Возможно ли повышение предельной гибкости нижнего пояса фермы при его использовании по прочности не более 20%
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
||
Просмотров: 7557
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Когда можно - в формулу гибкости запихивают коэффициент использования по устойчивости. Мое просто мнение.
Компенсируйте отрыв весом прогонов, профлиста и, если не хватает, кровельного пирога. Пусть кладут утеплитель и все остальное сразу вместе с профлистом. Хотя, наверное, этот совет про кровлю не очень) А сколько гибкость получается у нижнего пояса? И в какой плоскости? |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
проще всего конечно будет еще один ряд распорок дать. или изменить тип фермы, ферма не молодечненская? мне тяжело представить обычную ферму у которой от ветра нижний пояс становиться сжатым
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Ферма обычная трапециевидная. Опирание на колонну сверху через опорную стойку фермы, верхний пояс через овальное отверстие крепиться к опорной стойке. Упрощенная поперечная рама в торце здания с учетом нагрузок от ветра на отрыв приведена во вложении. В узлах дана суммарная нагрузка равная сумме ветровой и постоянной нагрузок
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233
|
Во первых, пока СНиП еще действует. Так что все хорошо. Во вторых, можно воспользоваться (может быть и не совсем корректно) положением, имеющимся как в СНиП, так и в СП "Стальные конструкции", о том, что при реконструкции, если конструкция проходит по устойчивости, то при превышении предельной гибкости допускается это нарушение не исправлять.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Можно подетальней, почему в промежуточных нет, а в торцах есть. Или торцевые фермы - другие? Или форма аэродин. воздействия такова? (я по СП не работал еще, в силу молодости
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
По торцам вроде как чуток посильнее отрывает.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
А, да. Когда ветер в торец, рвет торец.
![]() Ну, надо признать, есть проблемка. Но что-то не верится, что ферма прямо как кот обратно напряглась вся.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Картинка б), если ветер в торец дует, то у торца нагрузка в 2 раза больше чем в центре. А e/10, это сколько?
Так в торце ветровую ферму сделать, она и развяжет нижний пояс в каждой панели.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Скорее всего пульсационную неправильно считаешь. На небольших высотах она даёт копейки. Такие копейки, что в СНиП её вообще можно не учитывать до 40м для одноэтажных зданий.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
А можно поподробнее. У меня пульсационная получается 60-70% от средней составляющей ветровой нагрузки. Я по СНиП ее и не учитывал раньше. Там соответствующий пункт есть
|
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Сейчас прикинул, да - не копейки. Для местности А, высоте 10м, II ветрового района с аэродинамическим коэффициентом 1.8 у меня получилось примерно 86 кг/м2, если это потом на коэффициент надежности 1.4 умножить, то вылезет 120кг/м2.
![]()
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Вот и у меня такие же мысли. Получается, что практически все кровли с сэндвич-панелями выгибали бы фермы из-за такого ветра. И у ферм нижний пояс практически всегда сжат при таком ветре.....
В серии 1.460.2-10_88 в.1 Ст констр покрытий 1-эт пр зданий с фермами из парных уголков. Пролет 18 и 24 h написано, что при устройстве дополнительных стоек фермы нижний пояс может воспринимать сжимающие усилия от ветра и кранов, но ведь там шаг распорок 12 м, получается, что по гибкости в плоскости все норм, а из плоскости нижний пояс этих ферм тоже не проходит |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Интересная штука.
----- добавлено через ~3 мин. ----- А по поводу этого в Еврокоде вообще отдельная схема есть и отдельная таблица и сказано - не применять "двускатную" схему к плоским покрытиям. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
vlasctelin, забей! Ниже 3-го района и до 10м на ветер вообще считать не стоит.
----- добавлено через ~1 мин. ----- И правильно делал.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Цитата:
Я бы вставил дополнительные распорки (хотя раньше в зданиях такого не делал), но просто проект надо было сделать очень срочно, я этот момент упустил из виду. А сейчас просматриваю, что натворил в торопях Последний раз редактировалось vlasctelin, 15.05.2015 в 13:57. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
vlasctelin, стадия П, Р? По силовым факторам (в том числе устойчивости) если Кисп<0.2 то можно, наверное, оставить так.
Сломанаться не должно, главное, чтоб эксперт не придрался. Можно считать, что тут растяжение с приложением динамики непосредственно к поясу. Это 250 предельной гибкости. С этой точки зрения можно себя успокоить. ЗЫ: а вот крепления сэндвича 100% надо рассчитать на этот дикий отрывающий ветер. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Цитата:
Цитата:
Ильнур, может быть у Вас какие-то мысли другого плана есть??? Может отзывать проект и добавлять распорки хотя бы по ветровым фермам в торцах так, чтобы расстояния между точками раскрепления хватало для гибкости нижнего пояса при сжатии. Заказчик выгонит Последний раз редактировалось vlasctelin, 15.05.2015 в 15:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- СП "Нагрузки и воздействия":
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
eilukha, кончай пугать человека. Это вообще из другой оперы и к данному случаю (предельной гибкости) не имеет отношения. Только для проверки устойчивости.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
У меня и так при расчете по СП не проходит по гибкости нижний пояс, какая разница какой собственный вес принимать с коэф. 0,9 или 1))))
Да и вообще, как с коэффициентом 0,9 можно принять собственный вес сэндвич-панелей и металлических конструкций, а ветер значит с коэф. надежности 1,4??? А самое главное: вопрос то был по гибкости, а не про то как определять постоянные нагрузки |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- может ещё где пригодиться.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Да ничего не будет с этим поясом, если по устойчивости всё норм. См. причины ограничения гибкости - это эксплуатация, 2ГПС. Расчётный ветер - 5 секунд раз в 50 лет, что там будет? Offtop: А докопаться (в экспертизе) и до столба можно. Последний раз редактировалось eilukha, 18.05.2015 в 21:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Возможно, ли сжатия нижнего пояса мет. Фермы с параллельными поясами? | 4ikiboy | SCAD | 7 | 09.04.2011 19:24 |
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров | Белозерова Татьяна | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 09.02.2010 16:55 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |