Как правильнее крепить распорки?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильнее крепить распорки?

Как правильнее крепить распорки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.05.2015, 09:52 #1
Как правильнее крепить распорки?
"Великий"
 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, куда правильнее крепить крайние распорки (см. вложение)? к оголовку колонн или к фермам "молодечно"?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_32.png
Просмотров: 471
Размер:	104.6 Кб
ID:	149057  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_30.png
Просмотров: 590
Размер:	201.4 Кб
ID:	149058  

Просмотров: 12722
 
Непрочитано 02.05.2015, 11:44
#2
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


В связевом блоке распорки правильно крепить к колоннам, в остальных местах их правильно убрать.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 11:56
#3
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
В связевом блоке распорки правильно крепить к колоннам, в остальных местах их правильно убрать.
С чего бы вдруг?
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 12:22
#4
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
С чего бы вдруг?
Усилия передавать через прогоны.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2015, 12:23
#5
"Великий"


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
в остальных местах их правильно убрать.
если остальные распорки убрать, то как усилие от ветра будет передаваться на вертикальные связи?
"Великий" вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 12:24
#6
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
если остальные распорки убрать, то как усилие от ветра будет передаваться на вертикальные связи?
Ну написал же выше - ЧЕРЕЗ ПРОГОНЫ.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2015, 12:24
#7
"Великий"


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Усилия передавать через прогоны.
а если без прогонное покрытие?

----- добавлено через 37 сек. -----
только несущий профнастил и распорки
"Великий" вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 12:34
#8
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
а если без прогонное покрытие?
Цитата:
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
только несущий профнастил и распорки
Ветер собирается с торцевых колонн и затем передается на колонны связевого блока. Не вижу смысла"удлинять" путь усилия, передавая его через фермы. Распорки нужно ставить между колоннами.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 13:56
1 | #9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Конечно к колоннам. И вдоль всего продольника.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Прогоны лучше не включать.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 00:48
#10
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


"Великий"! Профессор! Гений! Зачем столько распорок по нижнему поясу?
Зачем стойки в фермах из сходящихся к верхнему поясу раскосов?
Зачем вертикальные фермы между фермами?
Зачем все эти раскрепления нижнего пояса ферм когда его нужно то только придержать что б фермы не болтались от ветра и крана???
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 01:23
#11
ISN


 
Регистрация: 27.08.2007
Moscow
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, куда правильнее крепить крайние распорки (см. вложение)? к оголовку колонн или к фермам "молодечно"?
С серии срисовать не судьба?

P.s.: что за желание считать всё в 3d? Сомневаюсь, что Вы (судя по заданному вопросу и приложенной схеме), способны на данный момент проанализировать полученный результат правильно.
ISN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2015, 10:58
#12
"Великий"


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от ISN Посмотреть сообщение
С серии срисовать не судьба?
не судьба!

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
"Великий"! Профессор! Гений! Зачем столько распорок по нижнему поясу?
Зачем стойки в фермах из сходящихся к верхнему поясу раскосов?
Зачем вертикальные фермы между фермами?
Зачем все эти раскрепления нижнего пояса ферм когда его нужно то только придержать что б фермы не болтались от ветра и крана???
я по аналогии делал..
"Великий" вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 11:03
#13
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
я по аналогии делал..
По аналогии с чем?
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 11:36
#14
qwer


 
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Зачем стойки в фермах из сходящихся к верхнему поясу раскосов?
Для предотвращения работы нижнего пояса на поперечный изгиб, к примеру. Для ответа на этот вопрос нужно знать нагрузки. Может, под узлом верхнего пояса приложена(ы) нагрузки от оборудования, к примеру? И соответственно установлена и распорка, и стойка в ферме.


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Зачем вертикальные фермы между фермами?
Оба-на. Как зачем. А обеспечивать развязку из плоскости нижнего пояса фермы чем собираетесь? Цитата из серии Молодечно (наверняка, автор пользовал ее).
Здесь вопрос нужно ставить не "зачем", а почему конкретно вертикальные фермы вместо вертикальных серийных связей.

Offtop: И вообще, чего накинулись на человека. Все когда-то с чего-то начинали. Некоторые до сих пор закончить не могут

Может быть, в качестве ответа автору может быть использована выдержка все из той же серии Молодечно:
Цитата:
Прогоны, устанавливаемые по осям колонн, служат одновременно распорками с учетом изгибающего момента и продольного усилия от ветровых нагрузок с торца.
Таким образом, ошибкой не будет использовать прогоны в качестве распорок. В этом случае они рассчитываются и как изгибаемые, и как внецентренно сжатые (сжато-изгибаемые).
Следовательно, прогоны-распорки можно крепить к ферме. Передача горизонтальных нагрузок с прогонов-распорок на вертикальные связи происходит за счет работы короткого участка колонны на сдвиг (связи крепятся ниже узла опирания фермы).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени-2.jpg
Просмотров: 149
Размер:	33.8 Кб
ID:	149073  

Последний раз редактировалось qwer, 03.05.2015 в 11:55.
qwer вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 11:53
#15
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от qwer Посмотреть сообщение
Для предотвращения работы нижнего пояса на поперечный изгиб... оборудование...
ничего там нет. по аннналлогии делал товарищ, не понятно с кого содрал... с курсового проекта может. в совке ведь профобразование шло своим путем, а практическое проектирование своим и давно уже эти пути не параллельны...

Цитата:
Сообщение от qwer Посмотреть сообщение
А обеспечивать развязку из плоскости нижнего пояса фермы чем собираетесь?
зачем растянутый пояс развязывать?... хоть в плоскости хоть из, что за ересь?

а для того что бы фермы не болтались достаточно одной распорки и завязки связями либо кр. фермы к колоннам либо крайних ферм между собой
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 16:33
#16
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
зачем растянутый пояс развязывать?... хоть в плоскости хоть из, что за ересь?
Перегибаешь. С каких пор СП стал ересью?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 16:56
#17
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
зачем растянутый пояс развязывать?... хоть в плоскости хоть из, что за ересь?
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Перегибаешь. С каких пор СП стал ересью?
А что, где-то в СП есть требование о необходимости развязывать растянутый пояс фермы?
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 17:06
#18
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


dkspb,
Ну к примеру для обеспечения предельной гибкости, иначе можно получить 200 трубу вместо 80
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 17:25
#19
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Николай Г., И какая же предельная гибкость из плоскости фермы согласно СП должна быть у растянутого нижнего пояса? Где об этом сказано?
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 17:38
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
какая же предельная гибкость из плоскости фермы согласно СП должна быть у растянутого нижнего пояса?
В таблице 33 сказано вполне ясно первой же строчкой, не?)

Другой вопрос в том, что для небольших ферм и без распорок гибкости может хватить..
 
 
Непрочитано 03.05.2015, 18:54
#21
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


"В многопролетных зданиях с кранами среднего режима работы при грузоподъемности до 50 т, при пролетах не более 36 м и с высотой до 25 м, а также с шагом рам 6 м, допускается не делать продольных связей по нижнему поясу. Однако распорки и тяжи, обеспечивающие устойчивость нижних поясов из плоскости ферм, должны быть поставлены в каждом пролете."

Вертикальные фермы, что автор понапихал в схему, ставятся при несколько иной конструкции фермы - когда имеются опорные стойки.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 19:14
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
обеспечивающие устойчивость нижних поясов из плоскости ферм
Это как?)
 
 
Непрочитано 03.05.2015, 19:45
#23
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
В таблице 33 сказано вполне ясно первой же строчкой, не?)
НЕ!!! Первым же примечанием!!! Мееленькими букофками!!!
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 19:47
#24
s7onoff


 
Сообщений: n/a


dkspb, отсос от ветра на покрытии?
 
 
Непрочитано 03.05.2015, 19:52
#25
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
dkspb, отсос от ветра на покрытии?
Уже ближе. Сжатые усилия могут появиться в нижнем поясе фермы от ветра в период монтажа, когда еще не положен на профлист утеплитель и не зашиты стены. Но это немного другая история.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 19:55
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Сжатые усилия
... тут ни при чем. Ветер - воздействие достаточно динамичное и даже если нижний пояс при этом не получает сжатия - усилие в нем меняется. А уж если есть сжатие от ветра в нижнем поясе - вопросы по поводу гибкости совсем отпадают - надо другую таблицу смотреть, а там все жестче.
 
 
Непрочитано 03.05.2015, 19:56
#27
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Первым же примечанием!
Слишком мутерно. Чистая статика бывает редко, а разница "учитывать"/"не учитывать" может быть довольно большой. Лучше перебдеть))
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 20:04
#28
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Слишком мутерно.
Другого глобуса у нас нет (С)
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Чистая статика бывает редко
Чистая статика для ферм бывает в подавляющем большинстве случаев.
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Лучше перебдеть
Бывает и самолеты на здания падают. Тоже предлагаете перебдеть? За чей счет банкет? (С)
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 20:04
#29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Пояс с гибкостью больше 400 - совсем так себе, ИМХО)

Причем есть вполне четкая граница - непосредственно к нижнему поясу динамическая нагрузка не приложена (даже пульсации ветра), но вот воздействие - совсем другое дело. Поэтому столбик выбираем "статический" - а это 400, но вот это первое примечание не учитываем)
 
 
Непрочитано 03.05.2015, 20:09
#30
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Пояс с гибкостью больше 400 - совсем так себе, ИМХО)
Я бы гибкость пояса взял не больше 100. Это будет еще лучше, ИМХО
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 20:13
#31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


dkspb, обоснуйте нормами. Я свою позицию обосновал. Растянутый из плоскости - 200 хорошо, до 400 разрешено в бескрановом здании.
 
 
Непрочитано 03.05.2015, 20:16
#32
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Arikaikai, Обоснование такое же, как и у Вас. ПЛЕВАТЬ МНЕ НА НОРМЫ. Я ТАК ХОЧУ.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 20:21
#33
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Чистая статика для ферм бывает в подавляющем большинстве случаев
Это где у на фермы стоят без ветра, кранов и оборудования типа вентиляторов?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 20:24
#34
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Это где у на фермы стоят без ветра, кранов и оборудования типа вентиляторов?
Да сколько угодно!!!
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 20:27
1 | #35
s7onoff


 
Сообщений: n/a


dkspb, может быть, все-таки почитаете таблицу и примечания к ней? Динамические нагрузки, приложенные непосредственно к поясу, отсутствуют, так? Значит пользуемся столбцом "статические" - там 400. Читаем примечание 1 - динамические воздействия, без указания о непосредственном приложении. Думаем головой. От пульсации ветра в нижнем поясе НДС меняется? Да. Значит динамическое воздействие на нижний пояс есть? Есть. Применимо первое примечание? Нет. Итого - 400.
 
 
Непрочитано 03.05.2015, 20:34
#36
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Arikaikai, Да ради Бога! Ну берите гибкость 400! Кто бы был против!
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 23:43
#37
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop:
Это как?)
Я привел выдержку из книги. А ухмылка не к месту.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2015, 08:14
1 | #38
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Вообще то требования СНиП исходят из опыта применения конструктивных решений.
Можно, игнорируя СНиП, рассчитать пространственную схему в каком нибудь тяжёлом комплексе со всеми нелинейностями.
Определить все усилия в элементах с учётом всех возможных комбинациях. И сравнить различные варианты связей.
В результате выяснится, что самое рациональное решение будет соответствовать СНиПовским требованиям.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2015, 14:51
#39
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В результате выяснится, что самое рациональное решение будет соответствовать СНиПовским требованиям.
Самым массовым решением, самым надежным, но вряд ли самым рациональным, в противном случае при нынешнем качестве проектов и строительства обрушения в РФ происходили бы каждый день.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2015, 13:16
#40
"Великий"


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98


спасибо всем кто откликнулся!
"Великий" вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 01:33
#41
Supotb


 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104


У вас на схеме они закреплены правильно.
Если нагрузка по норме собирается , и прогиб по норме, то все ок

----- добавлено через ~1 мин. -----
если прогиб большой при нагрузке по норме , тут сложней...

Последний раз редактировалось Supotb, 06.05.2015 в 01:47.
Supotb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2015, 05:48
#42
"Великий"


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98


помогите еще немного в появившихся вопросах!

посмотрите узел крепления распорки к ферме, какие есть ошибки? какой узел лучше? можно ли использовать такие узлы?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_42.png
Просмотров: 121
Размер:	35.3 Кб
ID:	149182  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_41.png
Просмотров: 112
Размер:	36.7 Кб
ID:	149183  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_40.png
Просмотров: 110
Размер:	31.3 Кб
ID:	149184  
"Великий" вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 08:26
#43
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
посмотрите узел крепления распорки к ферме
А чем серийное решение не устраивает?
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2015, 08:30
#44
"Великий"


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
А чем серийное решение не устраивает?
в серии через уголок, почки как у меня в правом рисунке... Уголок не продавит (или растянет) стенку пояса? это надо считать?
"Великий" вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 08:35
#45
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


"Великий",
Может чего запамятовал, но в серии вроде к поясу крепится пластина поперек фермы, а к ней на болтах распорка без всяких издеавтельств с продольными прорезями
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2015, 08:44
#46
"Великий"


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98


вот так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_45.png
Просмотров: 90
Размер:	33.5 Кб
ID:	149189  
"Великий" вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 09:30
#47
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


http://dwg.ru/dnl/1229 вот тут посмотрите для примера
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 12:50
#48
Supotb


 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104


Пролистайте книжку, Катюшин Здания из рам переменного сечения стр. 575-577 , вы сами ответите на свои же вопросы.
Можете просмотреть документ EN 1993-1-1 (5.3) Проще всего использовать серийный узел , вам об этом писали .
Supotb вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильнее крепить распорки?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
К чему и как правильно крепить горизонтальные связи JohnSmith Конструкции зданий и сооружений 21 04.09.2017 20:40
Как правильнее будет спроектировать консоль,точнее узлы? Выпускник Металлические конструкции 11 27.06.2014 14:40
Ansys Workbench. Узел крепления распорки к колонне Willy ANSYS 45 14.10.2009 07:43