| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Вопрос по Qfic и расчету распорок и горизонтальных связей
Регистрация: 02.04.2014
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 17616
|
|
||||
Регистрация: 02.04.2014
Сообщений: 13
|
За Катюшина спасибо! это именно то что нужно, по поводу значения Qfic, оно по СП зависит от сечения раскрепляемого элемента в том числе, балки мощные (сварной двутавр полки 300х25, стенка 710х20) , соответственно отсюда и 4 тс, даже больше. Хотя мне кажется было бы логичным уменьшать Qfic пропорционально нагрузке на балку, особенно если сечения подобраны по жесткости, а не по прочности.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Что-то у вас толстая стенка получилась.
Какое фи у вас получилось при расчете Qfic ? Хм, интересный вопрос. При расчете Qfic колонн, принимается N действующая в колонне. При расчете Qfic балки, N уже принимается по полной несущей способности на сжатие, хотя там может быть и не полное использование сечения. Не знаю на сколько это "законно", но логичнее принять N действующую в поясе балки. |
|||
![]() |
|
||||
Нормы однозначно и определенно говорят, когда необходим расчет на на фиктивную силу Qfic. Связи по покрытию и по колоннам в этот список не входят ...
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Т.е согласно п. 5.16 СНиП и 8.4.5 СП 16 на Qfic необходимо посчитать только крепление распорки к сжатому поясу балки? Я правильно вас понял?
Последний раз редактировалось Andrey88, 30.11.2015 в 14:13. Причина: Перепутал нормативы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2014
Сообщений: 13
|
Цитата:
стенка толстовата, но сечение принято в стадии П и уменьшать ни-ни руководствуюсь пунктом 8.4.5 СП16.133330.2011 |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() 8.4.5 Прикрепления к сжатому поясу жесткого настила, продольных или поперечных связей, которые должны обеспечить устойчивость изгибаемого элемента, следует рассчитывать на фактическую или условную поперечную силу. Заметьте, речь только о креплениях и ни слова о самих распорках, связях, тем более о вертикальных по колоннам, как у Катюшина. Так что Andrey88 абсолютно прав ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 30.11.2015 в 15:24. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Вот недавно создавал похожую тему, в которой так же мне посоветовали их учитывать. Где теперь искать правду? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- а это:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Это непосредственно узлы на сварке/болтах/саморезах.
Нет. Цитата:
А вот это уже поинтереснее ![]() 7.2.10 Расчет стержней, предназначенных для уменьшения расчетной длины сжатых элементов, должен выполняться на усилие, равное условной поперечной силе в основном сжатом элементе, определяемой по формуле (18). Все бы хорошо, но вот следующий абзац: Расчет распорок, предназначенных для уменьшения расчетной длины ветвей колонн в плоскости, перпендикулярной плоскости поперечных рам, при наличии нагрузок от мостовых или подвесных кранов, следует выполнять на условную поперечную силу, определяемую по формуле (18), где значение N следует принимать равным сумме продольных сил в двух ветвях колонн, соединенных распоркой. Какое на хрен центральное сжатие в крановых зданиях ![]() ![]() ![]() 7. Расчет элементов стальных конструкций при центральном растяжении и сжатии. Это очередной "косяк" СП 16, который может привести чёрте к чему, если ограничится расчетом распорок кранового здания только условной Qfic, а кран у вас. грузоподъемностью 250т с продольной тормозной нагрузкой 40 тонн ... P.S. А вообще условная сила потери устойчивости применяется в тех случаях (за малым исключением), когда отсутствует реальное силовое воздействие. Такие случаи перечислены в нормах и распространять их на прочие случаи совершенно неправомерно. P.P.S. Во всех случаях при определении Qfic нормы говорят об одном сжатом элементе, не предполагая никакого суммирования. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Ну так речь идёт о центрально-сжатых распорках, а не о колоннах.
![]() Это так.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70
|
Не могли бы вы привести пример, когда при присутствии реального воздействия мы не учитываем Qfic?
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Обычная одноэтажная рама с произвольным количеством пролетов. Не вижу причин, почему все рассуждения о Qfic не могут быть применены здесь. При более-менее мощных сечениях мы получим т-а-а-а-кие (~20 площадей или 0,015 от продольной сжимающей силы в колонне для стали С245*) горизонтальные силы и соответствующие изгибающие моменты, что "мало не покажется". Вы их учитываете ? Что значит нет? Почему? Вот я, например, потому, что нормы не требуют ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() А вообще прикладывать фиктивную силу для статического расчета конструкций это ... короче "быть святее Папы Римского". Поздравляю, Вы уж точно сказали новое свежее слово в строительной науке ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70
|
К продольной силе, в элементах раскрепления колонн.
Цитата:
А чем Qfic хуже чем коэффициенты Фи или Фие используемые при расчете на устойчивость? Все из одного места исходит. Последний раз редактировалось KACKADEP, 03.12.2015 в 13:06. Причина: Уточнил последнее предложение |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 337
|
подниму тему.
у меня вопрос: как применять вычисление Qfic к сжатому поясу фермы? N в разных панелях разная - брать макс.?, фи брать для нераскрепленного пояса на всю длину фермы или фи раскрепленного участка? ну и конечно, складывать ли Qfic между собой? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
Цитата:
Цитата:
А для "обычных" горизонтальных балок... откуда взяться существенным нормальным силам, да еще равным несущей способности балок по сжатию? + надо учитывать, что верхний пояс балок сжат, а нижний растянут. + балки обладают определенной жесткостью из плоскости. ___________ суммирование усилий, предлагаемое Катюшиным тоже под вопросом. такое возможно только при одновременной потери устойчивости всех рам. Последний раз редактировалось gnomm, 02.06.2016 в 19:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
Цитата:
при чем здесь с одной стороны формула, выведенная для сжатого стержня, + примечание для сквозной колонны и с другой стороны сжатый пояс фермы/балки? чувствуете разницу между самой по себе отдельной колонной с преимущественным влиянием нормальной силы на ее ндс и сжатым поясом фермы/балки, которые находятся в составе преимущественно изгибаемого элемента? плюс учтите, что верхний пояс фермы/балки не сам по себе, а он взаимосвязан/на него влияют усилия от решетки/стенки + деформации взаимосвязаны. + не забудьте влияние профлиста, как элемента жесткости. ps/ посмотрите теоретический вывод формулы Qfict и все будет ясно. 2. давайте еще будем вертикальные связи по колоннам проектировать на сумму Qfict по всему каркасу ![]() Последний раз редактировалось gnomm, 02.06.2016 в 23:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90
|
Я не чувствую разницы между сжатым элементом центрально сжатой колонны и между почти центрально сжатым поясом шарнирно изгибаемой балки .
Распишите пожалуйста разницу. Откуда вам известно , что требуется расположить на крыше профнастил , который будет будет служить жестким диском? Последний раз редактировалось Shotagv, 03.06.2016 в 05:38. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Для фиктивной силы берется полное использование сжатого пояса + 25% от стенки. Я про нормальную силу ничего не говорил, сжатие в поясе появляется от момента. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
Цитата:
у вас чем N равно в балке? примерно нулю (или очень малой величине), тогда и Qfic=0 (или крайне малая величина). нельзя просто так определять Qfic, рассматривая сжатие в одном поясе и выкидывая из рассмотрения растяжение в другом. то же самое с поясами ферм. 2. формула 8.4.5 N=(Апояса+0,25Астенки)*Ry вам не кажется она подозрительной? ну или, что ее область применения не столь широка, что ее нужно использовать для обычных балочных клеток? вот предположим требуется по расчету один двутавр, далее проектировщик для запаса заложил двутавр с площадью в два раза больше. что тогда фиктивная поперечная сила возросла в два раза больше? и на эту в два раза возросшую Q нужно проектировать все остальное? так можно и до полного абсурда дойти. Для разъяснений предлагаю в ЦНИИПСК, которое в мск, написать письмо примерно следующего содержания "Не корысти ради, а токмо ввиду таго, што челябинские проектировщики стали настолько суровы, что ноне в качестве ответных антисанкций загнивающему западу требують расчета обычныя балки на устойчивость по нормальной силе <N>, равной A*Ry... подпись _______________ рабочие-инженеры Уралвагонзавода" ![]() ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось gnomm, 03.06.2016 в 09:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
тут вопрос даже не столько в этом.
0. условно, пусть у нас в качестве рассмотрения обычная трапецеидальная ферма, с шарнирным опиранием по краям. 1. у автора темы нарисована "интересная" схема деформаций, когда все фермы одновременно теряют устойчивость из плоскости, да еще по одной полуволне. обычно рисуют несколько полуволн, между точками раскрепления. 2. почитайте пособие к старому снипу к мк. как там определяется Qfic? как проекция от нормальной сжимающей силы. 3. дальше. даже если все участки сжатого пояса одновременно (что крайне мало вероятно) потеряют устойчивость (в этом случае будем иметь несколько полуволн), то проекции от Qfic для полуволны одной панели верхнего пояса будут уравновешиваться проекциями Qfic от соседних панелей верхнего пояса. ![]() 4. . формула 8.4.5 N=(Апояса+0,25Астенки)*Ry "вам не кажется, что с формулой что-то не так?" если рассматривать эту формулу применительно к картинке автора темы, то получается сколько не ставь прогонов (т.е. сколько не раскрепляй балки), Qfic будет не изменной. что есть бред. Последний раз редактировалось gnomm, 03.06.2016 в 09:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Апояса+0,25Астенки - очень даже понятно: сумма равнодействующих в стенке и поясе. - а где утверждается что множество Qфик суммируются? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
пост №2 с ссылкой на книгу Катюшина. или
Цитата:
Цитата:
Qfic от проекция от Ncr. если пояса выгнулись в разные стороны. значит, в каждом узле верхнего пояса фермы (если условно отбросить все раскосы, стойки) будут действовать Qфикт1 от одного пояса, приходящего в узел, и Qфикт2, от второго пояса, приходящего в узел с другой стороны. Qфикт1 и Qфикт2 будут действовать в разные стороны из плоскости. Цитата:
![]() ну каких еще равнодействующих? точнее чему равнодействующих? вы обратите внимание, что в этой формуле идет умножение на Ry, а не на действующие нормальные напряжения, меняющиеся по высоте двутавра. ну как можно быть на столько не внимательным??? Последний раз редактировалось gnomm, 03.06.2016 в 10:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
Цитата:
![]() теперь вопрос с подвохом - чем вы будете воспринимать Qфикт, если у вас весь пояс не раскреплен? абсурд. ----- добавлено через ~5 мин. ----- еще круче. как вы вообще проектируете? за что дали диплом? извините, но вы понимаете механику процесса? или просто, не задумываясь, берете формулу? причем здесь буквоедство? зачем троллите? Ry и сигма x (напряжения действующие в сечении), это разные вещи. а принимать ни с того, ни с сего нормальные напряжения в сечении равными пределу текучести, тем более откидывая растянутый низ двутавра, тем самым рассматривая некий сжатый тавр с прямоугольной эпюрой по сечению (графически схожей с половиной пластического шарнира) бред. Последний раз редактировалось gnomm, 03.06.2016 в 10:34. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 337
|
Цитата:
т.е. ваше мнение-раскрепленного участка? но вот из пособия к СНиП Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
Цитата:
2) наверное, надо заканчивать дискуссию. пусть все остаются при своем мнении. если есть товарищи, считающие, что нужно суммировать Qфикт в балках + считать эту Q, загружая балки напряжениями по сжатию, равными Ry. ну что-ж - это их дело))) странно, почему им тогда не приходит в голову считать раскосы фермы на Qфикт, которая будет в плоскости фермы при потери устойчивости раскоса в плоскости? почему все рассматривают только из плоскости? и почему тогда никому не приходит в голову считать фермы на устойчивость из плоскости, как единое целое (как единый сжато-изогнутый стержень), по формулам, как для сквозного стержня из плоскости N/(A*ФИе)<=Ry? Звучит абсурдно? а логика ведь одна и та же. Если собираете Qфикт из плоскости, то и считайте на устойчивость из плоскости не только отдельные сжатые пояса, но и всю ферму, как перевернутую сквозную колонну. а доводя до абсурда логику отстающиваюх Qфикт, можно прийти к тому, что если вы поставли связи с распорками. то гибкость каждой панели сжатого ВП фермы из плоскости нужно брать не для длины между точками развязки, а на всю длину фермы. ![]() _________ ихмо, у Катюшина другая ситуация. Его тематика - рамы переменной жесткости, где в ригелях покрытия может быть распор. Плюс если ригеля жестко опираются на колонны, то на опорах нижний пояс может быть сжат. Далее для таких рам металлисты в погоне за сокращением расхода металла начинают развязывать нижние пояса не растяжками, а наклонными элементами подпирающими прогонами. + возможно использование преднапряженных гибких связей. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
да, если конечно, принять за истину картинку топикстартера (когда фермы при наличии связей выхлопывается по одной полуволне), то можно дойти до того, что нормальные силы в сжатых поясах будут создавать момент за счет эксцентриситета, образовавшегося выхлопывания фермы из плоскости. но вот только, см. картинку из поста 29, полуволна будет одна не по всей длине фермы (а между точками развязки, если устойчивость потеряет одна панель ВП), или несколько, как на картинке. тогда в первом случае Qфикт будет только с одной панели, а при втором случае моменты будут в разные стороны, от выпучившихся в разные стороны панелей ВП. ____ вот, что бывает если считать на Qфикт ![]() Последний раз редактировалось gnomm, 03.06.2016 в 12:42. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 337
|
т.е., gnomm, , если я вас понял, то
для расчета креплений элементов уменьшающих расчетную длину сж. пояса фермы из плоскости Qfic по ф. (18) находим из условия N=макс. усилию на участке между раскреплениями, фи =для участка между раскреплениями, Qfic не суммируются. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
Цитата:
гипотетически для фермы такое возможно при закритической работе (аналогия - закритическая работа балок с гибкой стенкой). например, ошибочно запроектировали сжатый элемент. он теряет устойчивость. да, тогда от него появятся Qфикт. дальше возникает вопрос - после Qфикт и перераспределения нагрузок, смогут ли примыкающие элементы воспринять новые усилия и обеспечить несущую способность оставшейся системы. во-вторых, если рассматриваем ферму, то связи по верхнему поясу обычно испытывают нагрузки от ветра. а они существеннее, чем Qфикт. 2. могу предположить, что формула в п. 8.4.5 относится к подкрановым балкам, при наличии томозного листа и тд, рвботающей на косой изгиб. Последний раз редактировалось gnomm, 03.06.2016 в 13:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
согласен) особенно вот это http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1532336&postcount=23
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90
|
При изучении этого я вопроса я сравнивал результаты снипа с еврокодами ...
Результаты получаются почти одинаковыми , если суммировать нагрузку сжатия поясов всех балок и распределять ее по всей длине фермы . Так же имеется готовый решенный пример на эту тему SCI-P360-Stability-of-steel-beams-and-columns. Если вам интересно , я могу его вырезать с книжки и выложить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
спасибо, на выхах с интересом разобрал пример.
если исходить, что балка опирается шарнирно, то ее сечение примерно двутавр I35Ш1 из стали С245. нагрузка - 2,56тс/м. 1. посчитал пример в геом. нелинейной постановке (в двух вариантах. первый - стержневая модель, вторая - пространственная из оболочек). 2. с примером все практически совпало. 3. ихмо, в целом логика во всей этой методике есть. но есть много НО: - методика исходит из того, что все балки имеют равный эксцентриситет (1/500 пролета), причем у всех балок в одну сторону. что, как мне кажется мало вероятно. хотя можно попытаться представить, что первую балку смонтировали криво, а дальше пошли криво монтировать остальные. используется понижающий коэффициент Am, зависящий от количества балок. Его максимальный снижающий вклад - 30%. - в расчете в запас все усилие от искривления балки из плоскости передается на связи, т.е. считается, что сама балка не обладает никакой жесткостью из плоскости. по еще одному отдельному расчету у меня получилось (когда нет связей) - балки выпучиваются из плоскости, т.е. в "суровом инженерном" понимании теряют устойчивость, но при этом продалжают работать в закритической зоне - т.е. продолжают нести нагрузку. - предполагается, что нет никаких люфтов/зазоров и т.п., которые есть в жизни и которые могли бы снизить нагрузку на стабилизирующую связевую ферму. нас в свое время учили, что при определенных длинах цехов - надо ставить дополнительные поперечные связи, иначе они перестают работать. - расчет в запас предпогает, что усилие сжатия верхнего пояса постоянно по всей его длине. что даже при шарнирной балке в плоскости рамы уже не так, тем в случае защемления на опорах - в примере в запас предполагается, что из плоскости на опорах шарнирное закрепление, плюс шарнирное закрепление на кручение. 3. для данного примера получились относительно небольшие усилия в связях от удерживания сжатых поясов - 0,5-1,8тс. т.е. для сечений связей, определяемых требованиями по обеспечению гибкости, эти величины усилий практически ничего не значат. 4. ихмо, такой расчет можно/нужно делать для тонких растянутых преднапряженных связей, для которых гибкость не ограничивается. т.е. сечение которых подбирается по прочности. тогда дополнительные усилия, необходимые для стабилизации конструктивной формы в купе с усилиями от преднапряжения, ветра могут быть существенными. 5. ихмо, ни разу не встречал подобного расчета в наших сериях/учебниках и т.д. возможно, это свидетельствует о том, что такой расчет несущественен для обычных цехов/складов, которые привыкли «клепать» в советские годы. А для иноземцев с их любовью к сверхоптимизированным рамам переменного сечения – такой расчет был важен. 6. еще раз – спасибо! Материал интересный... такие вещи надо изучать, чтобы не отставать от продвинутого мира) Последний раз редактировалось gnomm, 06.06.2016 в 16:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90
|
Незачто . Если я не ошибаюсь , нижний сжатый пояс закрепляется от бокового смещения немного по-другому - подпорками.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос по расчету на температурные воздействия | Vavan Metallist | Расчетные программы | 8 | 18.09.2015 14:22 |
Вопрос по установке горизонтальных связей по консолям колонн | Soldat704 | Металлические конструкции | 3 | 12.02.2014 17:29 |
Рад. инерции двухплоскостных распорок и связей из уголков с планками | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.01.2008 01:26 |
Необходимость установки горизонтальных связей | Max_Gritsyk | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 31.05.2007 14:17 |
Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD | Pilot729 | SCAD | 6 | 28.11.2005 12:08 |