| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Проектирование галереи из металлоконструкций
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 373
|
||
Просмотров: 7293
|
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Принцип "крепления" возьмите узлы подвесных кранов... А ваша галерея, ни что иное, как фонарь в перевернутом виде)))) Берите данный принцип и вперед!
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Snajper, фонарь геометрически неизменяем за счет решетки, а тут решетку не поставишь - придется какие-то узлы делать рамными. Причем я за нижние, а к раме шарнирно цеплять.
Ну а если делать П-образную раму, то явно лучше из двутавров. Причем в стиле с основным каркасом будут круто смотреться наверное переменного сечения сварные. Ах да - зачем эта балка вдоль здания, неужели нельзя к каждой раме приделать внутреннюю раму для этого прохода и прогоны между ними? Так больше видно будет. |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 373
![]() |
доброе утро всем, спасибо за ответы, каркас тоже мой, верхний узел как для подвесных кранов взяла, рамка жесткая, узлы балок - шарниры.
с шестиметровым шагом рамок хуже получается у меня, они очень мощные, и кроме того все равно какие-то промежуточные конструкции нужны для остекления, стекла же не сделаешь по 6 м. Почему никто трубу не предлагает, я ее не пробовала, интуитивно мне кажется что она несет меньше но зато наверное более удобна для остекления. А вообще остеклить любую конструкцию можно, поделитесь мнением кто с о стекольщиками работает. С фонарями мало встречалась, может кто пришлет несколько картинок для ознакомления? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Какое производство (какая там газовоздушная среда)? Какие в задании нагрузки на галерею (может проще экскурсантов катать в "стеклянной" (полустеклянной) подвесной кабине)?
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
И по верху бы все таки в уровне крепления к раме бы оставил элемент в качестве распорки, а сами рамы галереи подвешивал к основным. как то так |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Тут и без стилистики связи - необходимость, выполнить их в тех же местах что и для основного каркаса не составит особых затруднений.
А вот "лес" подвесов из двутавров считаю излишним, как и продольные балки на которые они прицеплены. Вполне будет достаточно подвесов по шагу рам, а экономия колоссальная))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 373
![]() |
Мы лишь исполнители, заказчики пока не хотят к стекольщикам обращаться.
Рамки у меня из швеллера 16п через 1.5 м, а вот балки мощные, все таки это экономнее на мой взгляд, чем мощные рамки с шагом 6 м и балки как распорки. НО точно я экономию не подсчитывала, нет времени, сроки сжатые. Заказчик как всегда данные не дает а результат требует. Газовоздушная среда не знаю какая, технологию нам не дают, только говорят делайте как хотите, присылайте, мы рассмотрим и напишем что не так. Естественно так работать гораздо труднее. Нагрузки значительные 200 кг на м2, это примерно около 37 человек среднего веса в одном пролете, по факту я думаю такого не будет, цифру нагрузки выдал заказчик. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
*KSV*, +1 к мнению.
Studentroman, +1 по поводу гибких - тросики очень органично перед стеклом смотрятся. Опять же, ориентируйтесь на фонари - там никто несущие рамки не ставит чаще этих 6-12 метров шага основных рам. Остекление с шестиметровым шагом несущих рам выглядит как-то так. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Прикиньте сечение рамки на 6-метровый шаг, прогоны из 12-14П между ними для пола, металлоемкость считается в 10 минут. Заодно прикиньте свой вариант. Без узлов, без точных высчитываний длин, ошибетесь процентов на 5-10, это мелочи. Через полчаса будете точно знать, какой вариант экономичней. В обычном коридоре 300-400 кг/м2 нормативных, а у Вас 200 не будет, когда пойдет экскурсия из толстых дяденек? Смело берите эти 200 и не забудьте умножить на 1.3. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Цитата:
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 373
![]() |
Спасибо за ответы, все обдумала, ради эксперимента посчитала ваш вариант, рамки к рамам через 6 м и балки в качестве распорок и пола.
Получилось не очень, прикладываю картинку. рамки 10Б1, распорки с шарнирами не менее 40Б1 (подобрал скад). вес всей галереи больше в два раза чем по моему варианту. Может в этой схеме что не так, поправьте меня кто может. Схему тоже приложу. Если интересно могу весь каркас в скаде выслать но только в личку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 33
|
Согласен с Arikaikai. Жесткие П-рамы в плоскости основных рам, и желательно, никаких верхних балок. Концентрация материала по низу галереи (балки, прогоны), может продумать систему связей, в том числе для продольной жесткости. Меньшее количество элементов обеспечит эстетику (если такое требование имеет место быть). Ну а профили "вылезут" по расчету. Было неплохо обеспечить неразрезность нижних балок.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Отдайте мне расчет, и конструктив, 5000р. и 1 неделя......
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
Цитата:
Вообще сами рамы можно было бы даже и из коробки сделать, если у вас в цехе можно замкнутые профили использовать. Последний раз редактировалось Romegv, 30.01.2015 в 15:29. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Чушь какая-то. Не пользуйтесь "подбором" скада, пользуйтесь мозгами.
Балка пола длиной 6 метров, шаг 0.75 метра. Нагрузка 2.6 кПа, с учетом какого-нибудь листа на пол и веса балок возьмем 3. Умножаем на шаг - 2.25 кН/м. Момент изгибающий - куэльквадратнавосемь - 10.1 кН*м. Швеллера 20П с головой должно хватить. Откуда 40Б1, о чем Вы?) И уж тем более распорки по "стене" - труба квадратная 80х3 или 100х3, наверное, по гибкости. Если вообще нужна. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 33
|
Конструкция похожа на мостовую (или небольшую балочную клетку) - попробуйте на 2 продольные главные балки (двутавр), оси которых проходят через нижние углы П-рам, разместить поперечные (швеллер, двутавр) с шагом 1,5 или 2 м, а по ним прогоны с шагом, обеспечивающим необходимую жесткость настила.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Экономичным будет именно вариант с неразрезными балками и обычными подвесами + связи (ВС и ГС).
Не совсем ясно (точнее сказать совсем не ясно) какая ширина галереи, но даже при ширине 2000 мм (думаю такой ширины более чем достаточно), упростив задачу с неразрезных балок на шарнирные при пролёте 6 м и нагрузкой 200 кг/м2 + 200 м.п. с.в. констр. (балки с остеклением) ну никак не 40Б1, а всего лишь 20 швеллер)) И подвесы из равнополочного уголка 100х8))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 373
![]() |
для Snajper, карка мне специализированная прога подбирает,
его я только проверяю в скаде и для предьявления заказчику в основном. Остальные конструкции тоже в скаде удобно предоставлять и заказчику и экспертизе. А Вы в чем если не секрет выполняете расчеты, прога какая или вручную? для Arikaikai, знаю что скад не всегда подбирает хорошо балки, но порой идем на такой шаг когда металлоемкость выше (во первых есть запас, во вторых меньше расчетов вручную, быстрее все, в третьих легче обосновать перед заказчиком и экспертизой решения предъявляя расчет в скаде, в четвертых больше металла в цех идет, выгодно). У нас задача стоит не вылизать конструкции до грамма, а дать среднюю металлоемкость, так чтобы и заказчика привлечь и цех свой загрузить. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Юстиниан, еще раз - Вы предлагаете следующую иерархию:
1) Балки по краю между рамками по 6 метров 2) Между ними поперечные балки 3) Прогоны 4) Настил Куда столько этажей, когда у автора вполне адекватная двухэтажная схема: 1) Продольные прогоны на рамки 2) Настил. Зачем усложнять то, что можно не усложнять? Понимаю, если б Вы предложили трехэтажную систему "Продольные балки - поперечные балки - настил", тогда бы еще можно было подумать о рациональности. Надежность обеспечивается в первую очередь грамотным расчетом и качественным исполнением, а не нагромождением стали. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Offtop: эту фразу произносить под эпичную музыку из голливудских блокбастеров про героических героев 2+2*2. Посчитайте на калькуляторе - на простом и инженерном. Потом подавайте в суд на производителя, потому как они выдадут разный результат. Тут так же - если в качестве исходных дать программе чушь, то и на выходе получите чушь. Скад отлично всё подбирает, если давать ему нормальные вводные данные. Вашу схему посмотрю не раньше, чем в воскресенье, но там явно что-то не так. откуда ж вы знаете, выше металлоемкость или нет, если задав в схему какую-то чушь получаете случайный результат, даже не задумываясь о нем? А вдруг нет? Это даже не лень... Цитата:
Тогда что спрашиваете? 70Ш2 на все нарисованные конструкции (кроме основной рамы, там можно сварную полутораметровую постоянного сечения с полками по 50 мм и стенкой 20) и вперед в цех. Мало того, я могу составить Вам расчетную схему в скаде так, что она при этих сечениях покажет коэффициент использования 0.9 и можно заказчику говорить "ну вон же скад насчитал". Задача у вас - создать надежную и по возможности экономичную конструкцию. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 33
|
Arikaikai, Я не случайно спросил о настиле. Для меня рассматриваемая конструкция что-то
вроде пешеходного мостика, подвешенного к коньку основной рамы. Исходя из функционального назначения для пешеходов, думаю, что определяющей для элементов пешеходной части будет не прочность, а изгибная жесткость (я бы проверил и зыбкость). Поэтому пролеты 1.5-2 м для неразрезных прогонов (или ребер) выглядят предпочтительнее 6м. Все элементы, включая поперечные балки, прогоны (ребра) должны находится в пределах габарита главных балок, поэтому "многоэтажности", о которой вы говорите нет. То же касается и "нагромождения металла", без расчетов и выхода на вес в кг/квм пешеходной части, я бы не торопился. Сечения неразрезных прогонов (ребер) и по прочности и по жесткости будут существенно меньше однопролетных в 6м. В идеале, пешеходная часть могла быть из рифленного настила 4-5мм, подкрепленного ребрами с шагом ориентировочно 20-30см у мостовиков - это называется ортотропной плитой). Ребрами могут быть: полоса, уголок, приваренный пером к листу, швеллер (гнутый или прокатный) полками вверх (коробчатые ребра). Для поперечных балок - приваренный к листу сварной-прокатный тавр или неравнобокий уголок с прорезями для продольных ребер или без них. Для упрощения - поперечные балки из швеллеров, подобранные так, чтобы их высота + высота ребристого настила находились в габарите главных балок. Думаю, что этот вариант наша заявительница рассматривать не будет, поэтому все поэлементно. Пешеходную часть можно подвесить к основной раме, либо положить на П-раму, которую предлагают и рассматривают. В любом случае с настилом надо определяться сейчас. Я предложил варианты в меру своего опыта, в том числе по мостам. Пока нет окончательной конструкции пешеходной части, дальнейшие разговоры и споры считаю бессмысленными. Всем удачи. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Цитата:
Или вообще сделать "боковую стенку" в виде фермы (но нижний пояс - опять же балка/швеллер). Смотрите, как проще и дешевле. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
![]() Сделайте Красиво! |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Расценка на проектирование фитнес-центра | sen-sei | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 14.12.2014 10:15 |
Белорусские нормы | Saba | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 14.06.2012 17:44 |
Опоры под ленточный конвеер | constr85 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 30.09.2009 22:46 |