Расчет конструкций на аварийную ситуацию или попытка обмануть судуьбу
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 12309
|
|
||||
Обследование зданий Регистрация: 30.10.2012
Урал
Сообщений: 82
|
Как вариант предположить, что возникнет пожар на кухне (горячий цех или как он правильно называется ) и учесть действие огня (температуры) на несущие конструкции или выключить их из работы.
В пз к расчетам дать кратенькое обоснование что если пожар начнётся то скорее всего там. Это позволит отделаться малой кровью и аварийную ситуацию учесть и не трогать прогрессирующим разрушением остальные конструкции |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 17
|
С остальным это со взрывами, столкновениями. В Части взрыва не понятно какую мощность взрыва брать, толи взрыв комфорки кухонной плиты или чайника (все применительно к АБК, газа там нет) либо боевиков каких нибудь. Аналогично с столкновением, которое имеет малую вероятность. Тут можно рассматривать кучу вариантов, к примеру вдруг предприятие решило купить "Белаз" и развозить на нем хлеб для столовой. А если по результатам тендера выйдет не белаз а "Катерпиллер".?
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,361
|
Пусть эксперт скажет, что он хочет видеть в качестве такой ситуации. А сейчас получается, что: "Я эксперт, и поэтому хочу то, не знаю что!".
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 17
|
Да вот в том то и дело что эксперта не спросить, есть только отрицательное заключение на руках, где указано замечание что отсутствует расчетное обоснование в разделе КР.
Все таки кто имел опыт подобных предьяв со стороны экспертизы? |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,173
|
А что, твоя столовка является
?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 598
![]() |
Эксперту надо только расчет на аварийную ситуацию. Как вы ее будете моделировать - Ваше дело.
Приведу пример из собственного опыта прохождения ГГЭ Москва: проектируем антенные опоры АО более 75м - повышенный ур.ответственности. Соответствующее замечание. В расчете убираем элемент решетки: шпренгель, распорку - производим расчет. Оформляем. Все. Замечание снято. Сейчас наш объект на ГГЭ Москва, тоже замечание и тот же путь его решения. P.s.Столовая не относится к зданию повышенного уровня ответственности. Последний раз редактировалось Sibir, 21.10.2015 в 09:33. |
|||
![]() |
|
||||
Главное расчет на обрушение, результат с обрушением - тоже результат.)))
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,361
|
Sibir, была похожая тема, проектировали то ли склад, или цех, не помню. Но эксперт заставил считать на прогрессирующее обрушение, указав на то, что в случае выхода из строя колонны ферма не должна упасть, а должна повиснуть на прогонах.
эксперт ни разу не указывал на какой-либо конкретный элемент опоры?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
на прогонах, повисших на сендвич панелях.
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 598
![]() |
Результат должен быть положительный!
Диалог следующий, Я-я; Э-эксперт: Я: как Вы это себе представляете, если «уберу» к примеру элемент пояса ближе к фундаментам – понятно по результатам будет катастрофа. А если не будет распорки в «верху» АО, то какой смысл делать расчет? Э: экспертиза не участвует в проектировании у нее другие функции, но вы мыслите в правильном направлении. Нужен расчет. Убрали часть решетки, загрузили только статикой ветра без динамической составляющей (имеющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность). В расчете дали пояснения. Все. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742
|
Не. Надо предусмотреть над каждой колонной "шар безопасности". При обрушении колонны шар автоматически надувается гелием и держит ферму.
![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 17
|
Она в комплексе АБК , коротый расположена в границах горного отвода предприятия на котором ведутся горные работы. Если бы не была в горном отводе то можно бы было рассматривать как обычного уровня, но не получается. Есть приложение к приказу Ростехнадзора как определять уровень ответственности опасных производственных объектов, потому что не все же объекты относить к повышенному уровню.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Если только не находится в границах горного отвода. А так все что попадает в горный отвод. Так вы просто на свой вкус и цвет убирали тот или иной элемент опоры? Или же все таки обосновывали что вот именно этот? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 17
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=639053&postcount=5 в Госстрое тоже было аналогичное разъяснение ----- добавлено через ~3 мин. ----- горный отвод - чем чреват? провалами типа карста? микросейсмикой? тогда да,но и воздействие тогда можно предположить,а не "ядреную бомбу". так? |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,173
|
Объект и здание/сооружение не одно и то же. Объект может состоять из зданий различного уровня ответственности. Например здание атомного реактора рассчитывают в т.ч. на падение самолета, но допустим будку охраны на въезде рассчитывать на этот же самолет ни кто не будет, хотя она принадлежит тому же объекту.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339
|
Убираете не любую колонну, а наиболее нагруженный элемент.
Меня заставили сделать 3 расчета. 1 центральная колонна, 2 крайняя колонна, 3 наиболее нагруженный горизонтальный элемент. Обрушение возможно, но только обрушение локальной части не должно вызвать обрушение всего здания. Считаете тоько на нормотивную нагрузку, постоянную и длительную. Прогибы не нормируются (хоть до земли пусть фермы прогнуться), только на 1-е пред. состояние. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |