Как правильно расположить верт.связи на двухветвевой колонне?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно расположить верт.связи на двухветвевой колонне?

Как правильно расположить верт.связи на двухветвевой колонне?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.12.2015, 13:36 #1
Как правильно расположить верт.связи на двухветвевой колонне?
инженер гарин
 
Разработка КМ, КМД
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 10.08.2012
Сообщений: 1,281

Господа инженеры, подскажите, как правильно поставить связи- делаю кмд - инфы в км не было, мне показалось логичным располагать связи по ветвям, когда спросил у проектировщика-он сказал-одну посередине, но это же ерунда получается-там 600 мм между ветвями колонны и прогона-пластины между ними наваривать и на них связь? Все усилия через воздух же пойдут

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 13.png
Просмотров: 832
Размер:	73.6 Кб
ID:	162346  

Просмотров: 14085
 
Непрочитано 15.12.2015, 15:36
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
спросил у проектировщика
если письмо от него есть об этом - делай все по чертежу) Две, ясен пень, лучше тут будут смотреться. А ригель, в который они упираются, какого сечения?
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2015, 15:38
#3
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,281
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


там составное трехэтажное сечение-верхний этаж из парных 30, два нижних этажа из парных 16. Связи упираются в 16
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2015, 15:48
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


инженер гарин, сумма жесткостей получается скорее, а не составное сечение. Но лучше, чем отдельный 16 швеллер, конечно. мне кажется, стоечка бы в узле стыка связей с ригелем не помешала бы. Собственно, если связь одна - то между ригелями под неё предлагается делать перемычку?
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2015, 15:58
#5
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,281
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


ну вот нечто такое на словах было предложено проектировщиком (скрин)... если внизу еще как-то можно привести на опору усилие, то вверху совсем все в воздух уходит... не уточните на рисунке-стоечку и перемычку вы куда предлагаете ставить?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 16.png
Просмотров: 588
Размер:	56.7 Кб
ID:	162360  
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2015, 16:11
#6
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Однозначно, связи двухветвевые должны быть для восприятия нагрузок, вызванных кручением колонн
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2015, 16:16
#7
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,281
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Однозначно, связи двухветвевые должны быть для восприятия нагрузок, вызванных кручением колонн
в км нет однозначно-точной инфы на этот счет, можно игнорируя электронпереписку, сделать двухветвевые и никто не узнает...РР и какой-нибудь технадзор потом купит мне билет на ямал

Последний раз редактировалось инженер гарин, 15.12.2015 в 16:24.
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2015, 16:18
#8
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
в км нет однозначно-точной инфы на этот счет, можно игнорируя электронпереписку, сделать двухветвевые и никто не узнает...РР
Зачем тогда спрашиваете? Делайте, как хотите и спите спокойно
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2015, 16:21
#9
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,281
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


вдруг я хочу неправильно... не хочется на кораблях и вертолетах следом за металлом ехать объясняться
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2015, 16:25
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
ну вот нечто такое на словах было предложено проектировщиком (скрин)... если внизу еще как-то можно привести на опору усилие, то вверху совсем все в воздух уходит... не уточните на рисунке-стоечку и перемычку вы куда предлагаете ставить?
Там есть еще чуть ли не главный для этой связи узел - в середине, там где две сжатые ветви давят строго вверх на ригель.
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2015, 16:31
#11
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,281
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


там тоже не знаю-огород получается-вварить двутавр туда, потом пластину, на нее связи... но как это все будет работать-не представляю...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 17.png
Просмотров: 423
Размер:	36.8 Кб
ID:	162361  
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2015, 16:40
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
вварить двутавр туда
вот он и будет перемычкой, про которую я говорил. Но делайте две ветви, только, наверное предупредите непосредственное начальство, которое подписи поставит на чертеже и объяснитесь, что так будет надежно и классно, а по стали это плюс 100 кг (или сколько там?)
 
 
Непрочитано 15.12.2015, 21:14
#13
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


инженер гарин конструкция похожа на кабельную эстакаду. Усилия в связях какие?
к посту № 5: связь вверху упирайте в центр пластины, а не в верхний край и вваривайте горизонтальную диафрагму внутри швеллеров. Диафрагму соединить с листом, в который упираете связь. Горизонтальная проекция связи должна приходить на диафрагму.
к посту № 11: вместо двутавра используйте лист. Получится тавр для вертикальной проекции связей.
Внутри колонны ставьте горизонтальные диафрагмы каждые 4 м.
Рассмотрите вариант крестовой связи.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 10:30
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
инфы в км не было
Это как это? Пиши официальное письмо "проектанту" с рекламацией.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 10:35
#15
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это как это? Пиши официальное письмо "проектанту" с рекламацией.
Может КМДшники в "Ведомость элементов", селедку завернули и домой унесли...)))))????

А если серьезно, то КМДшник не имеет ни морального ни другого права назначать элементы (сечения сортамент) без официального согласия КМщика...
Тем более если это сечение брать "с потолка или на форуме"!
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 19:25
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Связь - типа портала... Делать надо (по уму) двухветвевую, причем ветви завязывать между собой (вот как ветви колонн соединял).
Но!
По уму - это хорошо.. Но хорошее делать по проекту. Предложи проектировщику двухветвевой портал. Официальным письмом.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 21:38
#17
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


А может вообще без связей обойтись? Сделать защемление в фундаменте. Или сделать одностороннюю связь типа А-образной опоры.
Offtop: Если в КМ нет связей, чего КМД их проектирует?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2015, 21:44
#18
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,281
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


товарищи, кто говорит о сечении связи? в ведомости элементов имеется сечение-угол 90, нет инфы-имеется ввиду нет сведений-по центру стоит связь или две по ветвям. Селедка ни при чем. Вопрос задан, ответ-связь посередине. Моё мнение-не согласно.
Читайте выше, прежде чем анекдоты травить. Нечего защищать проектировщика, только кмд-шник (по качеству проектов) видит, какой процент экономистов, научившихся чертить, среди т.н. проектировщиков

Последний раз редактировалось инженер гарин, 16.12.2015 в 22:15.
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 23:02
#19
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
вверху совсем все в воздух уходит
Ну почему в воздух. Не в воздух, а поровну на обе ветви. А вообще да, на каждую ветвь лучше свою плоскость связей, соединенных между собою в наклонную ферму (связи с решеткой), либо просто планками (как у вас ветви колонны) - эт уж по расчету. См. серию 1.400-10/76 Выпуск 3, там примеры всякие есть.

Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
связи двухветвевые должны быть для восприятия нагрузок, вызванных кручением колонн
Колонны сплошного сечения тоже могут испытывать кручение. Например, колонна из двутавра - две полки, одна стенка (плоскость полок параллельна плоскости связей). Вопрос: насколько тонкой должна быть стенка, чтобы данное сплошное сечение было "кабудтобы" сквозным, в котором каждая из полок является ветвью?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 141
Размер:	4.1 Кб
ID:	162451  

Последний раз редактировалось kopekopa, 16.12.2015 в 23:15.
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2015, 11:06
#20
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
товарищи, кто говорит о сечении связи? в ведомости элементов имеется сечение-угол 90, нет инфы-имеется ввиду нет сведений-по центру стоит связь или две по ветвям. Селедка ни при чем. Вопрос задан, ответ-связь посередине. Моё мнение-не согласно.
Читайте выше, прежде чем анекдоты травить. Нечего защищать проектировщика, только кмд-шник (по качеству проектов) видит, какой процент экономистов, научившихся чертить, среди т.н. проектировщиков
Наоборот, я Вас защищаю от КМщиков, которые не дают узлов!
В чем проблема запросить данный узел у КМщика? Пока будете ждать ответ, можете делать остальное....
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2015, 11:39
#21
Pin


 
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
когда спросил у проектировщика-он сказал-одну посередине
Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
ерунда получается
Конечно, по СП16.13330 п.15.4.3 "...При двухветвевых колоннах вертикальные связи следует располагать в плоскости каждой из ветвей колонны. Ветви двухветвевых связей, как правило, следует соединять между собой соединительными решетками." И у Кирсанова тоже самое.
Pin вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2015, 12:20
#22
виктор1986


 
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
товарищи, кто говорит о сечении связи? в ведомости элементов имеется сечение-угол 90, нет инфы-имеется ввиду нет сведений-по центру стоит связь или две по ветвям. Селедка ни при чем. Вопрос задан, ответ-связь посередине. Моё мнение-не согласно.
Читайте выше, прежде чем анекдоты травить. Нечего защищать проектировщика, только кмд-шник (по качеству проектов) видит, какой процент экономистов, научившихся чертить, среди т.н. проектировщиков
чтобы не быть крайним в таком случае, либо говорите км - щику чтобы прислал свой вариант т.к как решение все же он должен принять, с подшивкой его в проект КМ, либо сами выполните и отправьте на согласование с км - щиком, для спокойного сна так сказать
виктор1986 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2015, 08:37
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
...как правильно поставить связи- делаю кмд
Строго по КМ. Связи - элементы несущие, ответственные.
Цитата:
делаю кмд - инфы в км не было
Без инфы в КМ нельзя делать КМД. Это же так просто.
Цитата:
мне показалось логичным располагать связи
Прокурору покажется логичным посадить Вас за преступление. После обрушения. Причем неважно по какой причине.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2015, 13:28
#24
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,281
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Строго по КМ
Вы всегда делаете строго по КМ, даже откровенно-аварийному?
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2015, 15:21
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Вы всегда делаете строго по КМ, даже откровенно-аварийному?
Да! Или делаем, или не делаем. Третьего нет.
Подправление мелких шероховатостей не в счет.
Но проектировать основные несущие элементы в КМД...это ладно, но НЕ СПРОЕКТИРОВАТЬ их в КМ - это нечто. Автор КМ ОБЯЗАН выдать готовое решение по связям, а не писать эссе и романы о связях вообще...
Вам уже здесь сказали один раз:
Цитата:
А если серьезно, то КМДшник не имеет ни морального ни другого права назначать элементы
Более того, разработчик КМД не может выбирать/разрабатывать принцип устройства связей.
Кроме всего прочего, элементы связей назначаются из расчета на сочетание усилий из расчета каркаса. Там еще куча нюансов. Например двуветвевые связи положено объединять. Их применение вообще должно быть обосновано. Вы уже вмешиваетесь в кручение колонн.
Вот все это - прерогатива разработчика КМ.
Ваше дело - создать чертежики для изготовления. А не связи изобретать. Из-за того, что их НЕТ в КМ. Их должно быть в КМ. Или КМД на них не разрабатывается. Потому что их нету. Их надо разработать. До КМД. Потом - КМД. Последовательность проста: КМ->КМД.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 19.12.2015 в 15:26.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2015, 15:24
#26
Дмитрий КД


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Вы всегда делаете строго по КМ, даже откровенно-аварийному?
А Вы готовы взять на себя чужую ответственность?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Или делаем, или не делаем.
Только не делаем. При этом не возбраняется написать заказчику письмо и высказать свои сомнения. Это его зона ответственности.
Дмитрий КД вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 14:18
#27
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Подскажите кто в теме какая расчетная длина двухветвевой связи в плоскости и из плоскости рамы? Как правильно её расчитать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot007.jpg
Просмотров: 183
Размер:	59.5 Кб
ID:	171080  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 14:48
1 | #28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Подскажите кто в теме какая расчетная длина двухветвевой связи в плоскости и из плоскости рамы? Как правильно её расчитать?
Расчет по п.5.6 (плюс табл.7) и далее, как сжатого составного стержня с решеткой.
Расчетная длина в плоскости связевого блока равна расстоянию полдиагонали, из плоскости - диагонали (как для сжатого).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 15:48
#29
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Ильнур,Offtop: все таки подбирать по растяжению - от лукавого ? Листаю серию 1.423.3-8_6 связи решетчатые на усилие в ветви - 28т уголок 90х7 гибкость 300 (мой случай), считаю по сжатию - уголок 150х10120х10 гибкость 200.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.

Последний раз редактировалось Mistake, 26.05.2016 в 16:22.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 16:12
#30
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Расчетная длина в плоскости связевого блока равна расстоянию полдиагонали, из плоскости - диагонали (как для сжатого).
одной ветви или двух?..
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 16:28
1 | #31
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


wvovanw, для ветви из пл-ти связей - L равно расстояние между решеткой (как для составного стержня), для двух ветвей то-есть целой диагоналины - расстояние между раскреплениями (длина всей диагонали).
В первом случае i равен i уголка, во втором i составного сечения. Я так считал...
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 17:31
1 | #32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Ильнур,Offtop: все таки подбирать по растяжению -...
Не растяжению (что там на растяжение проверять-то), естесственно по сжатию. Я же указал пункты СНиП (не СП).
Цитата:
одной ветви или двух?..
Ну конечно не ветвей - у Вас уже НЕТ ветвей, Вы их решеткой объединили в СОСТАВНОЙ стержень. Я говорю про СОСТАВНОЙ стержень. Из них Ваш крест, то бишь связь.
Ветви можно рассматривать самостоятельными, если они не объединены как у Вас по-взрослому, а например просто в нескольких местах прихвачены друг к другу (неизвестно для чего).
А ВНУТРИ составного стержня элементики рассчитываются отдельно, в СНиП все расписано.
Немного сложновато определить жесткость (гибкость) "стержней" из плоскости (связевого блока) - это же по сути ферма, но и это расписано.
В плоскости же жесткость определяется на раз - это два элемента пояса (работающих параллельно).
Все четко расписано в СНиП.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 18:30
#33
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не растяжению (что там на растяжение проверять-то), естесственно по сжатию. Я же указал пункты СНиП (не СП).
Да я это уяснил, и говорю, что в серии, выключение сжатой ветви (как там описывается) от лукавого и что нужно все равно на сжатие считать. Спасибо.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 20:43
#34
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Ильнур, вручную по СНиПу понятно, а вот реально этот расчет выполнить в Лире, Скаде, т.е. расчитать пространственный каркас с данными связями? И насколько корректен будет результат такого расчета?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 20:52
#35
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


wvovanw, вся проблема в том, что в Лире нет составного сечения из двух 2 уголков, а по сему нельзя назначить элементу материал составного сечения, где указывалась бы сечение и шаг решетки. Моделирую отдельно и расчетные длины назначаю отдельно. Не знаю как в Скаде.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2016, 05:04
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ильнур, вручную по СНиПу понятно, а вот реально этот расчет выполнить в Лире, Скаде, т.е. расчитать пространственный каркас с данными связями? И насколько корректен будет результат такого расчета?
Это извечная проблема МКЭ - моделировать выключение при сжатии простых стержней-то весьма веселое занятие. А составного... Я бы заменил параметрическим эквивалентом, и ввел нелинейные узлы.
Все стремятся НЕПРЕМЕННО иметь полную модель каркаса со всеми натуральными элементами и тащиться/переться от созерцания работы эфтой модели в 3D .
Но давайте так: если хотим созерцать все элементы решетчато-ферменных связей, то будем иметь сложности со введением нелинейных связей. Соответствено будьте любезны и саночки таскать .
Наиболее суровый путь - не задавать выключение, составной задать эквивалентым простым, и полученные усилия сжатия и растяжения умножить на 2, т.к. именно 50/50 распределяются усилия в симметричном кресте (сжатие и растяжение одновременно).
Жесткость каркаса не исказится.
На полученное усилие сжатия (максимальное из всех комбинаций) ВРУЧНУЮ произвести проверочные расчеты составных стержней с решеткой по формулам СНиП - это 15 минут на калькуляторе.
P.S. Насчет уголков - во многих случаях для поясов применяют швеллерки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2016, 05:39
#37
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На полученное усилие сжатия (максимальное из всех комбинаций) ВРУЧНУЮ произвести проверочные расчеты
Я вообще склонен к мысли делать так (и собственно делаю) в отношении ВСЕХ элементов каркаса
Есть эксельки для узла базы, рамного узла ригель-колонна, элементов фермы. А скад - инженерный калькулятор для определения усилий в элементах
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2016, 07:34
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Я вообще склонен к мысли делать так (и собственно делаю) в отношении ВСЕХ элементов каркаса
Есть эксельки для узла базы, рамного узла ригель-колонна, элементов фермы. А скад - инженерный калькулятор для определения усилий в элементах
Все правильно.
Однако постпроцессоры и сателлиты СКАД, работающие по формулам СНиП, сильно помогают в преодолении рутины расчетов.
Вручную конечно прикольно, торкает, но только в малых объемах.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2016, 07:49
#39
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это извечная проблема МКЭ - моделировать выключение при сжатии простых стержней-то весьма веселое занятие. А составного... Я бы заменил параметрическим эквивалентом, и ввел нелинейные узлы.
Все стремятся НЕПРЕМЕННО иметь полную модель каркаса со всеми натуральными элементами и тащиться/переться от созерцания работы эфтой модели в 3D
при чем здесь созерцание и таски? Я уже давно вышел из того возраста)))
Дык таким макаром и на кульманы можно пересесть.
Я всего лишь поинтересовался - возможно ли? Иначе на кой болт все эти программулки.



Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Наиболее суровый путь - не задавать выключение, составной задать эквивалентым простым, и полученные усилия сжатия и растяжения умножить на 2
не понял почему умножить на 2 полученные? Может поделить на два?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На полученное усилие сжатия (максимальное из всех комбинаций) ВРУЧНУЮ произвести проверочные расчеты составных стержней с решеткой по формулам СНиП - это 15 минут на калькуляторе.
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Я вообще склонен к мысли делать так (и собственно делаю) в отношении ВСЕХ элементов каркаса
так и поступаю со многими ответственными узлами - расчет в проге, проверка по серии и вручную.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Насчет уголков - во многих случаях для поясов применяют швеллерки
Спасибо учту
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2016, 07:58
2 | #40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
..не понял почему умножить на 2 полученные? Может поделить на два?..
Может и поделить, щас подумаем поподробнее.
Значит, крест не выключается, толкаем (валим) каркас в плоскости креста. Например крест 1:1 (45 град), вверху толкаем 10 тонн, в ветвях линейный расклад даст +7 и -7 тонн.
Если бы убрали (удалили бы) сжатый, то на растяжение досталось бы +14 тонн.
Итак: для расчета на растяжение при выключенной сжатой усилие из креста креста удваиваем (+14 тонн), для расчета на сжатие (при невыключающей) берем как есть (-7 тонн).
Так нормально?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2016, 09:31
#41
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так нормально?
Нормально. Только не забудь про геморрой с базой и фундаментом.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2016, 09:34
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нормально. Только не забудь про геморрой с базой и фундаментом.
Хорошо, напомню.
Значит так: при всем вышесказанном мной насчет методик анализа может иметь место геморрой с базой, и особенно с фундаментами. Подробности - у Бахила.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2016, 09:35
#43
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


База утоплена в полу на -0,800 (минимум)
низ связи на 0,000
В чём проблема?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2016, 09:36
#44
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Полагаю, в моменте в плоскости связей в фундаменте
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2016, 09:40
#45
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Гемморой возникает если учитывать только растянутую ветвь. Причём неважно составная она или нет.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2016, 09:40
#46
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Mistake, всё учтено.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2016, 09:46
#47
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Подробности - у Бахила.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Гемморой возникает если учитывать только растянутую ветвь. Причём неважно составная она или нет.
По подробней, если можно
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2016, 09:47
#48
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Mistake, горизонталка, отрыв, момент по подошве и т.д.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2016, 09:50
#49
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Николай Г., ага выше написал о моменте из пл-ти, но тут говорят о проблемах с базами. Проблемы из-за отрыва растянутой стойки+растяжение связи ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2016, 10:24
1 | #50
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Николай Г., ага выше написал о моменте из пл-ти, но тут говорят о проблемах с базами. Проблемы из-за отрыва растянутой стойки+растяжение связи ?
Нет. Просто не забудьте усилия на базу так же на два умножить. Если сжатая ветвь "выключена"
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2016, 12:28
1 | #51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Нет. Просто не забудьте...
Вот.
А геморроя нет никакого - фундаменты со шпорами (под связевые колонны) ВСЕГДА рассчитываются в двух плоскостях. Независимо от методик/подходов/гипотез/способов определения усилий в связях - связевая колонна всяко толкает свой фундамент в плоскости связи.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2016, 13:26
#52
dr_house

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 21.12.2012
Украина
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот.
А геморроя нет никакого - фундаменты со шпорами (под связевые колонны) ВСЕГДА рассчитываются в двух плоскостях. Независимо от методик/подходов/гипотез/способов определения усилий в связях - связевая колонна всяко толкает свой фундамент в плоскости связи.
Как тогда при связевом блоке из одной диагонали, фундамент со шпорами и возможно более мощный тот, в который диагональ приходит? А со вторым что делать?
dr_house вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2016, 13:30
#53
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от dr_house Посмотреть сообщение
Как тогда при связевом блоке из одной диагонали, фундамент со шпорами и возможно более мощный тот, в который диагональ приходит? А со вторым что делать?
Делать таким же, как первый. Симметрично.

Не, давайте так. У вас либо обе ветви работают ОДНОВРЕМЕННО и вы их на сжатие подбираете или ветвь выключилась и ВСЁ!! усилие держит ОДНА ветвь связи на растяжение, но и фундамент у этой ветви тоже ОДИН!!!

А то понаделают трехмерных схем, приложат нагрузки, просочетают, получат в постпроцессоре зеленую картинку и спят довольные
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 10:26
#54
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от dr_house Посмотреть сообщение
Как тогда... А со вторым что делать?
Ветер знакопеременный, значит:
Цитата:
Делать таким же, как первый. Симметрично.
А усилие для расчета нужно брать максимальное, из всех рассмотренных (менжеваний/соплежеваний) вариантов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 10:58
#55
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Расчетная длина в плоскости связевого блока равна расстоянию полдиагонали, из плоскости - диагонали (как для сжатого).
а гибкость какую брать?

табл.7 СНиПа, тип сечения 1, "с решетками", лямду У какую брать?...
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 13:11
1 | #56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а гибкость какую брать?
табл.7 СНиПа, тип сечения 1, "с решетками", лямду У какую брать?...
лямда У - это гибкость сечения (из двух швеллерров) в плоскости Х-Х (наибольшая). Эта гибкость вычисляется по сопромату (=L/корень(I/A)), с учетом двух швеллеров на таком-то расстоянии, из предположения, что объединяющие элементы идеальны.
В СНиП эта гибкость (явно завышенная - решетки/планки же гнутся мнутся при нагружении) приводится к норме через учет податливости решетки (планки) - см. формулу из табл.7.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 13:55
#57
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Ильнур, есть где пример расчета (в книге), а то я затроил уже?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 14:51
2 | #58
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ильнур, есть где пример расчета (в книге), а то я затроил уже?
Вряд ли есть в книге именно расчет сжатой крестовой двухветвевой решетчатой связи.
Расчет прост.
Например в Конструкторе Сечения СКАД вводим два швеллера и находим I и i (наибольшие, в плоскости решетки, которую кстати пока считаем идеально неподатливой). Расчетная длина из плоскости креста при сжатии L. Значит гибкость L/i.
Далее полученную гибкость корректируем по формуле СНиП, вводя туда I, параметры решетки и что там еще. Получаем Лямду еf.
И по указаниям СНиП вычисляем "Фи". С эфтим Фи проверяем связь на устойчивость из плоскости.
В плоскости все проще - там два синхронных швеллера (2*I), длина чисто полдиагонали.
И все.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 15:29
#59
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Ильнур,
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 16:20
#60
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
есть где пример расчета (в книге), а то я затроил уже?
СНиП/СП - расчёт центральносжатой сквозной колонны. Для связей то же самое.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 19:21
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
СНиП/СП - расчёт центральносжатой сквозной колонны. Для связей то же самое.
Пункты СНиП были перечислены, он про частности в формулах спрашиваль.
В смысле дорога ложка к обеду.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 20:22
#62
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
он про частности в формулах спрашиваль.
А ты типа талмудистом? Понятно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2016, 05:03
1 | #63
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А ты типа талмудистом? ...
Человек задает вопрос и получает ответ. В СНиП бывает написано коряво, и требуется разбирательство. Долгое. Муторное. А тут чел, который это уже прошел. Что ты увидел плохого в этом? В этом, мне кажется, главное предназначение форума.
Цитата:
Понятно.
Тебе должно быть понятно, что впредь надо все таки быть в теме ветки, а не спонтанно реагировать на последние полтора поста.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2016, 07:39
#64
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop: Бахил, не буянь. Столкнулся я с этим вопросом, в практике моей не было подобного, поинтересовался, Ильнур разложил всё по полочкам. Всё.

----- добавлено через ~3 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вряд ли есть в книге именно расчет сжатой крестовой двухветвевой решетчатой связи.
Расчет прост.
Например в Конструкторе Сечения СКАД вводим два швеллера и находим I и i (наибольшие, в плоскости решетки, которую кстати пока считаем идеально неподатливой). Расчетная длина из плоскости креста при сжатии L. Значит гибкость L/i.
Далее полученную гибкость корректируем по формуле СНиП, вводя туда I, параметры решетки и что там еще. Получаем Лямду еf.
И по указаниям СНиП вычисляем "Фи". С эфтим Фи проверяем связь на устойчивость из плоскости.
В плоскости все проще - там два синхронных швеллера (2*I), длина чисто полдиагонали.
И все.
насчет в плоскости не очень понял, по той же формуле находить Лямду еf, Фи?
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно расположить верт.связи на двухветвевой колонне?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно запроектировать расчетную схему металлической двухветвевой ступенчатой колонны в пром. здании? CagoBukoB SCAD 9 18.01.2013 23:51
Как правильно приварить верхнюю накладку в жестком узле примыкания балки к колонне? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 5 16.03.2012 12:22
Правильно ли законструирован узел примыкания арки к колонне DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 7 05.05.2011 23:31
SCAD. Как правильно расположить прямоугольную трубу в плане Олег Stav SCAD 2 30.03.2009 16:27
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD searcher SCAD 1 07.08.2008 17:53