| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как правильно расположить верт.связи на двухветвевой колонне?
Разработка КМ, КМД
Санкт-Петербург
Регистрация: 10.08.2012
Сообщений: 1,281
|
||
Просмотров: 14085
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
инженер гарин, сумма жесткостей получается скорее, а не составное сечение. Но лучше, чем отдельный 16 швеллер, конечно. мне кажется, стоечка бы в узле стыка связей с ригелем не помешала бы. Собственно, если связь одна - то между ригелями под неё предлагается делать перемычку?
|
|||
|
||||
ну вот нечто такое на словах было предложено проектировщиком (скрин)... если внизу еще как-то можно привести на опору усилие, то вверху совсем все в воздух уходит... не уточните на рисунке-стоечку и перемычку вы куда предлагаете ставить?
|
||||
![]() |
|
||||
в км нет однозначно-точной инфы на этот счет, можно игнорируя электронпереписку, сделать двухветвевые и никто не узнает...РР и какой-нибудь технадзор потом купит мне билет на ямал
Последний раз редактировалось инженер гарин, 15.12.2015 в 16:24. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Там есть еще чуть ли не главный для этой связи узел - в середине, там где две сжатые ветви давят строго вверх на ригель.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
вот он и будет перемычкой, про которую я говорил. Но делайте две ветви, только, наверное предупредите непосредственное начальство, которое подписи поставит на чертеже и объяснитесь, что так будет надежно и классно, а по стали это плюс 100 кг (или сколько там?)
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
инженер гарин конструкция похожа на кабельную эстакаду. Усилия в связях какие?
к посту № 5: связь вверху упирайте в центр пластины, а не в верхний край и вваривайте горизонтальную диафрагму внутри швеллеров. Диафрагму соединить с листом, в который упираете связь. Горизонтальная проекция связи должна приходить на диафрагму. к посту № 11: вместо двутавра используйте лист. Получится тавр для вертикальной проекции связей. Внутри колонны ставьте горизонтальные диафрагмы каждые 4 м. Рассмотрите вариант крестовой связи. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Может КМДшники в "Ведомость элементов", селедку завернули и домой унесли...)))))????
А если серьезно, то КМДшник не имеет ни морального ни другого права назначать элементы (сечения сортамент) без официального согласия КМщика... Тем более если это сечение брать "с потолка или на форуме"!
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Связь - типа портала... Делать надо (по уму) двухветвевую, причем ветви завязывать между собой (вот как ветви колонн соединял).
Но! По уму - это хорошо.. Но хорошее делать по проекту. Предложи проектировщику двухветвевой портал. Официальным письмом. |
|||
![]() |
|
||||
товарищи, кто говорит о сечении связи? в ведомости элементов имеется сечение-угол 90, нет инфы-имеется ввиду нет сведений-по центру стоит связь или две по ветвям. Селедка ни при чем. Вопрос задан, ответ-связь посередине. Моё мнение-не согласно.
Читайте выше, прежде чем анекдоты травить. Нечего защищать проектировщика, только кмд-шник (по качеству проектов) видит, какой процент экономистов, научившихся чертить, среди т.н. проектировщиков Последний раз редактировалось инженер гарин, 16.12.2015 в 22:15. |
||||
![]() |
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 740
|
Ну почему в воздух. Не в воздух, а поровну на обе ветви. А вообще да, на каждую ветвь лучше свою плоскость связей, соединенных между собою в наклонную ферму (связи с решеткой), либо просто планками (как у вас ветви колонны) - эт уж по расчету. См. серию 1.400-10/76 Выпуск 3, там примеры всякие есть.
Колонны сплошного сечения тоже могут испытывать кручение. Например, колонна из двутавра - две полки, одна стенка (плоскость полок параллельна плоскости связей). Вопрос: насколько тонкой должна быть стенка, чтобы данное сплошное сечение было "кабудтобы" сквозным, в котором каждая из полок является ветвью? Последний раз редактировалось kopekopa, 16.12.2015 в 23:15. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
В чем проблема запросить данный узел у КМщика? Пока будете ждать ответ, можете делать остальное....
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 159
|
Конечно, по СП16.13330 п.15.4.3 "...При двухветвевых колоннах вертикальные связи следует располагать в плоскости каждой из ветвей колонны. Ветви двухветвевых связей, как правило, следует соединять между собой соединительными решетками." И у Кирсанова тоже самое.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 59
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Строго по КМ. Связи - элементы несущие, ответственные.
Цитата:
Цитата:
![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Да! Или делаем, или не делаем. Третьего нет.
Подправление мелких шероховатостей не в счет. Но проектировать основные несущие элементы в КМД...это ладно, но НЕ СПРОЕКТИРОВАТЬ их в КМ - это нечто. Автор КМ ОБЯЗАН выдать готовое решение по связям, а не писать эссе и романы о связях вообще... Вам уже здесь сказали один раз: Цитата:
Кроме всего прочего, элементы связей назначаются из расчета на сочетание усилий из расчета каркаса. Там еще куча нюансов. Например двуветвевые связи положено объединять. Их применение вообще должно быть обосновано. Вы уже вмешиваетесь в кручение колонн. Вот все это - прерогатива разработчика КМ. Ваше дело - создать чертежики для изготовления. А не связи изобретать. Из-за того, что их НЕТ в КМ. Их должно быть в КМ. Или КМД на них не разрабатывается. Потому что их нету. Их надо разработать. До КМД. Потом - КМД. Последовательность проста: КМ->КМД.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 19.12.2015 в 15:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 89
|
А Вы готовы взять на себя чужую ответственность?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Только не делаем. При этом не возбраняется написать заказчику письмо и высказать свои сомнения. Это его зона ответственности. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Расчетная длина в плоскости связевого блока равна расстоянию полдиагонали, из плоскости - диагонали (как для сжатого).
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Ильнур,Offtop: все таки подбирать по растяжению - от лукавого ? Листаю серию 1.423.3-8_6 связи решетчатые на усилие в ветви - 28т уголок 90х7 гибкость 300 (мой случай), считаю по сжатию - уголок 150х10120х10 гибкость 200.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. Последний раз редактировалось Mistake, 26.05.2016 в 16:22. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
wvovanw, для ветви из пл-ти связей - L равно расстояние между решеткой (как для составного стержня), для двух ветвей то-есть целой диагоналины - расстояние между раскреплениями (длина всей диагонали).
В первом случае i равен i уголка, во втором i составного сечения. Я так считал...
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Не растяжению (что там на растяжение проверять-то), естесственно по сжатию. Я же указал пункты СНиП (не СП).
Цитата:
Ветви можно рассматривать самостоятельными, если они не объединены как у Вас по-взрослому, а например просто в нескольких местах прихвачены друг к другу (неизвестно для чего). А ВНУТРИ составного стержня элементики рассчитываются отдельно, в СНиП все расписано. Немного сложновато определить жесткость (гибкость) "стержней" из плоскости (связевого блока) - это же по сути ферма, но и это расписано. В плоскости же жесткость определяется на раз - это два элемента пояса (работающих параллельно). Все четко расписано в СНиП.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Цитата:
![]()
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
wvovanw, вся проблема в том, что в Лире нет составного сечения из двух 2 уголков, а по сему нельзя назначить элементу материал составного сечения, где указывалась бы сечение и шаг решетки. Моделирую отдельно и расчетные длины назначаю отдельно. Не знаю как в Скаде.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Все стремятся НЕПРЕМЕННО иметь полную модель каркаса со всеми натуральными элементами и тащиться/переться от созерцания работы эфтой модели в 3D ![]() Но давайте так: если хотим созерцать все элементы решетчато-ферменных связей, то будем иметь сложности со введением нелинейных связей. Соответствено будьте любезны и саночки таскать ![]() Наиболее суровый путь - не задавать выключение, составной задать эквивалентым простым, и полученные усилия сжатия и растяжения умножить на 2, т.к. именно 50/50 распределяются усилия в симметричном кресте (сжатие и растяжение одновременно). Жесткость каркаса не исказится. На полученное усилие сжатия (максимальное из всех комбинаций) ВРУЧНУЮ произвести проверочные расчеты составных стержней с решеткой по формулам СНиП - это 15 минут на калькуляторе. P.S. Насчет уголков - во многих случаях для поясов применяют швеллерки.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]() Есть эксельки для узла базы, рамного узла ригель-колонна, элементов фермы. А скад - инженерный калькулятор для определения усилий в элементах ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Однако постпроцессоры и сателлиты СКАД, работающие по формулам СНиП, сильно помогают в преодолении рутины расчетов. Вручную конечно прикольно, торкает, но только в малых объемах ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
Дык таким макаром и на кульманы можно пересесть. Я всего лишь поинтересовался - возможно ли? Иначе на кой болт все эти программулки. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Спасибо учту ![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Может и поделить, щас подумаем поподробнее.
Значит, крест не выключается, толкаем (валим) каркас в плоскости креста. Например крест 1:1 (45 град), вверху толкаем 10 тонн, в ветвях линейный расклад даст +7 и -7 тонн. Если бы убрали (удалили бы) сжатый, то на растяжение досталось бы +14 тонн. Итак: для расчета на растяжение при выключенной сжатой усилие из креста креста удваиваем (+14 тонн), для расчета на сжатие (при невыключающей) берем как есть (-7 тонн). Так нормально?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Хорошо, напомню.
Значит так: при всем вышесказанном мной насчет методик анализа может иметь место геморрой с базой, и особенно с фундаментами. Подробности - у Бахила. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Цитата:
![]()
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Нет. Просто не забудьте усилия на базу так же на два умножить. Если сжатая ветвь "выключена"
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Вот.
А геморроя нет никакого - фундаменты со шпорами (под связевые колонны) ВСЕГДА рассчитываются в двух плоскостях. Независимо от методик/подходов/гипотез/способов определения усилий в связях - связевая колонна всяко толкает свой фундамент в плоскости связи.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 21.12.2012
Украина
Сообщений: 35
|
Как тогда при связевом блоке из одной диагонали, фундамент со шпорами и возможно более мощный тот, в который диагональ приходит? А со вторым что делать?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Не, давайте так. У вас либо обе ветви работают ОДНОВРЕМЕННО и вы их на сжатие подбираете или ветвь выключилась и ВСЁ!! усилие держит ОДНА ветвь связи на растяжение, но и фундамент у этой ветви тоже ОДИН!!! А то понаделают трехмерных схем, приложат нагрузки, просочетают, получат в постпроцессоре зеленую картинку и спят довольные ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Ветер знакопеременный, значит:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
В СНиП эта гибкость (явно завышенная - решетки/планки же гнутся мнутся при нагружении) приводится к норме через учет податливости решетки (планки) - см. формулу из табл.7.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Вряд ли есть в книге именно расчет сжатой крестовой двухветвевой решетчатой связи.
Расчет прост. Например в Конструкторе Сечения СКАД вводим два швеллера и находим I и i (наибольшие, в плоскости решетки, которую кстати пока считаем идеально неподатливой). Расчетная длина из плоскости креста при сжатии L. Значит гибкость L/i. Далее полученную гибкость корректируем по формуле СНиП, вводя туда I, параметры решетки и что там еще. Получаем Лямду еf. И по указаниям СНиП вычисляем "Фи". С эфтим Фи проверяем связь на устойчивость из плоскости. В плоскости все проще - там два синхронных швеллера (2*I), длина чисто полдиагонали. И все.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
В смысле дорога ложка к обеду. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Человек задает вопрос и получает ответ. В СНиП бывает написано коряво, и требуется разбирательство. Долгое. Муторное. А тут чел, который это уже прошел. Что ты увидел плохого в этом? В этом, мне кажется, главное предназначение форума.
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Offtop: Бахил, не буянь. Столкнулся я с этим вопросом, в практике моей не было подобного, поинтересовался, Ильнур разложил всё по полочкам. Всё.
----- добавлено через ~3 ч. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно запроектировать расчетную схему металлической двухветвевой ступенчатой колонны в пром. здании? | CagoBukoB | SCAD | 9 | 18.01.2013 23:51 |
Как правильно приварить верхнюю накладку в жестком узле примыкания балки к колонне? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.03.2012 12:22 |