Возможно ли повышение предельной гибкости нижнего пояса фермы при его использовании по прочности не более 20%
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли повышение предельной гибкости нижнего пояса фермы при его использовании по прочности не более 20%

Возможно ли повышение предельной гибкости нижнего пояса фермы при его использовании по прочности не более 20%

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.05.2015, 18:40 #1
Возможно ли повышение предельной гибкости нижнего пояса фермы при его использовании по прочности не более 20%
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682

Еще раз про отрыв, создаваемый ветровой нагрузкой на кровле и меняющей знак в нижнем поясе фермы. Имеется ферма пролетом 24м с шарнирный описанием на колонны. Шаг распорок 4,8,8,4м. При расчете аэродинамического коэффициента по СНиП нагрузки и воздействия никаких проблем не возникает. При расчете по СП значения аэродинамического коэффициента намного больше и в торцах здания возникают открывающие силы,действующие на фермы,при которых нижний пояс из растянутого становится сжатым. Вопрос нет ли каких-либо повышающих коэффициентов при расчете по гибкости ведь на фермы действуют только постоянная нагрузка и ветер, и загружение нижнего пояса по прочности не более 20%

Последний раз редактировалось vlasctelin, 14.05.2015 в 18:52.
Просмотров: 7557
 
Непрочитано 14.05.2015, 18:47
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Когда можно - в формулу гибкости запихивают коэффициент использования по устойчивости. Мое просто мнение.

Компенсируйте отрыв весом прогонов, профлиста и, если не хватает, кровельного пирога. Пусть кладут утеплитель и все остальное сразу вместе с профлистом. Хотя, наверное, этот совет про кровлю не очень)

А сколько гибкость получается у нижнего пояса? И в какой плоскости?
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2015, 18:56
#3
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Собственного веса недостаточно. Гибкости в плоскости достаточно, из плоскости гибкость 180
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 21:13
#4
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Собственного веса недостаточно. Гибкости в плоскости достаточно, из плоскости гибкость 180
скиньте расчетную схему в скадовском файле для наглядности.
проще всего конечно будет еще один ряд распорок дать.
или изменить тип фермы, ферма не молодечненская?
мне тяжело представить обычную ферму у которой от ветра нижний пояс становиться сжатым
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2015, 22:35
#5
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Ферма обычная трапециевидная. Опирание на колонну сверху через опорную стойку фермы, верхний пояс через овальное отверстие крепиться к опорной стойке. Упрощенная поперечная рама в торце здания с учетом нагрузок от ветра на отрыв приведена во вложении. В узлах дана суммарная нагрузка равная сумме ветровой и постоянной нагрузок
Вложения
Тип файла: spr рама на отрыв.SPR (6.1 Кб, 35 просмотров)
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 23:50
#6
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233


Во первых, пока СНиП еще действует. Так что все хорошо. Во вторых, можно воспользоваться (может быть и не совсем корректно) положением, имеющимся как в СНиП, так и в СП "Стальные конструкции", о том, что при реконструкции, если конструкция проходит по устойчивости, то при превышении предельной гибкости допускается это нарушение не исправлять.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 06:01
#7
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Сделайте в торцах здания несущий фахверк, а ферму замените балками (серийное решение).

Последний раз редактировалось Andrey88, 15.05.2015 в 06:06.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 06:30
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
... в торцах здания возникают открывающие силы...
Можно подетальней, почему в промежуточных нет, а в торцах есть. Или торцевые фермы - другие? Или форма аэродин. воздействия такова? (я по СП не работал еще, в силу молодости).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 07:06
#9
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Можно подетальней, почему в промежуточных нет, а в торцах есть. Или торцевые фермы - другие? Или форма аэродин. воздействия такова? (я по СП не работал еще, в силу молодости).
По торцам вроде как чуток посильнее отрывает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ветер.jpg
Просмотров: 131
Размер:	51.6 Кб
ID:	149842  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 07:11
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


но при этом грузовая площадь с точки зрения ветра и прогонов/кровли меньше, а вес фермы такой же)
 
 
Непрочитано 15.05.2015, 07:39
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
По торцам вроде как чуток посильнее отрывает.
Именно чуток - разница F/G=0,9/0,8.
Там существенная разница между G и H.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 07:41
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ильнур, дык и F и G - торец)
 
 
Непрочитано 15.05.2015, 07:46
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ильнур, дык и F и G - торец)
А, да. Когда ветер в торец, рвет торец.. Это вообще-то понятно - именно там и рвет-полощет ветром.
Ну, надо признать, есть проблемка. Но что-то не верится, что ферма прямо как кот обратно напряглась вся.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма.jpg
Просмотров: 16
Размер:	46.8 Кб
ID:	149846  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 07:50
#14
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Картинка б), если ветер в торец дует, то у торца нагрузка в 2 раза больше чем в центре. А e/10, это сколько?

Так в торце ветровую ферму сделать, она и развяжет нижний пояс в каждой панели.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 07:58
#15
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
А e/10, это сколько?
В моем случае e/10=24/10=2,4м. Соответственно e/4=6м. И нагрузка очень приличная получается. Просто, если постоянную принимать это только собственный вес ферм, сэндвич-панелей и прогонов. А ветер максимальный 125кг/м2
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 08:05
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
.... А ветер максимальный 125кг/м2
Это тоже из СП? Что за страшное давление такое? Ураган? Смерчь?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 08:06
#17
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А ветер максимальный 125кг/м2
Что-то много, ну максимум при такой высоте 50-70кг/м2 Какой ветровой район?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 08:11
#18
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это тоже из СП? Что за страшное давление такое? Ураган? Смерчь?
Я сам удивляюсь значению. Нереальная какая-то нагрузка. Второй.Нормативная 30кг/м2. С учетом высоты и пульсационной составляющей набегает плюс аэродинамические коэффициенты 1,3 и 1,8 (125кг/м2 это при 1,8)
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 08:29
#19
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Скорее всего пульсационную неправильно считаешь. На небольших высотах она даёт копейки. Такие копейки, что в СНиП её вообще можно не учитывать до 40м для одноэтажных зданий.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 08:34
#20
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Скорее всего пульсационную неправильно считаешь. На небольших высотах она даёт копейки. Такие копейки, что в СНиП её вообще можно не учитывать до 40м для одноэтажных зданий.
А можно поподробнее. У меня пульсационная получается 60-70% от средней составляющей ветровой нагрузки. Я по СНиП ее и не учитывал раньше. Там соответствующий пункт есть
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 09:12
#21
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Сейчас прикинул, да - не копейки. Для местности А, высоте 10м, II ветрового района с аэродинамическим коэффициентом 1.8 у меня получилось примерно 86 кг/м2, если это потом на коэффициент надежности 1.4 умножить, то вылезет 120кг/м2.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 09:17
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
аэродинамические коэффициенты 1,3 и 1,8
это откуда так много? о_0
0.9 же, зачем еще в два раза увеличивать?
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 09:32
#23
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
0.9 же, зачем еще в два раза увеличивать?
Таблица Д.3б. Угол наклона 0 и 15 град
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 10:44
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Чего-то не так.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 10:58
#25
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Чего-то не так.
Вот и у меня такие же мысли. Получается, что практически все кровли с сэндвич-панелями выгибали бы фермы из-за такого ветра. И у ферм нижний пояс практически всегда сжат при таком ветре.....
В серии 1.460.2-10_88 в.1 Ст констр покрытий 1-эт пр зданий с фермами из парных уголков. Пролет 18 и 24 h написано, что при устройстве дополнительных стоек фермы нижний пояс может воспринимать сжимающие усилия от ветра и кранов, но ведь там шаг распорок 12 м, получается, что по гибкости в плоскости все норм, а из плоскости нижний пояс этих ферм тоже не проходит
Вложения
Тип файла: doc Doc1.doc (615.0 Кб, 21 просмотров)
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 13:11
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Интересная штука.
  • В СНиПе такой схемы вообще нет.
  • В Атласе аэродинамических характеристик УНИКОНовском такой схемы вообще нет.
  • В TKP EN 1991-1-4-2009 на страницах 26-28 коэффициент в зоне F: -1.3 для 15 град, -1.1 для 30 град. Коэффициент в зоне G: -1.3 для 15 град и -1.4 для 30 град.

    Еврокод - первоисточник СП в отношении этих таблиц и картинок, поэтому смело можете принимать давления ветра по нему. Просто не акцентируйте на этом внимание при написании тома расчетов (лучше вообще не упоминайте), а если спросят - вините во всем тех, кто не умеет нормально делать Ctrl+C, Ctrl+V

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Угол наклона 0
А по поводу этого в Еврокоде вообще отдельная схема есть и отдельная таблица и сказано - не применять "двускатную" схему к плоским покрытиям.
Вложения
Тип файла: pdf TKP EN 1991-1-4-2009.pdf (3.21 Мб, 38 просмотров)
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 13:33
#27
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Так ведь в TKP EN 1991-1-4-2009 табл. 7.2 практически те же коэффициенты что и в СП.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 13:39
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


vlasctelin, забей! Ниже 3-го района и до 10м на ветер вообще считать не стоит.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Я по СНиП ее и не учитывал раньше.
И правильно делал.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 13:49
#29
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
vlasctelin, забей! Ниже 3-го района и до 10м на ветер вообще считать не стоит.
Да в том то и вопрос. От подъемной силы ветра нижний пояс "потеряет гибкость" искривиться и здание развалится???
Я бы вставил дополнительные распорки (хотя раньше в зданиях такого не делал), но просто проект надо было сделать очень срочно, я этот момент упустил из виду. А сейчас просматриваю, что натворил в торопях

Последний раз редактировалось vlasctelin, 15.05.2015 в 13:57.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 14:04
#30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
табл. 7.2
Дык у Вас 5 градусов уклона, оказывается. F: -1.6, G: -1.3 все той же таблицы 7.4b. Все равно много, да.
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 14:10
#31
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
F: -1.6, G: -1.3 все той же таблицы 7.4b. Все равно много, да.
В том то и дело. Общий вес от постоянной нагрузки с учетом сэндвича, прогонов, собственного веса фермы не больше 45-50 кг/м2
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 14:15
#32
s7onoff


 
Сообщений: n/a


vlasctelin, стадия П, Р? По силовым факторам (в том числе устойчивости) если Кисп<0.2 то можно, наверное, оставить так.

Сломанаться не должно, главное, чтоб эксперт не придрался. Можно считать, что тут растяжение с приложением динамики непосредственно к поясу. Это 250 предельной гибкости. С этой точки зрения можно себя успокоить.

ЗЫ: а вот крепления сэндвича 100% надо рассчитать на этот дикий отрывающий ветер.
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 14:33
#33
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
lasctelin, стадия П, Р? По силовым факторам (в том числе устойчивости) если Кисп<0.2 то можно, наверное, оставить так.
Стадия Р. Уже наверное КМДшники начали трудиться.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ЗЫ: а вот крепления сэндвича 100% надо рассчитать на этот дикий отрывающий ветер.
Порядка 6 саморезов на 180 кг отрывающей нагрузки 30кг на один саморез

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Чего-то не так.
Ильнур, может быть у Вас какие-то мысли другого плана есть???




Может отзывать проект и добавлять распорки хотя бы по ветровым фермам в торцах так, чтобы расстояния между точками раскрепления хватало для гибкости нижнего пояса при сжатии. Заказчик выгонит

Последний раз редактировалось vlasctelin, 15.05.2015 в 15:01.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 15:24
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Заказчик выгонит
И правильно сделает.

----- добавлено через 34 сек. -----
Да не переживай. Всё нормально.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 18:49
#35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Для таких случаев (как и для расчёта анкерных болтов) гамма_f для постоянных нагрузок надо принимать 0,9 (см. Нагрузки и воздействия).
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 20:36
#36
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Для таких случаев (как и для расчёта анкерных болтов) гамма_f для постоянных нагрузок надо принимать 0,9 (см. Нагрузки и воздействия).
А поконкретнее. То есть постоянные нагрузки нужно еще уменьшить при расчтете рамы (фермы) в одном из сочетаний нагрузок
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 20:46
#37
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А поконкретнее.
- СП "Нагрузки и воздействия":
Цитата:
7.4 При проверке конструкций на устойчивость положения против опрокидывания, а также в других случаях, когда уменьшение веса конструкций и грунтов может ухудшить условия работы конструкций, следует произвести расчет, принимая для веса конструкции или ее части коэффициент надежности по нагрузке gf = 0,9, если иное значение не указано в нормах проектирования этих конструкций.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 20:52
#38
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


eilukha, кончай пугать человека. Это вообще из другой оперы и к данному случаю (предельной гибкости) не имеет отношения. Только для проверки устойчивости.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 21:20
#39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а также в других случаях, когда уменьшение веса конструкций и грунтов может ухудшить условия работы конструкций
- меньше знаешь крепче спишь .
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 21:21
#40
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


У меня и так при расчете по СП не проходит по гибкости нижний пояс, какая разница какой собственный вес принимать с коэф. 0,9 или 1))))
Да и вообще, как с коэффициентом 0,9 можно принять собственный вес сэндвич-панелей и металлических конструкций, а ветер значит с коэф. надежности 1,4???
А самое главное: вопрос то был по гибкости, а не про то как определять постоянные нагрузки
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 21:21
#41
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
кончай пугать
- может ещё где пригодиться.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
как с коэффициентом 0,9 можно принять собственный вес сэндвич-панелей и металлических конструкций???
- для металла врядли, а сэндвичи - вполне.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Да ничего не будет с этим поясом, если по устойчивости всё норм.
См. причины ограничения гибкости - это эксплуатация, 2ГПС. Расчётный ветер - 5 секунд раз в 50 лет, что там будет?
Offtop: А докопаться (в экспертизе) и до столба можно.

Последний раз редактировалось eilukha, 18.05.2015 в 21:28.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 21:47
#42
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Да я сам думаю что, в принципе при гибкости 177 и запасе устойчивости в 50% с поясом ничего не должно произойти

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
См. причины ограничения гибкости - это эксплуатация, 2ГПС.
А где про это написано
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 22:17
#43
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Горевы всякие - сомнительные источники. В стальном пособие вроде бы тоже есть.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 22:22
#44
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Горевы всякие - сомнительные источники. В стальном пособие вроде бы тоже есть.
Спасибо большое, посмотрю
vlasctelin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли повышение предельной гибкости нижнего пояса фермы при его использовании по прочности не более 20%

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Возможно, ли сжатия нижнего пояса мет. Фермы с параллельными поясами? 4ikiboy SCAD 7 09.04.2011 19:24
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41