Стальной каркас на фундаментной плите. Нужно ли учитывать совместную работу с плитой при расчете опорных узлов?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальной каркас на фундаментной плите. Нужно ли учитывать совместную работу с плитой при расчете опорных узлов?

Стальной каркас на фундаментной плите. Нужно ли учитывать совместную работу с плитой при расчете опорных узлов?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.09.2015, 11:24 #1
Стальной каркас на фундаментной плите. Нужно ли учитывать совместную работу с плитой при расчете опорных узлов?
konstryktor
 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233

Здравствуйте. Возник вопрос: нужно ли учитывать совместную работу стального каркаса с фундаментной плитой при расчете опорных узлов? При расчете совместно с плитой опорный момент значительно возрастает. Схему прилагаю.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
расчетная схема.dwg (84.1 Кб, 3379 просмотров)

Просмотров: 10965
 
Непрочитано 15.09.2015, 11:37
#2
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
При расчете совместно с плитой опорный момент значительно возрастает
А в первый случай можно посмотреть? Без плиты с меньшим моментом - это как?
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2015, 12:01
#3
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
А в первый случай можно посмотреть? Без плиты с меньшим моментом - это как?
Два варианта расчета:
1. Расчет без учета фундаментной плиты, опорные узлы стоек жесткие. Изгибающий момент в опорных узлах возникает исключительно от ветровой нагрузки.
2. Расчет совместно с фундаментной плитой. Основание моделируется с помощью коэффициента постели. Момент в этом случае получается в несколько раз больше.
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 12:01
#4
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Возник вопрос: нужно ли учитывать совместную работу стального каркаса с фундаментной плитой при расчете опорных узлов? При расчете совместно с плитой опорный момент значительно возрастает. Схему прилагаю.
Плита как таковая не может влиять ни на узел, ни на каркас, влияют деформации от работы (перекосы, прогибы и т.д.) плиты.
Данное влияние на узел стремится к 0, а вот на каркас в целом - влияет. Особенно это нужно учитывать в рамных конструкциях. У вас шарниры "понатыканы", поэтому не парьтесь, на ваш каркас это не повлияет....
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 12:07
#5
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Два варианта расчета:
1. Расчет без учета фундаментной плиты, опорные узлы стоек жесткие. Изгибающий момент в опорных узлах возникает исключительно от ветровой нагрузки.
2. Расчет совместно с фундаментной плитой. Основание моделируется с помощью коэффициента постели. Момент в этом случае получается в несколько раз больше.
Деформация плиты создает дополнительный момент в узле опирания в несколько раз больше, чем просто защемление ?
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2015, 12:27
#6
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


На краю плиты стоит кирпичная стена толщиной 510 мм и высотой около 10м. Из-за этого возникает некоторый поворот фундаментной плиты в уровне опорного узла и как следствие дополнительный момент в стойке, по крайней мере так получается в расчетной схеме.
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 12:38
#7
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
На краю плиты стоит кирпичная стена толщиной 510 мм и высотой около 10м. Из-за этого возникает некоторый поворот фундаментной плиты в уровне опорного узла и как следствие дополнительный момент в стойке, по крайней мере так получается в расчетной схеме.
Может сделать шарнирное сопряжение с фундаментом?
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2015, 12:54
#8
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Может сделать шарнирное сопряжение с фундаментом?
Как вариант возможно. Но тогда нужно будет делать жесткие узлы в покрытии или в уровне балок перекрытия.
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 13:36
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
На краю плиты стоит кирпичная стена толщиной 510 мм и высотой около 10м. Из-за этого возникает некоторый поворот фундаментной плиты в уровне опорного узла и как следствие дополнительный момент в стойке, по крайней мере так получается в расчетной схеме.
konstryktor, а плита какой толщины?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2015, 13:43
#10
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
konstryktor, а плита какой толщины?
600 мм. С самой плитой проблем нет.
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 13:46
#11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


konstryktor, в чем считаете?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 13:46
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


konstryktor, здоровенная, странно, что её изгиб может на каркас стальной влиять. Это принцип работы СНС - чем больше жесткость какого-то куска схемы, тем больше усилий он на себя заберет. Жесткость стального каркаса над бетонной плитой должна быть на порядки ниже..

Может основание слишком мягкое задали?
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2015, 13:50
#13
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
konstryktor, в чем считаете?
В скаде.
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 14:01
#14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
В скаде.
в лире бы глянул, в скаде хз, скиньте, может кто посмотрит

----- добавлено через 31 сек. -----
konstryktor, а перемещения, осадки какие?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2015, 14:08
#15
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
konstryktor, здоровенная, странно, что её изгиб может на каркас стальной влиять. Это принцип работы СНС - чем больше жесткость какого-то куска схемы, тем больше усилий он на себя заберет. Жесткость стального каркаса над бетонной плитой должна быть на порядки ниже..

Может основание слишком мягкое задали?
Проект не мой. Грунты под плитой плохие (Е около 600т/м2), но и этажей мало. Коэффициент постели считал в кроссе. Осадка порядка 3-3.5 см. Причем максимальная осадка по краям плиты из за нагрузки от наружной стены. Жесткость плиты влияет на ситуацию также как и жесткость основания. Чем жестче плита/основание под ней тем меньше момент в опорном узле, но увеличивать плиту не хотел бы, итак толстая для такой этажности. Цель расчета - оценить существующее решение. С жесткостью основания тоже не все ясно, методика расчета не позволяет определить ее точно. Вопрос в том можно ли пренебречь подобным эффектом в данном случае?
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 11:12
#16
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Есть сомнение в правильности задания жесткости основания. Мозайку С1 проверьте, она должна быть неоднородной по плите. Осадки небольшие, неужто там большие доп моменты от плиты ? Попробуйте прикинуть в солидах, если коэф. пастели не доверяете.
Я думаю моментом можно пренебречь, если вы возводите сначала стену, а потом каркас. Посчитать бы все в Монтаже.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2015, 11:17
#17
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Есть сомнение в правильности задания жесткости основания. Мозайку С1 проверьте, она должна быть неоднородной по плите. Осадки небольшие, неужто там большие доп моменты от плиты ? Попробуйте прикинуть в солидах, если коэф. пастели не доверяете.
Я думаю моментом можно пренебречь, если вы возводите сначала стену, а потом каркас. Посчитать бы все в Монтаже.
Ну да С1 неоднородный (в центре меньше, по краям и углам больше). Солидами как правило получается сопоставимо с переменным коэффициентом постели, модель основания то по сути одинаковая. Последовательность возведения мне неизвестна, но думаю что как раз таки сначала каркас будут возводить а уже потом стену, либо возможно одновременно 1 этаж каркаса потом 1 этаж стены...
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 12:17
#18
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Попробуйте сделать подвижные опоры в ригелях (овалы). Так они не будут держать колонну и момент не должен увеличиваться.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 12:23
#19
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Попробуйте сделать подвижные опоры в ригелях (овалы). Так они не будут держать колонну и момент не должен увеличиваться.
и колонны антресоли не раскреплять)
====================
konstryktor как момент снимали с узла? со стержня? как стык стержень пластина реализован?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 12:25
#20
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Попробуйте сделать подвижные опоры в ригелях (овалы). Так они не будут держать колонну и момент не должен увеличиваться.
Ферма шарнирно присоединена, вопрос, я так понимаю, в моменте у опоры колонны. Неужели колонна по моменту не проходит, в чем проблема учесть доп момент ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 12:33
#21
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
и колонны антресоли не раскреплять)
А в этой схеме они и так не раскреплены mu=2.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Ферма шарнирно присоединена, вопрос, я так понимаю, в моменте у опоры колонны
Ригели сейчас как затяжки держат колонну. В них скорее всего растяжение от нагрузки от стен. Если сделать овалы, то колонна свободнее будет проворачиваться вместе с плитой

----- добавлено через ~4 мин. -----
Но лучше всего учесть этот момент при расчёте базы и обойтись без овалов
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2015, 13:09
#22
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
А в этой схеме они и так не раскреплены mu=2.

----- добавлено через ~2 мин. -----

Ригели сейчас как затяжки держат колонну. В них скорее всего растяжение от нагрузки от стен. Если сделать овалы, то колонна свободнее будет проворачиваться вместе с плитой

----- добавлено через ~4 мин. -----
Но лучше всего учесть этот момент при расчёте базы и обойтись без овалов
Да в ригелях появляется растяжение. Просто чисто от ветра момент в опорном узле равен 11 т*м, с учетом совместной работы порядка 50 т*м. Изначально в проекте расчет был без учета совместной работы с основанием.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
и колонны антресоли не раскреплять)
====================
konstryktor как момент снимали с узла? со стержня? как стык стержень пластина реализован?
В расчетной схеме стержень жестко соединен с фундаментной плитой. Момент смотрел по нижнему сечению колонны.
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 13:16
#23
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
А в этой схеме они и так не раскреплены mu=2.
колонны антресоли? mu=1;
крайние колонны(под фермами) mu=2

----- добавлено через 45 сек. -----
Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение


В расчетной схеме стержень жестко соединен с фундаментной плитой. Момент смотрел по нижнему сечению колонны.
АЖТ использовали на стыке?
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2015, 13:30
#24
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
колонны антресоли? mu=1;
крайние колонны(под фермами) mu=2

----- добавлено через 45 сек. -----


АЖТ использовали на стыке?
Расчетную длину колонн определял в скаде. На стыке использовал стержни большой жесткости, пробовал соединять с пластиной через 1 узел, большой разницы не было.
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 13:36
#25
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


схемку выложите
ябс вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 13:44
#26
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Возник вопрос: нужно ли учитывать совместную работу стального каркаса с фундаментной плитой при расчете опорных узлов? При расчете совместно с плитой опорный момент значительно возрастает. Схему прилагаю.
Зачем Вам этот "гемор" с учетом влияния плиты на каркас? СНиП не обязывает этого делать в Вашем случае! Давайте тогда учитывать все - шарниры не "чистые", узлы жесткие не "чисто" .. и т. д.
Вы учли примыкание крайних колонн-ригеля, где эксентриситет, он задат в схеме?
Вообще, выложите схему, всем сразу все станет понятно...
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.

Последний раз редактировалось Snajper, 16.09.2015 в 13:49.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 13:54
#27
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Сделайте всё шарнирно и обвяжите связями....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 14:13
#28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


да правильно выше сказали - воткните шарнир горизонтальный в узле опирания фермы на колонну...
 
 
Непрочитано 16.09.2015, 14:21
#29
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


На фиг что-то зарамливать когда переживаете за осадки. Есть подозрение и показывает расчет - надо переобуться и уйти от жестких узлов.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 14:38
#30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ФАХВЕРК, там не в осадках проблема (осадки для классических рам с жестким узлом внизу и шарниром наверху как раз совершенно некритичны), а в угле поворота плиты под колонной.
 
 
Непрочитано 16.09.2015, 14:52
#31
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Arikaikai, я понимаю. Я предложил сделать шарнирные узлы примыкания балок перекрытия и покрытия, торцевые рамы выполнить без ферм, сделать шарнирное опирание на фундамент - это всё и позволит в комплексе сделать каркас не чувствительным как осадкам так и к углу поворота в опорном узле.... всякие там рычажные эффекты, подливки и прочая радость не в счёт....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 14:53
#32
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а в угле поворота плиты под колонной.
бетон треснет, арматура лопнет и кусок плиты начнется поворачиваться, так?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 14:53
#33
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Зачем Вам этот "гемор" с учетом влияния плиты на каркас? СНиП не обязывает этого делать в Вашем случае! Давайте тогда учитывать все - шарниры не "чистые", узлы жесткие не "чисто" .. и т. д.
Вы учли примыкание крайних колонн-ригеля, где эксентриситет, он задат в схеме?
Вообще, выложите схему, всем сразу все станет понятно...
СНиП может и не обязывает, а СП22 (с 01.07.2015 во всех проектных институтах в РФ!) обязывает (п.5.1.4)
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 14:58
#34
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


где расчет в проге?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 14:59
#35
s7onoff


 
Сообщений: n/a


wvovanw, плита высотой 400 и длиной в несколько десятков метров же не может повернуться на какую-то долю градуса в крайней точке... Вот эти несколько десятков градусов заставляют поворачиваться и колонну. Тоже совсем чуть-чуть. Но в схеме верхушка колонны в горизонтальном направлении сильно завязана фермой, что выливается в большой момент в колонне. Уберешь связь - перемещение верхушки будет в считанные миллиметры и момент с колонны небось уйдет.
 
 
Непрочитано 17.09.2015, 15:51
#36
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: ох уж эти компорасчетчики

При вашем угле поворота (в милиписечные доли градуса - иначе растрескается вся плита нафиг) какое перемещение верхнего узла колонны? 1-2-5 мм? 10 мм? 15?
И вы серьезно считаете, что ваша колонна не изогнется на эти 10 мм без жутчайшей перегрузки опорного узла? да ну нафиг.
Вот поставьте ее, закрепите на плите.. У вас от ветра она сильнее будет "прогибаться". И узел опорный будет вполне себе цел.

Заканчивайте уже мух ловить. Я еще понимаю, если бы у вас по расчету разница осадок фундаментов получилась бы полметра - да, надо "караул!!" орать при жесткой раме.
А тут... пф.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 15:58
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


В схеме косяки. Или не тот КЭ для плиты.
Offtop: Кто ж считает каркас совместно с фундаментом? Глупости всё это.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 15:58
#38
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
СНиП может и не обязывает, а СП22 (с 01.07.2015 во всех проектных институтах в РФ!) обязывает (п.5.1.4)
а я этот пункт понимаю так.

Цитата:
Сооружение и его основание должны рассматриваться в единстве, т.е. должно учитываться взаимодействие сооружения с основанием.
Рассмотрели сооружение, основание, оценили схему, почесали затылки на тему "а чо будет-то со всей этой хренотенью при нагружении?" и решили: в жопу совместный расчет, влияние работы основания на работу каркаса незначительно.
Либо решили "Неее, тут сильно влиять будет" и начали воплощать
Цитата:
Для совместного расчета сооружения и основания могут быть использованы аналитические, численные и другие методы (в том числе метод конечных элементов, метод конечных разностей, метод граничных элементов и др.)
На то и нужен проектировщик с опытом, чтоб адекватно рассмотреть в единстве основание, фундамент и каркас и принять решение - надо делать совместный расчет или нет. Иначе вон любую мартышку хватай и сажай циферки в формулы подставлять.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 16:20
#39
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение

При вашем угле поворота (в милиписечные доли градуса - иначе растрескается вся плита нафиг) какое перемещение верхнего узла колонны? 1-2-5 мм? 10 мм? 15?
И вы серьезно считаете, что ваша колонна не изогнется на эти 10 мм без жутчайшей перегрузки опорного узла? да ну нафиг.
Вот поставьте ее, закрепите на плите.. У вас от ветра она сильнее будет "прогибаться". И узел опорный будет вполне себе цел.

Заканчивайте уже мух ловить. Я еще понимаю, если бы у вас по расчету разница осадок фундаментов получилась бы полметра - да, надо "караул!!" орать при жесткой раме.
А тут... пф.
причем тут плита? если схема составлена корректно то момент в колонне окажется чуть больше чем в n раз больше, или узел превратится в шарнир и вся схема приобретет признак постоянства количественно сопоставимый с курсом рубля
ябс вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 17:18
#40
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


в какие n раз, какой шарнир?

Хватит уже... Колонна немного "изогнется" в пределах упругих деформаций на участке между опорным узлом и ригелем 2 этажа и все. Причем, эти деформации даже глазом не будут различимы, от ветра будут сильнее шататься. Бахил прав, не может момент в данном случае в 5 раз увеличиться. Скорее всего, косяк в МКЭ.

600 мм плита, о чем вы... Она намного жестче, чем каркас. Перераспределятся усилия и проблема решится сама собой.

вы так спорите, как будто опорное сечение колонны на 45 градусов повернется....

Offtop: Лично я в случае фундаментной плиты и такой халабудки сверху даже задумываться не стал, просто поставил бы каркас сверху и забыл. не тот случай.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.09.2015 в 17:27.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 17:30
#41
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
в какие n раз, какой шарнир?

Хватит уже... Колонна немного "изогнется" в пределах упругих деформаций на участке между опорным узлом и ригелем 2 этажа и все. Причем, эти деформации даже глазом не будут различимы, от ветра будут сильнее шататься.


Цитата:
Да в ригелях появляется растяжение. Просто чисто от ветра момент в опорном узле равен 11 т*м, с учетом совместной работы порядка 50 т*м. Изначально в проекте расчет был без учета совместной работы с основанием.
почему момент от плиты 39 тм можно отбросить а от ветра 11тм нет? колонна есстессна изогнется так как момент будет больше, проблему неучтенных усилий это не снимает

Цитата:
600 мм плита, о чем вы...
плита то 600, у колонны плечо 10м)

сомнения у меня относительно модели, что то ТС не торопится выкладывать
ябс вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 17:32
#42
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Два варианта расчета:
1. Расчет без учета фундаментной плиты, опорные узлы стоек жесткие. Изгибающий момент в опорных узлах возникает исключительно от ветровой нагрузки.
2. Расчет совместно с фундаментной плитой. Основание моделируется с помощью коэффициента постели. Момент в этом случае получается в несколько раз больше.
а вот, кстати, еще вопрос.
А откуда на эту раму ветер дует? или у вас стены с колонной связаны?

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
почему момент от плиты 39 тм можно отбросить а от ветра 11тм нет? колонна есстессна изогнется так как момент будет больше, проблему неучтенных усилий это не снимает
у меня огромные сомнения в цифре 39т*м. Не может их там возникнуть - это, скорее всего, разрушение самого стержня колонны. 50 т*м - это огромный момент. С огромным поворотом опорного сечения. Для этого плита должна в сферу свернуться, грубо говоря.
Да, неучтенные усилия будут - но они не будут 39 т*м.

Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
плита то 600, у колонны плечо 10м)
чем больше - тем лучше для колонны. Чем более гибкая колонна и чем более жесткая плита - тем меньше "доп. момент".

ТС явно накосячил в схеме.

По мне, так ТС может на пальцах прикинуть - какой нужен момент, чтоб колонна изогнулась на угол поворота плиты.
Угол большим быть не может (при большой кривизне изгиба плита начнет трескаться - следовательно, кривизна должна быть небольшой), соответственно, "неучтенный" момент - тоже.
Да, растяжение в ригеле появится... И что? Сколько % от "пролетных" напряжений добавится?

Offtop: Блин, кирпичные коробки стоят на этих плитах и не трещат... А вы за стальной каркас (на порядок более гибкий" переживаете

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.09.2015 в 17:48.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 15:21
#43
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Данный эффект обусловлен поворотом фундаментной плиты в опорном сечении и последующим появлением растяжения в балках перекрытия. Максимальное растягивающее усилие в балке 1 этажа. Возможно из-за податливости опорных узлов балок растягивающее усилие в них будет меньше. Изначально совместную работу учитывать не планировал, плиту задал с целью посчитать в ней армирование, потом увидел момент в колонне...
Вложения
Тип файла: spr каркас.SPR (813.6 Кб, 26 просмотров)
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 16:26
#44
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Данный эффект обусловлен поворотом фундаментной плиты в опорном сечении и последующим появлением растяжения в балках перекрытия. Максимальное растягивающее усилие в балке 1 этажа. Возможно из-за податливости опорных узлов балок растягивающее усилие в них будет меньше. Изначально совместную работу учитывать не планировал, плиту задал с целью посчитать в ней армирование, потом увидел момент в колонне...
А где там Ваши большие моменты...? Я нашел 13 тм....
Вы бы лучше для начала научились делать адекватную расчетную схему, а потом брались за совместный расчет основание+каркас.... Хотя в стране д...в так всегда, сначала авто а потом права... все с ног на голову.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.

Последний раз редактировалось Snajper, 18.09.2015 в 16:32.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 16:46
#45
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
А где там Ваши большие моменты...? Я нашел 13 тм....
Вы бы лучше для начала научились делать адекватную расчетную схему, а потом брались за совместный расчет основание+каркас.... Хотя в стране д...в так всегда, сначала авто а потом права... все с ног на голову.
От какой нагрузки смотрели? 15 т*м там только от ветра. Посмотрите от всех нагрузок. Что конкретно не так в расчетной схеме?
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 17:01
#46
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
От какой нагрузки смотрели? 15 т*м там только от ветра. Посмотрите от всех нагрузок. Что конкретно не так в расчетной схеме?
Я смотру РСУ в колоннах. А как вы собираетесь выполнить узел сопряжения крайней колонны с ригелем? Где замоделированный эксентриситет...?
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 17:20
#47
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Я смотру РСУ в колоннах. А как вы собираетесь выполнить узел сопряжения крайней колонны с ригелем? Где замоделированный эксентриситет...?
Вы разве в схеме не видели? Ригель опирается на дополнительную стойку и соединен болтами (ближе у нижнему поясу) с основной крайней колонной. То есть вся вертикальная нагрузка приходится на дополнительную стойку. Опирание шарнирное. У вас какая версия скада? У меня в РСУ момент 32 т*м.
Вложения
Тип файла: doc момент в колонне.doc (131.5 Кб, 18 просмотров)
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 17:40
#48
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


konstryktor что-то ваши стержни большой жесткости совсем небольшой жесткости в стыке колонна- плита
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 17:56
#49
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
konstryktor что-то ваши стержни большой жесткости совсем небольшой жесткости в стыке колонна- плита
Ну да в этой схеме соединение через 1 узел. В данной расчетной схеме введение АЖТ существенного эффекта не дает (проверял). Обычно ажт ввожу... Но в любом случае с введением АЖТ жесткость узла соединения плиты с колонной только увеличится.
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 18:18
#50
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Ну да в этой схеме соединение через 1 узел. В данной расчетной схеме введение АЖТ существенного эффекта не дает (проверял). Обычно ажт ввожу... Но в любом случае с введением АЖТ жесткость узла соединения плиты с колонной только увеличится.
ферма замоделирована как?
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 18:23
#51
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
ферма замоделирована как?
Стержнем большой жесткости, так как ее форма и сечения на данный момент точно не известны. Опираться будет шарнирно. Нагрузки от покрытия и ветра собраны по грузовым площадям. Полагаю в данном случае это не окажет существенного влияния на результат.
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 18:30
#52
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Стержнем большой жесткости, так как ее форма и сечения на данный момент точно не известны. Опираться будет шарнирно. Нагрузки от покрытия и ветра собраны по грузовым площадям. Полагаю в данном случае это не окажет существенного влияния на результат.
тут скорей всего и проблема, попробуйте поменять жесткость на трубу профильную 250х250х10, отпишитесь потом
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 18:42
#53
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
тут скорей всего и проблема, попробуйте поменять жесткость на трубу профильную 250х250х10, отпишитесь потом
Попробовал, результат не изменился. Продольное усилие в ферме не велико, оно до нее просто не доходит. Максимальная продольная сила (13 т) появляется в нижней балке. Перемещение крайней стойки в уровне балки около 2 мм, так что можно просто сделать узел податливым в продольном направлении и тогда момент существенно уменьшится.
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 19:06
#54
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Попробовал, результат не изменился. Продольное усилие в ферме не велико, оно до нее просто не доходит. Максимальная продольная сила (13 т) появляется в нижней балке. Перемещение крайней стойки в уровне балки около 2 мм, так что можно просто сделать узел податливым в продольном направлении и тогда момент существенно уменьшится.
попробуйте посчитать с модулем упругости ФП E=0.2Eнач
и почему в стойках на один этаж нет моментов?

Последний раз редактировалось ябс, 18.09.2015 в 19:39.
ябс вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 23:22
#55
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Перемещение крайней стойки в уровне балки около 2 мм
2 мм? = ))
Вот для прикола - посчитайте, какую силу надо приложить к вашей колонне (отбросив ригеля и ферму), чтобы перемещение сечения стало 2 мм. Ку эль куб на 3 е и, эль берете от опорного узла колонны до узла крепления ригеля 1 этажа (выше все равно уже "устаканится" все).
Offtop: 13 тонн поперечки и 2 мм перемещение... Это ж надо...
Не, в 2 мм перемещения я верю, хотя и несколько маловато на мой взгляд. А вот 13 тонн поперечки при этом в уровне ригеля 2 этажа.. Это что за колонна должна быть? спаренный 70Ш2?

имхо - проблема, мне кажется, в EI. слишком большая жесткость в вашей схеме у колонны получается, как будто она не из стали совсем. 1/1500 у вас перемещение консоли от 13 тонн поперечки

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.09.2015 в 23:36.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2015, 06:24
#56
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Где замоделированный эксентриситет...?
В Мурзилке по эксцентриситет ничего не написано.
...И это лицо проверяющее.
shifr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальной каркас на фундаментной плите. Нужно ли учитывать совместную работу с плитой при расчете опорных узлов?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Отличия узлов сопряжения стальной колонны с фундаментной плитой msv_mnv Металлические конструкции 13 19.06.2012 09:50