Как правильно расположить связи?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.12.2014, 19:35 #1
Как правильно расположить связи?
TipaVoffka
 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 54

Пролет - 36 метров. Высота колонн 12 м. Кранбалки нет.
Хотел сделать конструкцию на подобии серий Молодечно
- Нужны ли горизонтальные продольные связи по верхнему поясу (в Молодечно их нет)?
- По какому принципу определяется количество вертикальных межферменных связей (в Молодечно их по 2 ставят между 2-я фермами, я поставил 4)?
- В Гореве т.2 было написано про пространственные связевые блоки. Нужно стремиться к тому, чтобы вся связи (межколонные и по фермам) находились в одном связевом блоке? На сколько это важно? Я горизонтальные поперечные связи по ВП ферм поставил в торцах (такие рекомендации тоже есть).
- Межколонные связи в торцах. Они нужны вообще?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3d.png
Просмотров: 4367
Размер:	72.9 Кб
ID:	139807  

Вложения
Тип файла: spr 36х36х12 - 01.12.2014 Поправлено.SPR (52.9 Кб, 156 просмотров)

Просмотров: 50715
 
Непрочитано 01.12.2014, 20:47
#2
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Я не великий спец, никто не отвечает, попробую я.
Все зависит от ваших расчетов, можно вовсе обойтись без связей, но тогда металла уйдет дохрена
Горизонтальные продольные по верхнему поясу не нужны, только в торцах.
По колоннам в торцах уберите.
По колоннам вдоль здания поставьте в крайних рядах колонн
ВС по фермам - это непонятная и для меня штука, сам бы хотел узнать про них по-подробнее. Думаю, что для монтажа ферм они не помешают, больше они ничего не дадут в вашем случае. Хотя распорка по нижнему поясу должна обеспечить свою функцию, может быть без ВС по ферме она это сделать не сможет.
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2014, 21:50
#3
TipaVoffka


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
ВС по фермам - это непонятная и для меня штука, сам бы хотел узнать про них по-подробнее.
Ток что скачал с download методичку Кирсанова, там написано, что вертикальные связи м/у фермами нужны для монтажа (против опрокидывания ферм)
Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
По колоннам вдоль здания поставьте в крайних рядах колонн
Подумаю еще. В Гореве, кажется, такие связи рекомендуют ставить в центре здания. Для того, чтобы летом при повышении температуры (и соотв. расшерении металла) не создавалость дополнительных сжимающих усилий в распорках. Хотя если здание будет покрыто сэндвич-панелями, например, то может и не будет никаких температурных расширений.
Придется, думаю, еще почитать литературку.
TipaVoffka вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 00:32
#4
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Как то так. Остальные связи убрать. Колонны опереть жестко.

----- добавлено через ~9 мин. -----
ЗЫ: вообще при таком пролете и высоте, лучше принять раму с жестким опиранием.
Хотя крана нет, может какая то из 40К и пройдет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 3820
Размер:	161.6 Кб
ID:	139819  

Последний раз редактировалось G-E-K, 02.12.2014 в 00:45.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 04:26
| 1 #5
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


-Роль горизонтальных связей выполняет профнастил, который является в данном случае жестким диском. Связи предусмотрены для однопролетных зданий с мостовыми кранами тяжелого режима работы.
-Кол-во точек раскрепления нижнего пояса
-Для удобства и ускорения монтажа (особенно актуально для длинных зданий). Возводится по середине здания жесткий связевой блок, затем производится параллельный монтаж в обоих направлениях.
Вот Вы хотите запроектировать свои конструкции по серии, а основные указания (положения) поленились изучить. Но если прочитать первые 5 листов серии, то там имеются все ответы на Ваши вопросы.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 08:12
1 | #6
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
- Нужны ли горизонтальные продольные связи по верхнему поясу (в Молодечно их нет)?
Колонны по торцам в горизонтальном направлении опираются на балку и передают ветровые нагрузки. Нагрузки эти нужно поймать ветровой фермой (горизонтальные связи по торцам по верхнему поясу ферм). Далее по распоркам идущим по верху колонн доходим до связевого блока.
Цитата:
- По какому принципу определяется количество вертикальных межферменных связей (в Молодечно их по 2 ставят между 2-я фермами, я поставил 4)?
Как верхний пояс ферм так и нижний нужно раскреплять из плоскости, согласно предельной гибкости и расчету. Если верхний пояс у вас раскреплен горизонтальными связями (или профлистом), то нет смысла городить горизонтальные связи еще и по нижнему поясу, просто можно поставить вертикальные связи в связевом блоке и кинуть распорки на остальные фермы.
Цитата:
- В Гореве т.2 было написано про пространственные связевые блоки. Нужно стремиться к тому, чтобы вся связи (межколонные и по фермам) находились в одном связевом блоке? На сколько это важно? Я горизонтальные поперечные связи по ВП ферм поставил в торцах (такие рекомендации тоже есть).
Для удобства монтажа. Сбор каркаса начинают от связевого блока. Иначе можно завалить ферму еще на этапе монтажа.
Цитата:
- Межколонные связи в торцах. Они нужны вообще?
Опять таки по расчету. Связи ставятся для уменьшения расчетной длины колонн.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3d.png
Просмотров: 3259
Размер:	85.7 Кб
ID:	139824  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 08:23
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


G-E-K, а ряд связей по покрытию в связевом блоке не лишний?
 
 
Непрочитано 02.12.2014, 09:25
#8
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Offtop: А фермы 36м. серийные? Какая снеговая нагрузка? У нас они не проходят. Серийная только из уголков проходит.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 09:28
#9
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
G-E-K, а ряд связей по покрытию в связевом блоке не лишний?
Нужно смотреть перемещения, можно и убрать если ветер совсем маленький. Но я обычно оставляю.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 10:10
#10
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Для короткого здания вообще нет смысла ставить горизонтальные связи у торцов и ограничится только связевым блоком посередине. Ветер на него с торцов передать распорками (прогонами-распорками).
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 10:45
1 | #11
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Для короткого здания вообще нет смысла ставить горизонтальные связи у торцов и ограничится только связевым блоком посередине. Ветер на него с торцов передать распорками (прогонами-распорками).
Предложение ограничится одним связевым блоком посередине выглядит здраво, однако СНиП предписывает ставить горизонтальные связи по покрытию по торцам температурных блоков (как минимум два блока связей по длине) (п. 13.18). Vavan Metallist, не встречалось ли Вам в литературе обоснование этого требования СНиП?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 11:28
#12
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Можно обосновать расчетом.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 11:36
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Вопрос - а по какой схеме Вы собираетесь решать каркас - по рамно-связевой или связевой схеме? Я вот визуально так схему глянул - можно уйти от коэффициента расчетной длины 2 для колонны. Чуть понизить расход металла. Далее - всё здание можно спроектировать применив гнутик и лист.


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Для короткого здания вообще нет смысла ставить горизонтальные связи у торцов и ограничится только связевым блоком посередине. Ветер на него с торцов передать распорками (прогонами-распорками).
Владимир, дня доброго! Думаю что это справедливо для рамно-связевой схемы. А если использовать связевую - то у торцов нужны СГ. Здание будет устойчиво к кручению и иметь жесткий контур по периметру.



Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Предложение ограничится одним связевым блоком посередине выглядит здраво, однако СНиП предписывает ставить горизонтальные связи по покрытию по торцам температурных блоков (как минимум два блока связей по длине) (п. 13.18). Vavan Metallist, не встречалось ли Вам в литературе обоснование этого требования СНиП?
Вероятно изначальное решение для высоких зданий где нужно поймать реакции ответра на оголовок фахверка и сбросить нагрузку на СГ и далее раскатить её по каркасу.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 11:42
#14
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Что видим дальше. Сняли моменты с баз - зашарнирили - разрешили угловые перемещения. Может быть железобетонщик обрадуется и купит в пятницу вечером 300 грамм водки Вам.

----- добавлено через 28 сек. -----
Порядок деформаций тот же.... 2-3 см.
Вложения
Тип файла: spr 36х36х12 - 01.12.2014 Поправлено.SPR (53.0 Кб, 433 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 11:50
#15
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
СНиП предписывает ставить горизонтальные связи по покрытию по торцам температурных блоков
Во первых СНиП требует это для производственных зданий. Для других - "допускается применять".
Во вторых мыслю так: если ставить распорки чтоб передать ветер на связь по центру здания длиной 144м, то на них надо много железа. Проще тогда забабахать ветровые фермы на торцах и ветер передавать через крайние распорки, которые в производственных зданиях с кранами являются еще и частями тормозных конструкций. А верхний пояс ферм удерживать с помощью растяжек, или прогонов, раскрепленных профнастилом например.
Есть еще одна вещь. Это выбор болтового или сварного на ВП болтах) крепления. Если распорки крепить обычными болтами с зазором 3мм, то на длинном здании пока усилие дойдет до центрального связевого блока торец деформируеться до недопустимых величин. Но это вопрос и для меня пока не решенный. Но недаром СНиП пишет, что болтами В и С можно крепить связи верхних поясов при наличии связей по нижнему поясу, или по нижним поясам при наличии жесткого диска по верхнему поясу. Тоесть, распорки наши при передаче ими ветра на центральный связевый блок нужно крепить либо на сварке, либо на ВП болтах. Хотя я это требовани признаюсь игнорировал если нет кранов например.
Александр, здравствуй!
Цитата:
если использовать связевую - то у торцов нужны СГ. Здание будет устойчиво к кручению
Согласен
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 12:42
#16
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вероятно изначальное решение для высоких зданий где нужно поймать реакции от ветра на оголовок фахверка и сбросить нагрузку на СГ и далее раскатить её по каркасу.
Если так, чем принципиально для высоких зданий отличается работа каркаса с одним блоком горизонтальных связей от каркаса с двумя блоками горизонтальных связей по торцам?
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Во первых СНиП требует это для производственных зданий. Для других - "допускается применять".
Где Вы прочитали об отношении пункта к производственным зданиям? И о допустимости не выполнять требования пункта "для других"?
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Во вторых мыслю так: если ставить распорки чтоб передать ветер на связь по центру здания длиной 144м, то на них надо много железа. Проще тогда забабахать ветровые фермы на торцах и ветер передавать через крайние распорки, которые в производственных зданиях с кранами являются еще и частями тормозных конструкций. А верхний пояс ферм удерживать с помощью растяжек, или прогонов, раскрепленных профнастилом например.
На мой взгляд довод логичный, тем более у Катюшина в рамных каркасах допускается применять один блок поперечных горизонтальных связей по длине (при небольшой длине здания). То есть количество блоков поперечных горизонтальных связей диктуется величиной горизонтальных усилий и соответственно величиной усилий в элементах связей. Почему же тогда СНиП предписывает использовать минимум два блока горизонтальных поперечных связей по длине здания?
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Но недаром СНиП пишет, что болтами В и С можно крепить связи верхних поясов при наличии связей по нижнему поясу, или по нижним поясам при наличии жесткого диска по верхнему поясу. Тоесть, распорки наши при передаче ими ветра на центральный связевый блок нужно крепить либо на сварке, либо на ВП болтах.
Это требование для особых условий эксплуатации (здания с подкрановыми балками рассчитываемыми на выносливость, а также конструкции под железнодорожные составы).
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 13:53
#17
TipaVoffka


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Offtop: А фермы 36м. серийные? Какая снеговая нагрузка? У нас они не проходят. Серийная только из уголков проходит.
Нет, ферма не серийная. 3-й снеговой район.
Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Нужно смотреть перемещения
А можно по подробней? Нужно чтобы перемещения не выходили за какие-то пределы? Есть ссылочка на литературу какую-дь?
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вопрос - а по какой схеме Вы собираетесь решать каркас - по рамно-связевой или связевой схеме?
По связевой.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Что видим дальше. Сняли моменты с баз - зашарнирили - разрешили угловые перемещения.
Извините, за возможно глупый вопрос: "А зачем в базах колонн разрешать угловые перемещения? И как это реализовать на практике (чем отличается узел примыкания базы колонн ф-та при жеской заделке и при шарнире?)"
TipaVoffka вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 14:00
#18
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Где Вы прочитали об отношении пункта к производственным зданиям?
См. раздел 13 СНиП ІІ-23-81
Цитата:
Это требование для особых условий эксплуатации (здания с подкрановыми балками рассчитываемыми на выносливость, а также конструкции под железнодорожные составы).
Дак все правильно, в принципе согласно п. 13.33* все подкрановые балки на выносливость должны быть расчитаны. Просто это СНиП был привязан к таким мощным зданиям.
Кстати есть серии например на покрытия СГ зданий. Там тоже связевые блоки у торцов, а средние фермы соединяются элементами , работающими только на растяжение.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 14:07
#19
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от TipaVoffka Посмотреть сообщение
Извините, за возможно глупый вопрос: "А зачем в базах колонн разрешать угловые перемещения?
Отличие жесткой базы от шарнирной также как и жесткого узла от шарнирного - отсутствие существенного изгибающего момента и возможность углового поворота опорного сечения.

Цитата:
Сообщение от TipaVoffka Посмотреть сообщение
И как это реализовать на практике (чем отличается узел примыкания базы колонн ф-та при жеской заделке и при шарнире?)"
Для фундамента , например на естественном основании, помимо поперечной силы приложенной к обрезу которая создаст момент, будет ещё и дополнительный момент от заделки колонны. Это в некоторых случаях поможет сделать КЖ0 более экономичным.


Цитата:
Сообщение от TipaVoffka Посмотреть сообщение
чем отличается узел примыкания базы колонн ф-та при жеской заделке и при шарнире
Шарнир - это тонкий опорный лист, болты от 2 до 4 сгруппированные максимально близко к друг друг чтобы между ними не раскладывался момент, узел податлив и имеет возможность поворачиваться.
Заделка - толстый лист, траверсы для передачи момента через сварные швы с тела колонны на лист, болты максимально ( по расчету) разнесены.
Примеров масса. Изложены у классиков.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 14:08
#20
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от TipaVoffka Посмотреть сообщение
А можно по подробней? Нужно чтобы перемещения не выходили за какие-то пределы? Есть ссылочка на литературу какую-дь?
СНиП 2.01.07-85 приложение 6.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 14:14
#21
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
См. раздел 13 СНиП ІІ-23-81
Да, действительно. Ну и отлично, у ТС как раз классическое производственное здание, а следовательно для него СНиП предписывает ставить связи по торцам температурного блока (2 шт).
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Кстати есть серии например на покрытия СГ зданий. Там тоже связевые блоки у торцов, а средние фермы соединяются элементами , работающими только на растяжение.
На мой взгляд, это говорит о том, что требование о связевых блоках у торцов не связано с тяжестью условий эксплуатации , и является универсальным для всех типов производственных зданий. И все таки вопрос остался не раскрытым: почему нужно ставить два связевых блока по торцам?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 14:45
#22
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Я считаю, что это требование связано с тем, что много растяжек весит намного меньше, чем много распорок если здание длинное.
У автора "кран-балки нет" - значит вполне здание может быть складское и подпадать под "другие".
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 14:46
#23
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
На мой взгляд, это говорит о том, что требование о связевых блоках у торцов не связано с тяжестью условий эксплуатации , и является универсальным для всех типов производственных зданий. И все таки вопрос остался не раскрытым: почему нужно ставить два связевых блока по торцам?
Думаю это связано с теоретически возможным набеганием сдвигов в болтовых соединениях из-за разницы диаметров отверстий и болтов по рядам распорок. Каркас будет болтаться и дребезжать. Как уже говорили выше, если использовать ВП болты с натяжением этой проблемы не будет. Но целесообразно ли это? К тому же жесткость жесткого диска покрытия при одном связевом блоке в центре будет ниже, учитывая все податливости в узлах опять же.

Offtop: TipaVoffka если будете использовать расчетную схему от ФАХВЕРКА, то все-же не забудьте проверить сечения. Пока у вас колонны даже по гибкости не проходят, да и деформации великоваты. И еще, если решите оставить по длине один связевый блок по колоннам, то посмотрите, чтобы не было больших отрывающих усилий на фундамент, в колоннах связевого блока, а то вас коллега КЖ-шник не водкой угости, а матерным словом)
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 14:50
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,867


А на фига столько колонн? 4 вполне достаточно. И никаких связей!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 14:55
#25
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Offtop: TipaVoffka если будете использовать расчетную схему от ФАХВЕРКА, то все-же не забудьте проверить сечения. Пока у вас колонны даже по гибкости не проходят, да и деформации великоваты. И еще, если решите оставить по длине один связевый блок по колоннам, то посмотрите, чтобы не было больших отрывающих усилий на фундамент, в колоннах связевого блока, а то вас коллега КЖ-шник не водкой угости, а матерным словом)
Offtop: Еще нужно обратить внимание на шарниры.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 14:58
#26
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Бахил
Можно и одной обойтись.....

По теме, лучше как GEK предложил сделайте....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 1410
Размер:	12.6 Кб
ID:	139847  
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 15:42
#27
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Кутузов,
Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Offtop: TipaVoffka если будете использовать расчетную схему от ФАХВЕРКА, то все-же не забудьте проверить сечения. Пока у вас колонны даже по гибкости не проходят, да и деформации великоваты. И еще, если решите оставить по длине один связевый блок по колоннам, то посмотрите, чтобы не было больших отрывающих усилий на фундамент, в колоннах связевого блока, а то вас коллега КЖ-шник не водкой угости, а матерным словом)
Весом снега, покрытия и каркаса погасим отрыв как 300 грамм закусим..... скорее всего, но надо проверить. Замечание справедливое.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 16:00
#28
TipaVoffka


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Offtop: TipaVoffka если будете использовать расчетную схему от ФАХВЕРКА, то все-же не забудьте проверить сечения. Пока у вас колонны даже по гибкости не проходят, да и деформации великоваты. И еще, если решите оставить по длине один связевый блок по колоннам, то посмотрите, чтобы не было больших отрывающих усилий на фундамент, в колоннах связевого блока, а то вас коллега КЖ-шник не водкой угости, а матерным словом)
Я еще не проверял сечения. Задал "от болды". Хотел для начала полностью представлять как будет выглядеть мой каркас (со связями). Шарниры в базах колонн ставить не буду, оставлю жесткую заделку. Щас разберусь с этим и начну проверять сечения.
TipaVoffka вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 16:45
#29
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от TipaVoffka Посмотреть сообщение
Я еще не проверял сечения. Задал "от болды". Хотел для начала полностью представлять как будет выглядеть мой каркас (со связями). Шарниры в базах колонн ставить не буду, оставлю жесткую заделку. Щас разберусь с этим и начну проверять сечения.
Я так и подумал. Про заделки поддерживаю, если за расход стали душу не вынимают, лучше оставить. Схема ФАХВЕРКа это 95 lvl 4-й дан. Для начала можно попроще и понадежнее.
Кутузов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2014, 09:56
#30
TipaVoffka


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
-Роль горизонтальных связей выполняет профнастил, который является в данном случае жестким диском. Связи предусмотрены для однопролетных зданий с мостовыми кранами тяжелого режима работы.
Профлист, при правильном креплении, создает жесткий диск и в поперечном и продольном направлении? Т. е. он может заменять собой горизонтальные связи (поперечные и продольные)?
Некоторые монтажники крепят профнастил в верхнюю волну. Думаю что при таком решении не будет жесткого диска, обеспеченного профнастилом.
Нужно в таком случае поставить продольные горизонтальные связи?
На моей схеме видно, что при ветре слева (если удалить горизонтальные продольные связи) первый и второй пролет практически не перемещается в плоскости рамы, а остальные (ближе к центру) преремещаются относительно них. Это допустимо?
Сэндвич-панель (с внешних сторон профлист, а внутри утеплитель) лучше чем просто профлист, с точки зрения жесткости?
TipaVoffka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2014, 09:56
#31
TipaVoffka


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
-Роль горизонтальных связей выполняет профнастил, который является в данном случае жестким диском. Связи предусмотрены для однопролетных зданий с мостовыми кранами тяжелого режима работы.
Профлист, при правильном креплении, создает жесткий диск и в поперечном и продольном направлении? Т. е. он может заменять собой горизонтальные связи (поперечные и продольные)?
Некоторые монтажники крепят профнастил в верхнюю волну. Думаю что при таком решении не будет жесткого диска, обеспеченного профнастилом.
Нужно в таком случае поставить продольные горизонтальные связи?
На моей схеме видно, что при ветре слева (если удалить горизонтальные продольные связи) первый и второй пролет практически не перемещается в плоскости рамы, а остальные (ближе к центру) преремещаются относительно них. Это допустимо?
Сэндвич-панель (с внешних сторон профлист, а внутри утеплитель) лучше чем просто профлист, с точки зрения жесткости?
Вложения
Тип файла: spr 36х36х12 - ВС как E.SPR (52.9 Кб, 59 просмотров)
TipaVoffka вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2014, 10:27
#32
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от TipaVoffka Посмотреть сообщение
Профлист, при правильном креплении, создает жесткий диск и в поперечном и продольном направлении? Т. е. он может заменять собой горизонтальные связи (поперечные и продольные)?
Я профлист учитываю только при расчете прогонов.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2014, 11:04
1 | #33
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от TipaVoffka Посмотреть сообщение
Профлист, при правильном креплении, создает жесткий диск и в поперечном и продольном направлении?
Он создает жесткий диск, когда у тебя есть расчет по РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ ЖЕСТКОСТИ ДИАФРАГМ
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293837/4293837576.htm
Цитата:
Сообщение от TipaVoffka Посмотреть сообщение
Сэндвич-панель (с внешних сторон профлист, а внутри утеплитель) лучше чем просто профлист, с точки зрения жесткости?
Это нужно проверить расчетом профлиста и сэндвича.. и не забыть подтвердить экспериментальными данными для сэндвич панели, а также сертификатами завода изготовителся, что сэндвич допускается использовать как элемент жесткости. Почитай
http://uniconst.ru/files/docs/st1-MSRS-12-04.pdf

Цитата:
Сообщение от TipaVoffka Посмотреть сообщение
Нужно в таком случае поставить продольные горизонтальные связи?
При таком уровне знаний, как у Вас, я бы оставил продольные связи и посчитал бы их на сжатие, и горизонтальные, и продольные и поперечные.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2014, 07:35
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
..При таком уровне знаний...
Навеяло.
Звонят от Заказчика, типа Ваше здание (в проекте) ветром смещается на 60 см. Идиоты. Это моя первая реакция.
Запросил источник. Оказалось юные эксперты последнего поколения произвели соуременный расчет. В пространстве панимаш. Вот их результа - прил.1.
В проекте нарисовано вот это - прил.2.
Я созвонился с юнцами, они так поясняют: прогон же прикреплен к балке шарнирно, поэтому не может считаться распоркой. Кретины. Это моя последняя реакция.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эксперт хренов.jpg
Просмотров: 651
Размер:	196.1 Кб
ID:	140139  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проект.JPG
Просмотров: 652
Размер:	53.8 Кб
ID:	140140  
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2014, 09:36
#35
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,867


Прогоны ерунда. Почему в первой схеме нет горизонтальных ферм?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2014, 11:11
#36
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Почему в первой схеме нет горизонтальных ферм?
Потому, что юные эксперты посчитали, что прогоны не могут считатся распорками потому, что прикреплены к балке шарнирно. А с юным экспертом не поспоришь!
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2014, 13:02
#37
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Ребят, а можно объяснить по-подробнее, какой лучше выбирать каркас при проектировании? речь о небольших одноэтажных металлических каркасах, без кранов, без сейсмики. РАМНЫЙ, РАМНО-СВЯЗЕВОЙ, или СВЯЗЕВОЙ ? У каждого свои плюсы и минусы.
Я попробую расписать что знаю. вы поправьте или добавьте что-нибудь от себя.

Рамный
плюсы .
1. его любят архитекторы, так как не нужны связи , которые налазят на проемы, или торчат в центре помещений.
2. Можно уменьшить прогибы конструкций
минусы.
1. Дополнительные усилия, сложные рамные узлы.
2. Ребята КЖ0 ругаются на задание )
3. Экономия металла страдает

Рамно-связевой
плюсы.
1. в плоскости рамы не нужны связи. Архитекторы довольны в этом направлении )
2. Можно уменьшить прогибы конструкций
минусы.
1. Дополнительные усилия, сложные рамные узлы.
2. Ребята КЖ0 ругаются на задание, но уже немного меньше, чем ругались на рамный )
3. Экономия металла страдает , но уже немного меньше )
4. Связи в продольном направлении - архитекторы ворчат

Связевой
плюсы.
1. Построить можно самому, ничего сложного )
2. Расчет не сложный )
3. ребята КЖ0 довольны )
минусы
1. Архитекторы не хотят связей

Если что не ругайтесь, как знал , так и написал.
итого Связевой каркас - плюсов больше всех, минус только один. ) Рамно-связевой на втором месте . Я за Связевой !!!
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2014, 13:57
1 | 1 #38
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Подождите, рамный каркас разве подразумевает обязательное наличие жесткого узла ригель-стойка в раме?
Я всегда думал, что:
  • рамный - жесткость здания обеспечивается жесткостью узлов (причем неважно, каких именно узлов) в обоих направлениях,
  • связевый - со всеми шарнирными узлами, соответственно жесткость в обоих направлениях обеспечивается связями,
  • а рамно-связевый - комбинация этих двух.
Разве нет?

И если да - то связи всегда жестче, дают больше устойчивости к осадкам, легче в изготовлении и всё такое, но один минус - пространство, которое занимают связи.

Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Ребята КЖ0 ругаются на задание
Да и хрен с ними. А вообще, фундаменты под обычные легкие стальные каркасы считать - дело нехитрое, можно и не отдавать никому)
 
 
Непрочитано 07.12.2014, 14:01
#39
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,867


А что такое КЖО? Offtop: Кружок жопаруких орангутанов?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2014, 14:09
#40
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Бахил, КЖноль. Видимо так у ребят обозначаются КЖ-шники ниженуляшники. Я просто написал это, чтоб потом посмотреть - угадал или нет
 
 
Непрочитано 07.12.2014, 14:31
#41
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,867


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
идимо так у ребят обозначаются КЖ-шники ниженуляшники.
А...
А какая им разница что сверху? Наоборот, для рамного каркаса меньше типоразмеров фундаментов.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2014, 14:35
#42
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, ну краевое давление считать - эт тебе не шутки, тут момент инерции нужно считать...
 
 
Непрочитано 07.12.2014, 16:20
#43
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Подождите, рамный каркас разве подразумевает обязательное наличие жесткого узла ригель-стойка в раме?
Я считал всегда что колонна-ригель жестко и защемление в фундаменте в обоих направлениях . Значит читать еще надо про эти схемы ...
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2014, 18:40
#44
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,867


Смотря какой ригель. Если балка, то лучше сделать жёсткий. Если ферма, то можно так и так.
Вообще жёсткие узлы всегда лучше.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 10:33
3 | #45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Вообще жёсткие узлы всегда лучше.
Эт откуда посмотреть. Шарнир - просто и надежно. Со связевым каркасом (весь на шарнирах) можно конкурировать на непроизводственных и одноэтажных производственных объектах. Это когда технологическая этажерка с высокими нагрузками можно выиграть за счет рамности.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2014, 21:46
#46
TipaVoffka


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 54


В общем доработал схему немного. Почитал умные книжки и подобрал для себя вариант более менее понятный для меня. Межколонные связи расположил по краям здания. А горизонтальные сделал не крестовыми а треугольными.
Подобрал еще сечения элементов, но возникают вопросы:
1) Основные колонны - коэффициент расчетной длины в плоскости рамы мю=2. А из плоскости МЮ=1. Эта рама считается свободной. Поправьте если что не так говорю. Получился балочный двутавр (никогда такого не встречал, обычно широкополочный или колонный попадались. Может такое быть?).
2) Колонны по торцу здания - они ведь не считаются фахверковыми. Какой у них брать коэффициент расчетной длины из плоскости стены и в плоскости стены? И предельную гибкость?
3) Прогоны-распоки - рассчитываются как сжато-изгибаемые (растянуто-изгибаемые эл-ты). Коэф-т расчетной длины мю=1 (?), предельная гибкость=200 (?).
4) Не понятно как балки в торце рассчитывать. Это сжато-изгибаемые эл-ты. Какой коэф-т расчетной длины брать (мю=1?) и предельная гибкость сколько? И могу я считать что прогон-распорка раскрепляет балку из плоскости посередине или нет (он не приходит вершину "ветровой фермы" из ГС). (Когда подбирал сечение ВП фермы из плоскости брал длину стержня = 6м. Считал что прогон-распорка, которая не приходит вершину "ветровой фермы" не раскрепляет ВП - это я правильно думаю?)
5) Межколонные распорки и по нижним поясам ферм. Работают только на растяжение. Значит предельная гибкость=400. Получилось сечение 50х4. Не встречал такого небольшого. Может их надо рассчитывать на какое-то минимальное усилие (6 т., например).
Вложения
Тип файла: spr 36х36х12 - 01.12.2014 Поправлено2 - связи в торце.SPR (51.4 Кб, 117 просмотров)

Последний раз редактировалось TipaVoffka, 21.12.2014 в 22:22.
TipaVoffka вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 07:17
#47
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


1. При рамно-связевой схеме обычно как раз таки колонны из балочного, либо широкополочного двутавра. Колонные двутавры применяются редко, чаще всего в чисто рамных конструкциях, когда необходимы большие радиусы инерции в обоих плоскостях.
2. В плоскости связей мю=1 между распорками, из плоскости мю=1, если колонна опирается шарнирно в обоих плоскостях. Так как колонна воспринимает нагрузку от части покрытия, то она не является чисто фахверковой и для неё гибкость= 180-60альфа.
3. Гибкость 200. Расчетная длина в плоскости изгиба=1 (расстояние между фермами). Из плоскости в зависимости учета или нет раскрепления профлистом.
4. Балки в торце-изгибаемые элементы со всеми вытекающими. Гибкость не нормируется. Расч. длина в плоскости изгиба=1, из плоскости равная шагу прогонов-распорок. Узел примыкания прогона-распорки к балке (или к ВП) нормальный сделайте и всё будет хорошо с раскреплением.
5. Не может такого быть. Считайте как сжатые с гибкостью 200.

Схему из SCADа глянул поверхностно. Замечания всё те же:
1. Жесткое крепление колонн в плоскости связей.
2. Разрыв поясов ферм шарнирами. Да и шарниры в узлах решетки трубчатых ферм мне то же не нравятся.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 09:28
#48
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
2. В плоскости связей мю=1 между распорками, из плоскости мю=1, если колонна опирается шарнирно в обоих плоскостях. Так как колонна воспринимает нагрузку от части покрытия, то она не является чисто фахверковой и для неё гибкость= 180-60альфа.
В плоскости связей 0,5, из плоскости 2.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 09:42
#49
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
В плоскости связей 0,5, из плоскости 2.
В плоскости да- где-то 0,5 от общей длины или 1 между распорками.

Почему из плоскости 2?
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 09:58
#50
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Почему из плоскости 2?
Потому что расчетная схема колонны в плоскости рамы -консоль
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 10:06
#51
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Потому что расчетная схема колонны в плоскости рамы -консоль
Да ну?
А то что в оголовок колонны упирается распорка завязанная с горизонтальными связями, Вас не смущает?

Добавленно:
У автора вариант 1, я же предлагаю выполнить по варианту 2 (см. прил. ф.).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стойка.jpg
Просмотров: 345
Размер:	29.9 Кб
ID:	141074  

Последний раз редактировалось Evgeny31, 22.12.2014 в 10:12.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 10:16
#52
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Вас не смущает?
Отнюдь, что мешает этой схеме сложиться окромя жесткой заделки колонны?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: цаУЦА.jpg
Просмотров: 317
Размер:	71.9 Кб
ID:	141075  
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 10:25
#53
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Отнюдь, что мешает этой схеме сложиться окромя жесткой заделки колонны?
Либо Вы меня недопоняли, либо что то ещё, но вообще я писал (в ответ на вопрос автора) про торцевые колонны.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: торц. кол.jpg
Просмотров: 279
Размер:	75.6 Кб
ID:	141076  
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 10:28
#54
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Либо Вы меня недопоняли, либо что то ещё, но вообще я писал (в ответ на вопрос автора) про торцевые колонны.
Да, сорри, прочел Ваше сообщение по диагонали).
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 10:34
#55
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Бывает
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 11:02
#56
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Потому что расчетная схема колонны в плоскости рамы -консоль
Т.е. вы имеете ввиду, что у основных колонн в плоскости рамы мю=2. Согласен. Но вот у автора есть контурные связи вдоль здания по верхнему поясу ферм, которые в торцах переходят в вертикальные. Верх получается раскрепленный и мю выходит 0.7. Нет?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 11:24
#57
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Где-то встречал такую фразу, что "допускается принимать верхний узел раскрепленным, если имеется жесткий диск покрытия и на расстоянии двух и менее шагов колонн в любую сторону имеются вертикальные связи в плоскости рамы". Не дословно, но по смыслу. Вроде, в каком-то пособии, но не уверен.
Грубо говоря, если у меня однопролетное здание длиной 100м - то глубоко пофиг, есть ли диск и связи в торцах. Посчитайте связи по покрытию как горизонтальную ферму и посмотрите, какие будут "прогибы" в середине пролета... "Деформативность" слишком большая, не будет оно как раскрепление работать.
С другой стороны, если у меня всего 4 шага колонн.. То и "фермочка" получится короткая при тех же сечениях решетки. Соответственно, и "раскрепление" будет работать.
Строго говоря, расчетная схема колонн будет "с пружинкой" в верхнем узле. Жесткость же пружинки будет зависеть от расстояния до поперечного связевого блока.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 12:04
#58
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Строго говоря, расчетная схема колонн будет "с пружинкой" в верхнем узле. Жесткость же пружинки будет зависеть от расстояния до поперечного связевого блока.
Именно так.
Можно конечно попытаться вычислить расчетную длину колонны с учетом этой пружинки и может быть даже снизить сечение колонны на один номер, жертвуя деформативностью здания.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 12:14
#59
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


угу, только мю будет для каждой колонны свой.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 12:27
#60
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Если мы пренебрегаем этими связями при расчете колонн, то зачем эти связи (при отсутствии сейсмики и подстропильных конструкций)?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 12:31
1 | #61
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


для обеспечения общей устойчивости здания/сооружения. Этого достаточно? = ))

П.С. Мы много чего не учитываем в расчетах для их упрощения. Если учитывать вообще все - расчет обычного прогона превратится в научно-исследовательскую работу, по которой потом пару докторских написать можно будет.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 13:03
#62
grossu

конструктор
 
Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226


В продольном направлении ставят связи по центру блока. Длина блока зависит от климатических условий, но у вас явно один блок, поэтому по колоннам ставь связи по центру и только один блок, а крайние колонны закрепляй ригелями к этим связям.
Колонны делай с жесткой заделкой в поперечном направлении т.к. ферма что на рисунке предусматривает только шарнирное соединение. Жесткая заделка будет только в поперечном направлении - в продольном жесткость обеспечивается связями.
По краям у вас нет ферм? Лучше сделайте также как и в пролете, а по торцам будут стойки для крепления панелей. Связи не нужны (если будет жесткая заделка основных колонн).
Связи по покрытию правильно, по нижнему поясу надо тоже раскрепить, хотя бы в продольном направлении.
Если сейсмика, то может быть по другому.
__________________
http://buildingbook.ru/
grossu вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 13:06
#63
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
для обеспечения общей устойчивости здания/сооружения. Этого достаточно? = ))
Дык вроде и без них обеспечивается...
Цитата:
Связи по покрытию правильно, по нижнему поясу надо тоже раскрепить, хотя бы в продольном направлении.
Зачем? Там вертикалки с распорками по фермам стоят.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 13:29
#64
grossu

конструктор
 
Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Дык вроде и без них обеспечивается...
Зачем? Там вертикалки с распорками по фермам стоят.
Не заметил. Правильное замечание.
__________________
http://buildingbook.ru/
grossu вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2014, 12:08
#65
TipaVoffka


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
2. В плоскости связей мю=1 между распорками, из плоскости мю=1, если колонна опирается шарнирно в обоих плоскостях.
Это обычная практика, делать торцевые колонны шарнирно-опертыми? Что я выигрываю от этого? Почему не оставить жесткое защемление?

Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
При рамно-связевой схеме
Я думал моя схема - связевая. У меня же шарнир м/у фермой и колонной. Рамно-связевая - это когда м/у ригелем и колонной жесткий узел, так кажется. Или я что-то путаю?

Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Балки в торце-изгибаемые элементы со всеми вытекающими. Гибкость не нормируется.
Если посмотреть эпюры усилий на моей расчетной схеме, то при сочетании нагрузок торцевые балки подвергаются еще и растягивающей (а самые крайние сжимающей) силе. Это не надо учитывать?

Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Узел примыкания прогона-распорки к балке (или к ВП) нормальный сделайте и всё будет хорошо с раскреплением.
Т.е. несмотря на то, что распорка не приходит в вершину "ветровой фермы из ГС" она все равно будет раскреплять балку из плоскости (если нормльный узел сделать)? Нормальный - это значит стандартный, или нюансы есть какие-то?

Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Не может такого быть. Считайте как сжатые с гибкостью 200.
Ок. Но на схеме моей они реально растянутые получаются.

Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Жесткое крепление колонн в плоскости связей.
это вы про торцевые колонны или про основные.

Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Разрыв поясов ферм шарнирами. Да и шарниры в узлах решетки трубчатых ферм мне то же не нравятся.
В снипе II-23-81. п/ 13/8 написано:"расчет ферм по шарнирной схеме допускается, когда отношение высоты сечения к длине элементов не превышает: 1/10". Я беру в своей ферме раскос опорный, например, высота его сечения 100мм., длина 1803. 100 делю на 1803 и получаю 0,055 - это не превышает 1/10 (и так я проверяю и др. эл-ты). Значит я могу ставить шарниры в узлах фермы и таким образом делать расчет. Правильно я рассуждаю или нет?
TipaVoffka вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2014, 12:49
#66
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от TipaVoffka Посмотреть сообщение
Это обычная практика, делать торцевые колонны шарнирно-опертыми? Что я выигрываю от этого? Почему не оставить жесткое защемление?
Торцевые колонны (как правило фахверковые) именно так и делают. Внизу шарнир, вверху шарнир. Плюс: ни каких моментов на фундаменты.

Цитата:
Сообщение от TipaVoffka Посмотреть сообщение
Я думал моя схема - связевая. У меня же шарнир м/у фермой и колонной. Рамно-связевая - это когда м/у ригелем и колонной жесткий узел, так кажется. Или я что-то путаю?
Не важно, жесткое сопряжение имеет колонна с ригелем или с фундаментом, связи не нужны для обеспечения геометрически неизменяемой системы, значит система рамная в данном направлении.

Цитата:
Сообщение от TipaVoffka Посмотреть сообщение
Если посмотреть эпюры усилий на моей расчетной схеме, то при сочетании нагрузок торцевые балки подвергаются еще и растягивающей (а самые крайние сжимающей) силе. Это не надо учитывать?
Какого порядка усилия N в балке? Наверняка мизерные от ветра. У Вас в этом направлении имеются связи, они то и воспримут эти усилия, в балках ими можно принебречь в данном случае.

Цитата:
Сообщение от TipaVoffka Посмотреть сообщение
Т.е. несмотря на то, что распорка не приходит в вершину "ветровой фермы из ГС" она все равно будет раскреплять балку из плоскости (если нормльный узел сделать)? Нормальный - это значит стандартный, или нюансы есть какие-то?
Узел, который Вы планируете, выложите сюда. По нему уже можно будет что то обсудить.


Цитата:
Сообщение от TipaVoffka Посмотреть сообщение
Ок. Но на схеме моей они реально растянутые получаются.
При каких-то сочетаниях нагрузок, в распорках появляются растягивающие усилия, при других сочетаниях сжимающие. Вообщем знакопеременные. Поэтому принимайте наихдуший вариант с гибкостью 200.

Цитата:
Сообщение от TipaVoffka Посмотреть сообщение
это вы про торцевые колонны или про основные.
Это я про основные колонны. Стандартное и ширакораспространенное решение для вашей схемы: шарнирное опирание колонн в плоскости связей и жесткое в плоскости рамы.

Цитата:
Сообщение от TipaVoffka Посмотреть сообщение
В снипе II-23-81. п/ 13/8 написано:"расчет ферм по шарнирной схеме допускается, когда отношение высоты сечения к длине элементов не превышает: 1/10". Я беру в своей ферме раскос опорный, например, высота его сечения 100мм., длина 1803. 100 делю на 1803 и получаю 0,055 - это не превышает 1/10 (и так я проверяю и др. эл-ты). Значит я могу ставить шарниры в узлах фермы и таким образом делать расчет. Правильно я рассуждаю или нет?
Во-первых: данные рекомендации относятся к решетке, а не к поясам. По факту пояс у Вас идет сплошной, не разрезной. Зачем вы внего врезаете шарниры?
Во-вторых: все эти рекомендации по установке шарниров при определенных условиях сделаны для упрощения ручного расчета. Вы же испльзуете ЭВМ для решения этой задачи. Для чего Вам все эти упрощения?
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2014, 16:18
#67
TipaVoffka


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Какого порядка усилия N в балке? Наверняка мизерные от ветра. У Вас в этом направлении имеются связи, они то и воспримут эти усилия, в балках ими можно принебречь в данном случае.
Сжимающее max=-3.5тс. Растягивающее - max=+11тс. (видимо от снега передается, т.к. кровля имеет уклон). Такими значениями можно пренебречь?

Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Во-первых: данные рекомендации относятся к решетке, а не к поясам. По факту пояс у Вас идет сплошной, не разрезной. Зачем вы внего врезаете шарниры?
Во-вторых: все эти рекомендации по установке шарниров при определенных условиях сделаны для упрощения ручного расчета. Вы же испльзуете ЭВМ для решения этой задачи. Для чего Вам все эти упрощения?
Т.е. я пояса делаю сплошными и рассчитываю их как сжато-изгибаемые (сжато-растянутые эл-ты), т.к. там моменты получаются? Или моментами можно пренебречь?
TipaVoffka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2014, 16:55
#68
TipaVoffka


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Узел, который Вы планируете, выложите сюда. По нему уже можно будет что то обсудить.
Примерно так, думаю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел1.jpg
Просмотров: 269
Размер:	59.7 Кб
ID:	141187  
TipaVoffka вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2014, 05:29
#69
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от TipaVoffka Посмотреть сообщение
Сжимающее max=-3.5тс. Растягивающее - max=+11тс. (видимо от снега передается, т.к. кровля имеет уклон). Такими значениями можно пренебречь?
Странно. Усилия приличные. Нужно копать схему. Мне сейчас некогда особо вникать. Может кто посмотрит и подкорректирует.

Цитата:
Сообщение от TipaVoffka Посмотреть сообщение
Т.е. я пояса делаю сплошными и рассчитываю их как сжато-изгибаемые (сжато-растянутые эл-ты), т.к. там моменты получаются? Или моментами можно пренебречь?
http://dwg.ru/dnl/9120

Цитата:
Сообщение от TipaVoffka Посмотреть сообщение
Примерно так, думаю.
Вполне нормальный узел. Раскрепляет сжатый пояс.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Горев. фермы.JPG
Просмотров: 276
Размер:	483.6 Кб
ID:	141211  

Последний раз редактировалось Evgeny31, 24.12.2014 в 06:18. Причина: Добавил вложение
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2014, 13:59
#70
TipaVoffka


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Замечания всё те же:
1. Жесткое крепление колонн в плоскости связей.
1)Рама может сохранять устойчивость либо благодаря жесткой заделке (рис. 1). Либо благодаря связям (рис. 2), причем в случае со связями жесткая заделка уже не нужна, и в место нее можно установить шарнир. В этом случае коэф-т расчетной длины нижней и верхней части колонны из плоскости будет равна 1. (при почти одинаковой сжимающей силе).
2) Если в раме с жесткой заделкой мне нужно уменьшить расчетную длину колонны (из плоскости, в моем случае), то я просто ставлю распорку (рис. 3), связи не нужны при этом.
3) Но если бы у меня было невысокое здание 6м., то в этом случае можно было бы оставить и жесткую заделку и связи, тем самым я избавился бы от момента, вызываемого ветром, плюс получил бы коэффициент расчетной длины мю= 0,7 (рис 4).
Правильно я рассуждаю?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Вполне нормальный узел. Раскрепляет сжатый пояс.
И сжатый пояс фермы тоже будет раскреплять? (просто я думал, что для этого прогон-распорка должна "приходить в узел" ветровой фермы из горизонтальных связей, это не обязательно?)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис1.jpg
Просмотров: 101
Размер:	14.6 Кб
ID:	141377  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис2.jpg
Просмотров: 113
Размер:	37.5 Кб
ID:	141378  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис3.jpg
Просмотров: 107
Размер:	19.0 Кб
ID:	141379  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис4.jpg
Просмотров: 94
Размер:	23.0 Кб
ID:	141380  
TipaVoffka вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2014, 14:09
#71
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


На рис.2 в верхнем ригеле можно поставить шарнир.
По рис.3 одна распорка ни как не уменьшит расчетную длину колонны
По рис.4 какая то не очень выгодная комбинация, но может имеет место быть в некоторых случаях
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2014, 14:25
#72
TipaVoffka


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 54


точно?

----- добавлено через ~18 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
По рис.4 какая то не очень выгодная комбинация, но может имеет место быть в некоторых случаях
а чем она не выгодна, можете по-подробней сказать. А то у меня понимание, видимо, не полное еще.

----- добавлено через ~19 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
На рис.2 в верхнем ригеле можно поставить шарнир.
Ну да, согласен.

----- добавлено через ~20 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
По рис.3 одна распорка ни как не уменьшит расчетную длину колонны
То-есть, нужно ставить связи, но тогда не нужна жесткая заделка?
TipaVoffka вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2014, 15:02
#73
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от TipaVoffka Посмотреть сообщение
То-есть, нужно ставить связи, но тогда не нужна жесткая заделка?
Да, тоже и схема 4, при наличии связей, жесткое опирание колонны применяют в исключительных случаях
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2014, 15:16
#74
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,867


Цитата:
Сообщение от TipaVoffka Посмотреть сообщение
Правильно я рассуждаю?
Правильно, кроме п.3.

----- добавлено через ~1 мин. -----
А на фига столько шарниров зафигачил? На самом деле никаких шарниров нет - это всё условности расчётной схемы. И 0,7 я бы лично не брал.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2014, 17:49
#75
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...На самом деле никаких шарниров нет - это всё условности расчётной схемы. ...
Наоборот, никаких жестких узлов нет (если они не сконструированы специальным мощным образом). Некоторая "вязкость" шарниров - это издержки реалий, и расчетная схема всегда намного-намного ближе к шарнирной, чем к рамной. Шарнирность - не миф, существует реально Миф - это рамность любого-всякого априори шарнирного узла. Некоторая "рамность" шарнирных узлов легко преодолевается мизерным моментиком.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2014, 18:06
#76
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,867


А вот не надо два уголка одним болтом соединять.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2014, 18:26
#77
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А вот не надо два уголка одним болтом соединять.
Да мы бывает два мощных двутавра 12-ю болтами соединяем. Шарнир однако получается.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2014, 22:31
#78
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,867


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да мы бывает два мощных двутавра 12-ю болтами соединяем. Шарнир однако получается.
Offtop: Да, не повезло...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 12:54
#79
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


Добрый день коллеги! можно спрошу здесь чтоб темы не создавать. Бахил, почему в серии 910И горизонтальные связи и распорки делаются по нижнему поясу ригелей, если по хорошему мы должны раскрепить верхний пояс ригеля?
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 13:15
#80
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Jenec, скинь полностью название серии.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 13:29
1 | #81
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


wvovanw, Проект № 910и. Альбом I. dnl7952, есть здесь в даунлоде
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 13:32
1 | #82
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
скинь полностью название серии.
Это не серия, это проект, есть в довнлоад.
Осмелюсь предположить что:
Ветер и гор. крановые собраны на Сг которые по нижнему поясу Р, потому что так удобно конструктивно, а ригеля по верхнему поясу раскреплены диском покрытия.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 13:56
#83
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Осмелюсь предположить что:
Ветер и гор. крановые собраны на Сг которые по нижнему поясу Р, потому что так удобно конструктивно, а ригеля по верхнему поясу раскреплены диском покрытия.
узел 19 говорит именно об этом, я так думаю
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 14:21
#84
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от TipaVoffka Посмотреть сообщение
Межколонные связи в торцах. Они нужны вообще?
- не нужны, иначе колонны очень маленького сечения получатся.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 06:18
#85
Timest


 
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86


Можно ли сказать, что при наличии этих связей по торцам - расчетная длина основных колонн в плоскости рамы будет примерно 1, а при отсутствии около 2?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3d.png
Просмотров: 233
Размер:	39.2 Кб
ID:	215316  
Timest вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 07:08
1 | #86
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Можно, только очень осторожно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 07:17
#87
Timest


 
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86


а в чем надо проявить осторожность? ))
Timest вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 08:14
#88
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


В величине усилий в связях (и фундаментах) и зависимости устойчивости всего здания от малого количества элементов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 08:27
#89
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В величине усилий в связях (и фундаментах)
И какими же эти усилия должны быть и почему, собственно ?

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
и зависимости устойчивости всего здания от малого количества элементов.
То есть в самом рядовом каркасе 36х18 одного связевого блока по колоннам заведомо мало?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 08:43
#90
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Timest, зачем гадать? Посчитайте по СП 294 (табл. 24).
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 08:56
#91
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
в самом рядовом
  1. Там усилия в связях малы (только от ветра в торцы) и их скорее всего смогут воспринять ограждающие конструкции.
  2. Устойчивость там теряется только в одном направлении - плоскости рамы.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 09:06
| 1 #92
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,867


Чего гадать? Приложи горизонтальную силу к средней раме и посмотри характер перемещений со связями и без.
Offtop: Создают проблему на пустом месте...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 10:44
#93
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Там усилия в связях малы (только от ветра в торцы) и их скорее всего смогут воспринять ограждающие конструкции.
Да что значит малы? Связи считаются на все усилия, возникающие в них от всех присутствующих факторов. Подобранное таким образом сечение при соответствующей гибкости является горизонтальной опорой, во вне зависимости от абсолютной величины нагрузки. Понятия "мало-много" тут ни с какого боку.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Устойчивость там теряется только в одном направлении - плоскости рамы.
А ещё пишут, что нет экстрасенсов на форуме ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 11:53
#94
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
а при отсутствии около 2?
- однозначно больше двух.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 13:33
#95
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
Можно ли сказать, что при наличии этих связей по торцам - расчетная длина основных колонн в плоскости рамы будет примерно 1, а при отсутствии около 2?
Можно, при такой длине блока.
При больших длинах система ГС не может удерживать верх рам в середине здания достаточно жестко, и считать эти рамы несвободными(и соответственно что мю~1) уже будет неправильно.
По опыту, при шаге 6 м и ширине системы ГС (считай горизонтальная ферма) 6 м нужно начинать беспокоиться с что-то около 60 метров. В запас так же и защемление колонн (в идеале мю=0,7).
Ну и плюс в запасе есть еще общая сдвиговая жескость кровли, если она из профлиста или сэндвича.
Т.е. ваша гипотеза на практике применима достаточно широко.
eilukha
Цитата:
- однозначно больше двух.
Это как вообще? Особенно однозначно? Классически мю=2 сто лет. А в в 2019 - однозначно >2...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2019, 05:39
#96
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это как вообще? Особенно однозначно? Классически мю=2 сто лет. А в в 2019 - однозначно >2...
По расчету МКЭ "мю" может быть и 10 и 100 если вместо колонны арматуру запихать, но при адекватном проектировании и распределении жесткостей в сооружении мю>2 быть не может. Если мю>>2, то хренова спроектировал.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2019, 07:10
#97
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это как вообще?
- когда фахверк держат не связи по торцу, а основные колонны и горизонтальный диск по покрытию.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2019, 07:37
#98
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,867


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- когда фахверк
Что-то тут не то. Или не это.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Offtop: Если бы это было так, это бы ещё ничего. Если бы, конечно, оно так и было. Но так как это не так, так оно и не этак. Такова логика вещей.(с)
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2019, 14:16
#99
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
По расчету МКЭ "мю" может быть и 10 и 100 если вместо колонны арматуру запихать
Вы хотели сказать, что мю консольного стержня зависит от его гибкости? Классически мю=2 при любой жесткости.
Цитата:
при адекватном проектировании и распределении жесткостей в сооружении мю>2 быть не может.
Это что за "высокий" постулат? А верхние ступени колонн? А сочетание с недогрузом одной колоны? И т.д.
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Если мю>>2, то хренова спроектировал.
Целью проектирования является получение маленьких мю?
Что значит "хреново спроектировал"? Допустим сооружение типа одной рамы. Виселицы например. Два крюка. По законам можно вешать только одного. Стойки одинаковые. Мю одного всегда <<2, другого - всегда >>2. Что, плохая виселица? Если да, хорошая какая?
eilukha
Цитата:
- когда фахверк держат не связи по торцу, а основные колонны и горизонтальный диск по покрытию.
Что, вот прямо пара фахверковых стоек "гнут" всю ораву основных колонн"? Брось... Кроме того, при несущем торцевом фахверке стойки защемлюят в фундаменте, и они самодостаточны.
Какие-то бурные идеи прут...
Автору вопроса: для колонн простой рамы мю=2 и баста. Не надо разумножать несущности.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2019, 16:05
#100
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что, вот прямо пара фахверковых стоек "гнут" всю ораву основных колонн"?
- гнут или нет, но у меня мю получалось 2,33, вместо обычных 2,00.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 202
Размер:	220.0 Кб
ID:	215458  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.png
Просмотров: 183
Размер:	38.1 Кб
ID:	215459  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2019, 18:17
#101
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,867


Просто раньше "теряют устойчивость" другие элементы. С минимальным мю.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2019, 21:17
#102
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
..получалось...2,33...
Получить-то можно всякие мю. Особенно если целый торец не валится за счет всего двух пар основных колонн.
Это уже не колбаса классическая, а какой-то обрезок скукженный.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно расположить связи?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно задать связи в стальном каркасе? Tanya STS Лира / Лира-САПР 5 21.06.2012 17:57
Помогите, новичку!)) Затрудняюсь собрать правильную расчетную схему, и правильно задать связи между двумя каркасами Hitch Лира / Лира-САПР 2 08.12.2011 13:41
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
SCAD. Как правильно расположить прямоугольную трубу в плане Олег Stav SCAD 2 30.03.2009 16:27
Где поставить вертикальные связи и правильно ли стоят горизонтальные? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 1 21.03.2009 22:37