| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Стальной каркас на фундаментной плите. Нужно ли учитывать совместную работу с плитой при расчете опорных узлов?
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
||
Просмотров: 10965
|
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
1. Расчет без учета фундаментной плиты, опорные узлы стоек жесткие. Изгибающий момент в опорных узлах возникает исключительно от ветровой нагрузки. 2. Расчет совместно с фундаментной плитой. Основание моделируется с помощью коэффициента постели. Момент в этом случае получается в несколько раз больше. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Данное влияние на узел стремится к 0, а вот на каркас в целом - влияет. Особенно это нужно учитывать в рамных конструкциях. У вас шарниры "понатыканы", поэтому не парьтесь, на ваш каркас это не повлияет....
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
На краю плиты стоит кирпичная стена толщиной 510 мм и высотой около 10м. Из-за этого возникает некоторый поворот фундаментной плиты в уровне опорного узла и как следствие дополнительный момент в стойке, по крайней мере так получается в расчетной схеме.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Может сделать шарнирное сопряжение с фундаментом?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
konstryktor, а плита какой толщины?
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
konstryktor, здоровенная, странно, что её изгиб может на каркас стальной влиять. Это принцип работы СНС - чем больше жесткость какого-то куска схемы, тем больше усилий он на себя заберет. Жесткость стального каркаса над бетонной плитой должна быть на порядки ниже..
Может основание слишком мягкое задали? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Есть сомнение в правильности задания жесткости основания. Мозайку С1 проверьте, она должна быть неоднородной по плите. Осадки небольшие, неужто там большие доп моменты от плиты ? Попробуйте прикинуть в солидах, если коэф. пастели не доверяете.
Я думаю моментом можно пренебречь, если вы возводите сначала стену, а потом каркас. Посчитать бы все в Монтаже.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
|
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Ферма шарнирно присоединена, вопрос, я так понимаю, в моменте у опоры колонны. Неужели колонна по моменту не проходит, в чем проблема учесть доп момент ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
А в этой схеме они и так не раскреплены mu=2.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Но лучше всего учесть этот момент при расчёте базы и обойтись без овалов |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- В расчетной схеме стержень жестко соединен с фундаментной плитой. Момент смотрел по нижнему сечению колонны. |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
колонны антресоли? mu=1;
крайние колонны(под фермами) mu=2 ----- добавлено через 45 сек. ----- АЖТ использовали на стыке? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Расчетную длину колонн определял в скаде. На стыке использовал стержни большой жесткости, пробовал соединять с пластиной через 1 узел, большой разницы не было.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Вы учли примыкание крайних колонн-ригеля, где эксентриситет, он задат в схеме? Вообще, выложите схему, всем сразу все станет понятно...
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. Последний раз редактировалось Snajper, 16.09.2015 в 13:49. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Сделайте всё шарнирно и обвяжите связями....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
На фиг что-то зарамливать когда переживаете за осадки. Есть подозрение и показывает расчет - надо переобуться и уйти от жестких узлов.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Arikaikai, я понимаю. Я предложил сделать шарнирные узлы примыкания балок перекрытия и покрытия, торцевые рамы выполнить без ферм, сделать шарнирное опирание на фундамент - это всё и позволит в комплексе сделать каркас не чувствительным как осадкам так и к углу поворота в опорном узле.... всякие там рычажные эффекты, подливки и прочая радость не в счёт....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
wvovanw, плита высотой 400 и длиной в несколько десятков метров же не может повернуться на какую-то долю градуса в крайней точке... Вот эти несколько десятков градусов заставляют поворачиваться и колонну. Тоже совсем чуть-чуть. Но в схеме верхушка колонны в горизонтальном направлении сильно завязана фермой, что выливается в большой момент в колонне. Уберешь связь - перемещение верхушки будет в считанные миллиметры и момент с колонны небось уйдет.
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop: ох уж эти компорасчетчики
При вашем угле поворота (в милиписечные доли градуса - иначе растрескается вся плита нафиг) какое перемещение верхнего узла колонны? 1-2-5 мм? 10 мм? 15? И вы серьезно считаете, что ваша колонна не изогнется на эти 10 мм без жутчайшей перегрузки опорного узла? да ну нафиг. Вот поставьте ее, закрепите на плите.. У вас от ветра она сильнее будет "прогибаться". И узел опорный будет вполне себе цел. Заканчивайте уже мух ловить. Я еще понимаю, если бы у вас по расчету разница осадок фундаментов получилась бы полметра - да, надо "караул!!" орать при жесткой раме. А тут... пф. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Цитата:
Либо решили "Неее, тут сильно влиять будет" и начали воплощать Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
в какие n раз, какой шарнир?
Хватит уже... Колонна немного "изогнется" в пределах упругих деформаций на участке между опорным узлом и ригелем 2 этажа и все. Причем, эти деформации даже глазом не будут различимы, от ветра будут сильнее шататься. Бахил прав, не может момент в данном случае в 5 раз увеличиться. Скорее всего, косяк в МКЭ. 600 мм плита, о чем вы... Она намного жестче, чем каркас. Перераспределятся усилия и проблема решится сама собой. вы так спорите, как будто опорное сечение колонны на 45 градусов повернется.... Offtop: Лично я в случае фундаментной плиты и такой халабудки сверху даже задумываться не стал, просто поставил бы каркас сверху и забыл. не тот случай. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.09.2015 в 17:27. |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
сомнения у меня относительно модели, что то ТС не торопится выкладывать |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
А откуда на эту раму ветер дует? или у вас стены с колонной связаны? ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Да, неучтенные усилия будут - но они не будут 39 т*м. чем больше - тем лучше для колонны. Чем более гибкая колонна и чем более жесткая плита - тем меньше "доп. момент". ТС явно накосячил в схеме. По мне, так ТС может на пальцах прикинуть - какой нужен момент, чтоб колонна изогнулась на угол поворота плиты. Угол большим быть не может (при большой кривизне изгиба плита начнет трескаться - следовательно, кривизна должна быть небольшой), соответственно, "неучтенный" момент - тоже. Да, растяжение в ригеле появится... И что? Сколько % от "пролетных" напряжений добавится? Offtop: Блин, кирпичные коробки стоят на этих плитах и не трещат... А вы за стальной каркас (на порядок более гибкий" переживаете Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.09.2015 в 17:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Данный эффект обусловлен поворотом фундаментной плиты в опорном сечении и последующим появлением растяжения в балках перекрытия. Максимальное растягивающее усилие в балке 1 этажа. Возможно из-за податливости опорных узлов балок растягивающее усилие в них будет меньше. Изначально совместную работу учитывать не планировал, плиту задал с целью посчитать в ней армирование, потом увидел момент в колонне...
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Вы бы лучше для начала научились делать адекватную расчетную схему, а потом брались за совместный расчет основание+каркас.... Хотя в стране д...в так всегда, сначала авто а потом права... все с ног на голову.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. Последний раз редактировалось Snajper, 18.09.2015 в 16:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
От какой нагрузки смотрели? 15 т*м там только от ветра. Посмотрите от всех нагрузок. Что конкретно не так в расчетной схеме?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Я смотру РСУ в колоннах. А как вы собираетесь выполнить узел сопряжения крайней колонны с ригелем? Где замоделированный эксентриситет...?
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Вы разве в схеме не видели? Ригель опирается на дополнительную стойку и соединен болтами (ближе у нижнему поясу) с основной крайней колонной. То есть вся вертикальная нагрузка приходится на дополнительную стойку. Опирание шарнирное. У вас какая версия скада? У меня в РСУ момент 32 т*м.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Ну да в этой схеме соединение через 1 узел. В данной расчетной схеме введение АЖТ существенного эффекта не дает (проверял). Обычно ажт ввожу... Но в любом случае с введением АЖТ жесткость узла соединения плиты с колонной только увеличится.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Стержнем большой жесткости, так как ее форма и сечения на данный момент точно не известны. Опираться будет шарнирно. Нагрузки от покрытия и ветра собраны по грузовым площадям. Полагаю в данном случае это не окажет существенного влияния на результат.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
тут скорей всего и проблема, попробуйте поменять жесткость на трубу профильную 250х250х10, отпишитесь потом
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Попробовал, результат не изменился. Продольное усилие в ферме не велико, оно до нее просто не доходит. Максимальная продольная сила (13 т) появляется в нижней балке. Перемещение крайней стойки в уровне балки около 2 мм, так что можно просто сделать узел податливым в продольном направлении и тогда момент существенно уменьшится.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
и почему в стойках на один этаж нет моментов? Последний раз редактировалось ябс, 18.09.2015 в 19:39. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
2 мм? = ))
Вот для прикола - посчитайте, какую силу надо приложить к вашей колонне (отбросив ригеля и ферму), чтобы перемещение сечения стало 2 мм. Ку эль куб на 3 е и, эль берете от опорного узла колонны до узла крепления ригеля 1 этажа (выше все равно уже "устаканится" все). Offtop: 13 тонн поперечки и 2 мм перемещение... Это ж надо... Не, в 2 мм перемещения я верю, хотя и несколько маловато на мой взгляд. А вот 13 тонн поперечки при этом в уровне ригеля 2 этажа.. Это что за колонна должна быть? спаренный 70Ш2? имхо - проблема, мне кажется, в EI. слишком большая жесткость в вашей схеме у колонны получается, как будто она не из стали совсем. 1/1500 у вас перемещение консоли от 13 тонн поперечки Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.09.2015 в 23:36. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Отличия узлов сопряжения стальной колонны с фундаментной плитой | msv_mnv | Металлические конструкции | 13 | 19.06.2012 09:50 |