Снеговая нагрузка в SCAD. Правильно задать (нюансы).
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Снеговая нагрузка в SCAD. Правильно задать (нюансы).

Снеговая нагрузка в SCAD. Правильно задать (нюансы).

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.09.2015, 22:11 #1
Снеговая нагрузка в SCAD. Правильно задать (нюансы).
Sokrat
 
Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428

Вопрос к инженерам-расчетчикам и сопроматчикам. Есть рама в плоской постановке задачи (рама в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124994).
Для примера. Когда задаешь погонную снеговую нагрузку в SCAD, например, по всей длине фермы (0,18 т/м2 (для пространственной фермы)=> 0,18 т/м (для плоской задачи)), приложенную на стержни, общей протяженностью 9 метров. В этом случае SCAD отображает эпюру приложенной погонной 0,18т на 1 погонный метр или на все 9 метров? Вопрос принципиальный, поскольку, если нагрузка отображается на всю балку длиной 9м равной 0,18 т/м, то это неверно, поскольку нужно задавать интенсивность погонной нагрузки 9м*0,18 т/м2 = 1,62 т/9 м по всей длине балки. Хочу отметить, что верхний пояс фермы состоит из множества стержневых элементов, длина которых разная, а общая длина всех элементов, к которым приложена нагрузка равна 9 м.
Просмотров: 11791
 
Непрочитано 12.09.2015, 23:06
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
на 1 погонный метр или на все 9 метров?
- на 1 м.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 23:09
#3
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- на 1 м.
То есть задавать снеговую надо 0,18 т/м ?
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2015, 00:36
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


У вас фермы с шагом метр идут?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2015, 00:37
#5
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
У вас фермы с шагом метр идут?
Ферма плоская. А элементы фермы (расстояния от узла к узлу с разным шагом по длине)
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2015, 09:09
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


У вас фермы с шагом метр идут? Сама ферма меня не интересует
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2015, 11:07
#7
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
У вас фермы с шагом метр идут? Сама ферма меня не интересует
Задача плоская. Шаг стыковки ферм и сами фермы разные. Фото снизу
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рама из неск. ферм.jpg
Просмотров: 338
Размер:	42.4 Кб
ID:	156837
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2015, 11:32
#8
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Вопрос принципиальный, поскольку, если нагрузка отображается на всю балку длиной 9м равной 0,18 т/м, то это неверно, поскольку нужно задавать интенсивность погонной нагрузки 9м*0,18 т/м2 = 1,62 т/9 м по всей длине балки.
??
9м здесь - это что? шаг ферм?
снег ложится на площадь,не на линию. пролет фермы озвучен. а второе измерение - учитывается или нет?
Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
В этом случае SCAD отображает эпюру приложенной погонной 0,18т на 1 погонный метр или на все 9 метров?
размерность же тс/м.п. - какие могут быть сомнения ?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2015, 11:41
#9
Primeiro

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 09.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 157


Sokrat, как уже писали выше, у вас либо неправильно собрана нагрузка, либо шаг ферм из плоскости равен одному метру, что, как минимум, странно. При распределенной нагрузке SCAD отображает нагрузку на метр погонный, а не на весь стержень.
Primeiro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2015, 12:55
#10
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
??
9м здесь - это что? шаг ферм?
снег ложится на площадь,не на линию. пролет фермы озвучен. а второе измерение - учитывается или нет?

размерность же тс/м.п. - какие могут быть сомнения ?
9 метров для примера. Видимо форумчане не совсем поняли вопрос В Лире например можно нагрузку назначить для всей длины балки,например 9 м, в этом случае перемножать придется 9м*0,18 и уже задавать снеговую. В связи с этим и вопрос был. В Скаде я не знаю, что там и как.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Primeiro Посмотреть сообщение
Sokrat, как уже писали выше, у вас либо неправильно собрана нагрузка, либо шаг ферм из плоскости равен одному метру, что, как минимум, странно. При распределенной нагрузке SCAD отображает нагрузку на метр погонный, а не на весь стержень.
Вопрос не о том как собрана нагрузка. Я прикладываю рапределенную нагрузку к прямолинейной балке например снеговую для 3-го района 0,18 т/м2. Абстрагируемся от рамы. Задача будет плоская, переходим через грузовые площади к линии. Балка длиной 9 метров. Скад будет отображать нагрузку на 9метров или нагрузку на 1 метр? При этом в расчетах как она учитывается? Если 9 м балка, то интенсивность распределенной нагрузки будет (0,18*9м) и задавать в скаде нужно уже с учетом всей протяженности прикладывания этой нагрузки. Или же нет? Отсюда и вопрос. Надеюсь понятно объяснил.

Последний раз редактировалось Sokrat, 13.09.2015 в 13:02.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2015, 13:24
#11
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
В Скаде я не знаю, что там и как.
http://dwg.ru/dnl/8193
Цитата:
SCAD для чайников
другие руководства - поиском

----- добавлено через 59 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Скад будет отображать нагрузку на 9метров или нагрузку на 1 метр?
разница между сосредоточенной и распределенной нагрузкой есть?
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2015, 13:32
#12
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/8193

другие руководства - поиском

----- добавлено через 59 сек. -----

разница между сосредоточенной и распределенной нагрузкой есть?
Книга есть. Страницу назвать можете?
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2015, 14:11
1 | #13
Primeiro

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 09.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Вопрос не о том как собрана нагрузка. Я прикладываю рапределенную нагрузку к прямолинейной балке например снеговую для 3-го района 0,18 т/м2. Абстрагируемся от рамы. Задача будет плоская, переходим через грузовые площади к линии.
для перехода к плоской задаче как раз и важен шаг ферм из плоскости, чтобы посчитать грузовую площадь на 1 п. метр балки.

Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Скад будет отображать нагрузку на 9метров или нагрузку на 1 метр?
если говорить на вашем языке, то СКАД будет отображать нагрузку на 1 метр.
Primeiro вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2015, 17:08
#14
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Primeiro Посмотреть сообщение
СКАД будет отображать
то,что будешь задавать!
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2015, 18:06
#15
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Primeiro Посмотреть сообщение
для перехода к плоской задаче как раз и важен шаг ферм из плоскости, чтобы посчитать грузовую площадь на 1 п. метр балки.
если говорить на вашем языке, то СКАД будет отображать нагрузку на 1 метр.
Вот, вроде бы ближе к истине подходим По оси Y шаг ферм составляет 3 метра, всего 14 осей, 14 ферм. У торцевой фермы будет 1,5 метра ширина грузовой площади, а у остальных ферм 3 метра. Давайте возьмем промежуточные например и и перенесем её на плоскую задачу. Длина фермы например 9 метров - ось X, а ширина грузовой площади 3 м - ось Y. Какую снеговую нагрузку в этом случае нужно задавать для скада? Учитывать 9 метров длину фермы или необязательно?
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2015, 19:03
#16
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


15 сообщений..а в №2 ответили на вопрос..
Offtop: проверка на стрессоустойчивость..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2015, 20:50
#17
Kraken

инженегр
 
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 75


Ну и вопросы у инженеров пошли. Стыдоба.
Лучше не беритесь считать.
Kraken вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2015, 21:12
#18
andrejjerdna

Борьба с пустотой
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2014
Владимир
Сообщений: 558
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Kraken Посмотреть сообщение
Ну и вопросы у инженеров пошли. Стыдоба.
Лучше не беритесь считать.
Действительно...

Лучше задавать (9*0,18) т/м. В данном случае это будет надежнее
andrejjerdna вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2015, 21:25
1 | #19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Длина фермы
не важна

Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
ширина грузовой площади 3 м - ось Y. Какую снеговую нагрузку в этом случае нужно задавать для скада?
нагрузку на площадь в т/м2, умноженную на эти три метра.
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2015, 23:00
#20
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Kraken Посмотреть сообщение
Ну и вопросы у инженеров пошли. Стыдоба.
Лучше не беритесь считать.
Вы походу ни в теме.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2015, 23:56
#21
Kraken

инженегр
 
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 75


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Вы походу ни в теме.
Простите в какой теме?
Вы даже не понимаете что задаете и что должны увидеть по результатам расчета.
Посчитайте банальную раму вручную и в скаде на условную нагрузку и сразу увидете что вам выдает скад (лира и прочие комплексы).
Вам правильно ответили- вся тема закончилась ответом во 2-м посте.
Kraken вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2015, 23:56
1 | #22
Семен Семеныч


 
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 7


Мужик, если хочешь задать погонную нагрузку на верхний пояс фермы, то давление от снега в тс/м2 умножаешь на грузовую полосу, ширина которой равна шагу ферм + если кровля неразрезная, то на коэфф. 1,15 при многопролетной схеме. Если хочешь узловую, то умножаешь на грузовую площадь = ширина грузовой полосы умноженная на среднеарифметическое от суммы длин двух стержней по обе стороны от узла, на который будет задаваться нагрузка. Вопрос закрыт.
Семен Семеныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2015, 15:42
#23
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Семен Семеныч Посмотреть сообщение
Мужик, если хочешь задать погонную нагрузку на верхний пояс фермы, то давление от снега в тс/м2 умножаешь на грузовую полосу, ширина которой равна шагу ферм + если кровля неразрезная, то на коэфф. 1,15 при многопролетной схеме. Если хочешь узловую, то умножаешь на грузовую площадь = ширина грузовой полосы умноженная на среднеарифметическое от суммы длин двух стержней по обе стороны от узла, на который будет задаваться нагрузка. Вопрос закрыт.
Спасибо огромное за такой полный ответ.
Коэффициент для неразрезной кровли 1,15 взят из СП?
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2015, 15:50
#24
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Семен Семеныч Посмотреть сообщение
+ если кровля неразрезная, то на коэфф. 1,15 при многопролетной схеме
Вот это да. Серьезно? Почему 1.15? Может 1.1 для трехпролетной и 1.25 для двухпролетной может быть?

Цитата:
Сообщение от Семен Семеныч Посмотреть сообщение
Если хочешь узловую, то умножаешь на грузовую площадь = ширина грузовой полосы умноженная на среднеарифметическое от суммы длин двух стержней по обе стороны от узла, на который будет задаваться нагрузка
А тут неразрезность профлиста на прогонах, например, чего не учитываете?

Offtop: Ответы хуже вопросов >_<
 
 
Непрочитано 14.09.2015, 17:08
#25
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Вот это да. Серьезно? Почему 1.15? Может 1.1 для трехпролетной и 1.25 для двухпролетной может быть?
Семен Семеныч "изопыта" так делает наверное.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 88
Размер:	49.4 Кб
ID:	156894  
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2015, 17:21
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Kykycuk, он имел ввиду немного не то. Имел ввиду тот самый "коэффициент неразрезности", благодаря которому расширяется грузовая площадь срединных опор по сравнению с крайними.
 
 
Непрочитано 14.09.2015, 18:01
#27
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Ну тогда 1,15 маловато. точно...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.jpg
Просмотров: 49
Размер:	43.9 Кб
ID:	156902  
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2015, 18:05
1 | #28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Kykycuk, максимум будет у двухпролетной - там 1.25. Дальше - меньше. И надо смотреть на реакции, которые равны перепаду Q. Там для вот такой схемы будет что-нибудь вроде 6.4-6.5, то есть меньше, чем 1.1.
 
 
Непрочитано 14.09.2015, 18:15
#29
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Тогда, чтобы всем было понятно, выложу еще вот это
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный3.jpg
Просмотров: 82
Размер:	97.7 Кб
ID:	156903  
Kykycuk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Снеговая нагрузка в SCAD. Правильно задать (нюансы).



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно задать крановые нагрузки? (Scad) Fag SCAD 34 07.06.2019 09:52
Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ? Tyhig SCAD 6 10.05.2019 07:51
Снеговая нагрузка. Минимальная площадь поверхности покрытия iva_nko Конструкции зданий и сооружений 8 10.08.2012 09:46
Снеговая нагрузка в Нидерландах skolro Конструкции зданий и сооружений 1 16.06.2011 03:18