| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как правильнее крепить распорки?
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98
|
||
Просмотров: 12722
|
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
Ветер собирается с торцевых колонн и затем передается на колонны связевого блока. Не вижу смысла"удлинять" путь усилия, передавая его через фермы. Распорки нужно ставить между колоннами.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
"Великий"! Профессор! Гений! Зачем столько распорок по нижнему поясу?
Зачем стойки в фермах из сходящихся к верхнему поясу раскосов? Зачем вертикальные фермы между фермами? Зачем все эти раскрепления нижнего пояса ферм когда его нужно то только придержать что б фермы не болтались от ветра и крана???
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2007
Moscow
Сообщений: 87
|
Цитата:
P.s.: что за желание считать всё в 3d? Сомневаюсь, что Вы (судя по заданному вопросу и приложенной схеме), способны на данный момент проанализировать полученный результат правильно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98
|
не судьба!
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161
|
Для предотвращения работы нижнего пояса на поперечный изгиб, к примеру. Для ответа на этот вопрос нужно знать нагрузки. Может, под узлом верхнего пояса приложена(ы) нагрузки от оборудования, к примеру? И соответственно установлена и распорка, и стойка в ферме.
Оба-на. Как зачем. А обеспечивать развязку из плоскости нижнего пояса фермы чем собираетесь? Цитата из серии Молодечно (наверняка, автор пользовал ее). Здесь вопрос нужно ставить не "зачем", а почему конкретно вертикальные фермы вместо вертикальных серийных связей. Offtop: И вообще, чего накинулись на человека. Все когда-то с чего-то начинали. Некоторые до сих пор закончить не могут ![]() ![]() Может быть, в качестве ответа автору может быть использована выдержка все из той же серии Молодечно: Цитата:
Следовательно, прогоны-распорки можно крепить к ферме. Передача горизонтальных нагрузок с прогонов-распорок на вертикальные связи происходит за счет работы короткого участка колонны на сдвиг (связи крепятся ниже узла опирания фермы). Последний раз редактировалось qwer, 03.05.2015 в 11:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
зачем растянутый пояс развязывать?... хоть в плоскости хоть из, что за ересь? а для того что бы фермы не болтались достаточно одной распорки и завязки связями либо кр. фермы к колоннам либо крайних ферм между собой
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
Цитата:
__________________
Да гори оно все ясным пламенем! |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
"В многопролетных зданиях с кранами среднего режима работы при грузоподъемности до 50 т, при пролетах не более 36 м и с высотой до 25 м, а также с шагом рам 6 м, допускается не делать продольных связей по нижнему поясу. Однако распорки и тяжи, обеспечивающие устойчивость нижних поясов из плоскости ферм, должны быть поставлены в каждом пролете."
Вертикальные фермы, что автор понапихал в схему, ставятся при несколько иной конструкции фермы - когда имеются опорные стойки.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
Уже ближе. Сжатые усилия могут появиться в нижнем поясе фермы от ветра в период монтажа, когда еще не положен на профлист утеплитель и не зашиты стены. Но это немного другая история.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем! |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
... тут ни при чем. Ветер - воздействие достаточно динамичное и даже если нижний пояс при этом не получает сжатия - усилие в нем меняется. А уж если есть сжатие от ветра в нижнем поясе - вопросы по поводу гибкости совсем отпадают - надо другую таблицу смотреть, а там все жестче.
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
Другого глобуса у нас нет (С)
Чистая статика для ферм бывает в подавляющем большинстве случаев. Бывает и самолеты на здания падают. Тоже предлагаете перебдеть? За чей счет банкет? (С)
__________________
Да гори оно все ясным пламенем! |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Пояс с гибкостью больше 400 - совсем так себе, ИМХО)
Причем есть вполне четкая граница - непосредственно к нижнему поясу динамическая нагрузка не приложена (даже пульсации ветра), но вот воздействие - совсем другое дело. Поэтому столбик выбираем "статический" - а это 400, но вот это первое примечание не учитываем) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
dkspb, может быть, все-таки почитаете таблицу и примечания к ней? Динамические нагрузки, приложенные непосредственно к поясу, отсутствуют, так? Значит пользуемся столбцом "статические" - там 400. Читаем примечание 1 - динамические воздействия, без указания о непосредственном приложении. Думаем головой. От пульсации ветра в нижнем поясе НДС меняется? Да. Значит динамическое воздействие на нижний пояс есть? Есть. Применимо первое примечание? Нет. Итого - 400.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Вообще то требования СНиП исходят из опыта применения конструктивных решений.
Можно, игнорируя СНиП, рассчитать пространственную схему в каком нибудь тяжёлом комплексе со всеми нелинейностями. Определить все усилия в элементах с учётом всех возможных комбинациях. И сравнить различные варианты связей. В результате выяснится, что самое рациональное решение будет соответствовать СНиПовским требованиям.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Самым массовым решением, самым надежным, но вряд ли самым рациональным, в противном случае при нынешнем качестве проектов и строительства обрушения в РФ происходили бы каждый день.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104
|
У вас на схеме они закреплены правильно.
![]() Если нагрузка по норме собирается , и прогиб по норме, то все ок ----- добавлено через ~1 мин. ----- если прогиб большой при нагрузке по норме , тут сложней... Последний раз редактировалось Supotb, 06.05.2015 в 01:47. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
http://dwg.ru/dnl/1229 вот тут посмотрите для примера
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
К чему и как правильно крепить горизонтальные связи | JohnSmith | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 04.09.2017 20:40 |
Как правильнее будет спроектировать консоль,точнее узлы? | Выпускник | Металлические конструкции | 11 | 27.06.2014 14:40 |
Ansys Workbench. Узел крепления распорки к колонне | Willy | ANSYS | 45 | 14.10.2009 07:43 |