Проходят ли прогибы по допуску после расчета?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Проходят ли прогибы по допуску после расчета?

Проходят ли прогибы по допуску после расчета?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.07.2014, 12:01 #1
Проходят ли прогибы по допуску после расчета?
Laskie
 
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 42

День добрый! После расчета макс.прогиб на балконах в верхней части здания 28,64 мм. Выступ консоли 1,5 м. Я считаю допуски по СНиП:
Интерполируем для 1,5 м, получаем L/127,5, затем считаем по формуле для консоли (2хL)/127,5, получаем (2х1500)/127,5=23,52 мм, что меньше фактического 28,64 мм !
Так же где-то слышал, что нужно из шкалы перемещений из max вычитать min перемещение. Т.е. в данном случае по перекрытию с макс.перемещением -> 28,64-14,87=13,77, что допустимо.
И так, вопрос, все ли я правильно делаю, или прав частично, ну либо вообще все не верно!?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отображение изополей.png
Просмотров: 194
Размер:	259.5 Кб
ID:	132562  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отображение изополей-2.png
Просмотров: 131
Размер:	198.9 Кб
ID:	132563  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПП 13 эт.png
Просмотров: 160
Размер:	125.2 Кб
ID:	132564  

Просмотров: 9920
 
Непрочитано 25.07.2014, 22:36
#2
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Надеюсь это не реальный объект? Вопрос у вас огонь! )) И прогибы кстати в SCAD по расчетному модулю упругости не соответствуют действительности если что.
Vlad_2013 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2014, 21:49
#3
Laskie


 
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 42


Огонь-не огонь! Помочь же прошу, разъяснения, совета...!

Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Надеюсь это не реальный объект?
- конечно же, нет!

Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
И прогибы кстати в SCAD по расчетному модулю упругости не соответствуют действительности если что.
- объяснить можно?
Laskie вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2014, 22:02
#4
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Laskie, бетон работает с трещинами, трещины снижают момент инерции сечения, поэтому перемещения фактически больше полученных по расчету в предположения упругой работы материала раза в 3-5.
Да идея правильная, но вот только если вы рассматриваете прогиб консоли, то вычитать надо из перемещений конца консоли перемещения в её начале.
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2014, 22:38
#5
Laskie


 
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 42


Stanum, спасибо за ответ. Проект учебный, и с нас спрашивают как итог здание в целом должно проходить по прогибам. Как правильно анализировать результаты?
Laskie вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2014, 23:02
#6
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
бетон работает с трещинами, трещины снижают момент инерции сечения, поэтому перемещения фактически больше полученных по расчету в предположения упругой работы материала раза в 3-5.
Ни чего себе. Это как так? Что же тогда программа реализует?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2014, 23:16
#7
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


yrubinshtejn, упругую работу элементов. Обсуждений того насколько жесткость снижать при расчете Жб на форуме много. Даже в нормах указаны значения коэф к начальному модулю упругости 0.2-0.3 для изгибаемых элементов и 0.6 для элементов работающих на сжатие.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2014, 23:27
#8
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Даже в нормах указаны значения коэф к начальному модулю упругости
Не.Причём здесь модуль упругости, когда речь ведём про момент инерции, который снижается при образовании трещин и следовательно прогибы увеличиваются.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2014, 23:31
#9
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


yrubinshtejn, снижается именно момент инерции сечения, но так как ввести коэффициент к нему проблематично. этот коэффициент вводят r модулю упругости. E*(I*(alfa))=I*(E*(alfa))
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2014, 23:33
#10
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
снижается именно момент инерции сечения, но так как ввести коэффициент к нему проблематично. этот коэффициент вводят r модулю упругости. E*(I*(alfa))=I*(E*(alfa))
Я понял, но както всё это не явно. Опять какието домыслы пользователей или рекомендации разработчиков.

p.s.С коэффициентом былобы понятнее. ИМХО.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2014, 23:43
#11
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


yrubinshtejn, разверните свою мысль из сообщения 10, а то я Вас не до конца понял.
Полноценный нелинейный расчет жб, ресурсоемок до нельзя, и требует уже готовых результатов по армирования и конструирование балки. Влияние изменения жесткости на картину распределения усилий не так значительно (если конструкция заармирована и сконструирована согласно РС). Величину перемещений действительно по методике доп коэф оценить точно трудновато, но для уточнения этого, во многих программах существуют свои решения. В лире инж нелинейность, которая в зависимости от уровня нагрузки и армировнаия корректирует жесткостные параметры материаловогласно СНиП, либо импортируя назад полученное армирование можно провести нелинейный расчет, в роботе что-то подобное, за другие комплексы не знаю, но думаю там тоже есть свои подходы. Мой знакомы писал свою работу магистерскую, как раз о величине этого коэф. понижающего и способах его задания.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2014, 23:47
1 | #12
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Я понял, но както всё это не явно.
Можно и момент инерции снижать, а если точнее - исключительно изгибную (сдвиговую, осевую, ...) жесткость - только не во всех программах. Домыслы домыслами, а так считает весь мир. В ACI или IBC (который просто отсылает к ACI) так и прописано. Хотя кто то думает, что это авторы из СНГ только смогли додуматься до такого "ужасающего своей неявностью" способа. Хотя с этими самыми коэффициентами была посчитана даже Бурдж-Халифа. Срыв шаблонов для борцов с коэффициентами
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2014, 23:52
#13
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Коллеги, а есть литература по данному вопросу?

p.s.По всей видимости я начинаю понимать природу слов: "закладываем арматуру на типоразмер больше"
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2014, 23:56
#14
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Мне интересно может ли жёсткость снизится до коэффициента <0.2. Бывает ли такое? Или этот к-т с запасом и если с ним проходят перемещения, то можно успокоиться. У меня после нелинейного расчёта обычно получается коэфициент 0,25...0,3.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
p.s.По всей видимости я начинаю понимать природу слов: "закладываем арматуру на типоразмер больше"
Запас по прочности будет, но можете по трещинам пролететь, так что аккуратнее с этим
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 00:00
#15
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


не дают ссылок сделать =)
Что за жизнь...
В общем обратитесь на ЖБК РФ, тему про расчет по СП 52-103-2007. Смотрите на все критически
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 00:05
#16
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
так что аккуратнее с этим
Укажите литературку. Пожалуйста.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 00:08
#17
denpro


 
Регистрация: 27.07.2011
Москва
Сообщений: 51


Всегда радуют ответы Экспертов этого сайта ))) Обычно они имеют два варианта. 1. П…..ц все рухнет как так можно рассчитывать и 2. Это углубленный ответ с привлечением теории вероятности.
На самом деле автор все правильно посчитал, только допустил одну ошибку( ее многие допускают) ПРОГИБЫ находят от НОРМАТИВНЫХ нагрузок. а на скриншотах явно видно что сочетание нагрузок Расчетное.

Прогибы лечат увеличением толщины сечения бетона.

Последний раз редактировалось denpro, 27.07.2014 в 00:13.
denpro вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 00:15
#18
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


denpro, да нифига не правильно.
Если здание рассмотреть как "землю", а балкон как консоль - то это уже полноценная статически определимая система. Некуда перераспределяться усилиям. И не получится "железобетон все стерпит"... Нужно взять и посчитать как консоль, по нормам - это просто (именно перемещение конца консоли). Многое зависит от нагрузок - не так все явно... Могут не сработать рекомендации по толщинам.
p.s. не видя стен сложно сказать, какой вклад в прогиб балкона внесет изгиб "поперек" этой консоли...
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 00:17
#19
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


А что,скад прогибы не способен определять без коэффициентов по нагрузке автоматом?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 00:19
#20
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
А что,скад прогибы не способен определять без коэффициентов по нагрузке автоматом?
Что подразумевается под этой фразой?
А с коэффициентами это не автоматом?
И что за литература нужна?
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 00:20
#21
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
И что за литература нужна?

Про снижение модуля упругости, как эквивалент снижения момента инерции для определения адекватных прогибов.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 00:26
#22
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Про снижение модуля упругости, как эквивалент снижения момента инерции
Ну вот именно в такой постановке никто не будет писать книжки и статьи. Если изгибная жесткость это EI, то какая разница - что менять из двух циферок?
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 00:30
#23
denpro


 
Регистрация: 27.07.2011
Москва
Сообщений: 51


7404307, Сам понял что написал? Я пишу прогиб балкона в пределах допуска, ошибка автора в том что он смотрит цифры от Расчетных нагрузок , а должен смотреть прогибы от Нормативных ( для этого нужно задать сочетание нагрузок с коэффициентами переводящее расчетные нагрузки в нормативные ).
denpro вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 00:34
#24
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


denpro, если ошибка автора именно в этом, то это называется "приплыли" - у него минимум 2 куда более серьезные. Об одной он догадался сам, о другой ему подсказали в первых же сообщениях.
И что за тупая привычка писать про перевод расчетных нагрузок в нормативные? Речь должна идти о "Расчетных для второй группы предельных состояний".
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 00:38
#25
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Укажите литературку. Пожалуйста.
Про снижение модуля упругости СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий п.6.2.6, 6.2.7. Я сказал быть аккуратнее, т.к. при увеличении диаметра арматуры увеличивается раскрытие трещин.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 01:03
#26
denpro


 
Регистрация: 27.07.2011
Москва
Сообщений: 51


7404307, Раз такой умный специалист объясни автору в чем его ошибка. Каким способом получаются в СКАДе сочетание нагрузок "Расчетных для второй группы предельных состояний" и как от них находят прогибы. Раз все всё знают Тогда смело бы отправляли его считать данную модель в Лире которая лучше справляется с нелинейными расчетами, а не придумывали модель Земли с консолью.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: нагрузки.PNG
Просмотров: 128
Размер:	42.6 Кб
ID:	132674  

Последний раз редактировалось denpro, 27.07.2014 в 01:14.
denpro вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 01:13
#27
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


denpro, согласен с 7404307 не учет снижения жесткости конструкции, даст значительно большую разницу чем не переход от расчетных предельных к расчетные эксплуатационным значениям нагрузок особенно в жилье, 17-25% в сравнении с 200-500%.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 01:16
#28
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


denpro, вот ты балбес - лучше открой раздел расчета по деформациям жб конструкций и посмотри... впрочем, даже писать не хочу про различие нормативных нагрузок и расчетных для второй группы. Это пробелы образования, или даже не знаю уже чего...

Получить в скаде сочетание нагрузок для второй группы предельных состояний можно разными способами. Что мешает мне самому это сделать при задании нагрузки? Задав все в одно загружение? Можно с помощью комбинаций - РСН.
А как находить прогибы - это совсем другая история, и как их получать из конкретных узловых перемещений, которые выдает в результате расчета скад.
Достаточно вспомнить, что сами по себе значений предельных прогибов - разные для разных ситуаций (выдерживание зазора над перегородками, предотвращение растрескивания стяжек, эстетика и т.п.), учитывают различную продолжительность нагрузок (в ряде случаев учитываются и кратковременные). Достаточно вспомнить, что для эстетики проверяется прогиб в середине, а для перегородки - над ней.

Вот даже интересно - ты говоришь про то, что ТС считал прогибы на расчетные нагрузки 1й группы ПС... Но почему ни слова не говоришь о том, что нужно использовать и (как их по твоему обозвать), "нормативные характеристики" материалов? Rbt,ser и т.д..? Это должно быть от того, что ты просто не понимаешь, куда их "вбивать" в скаде =)) Ведь там для пластин только модуль упругости и коэффициент пуассона =)
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 01:49
#29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Опять какието домыслы пользователей или рекомендации разработчиков
Опять троллите, товарищ. Ай-яй-яй, нехорошо.
denpro,
Цитата:
Сообщение от denpro Посмотреть сообщение
автор все правильно посчитал
да ну? Из максимальных перемещений по Z вычел минимальные - это такая крутецкая современная методика? И про упругие прогибы тут все правильно расписали.
Цитата:
Сообщение от denpro Посмотреть сообщение
Прогибы лечат увеличением толщины сечения бетона
Да, жесткость плиты Вы этим увеличите. Но и нагрузку вместе с ней. Just think about it, pro.

Цитата:
Сообщение от denpro Посмотреть сообщение
от НОРМАТИВНЫХ нагрузок
от расчетных с коэффициентом гамма_эф=1, разве нет? И еще от других сочетаний может быть?

Laskie, перемещение - еще не прогиб. Во всех конструкциях смотри прогиб как разницу между перемещением нужной тебе точки (например середина плиты/балки, конец консоли и т.д.) и перемещением закрепленного конца рассматриваемого элемента (той же плиты/балки, но на опоре).

От каких комбинаций нужно прогибы вычислять - номерной человек выше намекает - разные ограничения, разные комбинации. К примеру, для покрытия берется далеко не весь снег для определения прогибов. Почитай в "Нагрузках и воздействиях" об этом.

По поводу недостоверности перемещений изгибаемых элементов, вычисляемых в упругом одностадийном расчете - тут из холиваров можно роман составить. Пока прими как данное совет Stanum'а - увеличивай цифру прогиба в 3-5 раза (где в 3, а где в 5 - только кофейная гуща и карты таро ^_^).

ЗЫ: не забывай про горизонтальные "прогибы" - перемещения здания от горизонтальных нагрузок. Плюс крен. Плюс, для высоких зданий есть еще ускорения, но не забивай пока голову этим ^_~
 
 
Непрочитано 27.07.2014, 11:23
#30
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Опять троллите, товарищ. Ай-яй-яй, нехорошо.
Дааааайте литературу!!! Или покажите ссылку на научные труды.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 12:18
#31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


yrubinshtejn, вот отрывок. Найти источник - дополнительный квест. Подсказка - возможно, он уже на гвоздике у Бахила.
СП 52-103-2007
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Причём здесь модуль упругости, когда речь ведём про момент инерции
Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
E*(I*(alfa))=I*(E*(alfa))
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
какието домыслы пользователей
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_708.png
Просмотров: 116
Размер:	36.2 Кб
ID:	132675  
 
 
Непрочитано 27.07.2014, 12:41
#32
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Arikaikai
На сколько я помню "игра" с жёсткостями применяется в методе последовательных приближений. Там принимается начальная жёсткость исходя из практики.Затем в процессе расчёта идёт уточнение так называемых погонных жёсткостей.
Как это относится к СКАДУ - мне хотелосьбы понять.
Всё что говорится в СП - применимо к методу последовательных приближений.ИМХО.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2014, 09:07
#33
Laskie


 
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 42


Даа, интересная дискуссия выдалась Благодарю всех за участие! Все ваши высокие и глубокие познания для меня пока только для своего же собственного познания! )
Но все же повторюсь, проект учебный, скоро сдавать. С нас не спрашивают насколько сильно снижаются расчеты трещинами, тонкости скада и т.д. Нужно добиться того, чтобы здание проходило по допустимым прогибам, и обосновать это (ткнуть в СНиП, указав как считал и что получил)
В дополнении попрошу посмотреть саму модельку, указав в 2х словах как все это дело проанализировать!
Возможно, нужно изменить что-то конструктивно: увеличить сечение колонн в подвале ( а то в Арбате мои 300х300 не тянут по усилиям), ну и т.д.
P.S.: жду конструктивной критики...
Laskie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2014, 09:12
#34
Laskie


 
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 42


Модель Скад
Вложения
Тип файла: rar Сборка (3-1).rar (1.37 Мб, 24 просмотров)
Laskie вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 11:17
#35
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Laskie Посмотреть сообщение
С нас не спрашивают насколько сильно снижаются расчеты трещинами
Нетуж.Доводите вопрос до логического завершения. Форум в этом тоже нуждается.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2014, 11:36
#36
Laskie


 
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Доводите вопрос до логического завершения.
- Вопрос поставлен. Что я могу поделать с тем, что нам действительно не поставлена задача полноценно спроектировать жилое здание под экспертизу!
Ваши советы как конструкторов я ценю, что-то подчеркиваю для себя, но прошу на данном этапе оценки в более легкой (конкретной) форме.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ЗЫ: ***, но не забивай пока голову этим ^_~
- и действительно, мне это пока не нужно.
Laskie вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 11:45
#37
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Laskie, вот ссылка почитайте там по идее как минимум часть ответа на ваши вопросы
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=113230
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2014, 12:01
#38
Laskie


 
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
вот ссылка почитайте там по идее как минимум часть ответа на ваши вопросы
Спасибо, видел это до создания темы

----- добавлено через ~5 мин. -----
Ok, с прогибами вроде разобрались. А что тогда делать, когда при армировании колонны в Арбате (беру самую загруженную - в подвале) не хватает данного сечения 300х300, а как минимум она должна быть 450х450 ?
Laskie вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 12:22
#39
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Laskie Посмотреть сообщение
А что тогда делать, когда при армировании колонны в Арбате (беру самую загруженную - в подвале) не хватает данного сечения 300х300, а как минимум она должна быть 450х450 ?
Повысить класс бетона или увеличить сечение. А вообще посмотреть по какому она фактору подбирается. Скорее всего по прочности на поперечную силу. Тут возможно спасут жёсткие вставки в местах стыка с плитами.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 12:23
#40
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Laskie, менять сечение
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2014, 12:29
#41
Laskie


 
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
менять сечение
Менять сечение, и снова делать расчет? Если менять, то какое сечение брать?
Просто у меня уже несколько вариаций расчета (4-5). Меняешь колонны в подвале, соответственно меняются перемещения всего здания и усилия в колоннах соответственно.
Laskie вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 12:46
#42
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


По какому критерию не проходит колонна? Выложите сюда скрин с факторами расчета
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2014, 12:55
#43
Laskie


 
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Выложите сюда скрин с факторами расчета
Даже если в 5 рядов ставить арматуру, то кэфф большой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: К300.png
Просмотров: 74
Размер:	104.6 Кб
ID:	132723  
Laskie вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 13:27
#44
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Laskie, какое усилие в колонне и момент изгибающий?
Этажность?
Грузовая площадь на самую нагружённую .
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 13:48
#45
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


А лучше картинку с эпюрами усилий.
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2014, 14:11
#46
Laskie


 
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Этажность?
- 13 эт + помещения на кровле
Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
А лучше картинку с эпюрами усилий.
- если я правильно понял, прилагаю
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия.png
Просмотров: 59
Размер:	56.8 Кб
ID:	132733  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюры.png
Просмотров: 48
Размер:	72.9 Кб
ID:	132734  
Laskie вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 14:16
#47
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Laskie, грубо очень сечение 40*40 и 8 25 диаметров должно хватить.
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2014, 14:21
#48
Laskie


 
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
грубо очень сечение 40*40 и 8 25 диаметров должно хватить.
- не совсем )

----- добавлено через ~24 мин. -----
Задал колонны подвала 450х450, остальные - 300х300, получилось по-лучше. Многое подчеркнул для себя.
Благодарю всех, кто участвовал в сей теме!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия2.png
Просмотров: 38
Размер:	41.5 Кб
ID:	132736  
Laskie вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 14:46
#49
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Laskie, я вам не считая сказал грубый результат. И если верить вашему счёту в скаде я ошибся на 13% при этом я не знаю какой класс бетона вы взяли. и какой класс стали вы взяли.
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2014, 14:56
#50
Laskie


 
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 42


Stanum, это шутка. Точность вашего условного подсчета я оценил

----- добавлено через ~2 ч. -----
Возник еще один вопрос:
С прогибами разобрался, у меня все в принципе проходит, а как правильно обращаться с деформациями, что делать с этими значениями перемещений?
Laskie вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 18:33
#51
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Laskie, вопрос сформулируйте так чтоб понятно было что Вас интересует, я к примеру не понял суть проблемы.
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2014, 09:26
#52
Laskie


 
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 42


Stanum, все нашел в СП 20.13330.2011, таб.Е.4. Вопрос снимаю.
Laskie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Проходят ли прогибы по допуску после расчета?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
После расчета воздухообмена получил следующие результаты FRAER Инженерные сети 29 16.03.2010 09:29
Stark_ES ошибка в файле после расчета. Verter Расчетные программы 1 05.02.2009 11:03
Нагрузки от фрагмента схемы после нелинейного расчета в ЛИРЕ Vavan Metallist Лира / Лира-САПР 2 20.02.2008 13:46
В SCAD после линейного расчета в Поспроцессоре не активна иконка Dezha SCAD 8 23.01.2008 17:17