Как выполнить стык колонн?
г.Красноярск
Регистрация: 16.04.2014
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 12417
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
зачистить швы, приварить накладки (см. стр. 516-517 Справочник проектировщика "Металлические конструкции", Т.1, Мельников), не доводя до зоны стыка по 25 мм с каждой стороны (см. Пособие по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций)
Последний раз редактировалось wvovanw, 09.12.2014 в 08:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2014
г.Красноярск
Сообщений: 6
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
для того чтобы не было пересечений сварных швов. Этого будет достаточно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2014
г.Красноярск
Сообщений: 6
|
Спасибо за ответ.
Просто во всех справочниках нет именно такого, как возможного, исполнения сварного стыка(только с зазором чз накладки, либо в стык с УЗК). Есть ли, так сказать, право-применительная практика по таким случаям, как на это смотрят проектные организации и авторский контроль? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
А так все эти стыки по длине делаются подрядчиками на основе КМД и ППР. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
следовало бы к разработчику КМД обратиться типа: "государь, набросай накладки в стык в колоннах, а то забраковали". Оформит листок, распишется, я так думаю.
__________________
Холост |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
перемещения верха колонн будут больше предельно допустимых даже для бескрановых зданий, а там судя по консолям на колоннах - мостовые краны, а это уже h\500
Последний раз редактировалось MasterZim, 17.12.2014 в 08:53. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
по теме.
Я так понимаю, что завод сделал сварной стык, колонны привезли, смонтировали, просветили - а там "виспа - волшебные пузырьки"? Т.е., брак завода? Вы с какой стороны от колонны сидите? Завод, монтажник, заказчик? Вообще, в нормалях все дано с зазором. Сделано это, в первую очередь, из соображений экономичности стыка. Если делать стык равнопрочным на накладках - то зачем стыковой шов с разделкой кромок? Лишняя работа и деньги. С другой стороны, если у вас уже сварено встык - вы вполне можете зачистить швы заподлицо с основным металлом и сделать накладки. Единственное - дать, как в нормалях, непровар швов по 25мм в каждую сторону от оси стыка. По 50, как советуют выше - не нужно, ухудшение качества металла как самого "существующего" стыкового шва, так и околошовной зоны нас мало волнует, если мы делаем накладки из расчета равнопрочности, т.к. при возникновении любой малейшей трещины напряжения просто перераспределятся и уйдут в накладки и продольные швы. Но есть нюанс. Как посмотрит заказчик на эти нашлепки? Многим они категорически не нравятся и начинаются возмущения, крики, визги... На на моей памяти однажды пришлось демонтировать колонны, резать и переваривать стыки... И я бы обратил внимание еще на один нюанс. А каковы напряжения в колонне в зоне стыка? сколько от Ry? есть ли растяжение или в районе стыка - только сжатие? Если там 0,9Ry и растяжение - это одно. А если, скажем, 0,3Ry и только сжатие - история совершенно другая. Свяжитесь с проектировщиками, может сэкономить кучу денег, времени и нервов Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.12.2014 в 09:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
а данный конкретный стык нужен вот обязательно равнопрочным? А если вдруг несущая способность стыка ниже, скажем, на 15%, чем основного сечения - будет "шеф, усе пропало" или не будет? Каждый узел, каждый стык - по сути, уникален и требует отдельного рассмотрения. Есть общие рекомендации, "чтоб не заморачиваться", не более того... А если "заморочиться" - то зачастую выясняется, что "в данном конкретном случае" можно и отступить от рекомендаций. Offtop: Хотя, конечно, это вопрос опыта и квалификации. если их недостаточно - лучше, действительно, делать по рекомендациям, "с запасом". Offtop: p.s. Прямо-таки любой? А если шов замкнут по контуру? Например, труба в тавр к пластине? или просто 2 трубы встык? = )) ----- добавлено через ~1 мин. ----- непровар (и другие дефекты) в шве свыше допустимого автоматически делает стыковой шов "неравнопрочным". Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.12.2014 в 10:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 491
|
Цитата:
----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Не помню ,я не откшник. ГОСТы надо смотреть, там все есть.
Но в данном конкретном случае для начала надо выяснить, а нужен ли там именно равнопрочный стык. Скорее всего - не нужен. Но надо знать напряженное состояние колонны в зоне стыка. ----- добавлено через ~10 мин. ----- ГОСТ 23118-2012. Изучайте табл. 1 (п. 4.10.6), табл. 4 (п. 5.7.4.1), табл. А.1 (приложение А) Но да, чтоб "не заморачиваться" - частенько "от балды" лепят везде "равнопрочный стык на выводных планка и 100% контроль неразрушающими методами". Ведь это ж проще. По крайней мере, "конструктору" (именно в кавычках). Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.12.2014 в 11:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 491
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 491
|
|
|||
![]() |
|
||||
яростный инженегр Регистрация: 29.12.2011
ЕКБ
Сообщений: 60
![]() |
Разрешите, задам вопрос здесь же, дабы не плодить тем.
Подрядчик устраивает ограждение котлована (я как представитель службы заказчика за ними присматриваю). Часть - шпунтовое, часть - буросекущиеся сваи. На стойки шпунтового ограждения и на обвязочный пояс идет двутавр 55Б1. Т.к. остается много обрезков, собираются варить стойки шпунтового ограждения из трех кусков с устройством 2 равнопрочных стыков. Допускается ли такое, при условии качественного выполнения стыка? Оговаривается ли в какой-нибудь литературе допустимое кол-во стыков в одной металлической колонне? |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
1. Кол-во стыков нормативной документацией не регламентируется. Хоть из кусочков по 200мм варите 12-метровую железяку. Золотая она выйдет, правда... и уродливая...
2. При условии качественного выполнения стыка - допускается. 3. Шпунтовая стойка - ни разу не колонна. Это элемент, работающий на изгиб, а не на устойчивость (со всеми вытекающими). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Разрешите тоже тут задам вопрос
![]() Ситуация такая. Были разработаны чертежи КМ на металлокаркас производственного здания (2 этажа). В поперечнике - рама из двутавров. Стык ригеля с колонной - фланцевый, на высокопрочных болтах. Осуществляем авторский надзор. С завода поступили колонны, состыкованные по длине сваркой (стыковой шов, без накладок). Допускается ли на заводе выполнение стыка колонн без накладок, и если допускается, то при каких условиях? Где это прописано в нормах ? Что нужно потребовать от завода? Я так понимаю, что шов должен быть качественным ![]() Мы не хотели принимать такие колонны, но завод в письме указал, что не считает такую стыковку нарушением и просить "ткнуть носом", где это указано ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Где прописано? А нигде. Что не допускается - тоже не прописано. Есть п. 11.1* стального СНиПа, который пишет, что стыковое соединение не требует расчета при условии .... (сами прочитаете). И вам нужно требовать подтверждение выполнения всех условий этого пункта. ----- добавлено через ~1 мин. ----- УЗК уже должно быть выполнено в полном объеме, если колонны прошли заводское ОТК.. = )) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Цитата:
С полным проваром ещё не значит, что качественный. Полный провар всего лишь конструктивное требование, а не требование к качеству. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Ничего не надо требовать вносить в документацию.
Просто требуйте все как для 1 типа шва. Более-менее приличный завод именно по 1 типу и должен все выполнять для стыка по длине. Исключение - если у проектировщика были запрошены внутренние усилия в данном конкретном месте и шов выполнен на эти усилия. Если не запрашивали либо запросили, но вы не ответили - должны делать "равнопрочно", т.е. по 1 типу. Которого никогда в колоннах не будет (1 тип - это растягивающие напряжения больше 85% от Ry), максимум - 4 тип. В некоторых случаях может выплыть 3 тип - но для колонны вряд ли, т.к. колонны - это 3 группа конструкций. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 02.09.2015 в 21:57. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Да не надо ничего вносить, блин.
Надо требовать "по максимуму", если они не докажут обратного. Правда, это будет с очень большим запасом, т.к. стыковой шов в колонне - это обычно либо 4 (для растянутой полки), либо 9 (для сжатой) тип шва. 3 тип - для колонны крайне мало вероятно. Я слабо себе представляю, что должен начудить технолог, чтоб колонна попала в 1 группу конструкций. во 2 группу еще могу, но тогда колонна эта должна стоять на берегу ледовитого океана (утрировано). Так что 1 тип - это с офигенным "перебздением". Но требовать его при приемке можно (и даже нужно - я бы требовал, если б работал у заказчика либо был на авторском надзоре ![]() А протокольчики - это обязательно. + сертификаты на сварочные материалы, + .... Сам напишешь, что там еще надо, мне лень ![]() |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Косвенно допускается, т.к. согласно п. 13.14 стального СНиПа монтажные стыки колонн должны быть только с накладками.
Однако и это для монтажных швов не обязательно согласно п. 20.18*, если выполняются условия... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
13.14, во-первых, не катит, т.к. в теме речь про заводской, а не монтажный. Во-вторых, ты невнимательно прочитал этот пункт и не вник в него. "На накладках" - лиши один из вариантов. "Сварными встык" там тоже присутствует. И даже "фланцевый" стык упоминается.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Балки подкрановые на монтаже стыкуют - а ты про колонны ![]() Все в квалификацию сварного упирается. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: wvovanw, есть мнение, что на высоте со сварочным аппаратом проще, чем с динамометрическим ключом. Затягиваешь, например, моментом 980 кН*м. Ключ метровой длины. К концу приложить нужно 100 кг горизонтальной нагрузки. Соответственно, реакция в ногах на леса - те же 100 кг горизонтальной нагрузки. 100 кг * 40 м высоты = 4 т*м момента в основании лесов, нужно чем-то удерживать)) Мало того, сваривать может один человек, а 100 кг на ключ давать - далеко не каждый сможет - это уже двое хотя бы должно быть))
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: wvovanw, https://www.youtube.com/watch?v=3R2YG_7vdhM - вот, залил на ютьюб)
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
а какая разница? Все это делается. Вопрос все в том же - квалификации монтажников
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
ЗЫ: во мне 85, я уж почти прыгать на нем хотел, но потом подумал, что все-таки не гайку на колесе сбиваю, я болт заворачиваю и отдал ключ обратно здоровенному мужику на все 100+, который довел ключ до щелчка одной рукой. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
СП 70.13330.2012
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стыки монолитных колонн без сварки | baryshnikoff | Железобетонные конструкции | 110 | 08.04.2014 11:23 |
монтажные стыки колонн стальных | annav | Металлические конструкции | 8 | 20.10.2011 16:20 |
Какую прочность должны набрать стыки колонн в стаканах для продолжения монтажа? | KAV Technar | Технология и организация строительства | 3 | 10.06.2011 23:00 |
Стык секций колонн - серия ИИ-04 | Wet | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.06.2010 07:55 |
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" | CZAO | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2009 13:40 |