Как сделать расчет промышленной трубы крен которой превышает допустимое значение?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как сделать расчет промышленной трубы крен которой превышает допустимое значение?

Как сделать расчет промышленной трубы крен которой превышает допустимое значение?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.11.2014, 11:45 #1
Как сделать расчет промышленной трубы крен которой превышает допустимое значение?
nova
 
Регистрация: 17.04.2009
Сообщений: 50

Здраствуйте Уважаемые форумчане! Обращаюсь к Вам с вопросом по поводу методики расчета металлической вентиляционной трубы высотой 15м диаметром 400мм и толщиной 9мм. По результатам обследования крен превышает предельно-допустимое значение и мне дали задание произвести расчет данной трубы с учетом данного крена, нигде не могу найти пример расчета такой трубы даже с креном в допуске. Прошу помощи у Всех кто сталкивался с данной проблемой или занимался расчетами вентиляционных промышленных труб. Если кто-то может дать пример расчета металлической вентиляционной промышленной трубы или ссылки на литературу. Заранее спасибо.
Просмотров: 11217
 
Непрочитано 13.11.2014, 18:26
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Возможны два варианта:
1. Поставить подпорку.
2. Снести трубу.
Можно ещё попытаться выпрямить крен растяжками, но это чревато.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 19:03
#3
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 177


Если погибь в допуске (<lef/750), то просто посчитай наклонную трубу.
AlexKniga вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 19:43
#4
dabunbek


 
Регистрация: 13.04.2010
Сообщений: 23


Прошу прощения, а сколько крен? Температура отводимых газов? труба какая прямовшовка или царговая? постамент есть? фото?
Срок эксплуатации? Журнал наблюдения за креном есть? Дата последнего обследования? труба 15 метров, обследование в связи с чем? и по какому документу делали? Тот кто мерил крен он компетентен?

ЗЫ Извиняюсь за количество вопросов у меня их еще штук 10. Но если хотите получить совет, жду ответа пока на эти вопросы.
dabunbek вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 06:16
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Челу дали задание посчитать трубу. Проверку остального ему не задавали.
Усилия в кривой трубе нужно считать в геометрически нелинейной постановке, в два-три грубых шага. Вас это интересовало?
Или Вас интересует аэродинамика?
А вообще труба смешная, порекомендуйте прицепить 1 (одну) растяжку на 10м и прикрепить трос к земле напротив крену - сто лет будет стоять.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 07:45
#6
kycherman


 
Регистрация: 11.08.2011
Сообщений: 30


задай в лире значение крена (или где ты будешь считать) arcsin(q/Н) поворотом вокруг оси Y. q-крен, Н-высота.
kycherman вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 08:38
#7
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Учитывая относительно небольшой вес трубы (по сравнению с ж/б и кирпичными) и высоту, в первом приближении можно сделать линейный расчет наклонного консольного стержня (главное нагрузку от ветра правильно посчитайте). Для более точного расчета нужен расчет в геометрически нелинейной постановке.
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 09:45
#8
nova


 
Регистрация: 17.04.2009
Сообщений: 50


Здраствуйте! Всем благодарен за ответы и рекомендации. Т.к. у конторы нет ПВК меня интересует метод расчета в ручную. Я рассматриваю эту трубу как стержень жестко-защемленный. Крен трубы составляет 250мм. Собрал нагрузки, вычислил моменты: 1- от ветровой нагрузки M1 = (q х l (в квадрате))/3 , 2 - создаваемый креном (от собственного веса трубы) M2 = (вес трубы) х (крен). Получаю суммарный момент Мобщ. Вычисляю расчетный момент сопротивления W = Мобщ/2100. Сравниваю с моментом сопротивления сечения трубы. Все нормально - условие выполняется. Дальше не знаю как произвести расчет по гибкости. Пробовал как для стойки т.е. L = 2 х Н = 2 х 1500 = 3000см. Гибкость трубы = 3000/радиус инерции. Гибкость трубы должна быть меньше чем 150. Верен ли мой расчет по гибкости или что я не учел? Самое не ясное это расчет по второму предельному состоянию по прогибу ведь крен уже превышает допустимое значение - или здесь не надо вычислять прогиб (достаточно того что я уже вычислял момент создаваемый креном)? Мне нужна Ваша помощь разобраться в методику ручного расчета, может у кого есть пример расчета.
nova вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 10:01
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Гибкость трубы от крена не изменилась, на кой ее проверять.
Согласно новым веяниям (СП 20.13330.2011) трубы даже такой небольшой высоты следует посчитать на пульсацию и поперечный резонанс.
Вот этим и займитесь, труба же от ветра качается. Вручную вряд ли такое получится.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 10:15
#10
dabunbek


 
Регистрация: 13.04.2010
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Челу дали задание посчитать трубу. Проверку остального ему не задавали.
Ну я например без этих данных ничего сказать не могу. Крен трубы может быть вызван кучей факторов и в зависимости от этих факторов нужно определятся, что считать.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nova Посмотреть сообщение
Здраствуйте! Всем благодарен за ответы и рекомендации. Т.к. у конторы нет ПВК меня интересует метод расчета в ручную. Я рассматриваю эту трубу как стержень жестко-защемленный. Крен трубы составляет 250мм. Собрал нагрузки, вычислил моменты: 1- от ветровой нагрузки M1 = (q х l (в квадрате))/3 , 2 - создаваемый креном (от собственного веса трубы) M2 = (вес трубы) х (крен). Получаю суммарный момент Мобщ. Вычисляю расчетный момент сопротивления W = Мобщ/2100. Сравниваю с моментом сопротивления сечения трубы. Все нормально - условие выполняется. Дальше не знаю как произвести расчет по гибкости. Пробовал как для стойки т.е. L = 2 х Н = 2 х 1500 = 3000см. Гибкость трубы = 3000/радиус инерции. Гибкость трубы должна быть меньше чем 150. Верен ли мой расчет по гибкости или что я не учел? Самое не ясное это расчет по второму предельному состоянию по прогибу ведь крен уже превышает допустимое значение - или здесь не надо вычислять прогиб (достаточно того что я уже вычислял момент создаваемый креном)? Мне нужна Ваша помощь разобраться в методику ручного расчета, может у кого есть пример расчета.
И еще в дополнение к моим вопросам, на которые вы не ответили. Сколько газоходов, примыкание наземное(отметка примыкания) или подземное (если наземное то как вы учли газоход в расчетной схеме), труба отдельностоящая, на растяжках или в решетчатой башне?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 184
Размер:	13.9 Кб
ID:	138691  
dabunbek вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 10:49
#11
kycherman


 
Регистрация: 11.08.2011
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от nova Посмотреть сообщение
Самое не ясное это расчет по второму предельному состоянию по прогибу ведь крен уже превышает допустимое значение - или здесь не надо вычислять прогиб
Вам надо определить горизонтальное перемещение верха трубы от нормативной ветровой нагрузки. Сам крен вам надо учесть в расчете. Максимальные значение для этих величин разные.
kycherman вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 11:15
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Offtop: Сборище экстрасенсов. Нет даже схемы трубы.
Похоже только dabunbek понимает в этом деле.
Во-первых надо выяснить от чего крен - фундамент или тело трубы.
Обычно в вент трубах самое плохое место это примыкание воздуховода. Как правило в этом месте всё гниёт.
Во-вторых надо определиться с усилением, а уж потом считать. Предельный крен не чьи-то хотелки, а суровая необходимость.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 11:29
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет даже схемы трубы....
Как нет, есть:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема трубы.JPG
Просмотров: 137
Размер:	4.4 Кб
ID:	138701  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 11:44
#14
dabunbek


 
Регистрация: 13.04.2010
Сообщений: 23


Это схема отклонения оси ствола трубы (из условия), а не схема трубы.
трубы бывают очень разные...
,
и дефекты у них бывают разные, и считаются они по разному...

Последний раз редактировалось dabunbek, 14.11.2014 в 21:13.
dabunbek вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 11:49
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от dabunbek Посмотреть сообщение
Это схема отклонения оси ствола трубы (из условия), а не схема трубы.
Это схема трубы, причем расчетная.
Цитата:
Сообщение от dabunbek Посмотреть сообщение
трубы бывают очень разные....
Огромные эффектные фото очень разных труб здесь не нужны.
Нужно подсказать правильный алгоритм действия для ПРОСТЕЙШЕГО случая.
Например, предложить мыло и веревку.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 12:04
#16
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это схема трубы, причем расчетная.
Огромные эффектные фото очень разных труб здесь не нужны.
Нужно подсказать правильный алгоритм действия для ПРОСТЕЙШЕГО случая.
Например, предложить мыло и веревку.
))) Как там у классика: один человек задаст столько вопросов, что сто умных не смогут ответить))
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 12:24
#17
dabunbek


 
Регистрация: 13.04.2010
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
))) Как там у классика: один человек задаст столько вопросов, что сто умных не смогут ответить))
А вАС МНЕ ЖАЛЬ...
dabunbek вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 12:29
#18
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Разделились на 2 лагеря: я с Ильнуром и Бахил с Дабунбеком)))
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 12:33
#19
dabunbek


 
Регистрация: 13.04.2010
Сообщений: 23


А это к вопросу о классиках
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Строительные конструкции - Маилян Р.Л., Маилян Д.Р., Веселев Ю.А.  2005 dnl3756_703.jpg
Просмотров: 161
Размер:	129.2 Кб
ID:	138710  
dabunbek вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 12:34
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Разделились на 2 лагеря: я с Ильнуром и Бахил с Дабунбеком)))
Выдвигаемся слева и справа.
Вопрос к автору: а какую Вы цель ставите - получить в результате расчетов...что? Сформулируйте ответ.
Нам выбросили белый флаг - что там написано? Ничего нового?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 12:44
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Вряд ли эта труба (0,4х15) стоит "голая", без оттяжек. Да и схема подвода воздуховода неизвестна.
Кроме того, при обследовании измеряется отклонение не в одной точке, а в нескольких по высоте.
Что вы собираетесь считать?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 12:47
#22
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нам выбросили белый флаг - что там написано? Ничего нового?


Конечно, что тут добавишь?)) Всё что нужно автор уже сделал - посчитал момент от крена и доказал что она никуда не денется)) Можно теперь считать эту трубу как дизайнерский вариант "а ля Пиза"))

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вряд ли эта труба (0,4х15) стоит "голая", без оттяжек. Да и схема подвода воздуховода неизвестна.
Кроме того, при обследовании измеряется отклонение не в одной точке, а в нескольких по высоте.
Что вы собираетесь считать?
Вот просто взять и посчитать её как наклонную трубу. Если есть оттяжки, значит с оттяжками, если есть рёбра, значит с рёбрами, если крестиком вышито, значит это учесть. Вы ещё катеты швов у него спросите))

Анекдот вспомнился:

Женщина заходит к гинекологу:
- Доктор, я по-быстренькому...
Раздевается, раздвигает ноги. Ну, парень подошел, пальцем потеребил, темечко у себя почесал...
-Не, ну случай конечно серьезный, здесь доктор нужен
- А Вы кто?
- А я маляр, вот стены тут крашу
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 13:20
#23
dabunbek


 
Регистрация: 13.04.2010
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Анекдот вспомнился:
Ну и закончим на позитивной ноте, тоже анекдот вспомнился...
Приходит как—то раз пациент к доктору и говорит:
— У меня возникла проблема — где не прикасаюсь к себе, везде больно!!!
Доктор осмотрел пациента и в ответ:
— Сударь, да у Вас палец сломан!!!
dabunbek вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 14:33
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Всё что нужно автор уже сделал - посчитал момент от крена и доказал что она никуда не денется
Флаг тебе в руки. Раз крен образовался, то процесс пошёл. И причём здесь какие то расчёты?
Вот через год, а может раньше, когда труба рухнет ТС помянет тебя "добрым" словом.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 20:13
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
... И причём здесь какие то расчёты?..
Да! Надо шурфить под фундамент
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 21:35
#26
Консерватор

ГС
 
Регистрация: 07.11.2014
Черноземье
Сообщений: 42


Как правильно здесь заметили, главное определить причину крена. Я бы сделал так: найти чертежи-обследование-соответствие проекту,дефекты - проверить конструкцию без крена на соответствие проекта нормам - дальше по результатам, анализировать и выявлять причину крена и методы восстановления.
Консерватор вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2014, 10:29
#27
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Согласно новым веяниям (СП 20.13330.2011) трубы даже такой небольшой высоты следует посчитать на пульсацию и поперечный резонанс.
Можите подсказать где это в новом СП?
Я прикладываю скрин от старого СНиПа
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж1-Model.jpg
Просмотров: 93
Размер:	330.1 Кб
ID:	138763  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж2-Model.jpg
Просмотров: 64
Размер:	101.0 Кб
ID:	138764  
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2014, 19:23
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Можиете подсказать где это в новом СП?..
П.11.1.2: "норм. нагр. опр. как сумму средн. и пульс." И нет других упрощений, допущений (кроме для внутренних давлений).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2014, 23:04
#29
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от nova Посмотреть сообщение
Здраствуйте Уважаемые форумчане! Обращаюсь к Вам с вопросом по поводу методики расчета металлической вентиляционной трубы высотой 15м диаметром 400мм и толщиной 9мм. По результатам обследования крен превышает предельно-допустимое значение и мне дали задание произвести расчет данной трубы с учетом данного крена, нигде не могу найти пример расчета такой трубы даже с креном в допуске. Прошу помощи у Всех кто сталкивался с данной проблемой или занимался расчетами вентиляционных промышленных труб. Если кто-то может дать пример расчета металлической вентиляционной промышленной трубы или ссылки на литературу. Заранее спасибо.
Это в принципе повсеместное явление - крен больше допустимого (по результатам обследований вам говорю)
Основная нагрузка на трубу - ветровая (с пульсационной составляющей). Расчет практически тут http://dwg.ru/dnl/9155 (LibreOffice Calc c включенными макросами)
При некоторых параметрах (частота колебаний, диаметр) - важным фактором является резонанс. Проверьте критическую скорость ветра при резонансе (опасные значения где то от 10 до 24 м/c, по моему опыту обследований разрушались от усталости трубы с Vкр порядка 15-17 м/c)
Крен как таковой практически никак не влияет на напряженное состояние. Крен вообще из-за фундамента и в основном нужно считать его. Имеет значение динамика крена, чтобы он не рос со временем. То же касается в принципе стальных башен. Исключение - кирпичные трубы, крен все таки опасен за счет большого веса самой трубы.
Нормы по крену в основном взяты откуда то и кем то и большого практического обоснования не имеют.
Есть кстати большая и детальная книжка по обследованию промтруб. Тут выкладывались ее фрагменты - не помню где. Я авторов ее знал лично но лично я с их выводами не везде согласен
Гуглите также "ветров" в /dnl - много книжек и руководств.

Последний раз редактировалось ETCartman, 15.11.2014 в 23:10.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2014, 10:17
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Крен вообще из-за фундамента
Видимо мало труб обследовал. Дымовые да - как правило фундаменты, особенно при нижнем подводе газов.
Для вентиляционных крайне редко.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2014, 11:26
#31
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


del

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 16.11.2014 в 11:58.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2014, 09:34
#32
nova


 
Регистрация: 17.04.2009
Сообщений: 50


Всем привет! Цель расчета - опредение несущей способности и возможности дальнейшей эксплуатации. Данная труба построена в 60-х годах прошлого века. Проектная и исполнительная документация отсутствует, по этому я и делаю расчет с учетом момента от ветровой нагрузки + момент от веса трубы с учетом фактического крена. Расчет на гибкость я произвожу чтобы определится нужны ли растяжки или нет (на стволе на отм. 10.000 имеются ушки из металлических уголков, возможно раньше были прикреплены растяжки).
Касательно исходных данных: труба металлическая прямошовная высотой 15м, диаметром 400мм, толщина стенки 9мм. Крен фактический - 250мм. На высоте +1.000 подходит венткороб (один). Размеры сечения: высота - 1000мм ширина 250мм.
Труба отдельностоящая.
Меня и интересует какие расчеты вручную необходимо и достаточно произвести (и по каким методам) чтобы определить несущую способность ствола трубы с учетом уже имеющегося крена превышающего допустимое значение. Может у кого-нибудь есть пример расчета?
nova вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 09:47
#33
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от nova Посмотреть сообщение
На высоте +1.000 подходит венткороб (один).
Вот где собака зарыта. А коррозию измерял? В какую сторону крен - вдоль или поперёк венткороба?
Расчёт делай на пульсацию и вихрь с учётом ослабленного сечения.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2014, 09:54
#34
nova


 
Регистрация: 17.04.2009
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот где собака зарыта. А коррозию измерял? В какую сторону крен - вдоль или поперёк венткороба?
Расчёт делай на пульсацию и вихрь с учётом ослабленного сечения.
По результатам замеров минимальная толщина стенки трубы 9мм. С учетом отверстия рассчитывались характеристики сечения. Момент сопротивления расчетный (с учетом фактических нагрузок) сравнивался с минимальным моментом сопроивления сечения с отверстием.
nova вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 10:07
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от nova Посмотреть сообщение
Всем привет! Цель расчета - опредение несущей способности и возможности дальнейшей эксплуатации.
Тогда перед расчетами нужно обследование, с целью определить, а что именно считать. Ведь отдельно труба не эксплуатируется и не несет. Основание, фундамент, примыкающий короб и другие ближайшие предметы. Например, короб может присоединяться мягкой вставкой, тогда он не влияет. Но фундамент ВСЯКО влияет. Основание - тем паче. Видимо, это для Вас следующий этап. На данный момент Вы видимо пытаетесь определить усилия на фундамент и посчитать саму трубу на устойчивость (от фундамента и выше при условии надежности фундамента) и прочность. Т.е. Вас интересуют усилия, действующие в трубе. Так вот, главным компонентом в этом деле является ветер. А Вы по каким нормам собираетесь действовать - по старым добрым СНиП или новым СП? От выбора зависит подход к расчетам. Вы не повторяйте из поста в пост, что Вас интересует пример ручного расчета - расчет расчету рознь. Особенно в аэродинамике - в расчете одной трубы Вы можете не попасть в вероятность резонанса, и в таком расчете просто не будет этой части расчета. А в расчете другой трубы он попадет в необходимость проверки на резонанс. И вообще, как Вы себе предсталяете определение первой собственной частоты трубы? По формуле из справочника для консоли? А потом что Вы будете делать с формой колебаний и амплитудой усилий? Все это конечно можно делать вручную, в старых желтых учебниках есть такие примеры - правда с пропущенными счетными выкладками, т.к. это занимает много места. Вы же собрались типа найти что-то типа моментика в статике, поделить на что-то типа W и получить ответ на вопрос: несет/не несет и возможно/невозможно эксплуатировать. Может и еще на вопрос - а сколько лет еще можно?
Цитата:
Сообщение от nova Посмотреть сообщение
...на стволе на отм. 10.000 имеются ушки из металлических уголков, возможно раньше были прикреплены растяжки
Это в корне меняет дело. Башня становится мачтой. Если конечно сделать растяжки. Но скорее это монтажные петли. А место в окружающем пространстве для растяжек есть?
Цитата:
Сообщение от nova Посмотреть сообщение
... Может у кого-нибудь есть пример расчета?
Есть примеры динамических расчетов (с учетом масс пристегнутых вещей, пульсация ветра, сейсмика, вихревой резонанс) башен 30-50 м. Однако я их Вам не дам, потому что это для Вас вредно - Вы запутаетесь только. Тем более что расчеты выполнены машинно. Для Вашего случая достаточно учесть пульсацию ветра (усилия возможно будут в 1,5 раза выше).
А в итоге вердикт об несущей способности нужно выносить обязательно с учетом ситуации с фундаментом. Вдруг действительно были растяжки, их в чермет сдали, и пошло втихаря раскачиваться и крениться. И скоро грохнется.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 10:08
#36
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от nova Посмотреть сообщение
Всем привет! Цель расчета - опредение несущей способности и возможности дальнейшей эксплуатации.
А это ничего, что есть регламент по обследованию труб?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 10:09
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Обычно в месте примыкания короба делается усиление.
В расчёт вводится толщина по участкам, а не одна на всю трубу.
Крен замеряется так же в нескольких точках.
Инструкция по обследованию есть? Сертификат на обследование имеется?
Offtop: Короче, найми организацию с соответствующей компетенцией.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 10:23
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Труба при пульсации напряжена на <20% по R. Потеря локальной устойчивости в месте врезки привела бы к быстрому перелому ствола.
Крен - из-за основания. Зуб даю. Дистанционно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 10:29
#39
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Крен - из-за основания. Зуб даю. Дистанционно.
Это ты зря. Проводили обследование порядка 500 таких труб. Ни в одной не было крена из-за основания.
И ветер является основным - до 90% напряжений.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 10:33
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это ты зря. Проводили обследование порядка 500 таких труб. Ни в одной не было крена из-за основания.
А из-за чего был крен в основном?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И ветер является основным - до 90% напряжений.
А я о чем говорю? - см. п.35.
Упрощенно: ураган деревья вырывает с корнями.
Труба 426х9 L=15м - весьма жесткая вещь. В ней можно вырезать паз 250х400 и немного обрамить, и дальше грузить страшной изгибающей нагрузкой.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2014, 11:18
#41
nova


 
Регистрация: 17.04.2009
Сообщений: 50


Касательно ветровой нагрузки это понятно что необходимо учитывать пульсационную составляющую. Естественно при этом нагрузка увеличивается в 1.5 раза. Я это в расчете учитываю.
nova вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 11:37
#42
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А из-за чего был крен в основном?
Почти всегда изогнуты по параболе. Правда кренов больше допустимых не наблюдалось.
Основная коррозия в месте крепления воздуховодов. В некоторых пришлось усилять это место.
Ну и в некоторых не проходили анкера.
Собственно существует регламент по промбезопасности в соответствии с которым и проводятся периодические обследования.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 16:08
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от nova Посмотреть сообщение
Касательно ветровой нагрузки ... в расчете учитываю.
Ну и все, расчет окончен. Проходит? Так и доложите начальнику, что сто лет будет стоять, аки Пизанская.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 16:59
#44
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от nova Посмотреть сообщение
Естественно при этом нагрузка увеличивается в 1.5 раза. Я это в расчете учитываю.
Резонансы, вихри, ураганы, цунами, птичий грипп, гусиная фигня и эбола вместе с собственными частотами и жесткостями эмпирически превратились в "х1.5". Вот так вот.
 
 
Непрочитано 17.11.2014, 17:41
#45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Резонансы, вихри, ураганы, цунами, птичий грипп, гусиная фигня и эбола вместе с собственными частотами и жесткостями эмпирически превратились в "х1.5". Вот так вот.

Поэтому главная проблема не Эбола, а....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 19:35
#46
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Резонансы, вихри, ураганы, цунами, птичий грипп, гусиная фигня и эбола вместе с собственными частотами и жесткостями эмпирически превратились в "х1.5". Вот так вот.
Ничего подобного. Ураганы вообще не расчетный случай а пульсационная составляющая - объективно существующая часть ветровой нагрузки которую всегда учитывают для башен и труб. иногда допускается не учитывать там где ветер не основная нагрузка.
Крены башен и труб не возникают от нагрузки - она не такова как правило чтобы вызывать пластические деформации в элементах. крен есть всегда уже сразу после монтажа. Фундаменты (даже те что ок по расчетам) дают осадку со временем и поэтому крен меняется
Его формально ограничивают и поверяют периодически.
Нагрузка ветровая тут не причем - не надо примешивать магическое мышление там где все ясно

Последний раз редактировалось ETCartman, 17.11.2014 в 20:19.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 19:41
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Да! Надо шурфить под фундамент
Offtop: А почему в смайликах нет типа "копать", "трудиться", "работать" и т.д?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как сделать расчет промышленной трубы крен которой превышает допустимое значение?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44