Альтернатива фланцевому узлу ферм из профиля по ГОСТ 30245-2003
Exception2010
 
Регистрация: 02.07.2014
Сообщений: 23

Всем хорошего дня! Предлагаю обсудить альтернативу фланцевому узлу. С учетом того, что фланцы в настоящее время сплошь и рядом делают некачественно. Задумался над альтернативой. Вот пока родилось такое. На одном незначительном объекте (без экспертизы) применил, вроде стоит. Пролет данной фермы 18 м, усилие в нижнем поясе до 80 т. Листы рассчитаны с запасом, сварные швы тоже. Как думаете имеет право на жизнь, или надо что-то доработать?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 914
Размер:	122.4 Кб
ID:	151771  

Просмотров: 10872
 
Непрочитано 17.06.2015, 11:19
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Основной дефект такого узла - выключение из работы верхней полки.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2015, 11:31
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Стойку убрать, накладки дать по четырём сторонам. Положить, что всю нагрузку несут боковые накладки.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Exception2010 Посмотреть сообщение
вроде стоит
- интересная проверка правильности узла.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2015, 11:49
#4
Exception2010


 
Регистрация: 02.07.2014
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Положить, что всю нагрузку несут боковые накладки.
Это можно организовать, только я думал, что в данном случае первой порвется нижняя накладка. Разве нет?
Exception2010 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2015, 12:06
#5
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Exception2010 Посмотреть сообщение
первой порвется нижняя накладка
С чего вдруг?
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2015, 12:12
#6
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


зачем вообще делать фермы из ГСП, кроме красоты никаких преимуществ, при изготовлении ферму из уголков проще делать намного
Jenec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2015, 12:17
#7
Exception2010


 
Регистрация: 02.07.2014
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
С чего вдруг?
Ну типа как в случае со стыком балки, чем дальше от оси перехода растяжение/сжатие, тем больше усилие, как мне представляется. Хотя наверное Вы правы, сложно представить ситуацию, что боковые порвались, а нижняя осталась целой и наоборот.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
зачем вообще делать фермы из ГСП, кроме красоты никаких преимуществ, при изготовлении ферму из уголков проще делать намного
Ферма над бассейном. Из уголков низя, к сожалению. Я и сам больше уголки люблю
Exception2010 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2015, 12:21
#8
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Exception2010 Посмотреть сообщение
Ну типа как в случае со стыком балки, чем дальше от оси перехода растяжение/сжатие
В нижнем поясе только растяжение, откуда там переход?
Kykycuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2015, 12:37
#9
Exception2010


 
Регистрация: 02.07.2014
Сообщений: 23


Думаю над нижним поясом. Немного изменил, для включения работы верхней грани нижнего пояса. Так лучше?

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
В нижнем поясе только растяжение, откуда там переход?
Перехода в поясе конечно нет, но разве в верхней и нижней грани нижнего пояса одинаковое растяжение до копейки?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел3.jpg
Просмотров: 291
Размер:	48.0 Кб
ID:	151779  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел2.jpg
Просмотров: 317
Размер:	97.6 Кб
ID:	151780  
Exception2010 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2015, 13:10
#10
Brain Murder

Инженер
 
Регистрация: 11.06.2010
Москва
Сообщений: 1,446


Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
зачем вообще делать фермы из ГСП, кроме красоты никаких преимуществ, при изготовлении ферму из уголков проще делать намного
вот такие проектировщики у нас. Фермы из квадратной трубы технологичнее, и быстрее собираются, и легче, и деталей в них меньше, и красить их проще, и обслуживать во время эксплуатации их нормально можно в отличии от уголковых.

Цитата:
Сообщение от Exception2010 Посмотреть сообщение
С учетом того, что фланцы в настоящее время сплошь и рядом делают некачественно.
Вы проектировщик? Проблемы качества это проблемы изготовителя, а не ваши. Не нужно за изготовителя решать в состоянии он обеспечить необходимые требования норм или нет. То что вы нагородили - это дикий геморрой на монтаже с потолочными швами по нижнему поясу и кучей накладочек, которые по дороге на площадку потеряются. Даже если не брать в расчет, что качество монтажных швов гораздо хуже чем на заводе и их проблематично контролировать. Лучше пусть там будет фланец в который щуп проскальзывает, чем эта хрень.
__________________
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2015, 13:46
#11
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


Brain Murder, не надо тут про проектировщиков вспоминать, я высказал свое личное мнение, о том что фермы из уголков надежнее, приходилось видеть как ферму из гсп варили разрезав на сегменты при помощи автогена, согласен конечно что качество изготовления не наши проблеммы. не понимаю также когда колонны делают основные из гсп, при этом еще пытаются жесткие узлы крепления балок сделать
Jenec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2015, 14:40
#12
Exception2010


 
Регистрация: 02.07.2014
Сообщений: 23


Brain Murder

Проблемы строителей часто перекладывают на проектировщиков. У меня были случаи, когда фланец не сходился на 6 градусов в верхнем поясе. Заказчик бежит не к строителю и не на завод почему-то, а первым делом к проектировщику, т.к. с заводом надо судится и строители по-русски два слова знают, а проектировщик должен все решить. Второй случай, когда 15 м сквозные колонны (общей высотой) из 2-х швеллеров на стыке расходились по размеру сечения на 1,5 см! причем все, а их было много. Видимо одни половины один варил со своим штангелем, а другие половины другой со своим. Так, что даже накладки варить было некуда. При чем завод задержал поставку на 1,5 месяца. Первым делом бежим к проектировщику, как дешево что-то придумать, чтоб стройка не стояла.
По поводу узла наверное вы правы, я поэтому и вынес на обсуждение. Если бы мы хором что-то придумали будущие поколения были бы благодарны.
Exception2010 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2015, 15:14
#13
Brain Murder

Инженер
 
Регистрация: 11.06.2010
Москва
Сообщений: 1,446


Цитата:
Сообщение от Exception2010 Посмотреть сообщение
Если бы мы хором что-то придумали
это выдумывание велосипеда.
Цитата:
Сообщение от Exception2010 Посмотреть сообщение
Проблемы строителей часто перекладывают на проектировщиков.
Так не давайте заказчикам и подрядчикам чтоб на вас эти проблемы перекладывали. Пусть судятся с таким производителем, пусть закрывают его. Разве это правильно - ухудшать конструкцию с целью того, чтоб любой Джамшут смог ферму на коленке собрать резаком и шлиф-машинкой. Суть стальных каркасов - быстровозводимость и изготовение в заводских условиях. В идеале вообще все должно собираться на болтах и разбираться после этого с той же легкостью. У нас и так уже треть стальных каркасов собирают прям на площадке и проектировщики сами же этой тенденции способствуют. За это будущие поколения, вам точно благодарны не будут.
Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
не надо тут про проектировщиков вспоминать
Надо, я эту фразу про фермы уголковые не первый раз слышу.
Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
высказал свое личное мнение
А есть факты, говорящие об обратном.
__________________
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2015, 15:35
1 | #14
Exception2010


 
Регистрация: 02.07.2014
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
У нас и так уже треть стальных каркасов собирают прям на площадке и проектировщики сами же этой тенденции способствуют.
Этому способствует заказчик и только он. Проектировщики многие, уверен, сами уже не знают, что на очередной стройке начудят джамшуты. Но хочешь работать, работаешь по общим правилам нынешнего рынка. Все хотят сократить издержки и нанимают рабочих на завод МК, которые не понимают как работать, а потом рабочие на стройке, у которых верхнее армирование лежит прямо на нижнем, потому что им так проще и дешевле. А проектировщики тут тупо жертвы обстоятельств, потому что такая ситуация везде и стукнуть кулаком по столу и сказать я ухожу ничего не решит.
Exception2010 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2015, 15:39
#15
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Что думаете о двухсрезном соединении нижнего пояса на болтах?
Kykycuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2015, 17:05
#16
Exception2010


 
Регистрация: 02.07.2014
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Что думаете о двухсрезном соединении нижнего пояса на болтах?
Простите за глупый вопрос Это фасонки в стыковом узле будут вдоль фермы?
Exception2010 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2015, 17:08
#17
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Exception2010 Посмотреть сообщение
Это фасонки в стыковом узле будут вдоль фермы?
ну да
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2015, 18:46
#18
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Убийца мозга прав практически во всем кроме одного
Цитата:
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
То что вы нагородили - это дикий геморрой на монтаже с потолочными швами по нижнему поясу и кучей накладочек, которые по дороге на площадку потеряются.
Если следовать такой логике, то болтики для ФС по дороге на площадку потеряются/погнутся/поломаются еще быстрее. А вообще, накладки в монтажном стыке значительно предсказуемее, надежнее и проще высокопрочных болтов с контролем натяжения. Обваривают их на месте сборки, а не в проектном положении и не потолочными швами, а обычными вертикальными и горизонтальными. Правда, для этого нужно ферму один раз аккуратно перевернуть. В этом только и
Цитата:
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
геморрой
Из личного опыта - монтажные стыки сжатых поясов выполняем на компактных фланцах без контролируемого натяжения, монтажные стыки растянутых поясов сварными на четырех накладках. При этом место стыка выбираем такое, чтобы на него не попадали раскосы и стойки решетки.
румата вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2015, 21:48
#19
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Exception2010, а где уклон в ферме?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2015, 23:34
#20
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop: Это "решение" на фоне фланцевых и фрикционных, как в анекдоте
«Семья лилипутов.
Отец – 150 см ростом, мать – 140 см ростом, а сын – 130 см ростом.
Так вот, приводит как-то сын домой свою невесту, а у нее рост 120 см.
Отец смоооотрит так внимательно на нее, и говорит: «Сынок, ты бы подумал еще... не торопился бы жениться, а то мы так и до мышей дотра..емся...»
gad вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2015, 00:41
#21
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


предлагаю всем участникам дискуссии, задуматься на минутку от 3д моделировании, нормальных изготовителях металла со станками с чпу, и наконец-то отойти от проектирования под гаражное изготовление.
Святославу отдельный привет
Весь этот геморрой конечно удобен, до тех пор пока в тендере победила контора, где уголовники в гараже используя автоген и напильник изготавливает металлоконструкции.
Но если вы не сидите в этом гараже в углу с кульманом на контракте, то скачайте любую 3д проргу для кмд, и стремитесь к лучшему.

Как уже было замечено выше. Нормальные каркасы собираются на болтах. И разбираются на них же. На нормальных стройках даже сварочного поста нет. Их технадзору это в страшном сне не превидится.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2015, 08:38
#22
solnishek


 
Регистрация: 09.07.2006
Сообщений: 109


Недавно решала сию задачу по просьбе заказчика. рассчитала передачу усилия через вертикальные накладки, по полкам накладку не делала, торцы закрыла заглушками. Пролет тоже 18 м. К Вашему узлу вопрос- почему оси поясов такие горизонтальные? а строительный подъем? Лет 12 назад сделала ферму 17,5 м без подъема- нормами же допускается на таких пролетах, так она дала прогиб, видимый глазом сразу.
Собственно поэтому я и уходила от горизонтальных накладок - полки под углом приходят.
Во верхнему узлу оказалось всё сложнее - туда приходят прогоны и связь.
Вообще мою 18-ти метровую ферму привезли целиком с завода в подмосковье- вы узнайте сначала- может её и делить не надо Вам? Узел, особенно доработанный, для исполнения на стройке мне не нравится, может чуть изменить профиль и проверить, что усилие без проблем передастся и по поясам?
Кстати именно фланцевое соединение хорошо стыкует трубы с учетом строительного подъема - опять же ошибка строителей в Вашем случае может быть искажение геометрии фермы, а фланец уже приходит с зафиксированным углом с завода- косо закрутить они его не смогут.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
зачем вообще делать фермы из ГСП, кроме красоты никаких преимуществ, при изготовлении ферму из уголков проще делать намного
затем что задание заказчика делать из ГСП((
__________________
С уважением, solnishek :)
solnishek вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2020, 09:51
#23
simackov.serghey


 
Регистрация: 10.07.2019
Москва
Сообщений: 23


Добрый день, дабы не плодить похожие темы, пишу сюда. От заказчика поступили типа чертежи КМ проекта, который прошел экспертизу. В них есть такой узел стыка верхнего и нижнего поясов ферм из прямоугольного профиля. Теперь, как у нас обычно водится, заказчик хочет добавить нагрузки там и здесь. Я пересчитываю конструкцию, узел мне этот не нравится, но его менять нельзя. Суть такова - к профилю привариваются накладки, потом сверлятся отверстия, в них вставляются втулки и обвариваются в приваренных накладках (кромка накладки по окружности разделана), потом сварка зачищается заподлицо. На объекте стягивается болтами через накладки. Интересно ваше мнение, правильно ли я рассчитал его Я сделал площадь сечения накладок больше площади сечения профилей, рассчитал болты на срез, на смятие, а также сварку, которой крепятся накладки к профилю. Может чего упустил? N =140кН, Моменты: в плоскости 1,3 кН*м, из плоскости 0,9 кН*м.
simackov.serghey вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2020, 10:26
#24
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Такая альтернатива...Основная проблема данного узла - это его податливость при сдвиге, которая приведет к прогибу ферм и, в зависимости от конструкции, к перераспределению усилий. Основные меры борьбы это уменьшение диаметра отверстий, строительный подъем ферм, учет податливости узлов при расчете.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2020, 10:28
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Жуть.
Цитата:
Сообщение от simackov.serghey Посмотреть сообщение
к профилю привариваются накладки, потом сверлятся отверстия, в них вставляются втулки и обвариваются в приваренных накладках
Что-то здесь лишнее. Смотри силовые потоки.
Усилие с пояса через стенки передаётся на приваренные накладки. С Фёдора на Якова с Якова на всякого накладок через втулки и болты на пластины. Где самое "тонкое" место? Там и порвётся. Мне кажется это стенки пояса.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2020, 10:33
#26
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от simackov.serghey Посмотреть сообщение
Я пересчитываю конструкцию
Ни в коем случае не следует "лезть" в чужой проект!!! Либо полная переделка/экспертиза (за деньги, разумеется), либо все вопросы к авторам КМ. Любое несогласованное изменение в проекте позволит авторам полностью отказаться от него.
По сути вопроса. Поскольку соединение не фрикционное, то и накладки и основное сечение должны быть проверены с учетом ослабления отверстиями. Узел обязан обеспечивать герметичность замкнутых полостей.
Впрочем, если сварка расчётная, то зачем болты?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2020, 10:48
#27
simackov.serghey


 
Регистрация: 10.07.2019
Москва
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Впрочем, если сварка расчётная, то зачем болты?
Стык монтажный

----- добавлено через ~42 мин. -----
Может на предыдущем фото плохо видно сечение


----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Где самое "тонкое" место? Там и порвётся. Мне кажется это стенки пояса.
Я так понимаю, что по задумке автора, для этого и привариваются накладки, чтобы "тонкое" место сделать более "толстым". Стенка могла рваться бы в местах прохождения втулок, если бы не было сварки, но это усилие воспринимает шов на закруглениях профиля, чем обеспечивается совместная работа профиля и накладок. Поправьте, если я что-то неправильно понимаю.
simackov.serghey вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2020, 13:49
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от simackov.serghey Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что по задумке автора, для этого и привариваются накладки, чтобы "тонкое" место сделать более "толстым".
Похоже на то. Мутный узел. Ни разу не встречал решений "со втулками". Машиностроители делали?
Правильно говорит IBZ:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ни в коем случае не следует "лезть" в чужой проект!!!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2020, 13:53
#29
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Втулки нужны, чтобы обеспечить герметичность.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2020, 14:02
#30
simackov.serghey


 
Регистрация: 10.07.2019
Москва
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Машиностроители делали?
Да, похоже на то.
simackov.serghey вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2020, 14:23
#31
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,391


Offtop: 1) Сварной шов крепления трубы ГСП к первой внутренней пластине не соответствует СП 16 и ГОСТ. Этого шва просто нет в нормах. Соответственно на стадии ПД заложивший этот шов проектировщик должен был дать сечение шва, его допуски, указания по сварке аналогично ГОСТу.
2) Сварной шов крепления втулки к этой же внутренней пластине испытывает нагрузку от болта. Втулка заходит в ГСП с зазором, после приваривается. Сила от болта держится фактически швом втулок. Неравномерно передаются напряжения на шов от болта. Как его считать ? Каким нормам должен соответствовать расчёт этого шва ? Шов не соответствует СП 16. Нет СТУ на расчёт шва.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2020, 16:48
#32
AAE_01


 
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Сварной шов крепления трубы ГСП к первой внутренней пластине не соответствует СП 16 и ГОСТ.
По ГОСТ 5264 и 14771 тип шва У2.
AAE_01 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2020, 19:02
#33
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,391


Согласен, ошибся. С нюансами. Извините.

ГОСТ 30245-2003
2 Радиус наружного закругления угла R=2*t при <=6,0 мм; R=2,5*t при 6<t<=10 мм; при T>10,0 мм R=3*t.

ГОСТ 5264
Допустимое R от s до 2s.

ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе
без ограничений по R.

То есть шов У2 по ГОСТ 5264 допускается для ГСП толщиной до 6 мм включительно, а для ГОСТ 14771-76 без ограничений.
В новом ГОСТ 2012 года это осталось так же.

Тогда прошу подсказать как считать такой шов У2 ? Это ведь не угловой шов ? У него же нет катета ? Что брать за катет в таком расчёте ? В СП 16 оперируют катет*бета...

Остаётся претензия к шву втулки. Нет методики расчёта такого шва. Он не будет работать равномерно, болт сдавит один его край.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 26.05.2020 в 19:08.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2020, 11:34
#34
AAE_01


 
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Тогда прошу подсказать как считать такой шов У2 ? Это ведь не угловой шов ? У него же нет катета ?
Offtop: Я с такого рода задачами, к сожалению, не сталкивался. Могу лишь высказать своё видение.
Касаемо катета, на мой взгляд, он есть. Им нужно задаваться при конструировании и расчёте шва как углового.
Другое дело - контроль обеспечения заданного катета при изготовлении.
AAE_01 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2021, 15:16
| 1 #35
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


К теме замены фланцевого узла. Вот такой вариант
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 179
Размер:	82.8 Кб
ID:	242469  
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2021, 17:18
#36
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Швов не маловато? 4*23см

----- добавлено через ~15 мин. -----
И усилия успеют перейти на свободные грани?
csp вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2021, 21:45
#37
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Или так:
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Узел 5.dwg (171.6 Кб, 27 просмотров)
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2021, 01:34
#38
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Или так:
Вложения
Замысловато (не видя конструкции в целом.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2021, 04:36
#39
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Вот такой вариант
Тоже так не раз делали
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 132
Размер:	220.4 Кб
ID:	242482  
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2021, 06:10
#40
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Как вариант.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20211108_100633.jpg
Просмотров: 354
Размер:	62.5 Кб
ID:	242483  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2021, 07:08
#41
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Krieger,
Сумрачный германский гений:

__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2021, 08:40
#42
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Доступ при затяжке болтов обеспечен?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2021, 12:09
#43
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Как вариант. Миниатюры
Разве только для красоты. С одной фасонкой лучше.
А еще лучше прорезная фасонка на монтажной сварке.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2021, 12:49
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Exception2010 Посмотреть сообщение
Вот пока родилось такое. ...надо что-то доработать?
Надо.
Первым делом убрать НИДЛЯЧЕГОНЕНУЖНУЮ вертикальную стойку, похожую на пусковую установку для космических ракет.
Вот так надо - и минимально затратно во всех смыслах, и 100% гарантия, что пройдешь экспертизу - все просчитывается по СП, и 100%-я надежность при самых криворуких сварщиках - все с большими запасами:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтажный стык фермы ГСП на сварке.png
Просмотров: 155
Размер:	59.4 Кб
ID:	242488  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2021, 08:02
#45
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Надо.
Offtop: Дедушка, ты вообще на даты смотришь? Лет на шесть опоздал.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2021, 08:54
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Лет на шесть опоздал...
Лучше поздно, чем никогда. Хорошее решение актуально всегда.
Ты имеешь что-то против решения?
А дата последнего поста "вчера 09:09" - какие 6 лет, дедушка? Offtop: Дедушка, война еще в 45-м закончилась.
Вопрос-то так и не был решен, поэтому его дважды апали - в 2020-м и недавно. А вот теперь вопрос решен. Наилучшим образом
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2021, 10:50
#47
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот так надо
Стык ВП тоже лучше сделать на накладках, чтобы легче сыграть на длине.
На одном объекте по дурости заваривали стыковым швом зазор ~ 20 мм.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.11.2021 в 11:01.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2021, 10:52
#48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Стык ВП тоже лучше сделать на накладках, чтобы легче сыграть на длине.
На одном объекте по дурости стыковым швом зазор ~ 20 мм заваривали.
Можно и усложнить немного, если ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ, что ферму будут изготавливать "вон те хроморукие гоблины". Надо же как-то жить...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2021, 19:09
#49
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
К теме замены фланцевого узла. Вот такой вариант
А так понимаю пластина горизонтальна? Только если нет вообще момента в нижнем поясе фермы, что большая редкость. Узел на совместное действие N и М надо проверять. Здесь даже совсем небольшой момент будет играть роль, понятно часть момента уйдет из-за большей гибкости пластин по сравнению с профилями трубы, но все таки пластины достаточно жесткие.


Расстояние между болтами М24 - 80мм избыточно, можно 70мм.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2021, 11:15
#50
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Фланцевый лучше любой "альтернативы".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2021, 11:39
1 | 1 #51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Фланцевый лучше любой "альтернативы".
Offtop: Армяне лучше, чем грузины. Чем? Чем грузины.
Фланцевый хуже чем вседругие, если у изготовителя нет торцефрезеровочного станка и прочих технологических девайсов для изготовления ПОЛУФЕРМЫ с високой машиностроительной точностью. А обычно так оно и есть.
Так же на монтаже нужно организовать контроль затяжки, что тоже подразумевает наличие неких условий. Обычно их не очень-то есть.
Проектировщик на бумаге все что угодно может понарисовать. А разнообразие жизни диктует свое.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2021, 16:03
#52
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
если у изготовителя нет торцефрезеровочного станка и прочих технологических девайсов для изготовления ПОЛУФЕРМЫ с високой машиностроительной точностью.
А зачем такой изготовитель вообще нужен?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так же на монтаже нужно организовать контроль затяжки, что тоже подразумевает наличие неких условий. Обычно их не очень-то есть.
Зато углеродный след меньше.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2021, 16:38
| 1 #53
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А зачем такой изготовитель вообще нужен?
Вы своими вопросами пугаете меня. Такие "изготовители" в принципе очень нужны обществу - например есть изготовитель Мерседесов, и полно изготовителей Черри, Фав и т.д. По стоимости продукт востребован.
Мелкие мастерские, заводики и т.д. занимают огромную нишу. С сараем в Мухосранске не пойдешь в Питерский роботизированный супергигантЗМК.
Цитата:
Зато углеродный след меньше.
Да не, физику не обманешь - пока на заводе фланец и ребра приваришь, не меньше напукаешь, чем на монтаже стык сделаешь. А в верхнем сжатом стыке без накладок - еще больше науглеродишь с фланцем...
На болтах монтаж быстрее. Но за это надо платить чем-то.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2021, 05:13
#54
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А зачем такой изготовитель вообще нужен?
Offtop: А у вас часто заказчик спрашивает к какому изготовителю ему нести деньги за работу?
Тут иной раз радуешься что вообще на завод отдали твой КМ, а не подрядчик на коленке таджика решил каркас без КМД по КМ-у собрать
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2021, 16:04
#55
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
[offtop]...иной раз радуешься что вообще на завод отдали...
Все ЗМК имеют в своем парке торцефрезеровочный станок?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Альтернатива фланцевому узлу ферм из профиля по ГОСТ 30245-2003



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 666 07.06.2023 14:00
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 13.10.2022 11:50