Растрескивание бетона при повышении температуры (Ansys).
Chernykh
 
Регистрация: 03.05.2013
Сообщений: 44

Полый бетонный кубик с габаритными размерами 5*5*5 метров и стенкой толщиной 1 метр. Марка

бетона М250 (В20).
Характеристики материала заданы по СП (модуль упругости = 27500.0E+06 Па, расчетное

сопротивление на растяжение = 1.4e6 Па, расчетное сопротивление на сжатие = 12.8E+006 Па,

коэффициент линейного расширения 1.0E-005).
Наружняя температура стенки = 30, внутренняя температура стенки = 70.

В результате расчета на наружней стене образуются высокий уровень растягивающих напряжений и

последующее растрескивание бетона.
Данным расчетом я упрощенно моделирую существующую жб емкость с максимальной внутренней

температурой 80 градусов и минимальной наружней -31 градус.
Емкость с перепадом в 111 градусов стоит и работает, а расчет с перепадом в 40 градусов

говорит, что все растрескается.

Объяните, пожалуйста, что я делаю неверно?

Привожу для наглядности пару картинок и в архиве выкладываю лог-файл.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 159
Размер:	242.0 Кб
ID:	138967  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 130
Размер:	130.2 Кб
ID:	138968  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 107
Размер:	154.3 Кб
ID:	138969  

Вложения
Тип файла: rar жб_kub.rar (20.3 Кб, 35 просмотров)

Просмотров: 5888
 
Непрочитано 19.11.2014, 13:18
#2
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от IU_Chernykh Посмотреть сообщение
Данным расчетом я упрощенно моделирую существующую жб емкость с максимальной внутренней
Армирование у емкости есть? Насколько я понял арматура в Вашем расчете не учтена.
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2014, 13:19
#3
Chernykh


 
Регистрация: 03.05.2013
Сообщений: 44


Армирование в данной модели нет. Тестировал значительно не влияло.
Chernykh вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2014, 13:20
#4
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


IU_Chernykh, у вас симметричный решатель в коде, п написан не симметричный, хотя не думаю что в этом проблема.
pcg с этим работать не будет, нужен sparse.

что это за точечные закрепления? может вокруг них и трещит?

Последний раз редактировалось Stanum, 19.11.2014 в 13:26.
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2014, 14:03
#5
Chernykh


 
Регистрация: 03.05.2013
Сообщений: 44


использовал здесь NROPT,full,,on (коммент старый). пробовал и полный и симметричный. не повлияло.
пробовал pcg i sparse. не повлияло.
точечные закрепления использовал, чтобы конструкция выгибалась под темпер-й нагрузкой, как хотела. точечные закрепления находятся на противоположной стороне от трещин.
трещины связаны исключительно с перепадом температур.
Chernykh вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2014, 14:10
#6
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


IU_Chernykh, я если честно на картинках особо страшных трещин не вижу, это ж не реальные трещины в конструкци это место, их возможной локализации, на самом деле.
А вот закрепления надо ставить реальные, а то что то невнятное можно получить.
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2014, 15:00
#7
Chernykh


 
Регистрация: 03.05.2013
Сообщений: 44


это трещины при нагрузки 0.28 (time=0.28), т.е. при перепаде 0.28*40=11,2 градуса.
Далее задача просто не сходится!
я это понимаю так: далее кол-во трещин будет быстро увеличиваться.
А что будет если перепад 111 градусов?
Chernykh вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2014, 15:30
#8
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


IU_Chernykh, посчитайте линейно (только начальные модули упругости, и другие параметры).
Скорее всего в модели что-то не так,
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2014, 16:08
#9
Chernykh


 
Регистрация: 03.05.2013
Сообщений: 44


посчитал линейно. использовал solid45 вместо solid65 и изменил немного температурную нагрузку (см.карт.).
В модели участвуют теперь только модуль упругости = 27500.0E+06 Па и коэффициент линейного расширения 1.0E-005.

Из решения вижу, что макс S1 = 4.5 МПа, а расчетное сопротивление на растяжение = 1.4e6 Па.
Следовательно, если бы не линейная постановка, тут была бы куча трещин.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 57
Размер:	291.8 Кб
ID:	138995  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 66
Размер:	159.9 Кб
ID:	138996  
Chernykh вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2014, 16:17
#10
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


покажите граничные условия. схематично что есть в жизни и что вы задали в моделе. Вы используете симметрию?
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2014, 16:24
#11
Chernykh


 
Регистрация: 03.05.2013
Сообщений: 44


закрепления не изменял. (находятся в месте равномерного распределения температур)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.jpg
Просмотров: 65
Размер:	139.8 Кб
ID:	138999  
Chernykh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2014, 16:29
#12
Chernykh


 
Регистрация: 03.05.2013
Сообщений: 44


вот db файл, решенный линейкой
Chernykh вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2014, 16:41
#13
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


1.скорее всего характеристики Вы задаете расчетные, фактически работает со средними прочностями бетона..
2. конечно нужно оценивать по критерию прочности а не по Rbt
3. не учитываете ползучесть бетона...длительная предельная деформативность бетона на растяжение в 2 раза выше кратковременной.
4. может быть необходимо решение нестационарной задачи....если только температурный перепад не постоянный.
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2014, 16:51
#14
Chernykh


 
Регистрация: 03.05.2013
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
покажите граничные условия. схематично что есть в жизни и что вы задали в моделе. Вы используете симметрию?
схематично что есть в жизни: это бетонная коробка здания, внутри температура 70 градусов. одной гранью эта коробка граничит с окружающей средой. 5-ю гранями с такими же коробками. Симметрию не задаю

----- добавлено через ~1 мин. -----
1. характеристики расчетные
4. температурный перепад постоянный (внутри батарея, снаружи атмосфера)
Chernykh вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2014, 20:25
#15
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Если растрескивается - это ещё совсем не значит, что не работает (и не стоит, и не выполняет своих функций).
А Вы внимательнее посмотрите на Вашу реальную ёмкость (в которой перепад 110 градусов), в ней что - нет никаких трещин???.

Появление трещин - вполне законная вещь. Ток как стены массивные (толстые) - они прогреваются не равномерно. Внутренний слой - растягивается (от воздействия температуры), а наружный - препятствует этому, будучи менее нагретым (если Вы зададите условия, при котором вся толща бетонных стен нагревается равномерно - трещин не будет).

Вам нужно определить - что главное (появление трещин или сохранение рабочего состояния конструкции).
Это Мне напоминает проектирование "горячих камер".

На Вашем последнем рисунке - некоторые (установленные Вами) связи - лишние. Поставьте Ваш кубик только внизу на 4 опоры по Z, на 2 опоры (только по диагональным углам) по оси
У и (по другим углам) - по оси Х.

Последний раз редактировалось VVN59, 19.11.2014 в 21:23.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2014, 17:46
#16
Chernykh


 
Регистрация: 03.05.2013
Сообщений: 44


согласен со сравнением о "горячих камерах".

Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
в ней что - нет никаких трещин???.
Трещины есть. Должны быть. Но!.. У меня в расчете получается, что при перепаде в ~10 градусов начинают расти трещины, при этом лавинообразно!
Условно 10 град - 100 мм бетона растрескалось, 12 град - 200 мм, 14 град - 500 мм.
Что происходит в конце не знаю, задача не сходится.

Как я понимаю, когда трещины образуются, конструкция перестает работать как единое целое.
Когда в констр-ции много трещин, сохранение рабочего состояния невозможно.
Вывод: в реальной конструкции возможно есть трещины, но их глубина минимальна! Расчет мой это не подтверждает, поэтому я думаю он неверный.

Пробовал по-разному закреплять - не помогает.
Chernykh вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2014, 18:31
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


1. коэф. линейного расширения не является константой. при 100 он практически нулевой.
2. модуль упругости так же падает с температурой. Ползучесть нарастает.
Offtop: А что, с диаграммами уже определился? Или бросил эту затею?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2014, 19:13
#18
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


А с чего вы взяли, что у вас наружная грань имеет температуру наружного воздуха? Можт она чуть ниже, чем температура внутри
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2014, 23:18
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


swell{d}, охлаждаем бетонную дуру, наливаем внутрь кипяток. Если я тебя правильно понял, то ты хочешь сказать, что оно будет вот так нагреваться?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_782.png
Просмотров: 79
Размер:	7.3 Кб
ID:	139069  
 
 
Непрочитано 21.11.2014, 00:51
#20
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Ага
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 01:01
#21
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


swell{d}, так ТС же сначала рассчитывает температурную задачу, а уже результаты использует при расчёте бетона.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 01:25
#22
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Stanum, я не уверен =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 08:19
#23
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Если я тебя правильно понял, то ты хочешь сказать, что оно будет вот так нагреваться?
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Ага
Offtop: Изолинии температур не могут быть разомкнутыми ни при каких обстоятельствах. Справедливо и обратное - по непрерывной линии температура может меняться только непрерывно.
Цитата:
Сообщение от IU_Chernykh Посмотреть сообщение
Полый бетонный кубик с габаритными размерами 5*5*5 метров и стенкой толщиной 1 метр.
Именно бетонный? без арматуры.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 08:27
#24
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Изолинии
я могу достроить эти отрезки до сплайнов с резкими перепадами, но суть не изменится ведь?
 
 
Непрочитано 21.11.2014, 08:56
#25
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
я могу достроить эти отрезки до сплайнов с резкими перепадами, но суть не изменится ведь?
Да я в сути не разбирался если честно. :-). Так - глаз кольнуло.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 09:14
#26
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Arikaikai, так не может быть. У вас должно все это интегрироваться/ иметь производные. Там внутри должно быть очень жарко чтоб стена на наружной грани имела температуру большую чем окружающая среда, и часть воздуха вокруг стены была нагрета.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 09:18
#27
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Там внутри должно быть очень жарко чтоб стена на наружной грани имела температуру большую чем окружающая среда, и часть воздуха вокруг стены была нагрета.
Так будет при любом перепаде температур - часть воздуха вблизи стены всегда будет нагрета. Точно также как часть воды возле стены будет более холодной. Какая часть (толщина слоя) это уже другой вопрос. Но перепад в 2-4 градуса за пределами толщины стены вполне реально по тем расчетам которые я когда-то выполнял.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 09:25
#28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


realdoc, интересен момент, есть ли какая-то максимальная дельта температур для тела, такая что вне зависимости от температур среды снаружи и внутри, температуры по телу будут стремиться не расходиться дальше стольки-то градусов?
 
 
Непрочитано 21.11.2014, 09:34
#29
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
realdoc, интересен момент, есть ли какая-то максимальная дельта температур для тела, такая что вне зависимости от температур среды снаружи и внутри, температуры по телу будут стремиться не расходиться дальше стольки-то градусов?
Не понял вопроса.
Процесс теплопередачи включает 3 участника:
1. примыкающая среда с одной стороны.
2. собственно конструкция.
3. примыкающая среда с другой стороны.
Суммарная дельта температур по всем 3-м участникам есть заданный перепад температур. Доля каждого участника в этой дельте есть величина постоянная.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 09:48
#30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Хорошо, у нас есть некая дельта температур. Она раскладывается, как Вы выше описали, на три составляющих (тут все понятно, но вот рисунок для наглядности).

Сформулируем вопрос так - если увеличить дельту тэ, все три компоненты увеличатся пропорционально или же нет?

Я вижу три возможных ответа:
1) Пропорционально.
2) "Пристенные" дельты будут расти медленнее, а может быть и вообще в какой-то момент расти перестанут, ибо у них есть какая-то граница.
3) Дельта по стене будет расти медленнее, а может быть и перестанет.

Мне логичными кажутся все три варианта, поэтому даже не знаю, к какому склоняться))

Естественно, понимаем, что рост "пристенных" дельт на этом графике может происходить в обоих направлениях, то есть может увеличиваться толщина условного слоя. И условно представляем себе, что они кривые ^_^
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2014-11-21-006.png
Просмотров: 31
Размер:	8.0 Кб
ID:	139081  
 
 
Непрочитано 21.11.2014, 10:01
1 | #31
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Сформулируем вопрос так - если увеличить дельту тэ, все три компоненты увеличатся пропорционально или же нет?
Пропорционально. Разность температур повлияет на тепловой поток. Т.е. будет увеличиваться тепловой поток через конструкцию. Но доля каждого участника в общем термическом сопротивлении конструкции будет постоянной.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Доля каждого участника в этой дельте есть величина постоянная.
Более того, для наружного и внутреннего воздуха в СП по теплотехнике (и в любых старых СНиПах) коэффициенты теплоусвоения приведены и есть величина постоянная. Хотя она конечно меняется от многих факторов и в достаточно большом диапазоне (в 3-4 раза, как говорил СергейД). Зависит например от обдува поверхности.
Но с практической точки зрения я действительно не вижу смысла как-то более точно в СП определять эти коэффииенты. Ну увидим, что перепад температуры у наружной грани стены не 2 градуса, а 5. При общей точности знания температуры наружного воздуха это копейки.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 10:12
#32
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: realdoc, спасибо, это как раз именно то, что я хотел узнать.
 
 
Непрочитано 23.11.2014, 01:59
#33
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


ну да перепад неравномерный...нельзя сказать что везде 111градусов
[img]http://i9.********/thumbs/2/6/7/1png_3435169_14844267.jpg[/img]

[img]http://i9.********/thumbs/2/7/9/2png_5423295_14844279.jpg[/img]
An2 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2014, 09:25
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Offtop: Без теплотехники не обойтись.
Надо сначала рассчитать температуру на внешней поверхности, а затем моделировать.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2014, 10:14
2 | #35
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Надо сначала рассчитать температуру на внешней поверхности, а затем моделировать.
Задача еще сложнее чем кажется.
Начать надо с простого примера - для начала исключить неравномерность температур. В приложенной статье (Vecchio_11330_3318 - статью я в свое время начинал переводить, но потом пришлось отложить это дело) приведены результаты испытаний где температура удерживалась достаточно точно. Надо сначала научиться решать такие задачи, а уж потом браться за решение совместных задач, где надо рассчитать и поле температур и прочность.
В принципе конечно рассчитать поле температур, тем более для стационарной теплопроводности в программных комплексах дело не сложное. Но вот как ведет себя железобетон при вынужденных деформациях, а уж тем более как это учитывается в программных комплексах - сказать сложно.
Вложения
Тип файла: pdf NONLINEAR_ANALYSES_FOR_THERMAL_CRACKING_IN_THE_DESIGN_OF_CONCRETE_STRUCTURES.pdf (1.94 Мб, 43 просмотров)
Тип файла: pdf Vecchio_11330_3318.pdf (652.1 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: docx Векчио - температурные нагрузки.docx (22.9 Кб, 32 просмотров)
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2014, 10:17
#36
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
как ведет себя железобетон при вынужденных деформациях
ну там вроде тоже все классически - +температура - молекулы быстрее, расширение, минус - медленнее - сжатие. Совместность деформаций между КЭ... Или есть еще какие-то подводные камни, кроме неравномерного коэффициента?
 
 
Непрочитано 23.11.2014, 10:26
#37
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ну там вроде тоже все классически - +температура - молекулы быстрее, расширение, минус - медленнее - сжатие. Совместность деформаций между КЭ... Или есть еще какие-то подводные камни, кроме неравномерного коэффициента?
Дело не в коэффициенте температурного расширения. Деформации определить можно от температуры, и наверное, это даже будет достаточно точный расчет. Вот посчитать усилия от деформаций - это задача не простая. Если посмотрите все примеры решения всякими ансисами-абакусами, то на 99% это расчет деформаций от усилия. Посчитать усилия от вынужденной деформации - таких решений единицы. А это далеко не одно и тоже. Т.е. определить как снижается жесткость элемента при наличии трещин и как это сказывается на дальнейшей работе конструкций - дело не простое. Пошаговое решение по нагрузке (пусть даже и нагрузки в виде вынужденного перемещения) тут скорее всего плохой помощник.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2014, 10:28
#38
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Offtop:
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
NONLINEAR_ANALYSES_FOR_THERMAL_CRACKING_IN_THE_DESIGN_OF_CONCRETE_STRUCTURES.pdf
работы Anatech - это круто, но в них только результаты смотреть - т.к. они используют свои собственные модели жб, свои программы типа ANACUP и т.д... в домашних условиях приходится обходиться чем то проще.
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2014, 10:42
#39
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
работы Anatech - это круто, но в них только результаты смотреть - т.к. они используют свои собственные модели жб, свои программы типа ANACUP и т.д... в домашних условиях приходится обходиться чем то проще.
Есть такое, но все равно интересно. В частности - рисунок 6 - снижение напряжений вследствие образования трещин.
Я привел статью чтобы показать что "полый кубик" при совместном анализе это не так просто как кажется - нужно не только иметь перед глазами наглядный пример когда "все стоит и не трещит", но и очень хорошо знать теорию железобетона, в первую очередь критерии трещинообразования. Прорешать кучу балок, потом рам, потом плит, потом уже "полых кубиков".
По крайней мере я не могу даже раму посчитать уверенно. Т.е. я конечно занимаюсь расчетом каркасов, в том числе с оболочками на действие температуры, но при этом понимаю что точность такого расчета чуть менее чем никакая. С другой стороны, я и не знаю (лично) людей которые могут сделать такой расчет и одновременно имеют большой опыт испытаний или хотя бы наблюдений, обследования.
Когда я считаю каркас на температуру, то я скорее оцениваю результат качественно, на уровне лучше-хуже. Количественно оценить достоверно не получается.
Offtop: Из моей практики - проверял расчет одного такого проектировщика-двоешника. Говорю:
- делайте температурный шов - у вас схема очень плохая - каркас с двух сторон стеснен лестничными клетками.
- а можно я в лире нелинейно посчитаю?
- запретить я Вам не могу - считайте, я вам сразу скажу, что ничего хорошего не получится.
Приносят расчет, посмотрел:
- так у Вас тут в расчете армирование диаметром 20 с шагом 100 задано, в проекте такого нет.
- да, но иначе лира не считала, я увеличил армирование пока не начала считать.
Занавес. Оно и понятно - итерации-то у лиры не сходились. Именно от огромных усилий.

Последний раз редактировалось realdoc, 23.11.2014 в 10:47.
realdoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Растрескивание бетона при повышении температуры (Ansys).



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Контроль температуры бетона свай, ростверков и монолитных плит Михаил Петрович Технология и организация строительства 18 05.12.2018 11:51
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Исследование нелинейных свойств бетона при периодическом изменении температуры. Выбор программного комплекса Askarov Расчетные программы 2 18.07.2010 15:21
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41