Можно ли оставить фланцы стыка 18 метровой фермы из стали с245?
Калуга
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 16046
|
|
||||
Регистрация: 16.11.2015
Калуга
Сообщений: 4
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
VovaVova, нет такого примера
вот тема была, может что-нибудь и поймете http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104085&page=26 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Нормативка не пишет, что С245 можно, значит не можно.
Есть вариант, но это запускает трудоемкую, затратную, муторную и не гарантирующию результат процедуру, в которой наверняка совершат подлог и безопасность объекта обеспечена не будет. Посему режьте. Вина ваша? Вам за решение проблемы нормальных денег заплатят? Нет?! Ну, и пошли все в жопу - пущай режут, потом будут марки сталей проверять. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Да и вообще данный узел работает скорее как "соединение с фрезерованными торцами", нежели как фланцевое соединение. Требования п. 15.9 СП применительно к случаю всегда сжатых фланцев абсолютно ничем необоснованы, но разработчикам видимо лень было раскрывать тему. Для наших норм это норма. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Ответственная или не ответственная это слишком грубая классификация. Недаром в СП и книгах всё делят на 4 группы.
В классическом варианте, когда происходит объединение отправочных марок фермы в середине пролёта, где изменение знака усилия - почти невероятная вещь я бы отнёс фланец ко второй группе. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
при чем здесь группа конструкций?
Есть http://dwg.ru/dnl/1124 , http://dwg.ru/dnl/10323 а также СП 16.13330.2011 Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Да, не причём в общем-то. Я не говорю, что выбирая сталь для фланца надо смотреть на группу конструкций, ведь вы справедливо отсылаете к документам, где есть прямые указания о марке стали. Я отвечаю на вопрос является ли фланец фасонкой. Моё мнение - нет, не является.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Группа стальных конструкций - классификация по обобщенному признаку, и применяется для назначения марки стали конструкций. При этом марка стали для фланцев назначается не по группе, по группе для них назначается особый контроль по z-свойствам. Марка стали фланцев назначается по п.15.9.1. Пункт невменяемый. Если эксперт и согласится, что для сжатого сойдет С245, то с растянутым не сможет, даже несмотря на z-контроль. Автору нужно придумать минимально кровавый вариант - типа усилить узел, изменив принцип работы, или отобрать пробы и доказать, что сталь С255 и даже С275 и т.д. Невменяемость п.15.9.1 еще и вот в этом: в партию С245 попадает и тот прокат, который мог бы (законно) попасть в С255, и выше. Однако от того, что написано С255 вместо С245, вероятность расслоя не меняется. Т.е. разницы между С245 и С255 в плане расслоя нет; раньше для фланцев были прописаны намного лучшие стали.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.11.2015 в 16:52. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Чем выше прочность и категория, тем "ловчее" организована структура материала, так, что принципиально труднее разъединить "зерна". Поэтому вероятность расслоя меньше, что при прокате, что при последующих воздействиях. А как еще?
Причем нужно понимать, что прочность бывает естественная (типа легирование и т.д.) и не совсем (термомеханическая доводка). 09Г2С- сталь низко, но легированная.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
А вот в п. 15.9.1 говорится еще про относительное сужение w>=25%. Как его контролировать? Только испытаниями? Изготовляют ли заводы стали с гарантированным сужением или качеством проката Z15, Z25, Z35? В сертификатах на сталь я таких данных не видел.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
В сертификатах сужение вроде всегда есть, если память не изменяет. А z-свойства контролируют по особой предъяве, это вроде в ГОСТах так предусмотрено. И потом, z-контроль возможен при входном контроле, методики есть.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- это для упругих деформаций, а тут пластика с полным разрушением.
----- добавлено через ~7 мин. ----- - не так, была статейка (компетентного автора) о принципиально обратном: высокая прочность - больше вероятность расслоя. Найду прикреплю. Категория на расслой влияет? Где это написано? Последний раз редактировалось eilukha, 18.11.2015 в 09:16. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Дядя Бахил не практик, он про другое сужение.
Цитата:
Цитата:
Что такое категория: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=848249&postcount=10 Как видим, категория заказная, и в основном речь о хладоломкости (ударной вязкости). Фланцы раньше (во вменяемые времена) полагалось делать из сталей высшей категории. Видимо есть влияние категории на расслой - ведь за счет чего-то получилась офигенная вязкость - значит структура равномерней, зерна аккуратней, и т.д. и т.п. А записано это нигде. Вот я написал, читайте. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
про категорию ничего не сказано http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293834/4293834861.htm |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Раньше и Z-качество не прописывалось таким макаром. Категорией задавали вовсе не z-качество, а хладоломкость.
Если уж отбор пошел непосредственно по z, видимо не сочли снисходить до вероятности внутри марки. Вы тут чо хотите сказать что высокой категории (по хладолрмкости) сталь не лучше чем низкой? В смысле расслоя естественно. Я вам так скажу: чем лучше, тем лучше. Ишь ты, не написано... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Осмелюсь предположить, что такая зависимость характерна для нелегированных сталей "обычной" прочности (С235-С285), которые различаются степенью раскисления. С одной стороны чем лучше раскисление стали, тем больше мелких очагов кристализации, тем меньше растворённого кислорода, тем однороднее сталь, тем лучше она борется с динамикой и хрупким разрушением. Но это всё работает только по двум осям листа (Х,Y). А вот для оси Z всё наоборот. Раскисление есть вред. Соединения образующиеся при раскислении являются очень пластичными при температуре прокатки . Поэтому при прокатке они образуют целые пласты включений распространённые на большой площади. И вот когда сталь остынет зловещий сульфид марганца (MnS) и глинозём (Al2O3) начинают пакостить.
Для сталей "повышенной" прочности (С345-С390) такая логика уже не работает, так как эти стали являются низколегированными(стали с индексом Т не берём). Для борьбы с расслоением тут нужно применять модификаторы. И вот эти модификаторы устраняют высокопластичные включения делая их компактными, равномерно распределёнными по слитку и главное недеформируемыми. ГОСТ гарантирует химический состав, прочностные характеристики, относительное удлинение и ударную вязкость. А вот гарантия Z-свойств это отдельный заказ. В низколегированных сталях понять качество по Z можно только зная хим состав и способы модификации. Так ведь? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Вот интересная таблица.
По ней выходит, что чем прочнее сталь, тем хуже у нее с z-свойствами. И еще. Чтобы повышать качество стали по z-свойствам, нужно выполнять определенные мероприятия, например, снижение количества неметаллических включений и уменьшение их крупности, в частности сульфидов; вакуумирование стали; продувка аргоном и пр. Это явно увеличивает стоимость такой стали, но с другой стороны позволяет повысить процент стали с требуемыми свойствами. На сколько? Таких данных пока не нашел. Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 18.11.2015 в 11:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Эти ноги растут из одного и того же места. Гладштейн Л.И. занимается этим вопросом, статью написал, всё это так же есть в СТО:
И это всё в общем-то справедливо. Однако возвращаясь к фланцу фермы надо помнить, что нам важно учитывать не только хрупкая ли сталь в направлении толщины или нет, но и то при каких напряжениях она эту хрупкость проявит. И тут сталь 09Г2С есть разумная середина. А вот использовать более мощные стали типа 16Г2АФ и думать что застрахован от бед - не правильно. У таких сталей строго надо оговаривать Z свойства. А 09Г2С может забывчивость простить. Однако, как ясно из статьи и СТО данная статистика по сталям была получена в 1993 году на основании обследований поставок Челябинского, Череповецкого и Нижнетагильского комбинатов. Технология могла измениться. Для однозначных выводов о ситуации сегодня надо понимать как льют и катают наши современники. Последний раз редактировалось Shakaluka, 18.11.2015 в 13:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
ошибочно и не в запас. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Еще в КМ для фланцев нужно давать более конкретные указания. Эти указания в более точной форме окажутся в КМД. Вообще в КМ нужно закладывать максимум конкретики, в меру старательности. КМД-шнику не всегда хватает информации и квалификации довести полупустой КМ до ума. ![]() Tamerlan_MZO Цитата:
Если же купишь спецлист из ГФ, то без штанов останешься. Особенно если после сварки вылезет расслой.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.11.2015 в 14:54. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
К той таблице: о расслое судили по сужению поперечного образца (ГОСТ 28870-90).
ГОСТ есть ГОСТ. Однако вопрос: рвем-рвем, а не сужается. И чо? Это же не расслой и не тенденция к расслою. Предел текучести высокий - высокий. Не сужается, но и не расслаивается. Так можно о пластичности судить...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Дык нам пластичность нужна? или нерасслой? Что будет делать очень пластичный (поперек
![]() ![]() ![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- проведём аналогию: "энергия разрушения образца с вырезом нужна? или стойкость к хладноломкости". Куда прикрутить результаты испытаний и как их трактовать можно только гадать.
По нашему вопросу: по всей видимости в данном случае пластичность имеет первостепенное значение. ----- добавлено через ~3 мин. ----- - а что такое "нерасслой"? Способность держать Ry поперёк проката или отсутствие хрупкого разрушения в том же направлении? Прочные, но хрупкие стали, вроде, не используют. Последний раз редактировалось eilukha, 18.11.2015 в 16:56. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
В-общем, привариваем и светим. Причем привариваем С255, нам СП в руки.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Да ну?! Откуда такая гениальная мысль?
![]() СНиП 70-х годов гласил: применяй качественную высокопрочную сталь, рассчитай поперек на 0,7*R (назывался Rth). Теперь дядя Гладштейн говорит, что в 80-е начали собирать статистику, а в 2007-м произвел испытания на растяжение поперек. При этом замерял сужение при разрыве и присваивал Z15, 25 и 35. В итоге вывел таблицу зависимости Z от марки. Естественно, чем прочнее сталь, тем меньше она сужается - это же аксиома: диаграмма растяжения тем круче и обрывистей, чем прочнее. Ну и где тут вообще расслой? Расслой, или разрушение с расслоем нужно оценивать путем замера уровня напряжения перед наступлением разрушения, т.е. это должен быть аналог Rт. Допустим, под швом приварки трубы НП к фланцу расчетныя напряжения максимум 300 Мпа. По Гладштейну, применив t24 С345, я буду иметь 10%-й успех якобы. Но он молчит, что текучесть началась при 380 МПа! Причем тут сужение? ![]() Не на расслой это испытание, не на расслой...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Цитата:
Другими словами, чем больше площадка текучести - тем лучше. Косвенно: чем больше сужение (пластичность) - тем выше Z. Как-то так. Но во фланцах повышенная пластичность вредна.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
От пластичности и пользы нет, если нет необходимости в выравнивании усилий.
Как взаимосвязаны расслой и пластичность? Никак. Если например слои бутерброда склеить соплями, то расслоя не будет, но толку тоже. А если склеить суперклеем, то растяжки (соответственно и сужения) не будет, однако и разорвет только по колбасе. Вот такая новая сэндвич-теория ![]() Проще говоря: берем кусок листа, привариваем уши с разных сторон (поперек) и тянем. Смотрим когда расслоилось. Сужение пофиг ваще. Если расслоилось при 300 МПа, то ставим под 200 МПа и имеем успех. Независимо от марки стали. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вот! Конечно же не сужение! Сужение - это сужение. Сопли тоже сужаются при вытяжке.
![]() Признак расслоя - физическое отделение одной части от другого с последующим БЕСКОНЕЧНЫМ отдалением друг от друга под той же нагрузкой, возможно с ускорением. Это - банальный разрыв. При этом неважно, насколько вытянулось. Безопасным уровнем допустимого напряжения будет R (с коэффициентом допустим 0,7 ![]() А так, по таблице: отнесение к Zхх есть просто сортировка по сужению. Ни одна хорошая сталь не попадет в R35, априори прочные качественные стали имеют мизерное сужение. Однако например ВП болт не из соплей делается. И тд. и т.п....
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Если обратить взоры на ГОСТ 28870-90 "Методы испытания на растяжение толстолистового проката в направлении толщины" то он "<...> устанавливает методы испытаний <...> для определения <...>:
Вот и в "тезисах" у 100k записано "должны быть обеспеченны механические свойства в направлении толщины проката..." Но вот никаких "обязывающих" документов делать это нету. Плохо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Да там БОЛЬШЕ! Просто нет сужения. Поэтому Гладштейн и бракует.
Цитата:
Цитата:
Упрочнение при охлаждении - это повышение качества? Или это предвестие охрупления?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Не понял насчет газов.
Я говорю, порвалось при высоком напряжении. Допустим при 500 МПа при нормативном 340. Но сужение небольшое. Значит, в Z не попал. Значит, во фланцы не годится. На деле во фланце от силы 200 МПа, и расслоем и не пахнет. Причем тут газ? Цитата:
Расслой же лишь банальный сэндвич с конкретным неметаллическим слоем. Не сплошным прямо, но весьма густым. Короче, тема расслоя требует эпохально новых подходов, новых исследований, здесь оказалось сплошное белое пятно, как только что мы тут выяснили. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 19.11.2015 в 18:49. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
http://dwg.ru/dnl/13265
Там же все ссылки на нормы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Судя по отсутствию фото, видео и других справок из мест обрушения, никто не видел.
Но явление имеет место быть, только это маловероятно, если не сказать, невероятно. Вот был ли случай у кого-нить на заводе, штоп дефектоскопист после сварки обанаружил тресчинки и фланец ПЕРЕВАРИЛИ? Или причиной обрушения с жертвами назвали расслой? То, что на атомных станциях что-то там высветили - дык это у страха глаза велики, дефектоскопист-то живой, суетится на всякий случай, не дай бог долбанет реактор-то... Это как надо "подвезти", чтобы при прокате дефекты именно в одну плоскость собрались? Сталь надлежащего качества равномерно-зернистая, чистая, плотная и вкусная. ![]() А что с этим у буржуинов? Тут есть буржуины-металлисты?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
из http://dwg.ru/dnl/13173
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вот откуда ноги пластичности - типа стесненная усадка после сварки рвет слои. И типа нужна пластичность. Понятно. Т.е. расслоя вообще-то нет, если не мучать лист сваркой.
Ну дык все, все фланцы теперь лепим из не более С255, толстой, доброй и буперпластичной. А то, что раньше лепили из 09Г2С-12катег., было ошибочно. Нас 50 лет вводили в заблуждение. ![]() И интересное выражение: Цитата:
![]()