Можно ли оставить фланцы стыка 18 метровой фермы из стали с245?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли оставить фланцы стыка 18 метровой фермы из стали с245?

Можно ли оставить фланцы стыка 18 метровой фермы из стали с245?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.11.2015, 23:33 #1
Можно ли оставить фланцы стыка 18 метровой фермы из стали с245?
VovaVova
 
Калуга
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4

Здравствуйте. Вернулся из отпуска и первая проблема на производстве. Работяги приварили фланцы из стали с245. Ферма 18 метров. Стык посередине, параллельные пояса, есть расчетная схема фермы с нагрузками. Беда в том, что ферм 50 штук.... Часть отправлены заказчику. Не знаю что делать. Можно ли рассчитать этот стык?? Или только резать? Заранее спасибо
Просмотров: 16046
 
Непрочитано 16.11.2015, 23:56
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


нельзя
Offtop: (хотя ща понабегут кричащие, что "мона, не очкуй, я 100 раз так делал!")
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 02:27
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


СП разрешает, но я его в этом не слушаю.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 06:40
#4
VEK98


 
Регистрация: 09.08.2005
Сообщений: 6


только резать.
СП 16.13330.2011 п.п. 15.9.
VEK98 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2015, 07:43
#5
VovaVova


 
Регистрация: 16.11.2015
Калуга
Сообщений: 4


В СП я видел пункт. Я просто думал возможно посчитать, чтобы знать точно. Извините, если задаю глупые вопросы.
И еще такой вопрос -должно ли это указываться в КМ?

Последний раз редактировалось VovaVova, 17.11.2015 в 07:52.
VovaVova вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 08:13
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от VovaVova Посмотреть сообщение
И еще такой вопрос -должно ли это указываться в КМ?
- конечно, вся информация для КМД обязана содержаться в КМ, в этом его и смысл.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2015, 08:22
#7
VovaVova


 
Регистрация: 16.11.2015
Калуга
Сообщений: 4


А вот у нас не оказалось. В ведомости элементов не указано, нигде не написано, и технической спецификации металлопроката нету. Это я сам нашел про сталь, хоть и не проектировщик
VovaVova вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 08:43
#8
Геннадий А


 
Регистрация: 13.05.2011
Сообщений: 8


Посмотрите точно марку стали которую поставили на фланец, может С255, т.к С245 в листах редко встречается
Геннадий А вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 09:29
#9
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Сжатый фланец точно можно. Растянутый нужно считать - точно нет, если С245 все-таки. Стык по какому поясу?

Последний раз редактировалось Кутузов, 17.11.2015 в 09:36. Причина: погорячился...
Кутузов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2015, 09:36
#10
VovaVova


 
Регистрация: 16.11.2015
Калуга
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Сжатый фланец точно можно. Растянутый нужно считать. Стык по какому поясу?
стыки и верхнем и в нижнем. Не подскажете где посмотерть как рассчитать?

----- добавлено через ~3 мин. -----
понял...

----- добавлено через ~10 мин. -----
а если 255?
VovaVova вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 10:09
#11
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от VovaVova Посмотреть сообщение
а если 255?
Тогда посчитать и вперед.
Цитата:
Сообщение от VovaVova Посмотреть сообщение
Не подскажете где посмотерть как рассчитать?
Лучше попросите кого-нибудь. Это не начальный уровень.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 10:38
#12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


VovaVova, нет такого примера
вот тема была, может что-нибудь и поймете http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104085&page=26
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 12:38
#13
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Нормативка не пишет, что С245 можно, значит не можно.
Есть вариант, но это запускает трудоемкую, затратную, муторную и не гарантирующию результат процедуру, в которой наверняка совершат подлог и безопасность объекта обеспечена не будет. Посему режьте.
Вина ваша? Вам за решение проблемы нормальных денег заплатят? Нет?! Ну, и пошли все в жопу - пущай режут, потом будут марки сталей проверять.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 13:04
#14
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Сжатый фланец точно можно. Растянутый нужно считать - точно нет, если С245 все-таки. Стык по какому поясу?
А как же 1 группа для фасонок ферм, сталь минимум С255 Ст3сп5 (при t>-45) прил. В СП16.13330.2011?

p.s. да и как писали уже п.15.9...
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 14:18
#15
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
А как же 1 группа для фасонок ферм, сталь минимум С255 Ст3сп5 (при t>-45) прил. В СП16.13330.2011?
Я бы не стал называть фланец фасонкой. Все-таки характер работы совершенно разный. Тем более в нашем случае верхний пояс всегда сжат и никакими "особо тяжелыми условиями" здесь и не пахнет. Можно отнести к 3-й группе.
Да и вообще данный узел работает скорее как "соединение с фрезерованными торцами", нежели как фланцевое соединение. Требования п. 15.9 СП применительно к случаю всегда сжатых фланцев абсолютно ничем необоснованы, но разработчикам видимо лень было раскрывать тему. Для наших норм это норма.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 14:50
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


а, простите, где это там фасонка?

Offtop: фланец-фасонка, фланец-фасонка (типа как сено-солома)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 15:20
#17
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Offtop: Так фланец не считается фасонкой?
Работа фланца при растяжении поперек проката разве менее "ответственна" нежели работа классической фасонки?
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 15:43
#18
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Ответственная или не ответственная это слишком грубая классификация. Недаром в СП и книгах всё делят на 4 группы.
В классическом варианте, когда происходит объединение отправочных марок фермы в середине пролёта, где изменение знака усилия - почти невероятная вещь я бы отнёс фланец ко второй группе.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Горев .jpg
Просмотров: 145
Размер:	177.8 Кб
ID:	160604

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кузнецов.jpg
Просмотров: 129
Размер:	266.5 Кб
ID:	160605
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 16:03
#19
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


при чем здесь группа конструкций?
Есть http://dwg.ru/dnl/1124 , http://dwg.ru/dnl/10323
а также СП 16.13330.2011
Цитата:
15.9 Фланцевые соединения

15.9.1 При проектировании фланцевых соединений следует:

применять сталь для фланцев С255, С285, С345, С375, С390 с относительным сужением >=25 % (с учетом требований 13.3 - 13.5);

использовать высокопрочные болты, обеспечивающие возможность воспринимать поперечные усилия за счет сил трения между фланцами.

Требования по натяжению болтов, его контролю и плотности контакта между фланцами даны в СНиП 3.03.01.

15.9.2 При расчете фланцевых соединений в зависимости от конструктивного решения, характера передаваемых усилий и требований эксплуатации следует проверять:

несущую способность болтового соединения;

несущую способность фрикционного соединения;

прочность фланцевых листов при изгибе;

прочность сварных швов, соединяющих фланец с основным элементом.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 16:09
#20
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
при чем здесь группа конструкций?
Да, не причём в общем-то. Я не говорю, что выбирая сталь для фланца надо смотреть на группу конструкций, ведь вы справедливо отсылаете к документам, где есть прямые указания о марке стали. Я отвечаю на вопрос является ли фланец фасонкой. Моё мнение - нет, не является.
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 16:28
1 | #21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
Ответственная или не ответственная это слишком грубая классификация. Недаром в СП и книгах всё делят на 4 группы.
Ответственность/неответственность - это вообще не классификация, -=Andrew=- считает, что фланцевая сталь всегда должна быть лучше, чем фасоночная. При этом забывает, что фасонке нужна пластичность, а фланцу - нерасслаиваемость. Если это понимать именно так, т.е. правильно, то для однозначно сжатого фланца ни то, ни другое нафиг не надо. И не надо тут приводить ссылку на пункт СП. Этот пункт СП, как уже сказали, невменяемый, как и многое другое во многих других нормах.
Группа стальных конструкций - классификация по обобщенному признаку, и применяется для назначения марки стали конструкций. При этом марка стали для фланцев назначается не по группе, по группе для них назначается особый контроль по z-свойствам.
Марка стали фланцев назначается по п.15.9.1. Пункт невменяемый. Если эксперт и согласится, что для сжатого сойдет С245, то с растянутым не сможет, даже несмотря на z-контроль.
Автору нужно придумать минимально кровавый вариант - типа усилить узел, изменив принцип работы, или отобрать пробы и доказать, что сталь С255 и даже С275 и т.д.
Невменяемость п.15.9.1 еще и вот в этом: в партию С245 попадает и тот прокат, который мог бы (законно) попасть в С255, и выше. Однако от того, что написано С255 вместо С245, вероятность расслоя не меняется. Т.е. разницы между С245 и С255 в плане расслоя нет; раньше для фланцев были прописаны намного лучшие стали.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.11.2015 в 16:52.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 18:47
#22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: для растянутых фланцев нормальные люди применяют сталь не ниже 09Г2С-12
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 22:14
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Как я понимаю, основная проблема - расслой. И дело вовсе не в прочности. 09Г2С-12 лучше в этом плане, чем С255 (С245)? Почему?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 05:57
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
.. Почему?
Чем выше прочность и категория, тем "ловчее" организована структура материала, так, что принципиально труднее разъединить "зерна". Поэтому вероятность расслоя меньше, что при прокате, что при последующих воздействиях. А как еще?
Причем нужно понимать, что прочность бывает естественная (типа легирование и т.д.) и не совсем (термомеханическая доводка). 09Г2С- сталь низко, но легированная.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 06:28
#25
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


А вот в п. 15.9.1 говорится еще про относительное сужение w>=25%. Как его контролировать? Только испытаниями? Изготовляют ли заводы стали с гарантированным сужением или качеством проката Z15, Z25, Z35? В сертификатах на сталь я таких данных не видел.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 06:48
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
А вот в п. 15.9.1 говорится еще про относительное сужение w>=25%. Как его контролировать? Только испытаниями? Изготовляют ли заводы стали с гарантированным сужением или качеством проката Z15, Z25, Z35? В сертификатах на сталь я таких данных не видел.
В сертификатах сужение вроде всегда есть, если память не изменяет. А z-свойства контролируют по особой предъяве, это вроде в ГОСТах так предусмотрено. И потом, z-контроль возможен при входном контроле, методики есть.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 09:00
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Сужение зависит от коэф. Пуассона. Как оно может быть меньше 25%,
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 09:08
#28
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
от коэф. Пуассона
- это для упругих деформаций, а тут пластика с полным разрушением.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Чем выше прочность и категория, тем (...) труднее разъединить "зерна".
- не так, была статейка (компетентного автора) о принципиально обратном: высокая прочность - больше вероятность расслоя. Найду прикреплю. Категория на расслой влияет? Где это написано?

Последний раз редактировалось eilukha, 18.11.2015 в 09:16.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 10:07
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это для упругих деформаций, а тут пластика с полным разрушением.
Дядя Бахил не практик, он про другое сужение.
Цитата:
не так, была статейка (компетентного автора) о принципиально обратном: высокая прочность - больше вероятность расслоя. Найду прикреплю.
Смотря КОТОРАЯ прочность. Я об этом говорил. Если мы катаем/мнем/греем/охлаждаем и т.д. с целью повышения прочности, то возможно закладываем "волокна", имеющие тенденцю к расслою. Но если мы "химичим" путем добавления хрома/ваннадия и других вольфрамов (легируем), то скорее все НАОБОРОТ.
Цитата:
Категория на расслой влияет? Где это написано?
Все на все влияет, особенно категория стали на свойства стали.
Что такое категория: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=848249&postcount=10
Как видим, категория заказная, и в основном речь о хладоломкости (ударной вязкости). Фланцы раньше (во вменяемые времена) полагалось делать из сталей высшей категории. Видимо есть влияние категории на расслой - ведь за счет чего-то получилась офигенная вязкость - значит структура равномерней, зерна аккуратней, и т.д. и т.п.
А записано это нигде. Вот я написал, читайте.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 10:30
1 | #30
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Видимо есть влияние категории на расслой - ведь за счет чего-то получилась офигенная вязкость - значит структура равномерней, зерна аккуратней, и т.д. и т.п.
Ильнур, есть СТО 02494680-0056-2007, приложение Б
про категорию ничего не сказано

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293834/4293834861.htm
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 10:52
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
про категорию ничего не сказано
Раньше и Z-качество не прописывалось таким макаром. Категорией задавали вовсе не z-качество, а хладоломкость.
Если уж отбор пошел непосредственно по z, видимо не сочли снисходить до вероятности внутри марки.
Вы тут чо хотите сказать что высокой категории (по хладолрмкости) сталь не лучше чем низкой? В смысле расслоя естественно.
Я вам так скажу: чем лучше, тем лучше.
Ишь ты, не написано...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 10:52
#32
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
высокая прочность - больше вероятность расслоя
Осмелюсь предположить, что такая зависимость характерна для нелегированных сталей "обычной" прочности (С235-С285), которые различаются степенью раскисления. С одной стороны чем лучше раскисление стали, тем больше мелких очагов кристализации, тем меньше растворённого кислорода, тем однороднее сталь, тем лучше она борется с динамикой и хрупким разрушением. Но это всё работает только по двум осям листа (Х,Y). А вот для оси Z всё наоборот. Раскисление есть вред. Соединения образующиеся при раскислении являются очень пластичными при температуре прокатки . Поэтому при прокатке они образуют целые пласты включений распространённые на большой площади. И вот когда сталь остынет зловещий сульфид марганца (MnS) и глинозём (Al2O3) начинают пакостить.

Для сталей "повышенной" прочности (С345-С390) такая логика уже не работает, так как эти стали являются низколегированными(стали с индексом Т не берём). Для борьбы с расслоением тут нужно применять модификаторы. И вот эти модификаторы устраняют высокопластичные включения делая их компактными, равномерно распределёнными по слитку и главное недеформируемыми. ГОСТ гарантирует химический состав, прочностные характеристики, относительное удлинение и ударную вязкость. А вот гарантия Z-свойств это отдельный заказ. В низколегированных сталях понять качество по Z можно только зная хим состав и способы модификации.

Так ведь?
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 11:27
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
...Так ведь?
Совершенно так.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 11:40
#34
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Вот интересная таблица.
По ней выходит, что чем прочнее сталь, тем хуже у нее с z-свойствами.

И еще. Чтобы повышать качество стали по z-свойствам, нужно выполнять определенные мероприятия, например, снижение количества неметаллических включений и уменьшение их крупности, в частности сульфидов; вакуумирование стали; продувка аргоном и пр.

Это явно увеличивает стоимость такой стали, но с другой стороны позволяет повысить процент стали с требуемыми свойствами. На сколько? Таких данных пока не нашел.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: z.png
Просмотров: 153
Размер:	44.3 Кб
ID:	160647  

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 18.11.2015 в 11:58.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 12:54
1 | #35
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
не так, была статейка
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Вот интересная таблица.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
есть СТО 02494680-0056-2007
Эти ноги растут из одного и того же места. Гладштейн Л.И. занимается этим вопросом, статью написал, всё это так же есть в СТО:

И это всё в общем-то справедливо. Однако возвращаясь к фланцу фермы надо помнить, что нам важно учитывать не только хрупкая ли сталь в направлении толщины или нет, но и то при каких напряжениях она эту хрупкость проявит.
И тут сталь 09Г2С есть разумная середина. А вот использовать более мощные стали типа 16Г2АФ и думать что застрахован от бед - не правильно. У таких сталей строго надо оговаривать Z свойства. А 09Г2С может забывчивость простить.

Однако, как ясно из статьи и СТО данная статистика по сталям была получена в 1993 году на основании обследований поставок Челябинского, Череповецкого и Нижнетагильского комбинатов. Технология могла измениться. Для однозначных выводов о ситуации сегодня надо понимать как льют и катают наши современники.

Последний раз редактировалось Shakaluka, 18.11.2015 в 13:02.
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 13:29
#36
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
Однако возвращаясь к фланцу фермы надо помнить, что нам важно учитывать не только хрупкая ли сталь в направлении толщины или нет, но и то при каких напряжениях она эту хрупкость проявит.
Слоистые трещины могут появиться на стадии изготовления в следствии температурных деформаций при сварке. Поэтому утверждение :
Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
А 09Г2С может забывчивость простить.
ошибочно и не в запас.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 13:50
#37
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Слоистые трещины могут появиться на стадии изготовления в следствии температурных деформаций при сварке.
...поэтому и пишут нормальные люди всегда "Проверить.... на отсутствие.... после приварки..."
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 14:01
#38
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
...поэтому и пишут нормальные люди всегда "Проверить.... на отсутствие.... после приварки..."
а про входной контроль в КМ не надо писать или это уже к КМД относится?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 14:43
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а про входной контроль в КМ не надо писать или это уже к КМД относится?
Входной контроль на расслой не осуществляется АВТОМАТИЧЕСКИ по ГОСТ или СП, на которые имеется ссылка как в КМ, так и в КМД. И если нет спецуказаний вытащить палец из ноздри, то в цеху не обязаны взять и вдруг проверить листы на расслой. Это жирно будет.
Еще в КМ для фланцев нужно давать более конкретные указания. Эти указания в более точной форме окажутся в КМД.
Вообще в КМ нужно закладывать максимум конкретики, в меру старательности. КМД-шнику не всегда хватает информации и квалификации довести полупустой КМ до ума.
Tamerlan_MZO
Цитата:
Вот интересная таблица.
Если верить этой странной таблице, для фланцев нужно применять любой толстый лист С255, валяющийся под ногами, и будешь иметь 99% гарантии уже. А если еще просветить после сварки...
Если же купишь спецлист из ГФ, то без штанов останешься. Особенно если после сварки вылезет расслой.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 18.11.2015 в 14:54.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 15:03
#40
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а про входной контроль в КМ не надо писать или это уже к КМД относится?
это к ОТК относится.
КМДшник может назначить требования к листу (например, для фланцев мы назначаем требования Z25)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 15:14
#41
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
будешь иметь 99% гарантии
- именно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 15:15
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


К той таблице: о расслое судили по сужению поперечного образца (ГОСТ 28870-90).
ГОСТ есть ГОСТ. Однако вопрос: рвем-рвем, а не сужается. И чо? Это же не расслой и не тенденция к расслою. Предел текучести высокий - высокий. Не сужается, но и не расслаивается.
Так можно о пластичности судить...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 15:22
#43
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так можно о пластичности судить
- да, о пластичности поперёк проката.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 16:13
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- да, о пластичности поперёк проката.
Дык нам пластичность нужна? или нерасслой? Что будет делать очень пластичный (поперек) фланец, если его аки тесто разнесет в стороны? Будет типа толстый фланец меньшего размерчика? Или что будет, если фланец не сужается (поперек), но и не рвется? Типа это слишком жестко? Или как
Цитата:
именно.
А если ГФ, то 8% гарантии. Т.е. нормы ищут фланцевый материал там, где хуже?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 16:51
#45
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
пластичность нужна? или нерасслой?
- проведём аналогию: "энергия разрушения образца с вырезом нужна? или стойкость к хладноломкости". Куда прикрутить результаты испытаний и как их трактовать можно только гадать.
По нашему вопросу: по всей видимости в данном случае пластичность имеет первостепенное значение.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
нерасслой
- а что такое "нерасслой"? Способность держать Ry поперёк проката или отсутствие хрупкого разрушения в том же направлении? Прочные, но хрупкие стали, вроде, не используют.

Последний раз редактировалось eilukha, 18.11.2015 в 16:56.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 18:56
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- проведём аналогию: "энергия разрушения образца с вырезом нужна? или стойкость к хладноломкости". Куда прикрутить результаты испытаний и как их трактовать можно только гадать.
По нашему вопросу: по всей видимости в данном случае пластичность имеет первостепенное значение..
Пластичность вещь хорошая. Но расслой - это все же "готовое" разрушение. Т.е. несцепление слоев. Энергия же разрушения напрямую характеризует хладоломкость, т.к. производится "динамическая" разведка структуры материала, да при интересующей температуре.
Цитата:
- а что такое "нерасслой"? Способность держать Ry поперёк проката или отсутствие хрупкого разрушения в том же направлении? Прочные, но хрупкие стали, вроде, не используют
Нерасслой - это способность не развивать микротрещины.
В-общем, привариваем и светим. Причем привариваем С255, нам СП в руки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 19:34
#47
Vas130274


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87


Необходимо безусловно соблюдать требования СНиП
Vas130274 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 06:39
#48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Vas130274 Посмотреть сообщение
Необходимо безусловно соблюдать требования СНиП
Да ну?! Откуда такая гениальная мысль?
СНиП 70-х годов гласил: применяй качественную высокопрочную сталь, рассчитай поперек на 0,7*R (назывался Rth).
Теперь дядя Гладштейн говорит, что в 80-е начали собирать статистику, а в 2007-м произвел испытания на растяжение поперек. При этом замерял сужение при разрыве и присваивал Z15, 25 и 35. В итоге вывел таблицу зависимости Z от марки. Естественно, чем прочнее сталь, тем меньше она сужается - это же аксиома: диаграмма растяжения тем круче и обрывистей, чем прочнее.
Ну и где тут вообще расслой?
Расслой, или разрушение с расслоем нужно оценивать путем замера уровня напряжения перед наступлением разрушения, т.е. это должен быть аналог Rт.
Допустим, под швом приварки трубы НП к фланцу расчетныя напряжения максимум 300 Мпа. По Гладштейну, применив t24 С345, я буду иметь 10%-й успех якобы. Но он молчит, что текучесть началась при 380 МПа! Причем тут сужение?
Не на расслой это испытание, не на расслой...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 08:33
#49
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
для фланцев нужно применять любой толстый лист С255, валяющийся под ногами, и будешь иметь 99% гарантии уже
То есть чем ниже класс, тем лучше Z свойства. Получается, что полуспокойная тройка лучше 09Г2С.
Другими словами, чем больше площадка текучести - тем лучше.
Косвенно: чем больше сужение (пластичность) - тем выше Z. Как-то так.
Но во фланцах повышенная пластичность вредна.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 09:00
#50
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
повышенная пластичность вредна
- пластичность вредна быть не может (кашу маслом не испортишь).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 09:27
#51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- пластичность вредна быть не может (кашу маслом не испортишь).
От пластичности и пользы нет, если нет необходимости в выравнивании усилий.
Как взаимосвязаны расслой и пластичность? Никак. Если например слои бутерброда склеить соплями, то расслоя не будет, но толку тоже. А если склеить суперклеем, то растяжки (соответственно и сужения) не будет, однако и разорвет только по колбасе.
Вот такая новая сэндвич-теория.
Проще говоря: берем кусок листа, привариваем уши с разных сторон (поперек) и тянем. Смотрим когда расслоилось. Сужение пофиг ваще. Если расслоилось при 300 МПа, то ставим под 200 МПа и имеем успех. Независимо от марки стали.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 09:40
#52
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Смотрим когда расслоилось
- какой признак наступления "когда".
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 10:03
#53
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- какой признак наступления "когда".
Вот! Конечно же не сужение! Сужение - это сужение. Сопли тоже сужаются при вытяжке. Это типа признак пластичности. Разрыв соплей возможен при наличии ПОПЕРЕЧНОЙ спецмембраны, ХРЕНОВО сцепляемой с соплями.
Признак расслоя - физическое отделение одной части от другого с последующим БЕСКОНЕЧНЫМ отдалением друг от друга под той же нагрузкой, возможно с ускорением.
Это - банальный разрыв. При этом неважно, насколько вытянулось.
Безопасным уровнем допустимого напряжения будет R (с коэффициентом допустим 0,7), при котором произошел разрыв без вытяжки или Ry в случае разрыва обычным образом.
А так, по таблице: отнесение к Zхх есть просто сортировка по сужению. Ни одна хорошая сталь не попадет в R35, априори прочные качественные стали имеют мизерное сужение. Однако например ВП болт не из соплей делается. И тд. и т.п....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 10:19
2 | #54
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Апрельские тезисы про фланцы
Вложения
Тип файла: pdf фланцы.pdf (305.7 Кб, 116 просмотров)
100k вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 10:55
#55
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Если обратить взоры на ГОСТ 28870-90 "Методы испытания на растяжение толстолистового проката в направлении толщины" то он "<...> устанавливает методы испытаний <...> для определения <...>:
  • относительного сужения обязательно;
  • относительного удлинения обязательно;
  • временного сопротивления и предела текучести по желанию.
Считаю надо сделать определение этих параметров обязательными. Чтобы иметь полное понимание о работе конкретной стали проката по Z. Иначе выходит недосказанность. ИМХО.

Вот и в "тезисах" у 100k записано "должны быть обеспеченны механические свойства в направлении толщины проката..." Но вот никаких "обязывающих" документов делать это нету. Плохо.
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 11:02
#56
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
Считаю надо
Да надо просто ввести в обиход "фланцевую сталь"
Мой начальник любил шутить про "уголковую сталь"
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 11:09
#57
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


-Из чего делают металлоконструкции?
-Из железа.
100k вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 11:17
#58
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Разрыв соплей
- если при этом там напряжения Ry, то это отлично. Как ни крути, одной прочности недостаточно. При низких температурах сталь становится прочнее, однако пользы от этого нет, т. к. она становится хрупкой.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 13:55
#59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- если при этом там напряжения Ry, то это отлично..
Да там БОЛЬШЕ! Просто нет сужения. Поэтому Гладштейн и бракует.
Цитата:
Как ни крути, одной прочности недостаточно.
Почему? Температурные явления мы учли маркой и категорией.
Цитата:
При низких температурах сталь становится прочнее, однако пользы от этого нет, т. к. она становится хрупкой.
Причем тут хладоломкость? Никакой аналогии с расслоем нет. Расслой - это пленка из неметаллов.
Упрочнение при охлаждении - это повышение качества? Или это предвестие охрупления?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 14:11
#60
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Причем тут хладоломкость?
Один механизьм.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 15:43
#61
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да там БОЛЬШЕ! Просто нет сужения.
- аха, это не газ, чтобы объём менять.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 18:41
#62
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- аха, это не газ, чтобы объём менять.
Не понял насчет газов.
Я говорю, порвалось при высоком напряжении. Допустим при 500 МПа при нормативном 340. Но сужение небольшое. Значит, в Z не попал. Значит, во фланцы не годится.
На деле во фланце от силы 200 МПа, и расслоем и не пахнет.
Причем тут газ?
Цитата:
Один механизьм.
Как раз механизьмы совершенно разные. Хладоломкость проявляют и чистые и очень чистые металлы. Вообще хладоломкость - явление мало поддающееся систематизации, просто судят по факту. А кто пишет книги об этом, ну пишут, а чо не писать-то, бумага все терпит....
Расслой же лишь банальный сэндвич с конкретным неметаллическим слоем. Не сплошным прямо, но весьма густым.
Короче, тема расслоя требует эпохально новых подходов, новых исследований, здесь оказалось сплошное белое пятно, как только что мы тут выяснили.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 19.11.2015 в 18:49.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 19:45
#63
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


А реально вообще кто-то расслой металла видел от нагрузки?
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 20:34
#64
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


http://dwg.ru/dnl/13265
Там же все ссылки на нормы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 19.11.2015, 20:47
#65
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Всё дело в дендритной ликвации.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 20.11.2015 в 11:00.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 07:18
#66
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
А реально вообще кто-то расслой металла видел от нагрузки?
Судя по отсутствию фото, видео и других справок из мест обрушения, никто не видел.
Но явление имеет место быть, только это маловероятно, если не сказать, невероятно.
Вот был ли случай у кого-нить на заводе, штоп дефектоскопист после сварки обанаружил тресчинки и фланец ПЕРЕВАРИЛИ?
Или причиной обрушения с жертвами назвали расслой?
То, что на атомных станциях что-то там высветили - дык это у страха глаза велики, дефектоскопист-то живой, суетится на всякий случай, не дай бог долбанет реактор-то...
Это как надо "подвезти", чтобы при прокате дефекты именно в одну плоскость собрались?
Сталь надлежащего качества равномерно-зернистая, чистая, плотная и вкусная.
А что с этим у буржуинов? Тут есть буржуины-металлисты?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 07:52
1 | #67
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А что с этим у буржуинов?
из http://dwg.ru/dnl/13173

Цитата:
(2) В зависимости от класса качества, выбранного по таблице 3.1, или
— должны быть определены свойства в направлении толщины проката для стали по EN 10164, или
— должен быть выполнен приемочный контроль изделий и конструкций на расслаивание стальных листов.
(3) Следующие аспекты должны приниматься во внимание в целях предотвращения расслаивания стали:
— критичность местоположения относительно напряжения растяжения и степени его воздействия;
— деформация в элементе сварного соединения в направлении толщины проката. Эта деформация возникает от усадки расплавленного металла сварного соединения в процессе его охлаждения. Она значительно возрастает при ограничении свободы деформаций другими элементами конструкции;
— вид сварных соединений, в частности крестообразные, T — образные и угловые соединения. Например, как показано на рисунке 3.1, горизонтальный лист в определенной зоне может иметь неудовлетворительную пластичность в направлении толщины. Расслаивание вероятнее всего наблюдается, если напряжение в этой зоне будет воздействовать по толщине материала, что происходит, если сварные швы примерно параллельны поверхности материала, а деформация усадки перпендикулярна направлению листового проката. Чем больше наплавленного металла сварного шва, тем больше чувствительность к расслаиванию;
— химические свойства материала в направлении, перпендикулярном растягивающим напряжениям. В частности, высокая концентрация серы может способствовать расслаиванию, даже при значениях, не превышающих требования стандартов.
Рисунок 3.1 — Расслаивание (листов)
(4) Чувствительность материала к расслаиванию должна определяться измерением пластичности на образцах, изготовленных в направлении толщины проката по EN 10164, которое выражается в единицах классов качества Z.
Примечания
1 Расслаивание — это вызванный сваркой дефект в материале, который обычно обнаруживается при ультразвуковой дефектоскопии. Основной риск расслаивания наблюдается у крестообразных, T — образных и угловых соединений, а также у сварных швов с полным проплавлением.
2 Руководство по способам предотвращения расслаивания при сварке приведено в EN 1011-2.
и далее то, что в нашем СП16 и СТО 02494680-0056-2007
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 10:51
#68
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Вот откуда ноги пластичности - типа стесненная усадка после сварки рвет слои. И типа нужна пластичность. Понятно. Т.е. расслоя вообще-то нет, если не мучать лист сваркой.
Ну дык все, все фланцы теперь лепим из не более С255, толстой, доброй и буперпластичной.
А то, что раньше лепили из 09Г2С-12катег., было ошибочно. Нас 50 лет вводили в заблуждение.
И интересное выражение:
Цитата:
— химические свойства материала в направлении, перпендикулярном растягивающим напряжениям.
Химические свойства поперек - это как? Что такое вообще химсвойство тогда?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 10:54
#69
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Химические свойства поперек - это как?
ну видать у них отличие хим. состава поперек и вдоль)

----- добавлено через 41 сек. -----
Offtop: всё лучшее ссср-овское выбросили, всё гавно западное подобрали
wvovanw вне форума  
Ответ