Альтернатива фланцевому узлу ферм из профиля по ГОСТ 30245-2003
Регистрация: 02.07.2014
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 10872
|
|
||||
Регистрация: 02.07.2014
Сообщений: 23
|
Ну типа как в случае со стыком балки, чем дальше от оси перехода растяжение/сжатие, тем больше усилие, как мне представляется. Хотя наверное Вы правы, сложно представить ситуацию, что боковые порвались, а нижняя осталась целой и наоборот.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.07.2014
Сообщений: 23
|
Думаю над нижним поясом. Немного изменил, для включения работы верхней грани нижнего пояса. Так лучше?
----- добавлено через ~7 мин. ----- Перехода в поясе конечно нет, но разве в верхней и нижней грани нижнего пояса одинаковое растяжение до копейки? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Москва
Сообщений: 1,446
|
Цитата:
Вы проектировщик? Проблемы качества это проблемы изготовителя, а не ваши. Не нужно за изготовителя решать в состоянии он обеспечить необходимые требования норм или нет. То что вы нагородили - это дикий геморрой на монтаже с потолочными швами по нижнему поясу и кучей накладочек, которые по дороге на площадку потеряются. Даже если не брать в расчет, что качество монтажных швов гораздо хуже чем на заводе и их проблематично контролировать. Лучше пусть там будет фланец в который щуп проскальзывает, чем эта хрень. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187
|
Brain Murder, не надо тут про проектировщиков вспоминать, я высказал свое личное мнение, о том что фермы из уголков надежнее, приходилось видеть как ферму из гсп варили разрезав на сегменты при помощи автогена, согласен конечно что качество изготовления не наши проблеммы. не понимаю также когда колонны делают основные из гсп, при этом еще пытаются жесткие узлы крепления балок сделать
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.07.2014
Сообщений: 23
|
Brain Murder
Проблемы строителей часто перекладывают на проектировщиков. У меня были случаи, когда фланец не сходился на 6 градусов в верхнем поясе. Заказчик бежит не к строителю и не на завод почему-то, а первым делом к проектировщику, т.к. с заводом надо судится и строители по-русски два слова знают, а проектировщик должен все решить. Второй случай, когда 15 м сквозные колонны (общей высотой) из 2-х швеллеров на стыке расходились по размеру сечения на 1,5 см! причем все, а их было много ![]() По поводу узла наверное вы правы, я поэтому и вынес на обсуждение. Если бы мы хором что-то придумали будущие поколения были бы благодарны. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Москва
Сообщений: 1,446
|
это выдумывание велосипеда.
Так не давайте заказчикам и подрядчикам чтоб на вас эти проблемы перекладывали. Пусть судятся с таким производителем, пусть закрывают его. Разве это правильно - ухудшать конструкцию с целью того, чтоб любой Джамшут смог ферму на коленке собрать резаком и шлиф-машинкой. Суть стальных каркасов - быстровозводимость и изготовение в заводских условиях. В идеале вообще все должно собираться на болтах и разбираться после этого с той же легкостью. У нас и так уже треть стальных каркасов собирают прям на площадке и проектировщики сами же этой тенденции способствуют. За это будущие поколения, вам точно благодарны не будут. Надо, я эту фразу про фермы уголковые не первый раз слышу. А есть факты, говорящие об обратном. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.07.2014
Сообщений: 23
|
Этому способствует заказчик и только он. Проектировщики многие, уверен, сами уже не знают, что на очередной стройке начудят джамшуты. Но хочешь работать, работаешь по общим правилам нынешнего рынка. Все хотят сократить издержки и нанимают рабочих на завод МК, которые не понимают как работать, а потом рабочие на стройке, у которых верхнее армирование лежит прямо на нижнем, потому что им так проще и дешевле. А проектировщики тут тупо жертвы обстоятельств, потому что такая ситуация везде и стукнуть кулаком по столу и сказать я ухожу ничего не решит.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Убийца мозга прав практически во всем кроме одного
Цитата:
Из личного опыта - монтажные стыки сжатых поясов выполняем на компактных фланцах без контролируемого натяжения, монтажные стыки растянутых поясов сварными на четырех накладках. При этом место стыка выбираем такое, чтобы на него не попадали раскосы и стойки решетки. |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Offtop: Это "решение" на фоне фланцевых и фрикционных, как в анекдоте
«Семья лилипутов. Отец – 150 см ростом, мать – 140 см ростом, а сын – 130 см ростом. Так вот, приводит как-то сын домой свою невесту, а у нее рост 120 см. Отец смоооотрит так внимательно на нее, и говорит: «Сынок, ты бы подумал еще... не торопился бы жениться, а то мы так и до мышей дотра..емся...» |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
предлагаю всем участникам дискуссии, задуматься на минутку от 3д моделировании, нормальных изготовителях металла со станками с чпу, и наконец-то отойти от проектирования под гаражное изготовление.
Святославу отдельный привет ![]() Весь этот геморрой конечно удобен, до тех пор пока в тендере победила контора, где уголовники в гараже используя автоген и напильник изготавливает металлоконструкции. Но если вы не сидите в этом гараже в углу с кульманом на контракте, то скачайте любую 3д проргу для кмд, и стремитесь к лучшему. Как уже было замечено выше. Нормальные каркасы собираются на болтах. И разбираются на них же. На нормальных стройках даже сварочного поста нет. Их технадзору это в страшном сне не превидится.
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.07.2006
Сообщений: 109
|
Недавно решала сию задачу по просьбе заказчика. рассчитала передачу усилия через вертикальные накладки, по полкам накладку не делала, торцы закрыла заглушками. Пролет тоже 18 м. К Вашему узлу вопрос- почему оси поясов такие горизонтальные? а строительный подъем? Лет 12 назад сделала ферму 17,5 м без подъема- нормами же допускается на таких пролетах, так она дала прогиб, видимый глазом сразу.
Собственно поэтому я и уходила от горизонтальных накладок - полки под углом приходят. Во верхнему узлу оказалось всё сложнее - туда приходят прогоны и связь. Вообще мою 18-ти метровую ферму привезли целиком с завода в подмосковье- вы узнайте сначала- может её и делить не надо Вам? Узел, особенно доработанный, для исполнения на стройке мне не нравится, может чуть изменить профиль и проверить, что усилие без проблем передастся и по поясам? Кстати именно фланцевое соединение хорошо стыкует трубы с учетом строительного подъема - опять же ошибка строителей в Вашем случае может быть искажение геометрии фермы, а фланец уже приходит с зафиксированным углом с завода- косо закрутить они его не смогут. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
![]()
__________________
С уважением, solnishek :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2019
Москва
Сообщений: 23
|
Добрый день, дабы не плодить похожие темы, пишу сюда. От заказчика поступили типа чертежи КМ проекта, который прошел экспертизу. В них есть такой узел стыка верхнего и нижнего поясов ферм из прямоугольного профиля. Теперь, как у нас обычно водится, заказчик хочет добавить нагрузки там и здесь. Я пересчитываю конструкцию, узел мне этот не нравится, но его менять нельзя. Суть такова - к профилю привариваются накладки, потом сверлятся отверстия, в них вставляются втулки и обвариваются в приваренных накладках (кромка накладки по окружности разделана), потом сварка зачищается заподлицо. На объекте стягивается болтами через накладки. Интересно ваше мнение, правильно ли я рассчитал его Я сделал площадь сечения накладок больше площади сечения профилей, рассчитал болты на срез, на смятие, а также сварку, которой крепятся накладки к профилю. Может чего упустил? N =140кН, Моменты: в плоскости 1,3 кН*м, из плоскости 0,9 кН*м.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Такая альтернатива...Основная проблема данного узла - это его податливость при сдвиге, которая приведет к прогибу ферм и, в зависимости от конструкции, к перераспределению усилий. Основные меры борьбы это уменьшение диаметра отверстий, строительный подъем ферм, учет податливости узлов при расчете.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Жуть.
Цитата:
Усилие с пояса через стенки передаётся на приваренные накладки. С Фёдора на Якова с Якова на всякого накладок через втулки и болты на пластины. Где самое "тонкое" место? Там и порвётся. Мне кажется это стенки пояса.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Ни в коем случае не следует "лезть" в чужой проект!!! Либо полная переделка/экспертиза (за деньги, разумеется), либо все вопросы к авторам КМ. Любое несогласованное изменение в проекте позволит авторам полностью отказаться от него.
По сути вопроса. Поскольку соединение не фрикционное, то и накладки и основное сечение должны быть проверены с учетом ослабления отверстиями. Узел обязан обеспечивать герметичность замкнутых полостей. Впрочем, если сварка расчётная, то зачем болты? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2019
Москва
Сообщений: 23
|
Стык монтажный
----- добавлено через ~42 мин. ----- Может на предыдущем фото плохо видно сечение ![]() ----- добавлено через ~1 ч. ----- Я так понимаю, что по задумке автора, для этого и привариваются накладки, чтобы "тонкое" место сделать более "толстым". Стенка могла рваться бы в местах прохождения втулок, если бы не было сварки, но это усилие воспринимает шов на закруглениях профиля, чем обеспечивается совместная работа профиля и накладок. Поправьте, если я что-то неправильно понимаю. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Цитата:
Правильно говорит IBZ:
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,391
|
Offtop: 1) Сварной шов крепления трубы ГСП к первой внутренней пластине не соответствует СП 16 и ГОСТ. Этого шва просто нет в нормах. Соответственно на стадии ПД заложивший этот шов проектировщик должен был дать сечение шва, его допуски, указания по сварке аналогично ГОСТу.
2) Сварной шов крепления втулки к этой же внутренней пластине испытывает нагрузку от болта. Втулка заходит в ГСП с зазором, после приваривается. Сила от болта держится фактически швом втулок. Неравномерно передаются напряжения на шов от болта. Как его считать ? Каким нормам должен соответствовать расчёт этого шва ? Шов не соответствует СП 16. Нет СТУ на расчёт шва.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,391
|
Согласен, ошибся. С нюансами. Извините.
ГОСТ 30245-2003 2 Радиус наружного закругления угла R=2*t при <=6,0 мм; R=2,5*t при 6<t<=10 мм; при T>10,0 мм R=3*t. ГОСТ 5264 Допустимое R от s до 2s. ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе без ограничений по R. То есть шов У2 по ГОСТ 5264 допускается для ГСП толщиной до 6 мм включительно, а для ГОСТ 14771-76 без ограничений. В новом ГОСТ 2012 года это осталось так же. Тогда прошу подсказать как считать такой шов У2 ? Это ведь не угловой шов ? У него же нет катета ? Что брать за катет в таком расчёте ? В СП 16 оперируют катет*бета... Остаётся претензия к шву втулки. Нет методики расчёта такого шва. Он не будет работать равномерно, болт сдавит один его край.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.05.2020 в 19:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 98
|
Цитата:
Касаемо катета, на мой взгляд, он есть. Им нужно задаваться при конструировании и расчёте шва как углового. Другое дело - контроль обеспечения заданного катета при изготовлении. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Надо.
Первым делом убрать НИДЛЯЧЕГОНЕНУЖНУЮ вертикальную стойку, похожую на пусковую установку для космических ракет. Вот так надо - и минимально затратно во всех смыслах, и 100% гарантия, что пройдешь экспертизу - все просчитывается по СП, и 100%-я надежность при самых криворуких сварщиках - все с большими запасами:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Лучше поздно, чем никогда. Хорошее решение актуально всегда.
Ты имеешь что-то против решения? А дата последнего поста "вчера 09:09" - какие 6 лет, дедушка? Offtop: Дедушка, война еще в 45-м закончилась. Вопрос-то так и не был решен, поэтому его дважды апали - в 2020-м и недавно. А вот теперь вопрос решен. Наилучшим образом ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Стык ВП тоже лучше сделать на накладках, чтобы легче сыграть на длине.
На одном объекте по дурости заваривали стыковым швом зазор ~ 20 мм. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.11.2021 в 11:01. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311
|
А так понимаю пластина горизонтальна? Только если нет вообще момента в нижнем поясе фермы, что большая редкость. Узел на совместное действие N и М надо проверять. Здесь даже совсем небольшой момент будет играть роль, понятно часть момента уйдет из-за большей гибкости пластин по сравнению с профилями трубы, но все таки пластины достаточно жесткие.
Расстояние между болтами М24 - 80мм избыточно, можно 70мм. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Offtop: Армяне лучше, чем грузины. Чем? Чем грузины.
Фланцевый хуже чем вседругие, если у изготовителя нет торцефрезеровочного станка и прочих технологических девайсов для изготовления ПОЛУФЕРМЫ с високой машиностроительной точностью. А обычно так оно и есть. Так же на монтаже нужно организовать контроль затяжки, что тоже подразумевает наличие неких условий. Обычно их не очень-то есть. Проектировщик на бумаге все что угодно может понарисовать. А разнообразие жизни диктует свое.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
Зато углеродный след меньше. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вы своими вопросами пугаете меня. Такие "изготовители" в принципе очень нужны обществу - например есть изготовитель Мерседесов, и полно изготовителей Черри, Фав и т.д. По стоимости продукт востребован.
Мелкие мастерские, заводики и т.д. занимают огромную нишу. С сараем в Мухосранске не пойдешь в Питерский роботизированный супергигантЗМК. Цитата:
На болтах монтаж быстрее. Но за это надо платить чем-то.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Offtop: А у вас часто заказчик спрашивает к какому изготовителю ему нести деньги за работу?
Тут иной раз радуешься что вообще на завод отдали твой КМ, а не подрядчик на коленке таджика решил каркас без КМД по КМ-у собрать ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) | Red Nova | LISP | 666 | 07.06.2023 14:00 |
Нужны бланки техпроцесса в Excel | T-Yoke | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 13.10.2022 11:50 |
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 | Анкона | Прочее. Архитектура и строительство | 479 | 22.11.2019 08:33 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Нумерация гостов (строительных) | Дмитррр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.03.2009 22:08 |