Отверстие в стенке двутавровой балки сваркой
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отверстие в стенке двутавровой балки сваркой

Отверстие в стенке двутавровой балки сваркой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.08.2014, 16:02 #1
Отверстие в стенке двутавровой балки сваркой
AlekSay
 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116

Граждане проектировщики и конструкторы, ответьте пожалуйста на вопрос. Можно ли сделать отверстие сваркой в двутавре 10 шириной 60мм на всю высоту стенки в середине пролёта. Перекрытие монолитное толщиной 120мм, несущий каркас металлоконструкция, балка двутавр 10, длина около 2 метров расчетная нагрузка 200кг.
Наш конструктор говорит, что можно, мотивирует тем, что отверстие в пролете и там действует только изгибающий момент и работает только нижняя полка.
Этого достаточно или нужно ещё учитывать какие то нагрузки при расчете перекрытия, и можно ли вообще так делать?

для наглядности фото https://docs.google.com/file/d/0B9D1...NJX1ZvMDA/edit

Последний раз редактировалось AlekSay, 26.08.2014 в 16:35.
Просмотров: 10934
 
Непрочитано 27.08.2014, 04:50
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от AlekSay Посмотреть сообщение
Наш конструктор говорит... там действует только изгибающий момент и работает только нижняя полка.
гоните его нахрен
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 06:11
#3
Русский Витязь


 
Регистрация: 17.05.2012
Сообщений: 1


Думаю в ГОСТе 24839-81 не зря регламентируются диаметры и местоположения отверстий.
Русский Витязь вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 07:14
#4
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 321


думаю ваш конструктор не прав...для доказательства своей правоты пусть выполнит расчет балки на изгибающей момент состоящей из двух полок....там все и увидите

а вдруг все в воздухе зависниет!!!! телекинез
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 07:18
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Рубрика "ламерские вопросы": если все-таки вырезать к чертям кусок стенки в середине равномерно нагруженной балки, проблема будет только в устойчивости верхней полки ж? То есть можно ребрышко сверху протянуть и все будет норм? Я говорю о строго равномерной нагрузке. Я понимаю, что при любой неравномерности в этом месте нечему будет забрать Q.
 
 
Непрочитано 27.08.2014, 09:29
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Offtop: БСК какое-то...
Если усилить отрезком трубы, типа обрамить, то можно. Но только на заводе.
Если резать под нагрузкой в существующем, то рухнет на..., однозначно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 09:35
#7
Loss


 
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 54


Зачем вообще такое решение-извращение, если суть в креплении уголка, который показан на фото, прикрепите его к поясу.
Loss вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 10:07
#8
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


В теории впринципе можно, ну а в практике делать этого не надо. Темболее сваркой
p.s. это я про то что на фото, про то что в посте я вообще думать даже не стал бы
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 10:31
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Offtop: О! Оказывается вот для чего весь огород...
А на хрена весь этот огород? Похоже всё это будет замоноличиваться.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2014, 12:07
#10
AlekSay


 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А на хрена весь этот огород? Похоже всё это будет замоноличиваться.
Точно.

Нигде не могу найти обоснования этой лажи. Сам как увидел очумел, давай рабочих ругать, а они мне в ответ :"Так нам так конструктор сказал сделать" причём в чертежах этого нигде не указано.

Вот и вопрос как это теперь проводить и где гарантия, что это всё не ряхнется.

Нашёл только в СП 20.13330.2011.
8.3.1 Несущие элементы перекрытий, покрытий, лестниц и балконов (лоджий) должны быть проверены на сосредоточенную вертикальную нагрузку, приложенную к элементу, в неблагоприятном положении на квадратной площадке со сторонами не более 10 см (при отсутствии других временных нагрузок). Если в строительном задании на основании технологических решений не предусмотрены более высокие нормативные значения сосредоточенных нагрузок, их следует принимать равными, кН:
а) для перекрытий и лестниц - 1,5;
б) для чердачных перекрытий, покрытий, террас и балконов - 1,0;
в) для покрытий, по которым можно передвигаться только с помощью трапов и мостиков, - 0,5.
Элементы, рассчитанные на возможные при возведении и эксплуатации местные нагрузки от оборудования и транспортных средств, допускается не проверять на указанную сосредоточенную нагрузку.

Думаю попросить предоставить расчет для этого места на сосредоточенную нагрузку.
AlekSay вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 13:05
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


для начала откройте книжку по сопромату и посчитайте момент сопротивления двух полок. Затем сравните с моментом сопротивления целиковой балки.

А для закрепления материала вам надо будет догадаться, что в месте полного удаления стенки вы создадите шарнир. В середине пролета балки. Дальше продолжать? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2014, 13:13
#12
AlekSay


 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А для закрепления материала вам надо будет догадаться, что в месте полного удаления стенки вы создадите шарнир. В середине пролета балки. Дальше продолжать? = ))
Я думаю конструктор ответит, ну так это замечательно будет как трехшарнирная арка и момент в замке равен 0 )))
Я вообще не понимаю как таких допускают к проектированию и самое страшное, что с такими приходится работать, самое печальное не знаю как до них донести, они просто не понимают о чем я говорю.
AlekSay вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 13:17
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
что в месте полного удаления стенки вы создадите шарнир
Не соглашусь. Момент все так же делится на две полки и все так же готов ими восприняться (да, I и W упадут, но не в разы). Вот только при сжатии любая полка готова потерять устойчивость. Отсюда вопрос, что помешает работать вот такой хреновине?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2014-08-27-007.png
Просмотров: 212
Размер:	7.3 Кб
ID:	134276  
 
 
Непрочитано 27.08.2014, 13:33
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Не соглашусь. Момент все так же делится на две полки и все так же готов ими восприняться
а зря. там не будет единого сечения. Тебе придет в голову стыковать 2 двутавра накладками только по полкам? Именно это и имеется, по сути. имхо - в реальных балках это приведет к мис.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 13:41
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


хотя да, подумав, соглашусь. Только не шарнир там все равно, а именно мгновенно изменяемая система
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2014-08-27-008.png
Просмотров: 114
Размер:	3.7 Кб
ID:	134279  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2014-08-27-009.png
Просмотров: 111
Размер:	5.7 Кб
ID:	134280  
 
 
Непрочитано 27.08.2014, 14:24
#16
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Видел такие отверстия в балках, но там на половину высоты двутавра. Вырезать под самые полки-это жесть конечно
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0346.jpg (80.4 Кб, 629 просмотров)
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2014, 14:36
#17
AlekSay


 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Видел такие отверстия в балках, но там на половину высоты двутавра. Вырезать под самые полки-это жесть конечно
Ад, я такое вижу первый раз. может эти балки не несущие, или это проектное решение было. Судя по тому, что это скорее всего не в России и есть отверстия в балках, а труб там нет, можно сделать вывод, что решение было проектным для обеспечения расстояния от пола до коммуникаций и строительных конструкций.
AlekSay вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 14:46
#18
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от AlekSay Посмотреть сообщение
Ад, я такое вижу первый раз. может эти балки не несущие, или это проектное решение было. Судя по тому, что это скорее всего не в России и есть отверстия в балках, а труб там нет, можно сделать вывод, что решение было проектным для обеспечения расстояния от пола до коммуникаций и строительных конструкций.
Так и есть. Это не Россия)) Как Вы это поняли?)
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 14:48
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Паша П.М., надпись на фоне.

Но отверстия в балках высоких делают и в России, только действительно, круглые и не до поясов.
 
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2014, 14:50
#20
AlekSay


 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116


Элементарно, Паша, сделано и окрашено аккуратно, трубы чётко висят на подвесах и даже перед отверстием стоят два крепежа на одной трубе с расстоянием в 30 см, плюс в нижнем левом углу табличка, она хоть и не в фокусе, но видно что написано латиницей.
AlekSay вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 19:30
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Да балки с перфорированной стенкой довольно часто применяются.
А вот в халабуде ТС ничего не понятно. Зачем дырка? Для чего уголок и 2 арматуринЫ?
Глянуть бы в целом на сию конструкцию.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 02:22
#22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
хотя да, подумав, соглашусь. Только не шарнир там все равно, а именно мгновенно изменяемая система
которая при более-менее внятных нагрузках станет шарниром
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 09:05
#23
AlekSay


 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Глянуть бы в целом на сию конструкцию.
Вот ссылка на это чудо. https://docs.google.com/file/d/0B9D1...NNVjV6M1k/edit
AlekSay вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 10:09
#24
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 266
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


зачем гадать?
проще и быстрее расчитать и получить корректную информацию
CAE_Engineer вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 11:22
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от AlekSay Посмотреть сообщение
Вот ссылка на это чудо.
Нет слов. А не проще вместо жёсткой арматуры применить типовое решение и поставить арматурные каркасы?
Offtop: Расчёт "как есть" будет дороже самой конструкции
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 11:53
#26
AlekSay


 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет слов. А не проще вместо жёсткой арматуры применить типовое решение и поставить арматурные каркасы?
Так а тут чем не арматурные каркасы ? Арматура на лицо сетка в 2 ряда.
AlekSay вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 14:20
#27
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 266
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


почему такой вопрос нужно обсуждать?
взять и расчитать - тем более что задача не сложная
CAE_Engineer вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 15:27
#28
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Вай-вай-вай, какой кошмар, дырки в стенке. Какая паника.
А такого никто не видел и не делал?


Вот только сваркой нельзя делать изза перегрева, охрупчивания кромок и от этого концентраторы напряжений и тд и тп - короче лучше десять раз подумать, чем разрешить такое делать.
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 16:35
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от AlekSay Посмотреть сообщение
Так а тут чем не арматурные каркасы ? Арматура на лицо сетка в 2 ряда.
Цитата:
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
взять и расчитать - тем более что задача не сложная
Offtop: Да уж..
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 16:58
#30
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от AlekSay Посмотреть сообщение
Можно ли сделать отверстие ... на всю высоту стенки в середине пролёта
Цитата:
Сообщение от Daniil'85 Посмотреть сообщение
не приходит ничего на ум?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 17:11
#31
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


ТС!
1. конструктора выгоньте нахрен.
2. приварите широкое ребро с двух сторон к балке. б=6 (8)
3. приварите к ребру ту всю трахомудрию.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 17:25
1 | #32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Да уж. Это решение нужно срочно запатентовать! Обрамление проёма в ж/б плите двутавром с уголком.
Offtop: По ходу надо всю контору разогнать.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 21:18
#33
AlekSay


 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
не приходит ничего на ум?
Так посмотрите на сколько стенка стала выше и от края отверстия при том, что оно шестиугольником, до полки какое расстояние, и думаю это всё считалось. У нас же ответ выглядит следующим образом, "Работает только нижняя полка, так что никуда не денется".
Вот я и решил проконсультироваться у экспертов, действительно ничего страшного или всё таки есть некая опасность, так как по моему мнению это совсем не хорошо.
AlekSay вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 05:52
#34
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Daniil'85 Посмотреть сообщение
Вай-вай-вай, какой кошмар, дырки в стенке. Какая паника.
А такого никто не видел и не делал?


Вот только сваркой нельзя делать изза перегрева, охрупчивания кромок и от этого концентраторы напряжений и тд и тп - короче лучше десять раз подумать, чем разрешить такое делать.
А разве это все не сваркой делают
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 10:41
#35
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Serge Krasnikov, хм, таки да, видимо, строительным сталям пофиг - отлично, значит забиваем на сварку.
Бармаглотище, пардон, я ориентировался на фото - там сделано нормально, а вот "резать на всю высоту стенки" и "работает только нижняя полка" - это да, совсем неграмотно...
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 12:10
#36
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Daniil'85 Посмотреть сообщение
Бармаглотище, пардон, я ориентировался на фото - там сделано нормально, а вот "резать на всю высоту стенки" и "работает только нижняя полка" - это да, совсем неграмотно...
а я не знаю, единственная там такая дырка в стенке или нет. Как и того, что в остальных понаделано
Кроме того, я не совсем себе представляю, как скажутся концентраторы напряжений (рез по ппц какой "траектории") в распределении напряжений. Мб, так какой клиновой подрез в растянутой зоне, по которому все и развалится потом.
Равно как и не знаю напряжений в этой балке.

В любом случае, расчетная схема перфорированной балки и обычной балки несколько отличаются. Как отличаются и несущие способности при одинаковой высоте сечения - суть применения перфорированной балки именно в увеличении высоты сечения при той же металлоемкости.

Вы все забываете, что речь идет о конкретных железках, которые могут упасть кому-то на голову... Теоретизирования - вещь хорошая.. Но только вон тс решает судьбу конкретного здания, а не сферического коня в вакууме. А вы ему - "да все ок, перфорированные балки же делают."

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 29.08.2014 в 12:18.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 13:17
#37
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Бармаглотище, просто я за конструктивную позицию =)) А то тут и так на половину вопросов надо отвечать строго "нельзя/по расчету/по серии". И на вторую половину - загляни в учебник....
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 14:23
#38
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Daniil'85 Посмотреть сообщение
Бармаглотище, просто я за конструктивную позицию =)) А то тут и так на половину вопросов надо отвечать строго "нельзя/по расчету/по серии". И на вторую половину - загляни в учебник....
вот так - почти согласен.
Ибо "по серии" часто приводит к серьезным косякам, ибо вопрошающие в 95% случаев обладают низкой квалификацией и пытаются присобачить серийные решения к несерийной ситуации
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отверстие в стенке двутавровой балки сваркой



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отверстия в стенке балки vv_77 Конструкции зданий и сооружений 25 02.11.2018 14:54
Подбор сечения двутавровой балки Алексей21 Металлические конструкции 80 20.08.2014 14:14
Как можно увеличить опирание существующей двутавровой мталлической балки на кирпичную стену? lexa89 Каменные и армокаменные конструкции 1 10.01.2012 11:12
Заводской стык сварной двутавровой балки, какой вариант более приемлимый? roma1187 Металлические конструкции 9 19.12.2011 09:08