| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Стоит ли в таком случае армировать бетон?
Регистрация: 18.10.2014
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 20550
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 15.03.2013
Краснодар
Сообщений: 30
|
Я бы порекомендовал конструктивно ввести одинарное армирование из сеток арматуры класса Вр-I диаметром 4 мм, с ячейками 100х100 мм для исключения лишних трещин при не равномерной осадки основания. Класс бетона по прочности на сжатие В25 или В30 с маркой морозостойкости не ниже F200 (если зима до -45) и F300 (если ниже -45 зимой), чтобы не разрушился за первые пару лет зимой при циклах замораживания и оттаивания.
|
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
На улице? Если на улице, то силы от морозного пучения и от температурных деформаций будут огромными. Запроектировать такую конструкцию и главное построить не так просто - слишком неясные предпосылки. Бороться с температурными деформациями и морозным пучением дело неблагодарное. Понятно что дальше земли не упадет, т.е. по несущей способности проблем не будет, но трещины будут это факт.
Нужно определиться насколько надежная Вам нужна конструкция и, соответственно, сколько денег Заказчик готов в нее вложить. Из этого и исходить. Самый надежный вариант - утепление грунта и армированная плита с необходимыми температурными швами. Швы я бы рекомендовал не реже чем через 10м. Если позволяет технология - на каждое место отдельная плита. Если позволяют деньги - с такими швами, чтобы в вертикальной плоскости была обеспечена совместность деформаций, а вдоль длинной стороны шов работал. Вариант подешевле - без утепления, но с армированием. Примерно так: Цитата:
Ну если уж совсем денег нет и нужно сделать лишь бы сделать и показать заказчику красивую дорожку, то можно и так: Цитата:
грунт под этой ПГС кто уплотнит? Цитата:
Хотя я не любитель класть в полах одну сетку посередине - обчно кладу на 1/3 высоты от верхней грани. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Грунт е естественном уплотненном состоянии а нагрузки никакие, с чего быть осадкам? По поводу армирование одной сеткой сказано правильно так нельзя делать, разве что цветочные горшки хоть посередине хоть в 1/3. Всё равно не спасет от трещин
|
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
В условиях задачи об этом не сказано.
Скорее сказано об обратном, потому что исходя из описанного можно предположить что площадка горизонтальна. Предположить, что где-то природа создала 45м горизонтальной площадки которую не надо выравнивать ни срезкой ни подсыпкой весьма трудно. С учетом того, что гольф-клуб только строится рискну предположить что имеет место подсыпка. Плюсом не забываем про морозное пучение. А против армирования одной сеткой вы зря выступаете это даже по нормам для плит перекрытий допускается, не то что для элементов лежащих на сплошном основании. Я не сказал что армировать одной сеткой нельзя - можно, просто часто нецелесообразно. Если Вам так проще представить, считайте что плита у вас не 100мм, а 70мм. В этом случае рабочая высота 50мм не кажется такой уж неправильной? Теперь увеличим защитный слой - в этом же тоже плохого ничего нет? Назначение армирования здесь конструктивное - чтобы когда морозным пучением и иными силами плиту разломает на отдельные блоки ширина раскрытия трещин не была уж слишком большой, а сами блоки не "играли" друг относительно друга, т.е. не смещались в вертикальной плоскости по краям при приложении нагрузки - за счет нагельного эффекта в арматуре куски этой разломанной плиты будут деформироваться совместно. Если надо и этого избежать - я уже писал выше как. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
попрошу прокомментировать. Если мы хотим со второй группой ПС побороться слегка - зачем там композитная?
ЗЫ: перед коттеджами когда площадки бетонируют, швы образуют при помощи кусочков стекла зачастую. Я думаю, вполне доступная технология для разделения плиты на куски. ЗЗЫ: может фибры стальной немножко и ну их нафиг - эти арматурины? |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 15.03.2013
Краснодар
Сообщений: 30
|
более чем уверен, что тромбовать гравйно-песчаную смесь в лучшем случае будут виброплитами или электротрамбовками. Думаю, подвижки в грунте будут, хоть и малые. Плита длиной 45 метров без усадочных швов, лопнет и по будет расползаться в стороны. Уборочная техника будет ездить по гольф-полям, наедит на плиту и обязательно сломает ее. Так что конструктивное армирование, пусть то одинарное или двойное должно быть, все зависит от степени экономии.
швы- это хорошее решение, только в вашем варианте это лучше делать кратно 3000мм (чтобы швы не попали на тренировачные места) |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Она всё равно на наружную поверхность попадает и появляются жуткие ржавые пятна. И ещё, во время коррозии объём фибры увеличивается до 3х раз, чем ещё сильнее коробит поверхность
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
есть опыт, помещали образец фибробетонный на три года в море , ни крайне отрицательная температура ни соль ничего не сделали.
----- добавлено через ~5 мин. ----- но фибра просто повышает хар-ки бетона , был 30 станет 45, у нас заводы могут и без фибры такие хара-ки нагнать. А как указал realdoc морозное пучение разобьет эту дорожку с ячейкой 200х200, будет напоминать как лет трещит во время оттепели. ----- добавлено через ~10 мин. ----- кстати есть еще композитная фибра минимум 3-х видов и по расчету ссылаются все на тот же старый СНиП по армоцементным конструкциям |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Есть полимерная фибра
Цитата:
Цитата:
Повышается не только прочность на сжатие, но и прочность на растяжение, поэтому при прочих равных ширина раскрытия трещин будет меньше при армировании фиброй. Но армирование только фиброй в данном случае не вариант - раз нет сплошного армирования - треснет все равно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
даже при одноосном напряженном состоянии в бетоне критерий потери прочности именно растягивающие напряжения и я имел ввиду что даже введение фибры не особо улучшает ситуацию.
|
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Я не уверен, что при введении фибры прочность на сжатие и прочность на растяжение растут пропорционально. Подозреваю что прочность на растяжение растет больше чем прочность на сжатие. Поэтому если с В30 до В50 заводы довести могут, то создать бетон который по прочности на растяжение будет конкурировать с армированным фиброй - вряд ли. Хотя в материаловедении я небольшой специалист. Возможно и ошибаюсь. Offtop: Специально для тех, кто считает себя выросшим на стройке и знающим что такое "битон" и "арматурина": тем не менее Ваше мнение меня не интересует. Мнение тех кто работает в НИИЖБе и т.п. - да, очень интересно.
Михаил! Как Вы любите говорить красивыми фразами :-). |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Давайте еще чего нибуть предположим. Отцы основатели показали что одной сеткой армировать бесполезно. И ни какой рабочей высоты сечения не будет если плита в нулевой зоне или смещена незначительно выше или ниже.
имел ввиду что даже введение фибры не особо улучшает ситуацию - неизвестно где растяжение |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Не было такого. Наоборот - есть указание, что достаточно тонкие плиты можно армировать одной сеткой без отгибов, т.е. даже не перегибая ее в верхнюю зону в неразрезных плитах.
Цитата:
Цитата:
Можно подумать что серии на аэродромные плиты придумали не в проектных и научно-исследовательских институтах, а нашли под кроватью сразу за старыми носками. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Можно армировать одной сеткой если известно где растяжение. В данном случае это не известно, поэтому что аэродромные что дорожные плиты армируются двумя сетками.Рабочей высоты сечения не образуется при армировании одной сеткой в нулевой зоне, тк немного лучше стали понимать работу железобетона после его изобретения
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Возможно, но на строительстве ТЦ рядом с моим домом почему-то использовали стальную. Жуткие ржавые подтёки
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
realdoc кстати есть серия по промышленным полам , там только фибра , номер серии забыл ..... а может и не помнил .....( я херню не запоминаю )
иногда я думаю что меня большая половина вообще не понимает ![]() Цитата:
можно смело проследить и испытать численно образец и увидеть какие зависимости между сжатием/растяжением , но с фиброй все сложнее , сложно численно описать такой материал, делали кубик , испытывали его, единственное что он показал это увеличение марки бетона , то бишь прочность на растяжение и сжатие увеличилась. А если по теме то я за подсыпку песком 500 мм и сверху бетон + дорожная сетка |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Я Вам привел пример - что даже если известно, что растяжение в верхней зоне, то допускается это игнорировать, т.е. укладывать одну сетку без отгибов. Чем знание, но игнорирование отличается от незнания?
Цитата:
Более того, если Вы посчитаете плиту с одной сеткой без отгибов по методу предельного равновесия, то убедитесь, что для неразрезной плиты вообще без разницы где уложена сетка - в нижней, средней или верхней зоне - несущая способность от этого нисколько практически не изменится. То что вы называете "нулевой зоной" является таковой только до образования трещины. Никто. НИИЖБ (в который вы хотите бросить камень) разрабатывал там стыки арматуры, что никоим образом не относилось к причинам аварии. Цитата:
Цитата:
Как пример - на одном из объектов при помощи хитрых добавок получили бетон В60 из В40, но коэффициент ползучести - как был для В40 так и остался. Т.е. измерять прочность на сжатие и от нее переходить к остальным характеристикам можно только для бетонов стандартного состава, к которым фибробетон явно не относится. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
плиты вообще без разницы где уложена сетка - в нижней, средней или верхней зоне - несущая способность от этого нисколько практически не изменится
СП 63.13330.2012 п10.4.8 Армирование плоских плит следует осуществлять продольной арматурой в двух направлениях, располагаемой у нижней и верхней граней плиты, а в необходимых случаях (согласно расчету) и поперечной арматурой, располагаемой у колонн, стен и по площади плиты. А где такие рекомендации? что сетку в плите можно класть где вздумается ,без изменения несущей способности, можно узнать? |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
В неразрезной плите загруженной равномерно распределенной нагрузкой полусумма опорных и пролетного момента всегда будет равна ql^2/8 (в действительности не всегда, но в соответствии с методом предельного равновесия будем считать что так). Раз Вы заармировали неразрезную плиту одной сеткой в нижней зоне, соответственно она воспринимает весь балочный момент, т.е. ql^2/8. Имеет такая плита право на существование? - имеет. Предположим, что сетку положили мы не в нижней, а в верхней зоне. Итого получается что в одной опоре она воспринимает ql^2/8 и в другой опоре тоже ql^2/8. Итого чему равна полусумма опорных плюс пролетный? Правильно - ql^2/8. Т.е. в верхней зоне сетку положить тоже можно. Теперь предположим что сетку мы положили посередине. Итого в пролете сетка может воспринять момент вдвое меньший (рабочая высота же уменьшилась). Конечно зависимость не пропорциональная, но близко к тому. По крайней мере рабочая высота сечения уменьшилась чуть меньше чем в два раза (например при 80мм при расположении сетки в нижней/верхней зоне ho=60мм, а при расположении сетки посередине ho=40мм) что нам несколько в запас, но не такой уж и большой, поскольку плечо внутренней пары тоже не прямо пропорционально рабочей высоте сечения. Итого считаем, что сечение с сеткой посередине воспринимает вдвое меньше. Т.е. ql^2/8/2=ql^2/16. Это в пролетном сечении. В обоих опорных аналогично ql^2/16. Итого чему равна полусумма опорных и пролетного? Правильно - ql^2/8. Т.е. несущая способность по сути не меняется. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
C какого бока здесь фигурирует полусумма моментов ql2/8 на опоре и в пролете? Пролетный момент ql^2/16 воспринимает нижняя сетка, опорный так же ql^2/16 верхняя или отогнутые стержни. Сетка в середине высоты сечения 10 см при расчете по нормам, когда предельное состояние должно одновременно наступить в арматуре и сжатом бетоне, вообще требует установки дополнительной сжатой арматуры. При ее отсутствии первый разрушится бетон сжатой зоны.
Да и сама логика подсказывает - не могут нести одинаковую нагрузку плиты с высотой сечения различающейся в 2 раза |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вне зависимости от толстоты и прочности сетки? о_0
|
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Я бы сказал "вне зависимости от нагрузки"?
Цитата:
Поэтому если Вы рассматриваете армирование одной сеткой (допустим в нижней зоне) очевидно что эта сетка должны быть рассчитана с учетом нулевых опорных моментов, т.е. ql^2/8. Аналогично если одна сетка вверху, то оба опорных момента должны быть по ql^2/8. При одинаковом армировании опорного и пролетного сечений оба все три момента должны быть по ql^2/16. Требует сжатой арматуры не сетка, а нагрузка ----- добавлено через ~3 мин. ----- Класс бетона также играет немалую роль. Вспомните ребристые плиты с толщиной плитной части 50мм. Тоже ставили вторую сетку? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Мне кажется тут в классике Mкр=Мрасч=0, так как нагрузка равна отпору под плитой, если отсутствует реология то и осадка будет равномерной и в плите только Nx (сжимающее напряжение). Но если уже совсем углубится в предпосылки работы то армируя одной сеткой мы должны заставить конструкцию работать (граничные условия) в той предпосылке в которой мы хотим , армируем по средине , значит разность осадок должна быть равна нулю , соответственно изымаем грунт пучинистый и вводим непучинистый , извините за тавтологию , пытался написать доступным языком
![]() а ленимся пригнать технику то армируем 2 сетками, по моему все очевидно и спорить незачем ! |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Мы немного о разных вещах говорим. Я толкую о СНиПовском расчете методом предельного состояния, которым пользуются 99% проектировщиков. А Вы о методе предельного равновесия (не уточняя статический или кинематический метод).Я не встречал в практике людей которые пользуются им, тк он верхнюю и нижнюю критическую нагрузку.Как в проектировании это использовать не знаю. Может кто подскажет.
|
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Да вот Вы же и пользуетесь: Цитата:
(ql^2/12+ql^2/12)/2+ql^2/24= ql^2/8= (ql^2/16+ql^2/16)/2+ql^2/16. И делаете между прочим совершенно правильно с точки зрения метода предельного равновесия в железобетоне. Действительно, перераспределять моменты до нуля не есть хорошо, рекомендуется не более чем на 30%. Даже в скане что я выложил ниже указывается, что в любом случае любое сечение должно армироваться не менее чем на ql^2/24. С другой стороны - цитата из пособия что я выложил позволяет для плит толщиной до 80мм перераспределять до нуля. Почему бы и не воспользоваться. Ну образуется трещина на опоре - трещина еще не предельное состояние. Как разумное решение при проектировании я бы конечно такое тоже не рекомендовал, но допустим при проверке существующего решения - вполне. По крайней мере обосновать что такой элемент точно обрушиться не получится. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Вовсе нет - нагрузка только условно равномерно распределенная - реально человек со своей клюшкой. Даже если забыть про неравномерность осадки и морозное пучение. Я и пытаюсь объяснить, что даже элемент армированный одной сеткой вполне может воспринимать моменты. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Метод предельного равновесия не используется в проектной практике для подбора рабочей арматуры, тк характеризует поведение конструкции в момент разрушения. Полученную нагрузку никуда не пристегнешь, тк не известно как перейти от нее к расчетной нагрузке. Мне приходилось испытывать модели конструкций и считать из по этому методу. Это интересно для исследовательских целей. а не для целей проектирования. А у нас идет речь о проектировании. Поэтому все эти подсчеты мало чего дают. Но что бы окончательно разобраться предлагаю выполнить контрольный пример для плиты единичной ширины высотой 10 см с сеткой внизу и посередине высоты сечения.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Цитата:
![]() ну тут 100% ничего не развалится но есть вопрос про сохранность арматуры и надежность в рамках лет 20 ( а с тенденциями в мире возможно вообще не стоит думать о будущем и жить 1 днем ) |
|||
![]() |
|
||||||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вообще-то первый курсовой по ЖБ этому и посвящен - учету перераспределения моментов. Цитата:
Сечение 1. Расстояние до оси арматуры 3см. Момент 15кН*м. Запас несущей способности 3%. Сечение 2. Расстояние до оси арматуры 5см. Момент 7,5кН*м. Запас несущей способности 37%. Т.е. несущая способность одной сетки в середине в неразрезной плите больше чем при одной сетке снизу ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Цитата:
Цитата:
С одной нижней - проблемы не вижу. Что до сохранности арматуры, то думаю тут проблемы нет - трещина действительно образуется в верхней зоне, но момент оттуда сразу уйдет и будет нулевой, так что на оси арматуры чрезмерного раскрытия трещины не будет. А ширина раскрытия трещин оценивается именно на оси арматуры, а отнюдь не на поверхности бетона. Последний раз редактировалось realdoc, 21.10.2014 в 19:00. |
|||||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Для доказательства чего? Того что момент в плите зависит от жесткости основания?
Цитата:
Ну и второе: вывод этой формулы имеет серьезные претензии. Апеллировать к ней как к истине в последней инстанции я бы не стал. Вам ли как истинному арийцу ансисовцу этого не знать. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Все методы расчета конструкций основаны на рассмотрении разрушения конструкции/( Только пришел) Это не правильно! Предельное состояние это когда в сжатой зоне бетона призменная прочность а в арматуре расчетное сопротивление, может быть прогибы большие итд. Конструкция еще не разрушилась и нагрузка может дальше расти. К примеру в железобетоне в 1,5 раза, в дереве более 2 раз.( не нашел Вашего примера с сеткой по середине. У меня тоже ING+2013 стоит, там в статике даже такой схемы армирования нет)
Последний раз редактировалось igr, 21.10.2014 в 19:18. |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Цитата:
И прогибы к расчетному сопротивлению весьма слабое отношение имеют. Если в арматуре расчетное сопротивление и в бетоне призменная прочность (расчетное сопротивление), то дальше нагрузка (внутреннее усилие точнее) расти не может. Нагрузка на статически неопределимую конструкцию может расти за счет работы других сечений. 1,5 не причем - хоть в 1, хоть в 1000 может. Зависит от армирования пролетных и опорных сечений. поправил: Цитата:
Пролет 2м (вполне соответствует указанному Вами сечению). Нагрузка 30кН/м (надо заметить весьма неслабая для такой плиты). Схема неразрезная. Площадь арматуры 6см.кв. Арматура А500, бетон В25. Армирование одной сеткой внизу: Расстояние до оси арматуры 3см. Момент ql^2/8=15кН*м. Армирование сеткой по середине: Расстояние до оси арматуры 5см. Момент ql^2/16=7,5кН*м. ----- добавлено через 41 сек. ----- Есть - "сечение полигон" называется. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
offtop: как истинный славянин я понял что это все ЧЕПУХА , не нужно инженеру тратить свое время на такие сложные вещи и теории за гранью разума , это очень сильно выматывает и не стоит вложенных усилий , заглянув за навесу нелинейщины я лично для себя сделал вывод что наверное больше врятли когда либо еще буду заниматься ерундой или в ANSYS или ABAQUS, это все бред сивой кобылы. Что бы инженеру стать профессионалом своего дело не нужно этого знать , самое главное действовать по уму следуя правилам СНиП , все что нужно что бы зарабатывать деньги есть в СНиП, доказывать на форумах свою правоту использую сложные теории , изучая их и выводы этих теории считаю бредом. Почти полтора года которые я вложил в изучение ЖБ в ANSYS считаю зря потраченным временем (хотя мне это и дало огромный багаж знаний ) каждый вечер до 2 часов ночи в обнимку со справкой и словарем , каждые выходные не с девушкой на прогулке а опять с книгами, больше я на эти грабли не наступлю. Намного приятней знакомится с девушками , проводить с ними время , делать приятно реальному человеку а не на форуме где тебя через 1 хотят нахер послать.
|
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
не чепуха, но стрелять из пушки по воробьям действительно неуместно. Ансис (и т.п.) это тяжелая артиллерия - для узкоспецифичных целей.
но именно на этих узкоспецифичных задачах можно зарабатывать немалые деньги. Особенно имея наработки в виде макросов и т.п. Решаешь такие задачи на которых лироскады нервно курят в сторонке. Цитата:
Цитата:
Это нормально - меня вон тоже посылают - я же не парюсь. "Здесь могут низко поступить - унизить нас они не могут" (с). В среду буду в мск, потом в Минск - если надо что передать - готов отвезти. |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Весьма субъективно.
Плиту лежащую на сплошном упругом основании можно считать неразрезной тем более учитывая что нельзя достоверно узнать где будет растяжение в нижней зоне, а где в верхней. Под сосредоточенной нагрузкой деформированная схема будет представлять собой воронку (углубление) по краю которой растяжение будет в верхней зоне, а в центре - нижней. Достоверно установить где будет приложена нагрузка и соответственно, предположить где будет какая зона растянута невозможно - положение нагрузки не предсказуемо. Если армировать плиту одной сеткой, то как я уже показал выше, для неразрезной плиты армированной одной сеткой вообще без разницы в какой зоне плиты будет лежать сетка - в верхней, нижней или средней. Несущая способность на действие изгибающего момента от этого несильно меняется. Поэтому теоретически можно было бы класть сетку в середине. Но если рассуждать - трещины в нижней зоне плиты лежащей на сплошном основании никто никогда не увидит, а вот трещины на верхней поверхности будут очень сильно напрягать. Поэтому я и принял для себя такое правило - на 1/3 высоты ближе к верхней зоне. Вариант армировать двумя сетками конечно лучше, но при малой толщине плохо осуществим. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Offtop: Обычный тротуар а столько флуда развели. Причём спорят о самом очевидном. Сами себе что-то доказывают.
ТС, возможны 2 варианта. 1. Сборные плиты, но это дороже. 2. Композитная (дорожная) сетка и монолитный бетон низкой марки с разрезкой на температурные отсеки - лучше 3м. Если грунты пучинистые, то всё равно выпрет в любом случае и ни какая арматура не спасёт.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Кто несет ответственность за смерть рабочего на строй площадке? | Lexxx | Технология и организация строительства | 102 | 13.03.2012 15:14 |
Требуется ли лицензия на выполнение конструкторской документации и какая в таком случае? | *KSV* | Машиностроение | 20 | 07.03.2012 08:51 |