Козырьки в стальных зданиях, обшитых сэндвичами
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Козырьки в стальных зданиях, обшитых сэндвичами

Козырьки в стальных зданиях, обшитых сэндвичами

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.08.2014, 13:22 #1
Козырьки в стальных зданиях, обшитых сэндвичами
s7onoff
 
Сообщений: n/a

Стальной каркас, обшиваем сэндвичами. Над входами архи рисуют козырек какой-нибудь и не хотят лишних стоек городить. В большинстве случаев уговариваю на 4 отдельных столба, но они очень недовольными остаются. При этом понимаю, что все-таки, наверное есть какой-то выход, но увидеть его не могу.

Вопрос жутко очевидный, но освещался на форуме 1.5 раза и как-то жутко вяло, без каких-то крутых мнений и ответов. Была тема с предложениями паронитовых прокладок и фланцевых узлов. Была тема про какие-то термовкладыши с 10-кратным уменьшением теплопроводности. Но реализаций не видел и потрогать колонну изнутри на предмет промерзания не удавалось никогда.

Итак, задача - сделать козырек, протащив сквозь сэндвич балку и прицепить её к колоннам внутри здания, при этом умудриться спрогнозировать, насколько оно будет мощно промерзать. Как решаете, товарищи?
Просмотров: 7743
 
Непрочитано 25.08.2014, 14:01
1 | #2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Итак, задача - сделать козырек, протащив сквозь сэндвич балку и прицепить её к колоннам внутри здания, при этом умудриться спрогнозировать, насколько оно будет мощно промерзать. Как решаете, товарищи?
На данный момент решаем эту задачу напыляемым утеплителем. Будем проходить экспертизу. Посмотрим, какие замечания будут. Если что, отпишусь.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 14:09
1 | #3
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


небольшие козырьки крепим след. образом. Даже в восьмом снеговом районе.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (197.3 Кб, 1031 просмотров)
Тип файла: jpg P1000187.JPG (426.4 Кб, 984 просмотров)
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 14:13
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Хмурый, и как зимой? Промерзает? Течет? Сэндвичи мокнут?
 
 
Непрочитано 25.08.2014, 14:14
1 | #5
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Arikaikai, особо, не заметно. Заказчики довольны.
Можно трубы большего диаметра использовать или швеллера. Зазоры и пустоты забиваются утеплителем
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 14:30
#6
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Небольшие козырьки это одно, а вот если козырек с вылетом 3м. как быть? Балка из двутавра 30Ш1 приваривается к колонне через рыбки... Напыляемый пенополиуретан спасет ли?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (505.4 Кб, 835 просмотров)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 16:14
1 | #7
Макс_


 
Регистрация: 24.11.2008
Петербург
Сообщений: 76
<phrase 1=


Делали и так. Пока все ок.
Изображения
Тип файла: jpg Для dwg.jpg (125.6 Кб, 867 просмотров)
Макс_ вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 19:44
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Я так понял вопрос не по узлу, а по теплоизоляции?
Мостик холода будет создавать сама балка. Вряд ли существует решение.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 19:59
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Вопрос по опыту решения вопроса. Интересны подходы людей к проблеме.
Возможно, кто-то создает 3Д-модели узлов и высчитывает промерзание в специальных программах.
Кто-то просто может быть знает, какая примерно площадь металла на 1 м2 стены при такой-то разности температур даст заметное промерзание, а какая - нет.
А может быть кто-то придумал запихивать кусок закаленного стекла меж двумя стянутыми фланцами?
 
 
Непрочитано 25.08.2014, 20:02
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А может быть кто-то придумал запихивать кусок закаленного стекла меж двумя стянутыми фланцами?
Тогда уж стеклопакет. Лучше двухкамерный.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 20:10
#11
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Подход такой: прорезающий сэндвич-панель элемент должен быть как можно меньше площадью в сечении. А, ведь, и пожарные лестницы как-то крепятся
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 20:16
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
прорезающий сэндвич-панель элемент должен быть как можно меньше в сечении
Это очевидно и Ваш вариант действительно хорош - заставить элемент внутри сэндвича работать не на изгиб, а на сжатие/растяжение, а значит сильно сократить требуемую его площадь. Единственное - мне кажется, можно как-то без болтов попробовать обойтись, но это мелочи.

Какие-нибудь еще варианты, я думаю, всем будут интересны)
 
 
Непрочитано 25.08.2014, 21:34
#13
Denisbilder


 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 16


А не вариант свести к миннимуму подачу тепла к колонне, утеплив ее изнутри здания на всю высоту?
Denisbilder вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 21:37
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Denisbilder Посмотреть сообщение
утеплив ее изнутри здания на всю высоту?
дорого наверное выйдет и все равно изнутри к ней перекрытия, покрытия, связи всякие цепляются. Если это все утеплять - проще каркас весь наружным делать. Да и не факт, что при этом точка перехода через ноль не окажется на колонне все равно.
 
 
Непрочитано 26.08.2014, 14:12
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Обильно конденсат образуется в толще сэндвича. Его никто не видит. А раз не видно, то и проблемы нет.
Так-то решение очевидно: нужен узел с деталями из неметалла для термоотсечки. Где вот сейчас быстренько из текстолита выточат втулки-шайбы? Нигде. Поэтому будет вам конденсат, извините.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 26.08.2014, 14:31
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Где вот сейчас быстренько из текстолита выточат втулки-шайбы?
Паронит предлагали, говорю ж, в качестве материала. Но тут либо между двумя фланцами запихивать его и сильно стягивать (тогда вся теплосопротивляемость скатывается в ноль), либо не сильно стягивать (тогда узел будет податливым каким-нибудь).
 
 
Непрочитано 26.08.2014, 16:53
#17
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


В развитие темы: вариант крепления ограждения кровли
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный1.jpg (81.0 Кб, 671 просмотров)
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 13:25
#18
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Мы делаем примерно так, как предлагал Хмурый в посте 3. Внутрь трубы минвату забиваем. Пока полет нормальный.
Как то делали консоль, там какие то хитрые немецкие термовкладыши применялись, узел найти не могу (
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 13:26
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
Внутрь трубы минвату забиваем
Таки без болта, с монтажной сваркой?
 
 
Непрочитано 27.08.2014, 13:48
#20
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Таки без болта, с монтажной сваркой?
не совсем понял вопрос
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 13:52
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Studentroman, у Хмурого в трубы 20 диаметра просовываются болты М16 и на них держится наружная констркукция. Если у Вас трубы забиваются минватой, значит болтов в них не ставите?
 
 
Непрочитано 27.08.2014, 14:12
#22
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Понял.
Да болты не просовываем в трубу, я их не заметил. и трубу 20 (обычно берем гнутую квадратную 40) мы варим сверху одну, и снизу одну если горизонтальный элемент, или сбоку, если элемент вертикальный. Труба к наружней пластине приварена заранее, внутри монтажная сварка.
Внутри утеплитель, но есть подозрение, что туда его не пихает никто.
На монтаже пару раз пересогласовывали вместо трубы брали шпильку 20.
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 16:15
#23
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


монтажная сварка для труб, собственно, не нужна. Они, трубы, работают только в качестве "дистансеров"
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 16:22
1 | #24
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Итак, задача - сделать козырек, протащив сквозь сэндвич балку и прицепить её к колоннам внутри здания, при этом умудриться спрогнозировать, насколько оно будет мощно промерзать. Как решаете, товарищи?
снип по стальным конструкциям + теплотехника... а лучше все-таки профессионала нанять. Неужели решили козырьками без инженеров шабашить?)
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 16:24
#25
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Хмурый, у Вас да. Хотя нижние вполне себе пашут на сжатие. Но убрать болт = еще уменьшить площадь металла в сэндвиче, вот и думаем) Можно на трубе сделать заглушку с резьбой, тогда болт не будет сквозь утеплитель проходить, но это наверное сложней, дороже и менее надежно.

Еще есть мысль заменить растянутый кусок узла на тросы.

ЗЫ: еще одна отдельная тема для дискуссии - если утеплять весь козырек - как рассчитать толщину утеплителя, гарантирующую, что либо он будет внутри в плюсе всегда, либо хотя бы переход на минус будет за пределами основного здания.
 
 
Непрочитано 28.08.2014, 11:54
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
снип по стальным конструкциям + теплотехника...
СНиПы, особенно по стальным, канешна очень помогут.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
а лучше все-таки профессионала нанять.
Дык мы и есть как бэ профессионалы. Однако объемный терморасчет для козырьков стараемся не употреблять, особенно ели результат предсказуем - стальной элемент есть мостик холода. Расчетом теплопоток не отсечешь.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Неужели решили козырьками без инженеров шабашить?)
Как можно козырьки без инженеров?. Шабашить еще можно АЭСы и ГЭСы.
Тут просто надо неметалл срастить с металлом. А нам, профессионалам, ломы этим заниматься. Нет ли готовых узлов, панимаш.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 28.08.2014, 12:21
1 | #27
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Ильнур, Мое сообщение было предназначено для того, чтобы автор темы смог взглянуть на самого себя со стороны, потому что он такую "помощь" оказывает регулярно, как например вот здесь.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 12:47
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
для того, чтобы автор темы смог взглянуть на самого себя со стороны.
вон оно что..
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  