Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Помогите запроектировать узел связей из ГСП
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
||
Просмотров: 25102
|
|
||||
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 79
|
Цитата:
расскажите ход решения.. выложите узел на форум.. а то попросту лень искать пособие... так нужно еще и вам помочь... будьте любезны предоставить полностью данные..
__________________
всякого повидал... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Формула 104 служит не для нахождения размеров элементов, а для проверки уже принятых размеров. Уже поэтому вы явно что-то делаете не так.
Как можно определить, что вы делаете не так, если не видно, что вы там делаете?)))))))))))) Последний раз редактировалось lexabelic, 28.10.2015 в 18:45. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
|
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Нет. Халатики перламутровыми пуговицами практически не использовали.
https://www.youtube.com/watch?v=pssxOQ97w10 Кстати завтра в Уфе семинар по Текле http://screencast.com/t/lFo6iGsXKTzo |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
Неужто Вас там отыскать можно будет? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Расчёт приложил к 1 посту.
Спасибо за файл. Еще бы понять по каким формулам они получают такую несущую способность. Ведь узлы типа Вр (с врезной фасонкой) тоже считаются по формуле 104, как и Фр. Если посчитать узлы с этими параметрами, то они тоже не пройдут(. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Считайте правильно момент сопротивления Wfc, и ребро не из шестерки, а из десятки той же берите - и все будет ОК.
И вообще - ничего не мешает поставить ребра с двух сторон. Экономичнее, чем лист 30мм на фасонку. Последний раз редактировалось lexabelic, 28.10.2015 в 19:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Вообще парадокс получается: при добавлении ребра несущая способность падает.
К тому же нормотворцы непоследовательны: учитывают образование пластических шарниров в листах-заглушках, а при проверке таврового сечения элемента связи - только упругая работа предполагается. Для таврового сечения Cx аж 1,6, влияние расцентровки сильно мог бы снизить. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
если к двутавру присобачить сверху вертикальное ребро в плоскости стенки, то несущая способность сечения тоже упадет. Не парадокс, норма. Тут ребро вводится не для того, чтоб добавить площади к фасонке, а чтоб увеличить сварной шов, я думаю.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- нет, это пример увеличения максимальных напряжений (вычисляемых по упругому сопромату) при добавке сечения, а не прочности.
- а там от них польза есть (у ребра же нет ответного ребра)? ----- добавлено через ~1 мин. ----- - может, но в узлах всё достаточно толсто обычно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- совсем не так.
- не на 4, а на 2 стороны. Это балка, а не плита. См. п. 15.17. Пособия: Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- - нет, момент инерции точно неверен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Tamerlan_MZO, я пардон. Момент инерции, момент сопротивления, координаты центра тяжести - правильные.
Неправильность в том, что вы наращиваете толщину фасонки, а ребро оставляете из шестерки. Надо их увеличивать совместно. Задача - добиться минимального е1 при максимальном W. Забиваете формулы в Excel и компонуете сечение со страшной скоростью. Например, при толщине фасонки 16 мм и ребра 20 мм по ф104 получается напряжение 220 МПа. Как вариант - фасонка 14 мм и два ребра (по краям) 14 мм, 205 МПа, мне больше нравится..... Если болты влезут между ребрами (вроде должны, 4 болта М16.88 или М20.58, в два ряда). Если угодно - три ребра 10 мм и фасонка 14-16 мм. Толщина заглушки чем больше, тем лучше (16-20 мм) Последний раз редактировалось lexabelic, 30.10.2015 в 08:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
lexabelic, спасибо. Суть расчета ясна.
Не понятно только, как в сериях получаются меньшие сечения да еще и при одностороннем тонком ребре. Это то, что нашел при беглом поиске. И не только в сериях, а в шпаргалках от "старших товарищей" тоже (см. ссылку к посту 5). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
По поводу поста автора. При расчете фасонки с ребром нужно: для большего значения W (наиболее напряженное волокно фасонки) считать напряжения по формуле: N/A+M/W, а для меньшего значения W (наиболее напряженное волокно ребра) N/A-M/W. Это соответствует и реальной работе узла и всем тем скринам, которые приведены выше. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- т. е. это не просто заплатка, а целое усиление?
- где это написано? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Ёлки-палки!... Ну конечно!!!
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ёлки-палки!... Ну конечно!!! [2]
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Почему для узла типа Вр в нормах указана толщина заглушки именно 10 мм?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Выглядит логично, но не согласуется с формулой 97 СП 294 (а также с формулой 104 в пособии к СНиП II-23-81), где для сжатия в связи стоит знак плюс, хотя по логике должен быть минус да еще и с подстановкой Wmin
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470
|
Руководство https://dwg.ru/dnl/3335
и оно же, но в составе сп 294 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Не знаю, о каком случае писал в учебнике Горев (мне кажется, он там сам запутался), но формула (94) СП 294, это банальная проверка на срез стенок трубы в месте врезки фасонки. Никакого отношения к эксцентриситету и его влиянию на работу фасонки при сжатии/растяжении она не имеет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 251
|
Прозвучит как оправдание, но ссылку на Горева дал не в опровержение необходимости ребра, а в целом для дополнения темы.
Ведь в этой цитате описан способ как подобрать фасонку без усиления ребром при сжатии (тип "В" из СП 294). О легитимности формулы речи не веду. Причем указывается, что толщина подбирается исходя из расчета на прочность (а с устойчивостью - уж сами). С ребром, пожалуй, "изгибную составляющую" надо учесть, имхо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Цитата:
Несколько вопросов: - исходные данные, все узлы 800 КН + (Вр, Фр), в среднем 1500-3000 кН. Вообще, используем соединение на накладках с 2-х сторон, чтоб не парится с эксцентриситетом. Но рассматриваю альтернативный вариант на будущее, т.к. был инцидент. - Накладки весом в 30кг каждая были сняты при попытке монтажа связи 450х250х12 ~14m, монтажник молодой не удержал и отпустил...(вопрос зачем он их открутил - оставим за скобками). Пролетели они с высоты метров 40, никто не пострадал, спасибо... Теперь расследование и вопрос, есть ли альтернатива. Ну альтернатива-то есть, а расчетных подробных гайдов - нет. Пробую написать беря за стандарт советские наработки. Нашел кочующую ф-лу N+W и все, + коеф. работы 0,6. Несколько вопросов к практикующим инженерам узлов: 1. Считаете ли вы "W" исходя из геом. пропорций сечения? Т.е. используете ли Вы в своих расчетах пластику сечения? Ведь для тавра Wpl / Wel ~ 1.7 - 2, т.е. гораздо эффективнее использовать пластический момент. А исходя из этой предпосылки гораздо выгоднее использовать "толстые фасонки", а не по старой серии (оно и понятно, в 70-е пластику практически не использовали). 2. В серии указанны заглушки в 10мм толщиной. Из-за такой толщины, эффективная площадь связи/фасоки получается слишком малой (Если 1 к 2,5 = 10х2,5 = 25мм + стенка трубы = 30-35мм). Получается для использования ребра, заглушка должна быть гораздо толще,для трубы Д240-270 х 12 мм толщина заглушки мин 25-30мм, либо ребро должно быть также прорезным? 3. Интересно, что рос. нормы указывают в формуле 100% приложенного момента к фасонке связи, что кажется слишком консервативным. Многие публикации опровергают этот момент, те же американские нормы берут во внимание лишь 50%, т.е. беря во внимание распределение момента между косынкой и фасонкой. Так согласно Британским ф-лам и тестам в среднем лишь 10-30% момента приходится на фасонку не усиленную ребром, если крепление осуществляется к косынке, приваренной с 2-х сторонн, т.е. проблема больше в косынке, а не фасонке. Есть ли какие-то свежие исследования на этот счет (не с 80-х а хотя-бы с 2000-х или 2010х)? 4. Не могу найти В рос. нормах модели сопряжения фасонки связи с фасонкой колонны или балки. Как Вы фасонку считаете на устойчивость? 5. Считал узел в Idea StatiCa ну и проблема такая: Толщины фасонок/косынок должны быть достаточно толстыми, чтоб считать пластику, а в данном программном комплексе, пластика применима ко всему. В итоге можно "сэкономить на материале" используя результат, но является ли это безопасным - большой вопрос. Либо как вариант, найти необходимые толщины фасонок исходя из геометрии, т.е. проектировать в запас. Кто как делает? Было бы интересно узнать опыт от расчетчиков соединений, которые работают на заводах МК. - расчетные предпосылки приложил. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
СП 294, там целая глава скопированная с того пособия. Вот по ней.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Имеете в виду скопированные 2 страницы из старого СНиП? (Приложил ниже стр. 82-83). Ничего не нашел что касается вопросов выше, в частности тема проектирования косынок на сжатие вообще не рассмотрена. Там даже неуказанно какое W брать, пластика или по-старинке. Последний раз редактировалось dambra, 14.09.2023 в 15:22. |
|||
![]() |
|
||||
Это не так. Раз не использовали, значит, были причины. Пластика учитывается почти везде и даже излишне используется в колоннах в старых и совр. нормах в ущерб эффективности сечений, т. к. пластика сильно снижает тонкостенность сечений. Это в Соболев_Теория стальных стр. конст. написано. Последний раз редактировалось ingt, 14.09.2023 в 14:32. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
нет времени/желания убеждать или спорить на счет гибкости/7-х и т.д. Есть пример расчета? обратился за советом кто считает, не для развития демагогии и споров. Просто есть расчет - выложите пожалуйста.
, (если кто вообще заморочился такими вопросами и расчетами). Очевидно что в нормах СП294 стр. 82-83 - устаревшая информация, "не соотв. духу времени и технологиям". Т.Е формулы справедливы, но упрощены слишком. В сравнении с нормами других стран перерасход материала на лицо. Вопрос вообще о узлах, усиленных ребром. относительно простых узлов - выложил расчетные предпосылки выше. Могу Вам "ingt" посоветовать почитать американский опыт - AISC 24 guide. В нем наоборот, говориться что ребро делает узел дорогим, потому не рекомендуется его использовать. Лучше сделать толще фасонку. В публикациях Cidect отрывки которых выложил, вообще нет расчетов узлов с ребром. Меня данный узел (с прорезным ребром)) заинтересовал т.к. монтаж связи простой. Опять же повторюсь, речь о связях с средним усилием +/- 1500-3000кН. Касаемо пластики, пластика не зависит от того, что кто-то там из авторов как-то считает(они вообще передрали формулы со стандарта 81 года, который в свою очередь был скопирован с более раннего, что они там "считали", большой вопрос), Нормы позволяют считать момент с учетом пластического перераспределения усилий в сечении и зависит от пропорций самого сечения (соотношения длины полки/стенки к ее толщине). Если пропорции тавра позволяют считать его с учетом пластики, почему тогда не считать По существу, что-то есть? Пример расчета |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Приравняйте гамму 1 и найдите гибкость, будет 90.
Еще по нормам зависит от гамма_f, от симметричности, от типа НДС (колонна или балка), от двувр это или иное сечение. Например, в прогоне из швеллера пластику нельзя учитывать. ----- добавлено через 39 сек. ----- Экспертиза иностранные нормы принимает? Последний раз редактировалось ingt, 14.09.2023 в 15:31. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Цитата:
1. Считаете ли вы "W" исходя из геом. пропорций сечения? Т.е. используете ли Вы в своих расчетах пластику сечения? Ведь для тавра Wpl / Wel ~ 1.7 - 2, т.е. гораздо эффективнее использовать пластический момент. А исходя из этой предпосылки гораздо выгоднее использовать "толстые фасонки", а не по старой серии (оно и понятно, в 70-е пластику практически не использовали). 2. В серии указанны заглушки в 10мм толщиной. Из-за такой толщины, эффективная площадь связи/фасоки получается слишком малой (Если 1 к 2,5 = 10х2,5 = 25мм + стенка трубы = 30-35мм). Получается для использования ребра, заглушка должна быть гораздо толще,для трубы Д240-270 х 12 мм толщина заглушки мин 25-30мм, либо ребро должно быть также прорезным? 3. Интересно, что рос. нормы указывают в формуле 100% приложенного момента к фасонке связи, что кажется слишком консервативным. Многие публикации опровергают этот момент, те же американские нормы берут во внимание лишь 50%, т.е. беря во внимание распределение момента между косынкой и фасонкой. Так согласно Британским ф-лам и тестам в среднем лишь 10-30% момента приходится на фасонку не усиленную ребром, если крепление осуществляется к косынке, приваренной с 2-х сторонн, т.е. проблема больше в косынке, а не фасонке. Есть ли какие-то свежие исследования на этот счет (не с 80-х а хотя-бы с 2000-х или 2010х)? 4. Не могу найти В рос. нормах модели сопряжения фасонки связи с фасонкой колонны или балки. Как Вы фасонку считаете на устойчивость? |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Считаем также, как фасонки в фермах из уголков - назначаем толщину по рекомендациям из того же учебника Белени, например. Обрамляем конструктивно в тавр или двутавр при больших усилиях. Иногда подключаем к расчету программу "ИдиотенСтатика", но редко.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
А чем отличается ответная фасонка на колонне или балке от пластин торца связи ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Цитата:
С другой, будучи приваренной с 2-х торцов и обладая большей геометрией она будет гораздо жестче пластины торца связи. Соответственно момент будет восприниматься ею, а не торцом связи (без ребра). В Англии вычисляют соотношения жесткостей пластин, и исходя из этого, производят расчет. Примеры выкладывал выше. В среднем косынка воспринимает до 90-95% момента, а пластина торца связи (без ребра) в среднем - лишь 10%. Если же пластину торца связи усилить ребром, получается увеличить жесткость в 10-ки раз и уже такой подход как описал выше не работает, жесткость такой усиленной пластины как мин. равна жесткости косынки или превышает ее. Тут я и замялся, получается в теории, что фасонка воспримет 10-30%, а пластина торца связи - 90-70%. Однако такой подход считаю опасным, когда косынка считается на менее 50% момента. Склоняюсь к распределению жесткостей 50%-50% было бы с запасом. Как вариант, усилить косынку, которая на балке/колоне ребром. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Цитата:
Как вы решаете вопрос эффективного сечения? Мне не хватает заглушки 25мм толщиной чтоб задействовать весь тавр если труба Д240? Думаю, может прорезать трубу под ребро и фасонку и использовать заглушки толщиной 6-8мм именно как заглушки? Последний раз редактировалось dambra, 15.09.2023 в 19:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Спасибо за чертежи. Оформление сборки - как на выставку. У нас "блювотень от драфтеров без должного образования" на скорую руку из теклы автоматом.
Вы учитывали всю высоту сечения тавра как эффективную? Т.е. стоит ли прорезать профиль под ребро, чтоб задействовать сечение полностью? Грубо говоря, стенка трубы, допустим 12мм толщиной + заглушка 10мм. Коэффициент распределения 2,5 к 1. Т.е. эффективная зона ребра 2,5х10+12=37мм. Для заглушки 25мм, 2,5х25+12=74,5мм. Если прорезать заглушку и вварить по длине, можно тогда пренебречь. Хотя с другой стороны в СП294 нарисована заглушка 10мм и ничего не написано про распределение Последний раз редактировалось dambra, 15.09.2023 в 19:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
За основу брал расчет по СП294.
Думаю, что прорезное ребро при ваших нагрузках оправдано. Либо можно уточнить толщину заглушки, как шарнирно опертой балки. Длина прорезной части тоже расчетная, как минимум стенку трубы на срез и прочность швов. |
|||
![]() |
|
||||
Это опечатка, сейчас этого нет.
В СП используется 1/1. В рассматриваемых узлах это не используется. См. "формула (93) получена на основе допущения образования в пластине фланца вдоль фасонки связи линейных пластических шарниров". Если прорезки нет, то ребро только для устойчивости, хотя и (условно) проверяется сечение полностью. Я проверяю два варианта: с ребром и с расцентровкой и без ребра и без расцентровки. |
||||
![]() |
|
||||
В СП 294 узел Ф расчет только для растянутых, для сжатых нет.
Последний раз редактировалось ingt, 16.09.2023 в 08:25. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Что мешает применить его, узел Ф без ребра на сжатие? Мы его применяем десятилетиями с нагрузками до 500кН. Единственный минус - сварные швы. Для чего-то серьезного лучше прорезь конечно, но 1-этажные складские здания в 90% без прорезей.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
У меня по стандарту для ответственных соединений, длина прорези - мин 1.3 диаметра трубы, иногда и 1.5д. даже если по расчету проходит 0.5 длины. Шов работает неравномерно с концентрацией напряжений на концах. Можно конечно названивать заплатки, и увеличить размер сварного шва. Но в целом, заводу выгоднее сварной шов в 1 проход, эти 10-20см погоды не делают. Потому в 99% прорезь в 1.3Д трубы. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Добавлю, что сейчас все прорези в профилях ГСП и круглых делают на плазме. Последний проект специально просили технологи прорезь для всех труб независимо от нагрузок. Им так проще, ничего по геометрии выставлять дополнительно не нужно,засунул фасонку в паз, померял расстояние между отверстиями и прихватил + проварил. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
dambra, в ИСтатике как узел делали, только узел распорки или примыкающий узел и саму распорку тоже (в мембере)?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Цитата:
Длинный - "Слишком простой" вопрос.В статике данного рода узлы считать проблемно ввиду ограничений программы и нюансов соединения. Т.е. считать можно, но нюансов очень много. Проще - сделать полноценный анализ "вручную" создав калькулятор,рассчитать узлов как мин. 100 разной конфигурации, потом сравнить с тем, что выдает "Idea RS". Ну и главное - проверяющий: открываем "ручной консервативный" расчет через 5 лет - все понятно. А вот открываем расчет сделанный в идеа-статике после 5 лет "апдейтов" и не факт что узел пройдет проверку в новой версии софта, ведь добавили нелинейный анализ самой связи, изменили длину елементов и т.д. Что там вытворят ещё через лет 5-10, - непонятно. Возможно мое отношение - предвзятое, но использую идеа статика для сложных узлов либо как дополнение к ручному расчету чтоб лишний раз удостовериться в правильности решения. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет каркаса производственного здания. Базовые вопросы о принципе расчета и типе узлов | Gvozdillo | Металлические конструкции | 10 | 25.03.2014 15:35 |
Расчет связей вышки | Dinar^^ | Металлические конструкции | 8 | 29.04.2013 12:14 |
Расчет вертикальных связей многоэтажных рам | Alyans007 | Металлические конструкции | 4 | 18.03.2013 19:35 |
расчет в SCAD металлических связей с учетом податливости | SmeaNi | SCAD | 38 | 17.05.2012 11:40 |