| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Можно ли заменить узел (см. прил)?
Санкт-Петербург
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 129
|
||
Просмотров: 5802
|
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 129
|
Вручну подрезать полки у балок и обваривать несколько сотен пластин куда технологичней.... Меня интересуют мнения по качеству соединения, раскладку листового металла можно без отходов сделать...
Последний раз редактировалось Panther, 25.10.2014 в 16:33. |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
ну а вы довезите колонну с торчащими фасонками со всех сторон- это раз
ваша плазма предполагает последующую обработку кромок- это два сама идея обварки накладрок в шарнирном узле сомнительна. хотя если это распорка, то забейте на сварку и оставьте постоянные болты-это три не изобретайте велосипед, все прИдумано и прОдумано до нас если немного окунуться в расчеты, то обваркой ухудшаете условия работы колонны, а именно увеличивая эксценриситет Последний раз редактировалось ябс, 25.10.2014 в 16:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 129
|
на раз-они и так будут торчать-я просто предлагаю не сваривать две пластины на заводе, а дать одну целиковую
на два-лучше кромки обработать,чем обваривать и прикручивать на три-постоянные болты (как в проектном узле) поставить не могу-балку не завести в тело колонны -про расчеты-вы про какую обварку? на заводе или монтаже? я по смыслу проектный узел не меняю-будут обваривать балку на монтаже... болты всунул в балку, чтобы монтажнику варить было удобней-не на весУ и не на плече |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
1. Поймать нарисовавшего первоначальный вариант узла и оторвать руки. По самую шею. За маниакальную страсть к монтажной сварке.
2. Пластину, приваривающуюся к балке, приварить на заводе - т.е., сделать по типу узла 20 из серии 2.440-2 вып. 1 Ваш вариант хуже - снижается несущая способность узла. Почему - курите серию 2.440, расписывать лень. Это во-первых. Во-вторых - увеличиваете эксцентриситет передачи нагрузки на колонну (и не надо про "уравновешивание" - несимметричные загружения еще никто не отменял). Ну, и в-третьих - как уже сказали, нетехнологично. Такая пластина требует плазменной резки (обработка кромок в данном конкретном случае не очень-то и нужна, так что об этом умалчиваю) либо секса вприсядку с высверливанием отверстий и последующим выпиливанием "лишних" кусков. Прямоугольники же из первоначального варианта прекрасно рубятся на гильотине, что быстрее и дешевле + меньше отход (пусть не на много - но бывает, что этих мм на зазоры между деталями на плазме как раз и не хватает, чтоб уместить на листе еще несколько деталюшек). Кроме того, идеального раскроя при такой изъебищ причудливой форме детали все равно не сделаешь, прямоугольничками же можно очень прекрасно играться. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.10.2014 в 17:55. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Panther, У Вас во всех вариантах шедевры, видать сейчас стало модным варить гнутым электродом пластину к ребру у стенки балки.
Делайте либо на болтах по 2.440, либо сварка на узлах УНС - другого здесь не дано.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
да, там кто-то про "проще подрезать полки" писал... Не слушайте чушь, с точки зрения изготовления проще пять этих фигурных пластинок на плазме зафигарить, чем у одной балки полки срезать (нормально срезать, а не тяп-ляп с кучей подрезов и т.д. - т.е., с высверливанием и т.д.)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 129
|
я не пойму-кто за что-такими афоризмами говорят-раневская позавидует... балочный узел можно на серийный поменять, а колонный по серии сделать не получится-я писал уже-не завести балку в тело колонны-поэтому там и за стенку балки цепляется на монтажной сварке... хочу облегчить жизнь заводу и монтажникам, не особо меняя узел..
----- добавлено через ~7 мин. ----- мне теперь весь проектный институт переучивать?... не пошли бы они Последний раз редактировалось Panther, 25.10.2014 в 18:43. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
При обстоятельствах таких, на монтаже дать крышку верхнюю советую
![]()
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Если все-таки не пролезает (по результатам прорисовки) - даете крепление пластины к балке на монтажной сварке, добавив там пару монтажных болтов. Можете даже в пластине их 23х40 сделать (40 - по горизонтали). Но менять схему передачи усилия в узле я бы не стал без тщательного расчета. А расчет обычно делать лень, да и данных необходимых обычно нету. ----- добавлено через ~2 мин. ----- верхнюю крышку на монтаж - не самая лучшая идея. Эта крышка - ребро жесткости в рамном узле, да еще и в растянутой зоне. Я бы поостерегся отсыпать ее на монтаж. Полный провар, при потолочном положении пусть даже подварки корня... всеми путями избегаю таких решений. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 129
|
но на косынку колонну вы предлагаете посадить на болты? а у них они монтажные, да еще с заводской обваркой-мне что, предлагать эту обварку на монтаже? или пересчитать на постоянные болты "при отсутствии необходимых данных"?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Да, там - предлагаю. По той причине, что сварку со стороны стенки колонны выполнить качественно практически невозможно. Наляпать наплавленного металла - можно, при помощи такой-то матери и гнутого электрода. Нормально проварить - нет. Т.е., по факту (а не на картинке) работать будет 1 вертикальный шов на сосредоточенный момент, а не 2 шва на пару сил. Отвалится же нафиГ...
Передача же усилия на колонну при замене на рабочие болты принципиально не изменится, разве что надо проверить болты на срез и фасонки на смятие. Вы же предлагаете изменить передачу усилия на колонну (увеличить момент "из плоскости" из-за увеличения эксцентриситета передачи нагрузки от балки). Да и завод вам "спасибо" точно не скажет за эти фигурные фасонки. А за подрезку полок (как тут кто-то предлагал) - вообще прибить захочет. И будет совершенно прав со своей точки зрения. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
По серьезному. Вот вы озадачились "впихнуть не впихуемое" - судя по габаритам колонн у вас все впихнется, а если нет то вам выше все написали. Если у вас серьезный обжект и вы его ведете то и озадачивайтесь по серьезному, например рамным узлом.
Здесь к бабке ходить не надо если это основные узлы по всему объекту то это ездец, надо все пересчитывать, переделывать и пересогласовывать. Какие параметры здания?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 129
|
а вот возьмут да и выкрутят после обварки болты-вот уж будет-то...
моя задача кмд, есть прожект проектного института башня тридцати метров под всякие нефтяные нужды обслуживания-нагорожен огород. она не войдет по диагонали, надо хотя бы с одной стороны делать монтажную сварку к самой балке... узел основной, проще конечно оставить как есть и не дрычить моск... просто варить на плече тоже неудобно... основные балки идут в другом направлении-у них узел соответствующий-видно на скрине первом. У этих балок, про которые речь макс. нагрузки попереч. Последний раз редактировалось Panther, 28.10.2014 в 14:09. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
монтажные? Да ради бога. Только дырки потом пусть законопатят
![]() прорисовывали? делайте, если прорисовывали и не лЭзэт. Как сохранить расчетную схему узла - я на прошлой странице написал. Цитата:
если второстепенных - я уже написал, как сделать так, чтоб не на плече варить. Если основных - то это не самая большая проблема данного узла. Основная его проблема - это монтажные швы в соединении "накладка - ствол колонны". И эта проблема намного серьезней, чем все ваши второстепенные балки, вместе взятые... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 129
|
прорисовочку я приложил выше...
нет, я говорю про выкрутят болты, которые стали постоянными... они ж смотрят км, когда монтируют, а там написано, что они монтажные... они обварят как получится фасоночку и выкрутят... по про монтажный шов крышки-ну можно его сделать на заводе, а нижнюю подставочку на монтаже, но так не лучше будет... есть предложения? |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
а монтажные узлы давать теперь не принято? Схемы?
Вообще-то, это забота КМДшника, монтажные схемы и узлы. Скажу по секрету - км в принципе есть примерно на половине объектов. А смотрят его монтажники еще реже. И, в основном - когда в кмд нет нихрена, ни схем, ни узлов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 129
|
болты 20 5.8, да-10 тн... если считать по формулам из серии... то меньше, особенно по варианту Б-он как-то более ближе в нашем случае... но меня смущает продольная сила 85 кН-болты в этом направлении тоже будут на срез работать вроде как,и получится запас совсем небольшой...
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
не похож совсем вариант Б. Стенка у вас укреплена ребрами жесткости, само ребро, к которому цепляетесь - приварено к ним же.
Соответственно, локального изгиба стенки колонны происходить не может, шарнир возникает в другом месте и у вас вариант А. А на картинке вариант Б - это вообще несимметричное крепление к балке. Там все сечение главной балки поворачивается. И не берите рабочие болты 5.8. Хреновый болт. 5.6 не купят (не найдут), ставьте 8.8. И не забудьте просчитать фасонку на смятие и швы крепления фасонки к стенке балки. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.10.2014 в 23:49. |
|||
![]() |
|
||||
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
![]() |
Вполне приемлемо. Что там 2 шва, что тут и на том же расстоянии. Насчет фасонок и экономии металла - ну так они одна в одну ложатся. И как "+" при наличии сверлилки с совмещенным резаком вообще нормуль будет.
Вполне нормальное решение. монтажный шов доступен. Да и балку при наличии линии обработки удобно без вырезов делать.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Это с этим узлом связанн вопрос про узел 20? Когда Вы увеличите эксентриситет (расстояние от оси гл. балки до центра болтов), то влезет. Считать только муторно — выжимаешь кл.пр., толщиной Т и Т1, НЛ расстоянием между болтов... Когда всё перепробуешь "при помощи такой-то матери", возникнет мысль о накладках с двух сторон.)))
----- добавлено через ~20 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~25 мин. ----- 39.2 кН равнодействующая. Откель 10 тонн взяли? И что за момент?
__________________
Холост |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 129
|
чет я нагнал посреди ночи-не туда глянул - А=18.4кН;N=+-73.7кН и Мпр=20.4 кНм момент не знаю, стоит в примечании- сошлись, что это момент в пролете...
насчет нагрузок-там балок с таким узлом до фига, нагрузки разные, а хрен один |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли считать данный узел жестким? | aleksei_vp | Металлические конструкции | 62 | 09.12.2014 20:33 |
Можно ли считать узел соединения вертикалей и горизонталей в чашечных лесах жестким? | -mavlin- | Металлические конструкции | 13 | 01.10.2013 17:38 |
Можно ли заменить раскосы из уголков на швеллеры? | lelik_voran | Металлические конструкции | 44 | 22.11.2012 13:52 |
Можно ли заменить арку на отдельные элементы? | arendator | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 12.03.2012 21:34 |
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? | Parti3anka | Конструкции зданий и сооружений | 110 | 24.01.2012 15:04 |