Монолитное перекрытие с пред натянутой арматурой
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие с пред натянутой арматурой

Монолитное перекрытие с пред натянутой арматурой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.07.2014, 21:16 #1
Монолитное перекрытие с пред натянутой арматурой
сергей нт
 
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 13

здравствуйте господа начну с того ,что спец образования у меня нет ,дом строю один раз для себя, делаю сам с подсобником,денег лишних нет вот и решил написать сюда вдруг чем дельным помогут. начнем по порядку:перекрытие первого этажа я залил монолитное с пред натянутой арматурой Ф10 через 60см + сетка Ф5 150х150 пролет перекрытия 4.4 метра толщина 12см. результатом очень доволен:ни намека на зыбкость и 40тыр за 80 м2 порадовала . сейчас дело подошло к перекрытию второго этажа .перекрытие планирую такое же ,но на первом оно упиралось в перемычку фундамента ,а на втором планирую под перекрытие 20 двутавр с ж\б колоннами через 3м. Вопрос как считаете достаточно ли 20 балки (ее я еще не купил) если нет то какую из какой стали.
Просмотров: 6192
 
Непрочитано 23.07.2014, 21:50
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: откуда Вы узнали о форуме dwg.ru?
 
 
Непрочитано 23.07.2014, 22:02
#3
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Любопытная конструкция.
А на какое усилие и каким домкратом арматуру преднатягивали?
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2014, 22:19
#4
сергей нт


 
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 13


о форуме узнал из поисковика .забил расчет несущей способности 20 двутавра.

----- добавлено через ~4 мин. -----
пред натягивал привареным куском шпильки м10х1.5 с усилием ~ 7-8 кг\м
сергей нт вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 22:23
#5
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


сергей нт, Offtop: что-то мне ваше перекрытие (толщина/ армирование не нравится, хотя без расчёта тяжело говорить точно)
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2014, 22:31
#6
сергей нт


 
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 13


Название: IMAG0374 (КПК).jpg
Просмотров: 669

Размер: 58.3 Кб
сергей нт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2014, 22:33
#7
сергей нт


 
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 13


Название: IMAG0726 (КПК).jpg
Просмотров: 669

Размер: 52.0 Кб
сергей нт вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 23:08
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от сергей нт Посмотреть сообщение
пред натягивал привареным куском шпильки
- это как? Новые технологии?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 23:19
#9
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


пред натягивал привареным куском шпильки м10х1.5 с усилием ~ 7-8 кг\м
Смысл и способ преднатягивания в данном случае малопонятен, впрочем хуже от него вряд ли будет.
А под плитой у вас что? Несъемная опалубка или просто грунт?

Последний раз редактировалось TK, 23.07.2014 в 23:25.
TK вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 23:30
#10
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Что бы Вам кто-то что-то сказал нужно дать исходную информацию (дать возможность аргументированно ответить)
Исходная информация - это план дома с размерами и разрез по нему (как минимум с толщинами полов и материалом полов).
Скажите, а кто Вам посоветовал так армировать плиту толщиной 12см? Армирование на вскидку недостаточное (хотя может у вас там полы - линолеум по плите будут без стяжки и люди не очень тяжелые тогда может пройдет)

P.S. В таких случаях всегда говорю - закажи проект дешевле выйдет и таки выходит дешевле) особенно когда отделку (на которой почему то не экономят) приходится переделывать. И получается что кран в ванной стоит как раз столько, сколько арматуры "сэкономили" на перекрытии под ней. Я уже молчу о трещине на кафеле в этой же ванной.
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2014, 23:58
#11
сергей нт


 
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 13


опалубка съёмная на второй фотке видно сколько на перекрыти лежит шлакоблоков (лежат с зимы) эксплутационная нагрузка врятли такой будет (вроде не магазин распродаж строю)
Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Смысл и способ преднатягивания в данном случае малопонятен
с пред натянутой арматурой перекрытие не дрозжит (из личного опыта)

----- добавлено через ~7 мин. -----
перекрытие опирается по периметру на стену в середине балка + колонны вопрос 20 балки хватит? дальше потрём о трещинах в отделке

----- добавлено через ~8 мин. -----
впроса самого перекрытия у меня не стоит

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
P.S. В таких случаях всегда говорю - закажи проект дешевле выйдет и таки выходит дешевле)
у меня все перекрытие 40 тыр проект сколько бы стоил?
сергей нт вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 00:52
#12
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от сергей нт Посмотреть сообщение
перекрытие опирается по периметру на стену в середине балка + колонны вопрос 20 балки хватит?
планчик дома с размерами выложите. А то балки через 3м и через 6 м это разные балки
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 01:10
#13
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от сергей нт Посмотреть сообщение
7-8 кг\м
Это момент затяжки шпилки, или усилие в ней?
-mavlin- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2014, 06:51
#14
сергей нт


 
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 13


Это момент затяжки шпилки
сергей нт вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 09:42
#15
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от сергей нт Посмотреть сообщение
опалубка съёмная
ничего не понимаю
Как можно вытащить опалубку из-под плиты, учитывая, что высота цоколя всего полметра?
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2014, 01:31
#16
сергей нт


 
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 13


вопрос проще:несущая способность 20 балки марки КП (какая папало) шарнирно закрепленой на пролете 3500мм?при равномерной нагрузке.
сергей нт вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2014, 04:29
1 | #17
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от сергей нт Посмотреть сообщение
вопрос проще:несущая способность 20 балки марки КП (какая папало) шарнирно закрепленой на пролете 3500мм?при равномерной нагрузке.
3,2 т/п.м. для двутавра 20.
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2014, 12:52
#18
сергей нт


 
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 13


это при пролете 3.5м?
сергей нт вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 17:01
1 | #19
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от сергей нт Посмотреть сообщение
это при пролете 3.5м?
при пролете 3500мм
Вложения
Тип файла: zip Балка двутавр 20.zip (17.7 Кб, 50 просмотров)
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 20:03
1 | #20
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от сергей нт Посмотреть сообщение
вопрос проще:несущая способность 20 балки марки КП (какая папало) шарнирно закрепленой на пролете 3500мм?при равномерной нагрузке.
1.85 т/м без коэффициентов надежности по нагрузке
Rockname вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2014, 23:19
#21
сергей нт


 
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 13


огромное спасибо выручили,а то я на глазок вроде достаточно,а вроде нет. оказывается более чем достаточно . еще раз спасибо
сергей нт вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 17:58
#22
Алексей Кузнецов


 
Регистрация: 29.08.2008
Сообщений: 87


дайте побольше фоток преднатяга!
Алексей Кузнецов вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 18:45
#23
soppr


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от сергей нт Посмотреть сообщение
огромное спасибо выручили,а то я на глазок вроде достаточно,а вроде нет. оказывается более чем достаточно . еще раз спасибо
Себе дом делаете или на заказ?
soppr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2014, 10:18
#24
сергей нт


 
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 13


дом строю себе.вот дошло дело до перекрытия 2-го этажа как сделаю выложу фотки
сергей нт вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 17:31
#25
13Rossoneri


 
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 478
<phrase 1=


Необычно так строите...
13Rossoneri вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 18:01
#26
vasilev666


 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 51


Может кто-нибудь объяснить как ТС обеспечил преднатяг арматуры?
vasilev666 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 19:01
#27
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Предполагаю что так:
Арматуру уложить в пластиковые каналы. Залить бетон. Приварить на один конец каждой арматурины анкерную пластину, а на другой конец шпильку с резьбой. Ставим большую шайбу, накручиваем гайку и начинаем со всей дури её крутить. Арматура натягивается. Натянув арматуру ставим контргайку и обвариваем её чтоб не открутилась. Готово
741520 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 20:21
#28
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Предполагаю что так:
Арматуру уложить в пластиковые каналы. Залить бетон. Приварить на один конец каждой арматурины анкерную пластину, а на другой конец шпильку с резьбой. Ставим большую шайбу, накручиваем гайку и начинаем со всей дури её крутить. Арматура натягивается. Натянув арматуру ставим контргайку и обвариваем её чтоб не открутилась. Готово
Что-то мне подсказывает, что все было именно так, только без пластиковых каналов))))
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 20:41
#29
сергей нт


 
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 13


Название: IMAG0335 (Мелкий).jpg
Просмотров: 223

Размер: 112.8 Кб

Название: IMAG0337 (Мелкий).jpg
Просмотров: 226

Размер: 107.0 Кбсовершенно верно
сергей нт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 20:45
#30
сергей нт


 
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 13


Название: IMAG0416 (Мелкий).jpg
Просмотров: 226

Размер: 69.3 Кб

Название: IMAG0418 (Мелкий).jpg
Просмотров: 227

Размер: 80.7 Кб

Название: IMAG0451 (Мелкий).jpg
Просмотров: 228

Размер: 69.1 Кбвот как-то так
сергей нт вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 20:59
#31
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Смысл в каком то преднапряжении, не вдаваясь как оно сделано, если к примеру первый этаж с пролетом 4,4 м и с таким армированием само по себе несет коттеджную нагрузку. Мне кажется самый дешевый способ если нет инвентарной опалубки залить по профлисту, минимум мороки к тому же.
Vlad_2013 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 23:15
#32
сергей нт


 
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 13


у меня была опалубка из старых дверей от домов кажется 87 серии (панельные 9 этажки) дешевле если ещё на участок привезут

----- добавлено через ~2 мин. -----
с дверями легко по специфике моей работы.

----- добавлено через ~4 мин. -----
на двух последних фотках виден их излишек
сергей нт вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 00:27
#33
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от сергей нт Посмотреть сообщение
здравствуйте господа начну с того ,что спец образования у меня нет ,дом строю один раз для себя
Сергей убери из темы "пред натянутой", а то звучит как "собираю корабль для полёта на Марс"
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 10:54
1 | #34
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Не ну на самом деле, учитывая что у Сергея НТ нет специального образования в этом деле, залить преднапряженное монолитное перекрытие - это заслуживает уважения. Сам разобрался, сам все сделал. Ну что сказать? Молодец!
Т.к. все сделано без расчета не понятно нужно ли оно там было, но за идею и стремление конечно респект. Раз поддоны с блоками стоят - значит все ок. Молодец!
741520 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2014, 20:33
#35
Эксцентрисите́т

проектант
 
Регистрация: 17.08.2013
Томск
Сообщений: 30


Автору респект! С нетерпением жду продолжение истории!
Эксцентрисите́т вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие с пред натянутой арматурой



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитное перекрытие по монолитным балкам (применение жестких вставок) gdenisn Лира / Лира-САПР 11 24.07.2013 13:59
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? Gektor1977 Железобетонные конструкции 3 10.08.2012 22:38
Монолитное перекрытие с жесткой арматурой Slacker14 Железобетонные конструкции 8 13.06.2012 08:13
Монолитное перекрытие с преднапряженной арматурой ALM Железобетонные конструкции 10 20.06.2008 20:21