Анкеровка арматуры
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка арматуры

Анкеровка арматуры

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.07.2007, 11:02 #1
Анкеровка арматуры
Дрюха
 
Инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 20.07.2007
Сообщений: 2,936

Добрый день. Проблема такова: имеется монолитное здание с несущими стенами толщиной 20см, так вот, перекрытие балочное, балки должны быть жестко соединены со стенами. При моих диаметрах арматуры (а это 22 диаметр) толщины стен ну никак не хватает, даже если приварить либо поперечку,либо шайбы, так как в "Руководстве по конструированию" написано,что при таких условиях величина анкеровки принимается по расчету,но не менее 10D, а это больше,чем моя стена. Помогите плиз,не знаю, что делать
Просмотров: 32020
 
Непрочитано 20.07.2007, 12:38
#2
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 177


Я, наверное, чего-то не понял, но почему не загнуть арматуру балки в тело стены?
koster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 12:44
#3
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Конечно,отличнейший вариант: длина анкеровки 74 см, согласно "руководству по конструированию" при загибе анкеруемого стержня прямой его участок в теле стены должен быть не менее 0,5длины анкеровки(рис. 26 руководства), что при моей толщине стены в 20см легко выполнимо. Пункт 2.41 б,если Вы хотите убедиться(((.
Вот поэтому и ломаю голову(((
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2007, 12:53
#4
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Дрюха
при загибе анкеруемого стержня прямой его участок в теле стены должен быть не менее 0,5длины анкеровки
устарело в 1984* году.
но вам все равно не поможет - если сразу гнем то радиус загиба в свету д.б. 10 диаметров
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 12:58
#5
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Млин,только не p_sh, думал,уж этот-то монстр поректиовоания подскажет мне,Но вот беда(((((((
Уважаемый p_sh,тогда такие вопросы,если не трудно,ответьте,пожалуйста:
1.Какие мероприятия можно сделать для обеспечения надежной анкеровки
2.Может,мне просто сделать шарнирное сопряжение ригеля со стеной.
3.А может,мне сделать бесбалочное перекрытие,только вот возникает проблема,не умею расчитывать на продавливание.
4.А какие тогда документы использовтаь для конструирования.
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 13:04
#6
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Уважаемый p_sh,нигде не могу найти цифру 10d загиба стержней,и по новому СП,и по Голышеву "Проектирование жб конструкций" вижу цифру в 8d при диаметре стержня больше 20мм. Не подскажите,где вы ее взяли7
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2007, 13:04
#7
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


Шарнирное через консоль только
просто заведя арматуру на меньшую длину анкеровки нельзя
Говард Тич вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2007, 13:13
#8
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Получу диплом,буду дворником
в курсаче то можно и схалтурить.
а вообще выходы имеются.
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 13:17
#9
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Проблемы в том,что диплом уже получен(
Очень бы хотелось услышать пути выхода
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2007, 13:24
#10
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Дрюха
диплом уже получен
да это проблема.

10D в пособиях к документам к обозначенному случаю анкеровки. к 1984* п.5.45. черт 104.

8d это к другому месту. - к гнутым изделиям
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 13:35
#11
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Ну то,что я получил диплом-это очень хорошо. но вот то,что я сотлкнулся с такими проблемами-это плохо.
Возможен ли такой узел? Забыл начертить дополнительную поперечку от разгибания продольной
[ATTACH]1184924143.dwg[/ATTACH]
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2007, 14:03
#12
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


нет.
Цитата:
Сообщение от Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84) п. 5.45
б) отгиб анкеруемого стержня на 90° по дуге круга радиусом в свету
не менее 10d (1-L1/Lan) [где L1 - длина прямого участка у начала заделки (черт.104)], отвечающим рекомендациям табл.37; на отогнутом участке ставятся дополнительные хомуты против разгибания стержней;
нарушены оба положения пункта

в стену 200мм только 16-ю
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 14:17
#13
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


p_sh,вижу такое дело,но вот в новом пособии к СП о рекомендациях по длине прямого участка ничего не написано. Да к тому же,если я все прально понимаю,минимальная длина сего участка 250мм,если смотреть табл. 37
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2007, 14:35
#14
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


из решения уравнения при L1=0
R=10d
при чем 250 к таблице 37????
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 14:43
#15
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


млин,опять не понял я тебя,я думал про минимальную длину анкеровки,ступил,сорри,но тогда получается,что и тут прямой участок не регламентируется.
Ну,в общем,все ясно.кроме использования 16 арматуры выходов нет(
Спасибо,что просвятили неуча, особенно p_sh за терпеливость в разговоре с такими тугодумами как я
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2007, 14:46
#16
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Дрюха
тугодумами как я
как и я
а что делать то дальше намерены?
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 14:49
#17
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


как и я[/quote]

Сударь,читая ваши посты(не в этой теме) половину не понимаю,наверняка,институт не вчера закончили,да и в проектировании не один год,а от моего синенького дипломчика еще пахнет типографской краской.

Если вы про мое тугодумство,то попытаюсь со времен его превратить в остромыслие
А если по обьекту,то приму арматурку поменьше
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2007, 14:55
#18
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Дрюха
половину не понимаю
а вы возьмите и придумайте свое - чтобы не понимали вас...

а в моих мыслях бредоты навалом....

Цитата:
по обьекту,то приму арматурку поменьше
надеюсь, по площади не меньше чем требуется расчетом??

ps.
поднимайте вопросы - простых нет
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 14:58
#19
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


да нет,думаю,если диаметр уменьшу,значит и количество тоже [sm1616] Раза эдак в три Ведь если арматуры меньше,значит меньше собственный вес [sm1626]
а по поводу придумать что-то свое:я лучше буду тырить ваши слова из ранних постов и вставлять к себе))

Буду очень рад,если Вы в дальнейшем будете отвечать на мои пока еще не вполне корректные вопросы
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2007, 15:06
#20
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


а вот мне на последок интересно какая у вас длина анкеровки будет принята ?
документ/ХХдиаметров
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 15:22
#21
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Пособие к СП новое/54,2см получилось=>порядка 34 диаметров
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2007, 15:39
#22
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


необходимо уточнить бетон и все используемые коэффициенты - может ашибку найдете (если есть) - распишите подробнее
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 15:47
#23
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


поехали: бетон В25,арматура А400,диаметр 16мм, периметр сечения 5.024, площадь сечения 2.01, n1=2.5 n2=1 сопротивление сцепления арматуры 2,625, разницу в расчетных у фактически установленных не использовал, альфа=1,следоватекльно расчетная длина=базовой
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2007, 16:08
#24
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


а к Rbt по п 5.1.10 коэффициент Гамма_b3 применили? - анкеровка в вертикальные элементы (стены)
[ATTACH]1184933520.rar[/ATTACH]
хотя это все домыслы, растущие из снипа 1984* года
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 16:18
#25
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Мде,про енто-то забыл совсем((вот и налетели все 62,5см.
Я ж говорю,вы-голова)
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2007, 16:19
#26
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


нет по СП к Rbt данный коэффициент не вводится, а только к Rb.. так что ошибки (номинально) нет (в этом). но сам втихаря добавляю
необходимо выяснить - меняется Rbt или нет - и в СП и СНиПе про это глухо (в том смысле что по разному)
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 16:21
#27
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


УХ,шалите,молодежь с понтолыги сбиваете
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2007, 16:26
#28
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


да нет НАСТОРАЖИВАЮ.
в СНиПе этот коэффициент к Rbt вводится, по этому вопрос:
- а что теперь разве бетонировать по другому стали???
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 16:29
#29
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Ну раз на то пошло,то есть вариант применения и гамма б1 при его необходимости. Ведб может быть вариант с действием только постоянных и длительных нагрузок
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 16:41
#30
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Во,у меня еще вопрос, имеет место балка,на которую должна встать колонна,ну так вот,каким макаром тут анкеровка. Так,как на чертеже?
[ATTACH]1184935314.dwg[/ATTACH]. есть еще также пилоны,примыкающие таким же макаром к стенам. вот я заморочился(HELP
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2007, 17:48
#31
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Всем привет! А почему гамма b3 вводится тока для Rbt!? В СНиПе написано для РАСЧЕТНЫХ сопротивлений бетона (т.е. и при растяжении и сжатии).
kms вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2007, 17:51
#32
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Дрюха
Ну раз на то пошло,то есть вариант применения и гамма б1 при его необходимости. Ведб может быть вариант с действием только постоянных и длительных нагрузок
такое вряд-ли случится т.к.
1. анкеровку считаем на расчетные значения нагрузок (больше не бывает)
2. в ж.б. зданиях маловероятно пявление коэффициента надежности по нагрузке меньше 1,1, что гарантированно дает бОльшее уменьшение в силе по сравнению с уменьшением в Rb (Rbt).

Цитата:
имеет место балка,на которую должна встать колонна
такого надо избегать (хотя бывает).
о правиьлности надо смотреть по усилиям в колонне (растяжение/сжатие и момент)
ваш вариант ближе к растяжению.

Цитата:
есть еще также пилоны,примыкающие таким же макаром к стенам
это как?
по поему макар другой.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2007, 17:57
#33
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Дрюха, схема вроде правильная. Вот у меня вопрос как анкерить арматуру в верху, в плиты или балки: там надо загибать стержни арматуры в тело плиты или балки?
kms вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 18:01
#34
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Тьфу,описался,пилоны примыкают снизу к балкам.
Ситуация такая, так как в подвале стоянка,если доводить эти пилоны до фундамента,то они закрою проезды,такая же ситуация с колоннами, поэтому отказаться никак*(
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 18:03
#35
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от kms
Всем привет! А почему гамма b3 вводится тока для Rbt!? В СНиПе написано для РАСЧЕТНЫХ сопротивлений бетона (т.е. и при растяжении и сжатии).
пособие к СП 52-101-2003 гамма б3-для бетонных и железобетонных конструкций,бетонируемых в вертикальном положении,вводимый к расчетному значению Rb=0,9.
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2007, 18:07
#36
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от kms
А почему гамма b3
по СП тока для Rb
Цитата:
Ситуация такая, так как в подвале стоянка,если доводить эти пилоны до фундамента
мда....
как я понимаю пилоны несут нагрузку от перекрытий и чаще всего большую - поэтому не доводить их до фундамента сомнительно...
что же тогда до фундаментов доходит???


ps.
на сжатие узел анкеровки не катит
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 18:08
#37
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


колонны,которые не мешаю гребаным машино-местам и проездам, а также часть пилонов
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2007, 18:11
#38
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Дрюха! А в вертикальном положении что, тока растяжение бывает?! Я так понимаю что дело тут не в растяжении или сжатии, а в том что конструкции ВЕРТИКАЛЬНО расположена. И связано это с тем, что бетон при монолитных работах с высоты 1,5 м и более трудно проконтролировать (расслаиваемость бетонной смеси, - бетон вообще сбрасывать нежелательно с таких высот - см. производство при бетонных работах), провибрировать и т.д. Поэтому и вводят гамму b3.
kms вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 18:11
#39
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от kms
Дрюха, схема вроде правильная. Вот у меня вопрос как анкерить арматуру в верху, в плиты или балки: там надо загибать стержни арматуры в тело плиты или балки?
Что анкеришь и куда,стержни(сетку) плиты в балку?Если да,то балка пролетная или крайняя?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2007, 18:11
#40
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Дрюха
колонны,которые не мешаю гребаным машино-местам и проездам, а также часть пилонов
плохо.

сколько этажей здание?
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 18:15
#41
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Здание разноуровневое-трехсекционное,с учетом тех.этажа две секции четырехэтажные+подвал,одна секция на этаж меньше
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2007, 18:15
#42
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Анкерю колонну в конструкцию покрытия (балка, плита). Кто-нибудь подскажите, пожалйуста, как анкерить такую колонну. По общим правилам, или дополнительными соединительными гнутыми стержнями (отгибами)?
kms вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 18:16
#43
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


планирую в тех.этаже нахреначить громадных балок,чтоб там нах проходу не было
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2007, 18:21
#44
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Дрюха, надо спроектировать (подскажи это архитектору) пролёты 7,8-8,1м и этого было бы достаточно и для проезда машин, и для парковки на 3 машино-места между колоннами, и для вышерасположенных помещений.
kms вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2007, 18:22
#45
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


и не надо делать "висячие сады"
kms вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 18:24
#46
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от kms
Дрюха! А в вертикальном положении что, тока растяжение бывает?! Я так понимаю что дело тут не в растяжении или сжатии, а в том что конструкции ВЕРТИКАЛЬНО расположена. И связано это с тем, что бетон при монолитных работах с высоты 1,5 м и более трудно проконтролировать (расслаиваемость бетонной смеси, - бетон вообще сбрасывать нежелательно с таких высот - см. производство при бетонных работах), провибрировать и т.д. Поэтому и вводят гамму b3.
ты написал то же самое,что и при определении этого коэффициента в СНиПе,поэтому его и вводят,но в СНиПе чекто написано-для Rb
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2007, 18:29
#47
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Если серьезно, то смысл этого коэффициента я и так понял без нового СП. Я вообще увидел его впервые недовно к своему стыду в старом СП и там никакого объяснения не приводилось. Конечно к Rb его вводят, т.к. при растяжении конструкции Rbt не учитывают вообще. В этом случае работает тока арматура.
kms вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 18:31
#48
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


К тому же есть такие ситуации,допустим,пролет полусекции 12м,соответственно,шаг колонн 6м,но на следующем этажеархитекторы сделали почти сплошной витраж,разбив маленькими простенками между окнами эти 12м на три части,вот отсюда опять скачок колонн на балки
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 18:36
#49
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Сопротивление бетона растяжению вообще не рассматривают,так как сечение рассматривают в 3-й стадии(предшествующей разрушению),там-то все Rbt скющяли трещинки,вроде так
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2007, 18:37
#50
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Да архитекторов вообще надо поправлять! Распоясались!
В таком случае балка, на которую опираются простенки придётся делать солидную (или меньше - но по расчету). Ничего такого я не вижу. Дрюха, а ты знаешь какую-нибудь хорошую литературу по армированию кроме Голышева, может подскажешь? Или может уважаемый p_sh подскажет, а?
kms вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 18:40
#51
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Если ты имеешь ввиду конструирование,то я бы предложил "Руководство по конструированию Б и ЖБК без предварительного напряжения",хотя там почти то же самое,что и в Голышеве,только все конкретно про конструирование,хотя p_sh сказал,что оно устарело,на чем я убедился сам в ходе этой дискусси(Оно есть в дауне
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 18:43
#52
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от p_sh
ps.
на сжатие узел анкеровки не катит

А вот с этого места поконкретнее,почему?тупенький экс-студент не понимает).
Думаю,что ответ будет не раньше понедельника,ну что ж,придется,терпеливо ждать запасшись пивком на выходные.
АЙДА НА ОТДЫХ
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2007, 18:46
#53
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Спасибо, посмотрю! Я так думаю, что ничего не устарело, почти все перенесено и в новый СП, просто добавилось кое-что новое. Из вашей дискуссии ничего нового я не увидел, все было по делу. Я пользуюсь старым Пособием к Снипу и ничего
kms вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 18:49
#54
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


По крайней мере,один момент: открой "Руководство...." пункт 2.41 г и рис. 26, а также открой Пособие к СП новое или СП новый и увидишь,что в руководстве прямой участок регламентируется,то етьс должен быть не меньше 0,5lан, а в новых нормативах пофиг.
В старом,кстати,тоже не регламентируется, а вот в руководстве имеет вес,но "руководство"самое старое,а следовательно,меньше имеет преимуществ
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2007, 19:00
#55
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Руководство - не закон, а вот Снип - да. Шутка! в старом Пособии рис. 104 ничего про прямолинейный участок L1 не сказано (Т.Е. про длину этого участка) Я думаю надо проектировать по-надежнее, брать кое-что из старого - там не дураки писали руководства, пособия. А как ты думаешь, Дрюха, кто пишет новые пособия и Снипы? а? такие же вчерашние студенты как мы с тобой. Вот и приходится задумываться Всё тока начинается!
kms вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2007, 19:05
#56
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Дрюха, а где посмотреть как правильно армировать стык многоэтажной колонны? а то все армируют кто вразбежку, кто на 1/3 высоты колонны, кто-то без разбежки....Голова кругом идет, надо ведь оптимально сделать стык, без лишнего расхода арматуры и т.п.
kms вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 19:05
#57
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Все,время 7,про работу забыл,на уме одно пиво и любимая,ушел в любовно-алкогольный запой на все выходные,в понедельник оживу
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2007, 19:19
#58
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Счастливо расслабиться!
kms вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2007, 20:56
#59
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от kms
кто пишет новые пособия и Снипы? а?
а вы знаете какого цвета учебник??

Цитата:
Сообщение от СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции
РАЗРАБОТАНЫ НИИЖБ Госстроя СССР (д-р техн. наук, проф. А.А.Гвоздев - руководитель темы; доктора техн. наук А.С.Залесов, Ю.П.Гуща; д-р техн. наук, проф. В.А.Клевцов; кандидаты техн. наук Е.А.Чистяков, Р.Л.Серых, Н.М.Мулин и Л.К.Руллэ) и ЦНИИпромзданий Госстроя СССР (И.К.Никитин - руководитель темы; Б.Ф.Васильев).
Цитата:
Сообщение от СП 52-101-2003
Свод правил разработали д-ра техн. наук А.С.Залесов, А.И.Звездов, Т.А.Мухамедиев, Е.А.Чистяков (ГУП "НИИЖБ" Госстроя России).
Цитата:
Сообщение от ТСН 102-00
В разработке участвовали от ГУП "НИИЖБ":

д.т.н. А.С.Залесов, д.т.н. Е.А.Чистяков, д.т.н. С.А.Мадатян,

к.т.н. В.И.Бондаренко, к.т.н. И.Н.Тихонов,

инж. Л.А.Зборовский;

от ГУП КТБ "ЖБ":

к.т.н. Г.Г.Гурова, к.т.н. А.М.Фридман, к.т.н. И.С.Шапиро;

от ГУП КТБ "МОСМ":

к.т.н. B.C.Щукин, инж. Е.М.Травкин, инж. Ж.Г.Цветков.
вот кому в ноги кланятся.



Цитата:
где посмотреть как правильно армировать стык многоэтажной колонны?
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4394


Цитата:
А вот с этого места поконкретнее,почему?тупенький экс-студент не понимает
даю возможность подумать. - сами раскажете ответив на вопрос: куда направлена сила в стержне и что его держит, чтобы он держал эту силу?

Цитата:
и не надо делать "висячие сады"
я не КМС а всего то 1 разряд , но с кандидатом согласен

уж коли я уважаемый то позволю себе рекомендовать избегать нетехнических словооборотов за пределами специальных тем, где можно пополнить словарный запас более изысканными оборотами

Цитата:
гребаным
например
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=11401
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=10349
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2007, 19:21
#60
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


[size=12][size=7] Я когда-то выполнил кмс, но теперь наверно также 1 разряд
+ на самом деле - это мои инициалы.
Уважаемый p_sh, я думал что те аксакалы, что разрабатывали Снип 84 г. уже не разрабатывали новый СП, а оказывается лица все те же -Залесов, Гуща, Чистяков... тогда получается что они и толкают науку, а у меня сомнения насчет науки - это же надо опыты ставить, разрабатывать методы и т.п. Чё-то я сомневаюсь что эта вся новая работа глобально переиначит весь ЖБ. Большинство принципов и методов расчета ЖБ остается прежней, так? Но что-то и уточняется: например, Руководство по конструированию, оказывается сделано к Снипу II-21-75 !!! Но там почти (99%) все те же методы конструирования! Например, по вопросу о длине прямолинейного участка анкеровки стержня диаметра 22 наверное всё-таки справедливо делать 0,5Lан. Но в современных Сп - молчок. А может вышеуказанные светила ошиблись? Если делать по новому Сп (без прямолинейного участка) то получается сила на сжатие вышибет арматуру из стенки до того как вся арматура воспримет сжатие. Я правильно понимаю, уважаемый p_sh?
kms вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2007, 20:23
#61
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от kms
по вопросу о длине прямолинейного участка анкеровки стержня диаметра 22 наверное всё-таки справедливо делать 0,5Lан.
рассматривая такой способ (с загибом) только для растянутых стержней и придерживаясь данного правила очевидно ничего страшного не произойдет, и даже наоборот - напряжение в бетоне под стержнем видимо будет меньше, чем при анкеровке путем загиба без начального прямолинейного участка, о чем нам и говорит представленная формула вычисления минимального радиуса изгиба при анкеровке путем отгиба.

Цитата:
Сообщение от kms
Но в современных Сп - молчок.
нет в пособии к Сп повторение положений пособия к СНиП 1984*.

Цитата:
Сообщение от kms
А может вышеуказанные светила ошиблись?
поэтому вряд-ли - и даже можно сказать что 20-ти летний опыт данного не опроверг.


Цитата:
Сообщение от kms
Если делать <> (без прямолинейного участка) то получается сила на сжатие вышибет арматуру из стенки до того как вся арматура воспримет сжатие.
мои представления такие-же - стержень просто не будет работать на полное расчетное сопротивление в примыкающем сечении (если это конечно требуется) т.к. его возможно выпучит и длина анкеровки существенно уменьшится. Поэтому для сжатых стержней для сокращения длины анкеровки применяют установку поперечной арматуры.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2007, 14:30
#62
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Уважаемый p_sh!
Думаю, что в современные новые Сп и Снип заложили новые формулы от Еврокода-например по длине анкеровки. Второе-мое мнение чем гнуть большие диаметры-лучше действительно приварить два дополнительных поперечных стержня к анкеруемой арматуре (как сжатой так и растянутой), поэтому хочу спросить: раз можно варить доп. поперечную арматуру, то нельзя ли приварить арматуру к вертикальным стержням арматуры СТЕНЫ? или вертикальным стержням (ХОМУТАМ) балочных каркасов - в случае жесткой заделки плиты в балку?
kms вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2007, 15:37
#63
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


тем не менее...
Цитата:
чем гнуть большие диаметры-лучше действительно приварить два дополнительных поперечных стержня к анкеруемой арматуре
о количественном вопросе см Пособие к СНиП 2.03.01-84* п. 5.45 в)
- двух то как-то маловато.
Цитата:
то нельзя ли приварить арматуру к вертикальным стержням арматуры СТЕНЫ? или вертикальным стержням (ХОМУТАМ) балочных каркасов - в случае жесткой заделки плиты в балку?
нельзя
пользуйте только разрешенные приемы.
- в стене можно попробовать использовать пластину
- а в балке таким образом можно перегрузить хомуты - добавляя на них лишнюю нагрузку - ЭТО СОВЕРШЕННО НЕ ДОПУСТИМО.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2007, 09:36 Анкеровка арматуры
#64
Сергей Иванович

инженер-строитель
 
Регистрация: 07.06.2007
Новокузнецк
Сообщений: 74


Выход всегда есть.
Нужно пройти через стену 20-ой арматурой, поставить шайбу и привариться к ней.
На практике такая анкеровка встречается чаще, она надёжней.
Сергей Иванович вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2007, 12:15
#65
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Да, я согласен и догадывался с тем, что к хомутам нельзя привариться(хотел у кого-нибудь уточниться лишний раз). А в стене привариться, наверное, либо к пластине, либо пройти стену и там уже также крепиться к пластине, шайбе, уголку... Вроде выход здесь и вправду нашелся, Спасибо большое! Про п.5.45 (в) - буду иметь в виду, но там небольшое снижение длины анкеровки - не более 0,8хRsхdw2.....
Я тут советовался по поводу нового СП и тамошнего расчёта длины анкеровки (сам пока не считал-времени нету разобраться, завал!!). Так вот, "новая" длина анкеровки по-меньше будет оказывается!
Надо будет проверить. Но все равно чё-то мне хочется анкерить по-старому, по-надежнее...
kms вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2007, 15:01
#66
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Хотя тут возникает вопрос такой: а как смотрится вообще опирание балки с арматурой 22 мм на стеночку 200-300 мм? :shock: представляю размеры высоты БАЛКИ с такой арматурой... и все это на неширокую стенку. "Немножко" нереальна вся эта конструкция...
kms вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2007, 15:35
#67
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Эх опирание с 22 это еще ничего, на уже неделю ищу как в стену 300 завести ригель 500ъ600 с 32 арматурой причем там шесть стержней, пластина не проходит.
Видел тут в посте P_sh что анкеровку нужно брать по расчтетам по первому состоянию, а где это прочесть можно?
Michail вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2007, 16:47
#68
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Во, во!... ригель 500х600! и арматура 32. Может пилястру сделать? снаружи или изнутри стены. Анкеровку вообще-то по первой группе и расчитывают, т.е. с расчетными значениями Rb, Rs и др. параметров. По крайней мере по-старому Снипу, в старом Пособии к Снипу так и считали, там и посмотрите.
kms вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2007, 16:52
#69
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Помимо пластины, которая не проходит к 32 арматуре, можно приварить доп. поперечные стержни штук 2, 3, 4... см. п.5.45 (в) и формулу (82) по старому Пособию к Снипу.
kms вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2007, 17:15
#70
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


А понятно, я думал через какой-то коэфцициент
Не представяю себе смысл в стержнях если у меня через пластину на выкалывание не проходит, если я правильно понимаю слово выкалывания. если конечно стержни не вынести за грани пирамиды выкалыв, хотя ЖБ для меня тайная завеса, новичек еще! пилястру последний случай если другого решения не найдется, так как на 5 этажей тянуть придеться, да и от расчета не охота отходит ввиду перераспределения усилий из-за смены жескостей узла.
Michail вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2007, 17:23
#71
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Может уважаемый p_sh ответит еще на один вопрос? Иногда бывают "небольшие проблемы" , вводящие в ступор. В прилагаемом файле начерчена колонна и примыкающая к ней широкая балка. Балка выступает за грани колонны. Так вот, на какое максимальное расстояние, помеченное знаком "?" можно сделать выступ балки? и какие размеры А и Б следует принимать? Поперечные хомуты (стержни не показаны).
Я сам думаю так. На опоре более 50% стержней нижних и верхних заведено (3 из 5) - это условие выполнено. Второе - максимальные и минимальные расстояниями между стержнями балки также не нарушены (100-200 мм при арматуре диаметром 20-25). Ну и защитный слой также учитываем с краю балки (20-25 мм).
А меня "мучает" то, что момент пролетный и опорный считаем в свету между колоннами , а для крайней боковой грани такой балки как у меня на чертеже - момент наверно придётся считать в осях колонн.
(у меня балка эта обвязочная, высота ограничена, с одной стороны примыкает плита перекрытия высотой 200 мм). И как быть? Или не обращать :? внимание на момент, который получается в осях колонн - просто всё равно для дальнейших расчетов брать момент, который считаю при пролете в свету между колоннами.
Кто сталкивался с таким случаем, помогите, пожалуйста!
Уважаемый p_sh, прошу Вас помочь.
[ATTACH]1185542618.dwg[/ATTACH]
kms вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2007, 17:30
#72
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Можно арматуру взять меньшего диаметра, но количеством побольше- анкеровка стержней уменьшится. Ещё сделать шире или выше саму балку - так больше стержней поместиться (при ширине), а при увеличенной высоте сечения - я думаю и необходимая арматура 32 уменьшится, будет 25 или 20. Комбинируйте, придумывайте где можно уменьшить анкеровку- может проанализировать формулы на анкеровку и на усилия: где большие усилия требуются - там и стремиться уменьшать, должно получиться оптимальное решение. Я так думаю.
kms вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2007, 17:33
#73
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Пластину также можно взять широкую-преширокую Может и на выкалывание пройдет.
kms вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2007, 19:03
#74
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Пластину уже больше не взять так как с шириной растет и толщина, соответсвенно при расположении ее в теле стены всего в 300 мм ограничено из-за требования в 10d что уже составляет при 28 диаметре 280 мм. Размеры сечения балок менять тоже нельзя, так как придеться делать перерасчет схему, а это доп работа расчетчикам, помимо этого есть технолог и эстетич требования ведь ригель 600 торчит из перекрытия. Я уже спрашивал здесь, но еще раз может можно выйти из положения через гнутые стержни?
Теперь по поводу вашей колонны с ригелем, мое мнение развивайте на сколь угодно вашей конструкт мысли. Сам не считал такого, но если учесть свесы как консолки и кручение от плит и т.д. то не проблема. Сам по этому поводу консультировался у седоголовых инженеров сказали не проблема, что только так и делают сейчас когда нужен ровный потолок, там ригеля в 1500 шириной на колонны 300х300 опираюся а по ригелям кессоные плиты.
Мое мнение что 50 % стержней не из той оперы, и это требование необходимо для поперечых хомутов, хотя может еще чего под рукой нет СниПа на память не помню, миним растояния между стержнями норм в СниПе от диаметра в чистоте и не менее 35 чтоли (тоже на память) а можно и меньше при контроле фракции.
ВСЯ ПРОБЛЕМА В АНКЕРОВКЕ АРМАТУРЫ
P.S. Это только мое мнение так как сам занимаюсь ЖБ третий месяц
Michail вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2007, 19:25
#75
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Cпасибо, Михаил. По поводу 50%-это как раз про основную продольную @. Поперечную @ СТАВЯТ ВСЕГДА! кроме случая когда высота балки не более 150 мм. Второе, если анализировать расчетные типовые схемы с зажатыми стержнями-балками, то там опорные моменты больше пролетных раза в 1,5-2!
В вашем случае, расчет выполнен, так? наверное выполняли опытные расчетчики,и они не предвидели что такая @ большая получается?? не верю. в принципе, расчет расчетом, а сечение вы задаете сами- можете и переделать сечения, я думаю.
kms вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2007, 21:21
#76
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Поперечную арматуру конечно ставят всегда по расчету либо конструктивно, мы говорим об одних нормах и с этим я не спорю, просто про 50% ничего не помню, а то что два как минимум стержня это есть, я это и имел в виду иначе не за что будет привязывать, варить поперечку, я так понимаю.
Теперь по поводу момента, да конечно вы правы я не имел судить о них не зная пролетов и остальных габаритов. И только расчет все покажет, но как я сказал сделать вполне реально.
Месяц назад делал было задание на привязку дома на сейстике и там типовое решение было колонна 300х500 и к ней два ригеля один сечением 500 в стенку стороны 300 мм и второй из плоскости рамы 700
в 500 мм.
По поводу расчета: взять другое сечение я не могу, на руках имею только результаты армирования при заданном сечении, вот и сижу здесь может кто сталкивался и решение легкое знает.
Michail вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2007, 22:50
#77
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от kms
как смотрится вообще опирание балки с арматурой 22 мм на стеночку 200-300 мм?
приблизительно так же как и опирание плиты на крайнюю колонну.

Цитата:
анкеровку нужно брать по расчтетам по первому состоянию, а где это прочесть можно?
в снипе. например:
Цитата:
5.14. Продольные стержни растянутой и сжатой арматуры должны быть заведены за нормальное к продольной оси элемента сечение, в котором они учитываются с полным расчетным сопротивлением
Цитата:
В прилагаемом файле начерчена колонна и примыкающая к ней широкая балка. Балка выступает за грани колонны.
ситуация аналогична плите опертой на колонну, расчеты те же - продавливание изгиб и др. и Усилия игнорировать нельзя.

Цитата:
ВСЯ ПРОБЛЕМА В АНКЕРОВКЕ АРМАТУРЫ
да может там проблем еще больше. И поиск нормального решения (о дополнительных расчетах) весьма важен - не все что посчитано может быть законструировано.


Цитата:
просто про 50% ничего не помню
важно не знать, а знать где найти.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2007, 20:44
#78
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Поддерживаю, p_sh: не всё можно законструировать. Иногда нужно и расчетчикам подумать как сделать, может что-то изменить надо.
:?: p_sh по узлу колонны и балки: понимаю, что усилиями не надо пренебрегать. Значит надо пересчитать ОТДЕЛЬНО крайние, не заходящие на опору продольные стержни балки, на усилия исходя из пролёта по осям колонн (т.е. рассчитать не приходящие на опору "сечения-уширения")? Или же балку для расчета принимать надо с увеличенной шириной (больше чем ширина колонны), и пролет принять в свету между колоннами?
kms вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2007, 20:46
#79
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Точно сказано: важно знать где найти! и разобраться самому.
kms вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2007, 22:39
#80
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от kms
Я сам думаю так. На опоре более 50% стержней нижних и верхних заведено (3 из 5) - это условие выполнено. Второе - максимальные и минимальные расстояниями между стержнями балки также не нарушены (100-200 мм при арматуре диаметром 20-25). Ну и защитный слой также учитываем с краю балки (20-25 мм).
А меня "мучает" то, что момент пролетный и опорный считаем в свету между колоннами , а для крайней боковой грани такой балки как у меня на чертеже - момент наверно придётся считать в осях колонн.
(у меня балка эта обвязочная, высота ограничена, с одной стороны примыкает плита перекрытия высотой 200 мм). И как быть? Или не обращать :? внимание на момент, который получается в осях колонн - просто всё равно для дальнейших расчетов брать момент, который считаю при пролете в свету между колоннами.
[ATTACH]1185542618.dwg[/ATTACH]
1. изложите расчетные гипотезы подробнее, т.к. суть ускользнула

мое мнение таково:
2. Я бы сказал, что при толщине плиты 200 - ваши 270 это утолщение плиты.

3. крутящий момент (к расчету хомутов) равен интегралу (сумме): моментов примыкающей к утолщению плиты и произведению поперечной сил в плите на половину ширины балки с половины пролета (в запас) - сПорно, но попробуйте найти более логичную гипотезу, чем условие равновесия в узле, или данное предположение считаете в этом случае неуместным к применению?

4. изгибающий момент - есть изгибающий момент - можно принять по расчету по упругой схеме.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2007, 23:32
#81
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Суть вопроса: есть обвязочная балка, с одной стороны примыкает плита. Так вот, ширину балки мне надо сделать 550-600 мм, а колонна шириной всего 400 мм. На крутящий момент и поперечную силу хомуты балки я посчитаю.
Понятно, что крайние продольные стержни балки выходят за грани колонны. (Планирую три стержня завести за опору, а два крайних стержня - будут за пределами краёв колонны, и каркас для такой балки будет из 5-ти стержней, соединенных общими хомутами - т.е. пространственнаый каркас получается).
Изгибающий момент приму для балки как обычно - по типовым расчетным схемам - жесткозащемленные концы балки и с пролетом В СВЕТУ МЕЖДУ КОЛОНН. Так? Или не так расчитывать? т.е. не заморачиваться что часть стержней не на опоре? Просто чтоб все стержни работали - надо законструировать пространственный каркас.
Тут вопрос - на сколько можно "уширять" балку, какие будут размеры
А и Б? :?
kms вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2007, 23:46
#82
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Насчет утолщения плиты до 270 мм - наверно тут также будет продавливание, но оно будет для плиты не критическим (высота увеличилась). А вообще-то, тут я задумывал заставить работать плиту как жестко опертую на 4 стороны (на 4 балки). А балки рассчитать по обычным методикам.
Тут,я говорю, бывают же такие "случаи" и хочется посоветоваться и разобраться принципиально как можно увеличить ширину балки на опоре, как законструировать. В Пособиях сказано тока что 1/2 (50%) площади стержней заводить на опоры и все. А как быть с незашедшими стержнями? Для них пролет-то увеличивается!
kms вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2007, 10:46
#83
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от kms
Понятно, что крайние продольные стержни балки выходят за грани колонны. (Планирую три стержня завести за опору, а два крайних стержня - будут за пределами краёв колонны, и каркас для такой балки будет из 5-ти стержней, соединенных общими хомутами - т.е. пространственнаый каркас получается).
зря вы переживаете за выходящие стержни (в обозначеном случае - работа на поперечную силу).
к примеру, если говорить о вашем безбалочном перекрытии, то условный ригель над колонной приблизительно равен 3 м по ширине - там 80 % стержней нижней арматуры вне непосредственной опоры.

Цитата:
Сообщение от kms
Изгибающий момент приму для балки как обычно - по типовым расчетным схемам - жесткозащемленные концы балки и с пролетом В СВЕТУ МЕЖДУ КОЛОНН. Так?
Цитата:
Сообщение от kms
Или не так расчитывать?
с учетом работы фундаментов - обычно угловые фундаменты имеют меньшую осадку -> момент в опоре балки на крайнюю (угловую) колонну будет в связи с этим больше.

Цитата:
Сообщение от kms
Тут вопрос - на сколько можно "уширять" балку, какие будут размеры А и Б? :?
я бы ответил, что чем шире тем лучше, но боюсь что введу вас в замешательство, хотя по моему это именно так.

Цитата:
А вообще-то, тут я задумывал заставить работать плиту как жестко опертую на 4 стороны (на 4 балки)
тогда балки нужно иметь несоизмеримо жестче плиты.

Цитата:
А балки рассчитать по обычным методикам.
возможно у нас разные об этом (обычности) представления


Цитата:
В Пособиях сказано тока что 1/2 (50%) площади стержней заводить на опоры и все.
вопрос к какому случаю - вы то как полагаете к чему это указание?

Цитата:
А как быть с незашедшими стержнями? Для них пролет-то увеличивается!
смотрите на плиту при опирании на среднюю колонну. - там то что по вашему тогда.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2007, 17:13
#84
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


p_sh! методику опирания на 4 стороны использую по Мандрикову, Байрову. Там вроде все понятно. Про жесткость - спасибо, учту, хотя у меня уже жесткость балки больше жесткости плиты раза в 1,5. Но наверно это маловато будет: хорошо бы если раз в 10, я так думаю.
Уширять балку на много не получится - про это и написано о 50%, остальные 50% продольной рабачей арматуры балки распределятся сбоков от колонны на расстояниях не более чем позволяет Снип (там где-то про это точно написано, сам читал).
Когда плита опирается на колонну - то пролеты берут по осям колонн, разве не так? Там опирание практически точечное. А при балочной конструкции - пролет берется в свету между колоннами.
Ладно, более-менее понятно с моей темой. Если что не так написал - просьба поправить, рад критическим замечаниям.
У меня другая проблема, ув. p_sh. Вы как-то поднимали тему о расчете и конструировании круглых спиралевидных лестниц.
Так вот, подскажите, правильно ли я думаю о расчете таких лестниц:
1. Расчетный пролет брать по крайним (или около 3/4 от крайних) граням плиты лесничной плиты или тетивы, с учетом угла подъма.
2. Посчитать на изгиб с кручением плиту лестницы (или тетиву).
3. Кручение будет максимальным на опорах такой лестницы.
Ну и заармировать после
Просьба указать на ошибки или посоветовать книгу, методику расчета.
kms вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2007, 20:43
#85
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от kms
методику опирания на 4 стороны использую по Мандрикову, Байрову. Там вроде все понятно.
и между тем отмечу что вы на скользком пути. !!!!
существует пособие по расчету безбалочных перекрытий,авторы которого (знаменитые) указывают на солидную погрешность применяемого метода. Несомненно метод описаный в указаных источниках тот самый.

Цитата:
Сообщение от kms
Про жесткость - спасибо, учту, хотя у меня уже жесткость балки больше жесткости плиты раза в 1,5. Но наверно это маловато будет: хорошо бы если раз в 10, я так думаю.
а как вы расчитали что жесткость балки в 1,5 раза больше жесткости плиты?
условный ригель ~ 1,5м
изгибная жесткость плиты E*1,5*0,2*0,2,*0,2/12=0.001*E
изгибная жесткость балки E*0,6*0,27*0,27*0,27=0.00098415*E



Цитата:
Сообщение от kms
Уширять балку на много не получится - про это и написано о 50%, остальные 50% продольной рабачей арматуры балки распределятся сбоков от колонны на расстояниях не более чем позволяет Снип (там где-то про это точно написано, сам читал).
критическое замечание - здесь вы заблуждаетесь (серьёзно). Нопишите к чему относится требование о 50%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2007, 22:24
#86
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Чем больше узнаю тем больше путаницы в голове.
:?: 1. Скажите пож. когда вырезаешь арматуру в плите для устройства отверстия надо ли анкерить эту арматуру с заведением в плиту или еще каким способом, плита армируется вязанными стержнями,
:?: 2. а если например сварными сетками то анкерить этиже обрезанные стержни не надо чтоли
:?: 3. И откуда вывели эту магическую цифру 10d для сжатых и 20d для растянутых, которая много где финурирует.
Хотя бы покажите направление в каком плыть, а то в голове бардак, все помешалось :!: :!: :!:
Michail вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2007, 10:00
#87
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


1. если арматура участвует в расчете "сразу" после обрыва то надо анкеровать.
2. если арматура участвует в расчете "сразу" после обрыва и анкеровки за стержень поперечного направления хватает то дополнительно анкеровать не надо.
3. нужно конкретное место применения ибо на все случаи нет единого ответа...

если рассматривать 10d то видимо следует искать в сопутствующих условиях - например выкалывание.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2007, 16:59
#88
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Я спрашиваю каким способом, т.е. если например я просто загну за обрамляющий стержень отверстия на 10d будет ли анкеровка выдержана или я должен на всю длину анкеровки 30+ d завести обрезанные стержни во внутрь плиты, стержень в этом месте используется на 100 % и вообще как народ обычно делает в таких случаях?
Michail вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2007, 18:50
#89
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Michail
Я спрашиваю .... стержень в этом месте используется на 100 %

Цитата:
Сообщение от Michail
и вообще как народ обычно делает в таких случаях?
по нормам действует.. а как иначе ???!
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2007, 23:18
#90
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Да уж, очень обоснованные ответы, "по нормам", смысл так отвечать, ведь вопрос так и не решился. Будьте так добры сказать тогда по каким нормам, может я плохо смотрел, но ни в Пособии по проект. ЖБК ни в руководстве четкого ответа я не нашел, а только насчет приварки поперечных стержней в арматуре и то там просто снижается длина анекровки, когда стержень цепляется за продольную арматуру совсем другой случай, как мне кажется, я беру в пример требование анкеровка хомутов в балках, где обязательное расположение в перегибах продольной арматуры, сомнение вызывает что в хомутах береться 0.8Rsw, а у меня используется просто Ra, ведь это не зря оговорено, может я и заблуждаюсь, потому и спрашиваю а ваши посты P_sh конечно "очень" интересно читать!
Michail вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2007, 08:50
#91
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Michail
стержень в этом месте используется на 100 %
а вы можете это обосновать? . т.к. обратное обосновать гораздо легче - например по условиям равновесия:
задайтесь вопросом какие усилия действуют на свободном краю??

по конструктивному решению отверстий много примеров в литературе:
- руководство по проектированию монолитных бескаркасных зданий 1982. serii.ru стр 67
-руководство ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С БЕЗБАЛОЧНЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ 1979. Рис. 21. Примеры конструирования плит перекрытий в местах отверстий
Цитата:
3.13. Одиночные отверстия с максимальным размером до 700 мм устраиваются в перекрытии без местного утолщения плиты (рис. 21, а). Ослабление плиты отверстием следует компенсировать дополнительно укладываемой вдоль краев отверстия арматурой.
Если к краю плиты, примыкающему к отверстию, приложены сосредоточенные силы, а также в случаях, когда сборная плита существенно ослаблена отверстиями (на 50 % и более), рекомендуется усиливать плиты вдоль краев отверстий жесткой арматурой (см. рис. 21 б) или предусматривать утолщение плит, или окаймлять отверстия ребрами (см. рис. 21 в).
Жесткость окаймляющих ребер должна быть не менее жесткости сечения участка плиты, занятого отверстием.
Утолщение (усиление) части пяты, примыкающей к отверстию, рекомендуется выполнять из условия равенства жесткостей сечения, ослабленного отверстием, и без учета ослабления.
При прямоугольных отверстиях по углам этих отверстий в плите следует укладывать по 2 - 4 арматурных стержня диаметром 10 - 14 мм, располагая их в плане под углом 45 к сторонам отверстия.
Несущая способность плит с отверстиями определяется расчетом.
Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (кСНиП 2.03.01-84)
Цитата:
Особые случаи армирования

АРМИРОВАНИЕ В МЕСТАХ ОТВЕРСТИЙ

5.74 (5.50). Отверстия значительных размеров в железобетонных
плитах, панелях и т.п.должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной. Заменяющая арматура должна быть заведена за края отверстия на длину не менее длины перепуска , определяемой согласно п.5.48.
- противоречащие им: расчет и проетирование конструкций высотных зданий из монолитного железобетона. АС Городецкий. Факт 2004 стр 17-18. - тоже Компьютерные модели конструкций Факт 2005 стр 182.

Цитата:
Сообщение от Michail
стержень в этом месте используется на 100 %
требую обоснования
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2007, 20:07
#92
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Уважаемый P_sh, разве я не точно задаю вопрос, меня интересует как заанкерить рабочий стержень, достаточно ли того что я загну его за обрамляющие стержни по типу как хомуты анкерять в балках или в колонах соблюдая правило что в месте загиба обязательно должен быть продольный стержень диаметром не менее 0.8 диаметра загибаемого.
Посмотрел литературу указанную вами где с отверстиями(правда мельком), и что-то там все варианты не понятно для какого случая.
Цитата:
стержень в этом месте используется на 100 %
Что тут обосновывать смежники прошли отверстием около диафрагмы сооветсвенно где опорная арматура данная по расчеты используется на 100%, судя по мозайке на расчетах.
И еще вопрос в руководстве по конструированию есть узелок(почти в конце) "сопряжение монолитной стены подвала с ригелем так вот там расчет длины заведения арматуры ригеля в стену дан как сумма Lan и второго слагаемого, так вот вопрос как относится к такой рекомендации расчета длины анкеровки, если у меня в расчете по стенам(диафрагмам) на мозайке никаких всплесков(пятен) нет?
P.S. Спасибо, что тратите на форум ваше время. Я или совсем глупые вопросы задаю и здесь одни маститые инженера сидят, или наоборот, а может что еще третье..........
Michail вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2007, 20:49
#93
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Michail
разве я не точно задаю вопрос
м.б.

Цитата:
Сообщение от Michail
меня интересует как заанкерить рабочий стержень, достаточно ли того что я загну его за обрамляющие стержни по типу как хомуты анкерять в балках или в колонах соблюдая правило что в месте загиба обязательно должен быть продольный стержень диаметром не менее 0.8 диаметра загибаемого.
ах вот в чем дело .
руководство по конструированию 3.141. 4 абзац.
стержень-то этот загнуть достаточно, только этого может оказатся недостаточно, если... см ниже



Цитата:
Сообщение от Michail
Цитата:
стержень в этом месте используется на 100 %
Что тут обосновывать смежники прошли отверстием около диафрагмы сооветсвенно где опорная арматура данная по расчеты используется на 100%, судя по мозайке на расчетах.
велкам.
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=11572
ибо здесь ловушка, и как обходить её написано в указаных источниках, если конечно требуется сохранить жесткость, а если нет то см нижние источники.


Цитата:
Сообщение от Michail
И еще вопрос в руководстве по конструированию есть узелок(почти в конце) "сопряжение монолитной стены подвала с ригелем так вот
узел про другое
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2007, 11:52
#94
ignor


 
Регистрация: 06.07.2006
Сообщений: 85


Дрюха:
Цитата:
поехали: бетон В25,арматура А400,диаметр 16мм, периметр сечения 5.024, площадь сечения 2.01, n1=2.5 n2=1 сопротивление сцепления арматуры 2,625, разницу в расчетных у фактически установленных не использовал, альфа=1,следоватекльно расчетная длина=базовой
Может несколько поздновато...
Но почему альфа=1? Разве верхняя анкеруемая арматура растянутая?
ignor вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2007, 15:59
#95
MLG


 
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104


тут так лихо обсуждается, как балки жестко защемлять в стенки 200мм... а высоту балки не подскажите, а то как-то уши в трубочку начали сворачиваться
MLG вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2007, 16:30
#96
msv79

шаман
 
Регистрация: 18.01.2007
*Stalingrad*
Сообщений: 167
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™


Вопрос знатокам по анкеровке. Суть в следующем: в связи со стесннеными условиями (арматура колонн не расходилась с арматурой балок, см. рисунок) пришлось сделать выпуски для колонн следующего этажа отдельными стержнями. Внимание вопрос, достаточно ли завести выпуски на длину анкеровки (относительно нижней грани балки в нижележащую колонну) или есть необходимость устраивать стык внахлестку вразбежку?
[ATTACH]1190032210.jpg[/ATTACH]
__________________
всё гениальное - просто
msv79 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2007, 21:53
#97
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


согласно руководства по конструированию если есть растянутые стержни то надо стыковать в 2-х уровнях, а если нет то вроде как можно в одном
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2007, 09:31
#98
msv79

шаман
 
Регистрация: 18.01.2007
*Stalingrad*
Сообщений: 167
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от p_sh
согласно руководства по конструированию если есть растянутые стержни то надо стыковать в 2-х уровнях, а если нет то вроде как можно в одном
а как определить есть ли растянутые стержни, если известны размеры поперечного сечения, продольная сила и момент? :roll:
__________________
всё гениальное - просто
msv79 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2007, 09:57
#99
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


смотреть в них напряжения
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=10597
там имеется алгоритм в екселе (ближе к концу более правильный)
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2007, 10:01
#100
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от msv79
Цитата:
Сообщение от p_sh
согласно руководства по конструированию если есть растянутые стержни то надо стыковать в 2-х уровнях, а если нет то вроде как можно в одном
а как определить есть ли растянутые стержни, если известны размеры поперечного сечения, продольная сила и момент? :roll:
Сопромат забываешь
N/A+-M/W
Говард Тич вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2007, 10:03
#101
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Говард Тич
Сопромат забываешь
N/A+-M/W
для ж.б. слишком просто
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 13:53
#102
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Что делать с нижней арматурой Т-образного стыка 2-х ребер монолитного перекрытия, какую длину анкеровки можно принять (15d в данном случае не катит)? Для верхней достаточно заведения в тело плиты на Lнахлеста? (см. приложенный набросок)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DjUl3D-M7mk.jpg
Просмотров: 156
Размер:	233.2 Кб
ID:	190241  
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 13:56
#103
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
Что делать с нижней арматурой Т-образного стыка 2-х ребер монолитного перекрытия
завести в перпендикулярное ребро на всю его ширину, минимальное значение 5d.
верхнюю завести на длину анкеровки.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 14:03
#104
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
завести в перпендикулярное ребро на всю его ширину, минимальное значение 5d.
верхнюю завести на длину анкеровки.
спасибо за ответ, откуда это 5d, не подскажите?
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 14:30
#105
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


из Руководства по конструированию, в Тихонове вроде тоже есть
Цитата:
2.42. Величина lан запуска стержней продольной растянутой арматуры на крайних свободных опорах изгибаемых элементов, если эти стержни не имеют специальных анкеров и не привариваются к опорным закладным деталям, должна быть не менее 5d от внутренней грани этой опоры для плит и не менее 10d для балок
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 14:47
#106
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
Что делать с нижней арматурой Т-образного стыка 2-х ребер монолитного перекрытия,
Гнуть, а можт и не гнуть, и глядеть усилия в арматуре, которые заложены в расчете, потом уж определять длину анкеровки.
Вложения
Тип файла: docx 306.docx (137.6 Кб, 53 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 15:33
#107
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
не менее 10d для балок
там вопрос же про балки
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 16:14
#108
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Подозреваю, что данном случае из-за поворота главной балки может быть шарнир во второстепенной стыкуемой. Соответственно нижняя арматура может стать рабочей растянутой и 45d.
Но шарнира может и не быть...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2017, 10:03
#109
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
там вопрос же про балки
присоединяюсь к замечанию.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Подозреваю, что данном случае из-за поворота главной балки может быть шарнир во второстепенной стыкуемой. Соответственно нижняя арматура может стать рабочей растянутой и 45d.
Но шарнира может и не быть...
А как вообще может возникнуть шарнир в монолитном ребре плиты при условии анкеровки верхней арматуры? Я еще понимаю если я бы врезался балкой в балку без перекрытия. Или я чего-то не догоняю? Посмотрел схему везде Му в подобных местах с отрицательным усилием.
По-идее продолжение балки в виде плиты тоже можно рассматривать как балку, и тогда получается неразрезная балка.

Последний раз редактировалось IvanLeo, 28.06.2017 в 10:29.
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2017, 11:58
#110
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
там вопрос же про балки
ну конечно, написано ведь, для балок 10d, для плиты 5d. Цифру на память писал
значит 22*10=220 мм. сколько там ширина балки?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2017, 15:00
#111
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Нижнюю арматуру когда заводите в продольную балку - это место на опоре или в пролете?
Если на опоре то решение чисто конструктивное, по скольку арматура сжата будет. А вот если в пролете - то тут надо думать.
У меня была похожая ситуация, я делал отгибы.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2017, 23:15
#112
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Можно и 5d, если поперечка в балке по расчету не требуется
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2017, 23:34
#113
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
если поперечка в балке по расчету не требуется
поподробней бы..
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2017, 23:56
2 | #114
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
поподробней бы..
умели же раньше красиво писать))) Не то сейчас...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снип ii-В.1-62.PNG
Просмотров: 91
Размер:	29.6 Кб
ID:	190364  
maks-ufa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка арматуры