Возможен залив плиты перекрытия частями?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможен залив плиты перекрытия частями?

Возможен залив плиты перекрытия частями?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.05.2015, 15:52 #1
Возможен залив плиты перекрытия частями?
Влад5555
 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 8

При заливке перекрытия 230м2 произошло обрушение части опалубки, в результате залитым оказалось только часть плиты с балками в составе плиты. На текущий момент опалубка восстановлена. Подскажите, возможно, долить плиту с балками и на что необходимо обратить внимание, особенности?
Может, найдётся квалифицированный эксперт в Московской области, который сможет выехать на объект?
Просмотров: 16676
 
Непрочитано 23.05.2015, 10:38
#2
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Вообще возможно.
Возможно ли это в вашем случае зависит многих факторов. Приложите схему перекрытия и где получается шов. Приложите фотографии.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2015, 10:50
#3
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Возможно ли это в вашем случае зависит многих факторов.
И какие же это могут быть факторы, которые помешают сделать шов бетонирования? Где в нормах говорится о запрете такого шва?
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2015, 10:58
#4
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
И какие же это могут быть факторы, которые помешают сделать шов бетонирования? Где в нормах говорится о запрете такого шва?
Вы знакомы со СНиП "Несущие и ограждающие конструкции"? На свой вопрос вы найдете ответ там.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2015, 11:10
#5
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233


Лоскутов Илья, А конкретнее?
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2015, 18:38
#6
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop: Конкретнее в институте на лекции скажут.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2015, 19:27
#7
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Offtop: Конкретнее в институте на лекции скажут.
взялись помочь доводите до конца, не можете , не говорите

Че Бурашка

5.3.10 Расположение рабочих швов бетонирования следует назначать по со-
гласованию с проектной организацией. При этом следует руководствоваться сле-
дующими правилами:
- швы следует выполнять прямолинейными, либо ступенчатыми;
- плоскость шва должна быть перпендикулярна оси линейных элементов
(балок, колонн, пилонов, стоек и стен);
- швы в стенах не должны иметь наклона;
- швы в плитах перекрытий (покрытий) следует располагать на удалении от
опоры не менее 3-х толщин плиты, в фундаментных плитах - 1,5-2 толщины, пре-
имущественно в зоне 1/3-1/4 пролета, а также параллельно одному из пролетов.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me

Последний раз редактировалось drumbasser, 23.05.2015 в 19:33.
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2015, 19:41
#8
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233


drumbasser, Из какого документа цитата? Документ действующий?
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2015, 19:45
#9
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
drumbasser, Из какого документа цитата? Документ действующий?
СП 70.13330.2012 «СНиП
3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2015, 19:50
#10
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233


drumbasser, Странно. В ТЕХЭКСПЕРТЕ http://docs.cntd.ru/document/1200097510
Цитата:
5.3.10 При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5-10 см. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия, поверхностных вибраторов - должен обеспечивать перекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже провибрированного участка.

Бетонную смесь в каждом уложенном слое или на каждой позиции перестановки наконечника вибратора уплотняют до прекращения оседания и появления на поверхности и в местах соприкосновения с опалубкой блеска цементного теста и прекращение выхода пузырьков воздуха.



5.3.12 Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:
...
плоских плит - в любом месте параллельно меньшей стороне плиты;
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2015, 19:55
#11
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
взялись помочь доводите до конца, не можете , не говорите
Помогать кому?
Топикстартеру - уже сказал, что нужно показать для конкретной помощи
А Че Бурашка на форуме себя позиционирует как инженер.
То что вы сделали - это вред, а не помощь.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2015, 20:04
#12
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Помогать кому?
Топикстартеру - уже сказал, что нужно показать для конкретной помощи
Глупость сморозили, уважаемый.
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
А Че Бурашка на форуме себя позиционирует как инженер.
Именно поэтому и попросил разъяснить Вашу позицию. Пока ответа не услышал.
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
То что вы сделали - это вред, а не помощь.
Это почему же?
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2015, 20:17
#13
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512



Бросьте Илья, он просто с этим не сталкивался, бывает такое. Я знаю, что инженер должен уметь находить информацию сам, просто не всегда надо отправлять человека гуглить, прямой ответ бывает куда информативней
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2015, 20:20
#14
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Бросьте Илья, он просто с этим не сталкивался, бывает такое. Я знаю, что инженер должен уметь находить информацию сам, просто не всегда надо отправлять человека гуглить, прямой ответ бывает куда информативней
Не надо гуглить - в том весь и смысл форума. Дать наводку. Помочь прямым ответом можно(нужно) человеку далекому от проектирования (и строительства) вообще и от ж/б в частности. А если человек считает себя инженером, да еще и опытным (судя по некоторым сообщениям). Как минимум должен уметь пользоваться информацией когда дали на эту информацию ссылку.
Блин вот на фига я все это пишу?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2015, 20:27
#15
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Возможно ли это в вашем случае зависит многих факторов.
Я так и не увидел "многих факторов", препятствующих тому, чтобы долить плиту. Со ссылками на нормы, разумеется.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2015, 22:48
#16
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Я так и не увидел "многих факторов", препятствующих тому, чтобы долить плиту. Со ссылками на нормы, разумеется.
Подрастете как инженер - увидите.
тем более что на этом самом форуме подобные темы уже обсуждались. И Вам как лицу (Инженеру) интересующемуся должно быть не лень посмотреть архив хотя бы этого форума (чего уж говорить о нормативной лит-ре).
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2015, 15:12
#17
Влад5555


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Вообще возможно.
Возможно ли это в вашем случае зависит многих факторов. Приложите схему перекрытия и где получается шов. Приложите фотографии.
Смотрите схему плиты и залитые места на ней.
Вложения
Тип файла: pdf Плита.pdf (291.8 Кб, 625 просмотров)
Влад5555 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 15:35
#18
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


плоские плиты при жестком защемлении - там где изг. момент равен нулю, т.е. 1/4 пролета.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 15:39
#19
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Влад5555 Посмотреть сообщение
Смотрите схему плиты и залитые места на ней.
Между колоннами К5-К6 и К9-К10 это кирпичные столбы? Несущие?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2015, 17:08
#20
Влад5555


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Между колоннами К5-К6 и К9-К10 это кирпичные столбы? Несущие?
Совершенно верно, кирпичные столбы несущие, как и другие стены.
Влад5555 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 17:43
#21
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Тогда все нормально - лейте дальше.
Только поверхности подготовьте и арматуру восстановите.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2015, 03:29
2 | #22
Влад5555


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Вообще возможно.
Возможно ли это в вашем случае зависит многих факторов. Приложите схему перекрытия и где получается шов. Приложите фотографии.
Здравствуйте Илья.
Подскажите, пожалуйста, ответы на следующие вопросы:
  1. Как должны быть механически подготовлены торцы плиты к продолжению заливки?
  2. Надо обрабатывать торцы этих участков плит специальными растворами?
  3. Некоторые балки пролиты бетоном только наполовину, низ пролит верх нет – это критично?
  4. В некоторых местах консольной части плиты виден верхний ряд арматуры, как поступить?
  5. Надо чистись арматуру от бетонной глазури?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пример IMG_20150225_122804.jpg
Просмотров: 514
Размер:	448.3 Кб
ID:	150796  
Влад5555 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2015, 12:46
1 | #23
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


1. Зачистить стальной щеткой от пленки, выполнить насечку на поверхности бетона, обработать составом повышающим адгезию.
3. Смотри пункт первый.
4. Демонтировать верхний защитный слой до низа верхней арматуры, арматуру очистить от бетона. Залить до проектной отметки специальным ремонтным составом с повышенной адгезией (например MasterEmaco S 5400). И эту операцию я бы выполнил по всей площади где недостаточен защитный слой.
5. Надо.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2015, 00:45
#24
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074


Влад5555, а что за объект и где?
gofra вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2015, 17:46
#25
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Влад5555 для начала вам надо обратиться к авторам проекта и у них проконсультироваться. Уже была допущена грубая ошибка(и), приведшая к обрушению. Вид вашего перекрытия весьма плачевный и на сколько я понимаю его нужно демонтировать. Сомневаюсь что кто то сможет грамотно и эффективно восстановить за разумные деньги. Каждое ваше отступление от норм безопасности обрекает в дальнейшем на горе.
vit.z. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2015, 20:49
#26
Влад5555


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 8


Спасибо за подробный ответ, можно ещё..
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
1. Зачистить стальной щеткой от пленки, выполнить насечку на поверхности бетона, обработать составом повышающим адгезию.
1. Подскажите, какой тип состава использовать для повышения адгезии? Думаю, что бетоноконтакт не очень подойдёт в данной ситуации.
2. Ваше мнение касательно "Дезоксил 2" производитель рекомендует для химического фрезерования бетона и заявляет увеличения адгезии слоев монолитного бетона в 1.5-2 раза. http://www.conferum.ru/product/sreds...cii-dezoksil-2
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
4. Демонтировать верхний защитный слой до низа верхней арматуры, арматуру очистить от бетона. Залить до проектной отметки специальным ремонтным составом с повышенной адгезией (например MasterEmaco S 5400). И эту операцию я бы выполнил по всей площади где недостаточен защитный слой.
3. Ваше мнение если в качестве ремонтного состава применить напрягающий цемент НЦ20 с песком 1:1
4. Есть уверенность, что под тяжестью парапета слои не разойдутся и консоль не загнётся, поскольку у консоли верхний арматурный каркас является определяющим?
5. Чем бы Вы рекомендовали снять защитный слой бетона М400, чтобы не повредить арматуру?

Последний раз редактировалось Влад5555, 03.06.2015 в 20:00.
Влад5555 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 10:40
1 | #27
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Влад5555 Посмотреть сообщение
Спасибо за подробный ответ, можно ещё..

1. Подскажите, какой тип состава использовать для повышения адгезии? Думаю, что бетоноконтакт не очень подойдёт в данной ситуации.
2. Ваше мнение касательно "Дезоксил 2" производитель рекомендует для химического фрезерования бетона и заявляет увеличения адгезии слоев монолитного бетона в 1.5-2 раза. http://www.conferum.ru/product/sreds...cii-dezoksil-2

3. Ваше мнение если в качестве ремонтного состава применить напрягающий цемент НЦ20 с песком 1:1
4. Есть уверенность, что под тяжестью парапета слои не разойдутся и консоль не загнётся, поскольку у консоли верхний арматурный каркас является определяющим?
5. Чем бы Вы рекомендовали снять защитный слой бетона М400, чтобы не повредить арматуру?
с "Дезоксил 2" не работал.
НЦ20 с песком не подойдет в данном случае.
4. Если сделать как написано тут то слои не разойдутся.
5. Перфоратором.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 20:01
#28
Влад5555


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
Влад5555, а что за объект и где?
Частный дом, находится в Московской области.

Последний раз редактировалось Влад5555, 03.06.2015 в 20:07.
Влад5555 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 10:31
#29
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Если сделать как написано тут то слои не разойдутся.
стоимость материалов (MasterEmaco S 5400) и работы по подготовке, думаю будут дороже, чем демонтаж бетона и заливка перекрытия заново проектным бетоном. Нормальные работяги разобьют бетон так, что сетка будет целой. Единственно, надо не затягивать с этим процессом, и не ждать пока бетон наберет прочность.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 14:03
#30
Влад5555


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
стоимость материалов (MasterEmaco S 5400) и работы по подготовке, думаю будут дороже, чем демонтаж бетона и заливка перекрытия заново проектным бетоном. Нормальные работяги разобьют бетон так, что сетка будет целой. Единственно, надо не затягивать с этим процессом, и не ждать пока бетон наберет прочность.
Спасибо за участие.
Плита набрала прочность до М400, и обычная болгарка была не в восторге, возьмёт только профессиональная алмазная резка с водой. Касательно раздолбить плиту М400 это равносильно раздолбить заодно и стены под плитой М150. А консольная опалубка плиты вывалится вместе со стеной наружу. Хлопцы долбили бетон, который сполз на нижнее перекрытие, и плакали, уж очень крепкий бетон им показался.
Влад5555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможен залив плиты перекрытия частями?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? Андрей321 Железобетонные конструкции 4 31.10.2013 14:06
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия enaleewa Конструкции зданий и сооружений 4 11.10.2012 21:29
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52