Фундаментная плита переменной толщины в SCAD
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Фундаментная плита переменной толщины в SCAD

Фундаментная плита переменной толщины в SCAD

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.01.2015, 19:48 #1
Фундаментная плита переменной толщины в SCAD
Sonya
 
инженер
 
Регистрация: 05.04.2008
Сообщений: 11

Добрый вечер. Рассчитывается фундаментная плита под металлический каркас производственного здания. Размеры плиты в плане 66 м х32 м. Помимо нагрузок от здания на плиту опирается оборудование (вес - 9000 т), под которое выполнено утолщение в плите (по типу ступеней и подколонника). Проблема состоит в том, что с увеличением толщины плиты, усилия в этих участках также растут. Толщина плиты принята 2,4 м, а в местах утолщения 3,6; 5,0 м (что уже где-то в 1,2-1,5 раза больше подобных существующих фундаментов), а армирование получается очень большим, требуется поперечная арматура. Грунты: около 12 м - глины и суглинки (Е=14 МПа), далее 2 м - щебень (E=40 МПа), далее - скальный грунт. Коэффициенты постели вычислены в программе "кросс". Также коэффициенты постели вычислялись и по программе "пастернак", но расчет плиты с законтурными элементам дает еще большие усилия и осадки. К сожалению расчетную схему приложить возможности нет. Есть только снимки. В чем может быть недостаток расчетной схемы и как добиться реальной картины распределения напряжений в плите?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20150109_001.jpg
Просмотров: 559
Размер:	155.6 Кб
ID:	141742  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20150109_004.jpg
Просмотров: 363
Размер:	297.4 Кб
ID:	141743  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20150109_005.jpg
Просмотров: 245
Размер:	241.7 Кб
ID:	141744  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20150109_002.jpg
Просмотров: 207
Размер:	267.5 Кб
ID:	141745  

Просмотров: 7705
 
Непрочитано 09.01.2015, 20:00
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


может отделить фундамент оборудования от остального? Или карст? Зачем вообще плита-то?)

Не уверен, что скад даст правильное армирование плоских элементов с высотой в 5 метров и шириной/длиной в 10-15 раз меньше. Да и вообще вся эта массивная круглая дура - не плита и армировать её нужно не как плиту.
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2015, 20:03
#3
Sonya

инженер
 
Регистрация: 05.04.2008
Сообщений: 11


Круглый подколонник сделан объемным элементом. Да, там карсты, и дальше нужно будет считать с учетом карстообразования.
Sonya вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2015, 20:09
#4
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Sonya, ещё усилия покажите. Скорее всего, что-то придётся конструировать вручную по результатам статического расчёта. Но можно и упростить расчётную модель (в запас прочности), как было предложено выше.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2015, 20:13
#5
Sonya

инженер
 
Регистрация: 05.04.2008
Сообщений: 11


Сегодня с собой есть толь отпор грунта. Моменты все концентрируются в утолщениях, картинка как на армировании.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20150109_006.jpg
Просмотров: 184
Размер:	204.9 Кб
ID:	141746  
Sonya вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2015, 20:14
#6
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


До скалы не далеко, надо рассмотреть вариант КСП фундамента.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sonya Посмотреть сообщение
Круглый подколонник сделан объемным элементом.
Т.е. там два этажа - снизу плита 5 метров, а выше объёмник?
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2015, 20:21
#7
Sonya

инженер
 
Регистрация: 05.04.2008
Сообщений: 11


Вся плита - 2,4 м и ступени в квадратной зоне где-то по 1,3 м. Объемник стоит выше. Вообще грунты неоднородные и глубина до скалы везде разная.
Sonya вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2015, 20:22
#8
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Похоже, что с увеличением толщины плиты растут усилия, вызванные собственным весом плиты. Может, и не удастся на упругое основание посадить такую плиту, тогда появятся. сваи.

----- добавлено через ~2 мин. -----
А какими элементами смоделированы участки плиты, где толщина конструкции 3,6 и 5 метров?
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2015, 20:28
#9
Sonya

инженер
 
Регистрация: 05.04.2008
Сообщений: 11


Эти участки тоже пластины. Сваи пока не рассматриваются, так как есть подобные существующие фундаменты, только без хвоста под оставшуюся часть цеха.
Sonya вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2015, 20:30
#10
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от Sonya Посмотреть сообщение
Эти участки тоже пластины.
Пластины толщиной 3,6 и 5?

----- добавлено через 31 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Sonya Посмотреть сообщение
только без хвоста под оставшуюся часть цеха
Можно и здесь разделить фунд. на две части д.ш.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2015, 20:33
#11
Sonya

инженер
 
Регистрация: 05.04.2008
Сообщений: 11


При разделении получается огромная разность осадок, каркас требует специальных расчетов.
Sonya вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2015, 20:39
#12
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


А что это за здание, что за оборудование?
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2015, 20:52
#13
Sonya

инженер
 
Регистрация: 05.04.2008
Сообщений: 11


Название объекта не хочется называть. Поправлюсь, не пластинами, а оболочками. Но соотношение линейных размеров конечно не совсем корректное получается.
Sonya вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2015, 21:32
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Пластины толщиной 3,6 и 5?
Присоединяюсь к вопросу. И вводились ли жесткие вставки?
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2015, 21:39
#15
Sonya

инженер
 
Регистрация: 05.04.2008
Сообщений: 11


В данном варианте жестких тел нет. Заданы элементы разной жесткости. Пробовала задавать жесткие тела на перепаде высот, но картина существенно не меняется. В схеме с жесткими телами затрудняется подсчет коэффициентов постели.
Sonya вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2015, 21:47
#16
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Попробуй посчитать без коэффициентов постели. Реакцию грунта просто приложи распределенной нагрузкой на пластину. Посмотри, что получится... И сообщи нам.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2015, 21:56
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Sonya, я просто подумал, вдруг там послойно несколько пластин..

Saur, без коэффициентов постели плиту - это как? На чем ей держаться?)
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2015, 22:10
#18
Sonya

инженер
 
Регистрация: 05.04.2008
Сообщений: 11


Saur, поясните, пожалуйста, свою идею. Как задавать связи при таком раскладе? Просчитать прямо сейчас не получится, так расчет на работе.
Sonya вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2015, 22:47
#19
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от Sonya Посмотреть сообщение
Saur, поясните, пожалуйста, свою идею. Как задавать связи при таком раскладе?
Например, задать к-т постели бесконечно большим.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2015, 00:05
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


SetQ, и какой в этом будет толк? Можно все узлы закрепить еще. Считать плиту на сжатие?)
 
 
Непрочитано 10.01.2015, 18:50
#21
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
SetQ, и какой в этом будет толк? Можно все узлы закрепить еще. Считать плиту на сжатие?)
Если поставить связи, то нагрузка (например, узловая), сразу уйдёт в реакции и не вызовет никаких усилий в элементах. А вообще, да, особого толка нет.

Тогда так: задаём распределённой нагрузкой отпор грунта, но оставляем конечный к-т постели, смотрим, какой будет отпор грунта.

----- добавлено через ~1 ч. -----
Наоборот надо: если есть желание задать отпор грунта вручную, надо вместе с давлением, равнодействующая которого равна и противоположна нагрузке, задать минимально возможный в КЭ-программе к-т постели: и тело будет в равновесии, и программа не будет ругаться на отсутствие связей. Другое дело, непонятно, зачем такой расчёт нужен .
SetQ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Фундаментная плита переменной толщины в SCAD



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Всем добрый вечер . Выдержит ли фундаментная плита толщиной 250мм двыхэтажный дом из газобетона ? uri555459 Основания и фундаменты 23 10.04.2013 17:07
Фундаментная плита под барбекю в плотную с сущ.колодцем водомера white21579 Основания и фундаменты 7 04.04.2013 15:19
Фундаментная плита под силосы KatrinTaras Основания и фундаменты 4 03.05.2012 00:06
Фундаментная плита в Лире Net Лира / Лира-САПР 1 30.03.2004 11:30