Отключить сжатие горизонтальных (и вертикальных) связей
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Отключить сжатие горизонтальных (и вертикальных) связей

Отключить сжатие горизонтальных (и вертикальных) связей

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.11.2015, 14:45 #1
Отключить сжатие горизонтальных (и вертикальных) связей
Dr..
 
Регистрация: 09.06.2009
Сообщений: 141

Как сделать так, чтобы SCAD не рассчитывал горизонтальные и вертикальные связи на сжатие? Чтобы горизонтальные и вертикальные связи не принимали на себя усилия сжатия?
Просмотров: 17417
 
Непрочитано 05.11.2015, 14:52
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


нелинейные односторонние связи. В поиске много тем найдешь
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 14:57
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Нелинейный геометрически расчет, двухузловые связи внутрь ветвей с отключением при сжатии.

Если хочется извратиться, ессно.

http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=126271
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2015, 10:40
#4
Dr..


 
Регистрация: 09.06.2009
Сообщений: 141


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
нелинейные односторонние связи. В поиске много тем найдешь
устанавливаю односторонние связи. Вид - двухузловые. Отключаются при сжатии. Работают вдоль местной оси Х.
Вроде задал. Но как посмотреть, что я их задал? Задал или нет? Потому что после того, как нажал Ok, выделение с элементов не снялось. Провел расчет. Какие-то элементы стали "проходить", а какие-то остались красными. Что я делаю не так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Clipboard.jpg
Просмотров: 627
Размер:	34.9 Кб
ID:	159877  
Вложения
Тип файла: spr 20х30х10 (V-I-7)_(отключение сжатие связей).SPR (98.3 Кб, 150 просмотров)
Dr.. вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 11:10
#5
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Dr.., скада не, помочь тут не смогу, да и не делал ч такого никогда. Arikaikai сейчас может глянет.

Цитата:
Сообщение от Dr.. Посмотреть сообщение
Но как посмотреть, что я их задал?
может по усилиям проверить?)

Цитата:
Сообщение от Dr.. Посмотреть сообщение
Какие-то элементы стали "проходить", а какие-то остались красными
а это тут причем? Может у вас в схеме чего не так задано, я же не знаю что и по какому параметру у вас не проходит
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 11:12
1 | #6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


комбинировать нелинейный расчет и постпроцессоры - задача лишенная всякого смысла. Нелинейность работает строго на одно нагружение и вдумчивый взгляд проектировщика, постпроцессоры - на РСУ, автоматизацию, лень и все такое.

Заданы ванты, нет никаких связей односторонних, да и не вижу, куда вы их запихивать собрались. Нелинейность не задана - значит даже если б они и были, они бы не работали. Ванты и сейчас не пашут.

Другие ошибки, которые просто бросаются в глаза:
1) Несущий внеузловой фахверк - торцевая рама опирается панелями поясов на стойки фахверка.
2) Совершенно бездумно расставленные шарниры, например, сейчас на продольную горизонтальную нагрузку работают не только связи, но и все пояса рам и распорки стеновые. Для реализации этого придется делать там действительно жесткие узлы. И это только одна из ошибок по шарнирам.
3) Связи по верхним поясам в такой конфигурации работают вместе с прогонами.

И миллион других.

Это ведь, надеюсь, просто диплом или курсач модный? Не беритесь за такие сложные с инженерной точки зрения задачи. Не каждому металлисту на форуме эта задача показалась бы простой. Мало того, уверен, что не каждый из опытных бы и взялся. Но те, кто взялись бы, не допустили б ни одной из ошибок, которые намеренно допускаете вы. Если это здание планируют реально строить - оно упадет с большой вероятностью и это может стать вашей виной.

Дело тут далеко не только в вашем непонимании работы программы или отсутствии опыта с ней работы. Дело тут по большей части в непонимании инженерных решений с вашей стороны, как мне кажется. Вам нужен опытный наставник для воплощения этого каркаса.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-11-06-003.png
Просмотров: 593
Размер:	68.6 Кб
ID:	159888  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-11-06-004.png
Просмотров: 481
Размер:	91.4 Кб
ID:	159889  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-11-06-005.png
Просмотров: 488
Размер:	37.1 Кб
ID:	159890  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-11-06-006.png
Просмотров: 402
Размер:	24.7 Кб
ID:	159891  
 
 
Непрочитано 06.11.2015, 11:38
#7
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Нелинейность работает строго на одно нагружение
Это как? постепенное увеличение нагрузки до заданной в пределах нагружения? Я всегда думал, что это пошаговое приложение самих нагружений. Думал начать с нелином экспериментировать, оказывается еще много пробелов в теории имею

Dr.., советую упростить каркас до плоской рамы, связи и прогоны посчитать отдельно. Вот тут с решетчатыми стойками и ригелями у вас появится много больше полезных вопросов и ответов
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 12:03
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Это как? постепенное увеличение нагрузки до заданной в пределах нагружения? Я всегда думал, что это пошаговое приложение самих нагружений. Думал начать с нелином экспериментировать, оказывается еще много пробелов в теории имею
На одно сочетание, имею ввиду. Можно пошагово прикладывать любые нагружения - 10% этого, потом по 20% вон того и того, потом еще 50% первого и т.д. Но вот комбинаторики не получится, которая работает в РСУ.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2015, 12:33
#9
Dr..


 
Регистрация: 09.06.2009
Сообщений: 141


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
комбинировать нелинейный расчет и постпроцессоры - задача лишенная всякого смысла. Нелинейность работает строго на одно нагружение и вдумчивый взгляд проектировщика, постпроцессоры - на РСУ, автоматизацию, лень и все такое.

Заданы ванты, нет никаких связей односторонних, да и не вижу, куда вы их запихивать собрались. Нелинейность не задана - значит даже если б они и были, они бы не работали. Ванты и сейчас не пашут.

Другие ошибки, которые просто бросаются в глаза:
1) Несущий внеузловой фахверк - торцевая рама опирается панелями поясов на стойки фахверка.
2) Совершенно бездумно расставленные шарниры, например, сейчас на продольную горизонтальную нагрузку работают не только связи, но и все пояса рам и распорки стеновые. Для реализации этого придется делать там действительно жесткие узлы. И это только одна из ошибок по шарнирам.
3) Связи по верхним поясам в такой конфигурации работают вместе с прогонами.

И миллион других.

Это ведь, надеюсь, просто диплом или курсач модный? Не беритесь за такие сложные с инженерной точки зрения задачи. Не каждому металлисту на форуме эта задача показалась бы простой. Мало того, уверен, что не каждый из опытных бы и взялся. Но те, кто взялись бы, не допустили б ни одной из ошибок, которые намеренно допускаете вы. Если это здание планируют реально строить - оно упадет с большой вероятностью и это может стать вашей виной.

Дело тут далеко не только в вашем непонимании работы программы или отсутствии опыта с ней работы. Дело тут по большей части в непонимании инженерных решений с вашей стороны, как мне кажется. Вам нужен опытный наставник для воплощения этого каркаса.

1. Даже если рама и опирается на "фахверк" (что временно - до установки гибких связей), то это совсем не значит, что здание непременно должно упасть. Полагаю, если бы я "фахверк" обозвал колонной, то Вы бы и не заметили этого опирания. Я в курсе как соединяется фахверк с фермой. Ну да бог с ним. Что бы там ни было, я от скада жду только распределения усилий. Не более.

2. Это не законченная модель. Я над ней еще работаю. Шарниры расставлены в порядке эксперимента. Для организации чисто шарнирного соединения. Для того, чтобы посмотреть что будет. Есть вариант без шарниров. Но с другой стороны, в скаде же реализовано специальное отдельное чисто шарнирное соединение? Для чего? Что мешает мне его создать? Условия примыкания стержней в скаде, как вы знаете, зависят от узлов, а узлы (строительные) диктуются не разработчиками скада. Другое дело, как разработчики реализовали шарнирное соединение? Я вот предлагаю Вашему вниманию один файл. Это задание, которое мне выслали разработчики скада. Посмотрев этот файл, Вы увидите, что уважаемые разработчики установили шарнир в колонне. Подчеркиваю в колонне, в теле колонны. Не в месте примыкания балок к колонне, а в колонне. Если Вы знаете, как стыкуется фахвек с фермой, то полагаю Вам известно, что если установить шарнир в колонне, то усилия на базу будут передаваться какие угодно, но только не правильные. Поэтому я действительно не знаю как работать с шарнирами в скаде. Возможно и не стоит этого делать... в скаде..
Ваш тезис о продольной горизонтальной нагрузке мне совсем не понятен. Что Вы хотели сказать?

3. Ну вообще-то так и задумано. Если Вы возьмете любую серию по стальным конструкциям кровель, то Вы увидите, что горизонтальные связи крепятся к нижнему поясу (нижней полке) прогонов болтами.

Вы нагородили тут кучу лишних слов. Лучше бы пояснили следующее. В классическом случае горизонтальные и вертикальные связи рассчитываются только на растяжение. Не знаю, что там думают по этому поводу скадовцы, но я хочу попробовать реализовать это в скаде. Как сделать так, чтобы отдельные (заданные мной стержни) не воспринимали усилия сжатия? Я что-то сделал. Но я запутался. У меня есть номер типа жесткости - 21. Я не могу понять где он. Подскажите, пожалуйста. Если Вас смущает первые два пункта моего ответа, то это же правится в течение 30 секунд Как именно задать нелинейные односторонние связи, о которых говорил Николай Г.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Clipboard2.jpg
Просмотров: 416
Размер:	130.2 Кб
ID:	159903  
Dr.. вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 12:58
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Dr.. Посмотреть сообщение
Полагаю, если бы я "фахверк" обозвал колонной
а я и не знаю, как Вы его обозвали. Я вижу фахверк, я зову его фахверком. Я вижу несущий фахверк - зову его несущим. Я вижу конструкцию, которая спроектирована не для несущего фахверка, но опирается на него - зову это ошибкой проектирования.

Цитата:
Сообщение от Dr.. Посмотреть сообщение
Шарниры расставлены в порядке эксперимента. Для организации чисто шарнирного соединения. Для того, чтобы посмотреть что будет. Есть вариант без шарниров. Но с другой стороны, в скаде же реализовано специальное отдельное чисто шарнирное соединение? Для чего? Что мешает мне его создать? Условия примыкания стержней в скаде, как вы знаете, зависят от узлов, а узлы (строительные) диктуются не разработчиками скада.
То есть в металлоконструкции в плоскости рамы у ригелей стеновых будет жесткое опирание? Окей, как хотите.
Цитата:
Сообщение от Dr.. Посмотреть сообщение
Ну вообще-то так и задумано. Если Вы возьмете любую серию по стальным конструкциям кровель, то Вы увидите, что горизонтальные связи крепятся к нижнему поясу (нижней полке) прогонов болтами
Задумано так задумано.

Цитата:
Сообщение от Dr.. Посмотреть сообщение
Я вот предлагаю Вашему вниманию один файл. Это задание, которое мне выслали разработчики скада. Посмотрев этот файл, Вы увидите, что уважаемые разработчики установили шарнир в колонне. Подчеркиваю в колонне, в теле колонны.
Вероятно, они действительно там устраивают шарнир. Зачем - я не знаю.

Цитата:
Сообщение от Dr.. Посмотреть сообщение
Если Вы знаете, как стыкуется фахвек с фермой, то полагаю Вам известно, что если установить шарнир в колонне, то усилия на базу будут передаваться какие угодно, но только не правильные
Смотря какой шарнир поставить. И я знаю, какой нужно, чтобы усилия передавались правильные.
Цитата:
Сообщение от Dr.. Посмотреть сообщение
Ваш тезис о продольной горизонтальной нагрузке мне совсем не понятен. Что Вы хотели сказать?
что сейчас при действии ветра в торец вся наружная плоскость стены его воспринимает. Большая рама с кучей элементов и все жестко друг с другом сопряжены. Если вы готовы это реализовать в узлах - Ваше дело, но глупо, по-моему.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Dr.. Посмотреть сообщение
В классическом случае горизонтальные и вертикальные связи рассчитываются только на растяжение. Не знаю, что там думают по этому поводу скадовцы, но я хочу попробовать реализовать это в скаде. Как сделать так, чтобы отдельные (заданные мной стержни) не воспринимали усилия сжатия?
Вы тему-то прочитали, на которую ссылка в #3 дана? Что-то мне подсказывает, что либо Вы и есть Сократ, либо Вы вместе над этим зданием трудитесь.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2015, 14:16
#11
Dr..


 
Регистрация: 09.06.2009
Сообщений: 141


Вы случайно не из Киева?
Dr.. вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 12:00
#12
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Цитата:
Сообщение от Dr.. Посмотреть сообщение
Вы нагородили тут кучу лишних слов. Лучше бы пояснили следующее. В классическом случае горизонтальные и вертикальные связи рассчитываются только на растяжение. Не знаю, что там думают по этому поводу скадовцы, но я хочу попробовать реализовать это в скаде. Как сделать так, чтобы отдельные (заданные мной стержни) не воспринимали усилия сжатия?
По-моему как раз вы делаете лишнее, пытаясь реализовать это в скаде, или хоть в какой иной программе. Практического смысла никакого, все равно гибкость обычных связей не может быть более 200, независимо, сжатые они или растянутые. А задать и реализовать это все можно, здесь было много тем, смотрите. Смысл это задавать есть, если вы изначально проектируете с предварительно натянутыми связями из канатиков.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 12:46
1 | #13
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Практического смысла никакого, все равно гибкость обычных связей не может быть более 200, независимо, сжатые они или растянутые.
???????

Читаю я такие темы и умиляюсь - как, однако, вырос уровень проектировщиков. Связи считают по программам (говорят, что и по деформированным схемам), иногда только для этого задавая пространственный каркас . А мы, ретрограды, вот собираем нагрузку от ветра на торец, прикладываем ее к связевому блоку и пишем: усилие в растянутом раскосе равно суммарной горизонтальной нагрузке деленной на синус угла пересечения связи с колонной. На это усилие подбираем сечение связи, при этом следя, чтобы гибкость была 200 < Я <= 400 (для более четкой работы лучше между 300 и 400). В чертежах при этом рисуем связь крестовую. "И это все, ребята" (с).

Справедливости ради, следует сказать, что при сейсмике все-таки задам в программу две колонны и одну связь, считаем ее на максимальное усилие, полагая его растяжением, а рисуем в результате опять же крест.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 05:10
#14
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
На это усилие подбираем сечение связи, при этом следя, чтобы гибкость была 200 < Я <= 400 (для более четкой работы лучше между 300 и 400). В чертежах при этом рисуем связь крестовую. "И это все, ребята" (с).
А как-же табличка из нормативов, где написано: "6. Элементы связей, кроме указанных в позиции 5, а также стержни, служащие для уменьшения расчетной длины сжатых стержней, и другие ненагруженные элементы, кроме указанных в позиции 7 - предельная гибкость = 200". Всегда понималась, что любой нерастянутый элемент в строительных конструкциях никак не может быть с гибкостью более 200, иначе вертикальные будут болтаться, а горизонтальные провиснут. Обычные крестовые связи, как известно, никак не могут быть постоянно и все растянутыми. Подул ветер, пошел кран с одной стороны - вот половина из них натянулась, другая отдыхает. Подул ветер с другой стороны, теперь другая половина натянута, другая ненагружена. Нет ветра, нет крана - вообще все связи ненагружены. Откуда тогда у вас "между 300 и 400"?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 09:01
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Португалец, он имеет ввиду строго растянутую ветвь связи.
 
 
Непрочитано 13.11.2015, 09:58
#16
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
любой нерастянутый элемент
Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
половина из них натянулась, другая отдыхает
и где тут сжатие?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 10:08
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
что при сейсмике все-таки задам в программу две колонны и одну связь
Но с удвоенной жёсткостью.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 10:57
#18
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
другие ненагруженные элементы
При расчете металлоконструкций, нас интересует основная расчетная ситуация, а не промежуточные, коих "море". Например, некие балки покрытия (не являющиеся распорками) при определенных сочетаниях могут формально попадать в категорию сжато- изогнутых элементов (N=-0.2т; M=0.001 тм), но это отнюдь не означает, что мы должны ограничивать их гибкость. А вот при сочетании функций, должны сочетаться и требования. Так, если мы считает прогон распоркой, раскрепляющей ригель из плоскости, то помимо предельного прогиба, мы должны обеспечить и предельную гибкость Я <= 200.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Но с удвоенной жёсткостью.
Ну нет, удвоенная жесткость это перебор. Один раскос же выключается, хотя, конечно, немного силы на себя и возьмет. Вполне достаточно коэффициента 1.15 - 1.25.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 12:02
#19
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вполне достаточно коэффициента 1.15 - 1.25.
По п. 4.3.2 СП16 - не менее 1.3.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 12:21
#20
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
По п. 4.3.2 СП16 - не менее 1.3.
А при чем тут коэффициент надежности при расчетах на прочность по временному сопротивлению?
Я привел условные коэффициенты увеличения жесткости раскоса для учета частичного первоначального (до потери устойчивости) участия в работе выключаемого элемента. Хотя, учитывая весьма условный характер расчета на сейсмику, этого можно и не делать.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 12:40
#21
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При расчете металлоконструкций, нас интересует основная расчетная ситуация, а не промежуточные, коих "море".
Так, а разве ненагруженные связи - не основная расчетная ситуация? Усилия в связях - от воздействия ветра, крана? Есть очень незначительные от веса самих конструкций. Ветер - кратковременная нагрузка, краны тоже не ездят взад-вперед круглосуточно, хотя есть и непрерывные производственные процессы. А там, где кранов вообще нет? Получается: обычные крестовые связи большую часть своей "жизни" являются ненагруженными элементами, и если их сделать гибкостью порядка 350-400 - это будут довольно хлипкие болтающиеся "веревочки". Хорошее решение - преднапряженные крестовые связи, но требует качественного изготовления на ЗМК, а не "на коленке".
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 12:58
#22
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А при чем тут коэффициент надежности при расчетах на прочность по временному сопротивлению?
Я про последний абзац данного пункта. Впрочем, и он относится к общей устойчивости. Прошу прощения, не правильно понял пост №18.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 13:06
#23
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Так, а разве ненагруженные связи - не основная расчетная ситуация?
Не путайте понятия "основная расчетная ситуация" и "реальные условия эксплуатации". Первая может и вообще никогда не наступить, но именно на нее и производится растет. Для выключающихся связей расчетной ситуацией является именно момент выключения одной ветви креста и работа другой на растяжение .

Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
если их сделать гибкостью порядка 350-400 - это будут довольно хлипкие болтающиеся "веревочки".
Тут с Вами соглашусь - лично я "терпеть ненавижу" крестовые выключающиеся связи и всегда советую применять если уж крест, то сжато-растянутый. Но и запретить на экспертизе растянутый крест я не имею никакого права.

Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Хорошее решение - преднапряженные крестовые связи, но требует качественного изготовления на ЗМК, а не "на коленке".
Такое решение не вызывает у меня энтузиазма по одной причине: оно требует постоянного контроля натяжения. И если со связями по колоннам еще так-сяк, то попробуйте полазить по покрытию
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2015, 00:11
#24
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Но и запретить на экспертизе растянутый крест я не имею никакого права.
Ты имеешь в виду связи покрытия конечно?
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2015, 10:54
#25
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Ты имеешь в виду связи покрытия конечно?
Я имею в виду все виды связей. При этом исхожу из принципа: разрешено все, что не запрещено. Логика при этом приблизительно такая.

1. Нормы впрямую разрешают использовать выключающиеся крестовые связи по покрытию и косвенно в решетке башен.
2. Тем самым они признают сам принцип выключения легитимным.
3. При отсутствии прямого запрета, данный принцип может быть применен и к другим видам конструкций, в частности к вертикальным связям по колоннам.
4. Возможность использования такого принципа подтверждает и техническая ненормативная литература.
5. Практическим подтверждением возможности выключения служат реально выполненные объекты, безаварийно эксплуатирующиеся не один десяток лет.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2015, 16:36
#26
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
разрешено все, что не запрещено.
Интересная позиция. Перечитал сейчас пункт еще раз (приложил картинку, ты наверно знаешь наизусть , ну мне так удобнее). То есть ты в этом пункте не усматриваешь косвенного запрета считать связи только на растягивающие усилия в колоннах? Хотя прямо не написано, согласен, но что-то сильно гложет сомнение.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot002.jpg
Просмотров: 451
Размер:	69.0 Кб
ID:	160482  
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2015, 19:03
#27
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
То есть ты в этом пункте не усматриваешь косвенного запрета считать связи только на растягивающие усилия в колоннах?
Не усматриваю !!!

Авторам раздела СП по связям я бы лично дал "10 лет без права переписки" за вредительство . Можно, конечно, и "дворковать вандишным способом"
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2015, 21:45
#28
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


В крестовых вертикальных связях в определённых случаях будут возникать сжимающие усилия от обжатия колонн. При этом, оба элемента связи будут выключаться.
SergL вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2015, 23:11
#29
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Авторам раздела СП по связям я бы лично дал "10 лет без права переписки" за вредительство . Можно, конечно, и "дворковать вандишным способом"
А почему 4 года не писали в ЦНИИСК, пока СП проходил апробацию?
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2015, 11:23
1 | #30
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
В крестовых вертикальных связях в определённых случаях будут возникать сжимающие усилия от обжатия колонн. При этом, оба элемента связи будут выключаться.
Сжимающие усилия в обеих ветвях крестовых связей от обжатия есть, на мой взгляд, ключевой недостатк данной конструкции. Но говорить при этом, что оба элемента будут выключаться я бы не стал. Более того, проектировщик обязан, с моей точки зрения, исключить это явление. Каким образом говорите? Да просто подобрать сечения элементов так, чтобы устойчивость от усилий обжатия была обеспечена при гибкости в пределах 200-400. Рассмотрим пример: есть однопролетное здание во 2-м снеговом районе пролетом 24 метра и высотой 6 метров. Для него стоит задача запроектировать крестовые выключающиеся связи.

Усилия в колонне при таких условиях N~15 (т); полная длина ветви при шаге колонн 6 (м) L=8.48 (м). Принимаем сечение связей из одиночного уголка 125х8 с непрерывностью обеих ветвей. Тогда усилие обжатия при сечении колонн I25Б1 будет 1.54 (т), гибкость Я=341, коэффициент продольного изгиба Y=0.0622, коэффициент условий работы = 0,75, а условное напряжение сжатия G=1258 < 0.75*2450=1837 кг/см2. Здесь все посчитано по не актуализированному СНиПу, уж извиняйте, хотя для примера это не важно. При таких условиях, ветви связи устойчивы при типичных условиях эксплуатации и выключаются только при действии дополнительных горизонтальных нагрузок.

В приведенном примере рассмотрена вертикальная связь по колоннам. Если мы теперь попробуем тот же фокус с горизонтальными связями по покрытию, то усилие обжатия в связевом блоке верхнего пояса при таких же геометрических размерах будет уже N~6,5 (т) - пояс условно принят из двойного уголка L125х8, а усилие в нем N~45 (т). Со всеми, что называется, вытекающими .... В этом случае, не считаю возможным применения данного сечения, так как в отсутствии горизонтальных сил покрытие получается не работоспособным.

Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
А почему 4 года не писали в ЦНИИСК, пока СП проходил апробацию?
Кто Вам это сказал? В июне 2011 года я написал довольно резкое письмо на имя И.И.Ведякова с предложением вести совместную работу по выявлению и устранению ошибок СП, прося в замен оперативную информацию по исправлениям. На удивление, мне ответили и около года я вел переписку с Б.С. Цетлиным. Мои замечания касались, правда, только расчетной части, но по одному прокатному двутавру я задал более 20 вопросов, которые по СП были не ясны или просто ошибочны. И это при том, что в СНиП по этому виду профиля вопросов никогда не возникало.

Последний раз говорил с Борисом Соломоновичем по телефону где-то в феврале этого года. Выяснилась одна любопытная вешь: в начале осени 2014 ЦНИИСК официально передал (вот куда - не помню) на утверждение и внесение в нормы более 100 (ста!) изменений/исправлений/уточнений. В феврале не было "ни ответа, ни привета".

В июле сего года наша организация написала официальный запрос в Минстрой с просьбой пояснить как же поступать в сложившейся ситуации: тупо пользоваться ошибочными формулами из официального документа или же нарушать его, корректируя на свой страх и риск указанные ляпы. Стоит ли говорить, что никакого ответа мы не получили . Хотя тут как раз я этих "ребят" и "понимаю" - сказать то им нечего .

Задавали в ЦНИИСК (правда уже не мы) вопросы и по связям. Обещали корректировку ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2015, 11:47
#31
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
ЦНИИСК
Когдато я здесь (на форуме) встречал довольно циничные высказывания псевдоспециалистов по отказам в преемственности поколений.
Работать в этих местах видимо уже некому. Нормотворчество - это всётаки не 17-ти этажка замоделированная в лире или мономахе за 50 тыс.руб./мес.
А как говорит ShaggyDoc - "Многим хочется Пармезану-с и трусики".
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2015, 12:01
#32
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Последний раз говорил с Борисом Соломоновичем по телефону где-то в феврале этого года. Выяснилась одна любопытная вешь: в начале осени 2014 ЦНИИСК официально передал (вот куда - не помню) на утверждение и внесение в нормы более 100 (ста!) изменений/исправлений/уточнений. В феврале не было "ни ответа, ни привета".
Действительно, когда вышло постановление 1521, авторы СП16 были крайне удивлены, что документ был утвержден в первоначальном "сыром" виде 2011 г. без многочисленных переработок и исправлений, проведенных за последующие годы и переданных в Минстрой. Складывается впечатление, что ответственным за нормотворчество лицам в министерстве важно лишь отрапортовать наверху, что страна перешла на новые нормы, а что они из себя представляют, их совершенно не заботит.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2015, 14:15
#33
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
авторы СП16 были крайне удивлены
а почему авторы СП16 не выпустили новую редакцию, например, в виде СП 16.13330.2015? Вообще никогда не понимал, почему у нас нет в нормотворчестве какого-то контроля версий, что-ли. Кто-то выпускает по 5-6 редакций одного норматива подряд, не удосуживаясь как-то их переименовать так, чтоб впоследствии было понятно, какой из них актуальный. Кто-то находит сотню ошибок, опечаток и несоответствий и выпускает документ-изменение, вместо того, чтоб переиздать норматив под новым номером. Как с этими "изменениями" работать конечному потребителю? Самостоятельно на поля распечатанного СП16 вносить все исправления красной ручкой?
 
 
Непрочитано 15.11.2015, 20:11
#34
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не усматриваю !!!
ну что сказать у меня нету причин не доверять словам эксперта, спасибо за коммент. А я еще раньше все думал, почему в некоторых сериях так спокойно применены крестовые связи колонн работающие только на растяжение, значит я ошибался видимо. Offtop: Да, чтоб понять наши нормы надо быть немножко юристом
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 01:12
#35
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а почему авторы СП16 не выпустили новую редакцию, например, в виде СП 16.13330.2015?
А я подумал, что Вы хорошо информированы о кухне отечественного нормотворчества - авторы СП16 не имеют прав на издание самих документов!
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 08:00
#36
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Какая там "кухня". Старый СНиП по сути конспект учебника Стрелецкого. И был рассчитан исключительно на "ручной" счёт. Со всеми вытекающими. Просто в Стрелецком сначала идёт раздел связей по покрытию. И именно в нём дана методика расчёта крестовых связей - учёт только растянутых диагоналей без учёта обжатия поясов. Аналогично считаются и вертикальные связи по колоннам - только растянутые на горизонтальную нагрузку, без учёта обжатия колонн.
Что касается СП, то туда впихнули некоторые положения из еврокода. В результате получили то что получили.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 10:56
#37
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Что касается СП, то туда впихнули некоторые положения из еврокода. В результате получили то что получили.
Когда создавался СП16, чуть ли не на самом высоком уровне заявляли о переходе в кратчайшие сроки на еврокоды, дабы не было препятствий для инвестиций в страну. А уже затем поставили задачу создать национальные стандарты, и сохраняющие преемственность, и одновременно гармонизированные с еврокодами. Вот и получилась каша. Кстати, накопленные за почти 4 года изменения не вошли и в последнее Постановление №1033.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 13:46
#38
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В этом случае, не считаю возможным применения данного сечения, так как в отсутствии горизонтальных сил покрытие получается не работоспособным.
А пункт 15.4.12 СП 16.13330.2011 тут уместен? "При определении усилий в элементах связей обжатие поясов ферм допускается не учитывать". Хотя в СНиП II-23-81* (п.13.21) он мне нравился больше: "При определении усилий в элементах связей обжатие поясов ферм, как правило, учитывать не следует".
Тоже и с колоннами. Как пишут классики, Беленя, например, обжатие колонн при расчете связей учитывается только в случае тяжелых кранов либо при режимах работы 7К, 8К. (ну или в высотных зданиях без кранов, с большими нагрузками).
Вряд ли раньше в сериях на покрытия учитывали обжатие. Сейчас, думаете, стоит менять подход и даже выключающиеся связи рассчитывать с учетом обжатия от поясов ферм (по вашему варианту, описанному выше)?
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 15:23
#39
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
При определении усилий в элементах связей обжатие поясов ферм допускается не учитывать
Эта фраза однозначно не позволит мне забраковать проект с таким решением на экспертизе, но это отнюдь не значит, что я с этим согласен. Да, нормам соответствует, но я бы сделал по-другому. Благо, слово "допускается" дает мне на это полный "карт-бланш"

А вообще, я на сегодня не вполне понимаю, чем вызваны такие рекомендации норм . Более того, вижу в этом противоречие, так как обжатие в крестовой решетке двухветвевых колонн нормы таки учитывать предписывают.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 13:46
#40
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
ыяснилась одна любопытная вешь: в начале осени 2014 ЦНИИСК официально передал (вот куда - не помню) на утверждение и внесение в нормы более 100 (ста!) изменений/исправлений/уточнений. В феврале не было "ни ответа, ни привета".
Там большие проблемы с финансированием. И.И. Ведяков, выступая на форуме в Екатеринбурге, сказал, что им ( ЦНИИСКу) платят за этот СП копье и никаких исправлений они вносить не будут. А на вопрос, кто будет вносить эти изменения, он сказал что не знает, скорее всего никто.. Вот в такой стране "чудесной" мы живем.
Тут, на форуме, постоянно идут разборки по "выключению" одной крестовой связи, наконец услышал, авторитетный, адекватный ответ:
----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Тут с Вами соглашусь - лично я "терпеть ненавижу" крестовые выключающиеся связи и всегда советую применять если уж крест, то сжато-растянутый. Но и запретить на экспертизе растянутый крест я не имею никакого права
Двумя руками за!!!

Последний раз редактировалось dimasss, 20.11.2015 в 13:56.
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2015, 01:32
#41
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Сжимающие усилия в обеих ветвях крестовых связей от обжатия есть, на мой взгляд, ключевой недостатк данной конструкции. Но говорить при этом, что оба элемента будут выключаться я бы не стал. Более того, проектировщик обязан, с моей точки зрения, исключить это явление. Каким образом говорите? Да просто подобрать сечения элементов так, чтобы устойчивость от усилий обжатия была обеспечена при гибкости в пределах 200-400.
Подскажите, пожалуйста, если связь потеряет устойчивость (выключится) при обжатии, разве она не включится при появлении горизонтальной нагрузки на связевой блок? Блок ведь пойдет в сторону и связь растянется так или иначе.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2015, 18:13
#42
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
развее она не включится при появлении горизонтальной нагрузки на связевой блок? Блок ведь пойдет в сторону и связь растянется так или иначе.
Вот поэтому
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
но я бы сделал по-другому.
Он (IBZ) знает,а нормы тем и плохи,что эти вещи не раскрывают. Т.е. границы "закрыты".

П.с. Я подозреваю,что я гдето тоже знаю,но надо поработать.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 11:05
1 | #43
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, если связь потеряет устойчивость (выключится) при обжатии, разве она не включится при появлении горизонтальной нагрузки на связевой блок? Блок ведь пойдет в сторону и связь растянется так или иначе.
Дело в том, что при обеих выключенных связях, все колонны данного ряда при их шарнирном креплении, теоретически представляют собой откровенный механизм, который может начать перемещаться от любого случайного фактора, а строительная наука не допускает механизмов, даже мгновенных, в принципе.

Давайте теперь посмотрим как будет работать связевой блок по колоннам при потери устойчивости положения. Изложим данный процесс в виде тезисов.

1. От любого случайного воздействия (помните как жучок из мультфильма "Алеша Попович и Тугарин-Змей" скинул с горы золотой шар ?) наш параллелограмм под действием вертикальных сил начнет "складываться".
2. В какой то момент одна из крестовых связей, после выборки ее деформации от потери устойчивости "попытается" помещать сему процессу.
3. Есть большая разница в необходимом усилии предотвращения потери равновесия/устойчивости и остановки данного процесса на неком этапе развития.
4. Нагрузка на включившуюся связь будет "рывковая", а даже мгновенное приложенние нагрузка на статичную конструкцию удваивает степень воздействия.

Из вышеперечисленного следует, что связь включится и удержать конструкцию то попытается, а вот получится у нее или она попросту порвется - б-о-о-о-льшой вопрос. Хотя, конечно, привлекая высшую математику или "тяжелые" расчетные пакеты, посчитать, видимо, можно. Но стоит ли проектировать заведомо неопределенную ситуацию, палить из С 400 "по воробьям", а "портному экономить нитки" ??

P.S. Возникает вопрос почему не падают здания с крестовыми связями? Думается, что основных причин две: во-первых, для подавляющего большинства таких конструкций устойчивость ветвей на нагрузку от обжатия обеспечена, несмотря на гибкость Я = 200-400, а во-вторых, в месте опирания колонны на фундамент нет "чистого" шарнира.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 10:55
#44
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


IBZ, Ayvengo а где-то в открытом доступе имеется информация по опечаткам в СП? я кроме этого и этого не видел, Offtop: извините что не по теме
hentan вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 13:25
#45
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Поскольку я знаю, нет. Права на издания новых СП принадлежат ОАО ЦПП, а они, мягко говоря, не сильно стараются бесплатно что-то распространять.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 13:44
#46
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: при этом ФЗ 384 обязывает выкладывать эти СП в полный бесплатный доступ, так что если кто-то что-то утаивает, то их можно наверное к ответственности за нарушение ФЗ привлечь))
 
 
Непрочитано 27.11.2015, 13:47
#47
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: при этом ФЗ 384 обязывает выкладывать эти СП в полный бесплатный доступ, так что если кто-то что-то утаивает, то их можно наверное к ответственности за нарушение ФЗ привлечь))
Не знал об этом! А статью и пункт не подскажете?
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 13:50
#48
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ayvengo, статья 6, пункт 5.
Цитата:
5. Национальный орган Российской Федерации по стандартизации обеспечивает в информационной системе общего пользования доступ на безвозмездной основе к национальным стандартам и сводам правил, включенным в указанный в части 1 настоящей статьи перечень.
Получается, что не издатель обязан раздать всем нормативы, а агенство по техническому регулированию обязано это каким-то образом сделать, забрав их у издателя)
 
 
Непрочитано 27.11.2015, 14:00
#49
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Offtop: Нельзя ли перенести обсуждение опечаток в СП в отдельную тему? (сама по себе тема интересная)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 14:27
#50
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Получается, что не издатель обязан раздать всем нормативы, а агенство по техническому регулированию обязано это каким-то образом сделать, забрав их у издателя)
Реально получается, что давать доступ к нормам должны бесплатно.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 14:29
#51
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Реально получается, что давать доступ к нормам должны бесплатно.
и к опечаткам тоже
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 14:37
#52
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
и к опечаткам тоже
ну опечатки-то включены в нормы. А вот их исправления - уже совсем другой момент))
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Отключить сжатие горизонтальных (и вертикальных) связей



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Revit: как создать сварной арматурный каркас? extraneous Revit 42 28.12.2016 05:52
Подборка тем про стальные связи каркасов ФАХВЕРК Металлические конструкции 26 04.10.2016 16:45
Как лучше выполнить конструкцию горизонтальных и вертикальных связей покрытия при опирании фермы на верхний пояс K700 Металлические конструкции 67 06.01.2013 20:46
Ищу нормативные документы по расположению вертикальных и горизонтальных связей titan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 01.05.2009 00:16