| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как правильно приварить пластину к квадратному замкнутому профилю?
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 17628
|
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Делать прорезь в трубе, вставлять пластину и заваривать 4 угловых шва.
В противном случае пластину нужно делать очень широкой, для того чтобы осталось достаточно сечения после того, как удалили вырез. Последний раз редактировалось boris_r, 14.01.2015 в 18:46. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Тавровых швов не бывает, бывают тавровые соединения.
----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
![]() На самом деле при серьезных усилиях надежнее делать прорезь в трубе. Если приварить к заглушке, она будет воспринимать усилия в направлении перпендикулярном поверхности, есть опасность расслоения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 23
|
Заглушки нету. Деталь подвергается горячему цинкованию.
Я немного не правильно сформулировал вопрос. Есть ли нормативная документация, которая однозначно говорит, что нужно делать либо так, либо так. Или возможен любой из вариантов на основании расчета пластины и сварочных шов на прочность?? А вообще ,подписали контракт на поставку комплекса оборудования, которое частично приобретается за рубежом. Отсюда при повышении курса валют имеем убытки. Ищем варианты снизить издержки. В объём поставки входит около 200 т металлоконструкций. Часть из них сложные сварные колонны и балки. А около 20-25 тонн простые связи типа той, о которой речь. У нас есть возможность качественно сварить такие связи. Но выполнить вырез в трубе мы не имеем возможности. но есть выход на производство, которое по дружбе нарубит пластин каких угодно. Если отдаем на субподряд, то там ребята однозначно делают паз в трубе и варят целую пластину. А мы можем сделать по другому варианту, соответственно сэкономить. Вот отсюда и вопрос. Эскиз в приложении. Последний раз редактировалось energizer, 14.01.2015 в 19:39. Причина: дополнил информацией |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Посмотрите Пособие к СНиПу стальные(п. 15.17 и ниже) там есть расчет для Варианта 1(обязательное наличие и толщина "заглушки" заложено(я так понимаю это обеспечивает устойчивость стенок связи в узле)). Предупреждаю сразу на растяжение у Вас будет работать, а на сжатие нет(очень маленькая несущая без доп. ребра(получается тавр, а не пластина) на пластине, ну Вы сами разберетесь).
Вариант 2 просто не жизнеспособен. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
gad, почему не жизнеспособен? Какая вообще разница?
Хмурый, тут вопрос в #9 перепоставили) И почему не 2? ИМХО, линия пересечения в двух вариантах все равно будет состоять из двух угловых швов и в расчете эти два шва будут передавать нагрузку со стенки трубы на фасонку. Принципиальной разницы с точки зрения работы узла вообще не вижу. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,121
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628
|
у себя нашел только для 2 случаев
|
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Попробуйте еще порыть форум. Я вроде видел картинку с моделированием узла(пластина была врезана в профиль) с заглушкой и без(там все понятно будет по полям напряжения и деформациям). Если мне не изменяет память это было на теме связанной с нижним узлом ферм из труб. Рассматривался, как вариант ухода от фланца работающего на растяжение(опять всплыл узел примененный в серии Траскон). И вроде как Vavan Metallist выкладывал это.
В общем не изобретайте велосипед делайте по Пособию. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Cfytrr, по сути - это и есть вариант 2, только с удалением ненужного куска стали внутри трубы. Неплохо. И, уширяя фасонку, хотите "вернуть" недостающую площадь, насколько я понимаю?
Еще один момент смущает немного - устойчивость тонкой стенки трубы в этом месте не будет.. хм.. менее обеспеченной? |
|||
|
||||
Arikaikai,
По сравнению с врезанной в трубу прямоугольной фасонкой у фигурной большая податливость, и под нагрузкой она сильнее деформирует трубу в месте примыкания, следовательно и потеря устойчивости стенок трубы в этой зоне произойдет раньше
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Есть еще вариант, который может подойти для нынешней ситуации, при условии, что нагрузки небольшие, в варианте "а" поста 28 в заглушке срезать углы так, чтобы образовались отверстия достаточные для цинкования. Этот вариант устроит директора..:=)
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Цитата:
ГОСТ 9.307-89: Не допускается во избежание взрыва наносить покрытия на изделия, имеющие закрытые полости. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2006
Сообщений: 2
|
Была когда-то в институте такая дисциплина ТИМК (Технология изготовления металлических конструкций). При прорезании пластины надо выполнить 3 внутренних реза, что совершенно не технологично, при оборудовании, оставшемся со времен Советского союза на многих ЗМК. Подобный рез можно сделать газопламенной резкой, что разупрочнит металл по краям реза, либо лазерной резкой, что и сейчас дорого.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
конструктивное решение зависит от того какие нагрузки - повторящиеся или нет и от величин нагрузок. если связи играют вспомогательную роль, работают на статическую нагрузку в основном - то любое из перечисленных решений в принципе работает (решать нужно по тому, что дешевле при располагаемых методах изготовления).
можно к торцам приварить пластинки и к ним пластинки - и оставить отверстия для дренажа (закрытые полости естественно категорически нельзя оставлять). или отверстия в трубе насверлить. при гальванизации дадут стечь электролиту. можно прорезать пластину фигурно (при наличии водоструйной или плазменной резки - самое то) конечно вовнутрь нет смысла прорезать - там где нет шва можно прорезать трубу (засверлив предварительно концы резов) и вставить пластину. вот видел неоднократно решение с уголком на конце (пропанченные дырки в уголке - прессом) тут как только не можно - главное иметь критерии (понимать что именно более экономично) и посчитать правильно.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 21.02.2015 в 09:02. |
|||
![]() |
|
||||
Металлоконструкции Регистрация: 28.02.2009
Златоуст
Сообщений: 480
|
а как же требование?
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Цитата:
интересно будет если автор отпишется насчет результата - какое решение принято и что получилось. в крайнем случае весь смысл интернет форумов - чтобы опытом делиться и его получать обратно.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
да, спасибо за подсказку. стандарты закрыты к сожалению и недешевы, любую техническую информацию проще в русскоязычном интернете найти (почему вы лучше меня их и знаете в результате) - так по мотивам стандартов рекомендации проще найти. в принипе просто исходя из физических представлений о процессе, так или иначе делаю это по стандарту
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Оцените рамный узел примыкания двутавра 50Б3 к квадратному профилю 250х12 | corsar | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 30.04.2012 16:18 |
Как правильно приварить верхнюю накладку в жестком узле примыкания балки к колонне? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.03.2012 12:22 |
Как правильно приварить стальной лист к балкам перекрытия для обеспечения устойчивости балок? | Mst_61 | Металлические конструкции | 12 | 12.08.2011 14:36 |