Способ соединения балки с колонной
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Способ соединения балки с колонной

Способ соединения балки с колонной

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.08.2015, 20:52 #1
Способ соединения балки с колонной
rust450
 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133

Здравствуйте!
Хотелось бы получить совет по присоединению балки к колонне. Колонна сечением двутавр 30к1, балка двутавр 50ш1. Ширина балки почти такая же как и высота двутавра колонны. Узел должен быть шарнирным. Смотрел серию 2.440, там есть два узла для подобных соединений, но не представляю как их можно применить в данной ситуации.
Заранее благодарен
P.S. Надеюсь по чертежу будет понятно

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20150825_204424.jpg
Просмотров: 1015
Размер:	93.5 Кб
ID:	155675  

__________________
Только в начале пути
Просмотров: 20422
 
Непрочитано 25.08.2015, 21:04
#2
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


подрезаете полки балки, вставляете внутрь колонны, и через уголки крепите стенку балки к стенке колонны. Ну или можно косынку приварить к колонне (если разрешена сварка, то этот вариант предпочтительнее имхо
GARU вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2015, 21:10
#3
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


А уголок соединять с полкой через болты?
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2015, 21:18
2 | #4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Тс, берете давшего вот этот совет
Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
подрезаете полки балки
даете ему в зубы магнитку с болгаркой - и пусть подрезает. По 4 полочки в каждой балочке.
ну, или огненный топор ему в зубы... И болгарку, чтоб потом все зачистить.

Художники, ешкин кот...

А после подрезания полок - отправляете советчика на монтаж, чтоб он засовывал балку внутрь сечения колонны... Особая песня будет, если выше-ниже балки есть еще примыкающие элементы с деталями крепления на колонне.
Да, второго крана советчику не давать, пусть руками колонны растягивает, чтоб балку впихнуть.
Вложения
Тип файла: pdf узЁл.pdf (3.4 Кб, 842 просмотров)

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.08.2015 в 21:28.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2015, 21:28
#5
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


Всем спасибо)
Бармаглотище, я думаю, Ваш узел более прост и удобен в монтаже
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2015, 21:33
#6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Всем спасибо)
Бармаглотище, я думаю, Ваш узел более прост и удобен в монтаже
я тоже так думаю.
Это лишь один из вариантов. В работе просто сейчас именно такой узел (правда, он для 40Б1, для 50Ш может потребоваться больше болтов). Могут быть другие варианты с той же общей идеей.

На всякий случай - проверить колонну с учетом эксцентриситета крепления балки. Но, с вероятностью под 100% - все там пройдет.

Внутрь сечения колонны категорически ничего не запихивать - секс вприсядку с кувырками обеспечите и изготовлению, и монтажу.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2015, 21:37
#7
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


Бармаглотище, сварка когда на объекте запрещена, и не то будете делать.
про косынки согласен - самый простой вариант
GARU вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2015, 23:47
#8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
Бармаглотище, сварка когда на объекте запрещена, и не то будете делать.
очень редкие случаи.
Особенно, когда на таких объектах (действующих, прошу заметить) внезапно начинает вырисовываться необходимость впиндюрить балку из 50Ш.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 02:34
#9
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
отправляете советчика на монтаж, чтоб он засовывал балку внутрь сечения колонны...
Глумишься над молодежью?
Чуток наклонив балку прекрасно она войдёт. Это что касается как "впихнуть" балку.
По поводу подрезки полок балки - это 8 резов на балке. И здесь нужно смртреть и сравнивать с количеством элементов в твоих узлах. ИМХО твой вариант более металлоёмкий. В одном узле пластин у тебя в колонне 3 штуки одна из которых с отверстмями и плюс фасонка на балке тоже с отверстиями-это всё нужно изготавливть. Резов не мало. Дальше переходим к сварке этих самых пластин. Это вообще не реальные деньги. Там на одном узле наберётся метр сварных швов.
Да и кантовать балку в любом случае придётся и по твоему варианту.
Минус один - трудности в подрезке полок балки. Но это работа. Сколько ты берёшь за изготовление тонны? Полтинник минимум,а то и 75. Ради этого можно не много и поработать.
Я за вариант подрезать полки балки, завести балку между полок колонны и под нижнюю полку балки установить или уголок или швеллер,который приварить к полкам колонны.
По узлу номер 5 серия 2.440-1 выпуск 1. Рёбра в балке по расчёту. Чаще всего они не нужны. Тем более в серии балки с тонкими полками,а у Вас rust450 50Ш2. Там приличная толщина полки.

П.с. вот так заводчане увеличивают стоимость конструкций.

Но Бармаглотище,ты победил. Любят заказчики заводчан.
Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Бармаглотище, я думаю, Ваш узел более прост и удобен в монтаже

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 26.08.2015 в 03:19.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 04:13
#10
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Я за вариант подрезать полки балки, завести балку между полок колонны и под нижнюю полку балки установить или уголок или швеллер,который приварить к полкам колонны.
По узлу номер 5 серия 2.440-1 выпуск 1. Рёбра в балке по расчёту. Чаще всего они не нужны. Тем более в серии балки с тонкими полками,а у Вас rust450 50Ш2. Там приличная толщина полки.
А в чем глубинный смысл полки подрезать, если приваривать швеллер к полкам колонны, тогда можно и ребро в нем заранее предусмотреть и прикрепить к нему балку по 21 узлу к примеру.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 04:20
#11
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Так то, что бы советовать какой-либо узел, нужны усилия прикрепления. При более менее значимой опорной реакции (допустим >25т*c), узел из поста 4 не законструировать. Остается ставить либо на ребро, либо на опорный столик.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 05:56
#12
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Не гундите про металлоемкость и не будоражьте неокрепшие умы!))), Бармаглот верно написал, но не указал что кроме "фиг впихнешь" к швам толком не подлезть и на монтаже её на весу (да и не на весу)))) НИКОГДА не выйдут на допуски расстояния между свариваемыми кромками (см. ГОСТ 5264 - 1-3 мм там допуск) - это влечет за собой вопросы технадзора, подварки)), пластинки)) и прочую "лажевость" в подобных швах. Правый вариант у Бармаглота - нормуль, левый - так же не смонтировать (не впихнуть невпихуемое)
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 06:47
#13
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Так то, что бы советовать какой-либо узел, нужны усилия прикрепления. При более менее значимой опорной реакции (допустим >25т*c), узел из поста 4 не законструировать.
Отчего же, левый узел по сути повторение 21 узла 2.440-2 в.1, недостаточно несущей способности сего узла, применяйте 22 и далее по нумерации шарнирные узлы
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 07:08
#14
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Отчего же, левый узел по сути повторение 21 узла 2.440-2 в.1, недостаточно несущей способности сего узла, применяйте 22 и далее по нумерации шарнирные узлы
Максимальный узел 22 (по расположению болтов). Болты 8.8. Вариант Б. Qпр=206кН=20т*с, что меньше 25т*с. Но про 25т я написал условно. Автар не указал усилий для прикрепления. Возможно там все 40т, а может и меньше 10т. Я к тому, что перед конструированием узла, нужно знать хотя бы усилия действующие на него.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 08:40
#15
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
очень редкие случаи.
в вашей практике возможно. Этим, я так понимаю, и обоснован всплеск эмоций.

Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Так то, что бы советовать какой-либо узел, нужны усилия прикрепления. При более менее значимой опорной реакции (допустим >25т*c), узел из поста 4 не законструировать.
да вы о чем вообще? с усилиями ТС разберется самостоятельно я думаю. 4 болта 8.8 спокойно несут такую нагрузку.

Все проблемы про металлоемкость и невозможно установки, а так же про "огненный топор" надуманы. Всё это делается. Если есть необходимость. Очень много начальных данных не указано, поэтому все тут импровизируют.

Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
По поводу подрезки полок балки - это 8 резов на балке.
можно 4 обойтись

Последний раз редактировалось GARU, 26.08.2015 в 08:55. Причина: добавил комментарий к yrubinshtejn
GARU вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 09:13
#16
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
По поводу подрезки полок балки - это 8 резов на балке.
А Вы сами пробовали это проделать с 50Б?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 09:36
#17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Старый конь борозды не испортит....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P_20150826_093315_HDR.jpg
Просмотров: 519
Размер:	222.0 Кб
ID:	155691  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 09:44
#18
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Старый конь борозды не испортит....
А как же рихтовочный зазор? По серии балка заводится немного внутрь (узел 5 с.2440)
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 09:48
#19
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


ФАХВЕРК, расстояния до края балки совпадает с рисками швеллера?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 09:58
#20
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Старый конь борозды не испортит...
Хороший узел. Простой и надежный.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 10:00
#21
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
А как же рихтовочный зазор? По серии балка заводится немного внутрь (узел 5 с.2440)
Монтажный зазор надо учесть - это святое ибо бумага-то всё стерпит... тогда можно на 160 уголок заменить с подребрением.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, расстояния до края балки совпадает с рисками швеллера?
Швеллер по расчету чтобы воспринять реакцию суммарной длинной швов выходит меньше чем по требованию установки болтов по рискам... честно - чертил риски не учитывал. Выше озвучил пердложение поправить и установить уголок - ребера под уголок ставить так чтоб попадали в створ полок...

Просто при реконструкции каждый ряд необходимых узлов для каждого комплетка КМ чуть ли не новая песня.

Я просто чего этот узел предложил - он относительно простой, технологичный в плане возможности изготовления в построечных условиях, легкорассчитываемый....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 10:04
#22
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


ФАХВЕРК, согласен с простотой. Я о соблюдении расстояний от болтов до краев.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 10:27
#23
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Я о соблюдении расстояний от болтов до краев.
Сие всенепременно должны быть.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 10:36
#24
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Глумишься над молодежью?
Чуток наклонив балку прекрасно она войдёт. Это что касается как "впихнуть" балку.
Ну, во-первых, не "чуток", наклонить надо очень даже прилично(если, конечно, эта 50Ш1 не 1 метр длиной)
Во-вторых - я не просто так написал про иные примыкающие элементы с деталями крепления на колонне. Они могут не позволить завести "наклонив".
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
По поводу подрезки полок балки - это 8 резов на балке. И здесь нужно смртреть и сравнивать с количеством элементов в твоих узлах. ИМХО твой вариант более металлоёмкий. В одном узле пластин у тебя в колонне 3 штуки одна из которых с отверстмями и плюс фасонка на балке тоже с отверстиями-это всё нужно изготавливть. Резов не мало. Дальше переходим к сварке этих самых пластин. Это вообще не реальные деньги. Там на одном узле наберётся метр сварных швов.
В-третьих. Это не просто "8 резов". Это сначала высверловка, потом 2 реза на каждый уголок полки. Итого - 8 отверстий и 16 резов. Либо газорезка и долгое елозенье с болгаркой, чтоб зачистить. По трудоемкости - проще ребра нарубить на гильотине и приварить.
Отверстия.. А ты их так и так будешь делать. Либо в маленькой пластине - либо в самой балке (ага, ташшы ее на участок сверловки).
И с каких пор сварка 6-кой стала нереальными деньгами? = ))
Металлоемкость - да, повыше на десяток кг. Вот только стоимость за тонну моих конструкций и этих с подрезками - разная будет... = ))
В-четвертых. Дядь, ты плохо смотрел мою картинку. Там не надо ничего кантовать, с одной стороны монтажная планка на монтажной сварке.
В-пятых - я уже сказал, что это один из вариантов узла. В моем случае там к полкам колонны приходят ригели на рамных узлах, так что горизонтальные ребра там так и так нужны (4 балки в узле). Можно сделать и другие варианты. Все зависит от конкретной ситуации.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 10:40
#25
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


Конкретная про данную балку: балка длиной 6.3 м. , на нее посередине действует вертикальная нагрузка 9.6 т. по Z, по X и Y действует по 1.2 т.
Балка является опорой для аппарата РВП, имеется небольшая динамика ( ротор вращается со скоростью 2 об/мин)
Опорная реакция составляет max 6.37 т.
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 10:43
#26
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
При более менее значимой опорной реакции (допустим >25т*c), узел из поста 4 не законструировать.
не надо врать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00035.JPG
Просмотров: 346
Размер:	485.8 Кб
ID:	155699  
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 10:50
#27
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


ФАХВЕРК,Варанчик,slava_lex

Нагрузка на полку швеллера будет неравномерно распределённая - в виде треугольника. От нуля в торце балки к максимуму у края полки швеллера. Швеллер в этом случае будет крутить так как поставленно в него ребро.
В варианте узла 5 по серии полка швеллера деформируется при изгибе балки и поперечное усилие воспринимается только стенкой балки.

Бармаглотище
Я бы не стал делать отверстмя в нижней полке балки.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 26.08.2015 в 10:55.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 10:51
#28
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Я просто чего этот узел предложил - он относительно простой, технологичный в плане возможности изготовления в построечных условиях, легкорассчитываемый....
ну, как сказать... По серии балка заводится внутрь колонны (для чего - см. пост #27, хотя там несколько путано все объясняет товарисч.)
И начинается песня с подрезками...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 10:53
#29
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Нагрузка на полку швеллера будет неравномерно распределённая - в виде треугольника. От нуля в торце балки к максимуму у края полки швеллера. Швеллер в этом случае будет крутить так как поставленно в него ребро.
В варианте узла 5 по серии полка швеллера деформируется при изгибе балки и поперечное усилие воспринимается только стенкой балки.
yrubinshtejn, ну так что ж теперь не проектировать? Кручение много где бывает.... порядок цифр важен, а он выше
Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Опорная реакция составляет max 6.37 т.
озвучен... реакция - копейки.

Другой вопрос - динамика. Нужен настил - или ЖБ или стальной, но не решето.

----- добавлено через 56 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
песня с подрезками...
куплет с подрезкой можно исключить)
Я балоньку сознательно внутрь не заводил.

----- добавлено через ~3 мин. -----
У амеркианцев есть узел где доваривается уголок в верхнему поясу балки для обеспечения дополнительной устойчивости на опоре... подрамливать он не может так как берется тонкий и автоматический размолковывается при повороте порног осечния
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 10:56
#30
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
yrubinshtejn, ну так что ж теперь не проектировать? Кручение много где бывает.... порядок цифр важен, а он выше озвучен... реакция - копейки.

Другой вопрос - динамика. Нужен настил - или ЖБ или стальной, но не решето.

----- добавлено через 56 сек. -----

куплет с подрезкой можно исключить)
Я балоньку сознательно внутрь не заводил.
Тогда ты нарушаешь передачу нагрузки в узле.
Серийный узел подразумевает передачу через ребро жесткости в балке - на стенку швеллера.
Теоретически - можно на это все забить... Но.. Я сторонник конструктивной надежности узлов.
И, кстати, расчет узла ты усложняешь, а несущую способность узла - снижаешь. Швы крепления швеллера к полкам колонны будут работать на момент от эксцентриситета приложения нагрузки (в серийном случае е=0).

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Бармаглотище
Я бы не стал делать отверстмя в нижней полке балки.
а как же фиксация в проектном положении перед сваркой? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 11:02
#31
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Я сторонник конструктивной надежности узлов.
Это святое. Солидарен.


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Серийный узел подразумевает передачу через ребро жесткости в балке - на стенку швеллера.
Я выставил ребро в торец балки чтобы попасть в стенку швеллера, со стенки силовой поток пойдёт на швы, со швом на торцы поясов колонны.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 11:04
#32
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а как же фиксация в проектном положении перед сваркой? = ))
Я бы швеллер "на земле" приварил качественным швом к полкам колонны. Затем смонтировал колонну. Затем балку с уклоном в вериикальной плоскости завёл между полками колонн и положил на швеллера.
Ну с подрезами полок там ерунда действительно лишняя.
И знаете почему? Потому что там скорее всего широкополочный двутавр - "от жира".
Нормальный двутавр там годится за глаза.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 11:05
#33
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Я выставил ребро в торец балки чтобы попасть в стенку швеллера, со стенки силовой поток пойдёт на швы, со швом на торцы поясов колонны.
сомнительно.
Чтобы это ребро было четко над стенкой швеллера - у тебя ребро должно быть прижато к полкам колонны. Монтажный зазор в 20 мм даст 2 см эксцентриситета (при реакции тс - 0,13 т*м на швы. Вроде, не сильно много... Но учесть надо). При этом у тебя не воткнется болт (не хватит места)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 11:05
#34
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
не надо врать.
32.5 тонны вполне достигается несущая способность узла
32,5т это для 55Б и выше по варианту А. Если же следовать серии, то у нас вариант Б и для 50Б Qпр=20,6т. Я понимаю, что ребра, обрамляющие фасонку, перераспределяют усилия на полки колонны, но что бы гарантированно принять по варианту А, я бы ввел ещё и ответное ребро. Но дело не в этом. Изначально усилия для прикрепления были не известны. А если бы было 40т или вообще 50? Это сейчас автор изволил обозначить 6,37т.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 11:07
#35
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Чтобы это ребро было четко над стенкой швеллера - у тебя ребро должно быть прижато к полкам колонны. Монтажный зазор в 20 мм даст 2 см эксцентриситета. При этом у тебя не воткнется болт (не хватит места)
Надо подумать... озадачил. Если новое строительство - болты, при реконструкции - два шва горизонтальных фиксационных вместо болтов. Так нормально будет?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 11:09
#36
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
два шва горизонтальных фиксационных вместо болтов. Так нормально будет?
Идеально.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 11:11
#37
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
32,5т это для 55Б и выше по варианту А. Если же следовать серии, то у нас вариант Б и для 50Б Qпр=20,6т. Я понимаю, что ребра, обрамляющие фасонку, перераспределяют усилия на полки колонны, но что бы гарантированно принять по варианту А, я бы ввел ещё и ответное ребро. Но дело не в этом. Изначально усилия для прикрепления были не известны. А если бы было 40т или вообще 50? Это сейчас автор изволил обозначить 6,37т.
32,5 - для 55, согласен.
А 30 - для 50.
Расчет по варианту А, т.к. вариант Б подразумевает локальный изгиб стенки колонны ("поворот"). В моем варианте это невозможно и никакие ответные ребра не нужны, достаточно тех, что есть.

И еще вы не учитываете один нюанс. У ТС балка Ш, а не серийная Б. Толщина стенки больше.
А если 50? а если больше? А если самолет упадет?
Хотя согласен, что нужны нагрузки. Признаю некоторый косяк.. = ))


----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Надо подумать... озадачил. Если новое строительство - болты, при реконструкции - два шва горизонтальных фиксационных вместо болтов. Так нормально будет?
для динамики - не знаю. Хотя 2 об/мин - какая это, нахрен, динамика...

Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Конкретная про данную балку: балка длиной 6.3 м. , на нее посередине действует вертикальная нагрузка 9.6 т. по Z, по X и Y действует по 1.2 т.
Балка является опорой для аппарата РВП, имеется небольшая динамика ( ротор вращается со скоростью 2 об/мин)
Опорная реакция составляет max 6.37 т.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 26.08.2015 в 11:16.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 11:30
#38
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


на каком узле остановились в итоге?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 11:51
#39
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


Балка является частью несущей рамы 6.3х6.3 по осям. Вес аппарата составляет 100т., и опирание происходит на 4 точки. в двух точках по 45т. вертикальная + 3,84 т. +2.4 т. по X и Y. оставшиеся две точки как раз опираются на данную балку.
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 12:07
#40
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
на каком узле остановились в итоге?
Ведем расследование, т.к. обнаружено
Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Вес аппарата составляет 100т
и
Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Опорная реакция составляет max 6.37 т.
Ничего не смущает? Куда эти 100 тонн разбежались?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 12:14
#41
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ничего не смущает? Куда эти 100 тонн разбежались?
Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Вес аппарата составляет 100т., и опирание происходит на 4 точки. в двух точках по 45т.
видимо сюда
GARU вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 12:14
#42
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


Основная нагрузка ложится на другую балку, эта балка для вспомогательных опор аппарата

----- добавлено через 45 сек. -----
Небольшая правка не 45 , а 40
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 12:15
#43
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


rust450, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110473 п.8 - реально поможет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 12:32
#44
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Фахверк, просто агрегат опирается не в середине пролета
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 13:02
#45
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Бармаглотище, так ведь мало же 7 тонн....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 13:26
#46
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


ФАХВЕРК, с начала одно, потом другое....
"Устроили тут рамашка"(с)
Offtop: вспомнилось http://botinok.co.il/node/88919
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 13:29
#47
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


Понял, исправлюсь
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Page1.jpg
Просмотров: 137
Размер:	65.8 Кб
ID:	155732  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Page2.jpg
Просмотров: 159
Размер:	197.3 Кб
ID:	155733  
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 13:32
#48
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


связи фуфлыжные

----- добавлено через 32 сек. -----
расчет в чем делался, скидывайте сюды
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 13:38
#49
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Связи да. Работать не будут.
Точнее, будут... Но хреново, деформативность каркаса повышенная.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 13:46
#50
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


Расчет делался в Лире 9.6.

Насчет связей: Будут плохо работать потому что высота слишком маленькая? или почему?
Я пробывал портальные связи , но тогда программа выдает 60ш1
Вложения
Тип файла: lir РВП.lir (167.6 Кб, 9 просмотров)
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 13:53
#51
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Может так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P_20150826_135211_HDR.jpg
Просмотров: 121
Размер:	209.0 Кб
ID:	155738  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 13:54
#52
лариса К


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 51


Плюсы и минусы такого узла?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 242
Размер:	30.1 Кб
ID:	155737  
лариса К вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 13:57
#53
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от лариса К Посмотреть сообщение
Плюсы
Балку заводить легко...
Меньше деталей.... меньше трудоемкость

Цитата:
Сообщение от лариса К Посмотреть сообщение
минусы
при транспортировке могут замять...
проверка смятия отверстий на стенке, которая тоньше поясов, если только балка не сварная...

Нормальный узел. Используем такие.

----- добавлено через 48 сек. -----
Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
тогда программа выдает 60ш1
Сурово.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Теперь видно где 7 тонн сидит...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 14:03
#54
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


rust450, по каким критериям идет подбор балок?

----- добавлено через ~1 мин. -----
у меня САПР 2013, доп характеристики не могу проверить в ваших балках
сделайте скрин из Лир-СТК

----- добавлено через ~9 мин. -----
есть подозрения что не заданы раскрепления для прогибов

----- добавлено через ~10 мин. -----
с такими нагрузками узлы надо бы как у Троицкого в этажерках сделать. пока так видится

Последний раз редактировалось wvovanw, 26.08.2015 в 14:13.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 14:15
#55
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


результаты подбора и доп.характеристики
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подбор.JPG
Просмотров: 76
Размер:	174.9 Кб
ID:	155739  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка.JPG
Просмотров: 70
Размер:	60.4 Кб
ID:	155740  
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 14:22
#56
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Саша, я понимаю, что ты выложил узел http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1441814&postcount=17 не зная НДС в узле и предполагая, что есть только поперечка. Таки вот в узле будет еще и нормальная сила, так что и балку(распорку) и связи(согласен с тобой, что "рисунок решетки" связей надо менять) на одну пластину(фасонку) посадить было бы правильнее и удобнее(хоть болты хоть сварка).
gad вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 14:22
#57
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


rust450, в лире есть функция "раскрепления для прогибов", выделяете балки и в этой функции задаете "на концах конструктивных элементов"
делали такое?
конструктивные элементы не забудьте сделать
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 14:25
#58
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


Нет, не делал, сейчас попоробую

Выдал 30ш2
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 14:28
#59
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


у вас прогибы суммируются с вертикальными перемещениями узлов

----- добавлено через ~3 мин. -----
ваш случай, советую изучить http://dwg.ru/dnl/1317

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Выдал 30ш2
по каким критериям подбор?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 14:32
#60
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Гриш, привет! Я сразу же будучи вполне хитрожопым дописал - что нужен настил и если нет N в балке!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 14:34
#61
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


wvovanw, Спасибо, уже читаю

----- добавлено через ~1 мин. -----
wvovanw, я ничего не менял, только раскрепления для прогибов задал
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 14:41
#62
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


rust450, поверх балок есть покрытие?
ФАХВЕРК, там не только N, но Q в обоих направлениях.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
только раскрепления для прогибов задал
надо не только задать, а еще в справке Лиры почитать!
Конструктивные элементы необходимо создать из балок разбитых узлами, а потом уже задавать раскрепления для прогибов.
Здесь уже говорилось, повторю - верхние пояса балок в горизонтально плоскости развязаны чем-нибудь?

----- добавлено через ~9 мин. -----
в связях шарниры тоже надо бы поставить, только одна ветвь цельная, а две примыкающие
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 14:55
#63
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


У меня Лиры, к сожалению нет....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 14:58
#64
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


Поверх балок нет покрытия
Пояса не развязаны
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 15:02
#65
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Гриш, привет! Я сразу же будучи вполне хитрожопым дописал - что нужен настил и если нет N в балке!
Саш, прости не заметил(я одним глазом проглядываю на сообщения) - каюсь. Для таких узлов ты сам знаешь есть еще решения когда связи вешаются на балку, а через нее уже на колонну - т.е. получается три места крепления(у бусураман в steel structural detailing в таких узлах определение усилий решается графически), но мне это не нравиться. Я всегда на одну фасонку шарашу(ну приучили меня так) такое(правда всегда советуюсь со знакомым ппрщиком, благо связь с ним всегда стараюсь поддерживать(то он меня помучает, то я его)). Редко когда, что-то хитро вывернутое получалось, видимо везло.
gad вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 15:04
#66
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Балку заводить легко...
меньше трудоемкость
не меньше.
Фигурный рез фасонки - либо плазма (что значительно дороже, чем гильотина), либо гильотина и гемор со сверловкой и последующим выпиливанием уголков.

Проще и быстрее вырубить фасонку и приварить к балке (к в узле из #4). И монтируется балка из #4 прекрасно (смотрим ОБА узла крепления)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 15:06
#67
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
есть еще решения когда связи вешаются на балку
Стараюсь обходить это - если связь-птичка - то от вертикальных нагрузок она растянута, а если мы крылья птички сводим на балку то имеем дополнительно поперечку на опоре и продольное усилие. Лучше на колонну сводить....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 15:07
#68
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
вырубить
И расценить. Да?
Сколько у тебя стоит сверловка?Или вы прокалываете? Ну не суть. Сколько?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 15:10
#69
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Стараюсь обходить это - если связь-птичка - то от вертикальных нагрузок она растянута, а если мы крылья птички сводим на балку то имеем дополнительно поперечку на опоре и продольное усилие. Лучше на колонну сводить....
Угу. Именно это и не нравиться.
gad вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 15:11
#70
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
И расценить. Да?
Ну сравни стоимость плазменной резки и рубки гильотиной.
А плазма есть не у всех. Расцени еще тогда сверловку отверстий, вырезание и зачистку резов.

Или что, подозреваешь, что лишние 2 кг запихнем в балку? = )) Ну ты ж не маленький, сам понимаешь - на этом завод не обогатится и заказчика не разорит. Тем более, что при обилии узлов, которые фахверку нравится - цена за тонну поднимется.
Трудоемкость и себестоимость изготовления выше у его узла.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 15:14
#71
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


на фасонке не прокатит вариант, потому как есть усилия в узлах поперечные
короче Троицкий с этажерками в помощь
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 15:15
#72
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Сколько у тебя стоит сверловка?Или вы прокалываете? Ну не суть. Сколько?
и прокалываем, и сверлим.
А цену не скажу, комм. тайна (я подписывался, да...).

Говорю по сравнению - нашему заводу дешевле (и быстрее) вырубить 2 квадратные фасонки, чем вырезать одну плазмой.
Делать вырезы "вручную" - еще дороже (и дольше)
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 15:34
#73
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


Поменял связи, верхную связь сделал портальной т.к. если делать "галкой"( видимо она называется птичкой), то связь попадает на опору аппарата
По концам поставил шарниры. Воспользовался конструктивными элементами.
Расчет выдал 35ш1, а связи спаренный уголок 100х6.5
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: связь.jpg
Просмотров: 94
Размер:	82.5 Кб
ID:	155744  
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 15:35
#74
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Говорю по сравнению - нашему заводу дешевле (и быстрее) вырубить 2 квадратные фасонки, чем вырезать одну плазмой.
Делать вырезы "вручную" - еще дороже.
Имею аналогичную информацию - правда это не ЗМК, а монтажная контора с большой и не плохо оснащенной производственной базой. Все участки стараются фасонки рубить и сверлить сами, а не резать на плазме т.к. разница в цене очень существенна(Ну, там организовано юридически забавно - участки не "владеют" отдельным оборудованием общего пользования. Оно принадлежит базе, вот счета и оплачивают(участки и база разные юр. лица - это долгая, не интересная и запутанная история)).
gad вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 15:36
#75
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
У меня Лиры, к сожалению нет....
попробуй в скаде через импорт открыть, ради интереса получится или нет
Вложения
Тип файла: zip каркас.zip (17.4 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: zip каркас (2).zip (27.6 Кб, 8 просмотров)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 15:44
#76
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
участки и база разные юр. лица
Так и должно быть. Я про эту модель уже давно говорю.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 15:49
#77
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Все участки стараются фасонки рубить и сверлить сами
аналогично и у нас. В первую очередь фасонки идут на гильотину. Вот если они сложной формы либо (что редко) гильотина занята - тогда плазмой.
Отверстия плазмой не делаем вообще - "косина реза", однако. одно время намечали плазмой отверстия (прожигали махонькую дырочку) - потом тоже перестали. На обратной ("нижней") стороне уходит "наметка".
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 16:09
#78
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
"косина реза"
Это что такое? Надо в центре вжигаться и из центра идти по радиусу к точке окружности и там начинать "писАть" отверстие.
Или ты про конусность отверстия?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 16:27
#79
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Это что такое? Надо в центре вжигаться и из центра идти по радиусу к точке окружности и там начинать "писАть" отверстие.
Или ты про конусность отверстия?
По толщине режет не под 90 градусов плазма. Чем толще лист - тем больше градус отклонения.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 16:36
#80
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Всё. Я понял. По толщине наискось.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 17:09
#81
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Отверстия плазмой не делаем вообще - "косина реза", однако. одно время намечали плазмой отверстия (прожигали махонькую дырочку) - потом тоже перестали. На обратной ("нижней") стороне уходит "наметка".
Согласен, но т.к. 70% отверстий на фасонках(на той базе про которую я говорил выше) идут на черновых болтах. Т.е. иногда когда не нужна точность(и в сечениях подходящих к фасонке не экстремальные усилия) продувают отверстия, оно конечно не хорошо, но...

Я в свое время лет так 7-8 назад облизнулся на станки Voortman(потом и других производителей нашел), которые по мимо всего прочего отверстия не просверливают, а прожигают в фасонках и прокате. И вроде, как качество приемлемое(если потом не было "монтажа" от производителя с видео).

На сайте даже тема поднималась по поводу запрета в ГОСТе на образование отверстия прожигами.
gad вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 17:20
#82
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Согласен, но т.к. 70% отверстий на фасонках(на той базе про которую я говорил выше) идут на черновых болтах. Т.е. иногда когда не нужна точность(и в сечениях подходящих к фасонке не экстремальные усилия) продувают отверстия, оно конечно не хорошо, но...
не-а.
Сверлим и прокалываем все, кроме отверстий в базе колонн (просто из-за разницы диаметров отверстия и болта отсутствует "рабочее" соединение и становится пофиг, как это отверстие сделано - работает в базе "шайба").
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 20:33
#83
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Сверлим и прокалываем
По шаблонам?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 20:58
#84
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
По шаблонам?
что "по шаблонам"?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 21:05
#85
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Сверлите и прокалываете.Или по кондукторам?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 21:33
#86
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


по-разному. От конкретной ситуации зависит.

В особых ситуациях даже "в сборе" сверлим с фиксирующей маркировкой

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 26.08.2015 в 21:41.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 14:28
#87
masterlame


 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42


По какой схеме считается узел из поста 52 (http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...7&d=1440586395) тип А или Б? На мой взгляд поворота стенки при таком обилии ребер быть не должно, но в серии четко написано, что к стенке колонны тип Б. С таким эксцентраситетом по типу Б никаких болтов не хватит..

Последний раз редактировалось masterlame, 13.09.2016 в 15:03.
masterlame вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 18:07
#88
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


А
Offtop: 2 символа
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 19:30
#89
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Конечно по Б. Какие сомнения?
Offtop: А и Б где эти схемы?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 13.09.2016 в 19:35.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 19:32
#90
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Конечно по Б
какие могут быть сомнения(с)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 19:35
#91
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
2 символа
Тогда АБ.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 22:44
#92
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, чего тебе не понятно? Узел 14 и далее в серии 2.440-2 выпуск 1. Есть схемы А и Б. А - все болты параллельно на срез от Q, Б - к срезу от Q добавляется срез от момента при повороте балки.
 
 
Непрочитано 13.09.2016, 23:13
#93
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Кто-то еще ведется
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 15:36
#94
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от masterlame Посмотреть сообщение
в серии четко написано, что к стенке колонны тип Б
Ну и в чём вопрос?
Offtop: Arikaikai, ну надо же Бармаглота поддержать
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 15:13
#95
masterlame


 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну и в чём вопрос?

Цитата:
Сообщение от masterlame Посмотреть сообщение
С таким эксцентраситетом по типу Б никаких болтов не хватит..
Узел из поста 52 при расчете по типу Б будет нести крошечную нагрузку, никак не соизмеримую с профилем балки.
Вопрос в границе применимости расчета, приведенного в серии. Будет ли стенка податлива при наличии только горизонтальных ребер, обязательно ли требуются ответные?

Последний раз редактировалось masterlame, 15.09.2016 в 17:17.
masterlame вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Способ соединения балки с колонной



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной Timewriter Конструкции зданий и сооружений 57 26.11.2012 14:31