Нужен ли температурно-усадочный шов для фундаментной плиты(длина 54м, толщина 0.9м)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужен ли температурно-усадочный шов для фундаментной плиты(длина 54м, толщина 0.9м)

Нужен ли температурно-усадочный шов для фундаментной плиты(длина 54м, толщина 0.9м)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.12.2014, 11:16 #1
Нужен ли температурно-усадочный шов для фундаментной плиты(длина 54м, толщина 0.9м)
sunjz
 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 20

фундамент под 17 эт. монолитный дом.
L=54м
h= 0.9м

Температурно-усадочный шов нужен ли, и как его сделать если нужен? спасибо!
Просмотров: 34340
 
Непрочитано 03.12.2014, 11:31
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Размер температурного блока 40-50 м , я бы не стал делать шов
igr вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 11:33
#3
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Аналогично - не стал бы.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2014, 12:00
#4
sunjz


 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 20


ок! Спасибо! Хорошего дня подсказчикам =))

----- добавлено через ~40 мин. -----
с этими временными температурно-усадочными швами не понятки всегда и все равно какие то сомнения есть, особенно при такой толщине. Хочется разделить на участки 40 и 14 или 38 и 16
sunjz вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 13:00
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А причем тут толщина? Продольные деформации будут одинаковы для 1.5 м плиты и 0.5 м
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2014, 15:29
#6
sunjz


 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
А причем тут толщина? Продольные деформации будут одинаковы для 1.5 м плиты и 0.5 м
ок!
sunjz вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 15:40
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Главное сетку не забыть поставить по середине толщины плиты
igr вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 15:48
#8
NILOMS15


 
Регистрация: 25.07.2014
Сообщений: 31


Только приготовьтесь отвечать на замечания экспертизы и предоставить расчет с учетом температурного воздействия,насколько я знаю такой расчет не прост и может выдать большее армирование плиты
NILOMS15 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 15:55
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Никогда не спрашивали у меня. Большое армирование только не плиты а вертикальных элементов.Модуль поменьше надо взять
igr вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 16:17
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от NILOMS15 Посмотреть сообщение
насколько я знаю такой расчет не прост и может выдать большее армирование плиты
Одна бабка сказала? Не такой он уж и сложный для конструкций, которые находятся в стабильном температурном режиме(квазистационарных режимах ))).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 16:46
#11
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Руководство по проектированию фундаментных плит каркасных зданий 1984 (есть в DL)

п.10.5 На период строительства фундаментной плиты предусматривают следующие мероприятия: членение плит длиной более 40 м ....
Особенно если будут монолитить зимой, может треснуть.
Я резал всегда если больше 42 м (40+5%). Обязательно расписать уход во время твердения, хотя бы сославшись на нормы.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 16:53
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Монолитить можно плиту любой длины, если выполнять правильно уход(утепляй поливай по ППР) и наблюдение за температурой внутри.
igr вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 17:01
#13
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


температурно-усадочные швы как раз можно и не делать в фундаментах. или я что-то путаю?
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 17:02
1 | #14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Правильно температурно усадочные швы не режут фундамент, имеется в виду технологические швы бетонирования

Последний раз редактировалось igr, 03.12.2014 в 17:14.
igr вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 17:26
#15
lionzoll


 
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Главное сетку не забыть поставить по середине толщины плиты
Можно поподробней про сетку по середине пожалуйста, у нас обычно ф. плиты длиной 40-45 м. толщиной 1метр и сетку по середине никогда не ставили, проблем вроде не было никогда.
lionzoll вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 17:43
#16
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
имеется в виду технологические швы бетонирования
подскажите, пожалуйста, где можно про них почитать
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 19:20
1 | #17
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Сетка посередине толщины конструктивная, при бетонировании плиты она в центре разогревается градусов до 60-80 и сетка препятствует растрескиванию. Проблем не видели потому что внутрь плиты не заглядывали.про технологические швы надо читать в проекте( где делать и как) и в ППР.Или литературу по устройству монолитных конструкций
igr вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 20:37
#18
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


спасибо igr!
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 20:37
#19
lionzoll


 
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Сетка посередине толщины конструктивная, при бетонировании плиты она в центре разогревается градусов до 60-80 и сетка препятствует растрескиванию. Проблем не видели потому что внутрь плиты не заглядывали
Про то что бетон сильно разогревается при большой толщине я в курсе. Уважаемый igr, а не могли бы Вы скинуть ссылку на пункт норм где написано про конструктивную сетку в середине плиты, чтоб было чем аргументировать перед вышестоящими, а также посмотреть при каких толщинах температурные напряжения становятся значительные и надо ставить сетку, или это расчитывается?

Нашёл только СП 52-103-2007 "ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ"
9.11. В толстых фундаментных плитах помимо продольной арматуры, устанавливаемой у верхней и нижней граней плиты, следует предусматривать продольную арматуру, располагаемую в средней зоне по толщине плиты.
Но что считать толстой плитой в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35403 так и не ясно

Последний раз редактировалось lionzoll, 04.12.2014 в 10:41.
lionzoll вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 13:50
1 | #20
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Правильно температурно усадочные швы не режут фундамент, имеется в виду технологические швы бетонирования
Как-то так.
Уважаемый igr, о разогреве ядра понятно, но ведь трещины в первую очередь вылезут в крайних зонах? В своей практике в плитах толщиной до 1,2 при правильном уходе (поливе водой и утеплении), а также соблюдении указаний "руководства по плитам" о длине 40 м трещин не встречал. Так может сетка по середине плиты задана на все случаи (косяки) жизни?
Вложения
Тип файла: pdf шов.pdf (28.0 Кб, 350 просмотров)
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 15:17
#21
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


На все случаи жизни не поставишь арматуру. Был объект где плита 60 м и не было трещин. В НИИОСПе говорили что плиты лили по 150 м, но были трещины. Когда я спрашивал зачем сетка посередине отвечали - конструктивно. При хорошем уходе можно отлить длинную и толстую плиту, но это лучше доверить профессионалам. Они специально подбирают состав, следят за бетонированием и уходом.
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 16:36
#22
JIupin


 
Регистрация: 22.04.2013
Сообщений: 22


СП 27.13330.2011 п.6.27
JIupin вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 16:47
#23
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В п.6.27 идет речь о швах режущих конструкцию выше фундаментной плиты
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 20:53
#24
JIupin


 
Регистрация: 22.04.2013
Сообщений: 22


Не знаю, с чего вы так решили? Но в "шапке" таблицы сказано "Наибольшие расстояния между температурно-усадочными швами, м, допускаемые без расчета для конструкций, находящихся
внутри отапливаемых зданий или в грунте"
JIupin вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 21:41
#25
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Температурные швы не режут фундаменты, Конструкции в подвале тоже режут
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 22:48
#26
JIupin


 
Регистрация: 22.04.2013
Сообщений: 22


Подвал можно рассматривать как отапливаемое или неотапливаемое помещение (часть здания),а конструкции, расположенные в грунте, в данном пункте однозначно подразумеваются помещенными в грунт как в среду, и скажите пожалуйста, в каком месте данного СП сказано, что речь идет "о швах режущих конструкцию выше фундаментной плиты" .....в данном пункте сказано о конструкциях, и вам как конструктору должно быть известно, что фундаментные плиты к таковым относится, а значит, однозначно попадают под действие данного пункта СП.
JIupin вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 23:08
#27
s7onoff


 
Сообщений: n/a


JIupin, есть швы температурные, есть осадочные. Принято первые не доводить до фундаментов (там выше Форрест сказал умное слово, которое объясняет, почему именно), а вторые проводить насквозь - и тут тоже всё очевидно. А Вы словоблудствуете. Данный СП вообще ни при чем.

Если уж тыкать автора в неактуальные актуализированные нормы - в СП 43.13330.2012 есть пункт:
Цитата:
5.2.7. Температурно-усадочные швы в подвалах следует предусматривать на расстоянии не более 60 м для монолитных и 120 м для сборных и сборно-монолитных конструкций подвалов (без расчета на температурно-усадочные деформации), При назначении предельных расстояний между температурно-усадочными швами необходимо устраивать временный шов по середине температурного блока.
ЗЫ: в СП 22.13330.2011 есть смешное слово "температурно-осадочные", при этом в этом же абзаце 2.02.01-83 все в порядке - "температурно-усадочные"

Последний раз редактировалось s7onoff, 04.12.2014 в 23:17.
 
 
Непрочитано 04.12.2014, 23:08
#28
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Под понятие конструкция плита попадает, резать ее можно только не нужно. Во первых температурные воздействия действуют в период строительства, во вторых плита обычно закладывается ниже глубины промерзания и послу устройства нулевого цикла и засыпки пазух она находится при температуре выше 0 градусов. Теперь начинают лить каркас выше отметки нуля. Температура то плюс 27 то минус 27 и если каркас не порезать все колонны полетят.плите ничего не будет. Поэтому ее и не режут. Человек понять хочет

Последний раз редактировалось igr, 04.12.2014 в 23:15.
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 00:13
#29
JIupin


 
Регистрация: 22.04.2013
Сообщений: 22


Вот Вам еще одно смешное слово: СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий"
5.1.4 Расстояние между температурно-усадочными швами следует принимать не более 10 м в монолитных бутобетонных и бетонных подпорных стенах без конструктивного армирования, 20 м - в монолитных бетонных конструкциях при наличии конструктивного армирования, 25 - в монолитных и сборно-монолитных железобетонных конструкциях стен и 30 - в сборных железобетонных конструкциях.
Расстояние между температурно-усадочными швами допускается увеличивать при проверке конструкций расчетом.

Прошу заметить что СП 43.13330.2012 и СП 27.13330.2011 составлены двумя разными институтами....по вашему выходит, что в науке у нас сплошные словоблуды....или под словоблудием вы подразумевали что то другое?

Интересно почему же данный СП ни при чем?...или Вас смущает то что он для "КОНСТРУКЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ И ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР" в таком случае я Вас огорчу, подпорные стены могут проектироваться и при низких температурах, да и к тому же нельзя не заметить сходства в значениях расстояний между швами.
JIupin вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 00:45
#30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


JIupin, под словоблудием я подразумеваю то, что Вы пользуетесь тем, что нигде в нормативах не прописано то, что прописано в учебниках и просто принято в проектировании. А именно - температурно-усадочный шов до фундамента, осадочный - с фундаментом включительно. Это как аксиома.


Цитата:
Сообщение от JIupin Посмотреть сообщение
Вот Вам еще одно смешное слово: СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий" 5.1.4
и чего там смешного? Может быть, Вы слова "бетонный" и "железобетонный" не различаете? Ну для этого специально пояснение в тексте:
Цитата:
Сообщение от JIupin Посмотреть сообщение
без конструктивного армирования
 
 
Непрочитано 05.12.2014, 07:02
#31
JIupin


 
Регистрация: 22.04.2013
Сообщений: 22


.... как зачастую бывает, ниже глубины промерзания закладывают только подошву фундамента, сама же плита (с подколонниками при их наличие) остается в слое сезонно промерзаемого грунта....и чем же тогда по вашему, в данном случае, плита отличается от тех же самых стен (25 - в монолитных и сборно-монолитных железобетонных конструкциях стен).
Цитаты из"Железобетонные конструкции (расчет и конструирование)" И.И. Улицкий: "В бетонных фундаментах и стенах подвалов расстояния между температурно-усадочными швами разрешается принимать в соответствии с расстояниями между швами, принятыми для вышележащих конструкций", "Температурно-усадочные швы в каркасах рекомендуется устраивать посредством установки двойных колонн с доведение шва до верха фундамента или двухсторонних консолей без вкладышей. В сплошных бетонных и железобетонных конструкциях температурно-усадочные швы следует делать сквозными, разрезая конструкцию до подошвы фундамента" я думаю что авторы "Словоблудия" из данного "Учебника" лучше Вас разбирались в данном вопросе т.ч.к.
JIupin вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 07:33
#32
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от JIupin Посмотреть сообщение
5.1.4 Расстояние между температурно-усадочными швами следует принимать не более 10 м в монолитных бутобетонных и бетонных подпорных стенах без конструктивного армирования, 20 м - в монолитных бетонных конструкциях при наличии конструктивного армирования, 25 - в монолитных и сборно-монолитных железобетонных конструкциях стен и 30 - в сборных железобетонных конструкциях.
Все сходится с другими нормами
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Во первых температурные воздействия действуют в период строительства, во вторых плита обычно закладывается ниже глубины промерзания и послу устройства нулевого цикла и засыпки пазух она находится при температуре выше 0 градусов. Теперь начинают лить каркас выше отметки нуля. Температура то плюс 27 то минус 27 и если каркас не порезать все колонны полетят.плите ничего не будет. Поэтому ее и не режут
Согласен с вами. первый надземный этаж начинает удлинятся или сжиматся, а фундамент практически неизмененн при этом, верх колонн получает вынужденое перемещение и значит моменты. Если колонны высокие то момент не большой, это нашло отражение в пособие к старому СНиП -84. А вот если у вас монолитные стены подвала..........
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 07:48
#33
s7onoff


 
Сообщений: n/a


JIupin,
Цитата:
Сообщение от JIupin Посмотреть сообщение
в каркасах ... с доведение шва до верха фундамента
Цитата:
Сообщение от JIupin Посмотреть сообщение
В сплошных ... сквозными
Цитата:
Сообщение от JIupin Посмотреть сообщение
ниже глубины промерзания закладывают только подошву фундамента, сама же плита (с подколонниками при их наличие) остается в слое сезонно промерзаемого грунта
Дело в том, что фундаментную плиту и грунт вокруг несколько обогревает внутренняя атмосфера, а также нагрев от Земли...
 
 
Непрочитано 05.12.2014, 08:00
#34
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А именно - температурно-усадочный шов до фундамента, осадочный - с фундаментом включительно. Это как аксиома.
Я лично ставлю такую аксиому под большое сомнение. По мне - есть некоторое поле вынужденных деформаций, которое приводит к напряжениям от этих деформаций. И расчет должен показать где и какие швы надо устраивать.
В переводе на русский язык это означает, что полагаться на то, что разрезав 1м фундаментной плиты мы не связываем два блока это бред - потому что под этой фундаментной плитой лежит 15-20м сжимаемой толщи грунта, которую мы не режем и которая единая для обоих блоков. Попробуйте посчитать - осадочный шов помогает, но именно помогает, в какой-то мере. Говорить что он решение всех проблем ошибочно.
Есть точно такая же аксиома, что температурный шов должен разрезать по высоте все здание (раньше даже в нормах это прописывалось вроде бы) - я выкинул эту аксиому на помойку. И много раз делал здания в которых режутся в нужных местах конструкции которые чувствительны к температурным деформациям - где на 1 этаж из 16-ти, где на 6 этажей и 27-ми. Расчет, он как и весна все показывает...
Нормы ведь пишутся на все случаи жизни, поэтому запрещают все что можно запретить. Но то что это походит именно к вашему зданию - не факт. Да и нормы в последнее время во многом бредовые - как будто их студент в спешке писал за одну ночь.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 08:42
#35
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А вот если у вас монолитные стены подвала..........Если монолитные стены без разрезки швом колоссальные усилия получаются и большое армирование. Давайте лучше у кого какие конкретные примеры рассмотрим, а то один ниспровергатель аксиом всем мозги заморочил.
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 08:44
#36
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
один ниспровергатель аксиом
реалдок или джиупин?)
Реалдок по делу говорит - можно и не классифицировать швы или еще чего, если точность и надежность расчета это позволяет. Но лично я вообще боюсь использовать слова "точность и надежность расчета" в монолите.
 
 
Непрочитано 05.12.2014, 09:06
#37
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Но лично я вообще боюсь использовать слова "точность и надежность расчета" в монолите.
Мне понравилось как однажды сказал Михаил Козырев: "Если Вы кроме матерных не знаете других слов, то это очень плохо. Но если Вы кроме матерных знаете и нормальные слова, то знать матерный язык вполне нормально". Т.е. если человек применяет нормы и не знает откуда в них что берется, то это очень плохо даже если он их 100% соблюдает. Если человек понимает откуда в нормах берется та или иная формула, то он может в рамках тех же самых предпосылок, которые заложены в нормах для конкретного здания действовать иначе, по крайней мере в случаях которые в нормах не оговорены.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 12:48
#38
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Вот пример жилого здания длинной 77м. Без швов. 14 этажей. Ф.П. толщиной 900мм(пустотная), цокольный этаж - стены монолит. Несущие конструкции выше 0,0 пилоны и монолитные перекрытия.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 383
Размер:	192.3 Кб
ID:	140079  
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:02
#39
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Как в экспертизе это обосновали?Расчет был?
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:05
#40
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Как в экспертизе это обосновали?Расчет был?
Расчетом.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:08
#41
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Интересно, усилия какие получились в колоннах , порядок хотя бы
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:09
#42
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Лоскутов Илья, расчет в тяжелых комплексах какой-нибудь хитрый или просто температурное воздействие в чем-нибудь скадолирообразном? И какой перепад температуры для плиты в земле?))
 
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:12
#43
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Кратнько если можно исходные данные какие и результаты, интересуемся очень
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:17
#44
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Расчет был выполнен в Скаде ))).
Подробности надо поднимать из архива. Не так быстро.
История возведения такая:
Начало августа (+30) начало заливки фундаментов.
Окончание возведения всего монолита март следующего года. В тот год в январе-феврале были холода до -25 (2-3 недели).
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:18
#45
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Лоскутов Илья, не правильно вы делаете. Надо так: Вот плита 77 м вот расчет, вот конструктивная разбивка на швы, вот при такой температуре замкнуто, вот фото с трещинами. А то похоже на фото из фотошопа, вроде правда а вроди и нет.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:20
#46
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Зачем сразу подзревать? Илья не врет, ему можно верить.Трещин думаю не было.

Последний раз редактировалось igr, 05.12.2014 в 13:25.
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:20
#47
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Интересно, усилия какие получились в колоннах , порядок хотя бы
А в стенах не интересует???? и плитах????
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:25
#48
s7onoff


 
Сообщений: n/a


мозголом из Самары, ну заставлять человека тут отчитываться как перед экспертизой и раскрывать все ноу-хау тоже не комильфо. Моменты в колоннах интересны, потому как при растяжении/сжатии плит этажей, находящихся в атмосфере, препятствуют этим деформациям именно вертикальные конструкции - в каркасах - колонны. А порядок - чтоб знать, насколько актуально добавлять температурный расчет, к усилиям, полученным в колоннах от остальных нагрузок. Мне так кажется ^_^
 
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:32
1 | #49
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Лоскутов Илья, не правильно вы делаете. Надо так: Вот плита 77 м вот расчет, вот конструктивная разбивка на швы, вот при такой температуре замкнуто, вот фото с трещинами. А то похоже на фото из фотошопа, вроде правда а вроди и нет.
Offtop:
Проект с армированием выложить?


Не было трещин - нет и фото этих трещин.
Плиту залили в 4 захватки в течении 2-х недель при температуре +30(днем) +20(ночью). Захватки равномерно по длине +-.
Расчет на температурные воздействия выполнен по литературе из этой темы
Offtop: Все проектные работы выполнены в тесном сотрудничестве с НИИЖБ.
Перепад температуры для плиты в земле был около 10 градусов (позже уточню).
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:34
#50
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


И в стенах и плитах, но в первую очередь в колоннах - где тонко там и рвется.Модуль при расчете на температуру снижался?
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:37
#51
lionzoll


 
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Ф.П. толщиной 900мм(пустотная)
А пустотная фундаментная плита это как?
lionzoll вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:44
#52
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это фишка у него такая в плиты кладут пустотообразователи и они становятся легче, пролет можно сделать больше
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:45
#53
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Модуль при расчете на температуру снижался?
Обязательно.
Немного не правильно написал выше - вертикальные конструкции над 0,0 не только (даже не столько) пилоны. Большая часть вертикала - стены.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 191
Размер:	181.1 Кб
ID:	140083  
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:46
#54
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от lionzoll Посмотреть сообщение
А пустотная фундаментная плита это как?
кессон???
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:48
#55
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


На сколько снижался?
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:49
#56
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
На сколько снижался?
Точно не помню. Но для перекрытий и ф.п. снижался больше чем для стен.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 14:01
#57
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Наверно надо как про расчете каркаса для вертикальных 0,3Е для плит 0,6 Е
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 14:02
#58
NILOMS15


 
Регистрация: 25.07.2014
Сообщений: 31


Как же мне нравятся наши нормы,по любому вопросу можно устроить дискуссию страниц на 10...
NILOMS15 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 14:24
#59
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Творческий подход
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 18:17
#60
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


На мой взгляд всё таки надо различать температурные деформации от усадочных.
Американцы вон льют фундаментные плиты толщиной 5 м. Offtop: Правда американский бетон отличается от нашего.

----- добавлено через -----
И фундамент всё таки находится в иных условиях, чем верхнее строение.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2014, 09:44
#61
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А кто спорит что в других?
igr вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2014, 15:05
#62
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от NILOMS15 Посмотреть сообщение
Как же мне нравятся наши нормы,по любому вопросу можно устроить дискуссию страниц на 10...
И это очень хорошо, что наши нормы позволяют желающим включить мозг находить выгодные решения в различных ситуациях.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 07:20
#63
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Наверно надо как про расчете каркаса для вертикальных 0,3Е для плит 0,6 Е
наверно наоборот
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 08:56
#64
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Да нет именно так.Колонны будут сильно нагружены для них и снижать Е больше
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 09:34
#65
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Ничего снижать не надо. Жёсткость перекрытия на сжатие практически бесконечна по сравнению с жёсткостью колонны на изгиб. Поэтому колонну можно посчитать на перемещение перекрытия от температуры.

----- добавлено через 49 сек. -----
Offtop: А при чём тут перекрытие? Речь вроде о фундаменте...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 09:38
#66
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Да нет именно так.Колонны будут сильно нагружены для них и снижать Е больше
в СП 52-103-2007 как раз 0,6 для плит, и 0,3 для колонн. Если учитывать то, что снижается не Е, а I (т.е. мы коэфф вводим к произведению EI), то логично что трещинообразование в плитах будет влиять сильнее.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 10:28
#67
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Если учитывать то, что снижается не Е, а I (т.е. мы коэфф вводим к произведению EI), то логично что трещинообразование в плитах будет влиять сильнее.
А пишите наоборот для плит меньше снижение
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 10:42
#68
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


равным с понижающими коэффициентами: 0,6 - для вертикальных сжатых элементов; 0,3 - для плит перекрытий (покрытий) с учетом длительности действия нагрузки. Снижается как раз Е Момент инерции I геометрическая характеристика и снижатся не может
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 13:24
#69
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


о епт, прошу прощение у всех. Уважаемый igr меня ввела в заблуждение фраза: "Колонны будут сильно нагружены для них и снижать Е больше." Снижать больше как раз для плит - 0,3 большее снижение, чем 0,6. Хотя для вертикальных элементов снижение EI думаю для большего перераспределения усилий с плоскостных на стержневые, т.е. со стен на колонны.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 14:08
#70
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Offtop:
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Снижается как раз Е Момент инерции I геометрическая характеристика и снижатся не может
Очень даже может - с образованием трещины момент инерции бетонной части сечения очень даже снижается. В общем-то это без разницы. Либо берете Ered, либо Ired. В общем-то обе характеристики для железобетона имеют место. Просто чаще принято что если снижение EI вызвано уменьшением модуля деформации, то берется Ered, если образованием трещин, то Ired.

Что до подобного снижения модуля упругости и выполнения температурного расчета это полный бред. Снижение в данному случае надо считать по физически нелинейной схеме, для того уровня деформаций которые испытывает конструкция. Приближенное среднепотолочное снижение здесь неуместно.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 14:13
#71
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Подождем Лоскутова Илью и тогда станем предметно обсуждать
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 14:57
#72
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


realdoc
можно посчитать по методике Роземблюма...на форуме выкладывали книжку
An2 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 15:03
#73
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Подождем Лоскутова Илью и тогда станем предметно обсуждать
А чего меня ждать?
В Скаде лично я изменяю (снижаю) модуль с учетом "реального" момента инерции сечения с учетом армирования и "реального" образования трещин. Т.е. расчет происходит в несколько этапов. Об этом можно много спорить (и тут на форуме уже обсуждали подобные вопросы в нескольких темах). Offtop: Требования СП о снижении модуля деформации в N кол-во раз не соблюдаю.
Таким образом в программе получаю оценочный результат, который в дальнейшем подвергается анализу и сопоставлению с реальными примерами и опытом (личный пока не очень, а вот у старших есть чему поучиться).

Был бы инструмент, позволяющий выполнять
Цитата:
Снижение в данному случае надо считать по физически нелинейной схеме, для того уровня деформаций которые испытывает конструкция
- пользовался бы. Но не для приведенного здания. ИМХО для таких зданий это не нужно. Тут решаются довольно простые инженерные задачи. Большинство которых можно решить основываясь на опыте старших поколений, у которых не было соответствующих инструментов.
Offtop: Лично мне наверное повезло в том, что на большей части тех зданий которые я проектировал и вел АН велось тщательное наблюдение за конструкциями в процессе их возведения и потом некоторое время при эксплуатации. Была возможность оценить правильность/неправильность принятых решений.
Простите что без цифр - некогда пока.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 15:09
#74
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
realdoc
можно посчитать по методике Роземблюма...на форуме выкладывали книжку
Я считал просто по СП63 и ранее по СП52. Там достаточно для определения жесткости данных. Но считать надо, просто взять 0,3 или 0,6 или любое другое число это неправильно в данном случае.
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Требования СП о снижении модуля деформации в N кол-во раз не соблюдаю
Там и нет такого требования - там написано в первом приближении.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 15:11
1 | #75
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Момент инерции I геометрическая характеристика и снижатся не может
при наличии трещин необходимо снижать изгибную жесткость, которую необходимо вычислять через момент инерции приведенного сечения, учитывающий наличие или отсутствие трещин. Момент инерции сечения при наличии трещин определяется только с учетом сжатой зоны.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
В общем-то это без разницы. Либо берете Ered, либо Ired.
Если в расчетной схеме снижение жесткости (например колонн) учесть только через снижение E, то мы получим уменьшение не только изгибной , но и линейной жесткости. Оно нам надо?
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 15:30
#76
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А что есть такие данные, как снижается I с учетом трещин?
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 15:32
#77
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
А что есть такие данные, как снижается I с учетом трещин?
8.2.27 СП63
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 15:40
#78
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В колоннах нет трещин и растянутой зоны, хотя когда голый каркас и температурная нагрузка в крайних колоннах нижнего этажа может появиться растяжение

Последний раз редактировалось igr, 08.12.2014 в 15:47.
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 15:45
#79
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
В колоннах нет трещин и растянутой зоны
ну это если каркас связевой
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 15:50
#80
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
В колоннах нет трещин и растянутой зоны
От температурных нагрузок вполне может быть.
Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Если в расчетной схеме снижение жесткости (например колонн) учесть только через снижение E, то мы получим уменьшение не только изгибной , но и линейной жесткости. Оно нам надо?
Согласен, я подумал только про изгибаемые.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 16:07
#81
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Как раз про температурной нагрузке колонны и будут изгибаемыми элементами. Все это конечно интересно и увлекательно , только я не видел трещин в колоннах при такой нагрузке, отливали каркасы в мороз и жару длиной и 40 и 50 и 60 метров.Может у кого есть примеры. Думается заложенные в СНиПе расстояния даны с хорошем запасом
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 16:15
#82
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Все это конечно интересно и увлекательно , только я не видел трещин в колоннах при такой нагрузке, отливали каркасы в мороз и жару длиной и 40 и 50 и 60 метров
Температурный блок 120м. Обратите внимание на раскрытие температурного шва. Трещин с чрезмерным раскрытием в колоннах конечно не было, но для этого заармированы они были от души...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20122011103.jpg
Просмотров: 251
Размер:	35.9 Кб
ID:	140224  
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 16:18
#83
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Так может он так забетонирован был, цифры какие на сколько он раскрылся. Чем обоснована такая длина блока?
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 16:25
#84
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Так может он так забетонирован был, цифры какие на сколько он раскрылся.
Там видно на фотографии плохо - был уложен пенополистирол 50мм, раскрылось еще примерно на столько же.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Чем обоснована такая длина блока?
Дурью заказчика.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 16:29
#85
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А армирование колонн сильно увеличилось? С расчетами хоть совпало немного? Просто если приложить перепад температур к перекрытию, то без снижения модуля арматура в колоннах выйдет немеряно
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 16:44
#86
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Может у кого есть примеры.
Например вот.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Photo-0054.jpg
Просмотров: 201
Размер:	69.5 Кб
ID:	140237  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Photo-0055.jpg
Просмотров: 163
Размер:	60.3 Кб
ID:	140239  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Photo-0056.jpg
Просмотров: 167
Размер:	83.9 Кб
ID:	140240  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 16:50
#87
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Offtop: Просто не все трещины успели замазать...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 16:59
#88
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Эти трещины в крайнем ряду колонн 600х600 ниже капителей на минусовой отметке. Весной солнышко пригрело, а в подвале еще зима, ради интереса помню рисовали кривую деформации трехэтажной колонны. Все оказалось логично.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 16:59
#89
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
А армирование колонн сильно увеличилось? С расчетами хоть совпало немного?
Не сильно, потому что:
1. Я рассчитывал что температурные нагрузки и нагрузки при эксплуатации не действуют совместно. Т.е. температура только на стадии строительства.
2. Размер температурных блоков не единственная дурь заказчика - были и еще типа требования по расчету на прогрессирующее обрушение. Которое все равно выполнить толком не удалось, но армирование поставили с запасом.
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Например вот.
Бывает еще срезает от поперечной силы - тоже красиво.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 17:03
#90
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это вроде температурно-усадочные трещины самой колонны. Такие же только вертикальные трещины часто часто возникают в монолитных стенах, если их бетонируют большой длины. Нас то интересуют трещины в колоннах от температурных деформаций перекрытий. По идеи они должны быть чаще и больше чем дальше колонна от центра блока. Я пытался это выявить но не удалось, тк они соседствуют с трещинами от брака, которых больше и их замазывают
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 19:28
#91
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Проектируем сейчас каркасное здание. Длинна некоторых секций 80 метров. Температурная дельта 26 градусов. По расчету в скаде не получается слишком страшных вещей. Модули упругости бетона понижены. Делал еще расчет длины температурного блока по пособию к старому снип по железобетону. Получилось почти 80 метров. Вроде бы все нормально, но все равно беспокоюсь.
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 19:53
#92
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А в каких элементах и на сколько понижался модуль? Почему дельта 26 градусов?
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 19:58
#93
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


igr, 26 получилось по расчету. Понижал в вертикальных на 0,6, в горизонтальных 0,3
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 20:03
#94
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Экспертиза удовлетворена?
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 20:15
#95
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Экспертиза удовлетворена?
Экспертизы еще не было... А здание строится. Предлагали разрезать, но не хотят.
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 20:31
#96
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Значит у вас анологичная ситуация- экспертизы еще нет здание строится. Ну 80 метров не критично думаю пройдет все нормально
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 20:34
#97
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Будем надеяться!)
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 22:45
#98
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Для москвы при неизвеснеизвестном времени замыкание перепад от лета к зиме -48 гр

Последний раз редактировалось An2, 09.12.2014 в 13:17.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 23:43
#99
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ну да климат континентальный, а в Питере Балтийское море действует
igr вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 00:28
#100
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 425
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Делал расчет на температурное воздействие в ЛИРА-САПР с инженерной нелинейностью для снижения модуля упругости автоматически. Жаль, что не отображаются результаты снижения жесткости, можно было бы все проанализировать детальней. Деформации каркаса увеличивались в 6-7 раз по сравнению с перепадом температур в "упругой" задаче. Смутило нелогичное армирование в плите перекрытия, оно получилось не классическое, когда верхнее армирование над опорами, нижнее в пролете, а повышенное во всех зонах из-за того, что плита растягивается во все стороны.
skam вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 00:48
#101
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


да, если считать как для неотапливаемого здания или как для строящегося здания, то дельта получается -46/+49. зачем тогда вообще деление на отапливаемые и неотапливаемые здания, ведь все здания сначала строятся. и не известно сколько они будут строится. может вдруг деньги кончатся и здание будет год стоять без отопления.
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 01:48
#102
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


ratkill
1. на период строительства не отапливаемое, отсутствуют нагрузки от полов, перегородок, временные (эксплуатационные), но есть значительный перепад (как правило наиболее невыгодный от лета к зиме)
2. на период эксплуатации, соответственно есть все эксплуатационные нагрузки и температурные нагрузки от момента замыкания до становившегося температурного режима в помещениях.

2 расчетные ситуации, со своими характеристиками деформативными характеристиками конструкций.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 02:20
#103
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Для москвы при неизвеснеизвестном времени замыкание перепад от лета к зиме -58 гр
Хрень какая-то. Есть возможность показать вычисления? 8-))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 06:05
#104
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Почему не логичное? Как раз логичное. Расширение плиты от температура упруго ограничено вертикальными связями ( колоннами и стенами). А как снижался модуль?
igr вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 09:01
#105
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Делал расчет на температурное воздействие в ЛИРА-САПР с инженерной нелинейностью для снижения модуля упругости автоматически
Ничего про лиру сказать не могу. Но ни один человек не смог мне сказать и показать, что какая-нибудь программа xxx правильно считает физическую нелинейность как от усилий к деформациям, так и от деформаций к усилиям. Хотя бы потому, что цель таких расчетов совершенно разная. При расчете от усилий к деформациям - определить не превращается ли конструкциям в геометрически изменяемую систему, при расчете на вынужденные деформации применительно к железобетону - не будет ли чрезмерной ширина раскрытия трещин - строго говоря к прочности отношения не имеет задача. Достоверных сведений ни по одной программе я не увидел. По одной из программ спрашивал у разработчиков - даже они не смогли сказать можно ли так считать: "наверное можно, а что там может быть по другому?". Так что я бы весьма осторожно относился к самой возможности выполнения такого расчета в лире (и в любой другой программе).
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 09:08
#106
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
1. на период строительства не отапливаемое, отсутствуют нагрузки от полов, перегородок, временные (эксплуатационные), но есть значительный перепад (как правило наиболее невыгодный от лета к зиме)
2. на период эксплуатации, соответственно есть все эксплуатационные нагрузки и температурные нагрузки от момента замыкания до становившегося температурного режима в помещениях.

2 расчетные ситуации, со своими характеристиками деформативными характеристиками конструкций.
да действительно. попробовал без полов, перегородок и полезной нагрузки - колонны остались целы
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 09:21
#107
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


...колонны остались целы-стало быть СНиПовские предельные значения температурных отсеков даны сбольшими запасами

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
...колонны остались целы-стало быть СНиПовские предельные значения температурных отсеков даны сбольшими запасами
правильно считает физическую нелинейность - что значит правильно считает?
igr вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 09:39
#108
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
...колонны остались целы-стало быть СНиПовские предельные значения температурных отсеков даны сбольшими запасами
правда в стенах горизонтальная 25-я с шагом с 100
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 09:47
#109
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А почему горизонтальная?
igr вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 09:54
#110
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
правильно считает физическую нелинейность - что значит правильно считает?
Давайте посмотрим что нам вообще должен дать физически нелинейный расчет на вынужденные деформации, которыми являются температурные нагрузки.
Пока забудем собственно про температурные нагрузки и для простоты представим только вынужденные деформации.
Для простоты берем такой элемент - бетонное сечение 100х100мм, длина 1м, армирование одним стержнем посередине. Величину вынужденной деформации берем 1см. Надо же от чего-то оттолкнуться. Нетрудно высчитать, что даже в среднем стержень работает неупруго.
Вариант 1. Берем стержень диаметром 40мм. Ну так, основательно. Что происходит если мы растягиваем этот стержень на 1см? Вдоль него образуется куча мелких трещин расстояние между которыми небольшое. Заметим, что прочность элемента обеспечена.
Вариант 2. Берем стержень диаметром 1мм. Доводим до абсурда, чтобы было понятно. Что происходит? Образуется 1 трещина (в любом месте элемента) и ширина раскрытия этой трещины будет 1см. Заметим, прочность тоже будет обеспечена.
Т.е. По результатам такого расчета что мы должны получить? Правильно - ширину раскрытия трещины. И что мы получим из лиры?
Зададимся вопросом. А если деформация такая, что в среднем стержень работает упруго? Да в общем-то ничего не изменится - даже если в среднем стержень работает упруго, т.е. деформации не превышают Rs/Es, то нет гарантии, что в сечении с трещиной стержень работает неупруго.
И вот как это все считается в лире и т.п. я не представляю. Да и сами матрицы жесткости КЭ с учетом физической нелинейности настолько сложны, что я не уверен что они могут решаться в обе стороны.

Последний раз редактировалось realdoc, 09.12.2014 в 10:09.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 10:38
#111
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Я полагал что правильно считает, когда расчетные прогибы и усилия отличаются от реальных полученных из испытаний процентов на 20-30. А такие расчеты, когда сечения в бетоне составляют от 100х100 мм до не реальных 1х1 мм ни одна программа не осилит, тем более Лира - масштабный фактор!
igr вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 10:53
#112
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Я полагал что правильно считает, когда расчетные прогибы и усилия отличаются от реальных полученных из испытаний процентов на 20-30
Я не видел такого сравнения для вынужденных деформаций. И не видел того кто видел.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
А такие расчеты, когда сечения в бетоне составляют от 100х100 мм до не реальных 1х1 мм
про 1х1мм я не говорил. Возьмите 600х600мм. Сути это не изменит - ширина раскрытия трещин зависит от количества арматуры и величины вынужденных деформаций. При этом прочность арматуры не зависит от величины вынужденных деформаций до очень большого предела - до деформаций 10-20%.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
тем более Лира - масштабный фактор
Лире какая разница какое сечение считает? Дело в подходе - лира оперирует средними значениями деформаций, так называемая "размазанная трещина" по КЭ или "трещина в среднем". Это приемлемо при получении кривизны (продольной деформации) по усилиям. Но совершенно неприемлемо при получении усилий и тем более ширины раскрытия трещин по кривизне (продольной деформации).
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 11:10
#113
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
А почему горизонтальная?
Так усилия же горизонтальные, вот и арматура горизонтальная)
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 11:17
#114
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В Лире и других таких же комплексах с достаточной для практических нужд можно посчитать по предлагаемым методикам неупругие прогибы и перераспределение усилий в конструкции. Всякие тонкости это уже предмет научного исследования и его надо обсуждать с цифрами в руках
Так усилия же горизонтальные, вот и арматура горизонтальная Колонны и стены ветрикальные элементы и рабочая арматура вертикальная
igr вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 11:56
#115
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Хм... Расчёт на вынужденные деформации (правильно перемещения). Мысль интересная. То есть от перемещений перейти к деформациям, а от них к напряжениям. Ни один комплекс, включая ансис с этой задачей не справится для нелинейного материала.
Для стали не очень сложно, а для бетона придётся повозиться. Надо попробовать для простых элементов.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 12:08
#116
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Да и при испытаниях довольно сложно перейти от деформаций к напряжениям и усилиям
igr вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 13:40
1 | #117
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Forrest_Gump
да на 10 гр ошибся.. )

Среднесуточная температура января: -10 – 20 = -30С
Среднесуточная температура июля: +15 +6 = +21С

Начальная температура замыкания конструкций (в теплое время года):
0.8*15 + 0.2*(-10) = 10С

Нормативное и расчетное изменение температур в холодное время года
-30 - 14 = -44 1.1*-44 = -48С
An2 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 17:17
#118
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 425
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
А как снижался модуль?
Модуль упругости снижался с помощью функции Лиры инженерная нелинейность. Производится выполнение расчета железобетонной конструкции в физически нелинейной постановке с предварительным подбором арматуры и последующим вычислением интегральных жесткостных характеристик элементов при “определяющем загружении”. При этом используются те же конечные элементы, что и при статическом расчете конструкции.(из справки Лиры).
В моем случае определяющим загружением служила ситуация когда здание недостроено: есть собственный вес, частично постоянная и температурный перепад как для Санкт-Петербурга. Для фп перепад задавался в 2 раза меньше. Инженерная нелинейность удобна тем, что можно посчитать в нелинейной постановке сразу все здание, а не участки, что актуально при расчете на температурное воздействие.
Но армирование все равно получилось большое даже с учетом инж нелинейности, в которой при задании материалов можно ограничить ширину раскрытия трещин, но при этом учесть нелинейное поведение материалов.
skam вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 17:22
#119
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Загружение не было ступенчатым?
igr вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 17:29
#120
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 425
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Имеется ввиду ступенчатость приложения температурного воздействия или физической нелинейности?

----- добавлено через ~4 мин. -----
По идее инженерная нелинейность снижает жесткость также как и стандартная физическая нелинейность, только промежуточные результаты (по ступеням, которые можно редактировать самому) зашиты в расчетном процессоре и еще нельзя добиться образования пластического шарнира или разрушения элемента. Просто с помощью стандартной физической нелинейности очень трудоемко посчитать все здание, а не отдельный фрагмент.
skam вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 18:13
#121
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


skam, а сравнивали уменьшение армирования по сравнению с упругим расчетом?
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 18:24
#122
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 425
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Чуть позже скину картинки с армированием для упругой задачи и задачи в инженерной нелинейности.
skam вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2014, 09:55
#123
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
ИМХО для таких зданий это не нужно. Тут решаются довольно простые инженерные задачи. Большинство которых можно решить основываясь на опыте старших поколений, у которых не было соответствующих инструментов.
Offtop: Лично мне наверное повезло в том, что на большей части тех зданий которые я проектировал и вел АН велось тщательное наблюдение за конструкциями в процессе их возведения и потом некоторое время при эксплуатации. Была возможность оценить правильность/неправильность принятых решений.
Простите что без цифр - некогда пока.
Извините, но пока от вас только пустые слова, разговор схож на то, как на рыбалке мужики хвастаются кто какую рыбу поймал. Какой опыт поколений? ни одного примера, ни одной конструктивной мысли, ни одного решения. Только утверждение, что 77 м и все круто, а как сделано то?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2014, 11:35
#124
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


[Offtop: QUOTE=мозголом из Самары;1347291]Извините, но пока от вас только пустые слова, разговор схож на то, как на рыбалке мужики хвастаются кто какую рыбу поймал. Какой опыт поколений? ни одного примера, ни одной конструктивной мысли, ни одного решения. Только утверждение, что 77 м и все круто, а как сделано то?[/quote]

Вы правы. я просто похвастался. И вообще эти 77 метров делал не я. И сказать мне нечего по теме.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2014, 13:31
#125
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ну вот а мы так ждали.
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 09:08
#126
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Вот было дело. Деталь шва уже выкладывал ранее.
Вложения
Тип файла: pdf ARM_PL.pdf (176.0 Кб, 139 просмотров)
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 09:54
#127
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


если кому-то интересно. посчитал здание на температуру во время возведения в лире с учетом физической нелинейности. получил в итоге разрушение конструкции! правда, не учитывал ползучесть бетона. прикрепляю принтскрин. на ней не видно разрушенных элементов, но их появилось достаточно много в конце расчета
причем стены подвала заармированы 16-й арматурой с шагом 100 вертикальной и горизонтальной.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-12-22 02-45-57 Скриншот экрана.png
Просмотров: 149
Размер:	55.6 Кб
ID:	141073  
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 10:41
#128
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 425
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ratkill Посмотреть сообщение
с учетом физической нелинейности
Какие элементы задавали физически нелинейными? Или вся задача нелинейная через Лир-Арм и замену унифицированных групп?
skam вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 11:16
#129
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Какие элементы задавали физически нелинейными? Или вся задача нелинейная через Лир-Арм и замену унифицированных групп?
при задании жесткостей ставил галочку "физическая нелинейность", задавал бетон, арматуру и расположение стержней арматуры.
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 11:33
#130
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 425
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


И так для всех конструкций? Разбивали плиты перекрытия, балки, стены на отдельные зоны для которых задавали вручную армирование, предварительно получив его в Лир-Арм? Возможно задавая вручную армирование в некоторых конструкциях вы могли его недооценить и из-за этого получить ГИС.
skam вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 11:34
#131
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ratkill Посмотреть сообщение
на ней не видно разрушенных элементов, но их появилось достаточно много в конце расчета
ГИСы и пластических шарниров нет?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 12:58
#132
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
И так для всех конструкций? Разбивали плиты перекрытия, балки, стены на отдельные зоны для которых задавали вручную армирование, предварительно получив его в Лир-Арм? Возможно задавая вручную армирование в некоторых конструкциях вы могли его недооценить и из-за этого получить ГИС.
Возможно, вы правы. Я попробую сделать расчет без температур. Армирование задавал упрощенно. Для стен и колонн - оно не меняется по сечению. В перекрытиях в жизни оно меняется по сечению, но я задал одинаковое по всей площади. Оно поменьше, чем фактическое, но т.к. при расчете на температуру во время строительства отсутствуют многие нагрузки, то армирования должно было хватить.


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
ГИСы и пластических шарниров нет?
когда температуру задаешь с плюсом - шарниры есть, а когда с минусом, то бетон начинает сжиматься. по идее откуда взяться шарнирам?
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 14:01
#133
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 425
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Для удобства можете создать унифицированные группы для жб элементов "Редактирование - унификация элементов". После чего заармировать их в ЛИР-АРМ и в жесткостях через кнопку заменить жесткости по результатам статического расчета сделать всю модель нелинейной. Но для этого нужно задать побольше унифицированных групп т.к. армирование для унифицированной группы будет импортироваться по максимальному значению.
skam вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 14:06
#134
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Для удобства можете создать унифицированные группы для жб элементов "Редактирование - унификация элементов". После чего заармировать их в ЛИР-АРМ и в жесткостях через кнопку заменить жесткости по результатам статического расчета сделать всю модель нелинейной. Но для этого нужно задать побольше унифицированных групп т.к. армирование для унифицированной группы будет импортироваться по максимальному значению.
пытался так сделать, но мне почему-то никак не получается использовать результаты армирования для нелинейного расчета
нажимаю кнопку со стрелочками, а ничего никуда не импортируется
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 14:14
#135
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Кстати, Лира считает по диаграмме Прандля. То есть ставит шарнир, если опорный момент превзошёл предельный.
И всё. Это не есть "нелинейный" расчёт в полном смысле.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 14:16
#136
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Кстати, Лира считает по диаграмме Прандля. То есть ставит шарнир, если опорный момент превзошёл предельный.
И всё. Это не есть "нелинейный" расчёт в полном смысле.
а что она должна делать, чтобы можно было называть это "нелинейным расчетом" в полном смысле этого слова?
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 17:04
1 | #137
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 425
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Для того чтобы использовать результаты армирования для нелинейного расчета сначала нужно создать унифицированные группы, которые можно будет импортировать из лир-арм. Заходите в Редактировать - Унифицированные группы и там создавайте группы для которых считаете, что армирование будет одинаковое. Обычно для упрощенного расчета 3-4 группы для перекрытий, 2-3 для балок, 2-3 для колонн, 3-4 для стен. Нужно еще следить за всплесками армирования т.к. максимальное армирование будет назначено всем элементам в группе.
Более подробно это рассмотрено в обучающем примере №18. Как вариант унифицированные группы можно задавать через РСУ. Нагрузки - РСУ - Унификация элементов.

Последний раз редактировалось skam, 22.12.2014 в 20:38.
skam вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 21:18
#138
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Спасибо, skam!
Так как здесь я уже задал армирование вручную, то попробую импортировать армирование, когда буду следующую схему считать. Эту я пересчитал, сделав армирование стен первого этажа таким же, как в подвале (16-я с шагом 100). Разрушения теперь не происходит. Не понятно только как удостовериться в том, что не будет чрезмерной ширины раскрытия трещин. Может быть, можно ее как-то посмотреть?
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2014, 10:31
#139
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 425
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Начиная с версии ЛИРА-САПР 2013 после нелинейного расчета вроде как можно проверить, программа выдает значения трещин. Но выдает с большим кол-вом косяков, пока что определение трещин в лира-сапр сырое.
А так, очень примерно, в протоколе расчета по проценту разрушенного бетона, если мелко разбить сечение. Но это довольно сомнительная методика.
skam вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2015, 13:53
#140
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Начиная с версии ЛИРА-САПР 2013 после нелинейного расчета вроде как можно проверить, программа выдает значения трещин. Но выдает с большим кол-вом косяков, пока что определение трещин в лира-сапр сырое.
А так, очень примерно, в протоколе расчета по проценту разрушенного бетона, если мелко разбить сечение. Но это довольно сомнительная методика.
так и не нашел в нелинейном расчете значения трещин в 2013-й версии. не могли бы ткнуть носом?
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2015, 14:26
#141
Серега_K


 
Регистрация: 14.01.2015
Екатеринбург
Сообщений: 6
<phrase 1=


Извените если не в тему...
подскажите пожалуйста, чем обуславливается расстояние между монолитными колоннами, при устройстве температурно-усадочного шва на сдвоенных колоннах?
Серега_K вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2015, 15:45
#142
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Конструкцией температурного шва
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужен ли температурно-усадочный шов для фундаментной плиты(длина 54м, толщина 0.9м)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48