
в статье есть соображения на этот счет
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МОНОЛИТНЫХ БАЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С УЧЕТОМ КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ
An2 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2025, 20:05
#27
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
в статье есть соображения на этот счет
Из-за нарушения правил пользования сайтом
eLIBRARY.RU доступ к данной странице для незарегистрированных пользователей
с IP-адреса ... ограничен.

Можете хоть вкратце тезисы рассказать ?
Сколько процентов добавлять на пластическое кручение ?
Я так думаю около +30...+50% от поперечки по Q ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2025, 21:35
1 | #28
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321


Tyhig, тут.
Там в комментарии к ф. (21) есть ссылка на п. 8.1.38 СП 63, но там буквы дельта нет, непонятно что имелось в виду.
__________________
Блог

Последний раз редактировалось Алексей3, 13.08.2025 в 23:07.
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2025, 09:15
#29
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,716


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
в статье есть соображения на этот счет
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МОНОЛИТНЫХ БАЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С УЧЕТОМ КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ
Лажа. На рис 1 - ошибка для случая 1, так как прочность консоли не обеспечивается только за счет работы крайней балки на кручение (чтобы прочность зависела от работы элементов на кручение, надо было отбросить левую часть, оставив только две колонны с одной балкой и консольной плитой).
Также вангую, что работа монолитной балки на кручение в составе плиты будет иметь совершенно иной характер, чем если балку рассматривать отдельно без плиты.
P.S. Спасибо за ссылку, статью все равно было интересно прочитать.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2025, 09:36
#30
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Лажа. На рис 1 - ошибка для случая 1, так как прочность консоли не обеспечивается только за счет работы крайней балки на кручение (чтобы прочность зависела от работы элементов на кручение, надо было отбросить левую часть, оставив только две колонны с одной балкой и консольной плитой).
Да. Странно, что эта картинка в нормах зарубежных (если я правильно понял). Либо эта картинка в оригинале приведена в другом контексте.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Также вангую, что работа монолитной балки на кручение в составе плиты будет иметь совершенно иной характер, чем если балку рассматривать отдельно без плиты.
Ошибка не в запас?
Почему-то требования в статье никак не затрагивают продольной арматуры, хотя от крутящего момента она тоже зависит.
__________________
Блог

Последний раз редактировалось Алексей3, 14.08.2025 в 10:42.
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2025, 10:22
#31
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,716


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Ошибка не в запас?
Дело не в запасе. Как говорил Винни-Пух, "это жжж неспроста". На основе этого "исследования" могут родить очередную дичь в нормах. Научная школа у нас деградировала ниже плинтуса.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2025, 11:04
#32
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 781


2 nickname2019
если балка разрушится от кручения, что будет являться опорой для консоли? при том, что левая часть плиты уже запроектирована на свой отрицательный момент. Что касается плитной части, то часть полки учитывают в составе балки при кручении.

ну и касательно уровня, полностью согласен! ) как и уровень проектирования

----- добавлено через ~9 мин. -----
как раз из-за неучета неупругой работоы крайних балок, часто сталкиваемся с дефицитом прочности, жесткости и трещиностойкости крайних пролетов
кстати, исследования эти не наши, уже лет как 40-50 им зарубежом

Алексей3
касательно продольного армирования, требования к минимальному проценту для нее в СП 63.13330 есть

Последний раз редактировалось An2, 14.08.2025 в 11:14.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2025, 11:29
1 | #33
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,716


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
если балка разрушится от кручения, что будет являться опорой для консоли? при том, что левая часть плиты уже запроектирована на свой отрицательный момент
Если балку рассматривать в составе плиты, то ее напряженное состояние будет другим - сложное 3д напряженное состояние. Сказать, что балка разрушилась "из-за кручения" будет очень сложно.
Если действовать корректно, то нужно запроектировать балку в составе плиты без учета кручения, потом сделать натурное испытание и смотреть, для какой модели будет существенное расхождение разрушающей нагрузки от теоретической без учета кручения. Только на этой основе можно будет делать какие-то выводы.
Но сейчас эпоха постправды, когда реальность никого не интересует. Смысл деятельности заключается в выдвижении какой-то новой дикой теории, под которую подгоняется реальность и опытные данные для получения финансирования или достижения каких-то других личных целей. Науки больше нет.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2025, 15:47
#34
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 781


ну когда за дело берутся большие ученые...мои компетенции тут как бы все...

Последний раз редактировалось An2, 14.08.2025 в 17:18.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2025, 10:58
#35
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 999


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Предлагаю при расчете монолитных железобетонных плит с монолитными балками в составе перекрытия обнулять крутящий момент в балках через назначение шарнира на кручение по одному из концов каждого стержня, который моделирует монолитную балку.
А что делать с трещинами от кручения? Как контролировать их раскрытие? Не получим ли дефицит армирования наодпорных зон плит крайних пролетов?

Много вопросов и мало ответов, особенно в наших нормах.
Действую так:
-определяю момент трещинообразования как для упругого тела по рекомендациям НИИЖБ, ACI318, EN, Сен-Венану.
-сравниваю с крутящими моментами из Лиры, если они менее определенного - то жесткости балок не трогаю.
-если момент в Лире больше, считаю предельный крутящий момент для сечения и подбираю жесткость балок.
-армирую по Лире на предельный крутящий момент.

Если нет желания заморачиваться, беру жесткость на кручение 0.5.

Все вышеописанное - костыли, и усилия будут зависеть от соотношения жесткостей плит/балок. Как посчитать фактическую жесткость пространственного счения на кручение - мне не известно Offtop: (может кто подскажет) поэтому, как говорится: "маемо шо маемо"
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2025, 12:31
#36
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


В ж/б возможно всё. Само моделирование балки одномерным стержнем - огромный костыль. Дальнейшее уже не важно.
Задавай кручение хоть нулём, хоть секториальным (с бимоментом) - без разницы.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2025, 09:45
#37
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,716


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В ж/б возможно всё. Само моделирование балки одномерным стержнем - огромный костыль. Дальнейшее уже не важно.
Задавай кручение хоть нулём, хоть секториальным (с бимоментом) - без разницы.
Видимо, по действующей МКЭ-парадигме неверно моделируется стык стержня балки с монолитной плитой по углу закручивания и крутящему моменту.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
А что делать с трещинами от кручения? Как контролировать их раскрытие? Не получим ли дефицит армирования наодпорных зон плит крайних пролетов?
В опорной зоне даже изгиб плиты выделить трудно - нарушается гипотеза плоских сечений. Использование модели "кручения стержня" - будет еще более грубое допущение. Имхо, надопорные зоны следует рассматривать примерно как по модели на продавливания плит с учетом моментов. Может более сложный контур брать.

На самом деле, я всегда армировал на кручение "от души", как СКАД велит.
Но сейчас есть объект, где такие вещи не получаются - арматура не лезет.

Последний раз редактировалось nickname2019, 21.08.2025 в 09:52.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2025, 10:42
#38
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 781


то есть Скаду Вы доверяете, а родным ученым нет )
бесполезно ставить много хомутов, армируя на упругий крутящий момент
An2 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2025, 13:47
#39
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,716


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
то есть Скаду Вы доверяете, а родным ученым нет )
бесполезно ставить много хомутов, армируя на упругий крутящий момент
Какое-то время мне приходилось проектировать "высокоархитектурные" коттеджи с большим количеством большепролетных балок и консолей (и почти все они контурные - на краю перекрытий зданий). Стоимость строительной части такого коттеджа позволяет не экономить пару тонн стали на хомутах. С другой стороны, у меня нет желания часто выезжать на осмотр объекта при возникновении трещин, поэтому мои решения обычно имеют определенный запас.
Но, даже когда я армирую балки хомутами по крутящему моменту в "запас", в балках регулярно возникают трещины, на которые нужно периодически выезжать, чтобы дать рекомендацию "расшить и заделать расширяющимся составом". Причем, эти трещины возникают при БЕТОНИРОВАНИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ, при этом марка бетона является проектной.
Соответственно, перезаложиться с хомутами в подобных ситуациях есть прямая польза - решения надежны с любой точки зрения, так как проверять мои чертежи вряд ли будет человек с ученой степенью, который сможет понять особенности работы балок "на кручение".
На самом деле, родным ученым я доверяю обучение студентов. А вот от написание нормативной документации и реального проектирования их нужно держать подальше (повлиять на это я, к сожалению, не могу).

Последний раз редактировалось nickname2019, 21.08.2025 в 13:53.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2025, 13:57
#40
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321


nickname2019
  1. Больше армирования на кручение > большая жесткость на кручение > больший момент на кручений > замкнутый круг.
  2. Еще важно какое загружение на плите учитывается: если загрузить шахматно, то крутящий момент будет значительно больше, чем при загрузке по всей поверхности.
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2025, 16:21
#41
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,716


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
nickname2019Больше армирования на кручение > большая жесткость на кручение > больший момент на кручений > замкнутый круг.
Мы обычно считаем в линейной стадии, когда поперечное армирование не влияет на жесткость при кручении.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2025, 06:40
#42
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 304


Цитата:
nickname2019
Тогда немного себе противоречите. Сначала говорите, что "предлагаю обнулить крутильную жесткость", потом что "неплохо, когда есть запас по поперечке по хомутам на кручение".

С тех. поддержкой Лиры-Сапр общался на эту тему: они советуют их способ с обнулением крутильной жесткости, который описан в их базе знаний. Говорят, что в плиту в нижнюю часть проще доложить арматуру, чем до посинения проектировать хомуты в балку

С другой стороны в НИИЖБ (Зенин) такие махинации с обнулением крутильной не поддерживают, и это не соответствует требованиям СП63

Но, ИМХО: я тоже обнуляю крутильную жесткость, когда перебор по хомутам по расчету. Есть реализованные проекты с реальной нагрузкой. Негативный фидбэк не прилетал
Rane вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2025, 10:44
#43
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 781


Rane
В этом деле важно, не кто сказал, а почему сказал, на чем основаны те или иные убеждения.
Зануление крутильной жесткости позволяет консервативно оценить величину моментов, перераспределяемых в пролетную часть перекрытия. Но при этом необходимо устанавливать минимальное поперечное армирование, которое позволит достичь поворота без разрушения балок (позволит пластику). В действительности же, крутильная жесткость после образования трещин, как минимум приводит к образованию пластического шарнира (T=const), а чаще момент медленно но растет. Что было показано в ранее выложенной публикации.
псы: Сергей Алексеевич не весь НИИЖБ )
An2 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2025, 11:09
#44
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


An2, здесь уже вы немного не понимаете.
Мы глазами видим ниижб. Доверия к институту ноль. Бесполезная фирма. Завтра её не станет и жизнь улучшится.

Единственное доверие - к учёным форумчанам. К вам, например.
Надежда исключительно на лично вас.

Поэтому очень странно выглядит, когда вы смылаетесь на странных бесполезных людей, как на авторитетов. Зачем ? Где они ? Их нет.

И то вы нам уже пять лет назад обещали новое продавливание.
И мы ждём.
И ясно понимаем, что нужно вемь институт уволить, вас в директоры , собрать новый коллектив пусть и из студентов.
И только так победим.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2025, 11:14
#45
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 304


An2, спасибо. По делу написали. Публикацию изучим

Tyhig, не спасибо. Не по делу написали
Rane вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2025, 11:48
#46
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Tyhig, тут.
Нафига "изобретать" "костыльную" методику, если есть комплекс, позволяющий рассчитать всё "как есть"?
Согласен с Тайхаем, что НИИЖБ абсолютно бесполезное заведение.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2025, 12:01
#47
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 304


Ну мы же все понимаем, что программный комплекс - это инструмент. И наша модель "в лоб" может не соответствовать понятию "как есть".

Да и как относиться, когда группа сопровождения программного комплекса советует принять "костыльную" методику?
Rane вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2025, 12:12
#48
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Да и как относиться, когда группа сопровождения
Что они там "сопровождают"? "Черный ящик".
Они должны проводить натурные эксперименты, как и было при Советах, а не высасывать из пальца непонятно что.
Вот так и относись - как к балаболам.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли перераспределение усилий при кручении ЖБ балки?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ЖБ балки в Статика 2007 Artiznov Расчетные программы 1 17.09.2007 13:31
Работа ЖБ балки Lisi4kin Железобетонные конструкции 22 02.08.2007 20:28
Расчет жб балки? Gsp Железобетонные конструкции 12 10.07.2007 15:26