Как спроектировать пандус для инвалидов.
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 194
|
||
Просмотров: 19925
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Пандус имеет ненормативный уклон при тех размерах, которые указаны. При требуемом на сегодня нормативном уклоне 5% по СП 59.13330.2012 и подъёме на 1,45 метра общая длина маршей пандусов должна быть 29 метров, а указано всего 17,4 (6+4,8+6,6) метра, что не соответствует даже нормативному уклону 8%, который требовался ранее по СНиП 35-01-2001 (общая длина 18,125 м). То есть пандус очень крут.
Промежуточные площадки при ширине 1,4 метра не соответствуют требованиям СП 59: Цитата:
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438
|
СП Жилые здания многоквартирные
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Если уж совсем придираться, то Цитата:
Последний раз редактировалось Glop, 10.09.2015 в 18:18. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 194
|
Думаю, что заказчик посчитает это лишними затратами. В основном пандусами пользуются инвалиды-колясочники, а высоты для ограждения 900 мм. будет вполне достаточно для сидящего в кресле инвалида. Но все же спасибо за совет.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 51
|
Промежуточные площадки при ширине 1,4 метра не соответствуют требованиям СП 59:
не согласен... ведь сами же и цитируете далее.. 4.1.15 Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. длина ведь не является шириной...соотв. нарушения нет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438
|
СП 59.13330.2012
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 51
|
!!!!
не промежуточные...ширина поворотных участков по пути следования должна быть не менее ширины наклонной части..) а вот длина его - да ...1,5м. Последний раз редактировалось vetalllll, 04.10.2015 в 13:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 51
|
Вы не верно читаете..заключая из пункта 4.1.15 что размеры свободной зоны указанной в начале и в окончании пандуса распространяются на все упоминания свободных зон...если сказано "свобоная зона 1,5x1,5" тоды да..если сказано "свободная зона" это не значит что она должна быть 1,5x1,5)))...так що терь вы читайте внимательней
4.1.15 Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5 1,5 м(КОНКРЕТНО В ВЕРХНЕМ И НИЖНЕМ!!), а в зонах интенсивного использования не менее 2,1 2,1 м. Свободные зоны (ГДЕ ЗДЕСЬ РАЗМЕР)должны быть также предусмотрены при каждом изменении направления пандуса. . или вы в положении\ п.1... Двери на входе в квартиру должны быть шириной не менее 900мм. В квартире в каждой комнате должны быть двери все двери будете делать 900мм.? ![]() ![]() ----- добавлено через ~13 мин. ----- может быть не ясна функциональная суть этих увеличенных размеров площадок наверху и внизу пандуса..они предусмотрены для подъезда и свободного съезда с возможным поворотом кресла-каталки..но ширина 1,5 предусматривает движение инвалида с захватом не на поручни, а за колеса кресла-каталки(на этих площадках нет поручня). На поворотных площадках однако есть поручни, предусматривающие захват рукой на ВСЕМ пути следования по пандусу...НУ И КАК вы предпологаете инвалид будет дотягиваться до поручней на расстоянии 1,5 метра др.от друга? на вытянутых руках двигаться? или делать перехват на обод колес...зачем тогда там вообще поручни? Последний раз редактировалось vetalllll, 04.10.2015 в 14:23. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
vetalllll, чтобы как-то разрешить завязавшийся спор, предлагаю посмотреть примеры типовых решений пандусов из СП 136.13330.2012. Для понимания ещё нужно посмотреть на схему поворота кресла-коляски на 90 градусов. Я думаю, что держаться за поручни ограждения на горизонтальной поворотной площадке инвалиду-колясочнику необязательно, так как коляска никуда не съедет всё равно, и поэтому инвалиду-колясочнику главное вписаться в поворот, не повредив себя, кресло-коляску или ограждения. Могу признать, что я был неточен и неправ в сообщениии #4 - поворотная площадка пандуса с поворотом на 90 градусов может быть минимальных размеров 1,4х1,4м "в свету", между ограждениями, при этом внутренний угол на повороте может выступать внутрь площадки на 400мм, хотя я бы так делать не стал, так как считаю, что так неудобно. На дорогах для автомобилей, например, всегда делают срезания (скругления) подобного угла.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 51
|
ок...вот предлагаю для вашего внимания эту же схему движения кресла-каталки из СП 136.13330.2012 ( Рисунок В.9 - Габариты поворотов и разворотов кресла-коляски 1й фрагмент) наложенную на площадку 1,5x2,1..оцените полезную ( и безполезную) площадь.
Последний раз редактировалось vetalllll, 06.10.2015 в 11:48. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
vetalllll, соглашусь, определённая несуразица есть между собой в рисунках В.9 и В.21. Нормотворцы МГН загадочные люди
![]()
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
UPD: Погуглил ГОСТ на детские коляски. Так вот стандартная двухместная коляска по ГОСТ 19245-93 имеет габариты не более 800(ширина)х950(длина)мм. Прибавить ещё человека, катящего коляску +500мм, общая длина 1450мм. нормально впишется при ширине промежуточной площадки 1500мм. Гораздо интереснее выглядит вопрос о возможности проезда по поворотной площадке пандуса тележки-носилок скорой помощи при их стандартной длине 1950мм Получается, лежачего больного даже при наличии пандуса, придётся только на руках в носилках таскать по лестнице.
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 06.10.2015 в 13:12. Причина: добавление |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438
|
Ваша ошибка в том, что вы пытаетесь задумываться. Не пытайтесь. Есть нормы, их надо выполнять. Потому что с вас либо будут требовать их выполнения, либо у вас есть возможность съюлить, и о чем вообще тогда разговор? Что касается того, как инвалид будет хвататься за поручни на расстоянии 1500... Площадка ровная, не надо ни за что хвататься. За поручни держишься, когда вверх едешь.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
про площадки...
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438
|
Подумалось, правда, что для нормального разворота нужно сначала въехать на ровную площадку, а для этого надо вынести поручень и справа и слева на 300 за границу наклонной части. Но так никто никогда не делает)
----- добавлено через ~2 мин. ----- Не думайте об этом. Это калька с иностранных норм, а как и почему решили так там - нам не дознаться. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 51
|
[quote=Glop;1456581] Но так никто никогда не делает)
почемуж...очень даж делаем...указание о выступах 300м. в начале и в конце пандуса и закольцовка поручней оч. даж веское требование и заказчики (особенно дома для инвалидов) внимательно следят за соблюдением данного требования. ----- добавлено через ~3 мин. ----- это кто не задумывается, тот и лепит бездумно нелепые бандуры по госту...кто вникает-тому юлить не надобно..при стесненке или отсутствии возможности выполнения требований госта так и "заступоритцо" недолго..нужно понимать-чтоб искать варианты решений. ----- добавлено через ~1 мин. ----- http://forum.dwg.ru/editpost.php?do=editpost&p=1456605 это вероятно ваша привычка...не советуйте уж вредность всяку ![]() Последний раз редактировалось vetalllll, 06.10.2015 в 13:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
рифлёнка - согласен, скользко зимой, несмотря на рифление но ПВЛ по-моему самое то |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438
|
Думают, что недолговечно и проломить можно. А я считаю что наоборот предпочтительно. Во-первых, снег не будет скапливаться, во-вторых, скользко не будет. Вы видели бетонные пандусы зимой? А еще зачастую такую конструкцию удобнее проектировать, когда вокруг инженерные сети. Бывают случаи, что приближаться фундаментами нельзя. А тут можно почти на тротуар опирать, если пирог хороший. Хоть над ними веди, при ремонте легко демонтировать, а потом вернуть обратно. Из последнего, где такие встретил в образцовом виде - ЖК Эколайф в Митино.
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2010
Сообщений: 53
|
Цитата:
----- добавлено через ----- если цитата выше про зазоры имеет место быть в официальном документе то ПВЛ не подходит ----- добавлено через ~3 мин. ----- рифленка скользкая на морозе в итоге вывод - покрытие из метала нельзя применять(ели речь идет про рифленку и просечку) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 51
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481
|
Действительно, там союз частиц "также", а не словосочетание "так же".Offtop: Пардон) Но в магазин вы забежали бы "также", а не "так же")
|
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
По большому счету пандус ни чем не отличается от подъемника в части реализции
Сколько вижу у себя в городе, пандусы везде круче 8% Ну в подавляющем большинстве случаев, а проектные под"емники куда то пропадают А "по опыту проектирования" появились отечественные под"емники наружного исполнения и их охотно ставят (по крайней мере в госучреждениях) Понятно обледенелый крутой пандус и неработающий под"емник это одно и тоже В общем дилемма |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Offtop: Обледенелый крутой пандус полезней - его в качестве горки для катания на ледянке можно использовать.
![]() PS Меж тем Минстрой РФ уже запузырил новый документ - СП 59.13330.2016 Там в том числе и прямой ответ на этот вопрос: Цитата:
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 09.01.2017 в 18:34. Причина: добавление PS |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438
|
А вы почитайте не СП, которые бог знает кто пишет (или компилирует), а авторов, которые не по наслышке знакомы с темой - Леонтьеву, например. Как пособие для проектировщиков очень полезная вещь. Она вообще советует отказаться от подъемников по возможности. Что касается претензий к рефленке... они надуманные. У меня во дворе стоит себе прекрасно уже 10 лет, и все в порядке. Сетчатая поверхность (за исключением проблем с каблуками) еще лучше. ИМХО.
|
|||
![]() |
|
|||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
А ведь кто-то в этой же теме утверждал: Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 10.01.2017 в 07:31. |
||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438
|
Так разные ситуации. В одном случае человек спрашивает, что нормативно правильно. В таком случае не надо думать, почему так или не так написано в нормах. Писали в разное время и разные люди. В другой - пытается выяснить, как это работает в ходе эксплуатации.
Что касается "авторского коллектива"... У семи нянек дитя без глазу. Важно не кто вносит предложения. Важно, кто в итоге их компилирует вместе и видит общую картину. Я общей картины из СП особенно не составил. До сих пор тактильную плиточку перед входами в здание кладем на глазок, десять объектов - десять вариантов, как класть. А уж что в СП нет разделения на элементы доступности для разных категорий МГН... это вообще беда. Я делаю, условно говоря, квартиры для слепых, зачем мне в них выполнять нормы для колясочников? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
устройства для маломобильных групп населения | sheinik | Прочее. Архитектура и строительство | 54 | 23.05.2017 12:58 |
Новый уклон пандуса для инвалидов - очень мал! | dosik | Прочее. Архитектура и строительство | 76 | 09.10.2015 10:24 |
Покритикуйте расположение машинок в гараже | Madtosh | Архитектура | 13 | 18.04.2011 21:58 |