| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет фундамента на крутящий момент
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
||
Просмотров: 9728
|
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Я проверил фундамент на опрокидывание. Но есть еще крутящий момент. Как учесть его?
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
Выложите схему теплотрассы и другие необходимые данные, чтобы людям понятно было.
А то Mкр=355 кН*м, 120 т - какие-то страшные цифры. Представляется фундамент, который можно сделать из куба бетона 3,6*3,6*3,6м. Есть подозрение, что схема теплотрассы нерациональная. |
||||
![]() |
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 922
|
Куда он крутит??? Что-то я ничего не понимаю...
----- добавлено через 54 сек. ----- Миша здравую мысль подкинул!!!
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
![]() |
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 922
|
Offtop: И ты здравствуй, Миша!
по аналогии с расчётом на плоский сдвиг (п. 5.7.12)?
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Вертикальной.
Такое действительно бывает и причиной этого является нерациональная трасса и раскладка трубопроводов. >Flick Попробуйте поковыряться в сборе нагрузок, возможно там ошибка(у Вас ведь вылетает анкерная колонна, с неподвижными опорами трассы). На территории России теплотрассы обычно считают в СТАРТЕ(может Вам пригодиться http://www.rsa4all.com/2011/03/blog-post_27.html) и он дает очень удобные данные для анализа. Если же Ваши сетевики не имеют такой возможности то Вам придется самостоятельно считать нагрузки на н.о. в зависимости от геометрии трассы - в справочниках сетевиков есть таблицы. Теоретически можно трассу и в МКЭ программах, но это не очень удобно. Если ошибок в сборе нагрузок нет - то либо менять схему трассы и раскладки труб, либо смиряться и делать такой фундамент(но обычно смежники идут на встречу). Последний раз редактировалось gad, 22.10.2015 в 10:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
Вопрос один - что делать и как его учесть? По схема - моя опора - ст.134 (неподвижная, мертвая). Технологи требуют именно такой тип опоры, из-за своих каких-то соображений.
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
Спасибо огромной Вам за отзывчивость. Но из этого всего следует, что невозможно посчитать фундамент на крутящий момент?
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Flick, можно было обвести рассматриваемую опору на картинке, а то все должны сразу догадаться о какой опоре идет речь
Момент возникает, судя по всему, в анкерной опоре 126 при повороте трассы под тупым углом? Нужно посмотреть справочную литературу (тут были книги в dnl), вероятно, это место решается как-то по-другому (например, ставят опору непосредственно в месте перегиба), чтобы уйти от эффекта кручения. Ведь помимо этого может возникать нежелательный изгиб труб в этом месте. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
![]()
__________________
Да Вы, сударь, гурман Последний раз редактировалось Flick, 22.10.2015 в 12:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58
|
[quote=Flick;1462627]У Вас есть опыт таких проектов? Это корректно? Я уже запутался окончательно.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Теплотрассы не проектирую. Но в своей практике часто с проектированием опор под трубопроводы и технологических трасс на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности. Случай, описанный Вами очень распространен. |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
>Flick
Не волнуйтесь, Вы совершенно корректно все поняли. Вам предложили два варианта: 1. Это один фундамент, который необходимо будет рассчитывать на сдвиг от горизонтальной нагрузки и от крутящего момента. 2. Сделать две опоры под каждую трубу и соответственно под каждую опору отдельный фундамент, которые так же надо будет рассчитать на сдвиг от горизонтальной нагрузки, но момента кручения уже не будет. Посмотрите картинку вроде понятно показал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
Получается, что трение по подошве я не должен учитывать? И к чему сводится Ваше предложение - разбить фундамент на 2 части условно и посчитать половину на сдвиг от одной из составляющей пары сил?
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Почему не должны, как раз тоже должны(не путайте сдвигающие(они как раз на растрике и показаны) и удерживающие силы). Посмотрите "Основания, фундаменты и подземныче сооружения" Сорочан Е. А. стр. 105(там и пример есть). В downloade есть, сам от туда качал.
По поводу необходимости разбиения фундамента на 2 части тут уж ни кто кроме Вас не решит. По поводу принятия горизонталки, как пары сил момента(Fг=Мкр/H, где H-расстояние между трубами) я бы не стал принимать так. А выяснял горизонталку для каждой н.о. трубы(по факту эти горизонталки могут закручивать в одном направлении или в противоположном(тогда Мк=Мк1-Мк2) фундамент) отдельно, а не опоры в целом(для обеих труб). Надеюсь формулировка понятна(иногда не удается удачно подобрать слова). Последний раз редактировалось gad, 22.10.2015 в 14:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Я посмотрел. Вес моего фундамент - 120т (с подошвой 5х5м) и хорошее сцепление грунта C=34кН. Получается, все проходит с запасом. Вот...
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Не постесняюсь ответить - кН*м
----- добавлено через ~1 мин. ----- Это я условно разделил один общий фундамент и хотел посчитать его на составляющую пары сил. Это неправильно? Как вообще тогда считать на Мкр?!(
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- То есть, если на сдвиг обе части проходят, фундамент будет стоять на месте и не двигаться? Я попробовал в Лире решить эту задачу. Взял плиту эквивалентную, закрепил ее по Z, а центральные узлы по ХУZ. И получил перемещения. Но без учета трения грунта. Уж не знаю, насколько это верно.
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундамента. Нужно ли учитывать его собственный вес при определении армирования? | Romka | Основания и фундаменты | 36 | 23.12.2021 13:16 |
Расчет ленточного фундамента бани. | Виктория Дмитриевна | Основания и фундаменты | 5 | 12.05.2015 00:45 |
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. | strol1 | Основания и фундаменты | 15 | 10.09.2011 17:59 |