помогите проверить шаг сухариков, на данную ферму
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > помогите проверить шаг сухариков, на данную ферму

помогите проверить шаг сухариков, на данную ферму

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.07.2015, 10:38 #1
помогите проверить шаг сухариков, на данную ферму
РТО4
 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229

Всем доброго времени суток, помогите проверить шаг сухариков, на данную ферму из спаренных уголков (см. вложение), конкретно по нижнему поясу, сечение 125х8, растянут, мин радиус инерции для 1 уголка 24.9 мм, отсюда согласно условию что для растянутых элементов шаг сухариков 80i, получаем что не более 1992 мм, верно? при согласовании фермы пришел ответ шаг сухариков некорректен, где я ошиблась?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма.png
Просмотров: 1772
Размер:	64.1 Кб
ID:	153402  


Последний раз редактировалось РТО4, 15.07.2015 в 10:53.
Просмотров: 19379
 
Непрочитано 15.07.2015, 10:44
#2
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
мин радиус инерции для 1 уголка 24.9 мм
вообще он 3.87см, для проверки советую пользовать справочником проектировщика Кузнецова т.1 стр. 489-490
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 10:53
#3
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


hentan, пользовалась сортаментом скада=) 3.87см это относительно оси y, а нужен был МИНИМАЛЬНЫЙ радиус, т.е 24.9 мм, или я что то не поняла )
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 10:59
#4
cheshiki1

инженер ОПП
 
Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
Сообщений: 172


24.9 это радиус инерции по Y, а вас должно интересовать по Х.
ну да в СКаде немного по другому, но не суть, вас интересует 1 на картинке.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: уголок.JPG
Просмотров: 359
Размер:	385.5 Кб
ID:	153413  

Последний раз редактировалось cheshiki1, 15.07.2015 в 11:15. Причина: ошибочка с выноской 2 на картинке
cheshiki1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 11:10
#5
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


cheshiki1, сечение из парных уголков между ними фасонка, в СНиПе берут радиус инерции оси параллельно прокладке...разве под это условие попадает ось х? да и для этой оси нет радиуса инерции в сортаменте, или я окончательно запуталась...
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 11:18
#6
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


www.dwg.ru/dnl/11526 стр. 97 столбец 9, радиус инерции-логично, параллельно прокладке, ось относительно которой момент и радиус находится-соответственно перпендикулярно
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 11:23
#7
cheshiki1

инженер ОПП
 
Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
для этой оси нет радиуса инерции в сортаменте
В ГОСТе это ось Х, в СКаде она же Y.
Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
СНиПе берут радиус инерции оси параллельно прокладке
Да, но вы то взяли совсем другое. см. маркер 2 в картинке в посте #4.
cheshiki1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 11:36
#8
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


cheshiki1, получается параллельно прокладке исходя из вложения ось у?)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 149
Размер:	31.1 Кб
ID:	153415  

Последний раз редактировалось РТО4, 15.07.2015 в 11:54.
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 11:41
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Во мозги девочке запудрили
Короче, расстояние в свету между сухарями = 38,7*80.
Offtop: Чувствую следующий вопрос будет о размере сухарей
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 11:41
#10
cheshiki1

инженер ОПП
 
Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
Сообщений: 172


Вы вообще мои сообщения читаете? Если уж на то пошло то у равнобокого уголка iХ=iY.
cheshiki1 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 11:43
#11
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


вот так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12345.jpg
Просмотров: 338
Размер:	192.4 Кб
ID:	153416  
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 11:46
#12
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


Бахил, Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Чувствую следующий вопрос будет о размере сухаре
не угадали=) благо с размерами все ясно

ладно тогда верхний пояс сечение 140х9, сжатый, 43.4*40=1736мм у меня в ферме косынки через каждые 1500мм стоят что получается здесь сухари не требуются ?

Последний раз редактировалось РТО4, 15.07.2015 в 11:55.
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 11:56
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Самое смешное, что суть замечания совсем не в этом.
Сколько сухарей на свободной длине? Должно быть не менее 2х.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 11:57
#14
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
ладно тогда верхний пояс сечение 140х9, сжатый, 43.4*40=1736мм у меня в ферме косынки через каждые 1500мм стоят что получается здесь сухари не требуются ?
п. 5.7 СНиП доконца прочитайте....

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Должно быть не менее 2х.
опередил)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 11:57
#15
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


Бахил,
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Сколько сухарей на свободной длине? Должно быть не менее 2х.
а самое смешное что в той ферме которую, я отправляла на согласование и было по 2 сухаря между косынками

----- добавлено через ~2 мин. -----
hentan, да да не менее 2...
РТО4 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 12:03
#16
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


а вот и ферма..понаделала везде не менее 2)
Вложения
Тип файла: pdf 11 - Общий вид.pdf (186.1 Кб, 227 просмотров)
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 12:04
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Ну не знаю. На картинке шага не видно. Может цепочка не бьётся, или шаг указан с точностью до мм.
Согласование кому?

----- добавлено через ~2 мин. -----
А на фига разные шаги?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 12:07
#18
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


Бахил, см. ваше сообщение, я занимаюсь разработкой кмд, км делала другая организация, которая даже не в моем городе находится, ну вот проектировщик и выслал только геометрию фермы с усилиями, все остальное мне надо разработать и согласовать..
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 12:08
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


И где там 80i? Гораздо больше.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 12:09
#20
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну не знаю. На картинке шага не видно. Может цепочка не бьётся, или шаг указан с точностью до мм.
Согласование кому?

----- добавлено через ~2 мин. -----
А на фига разные шаги?
изгалялась разбивая участки между косынками на равные части))

----- добавлено через ~4 мин. -----
Бахил, там размеры в мм, гораздо меньше получается, даже чересчур много..но по два сухаря между косынками, или косынки заменяют собой сухари?)
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 12:14
#21
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Вас не смущает такое большое количество сухарей в нижнем поясе фермы?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 12:14
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Картинку посмотрел. Действительно слишком много сухарей. Весь вопрос в том кто согласовывает...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 12:15
#23
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


РастОК, еще как смущает) я так поняла всех смущает только нижний пояс?
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 12:16
#24
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
а вот и ферма..понаделала везде не менее 2)
застрелиться... сухари через 200...400мм...

Offtop: Девушка, это у вас уже готовое КМД? Или так, прорисовочка черновая?
Хотя я не понимаю, как даже в прорисовке ферма может быть без осей геометрии фермы... Бедные сборщики
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 12:18
#25
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


Бармаглотище, Offtop: черновое кмд не переживайте к сборщикам ферма пойдет с осями
РТО4 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 12:29
#26
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


Бахил, ну так считается фасонка за сухарь? или по 2 сухаря между фасонками ставить?
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
"До х.. сухарей", а то "некорректен шаг"
лучше бы так и сказали..
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 12:31
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


2 между фасонками.
Offtop: Можешь их чипсами считать.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 12:34
1 | #28
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Бахил, хватит девочку тролить. По твоим советам там вообще проще один сплошной лист засунуть на всю длину между фасонками

1. По растянутым элементам. Шаг сухарей для нижнего пояса - 38.7*80=3096мм. Не 440, 3096. так же и по остальным растянутым - именно 80i. Если у тебя там немного меньше, 60-80i - можешь воткнуть один, для успокоения души.
2. По сжатым. Если расстояние в свету между фасонками менее 40i - нахрен сухари. дада, в жопу всех местных тролей-буквоедов. Да, не менее двух... если они нужны вообще! Т.е., если у вас между фасонками - 50i, к примеру. тогда ставите 2 сухаря. А если у вас там 20-30i - то сухари не нужны вообще. При значениях, близких к граничным (скажем, 39i) - на усмотрение конструктора

Offtop: Еще один важный нюанс по самой ферме. Вертикальные накладки укрупнительного стыка. Они должны привариваться к горизонтальным - не вижу, есть ли у вас там швы. Т.е., вертикальные накладки доводятся до горизонтальным, пристыковываются и привариваются к ним, формируя тавровое сечение
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 12:36
#29
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


Бахил, тогда вариант который поверг в ужас Бармаглотище,
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
застрелиться... сухари через 200...400мм...
остается, меняю только сухари на нижнем поясе, и в раскосах где было 3, на 2, и тогда не обращаю внимание на то что расчет выдал расстояние между сухарями 1700, при том что между фасонками меньше 1500, все верно?
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 12:44
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Слушай Бармаглотище, он плохого не посоветует. Я собственно не считал расстояния. По нижнему точно 2.
В остальном да, если 80i (или 40) больше расстояния между косынками, то можно не ставить.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Offtop: Но я бы поставил
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 12:46
#31
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Ставить или не ставить - вот в чем вопрос.
Offtop: а что такое этот сухарь и для чего он вообще нужен? от чего предохраняет, так сказать, ентот контрацептив?
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 12:47
#32
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Еще один важный нюанс по самой ферме. Вертикальные накладки укрупнительного стыка. Они должны привариваться к горизонтальным - не вижу, есть ли у вас там швы. Т.е., вертикальные накладки доводятся до горизонтальным, пристыковываются и привариваются к ним, формируя тавровое сечение
да там не указала монтажный шов к фасонке, спасибо что поправили

----- добавлено через ~2 мин. -----
Бармаглотище, Offtop: если меня проверяете, то сухари для совместной работы уголков нужны
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 12:49
#33
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Чтоб уголки не разбежались и не погнулись
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 12:50
#34
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


огромное спасибо всем за ответы и терпение

----- добавлено через 58 сек. -----
Бахил, Offtop: думаю с моими сухарями через 400мм они навеки будут вместе
воспользуюсь еще моментом и спрошу о наболевшем, кто нибудь знает серию где есть такой типовой узел, ну или как крепить прогоны и связи к верхнему поясу фермы? (см. вложение) через косынку которая крепится сверху/снизу полки уголка на сварку, а к этой косынке уже подводит связь?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 522
Размер:	56.5 Кб
ID:	153420  

Последний раз редактировалось РТО4, 15.07.2015 в 12:56.
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 12:57
#35
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Чтоб уголки не разбежались и не погнулись
И что, фасонка с этим не справится?
Вот как уголки разбегутся в пределах фасонки? Тот же самый сухарь только большой и к нему еще какую-то железяку присобачили...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
огромное спасибо всем за ответы и терпение
на самом деле, необходимость постановки сухаря в сжатом элементе легко проверяется расчетом. Считаете пояс на устойчивость, только вместо "таврика" пояс берете из двух отдельных стержней, радиус инерции каждого - iмин ( относительно наклонной оси - который вы в самом начале брали, в шапке темы).
Если проходит, если несут нагрузку 2 отдельных уголка - значит, все хорошо и не нужно вам в пределах именно этого элемента обеспечивать совместную работу..
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 13:32
#36
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
ну или как крепить прогоны и связи к верхнему поясу фермы? (см. вложение) через косынку которая крепится сверху/снизу полки уголка на сварку, а к этой косынке уже подводит связь?
прогоны к верху полки, связи к низу
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 318
Размер:	32.0 Кб
ID:	153423  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 16:06
#37
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
прогоны к верху полки, связи к низу
А расскажи-ка, брат-проектировщик, как варить "внутренний" шов крепления фасонки связи, который ближний к уголку? Только не забудь фасонку фермы нарисовать еще (али у тебя прогоны вне узлов возлежат на поясе?)
Да и "внешнему" шву шпальник мешаться будет, который на заводе еще приварили
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 16:27
#38
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Бармаглотище, это условно нарисовано, а не начерчено. Нахлесточное соединение, загоняешь фасонку на 5 минимальных t и привариваешь к поясу и не только "внутри".
Фасонка фермы была, удалилась), а шов остался). Фасонка чуток внутри поясов, там где прогоны.
шо не так?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 16:53
#39
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


то, что фасонка мешает наложить "внутренний" шов. Положение электрода - 30-60 градусов при сварке. Да еще и видеть надо сварщику, что он там варит. Т.е., голову надо засунуть. В маске сварочной.
Кстати, 5 толщин он пера уголка берешь или с учетом скругления полки?
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2015, 08:03
1 | #40
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
шпальник
что это?
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 14:40
2 | #41
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
Offtop:
что это?
Offtop: это тот уголок сверху на ферме, к которому прогон болтиком крепится
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 16:59
#42
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
что это?
короткий уголок
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 17:27
#43
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: о, кентонелла появился
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 18:03
#44
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Offtop: привет всех!)
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2015, 15:38
#45
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
то, что фасонка мешает наложить "внутренний" шов. Положение электрода - 30-60 градусов при сварке. Да еще и видеть надо сварщику, что он там варит. Т.е., голову надо засунуть. В маске сварочной.
так шов же заводской, нижнее положение

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Кстати, 5 толщин он пера уголка берешь или с учетом скругления полки?
с учетом скругления
а как вы делаете на заводе?
Offtop: извиняй, в бане парился 10 дн., не мог ответить
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2015, 15:41
#46
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
так шов же заводской, нижнее положение
ну нарисуй положение электрода на твоем узле. Offtop: Я даже знаю, какую ошибку ты допускаешь.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2015, 16:10
#47
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Я даже знаю, какую ошибку ты допускаешь
та я сам уже въехал что не пройдет
серийный узел кажись, или там на болтах было...
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 04:46
#48
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


предложила такой узел по нижнему поясу, проектировщик согласился, сказав что в месте где приваривается пластина фасонку фермы надо утопить на 10мм от полки уголка и приваривать (12мм толщина фасонки ферм) с двух сторон, у меня возникли сомнения как это все проварится катет шва 8, и можно ли смещать фасонку врезанную в связь от ее оси как показано на сечении В-В?
Offtop: кстати по верхнему поясу предложил сделать такое же крепление..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: крепление к нижнему поясу.jpg
Просмотров: 223
Размер:	106.5 Кб
ID:	153999  
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2015, 12:38
#49
Serg_TIT

инженер-конструктор КМД
 
Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
в месте где приваривается пластина фасонку фермы надо утопить на 10мм от полки уголка и приваривать (12мм толщина фасонки ферм) с двух сторон, у меня возникли сомнения как это все проварится катет шва 8
Я делал утопленные фасонки. Чем меньше утапливаете, тем сварщику лучше. Электрод имеет толщину, так что глубоко утопленную фасонку проварить невозможно физически.
Offtop: Два шва. Хех. Да там будет шов с валиком, его ещё и счищать будут.
__________________
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать.
Serg_TIT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 13:10
#50
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


Serg_TIT, А что по поводу врезной фасонки? она обязательно должна быть по центру?
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2015, 13:25
#51
Serg_TIT

инженер-конструктор КМД
 
Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Сообщений: 90


РТО4, фасонка служит для передачи усилия на конструкции фермы. Значит, передача этих усилий идёт через швы. Есть швы, нет проблем Полагаю, что такое смещение по вертикали допустимо. По-крайней мере, оно нередко применяется для верхнего пояса, там где ставят прогоны.
Или речь идёт о ереси оригинальном решении сместить центральную фасонку вбок по разрезу В-В? Тогда конечно нет, она обязательно должна стоять по центру! Причина:
  1. Сколько швов можно наложить на смещённую фасонку для соединения с поясом фермы? Два. А если поставить её посередине? Три или четыре.
  2. Фасонка закреплённая посередине передаёт усилие равномерно на обе половины нижнего пояса фермы, в то время, как закрепление со сдвигом загружает только одну половину пояса.
  3. Центральное расположение фасонки уменьшает возможную ошибку при сборке фермы. Сборщик не думает, справа или слева её ставить, не запутается.
__________________
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать.

Последний раз редактировалось Serg_TIT, 28.07.2015 в 14:01.
Serg_TIT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 14:16
#52
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


Serg_TIT, проектировщик сказал что подобное смещение допустимо, (говорим о фасонке в Р1-1 сеч. В-В) но меня все же терзают сомнения)
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Serg_TIT Посмотреть сообщение
Три или четыре.
это где там столько швов получается? швы в любом случае будут расставлены так как показано на узле, или я не правильно вас поняла?
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2015, 14:48
#53
Serg_TIT

инженер-конструктор КМД
 
Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Сообщений: 90


РТО4, смещение фасонки в связи допустимо (в рамках приличий, конечно, а в данном случае это прилично). Но всё же, желательно располагать её по центру связи. Уменьшает возможность брака, да и элемент будет работать лучше, без эксентриситета.
Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
это где там столько швов получается? швы в любом случае будут расставлены так как показано на узле, или я не правильно вас поняла?
Я говорил о вертикальной фасонке Ф3, которую утапливаете. Неверно понял
__________________
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать.
Serg_TIT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 15:02
#54
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


Serg_TIT,спасибо за ответ развеяли мои сомнения
РТО4 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > помогите проверить шаг сухариков, на данную ферму

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по отжигу медных и никелеевых прокладок. nlo740 Машиностроение 17 26.12.2013 16:17
Расположение прокладок в фермах из спаренных уголков Pavel86 Металлические конструкции 2 09.07.2013 13:35
Зачем в пределах длины сжатого элемента следует ставить не менее двух прокладок Aragorn Конструкции зданий и сооружений 4 23.03.2012 13:21
Ищу Рекомендации по выбору химически стойких материалов для прокладок 99xt1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.08.2011 11:35
Изготовление матрицы для заливки дистанционных прокладок PPRщик Машиностроение 4 20.07.2010 12:30