Узел сопряжения фермы с колонной
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел сопряжения фермы с колонной

Узел сопряжения фермы с колонной

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.09.2015, 14:30 #1
Узел сопряжения фермы с колонной
Константин Тамбов
 
Регистрация: 03.09.2015
Сообщений: 12

Этот узел сопряжения фермы с колонной относится к шарниру или жесткому?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 586
Размер:	148.1 Кб
ID:	156244  


Последний раз редактировалось Константин Тамбов, 03.09.2015 в 15:29.
Просмотров: 7632
 
Непрочитано 03.09.2015, 14:36
#2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Константин Тамбов Посмотреть сообщение
Этот узел
Где?
Чтобы вставить картинку, зайдите в "расширенный режим", там будет "управление вложениями".
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 14:39
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: кто узел стырил? верните
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 14:44
#4
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


))) Бывают жесткие, бывают шарнирные. Фотку в студию.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 14:51
#5
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


жоский
GARU вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 14:52
#6
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Константин Тамбов Посмотреть сообщение
Этот узел сопряжения фермы с колонной относится к шарниру или жесткому?
Это узел непонятно как работающий
Уберите закрепление верхнего пояса к фасонке в плоскости рамы (сварку болтами с овальными отверстиями замените) тогда будет шарнирный
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 14:56
#7
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Уберите закрепление верхнего пояса к фасонке в плоскости рамы
уберите ферму и узла не будет
GARU вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 14:57
#8
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
уберите ферму и узла не будет
При таком решении узла это не ферма
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 14:59
#9
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Ферма сама уберется с таким узлом. Надо только подождать снежок...
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 14:59
#10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
жоский
угу. Жесточайший. жестче не бывает.

ТС, это узел недошарнирно-недожесткий. Смесь бульдога с носорогом, в общем. При небольших усилиях будет работать как жесткий, при повышении значения момента он поползет в пролет.

двутавр высотой сечения 300 мм - надколонник?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 15:00
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
уберите ферму и узла не будет
Не, лучше убрать колонну!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 15:02
#12
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
При таком решении узла это не ферма
ну подумаешь, объеденили раскосы в одном узле... хотя на схему в программе интересно взглянуть

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
угу. Жесточайший. жестче не бывает.
ну само крепление к колонне жесткое же ))
GARU вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 15:03
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
двутавр высотой сечения 300 мм - надколонник?
Какой же это надколонник? Это колонна.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 15:13
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
ну подумаешь, объеденили раскосы в одном узле
Там ФЛАНЕЦ один на два пояса. Толщина одной пластины - 20 мм, второй - 15 мм. Хрень полнейшая.

Интересно, что такое "ФС-1". На одной картинке похоже, что ферма стропильная, на другой - фланцевое соединение)

----- добавлено через ~4 мин. -----
ЗЫ: узел опирания прогона невнятный. Уголок к оголовку колонны, а к нему швеллер на болте - понимаю. Уголок на заводской сварке к швеллеру и болты вниз в уголке и полке швеллера - не понимаю.

----- добавлено через ~6 мин. -----
ЗЗЫ: роль ребра толщиной 14 не ясна
 
 
Непрочитано 03.09.2015, 15:22
#15
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Там ФЛАНЕЦ один на два пояса
Соединение фланца с колонной жесткое. Я думаю тут никто спорить не будет?

Простите за мою убогую рисовку, но можно данный узел так рассмотреть (в приложенных файл)?
Получится ферма соединена шарнирно с фланцем (20мм+15мм), а сам фланец жестко
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled.png
Просмотров: 68
Размер:	4.5 Кб
ID:	156251  
GARU вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 15:24
#16
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ЗЫ: узел опирания прогона невнятный. Уголок к оголовку колонны, а к нему швеллер на болте - понимаю. Уголок на заводской сварке к швеллеру и болты вниз в уголке и полке швеллера - не понимаю.
Вы как будто серий не видели...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел10.png
Просмотров: 700
Размер:	70.1 Кб
ID:	156252  
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 15:29
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
Соединение фланца с колонной жесткое. Я думаю тут никто спорить не будет?
Соединение фермы с фланцем - нет) Да и по поводу фланца с колонной - неясно. Болты стоят далеко от "внутренней зоны" - ну, от листа.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Вы как будто серий не видели
там тонкие гнутики, там уголок, чтоб швеллер не смяло снизу. А в толстых швеллерах уголок ставится, чтоб швеллер на него опереть было удобно. При этом логично, что к моменту монтажа уголок уже на месте) В ином случае вообще не вижу от уголка толку особого.
 
 
Непрочитано 03.09.2015, 15:31
#18
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Соединение фермы с фланцем - нет
да, это очевидно. Я приложил небольшой рисунок того, как можно представить этот узел выше.
я согласен, что тут не всё так очевидно, как мне показалось, на первый взгляд. И узел ОЧЕНЬ спорный.
GARU вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 15:33
#19
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
ну само крепление к колонне жесткое же ))
я бы так не сказал. Работать будут только 2 пары болтов - верхняя и нижняя. Средние работать не будут - полочки колонны отогнутся и все.
При этом между поясами фермы и фланцем - вертикальная пластина. Он, несомненно, передаст огромный момент.

Вывод: узел - наижесточайший
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 15:35
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


GARU, да нет тут стержней, которые бы подходили к фланцу. Тут есть вертикальная пластина, которая работает на изгиб. И именно она к фланцу подходит, а не пояса.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-09-03-007.png
Просмотров: 113
Размер:	7.9 Кб
ID:	156253  
 
 
Непрочитано 03.09.2015, 15:36
#21
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
там тонкие гнутики, там уголок, чтоб швеллер не смяло снизу. А в толстых швеллерах уголок ставится, чтоб швеллер на него опереть было удобно. При этом логично, что к моменту монтажа уголок уже на месте) В ином случае вообще не вижу от уголка толку особого.
каким образом его "сомнет"? а такой же, но с уголком "не сомнет"? в серии есть указания про "смятие"? Вы делали расчет на это "смятие"? интересно, тоже хочу понять этот узел
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 15:38
#22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
Соединение фланца с колонной жесткое. Я думаю тут никто спорить не будет?

Простите за мою убогую рисовку, но можно данный узел так рассмотреть (в приложенных файл)?
Получится ферма соединена шарнирно с фланцем (20мм+15мм), а сам фланец жестко
нет, нельзя. Там не будет шарнира, там будет разрушение (в креплении в.п.)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 15:39
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Схема работы данного "фланца", вид сверху. В масштабе (50-100-100-50).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-09-03-008.png
Просмотров: 54
Размер:	4.0 Кб
ID:	156254  
 
 
Непрочитано 03.09.2015, 15:41
#24
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
...
а вот тут уже НЕ сминается... странно...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел 18.png
Просмотров: 111
Размер:	65.8 Кб
ID:	156255  
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 15:45
#25
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Тут есть вертикальная пластина, которая работает на изгиб. И именно она к фланцу подходит, а не пояса.
с этим я полностью согласен.
Та ферма, которую я нарисовал (и те шарнирные соединения), крепится к вертикальной пластине. Ну а соответственно, какое может быть жесткое соединение... Посыпаю голову пеплом, был не прав.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
нет, нельзя. Там не будет шарнира, там будет разрушение
в месте крепления фермы к пластине?


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Схема работы данного "фланца", вид сверху.
спасибо я представляю себе, что такое фланец
GARU вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 15:46
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
каким образом его "сомнет"? а такой же, но с уголком "не сомнет"? в серии есть указания про "смятие"? Вы делали расчет на это "смятие"? интересно, тоже хочу понять этот узел
я думаю, там проблема именно в точке перехода полки в стенку. Про смятие - нет, расчета не делал и это исключительно моё предположение. Но это единственное, что может повлиять на логику "а давайте поставим тут уголок". Ну или местная потеря устойчивости стенки..
 
 
Непрочитано 03.09.2015, 15:48
#27
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
я думаю, там проблема именно в точке перехода полки в стенку. Про смятие - нет, расчета не делал и это исключительно моё предположение. Но это единственное, что может повлиять на логику "а давайте поставим тут уголок". Ну или местная потеря устойчивости стенки..
так я ж узел 18 привел без уголка. Соединяющий элемент на опоре отсутствует, он просто в сечении показан. Какая тогда тут логика?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 15:55
#28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Meknotek, может быть, половинная нагрузка?)
 
 
Непрочитано 03.09.2015, 15:59
#29
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
там тонкие гнутики, там уголок, чтоб швеллер не смяло снизу.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
может быть, половинная нагрузка?)
Как резко уверенность сменилась робкими предположениями! а ведь в самом первом узле, тоже не 100% нагрузка-то (50%+свес)! крайний прогон. Может все-таки дело в чем-то другом?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 16:05
#30
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
в месте крепления фермы к пластине?
на участке пластины между поясом фермы и фланцем.
Если, конечно, фланец не выгнет раньше (как арик нарисовал)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 16:05
#31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Meknotek, явно не в удобстве монтажа и явно не относится к прогонам из прокатных швеллеров. И про уверенность я выше писал.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Про смятие - нет, расчета не делал и это исключительно моё предположение
Просмотрел Катюшинские серии - куча прогонов из гнутиков, но уголка вот такого нет нигде. Зато есть тысяча других способов.
 
 
Непрочитано 03.09.2015, 16:08
#32
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Meknotek, явно не в удобстве монтажа и явно не относится к прогонам из прокатных швеллеров
А можно вопрос - почему "явно"? откуда такая уверенность? или она такая же, как и со "смятием/устойчивостью" стенки (декоративная)?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 16:29
#33
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
на участке пластины между поясом фермы и фланцем.
Если, конечно, фланец не выгнет раньше (как арик нарисовал)
фланец выгнет, если он не посчитан на нагрузки. Странно предполагать, что этого не было сделано.
А про тот участок между поясом (я так понимаю про верхний пояс идет речь) и фланцем - ну прийдет туда какая-то нагрузка растягивающая N и Q. Вот так без усилий можно сразу сказать, что там всё разрушится?
Можно сколько угодно утверждать, что узел плохо запроектирован, но если он посчитан и работает, то как бы вы задали его в модели? Я думаю этот вопрос был изначально задан ТС.
А у нас все обсуждения свелись к тому, что запроектировали плохо, поэтому и работать он не будет от слова вообще.
Смотрите, я сделяль схемку. По ней вначале считается ферма с шарнирными закреплениями, потом Т-образный элемент проверяется на нагрузки из тех шарнирных узлов. Покритикуйте пожалуйста, что не так? Да, Т-образный элемент надо считать, но почему же оно работать не будет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled.png
Просмотров: 63
Размер:	7.2 Кб
ID:	156262  
GARU вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 16:37
#34
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
фланец выгнет, если он не посчитан на нагрузки. Странно предполагать, что этого не было сделано.
Человек не уверен, что за узел он запроектировал, а Вы говорите, что он фланцы считал в сложном НДС, методик расчета для которого в литературе, я почти уверен, нет, потому что такие фланцы никто не догадывался проектировать.

Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
Да, Т-образный элемент надо считать
Вот сейчас дам цифры - с вас коэффициент использования этой пластины в данном узле с обоснованием. Сможете?) С учетом того, что левая пластина не приклеена к диску-земля, а прицеплена в 8 неудачных точках.
 
 
Непрочитано 03.09.2015, 16:43
#35
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
фланец выгнет, если он не посчитан на нагрузки. Странно предполагать, что этого не было сделано.
А про тот участок между поясом (я так понимаю про верхний пояс идет речь) и фланцем - ну прийдет туда какая-то нагрузка растягивающая N и Q. Вот так без усилий можно сразу сказать, что там всё разрушится?
Можно сколько угодно утверждать, что узел плохо запроектирован, но если он посчитан и работает, то как бы вы задали его в модели? Я думаю этот вопрос был изначально задан ТС.
Если та пластиночка выдержит - значит, ферма посчитана нерационально, с огромным недонапряжением поясов.
Ведь M/W<Ry верно и для фермы, просто там сечение составное. А момент сопротивления поясов фермы (на вскидку) будет поболее, чем этой пластиночки.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 16:46
#36
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Человек не уверен, что за узел он запроектировал
значит я не правильно понял о чём вообще речь в теме, вроде спрашивалось про то, что за узел, а не "правильно ли я его запроектировал".

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Вот сейчас дам цифры - с вас коэффициент использования этой пластины в данном узле с обоснованием. Сможете?)
ну я бы так его не запроектировал, чтобы считать. Те, которые проектирую, те считаю. Тем более ваша подпись говорит, что расчеты здесь ни к чему ))

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Если та пластиночка выдержит - значит, ферма посчитана нерационально, с огромным недонапряжением поясов.
Ведь M/W<Ry верно и для фермы, просто там сечение составное. А момент сопротивления поясов фермы (на вскидку) будет поболее, чем этой пластиночки.
и добавить нечего. Согласен.
GARU вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2015, 08:28
#37
Константин Тамбов


 
Регистрация: 03.09.2015
Сообщений: 12


Спасибо, что откликнулись на мой вопрос. В продолжение темы, хотел бы спросить вас, если убрать верхние болты и оставить только два нижних ряда, узел станет шарнирным?
Константин Тамбов вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2015, 08:33
#38
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Константин Тамбов Посмотреть сообщение
Спасибо, что откликнулись на мой вопрос. В продолжение темы, хотел бы спросить вас, если убрать верхние болты и оставить только два нижних ряда, узел станет шарнирным?
угу, только на этом из-за расцентровки удивительные приключения опорного узла фермы не закончатся
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2015, 09:23
#39
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Константин Тамбов Посмотреть сообщение
...убрать верхние болты и оставить только два нижних ряда...
Это будет намного лучше
И болты не нужны высокопрочные, обычные 8.8 достаточно
И ребро в колонне по оси нижнего пояса я бы убрал
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел сопряжения фермы с колонной

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны SkiFF Железобетонные конструкции 12 25.04.2016 13:55
Узел сопряжения между стальной балкой и железобетонной колонной. Sergey 55555 Железобетонные конструкции 21 19.07.2011 14:09
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. Семенов Сергей SCAD 6 01.02.2011 21:17
Узел сопряжения ж/б мон. плиты с колонной (безбалочное перек Александр Шевелев Железобетонные конструкции 6 27.02.2007 17:26