Монолитная фундаментная плита под каркасное здание.
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 7215
|
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
А какой он ещё может быть? если каркас выполнен из монолита с внешними не несущими стенами из кирпича и с перегородками, то карсас - это жесткое соединение!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 28
|
Так вот и я о том же. Расчётчик, он же проектировщик каркаса говорит, что раз есть крен, то монолитный каркас с жёсткими узлами может порвать, т.е. пойдут трещины. Надо делать шарнирные узлы сопряжения. Хотя я слабо представляю, как в монолите можно сделать шарнирные узлы. Условно шарнирные, может быть
|
|||
![]() |
|
||||
Как-то все странно звучит:
- надо хотя-бы посмотреть какие моменты в колоннах, а потом уже судить нужны или не нужны шарнирные узлы; - может быть: что-то стоит сделать с просадочными грунтами; или опустить фудамент; сделать сваи; поиграть с расположением диафрагм и ядер жесткости и тд; - посчитать с учетом поэтапности возведения и учетом изменения жесткости основания в процессе возведения Вообще, если расчетчик не имеет конструкторского опыта (например, плохо преставляет, что такое шарнирные узлы в монолите, а исходит только из галочек для шарниров в расчетном комплексе), то стоит ему дать желтую/красную карточку? ![]() |
||||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:45. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 28
|
насчёт грунтов: просадочный слой всего 60см, а дальше слои все замоченные. сваи там делать проблематично. Моменты не большие. 4кН/м. Тем более что в 500м. уже стоит с 2009года здание на фундам. плите и 12-т этажей.
----- добавлено через 58 сек. ----- Вообщем спасибо всем, вы подтвердили моё мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 114
|
Не все ясно, как вы расписали. Здание Г-образное, разделенное швом. Плита прямоугольная, причем габариты не очень. Две "свечки2 и свободный угол плиты? Всего 60см. просадочного грунта? Да можно очень легко что-то с ним сделать. Заглубиться чуть, заменить, механическими трамбовками уплотнить. Вся плита садится или вы имеете ввиду только край плиты?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 28
|
Извините, что не ответила сразу. Здание-жилой дом. Две очереди. Первая очередь строительства- два подьезда-получается прямоугольник. Вторая очередь два подъезда-тоже прямоугольник(я имею ввиду в плане) . по отношению друг к другу два здания образуют букву Г. По этажности-8этажей. Так что свечками их назвать трудно. Крен получился в сторону второй очереди, когда я задала соседнее здание в программе кросс.Просадочного грунта мало, но дело в том, что строители поспешили и подготовку уже залили.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Оставить 60 см просадочного грунта в зоне максимального дополнительного давления - глупость. Хотя для 8ми этажей давление будет около 0,12МПа, что меньше просадочного.
Также ерунда шарнирное сопряжение. В эру докомпьютерных расчетов может быть это и было оправдано - когда отдельно выполнялся расчет здания на жестком основании, а затем на полученные усилия считался фундамент. Современные ПК позволяют выполнить совместный расчет системы здание-фундамент-основание. Все разности осадок и крен при этом автоматически учитываются в усилиях. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 127
|
60 см просадочного слоя не много, но оставлять его под плитой не стоило. Крен в сторону объектов второй очереди это естественно (будет взаимовлияние между вашими секциями). Насчет шарниров - зачем они нужны вашему расчетчику не очень ясно, точнее чего добивается введением шарниров в монолитный каркас? Я бы оставил жесткие узлы в каркасе, возможно развил в плане фундаментную плиту в зоне Д.Ш. А также есть смысл посмотреть сколько поперечных и продольных монолитных стен в подвале.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 28
|
спасибо за ответ. Стены монолитные только по контуру наружных стен. В остальных местах диафрагмы жёсткости. И то первоначально их всего две. Я думаю следует добавить диафрагмы жёсткости. А насчёт просадочного грунта, начальное просадочное 0.21 МПа, но соглашусь. Поспешили строители залить подготовку.
----- добавлено через ~3 мин. ----- я то конструктор, но так некрасиво получилось, что заказчик дом заказал в одной организации и они посчитали ему сваи, а он захотел фундаментную плиту и заказ на неё принёс в нашу организацию. Поэтому у нас и конфликт-спор образовался |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2013
Сообщений: 2
|
Всем доброго времени суток! Приобрели квартиру в новом доме. Месяц назад объект был сдан вэксплуатацию и через неделю после сдачи произошла сильная усадка части фундаментной плиты. Здание 16 этажей, высотой 40,0 м, монолитный каркас, судя по всему не с простой геологией, разделено на 3 секции деф. швами, фундаментные плиты. Застройщик говорит что 2 секции наклонились друг к другу на 8,0 см и это норма в соответствии с 2213330.2011. Проверить самостоятельно нет возможности, есть вероятность что одна секция наклонилась на 16-18 см к другой. Подскажите пожалуйста это возможно исправить, существуют ли такие технологии и в чем вероятнее всего ошибка, проектировщик, застройщик, изыскатель, форс-мажор?! Заранее благодарен!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2013
Сообщений: 2
|
По последним данным вторая секция наклонена к первой выходит что на 15-20 см. В разговоре с подрядчиком работ по выравниванию крена выяснено что осадка остановлена, сейчас ведуться работы по выравниванию блок-секции методом цементации инъекциями в режиме гидро разрыва.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2016
Сообщений: 13
|
Не стоит доверять расчету крена в кроссе,так как эта программа ориентирована на расчет коэффициентов постели и выдает полный бред относительно крена и осадок.Если смотреть осадки то в самом SCADе после наложения коэффициентов
постели(и только после нескольких интерпретаций в кроссе,когда коэффициент будут более-менее похожи).По результатам анализировать изополя осадок и уже анализировать крен.Посадку в SCADе не посчитать верно стандартными способами программы,необходимо выполнить расчет вручную согласно требований СНИп либо в специализированных геотермических комплексах типа Plaxis.С уважением ! Последний раз редактировалось Евгений Дымура, 19.02.2016 в 21:59. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
монолитная фундаментная плита | Igoru4007 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 01.04.2012 22:25 |
Каркасное здание в районе с сейсмичность 9 баллов: железобетон или металл? | ольга22 | Железобетонные конструкции | 17 | 14.03.2012 15:11 |
Деревянное каркасное здание протестанской церкви (огнезащита и другое) | Макасин | Архитектура | 25 | 26.04.2010 14:22 |
Надстраиваем каркасное здание | Van | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.02.2007 16:03 |
Одоэт. каркасное здание в сейсмике | nalivai | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 12.12.2006 23:29 |