В чем причина странных шумов в доме из пеноблоков?
Регистрация: 11.09.2014
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 20288
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Датчики, счетчик электроэнергии, воды, часы, жена прикалывается...
Может быть локальная сейсмика в каких-нибудь активных локальных зонах на скальном грунте. Но тогда стучит, конечно, не сейсмика, а конструкции друг о друга. Грызуны опять же... Резонанс частоты здания с дорогой, ветром, колебаниями сетей водоснабжения. Иногда здания водоснабжаются при помощи гидравлического тарана/удара... Или просто могут быть проблемы с сетями.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2014
Сообщений: 4
|
я имел в виду потолок первого - это ж\б перекрытия.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Есть ли какие-либо способы лечения проседающих фундаментов? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Природные явления, и появление трещин, обычно непериодичны. Скорее всего что-то искусственное.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Подтверждаю. Неделю искал, что у меня тикает раз в пять минут. Оказался счетчик ЭЭ. Тикает с разницей периодов между тиками в несколько секунд.
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Мы, как-то, всю ночь уснуть не могли: - раз в 2-3 минуты где-то капало!! Всё проверили и кухню и туалет.. по три раза проверяли.
Днем только разобрались, оказывается это были батареи. Еще иногда бывает стенка из ГКЛ постукивает, но это из=за перепадов температур |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2014
Сообщений: 4
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557
|
Может, если есть совокупность условий.
Это характерно для наружных стен. Период влагонакопления и период осушения... Миграция влаги в кладке и т.п. Для тонких стен это не характерно, но 1) если есть покрытия ухудшающие миграцию 2) если район и участок способствует, а так же резкая смена влажности воздуха 3)..... а пеноблоки - вещь склонная к изменению объема при изменении влажности. Offtop: зы. у меня такое только в одном углу. Почти как метроном но весной и осенью.. бывает зимой. Обычно вечером, но иногда с утра или днем. Этим летом тихо... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127
|
Если трещина появилась через месяц после замазки, то вероятность велика. Я бы установил марку по всем правилам и проследил бы раскрытие трещ. Ещё..., если есть потолки, перегородки или облицовочные стены из ГКЛ , ГВЛ и проч., то бывает что они постукивают от перепада темп. и влажн., как писали выше. У меня например щёлкает стена или потолок, летом замечал.
Есть. но трудоёмкие, захватками по 1м углубление или(и) уширение подошвы. Лучше сначала показать трещины спецам, вдруг причина не фундамент Последний раз редактировалось lerapo, 12.09.2014 в 10:20. |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498
|
Я работал в здании, к которому через некоторое время начали пристраивать. Так вот, уже когда отрыли котлован, через некоторое время стали появляться щелчки (обычно один щелчок) с определенной периодичностью, раз в 5 минут, иногда они прекращались на некоторое время, потом опять начинались, и было так до землятресения, не сильного, но трясло так, что все выходили на улицу. Т.е. щелчки наблюдались несколько месяцев. После землятресения щелчки перестали появляться.
Если у вас прошло уже лет 10 и никаких иных процессов рядом нет, то можно предположить, что грунт под фундаментом просадочные, некая труба дала течь и происходит неравномерная просадка грунта под фундаментами. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2014
Сообщений: 4
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- похоже на то. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Цитата:
![]()
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Практически исключено. Процесс трещинообразования не может идти вот так вот степенно и размеренно со звуковым сопровождением. никогда не слышал о подобном явлении и никогда не встречал описания этого явления в литературе. А между тем многие конструкции запроектированы так, что образование трещин - это норма. Например это относится практически ко всем ж/б конструкциям. Кирпичная кладка тоже может иметь в составе отдельные треснувшие кирпичи - это нормально.
Но если трещины перерезают несколько рядов кладки, да еще трескаются маяки - вот это ненормально. У стен из ячеистобетонных блоков уязвимым местом является подоконная часть. Под оконным проемом следует устанавливать арматуру, но зачастую это игнорируют и получаются трещины. Если они единичны, то в целом не опасны для конструкции. Можно просто замазать и все - заново трещины раскрываться не должны. В вашем случае, поскольку трещины раскрываются и на маяках - стоит обратиться к специалистам для мониторинга и установления причин. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,518
|
Всем привет. Такой вопрос. Недавно поменяли разводку воды в квартире, заменили счетчики. Обратили внимание что холодная вода очень плохо идет ( последний 5 этаж). В квартире шел ремонт и строитель говорит, что у вас холодная вода и до замены разводки плохо шла. Но в мае вроде все нормально было. Днем обычно вода холодная хорошо шла, с давлением. Обычно напор падал в воскресенье вечером, когда весь народ намывался перед трудовой неделей и в 12 ночи напор вырубался, я так думаю что автоматически выключалась ПНС, которая питает дом. Проверили фильтр перед счетчиком воды, мусора нет. И еще, появился стук, как барабанная дробь. Бывает и днем и вечером. Вчера прислушался, вроде счетчик холодной воды стучит. И когда стук раздается, крыльчатка счетчика вроде прокручивается, хотя краны все закрыты. Давал заявку коммунальщикам, они говорят ничего не делали с водой, все краны открыты. Приезжали монополисты воды, говорят фильтры чистые на входе в дом. Заходил к соседям снизу, у них холодная вода вроде нормально идет. Вот вроде и все, напор холодной воды очень слабый и стук непонятный
Последний раз редактировалось Рyslan, 25.08.2018 в 08:15. |
|||
![]() |
|
||||
Перетекание в смесителе из горячей в холодную (горячая всегда больше давлением).
У нас вот так однажды на всех 9-ти этажах из всех кранов пошла горячая, слесаря 2 дня искали, нашли на 7-ом смеситель у которого перемычку пробило и всё уходило в холодную, хотя у него каны были закрыты. Проверьте на всякий случай. И ещё - посмотрите далее по холодной трубе , по разводке в ванной, есть линия на стиралку ? Её спускали ? Если воздух в ней останется, то в момент большого расхода у вас (крайняя точка) будет приливы отливы и счетчик будет крутится. У меня такое после отключения воды постоянно, и звуки странные т.к. воздух начинает по трубам булькать, приходится специально все линии сливать (воздух спускать) 9-й этаж, конечная линия. ----- добавлено через ~5 мин. ----- И ещё - у вас после счетчика кран на унитаз есть ? (первый по ходу) отцепите от унитаза и проверьте напор, такое ощущение что полипропилен где-то по линии сильно перекрывает трубу и расход минимальный. С работниками нормально всё, падлянку не сделали ? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765
|
Родственники много лет мучилась с напором воды после колонки. Колонку промывали и что только не делали.
В итоге оказалось что в вертикальную трубу перед колонкой попала окалина или что-то подобное. Воду перекрывают - окалина опускается вниз. Воду включают - окалина застряет на входе в колонку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,518
|
После счетчика первым идет унитаз, потом тройник и налево на кухню, направо в ванную. в ванной тройник - после него на смеситель ванной, далее смеситель умывальника (умывальника пока нет, там обе линии закрыты заглушками) и еще от тройника идет на стиралку (стиралкой уже пользуемся). Насчет сделали подлянку или нет строители, не знаю. может быть. унитаз старый оставили, у него клапан плохо работает. приходится кнопку слива щелкать до характерного звука закрытия клапана. звонил сейчас слесарю, спросить к какой ПНС мы подключены, говорит точно не знает, но к какой то рядом подключены. посоветовал пройтись еще раз по соседям 5 этажа, посмотреть у них напор. на этаже три квартиры, в одну я ранее заходил и хозяйка тоже жаловалась что напор холодной воды плохой. вечером пойду еще раз
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Я когда такой эффект в первый раз увидел - в ступор встал, пол ночи краны крутил, пока стиралкой не выгнал воздух (у меня на ней тупиковая). Теперь привык. И кстати вспомнил, в этот момент сам счетчик "хрустит" (звук непонятный). |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,518
|
можно попробовать, только сомневаюсь что из-за этого напора холодной воды нет. наверное всю линию холодной воды придется менять, только проблематично это. стояк с началом гребенки закрыли коробом и подводка к смесителю ванной тоже утоплена в стену и закрыта кафелем (((
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Ещё может быть такое, что при спайке кто-то накосячил и сплавленный ПП попал внутрь сечения трубы. Теперь он на некотором участке трубы (от фитинга до фитинга или счетчика) так и болтается, уменьшая сечение трубы. А вот как это проверить, даже не представляю. Только если если перепаять качественно.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,518
|
Цитата:
Вопрос такой, а на последнем этаже, стояки водоснабжения от пола на какое расстояние должны выводиться? должно ли быть над ответвлением разводки продолжение стояка водоснабжения? Последний раз редактировалось Рyslan, 03.09.2018 в 07:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,518
|
Всем привет. Нашли причину уменьшения напора холодной воды. Сначала отрезали гребенку, проверили напор от стояка...напор хороший. Решили перепаять до счетчика..нашли косяк (спайку на шаровом кране, который перед счетчиком), решили ура и перепаяли до счетчика..открываем..опять напор плохой. Вырезали кусок трубы вместе с счетчиком, соединили между собой обычным поливочным шлангом..напор хороший. Пошел в магазин, купил другой счетчик. Домой пришел, решил сравнить коробки счетчиком..вроде одинаковые Бетар СГВ, но на первой упаковке стоит печать (в комплекте с обратным клапаном). Короче поставили новый счетчик, без отдельного фильтра перед счетчиком и сам новый счетчик без обратного клапана...напор хороший. Непонятно, может обратный клапан косячный. На горячей воде такой же счетчик, но там проблем нет (хотя может давление выше, теплопункт недалеко).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,680
|
Знакомый рассказывал случай. В квартире помимо прочих элементов системы водоснабжения висел электрический бойлер. Спроектирована система была таким образом, чтобы при отключении горячей воды отключался кран на ее вводе в квартиру, открывалось два крана на бойлере (вход и выход), бойлер включался в розетку. После завершения очередного периода отключения горячей воды хозяева вернули централизованную подачу воды вводным краном и выключили бойлер из розетки, а два крана на бойлере не повернули. В следующем месяце они были очень удивлены счету в двадцать с лишним тысяч за холодную воду.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,680
|
Система собрана на гребёнках. К ним подключены потребители горячей и холодной воды. К торцевому выходу холодной гребёнки подключён бойлер, а нагретая вода от бойлера попадает в торец горячей гребёнки, таким образом обеспечивая все потребители на время отключения ГВ. Давление в стояке ХВ было больше и когда открыли подачу ГВ из сети, холодная вода стала передавливать горячую, а поскольку обратного клапана не было, появился расход холодной воды по счётчику. Счётчик ГВ, конечно, тоже крутился в обратную сторону, но показания счётчика при этом не уменьшилось - видимо, его конструкция подразумевала защиту от скручивания. А учитывая, что в многоквартирниках система ГВ рециркулируема, вода в горячем стояке не успевала остыть настолько, чтобы это заметили соседи.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Монолитный пояс в доме из пеноблоков | VRag | Железобетонные конструкции | 3 | 22.09.2010 23:18 |