Вопрос по стыковке арматуры "Строительство в сейсмических районах СП 14.13330.2011"
Регистрация: 22.08.2014
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 7810
|
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Как можно обосновать эксперту, что С21 ГОСТ 14098-91 можно использовать в сейсмике? По ГОСТ длина накладок от 6 до 10 диаметров.
Вы имеете ввиду из СП: "Стыкование арматуры сварными соединениями внахлестку, как правило, не допускается. При стыковании арматуры в малоответственных конструкциях, кроме элементов несущего остова зданий, возможно применение сварных соединений арматуры внахлестку. При этом значение длины сварных швов должно быть на 30% больше значений, требуемых по ГОСТ 14098 для сварного соединения типа С23-Рэ."? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309
|
Задам вопрос здесь, чтобы не плодить темы.
Имеется построенное каркасное здание в котором, согласно обследованию, стык продольной арматуры колонн d28 мм выполнен на сварном соединении С21 ГОСТ 14098. Каким образом привести колонны в соответствие п. 6.8.5 СП 14.13330.2014?
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309
|
UnAtom, да, только меня интересует конкретное предложение по возможному усилению. Техническое решение, и на какие воздействия его рассчитывать. Буду благодарен, если кто-то, сталкивавшийся с такой ситуацией поделится опытом.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Цитата:
Забей на этот пункт! Можно повесить табличку: "Во время землетрясения находиться в здании небезопасно". С какого перепугу "усиливать"?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309
|
Боюсь, без продольной арматуры в колоннах усиливать уже будет нечего.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309
|
Бахил, не очень понимаю, что Вы имеете ввиду. Соединение С21 выполнено на всех колоннах. Если убрать хоть одну из них - расчет не пройдет. При расчете со всеми колоннами - прекрасно проходит.
Стык С21 - равнопрочный основному металлу по приложению А ГОСТа. Интересно, откуда взялся запрет его использование в сейсмике? Если, соединение хрупкое, как Вы писали в п. #2, то почему запрещены только стыки d>22?
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
А в проекте какой стык заложен? Соответствует нормам на момент строительства? Если да, то какие вопросы? Если нет, то всё снести.
Для проформы можно обрамить все колонны уголками 50х5. Offtop: Пути господа "нормотворцев" неисповедимы. Очевидно кому-то из "особоприближённых" нужно было "внедрение" для защиты диссера.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309
|
Бахил, на момент строительства здание находилось в другом государстве и действовал там ДБН В.1.1-12:2006. Проектный стык на С21 не противоречил их нормам.
Обрамить уголками, конечно, можно, но обосновать расчетом технические решения усиления здания "при неполном соответствии требованиям правил с их согласованием в установленном порядке", в соответствии с п. 6.19.3 вряд ли получится.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Ну так и нашим не противоречит. Откуда вообще взялось сомнение в стыках "С". СНиП запрещает явно "Н". И всё.
Где конкретно указание, что С21 не допускается?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309
|
п. 6.8.5 СП 14.13330.2014:
Цитата:
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309
|
Диафрагм нет
----- добавлено через ~2 мин. ----- п. 6.8.1 Цитата:
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Ну тогда разбирай. Единственный выход - писать письмо в ЦНИИСК с целью "узаконить этот факт". Усиливать - глупость.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309
|
Согласен.
Тоже глупость, здание построено и простоит еще 100 лет. Необходимо как-то продавить тугого эксперта.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Пиши письмо в ЦНИИСК, подключай телевидение. Типа "Тупой эксперт ставит палки в процесс интеграции с Россией".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
fktstv
Я что, просто так написал про п. 6.19.3 СП 14.13330.2014? Пишите письмо эксперту, что доведение существующих конструкций (стыка арматуры колонн) до соответствия п.6.8.5 является экономически необоснованным и технически невозможным без разрушения (полного или частичного) несущих конструкций здания, что в свою очередь неотвратимо ведёт к значительному снижению несущей способности здания на восприятие сейсмических нагрузок. Далее можете определить усилие в стыкуемых стержнях в сечении (на высоте от пола) методом НДМ, например, где находится сварной стык и привести коэффициент несущей способности для этих стержней. Учитывая запас по несущей способности в месте стыка 5-10-20-30%?, "Оценку эксплуатационных качеств сварных соединений" для соединания С21-Рн равную 5 ( или 4 в динамике) согласно прил.А по ГОСТ 14098-2014, аналогичную Оценке для соединения с накладкой С19-Рм, а также опираясь на п. 6.19.3 СП 14.13330.2014, считаем установленной арматуры и способа её стыковки в колоннах каркаса здания достаточной для обеспечения прочности и надежности при сейсмических нагрузках согласно ФЗ, СП и ХЗ... п.с. Если несущей способности в колоннах недостаточно, то вводите элементы усиления и далее по тексту выше. ...или, что Вы от Нас ещё хотите? Бахил не сможет вас уговаривать наконец то снести греховное здание вечно... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309
|
Я не говорил, что эксперт тупой. Просто консервативный, ставит "букву" закона прежде "духа" закона. В этом его даже можно понять.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Тупой, тупой. Если здание полностью построено в соответствии с проектом и нормами, то какие претензии? И неважно какие нормы СНиП или ДБН.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309
|
Любой проект и любым нормам? Подходят и СТБ и EN и НиТУ-46, правильно понимаю?
![]()
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Нет. Если строят на своей территории своими материалами, рабсилой и прочем, то по своим нормам.
Ну не могут наши сделать сейсмостойкий шов С21 для диаметров больше 22. Существует такое понятие как "локализация производства". Кто строил? Если украинцы по ДБН, то всё в порядке.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 94
|
Цитата:
СП 14.13330.2018 6.7.4 В несущих элементах железобетонных конструкций не допускается применение стыкуемых дуговой сваркой отдельных стержней, сварных сеток и каркасов, а также анкерных стержней закладных деталей из арматурной стали класса А400 марки 35ГС. 6.7.11 Допускается применение сварных соединений арматуры внахлестку в стенах, плитах перекрытий, фундаментных плитах, а также малоответственных конструкциях. При этом значение длины сварных швов должно быть на 30% больше значений, требуемых по ГОСТ 14098 для сварного соединения типа С23-Рэ. 6.7.12 Вне критических участков изгибаемых и внецентренно сжатых элементов конструкций, кроме колонн и пилонов, стыкование рабочей арматуры при диаметре стержней до 18 мм включительно допускается осуществлять при расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов внахлестку без сварки. При расчетной сейсмичности 9 баллов допускается стыковка внахлестку без сварки, но с "лапками" или другими анкерными устройствами на концах стержней. Длина нахлестки должна быть на 30% больше значений, указанных в СП 63.13330. По 25Гс всё ясно, нельзя. По колоннам тоже. По ригелям - вне критических участков при диаметрах до 18 мм. Еще момент по стыковке арматуры внахлестку, но не с пом. вязальной проволоки, а контактной точечной сваркой. Кажется, нельзя, хотя вроде не оговаривается. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах | gunbin1985 | Железобетонные конструкции | 17 | 30.08.2018 10:00 |
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Вопрос по "Строительство в сейсмических районах СП 14.13330.2011" | artelis | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 03.05.2012 19:51 |