Прошу рассмотреть самостоятельный навес 14,7х4,3м. Выдержит?
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 8786
|
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
То что вы называете фермами - ими не является де-факто. Их проектируют малость не так. При формировании решетки надо исходить из того, что получающиеся фигуры должны быть треугольниками, а не четырехугольниками как у вас. При этом нагрузку на фермы передают сосредоточенно в узлах решетки, у вас же обрешетка размещена как попало. Хотя вообще говоря вам тут не нужны никакие фермы. Пролет позволяет применить балки. Что касается сечения всех элементов покрытия, то нужен расчет с учетом снегового мешка.
Что касается стоек, то уже указали на то, что они не проходят по гибкости. Чтобы проходили - нужно взять сечение хотя бы 120х120х4. Глубина заложения 1 метр - соответствует глубине заложения фундамента? Выглядит маловато. Обычно заглубляют на глубину расчетного промерзания, которая для неотапливаемых сооружений получается умножением нормативной глубины промерзания на 1.1. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339
|
изменив узлы и заменив схему стоек с "фермами", схемой поперечных рам с жесткими узлами в 2-х плоскостях (можно добится наварив фасонки в стыках) может и пройдет... можно посчитать. расчет займет 1-3 часа в зависимости от степени детаизации и будет стоить вам тыс. 5 в Москве или бутылка с собутыльником на районе )
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 7
|
Уважаемые эксперты. Прошу прощения что вчера убежал с форума. Да я не специалист. Я прошу укажите мне на мои промахи в проектировании данного строения.
Цитата:
2. По ветровой нагрузке не разобрался. 3.Основной дом в коньке 7,6 метра навес примыкает со стороны схода снега. 5. У навеса не планируется стены. Будет открыт с трех сторон. Цитата:
Подскажите какие балки можно установить вместо этих "ферм"? Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 258
|
Город не понятен. При таком большом уклоне Вашего основного здания снег на нем задерживаться не будет, а будет сползать на навес. Появится снеговой мешок из-за перепада высоты м/у зданием и навесом. 180 кг/м2 это без мешка.
Ветровой район также как и снег выбирается в зависимости от местности. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Точно также как и фермы: концы балки положить на стойки. И у вас получится простейшая рама с одним пролетом, которую уже можно будет посчитать на необходимые сечения. Сначала определитесь городом - по нему можно будет выбрать снег и ветровой район. Дальше упростите схему: две стойки, на них балка. По нагрузке можно подобрать сечения основных элементов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 7
|
Московская область, Щелковский р-н, пос Чколовский. Разве по МО не одна нагрузка?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 7
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Что значит "какие"? По типу профиля - могут быть самые разные. Наиболее оптимальным профилем на мой взгляд является труба ГСП. А конкретное сечение можно определить только на основании расчета. И расчет здесь не на 2 минуты, скорее всего никто не станет этим заниматься. А на глазок вряд ли кто-то прикинет надежное и экономичное решение.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
Для прикидки создал схему: Загрузил собственным весом и снегом (с Мю=2 у примыкания к зданию и Мю=1 в конце ската). Ветер исключил из расчета, ввиду того что он скорее разгрузит систему. Получил следующую картину: Стойки из 100х4-на пределе (коэф. исп. более 0,9); Балка из 100х4 так же на пределе (КИ в районе 0.7). Шаг рам 3 метра. Всё это приблизительно, поэтому всё же рекомендую перейти к сечению 120х4. Добавленно: С ветром может я и переборщил. Если взять условно схему 11 (III) по СНиП "НиВ", то всё же немного добавит, но не существенно. Последний раз редактировалось Evgeny31, 04.09.2014 в 12:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Тогда надо еще прогоны (обрешетку) посчитать. ----- добавлено через ~1 мин. ----- А ветер зачем? Несущественная нагрузка в данном случае. Нужна разве что для расчета саморезов, которыми покрытие будет крепиться к обрешетке. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 258
|
Вот Вы это, Уважаемый, понимаете, а товарищ Николай пока нет. Пусть постарается учесть большую часть факторов, влияющих на конструкцию
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
2. У автора на чертежах шаг рам в районе 2,7-3 метров. Ну обрешетку посчитать не долго. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
![]() Но вы не уменьшили расчетную длину стойки из плоскости, там как было мю=2 так и осталось. И при подборе сечения стойки именно от этого мю и следует отталкиваться. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
![]() Тогда всё из труб 120х4 ![]() ... Хотя, можно так же добавить элемент из плоскости и к нему так же закрепиться подкосами (или попробовать выполнить рамные узлы из плоскости). В общем много чего можно напридумывать. Последний раз редактировалось Evgeny31, 04.09.2014 в 12:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 7
|
Уважаемые конструкторы, благодарю Вас за то, что вы нашли время помочь моему строительству. Я понял что мне нужно заменить свой профиль на другой размер 120х120 мм и толщиной стенки 4мм и из всего этого дела можно строить без ферм. У Evgeny31 сделан рисунок с тремя стойками но 14,7 / 3 = 4,9 метра это нормально? или это просто для примера? А строить нужно так как я и планировал через 2,72 м? По поводу обрешетки - нормально ли будет использовать профиль 40х20мм и приваривать его к каждой балке для создания ровной поверхности, я планировал устанавливать его через 60 см.
----- добавлено через ~49 мин. ----- Вот, что у меня в результате выходит. Прикрепил картинку. Только вот вырисовывалась теперь проблема , пока обсуждал купил железа, 72 метра 80х80х3мм. Как порекомендуете вернуть назад и покупать 120х120х4мм? ![]() ![]() ![]() Благодарен советам. Такая конструкция значительно меньше времени работы займет. Последний раз редактировалось Nikolay77, 06.09.2014 в 00:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 7
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Если полностью обварить по контуру, то да. А если приварить через какие-нибудь фасонки или уголки, то можно организовать некое подобие шарнирного узла. В любом случае такой вариант в запас. Мало ли как там всё это дело обварят.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
"На глаз". Я об этом писал изначально, что схема прикидочная, т.к. габариты примыкающего здания мне не известны, да и подобных схем нет ни в СНиПе, ни в СП. Принял Мю=2. По нагруженности, данная конструкция и мю=2,5 выдержит, хотя такая нагрузка маловероятна.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Если считать вертикальную стенку, то это Г10 - покрытие с парапетом. При высоте стенки в 4.5 метра мю=5. Но там ограничение максимального мю=3.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||