Непрочитано 12.02.2015, 00:01 #1
История разделения на нормативные и расчетные нагрузки
Vitalii
 
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 34

Инженеры

Возникла задача,
нужно найти или исторически показать предпосылки/причины разделения на нормативные и расчетные нагрузки
Почему нельзя сразу считать по расчетным ( а сначала ведут расчет по нормативным), или же их не учитывать.

Важно аргументировать эту формальность ( и предпосылки возникновения их в ДБНах/ГОСТах/СНиПах ) этими же документами...

Может какой то энциклопедист объяснит мне популярно (-для заказчика ) - он у меня очень расчетлив "$"
- задача прикладного х-ра в ПГС.

Я так понимаю всему причина - метрология ? и её естественная допустимая погрешность в 5% - а откуда взято ?
И все что неконтролируемо (полностью) -упрощается
Просмотров: 4085
 
Непрочитано 12.02.2015, 00:12
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


Сам только просматривал, но вроде бы тут что то было
http://dwg.ru/dnl/4183
"В.Н. Гордеев и др. Нагрузки и воздействия на здания и сооружения. Справочное пособие"
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2015, 00:43
#3
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Vitalii, посмотрите учебник Беленя Е.И. Металлические конструкции. Там есть раздел Метод расчета по предельным состояниям. Аналогичные главы есть в других учебниках по конструкциям.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2015, 00:57
#4
Vitalii


 
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 34


Если в разрезе моего вопроса

Я вот что хочу....

У меня в структуре рассматриваться решение об учитывании объема арматуры при построении общего объема бетона

Вычет арматуры из объема опалубки

Если утвердят:
1) Постает вопрос - где делись 1400м3 бетона с прошлого объекта - в типе историю пишут победители
2) На будущие объекты дополнительный кол

Проектировщикам все равно - это не их риски - это не нагрузки и неучтенные коефициэнты
А начальники участка при заливке плиты на кубов 400 и когда по пред заявке доставят, а на доп заявку - не хватит - попадут в **пу ))

Вот я и думаю как аргументировать заказчику - в типе "с родни не учесть расчетные нагрузки при проектировании" + "% ошибки в метрологии"
Vitalii вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2015, 01:01
#5
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


Offtop: что то у вас (в структуре) как то все сложно...
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2015, 01:14
#6
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Vitalii Посмотреть сообщение
У меня в структуре рассматриваться решение об учитывании объема арматуры при построении общего объема бетона
Нужно смотреть правила расчета объема бетона в сметных нормах. Там может быть еще и запас есть 4-5%.
Если там будет ссылка на проект, тогда нужно чтобы в проекте была указано что за минусом арматуры.
Тогда начинается веселая свистопляска с плюсами: допустим усушка бетона, разный объем плиты в зависимости от температуры.. количество бетоносмесителей.. проливки.. и т.п.
А я еще придумал - просадка плиты под нагрузкой от массы бетона, обязательно с расчетами и учетом упругости основания.
Я знаю еще что можно придумать.. точное соотношение всех составляющих в бетоне с учетом их природной влажности, гранулометрического состава и химического состава.. а то вдруг там воды на 0.5% больше нужно.
Колян на форуме  
 
Непрочитано 12.02.2015, 16:13
#7
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Offtop: Вторую вашу тему читаю, постоянно ржу, не могу
EvgenyLeonov вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2015, 16:37
#8
13Rossoneri


 
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 478
<phrase 1=


А в чем сложность была отнять обьем арматуры? Я вот недавно делал склад жб, там было 7560 кубов бетона и 800 тонн арматуры. 800 тонн, это чуть больше 100 кубов. Денежка, не такая уж и малая. Так что если вы это не учитываете - то зря.
А вообще, если на то пошло, то обьем арматуры обычно компенсируется обьемом воздуха в бетоне (тот самый который мы "вибрируем".)
13Rossoneri вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2015, 16:40
#9
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


----- добавлено через 39 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Vitalii Посмотреть сообщение
исторически показать предпосылки/причины разделения на нормативные и расчетные нагрузки
Похоже все началось 1 января 1955 года, когда решили что коэффициенты перегрузки сильно никого не напрягают если из-за них конструкция по второй группе предельных состояний не впишется в нормы, не факт ведь что перегрузка будет, или будет постоянна.

Кореш, спасибо за книгу
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 13:05
#10
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


как я понимаю, все происходило таким образом:
- стальные конструкции до 1951г считали по допускаемым напряжениям, после - по методу предельных состояний;
- жбк до 1938 считали по допускаемым напряжениям, 1938-1955 - по разрушающим усилиям, с 1955 по предельным состояниям.
автор МПС - Стрелецкий, дальше ройтесь сами
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 13:43
#11
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от Vitalii Посмотреть сообщение
Инженеры

Почему нельзя сразу считать по расчетным ( а сначала ведут расчет по нормативным), или же их не учитывать.

Важно аргументировать эту формальность ( и предпосылки возникновения их в ДБНах/ГОСТах/СНиПах ) этими же документами...
Потому что делают два разных расчета (один с нормативными, другой с расчетными), и "только" по расчетным конструкция будет массивнее чем это необходимо.
Причина- появление качественных материалов, как следствие уменьшение поперечных сечений и появление больших прогибов, мешающих нормальной эксплуатации
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 13:54
#12
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


а кто ведет расчет по нормативным нагрузкам?
рассчитывают конструкции только по расчетным нагрузкам, как ни странно
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 13:56
#13
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


То есть нормативные нагрузки в расчете не участвуют?
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.

Последний раз редактировалось Валакин, 13.02.2015 в 14:13.
Валакин вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 15:18
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
То есть нормативные нагрузки в расчете не участвуют?
Ага
Только коэф. разные
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 15:30
#15
tygger


 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
а кто ведет расчет по нормативным нагрузкам?
В расчете по деформациям (прогиб например) в расчете участвуют нормативные нагрузки, а не расчетные

----- добавлено через ~5 мин. -----
Автору темы: почитайте "Строительные конструкции" 1986 Москва под. ред. Байкова, Попова. Раздел 1 - глава 2. Там и исторический экскурс, и что к чему, и почему
tygger вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 15:36
#16
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


tygger, не участвуют в расчете нормативные нагрузки. Участвуют расчетные равные нормативным с коэф 1.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 15:40
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от tygger Посмотреть сообщение
В расчете по деформациям (прогиб например) в расчете участвуют нормативные нагрузки, а не расчетные
Не может быть!
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 15:49
#18
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


ну вот, без меня все сказали уже
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 15:54
#19
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
tygger, не участвуют в расчете нормативные нагрузки. Участвуют расчетные равные нормативным с коэф 1.
Dakar, расчетные вы считаете же, значит нормативные участвуют в расчете
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 15:55
#20
tygger


 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Участвуют расчетные равные нормативным с коэф 1.
Согласен, но суть то одна - по сути это ведь и получаются нормативные
tygger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2015, 01:57
#21
Vitalii


 
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от EvgenyLeonov Посмотреть сообщение
Offtop: Вторую вашу тему читаю, постоянно ржу, не могу

ОООООО, Вы даже не представляете как интересно Мостовику работать в обществе сплошных ПГСников.
И в частности наблюдать "Пляски св. Вите"


P\S: Ну я в хорошем смысле этого слова = )
Vitalii вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > История разделения на нормативные и расчетные нагрузки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Вопрос, на кокой вид нагрузок (нормативные или расчетные) рассчитываем столбчатый (ленточные) фундаменты? archis Основания и фундаменты 26 04.09.2015 11:34
История учета снеговой нагрузки msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 7 24.09.2011 11:05
Где "нормируется" использование РСУ? BoT Конструкции зданий и сооружений 67 17.06.2009 15:37