Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Материал фермы покрытия над бассейном, пролёт 20 м
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 19,465
|
||
Просмотров: 22615
|
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263
|
Деревяху на 20 метров или стальную балку обыкновенную сварную.
P.S. Там снег 560 кг/м2.... ----- добавлено через ~2 мин. ----- Не знаю... можно ещё что-нибудь придумать.... кессонное.... можно что-нибудь с преднапряжением.... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Можно деревянную ферму или арку.... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Можно купол.... ----- добавлено через ~4 мин. ----- вообще лучше не проектировать....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,781
|
Я бы деревяшку сделал LVL, во всяком случае у себя уже спортзал с 18 м пролетом сделан. С железом и бетоном надо будет решать узлы утепления. Если будут сэндвич-панели то сплошная головная боль. На фото объект не мой, бассейн в Стрельне.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Если КЖ - колонны и фермы, то КМ - стальные плиты?
![]()
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263
|
СП 31-113 не запрещает проектировать каркас шатра стальным или деревянным, а лишь заостряет внимание на мерах против коррозии... да если посмотреть типовые проекты времен СССР то это, в основном, МК и КД.
И всё же нужна работа архитектора и дизайнера.... желательно тоже военного. Ведь боец придя в бассейн должен чувствовать в родной стихии.... никакого лёгкого гламура в духе питерских атлантик а-ля молодечка.... конструкции покрытия в любом случае должны быть скрыты маскировочной сеткой... обязательно должен быть плавучий макет атомного крейсера Пётр Великий в масштабе, дорожек нет, тумбочки для ныряния перпендикулярны дорожкам в духе полосы препятствия, можно заделать тумбочку для ныряния под скалу, края чащи должны быть раскрашены в чёрно-белую полосу.... обязательно огромный патриотический агитплакат напоминающий принимающим водные процедуры военнослужащим о бдительности. А ты про какие-то конструкции..... ----- добавлено через ~13 мин. ----- Работал я в одном тереме - дак вот хотели на фахверк применять какой-то материал - деревянные плашки пригнаны и склеены. Своего рода клееный брус выходит, НО! он был в вакуумной полиэтиленовой герметичной упаковке. Дак вот его аккуратно опереть на пластмассовые подкладки и будет зашибись. Климат там суровый - проектируем по соседству - км 150 напрямую от вас. Снега много, надо уточнять и сечение большое будет. Значит надо вежливо обеспечить устойчивость таких балок.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Хочу, хочу, хочу спроектировать такую фиговину. Пусть сажают.
![]() Испарения хлора, конечно, это плохо. Но бетон то тоже можно будет защищать там по всякому... Цитата:
А ЛВЛ дорого. ![]() Ладно, буду гнуть ЛВЛ и дерево, посмотрим, что скажут. Пока не утверждено и не существует доп. ТЗ на материалы. Делай как хочу. До первой экспертизы. ![]() Та ещё много залов, везде фермы. Чтоб я знал. ОВ ещё не приступал к работе, ТХ и АР только что-то там рожают. Уточню.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263
|
Три толстых стальных листа и четыре сварных шва....
----- добавлено через ~8 мин. ----- Набери в гугле фразу "военный бассейн" и много интересного увидишь...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
Самое лучшее и надежное в агрессивной среде - это деревянные конструкции. Где-то в подобной теме DK рассказывал, что у него на даче развалилась крышка, накрывающая "ведро" туалета. Несколько лет конструкция простояла в зловонно-агрессивной среде. По месту соединения досок гвозди срезало коррозией, а деревяшкам хоть бы что.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263
|
Цитата:
Это тогда уже не дешево и не убого) ----- добавлено через ~1 мин. ----- Только не фланцы.... лучше фрикцион без зазора в 20 мм между хвостами и шпатлевку пластичную на обмазку..
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
Думаю, с этим утверждением можно поспорить. К поверхностям фермы ничто не будет "прижиматься"? Нигде не будет мест присоединения связей на болтах? В накладках соединения нижнего пояса или во фланцах соединения поясов тоже не будет щелевой коррозии?
----- добавлено через ~7 мин. ----- Offtop: Тяжело искать черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет (С) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
А причем тут работающая вентиляция и система очистки воды на хлоре? ))) Или при работающей системе вентиляции и хлора тогда не будет в воздухе помещения? ))) |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263
|
Потом ещё по приведенной толщине стали по пожарке будут нагибать)
----- добавлено через 54 сек. ----- Можно коробчатого сечения сварную балку сделать.... и вдобавок переменной по высоте.... и бистальную ![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
|||||||||||||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Всем спасибо за комментарии. Решил выпустить в ПД ТЭО на эти фермы: стальная, стальная с горячей оцинковкой, сборный ж.б., КД лвл.
Результаты выложу здесь. Добавлю свои 5 копеек из интернета. http://psk35.ru/sposobyi-zashhityi-o...strukczij.html Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...,d.bGQ&cad=rja Цитата:
Группа агрессивных газов по хлору В Св. 0,1 до 1 мг/м3 Слабоагрессивная Степень агрессивного воздействия газообразных сред на древесину Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вывод: 1) Сами по себе деревянные конструкции фермы над бассейном надо защищать от биологической коррозии пропиточными составами акриловыми, акрилово-алкидными, алкидными с расходом 120 - 150 г/м2. При этом защита от химической коррозии древесины не требуется. 2) Стальные элементы соединений требуется защищать от хлора на выбор а) термодиффузионные цинковые покрытия (t = 45 - 60 мкм) с перекрытием лакокрасочными покрытиями II и III групп; б) горячие цинковые покрытия (t = 60 - 100 мкм) с перекрытием лакокрасочными покрытиями II и III групп; в) газотермические цинковые или алюминиевые покрытия (t = 120 - 180 мкм) с перекрытием лакокрасочными покрытиями II, III и IV групп; г) лакокрасочные покрытия II, III и IV групп; 3) Крепежные металлические элементы (метизы) - гвозди, саморезы, болты, шпильки и пр. должны иметь цинковое покрытие. http://www.spbgasu.ru/upload-files/u...at_givotiv.pdf автореферат Животов Дмитрий Андреевич ПРИМЕНЕНИЕ БРУСА, КЛЕЕНОГО ИЗ ОДНОНАПРАВЛЕННОГО ШПОНА, В ПЛОСКИХ БАЛОЧНЫХ ФЕРМАХ Цитата:
Для моего пролёта 20 м получится примерно 20/18*164=182,2 кг=190 кг. Плотность ЛВЛ-бруса в среднем 480-530 кг/м3 = 500 кг/м3. Объём бруса в ферме будет 190/500=0,38 м3 *31500 руб/м3 на 01.06.2009 г.=11970 руб. за материал в ферме в ценах 2009 года. Допустим, что работа по изготовлению займёт 70% от 30% стоимости материалов. Тогда 12000+12000*7/3=40 000 руб. в ценах 2009 года = примерно 120-150 тыс. руб. в ценах 2015 года за ферму пролётом 20 м в СПб. Для Оленегорска снег будет меньше, но в запас пока предварительно считаем так.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.04.2015 в 01:15. |
||||||||||||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Народ, а у кого есть выход на финскую фирму, чтобы они коммерческое предложение для ТЭО внутри ПД в КР по ЛВЛ ферме дали ?
Или можно такое дело двум нашим заводам доверить ? г. Торжок (Тверская обл.) http://www.ultralam.ru/ г. Югра (Ханты-Мансийский АО ) http://www.ugratimber.com Hartman Oy, Finland продажа бруса LVL в Финляндии www.hartman.fi (но у них только финский и шведский ![]() Это эти финны или какие другие ещё ? Если правильно понял русские только брус выпускают, а фермы не делают ? Да вроде и финны тоже.. Кто же эти фермы делает ? Я то хочу готовые без болтов... С болтами я и без лвл сделаю...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.04.2015 в 01:25. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
согласен.
сталкивался с покрытием бассейна с фермами из уголков, с 50-летним стажем эксплуатации. Незначительная коррозия была где и полагается - между перьями уголков . Дал бы припуск на коррозию по рекомендациям или еще с запасом и применил бы уголковые металлические фермы.. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263
|
grozd62, СП 28 ( бывший СНиП по защите строительных конструкций от коррозии) чётко говорит о том, что уголки в тавр нельзя применять, если Вы не докажите , что это или слабая или средняя агрессия.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263
|
С точки зрения состава газовой среды? Или с точки зрения влажности?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
А может сократить шаг колонн до 18м и сделать обычные сборные жб. фермы?
Про ж.б. ферму состоящую из 2 частей: теоретически возможно сделать все, но стоимость этих ферм будет жуткая, так же как и одной 20 метровой, по причине изготовления новой опалубки+нижний пояс у ферм предварительно напряженный. з.ы. Если не ошибаюсь, хим. стойкие фермы сделать можно (балки точно в серии есть, про фермы на вскидку не вспомню)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566
|
Самое интересное, что фермы страдают мало (хоть ж/б, хоть металл), разве что опорные узлы у наружных стен. А вот покрытие.... особенно ребристые ж/б панели. Хватает лет на 30. Далее приходится латать (они берут на себя основною гадость).
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,781
|
Цитата:
думаешь металл выйдет дешево? Если ребристыми плитами накрывать, как идут рассуждения, то не факт. На пролет 20 м ЛВЛ думаю верхний пояс 700х100 - 3шт, затяжка 500х100. У нас в основном сроки доставки были проблемой. А делали подрядчики, дай бог памяти, из Новосибирска, кажется. Вначале народ (рули из администрации) пугались дерева на 18 м. А когда увидели готовое, сказали вот так нада делать ![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
и того и того. по этим критериям вентиляция же проектируется.поэтому по нормам дб все ок. И в жизни тоже если,кмк,не делать из бассейна парилку ,не перегревать воду,когда вентиляция уже справляться не будет.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- опасения к клееным деревяшкам именно потому что клееные..как их там склеили? С металлом и жб контроль качества отработан,с долговечностью все понятно (металл - антикор, жбк - плотность бетона и тоже анткор), а для деревяшек ? Просто для проектировщика сам материал незнаком по свойствам, хотя теоретически - супер. А вот аварии КДК - имеют место ? Или они ваще не ломаются ? |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Offtop: ----- добавлено через ~8 мин. -----
опасения к клееным деревяшкам именно потому что клееные..как их там склеили? С металлом и жб контроль качества отработан,с долговечностью все понятно (металл - антикор, жбк - плотность бетона и тоже анткор), а для деревяшек ? Просто для проектировщика сам материал незнаком по свойствам, хотя теоретически - супер. А вот аварии КДК - имеют место ? Или они ваще не ломаются ?[/quote] Зря Вы так пренебрежительно о дереве, мой первый начальник(наставник) где-то в середине 80х годов, когда еще СССР был жив, запроектировал для Аммофоса(сейчас это ФосАгро) в один из складов клеенные деревянные рамы. Пролет вроде больше 18 м(какой точно не помню). Так вот, по той причине, что складируемый материал агрессивен к металлу - меняют раз в 5-6 лет отдельные металлические элементы. Дерево стоит нормально. С любой конструкцией весь вопрос в том, как запроектировано(следуем требованиям норм и операемся на здравый смысл), как изготовлено, как смонтировано. Даже сарай можно смонтировать так, что он рухнет. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
пренебрежения нет.есть недоверие по долговечности и прочности во времени,обусловленное незнанием. и опасения по стоимости,также вызванные незнанием. поэтому и поддержал обсуждение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
gad, Offtop: Почему-то последние несколько десятков лет в "серьезном" строительстве деревянные конструкции вышли из моды. А зря.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
И?
|
||||
![]() |
|
||||
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Вы будете смеяться. Но я заметил, что любое дело всегда лучше обсудить с большим количеством людей. Даже в том плане, что пока обсуждаешь, сам начинаешь догадываться о тайных нюансах.
Чем втихую ошибаться одному. Особенно делая КМ, КЖ. ![]() И вам советую то же. По теме в итоге у меня получилось 11 млн. руб. на подобное КД. КМ ещё не досчитал стоимость.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.04.2015 в 18:35. |
|||
![]() |
|
||||
Offtop:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Кому интересно для сравнения и ваших ТЭО.
У меня получилось ТЭО КД против КМ.: КД 11 млн. руб. 2015 года; КМ около 2,4 млн. руб. 2015 года. КД в 4 раза дороже. Пролёт покрытия 19,5 м, длина покрытия 30,5 м. г. Оленегорск. КД Стоимость строительства покрытия в ценах 2015 года тыс. руб. Стоимость изготовления 10 пар образцов для испытаний 180 Стоимость пожарной сертификации 800 Стоимость изготовления деревянных конструкций 4077,9 Стоимость краски 899,3 Стоимость окраски 545,9 Стоимость ГКЛ 1237,9 Стоимость сборки ГКЛ 91,7 Итого изготовление 7832,7 Транспортные расходы Фермы пролёт 19,5 м 540 Ветровые фермы 550 Прогоны, связи 1496 Итого транспорт 2586 Стоимость строительных работ Монтаж ферм пролётом 19,5 м 34,8 Монтаж ветровых ферм 144,8 Монтаж прогонов 122,5 Монтаж огнестойких узлов 150 Итого монтаж 452,1 Всего 10870,8 тыс. руб. 2015 года КМ Стоимость строительства стальных конструкций покрытия Стоимость изготовления КМ учтена в монтаже Стоимость краски 1000 Стоимость окраски 568,2 Итого изготовление 1568,2 Транспортные расходы Фермы пролёт 19,5 м 135 Ветровые фермы 137,5 Прогоны, связи 374 Итого транспорт 646,5 Стоимость строительных работ Монтаж ферм пролётом 19,5 м 111,01 Монтаж ветровых ферм 42,22 Монтаж связей 8,83 Монтаж надколонников 5,66 Итого монтаж 167,72 Всего 2382,42 тыс. руб. 2015 года
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.04.2015 в 10:03. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Но в принципе ожидаемый результат |
||||
![]() |
|
||||
Монолит для такого размера покрытия получается 2,14 млн.р. Покрытие полностью включено.
И минус огнезащита. Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 30.04.2015 в 11:15. |
||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,781
|
Можно по-подробней. Кто заставляет испытывать и сертифицировать, и зачем огнестойкие узлы.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Они, скорее всего, пожарные риски в ПД считали, то есть нарушали пожарный СП (?использовали К3 вместо К1?). Без нарушений, чтобы из К3 -> К1 сделать, надо ГКЛ обшивать. Это уже жесть хуже стали.
![]() А расчёт пожарных рисков денег стоит и сложнее проектировать. В общем не стал рисковать. В том числе из-за обшивки ГКЛ. Можно было бы сделать лучше и дороже, конечно. Не решился в первом своём серьёзном здании такие сложности делать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
опорные узлы и пеньки по верхнему поясу не загерметизированы
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Материал для диплома по висячим конструкциям покрытия | eugenmax | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.11.2013 18:20 |
Какой материал использовать для дорожного покрытия игрушечной гоночной трассы? | FAV-art | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.10.2013 15:52 |
Как подобрать конструкцию и материал для фермы | next783 | Металлические конструкции | 2 | 16.07.2013 23:16 |
Материал покрытия пола в зале бокса | Cerge | Архитектура | 1 | 06.06.2009 14:52 |
Ищу материал для исходника к презентации по теме "Купольные покрытия: расчет, конструирование, современный взгляд" | XOn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 19.12.2008 12:52 |