Почему предполагается работа стальных конструкций при 500 °С при использовании огнезащитных покрытий?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему предполагается работа стальных конструкций при 500 °С при использовании огнезащитных покрытий?

Почему предполагается работа стальных конструкций при 500 °С при использовании огнезащитных покрытий?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.01.2016, 18:54 #1
Почему предполагается работа стальных конструкций при 500 °С при использовании огнезащитных покрытий?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеется документ: Министерство внутренних дел российской федерации. Всероссийский ордена «Знак почёта» научно-исследовательский институт противопожарной обороны. Определение теплоизолирующих свойств огнезащитных покрытий по металлу. Методика. Москва 1998.
Там есть такое:
Цитата:
2. СУЩНОСТЬ МЕТОДА
Заключается в определении времени прогрева необогреваемой стороны образца до критической температуры (для стали - 500 °С) в процессе испытаний, которые проводятся по температурному режиму, заданному в соответствии с таблицей.
С другой стороны в СП 16.13330.2011:
Цитата:
1.1 Настоящие правила следует соблюдать при проектировании стальных строительных конструкций зданий и сооружений различного назначения, работающих при температуре не выше 100 °С и не ниже минус 60 °С.
Учебник, Горев I том, стр. 21:
Цитата:
Огнестойкость конструкций характеризует степень их пожарной безопасности. Металлические конструкции имеют сравнительно низкий предел огнестойкости. При высоких температурах (для стали 600 °С, для алюминиевых сплавов 300 °С) металл конструкции теряет свою несущую способность.
Учебник, Кудишин, МК, 2010, стр. 25:
Цитата:
У стали при температуре 200 °С начинает уменьшаться модуль упругости, а при температуре 600 °С сталь полностью переходит в пластическое состояние.
Вопрос: почему температура обозначенная в Методике как критичная, значительно выше температуры, при которой обеспечивается нормальная работа стальных конструкций?
Т. е. в условия пожара при использовании огнезащитных покрытий фактически предполагается, что разрушение конструкции произойдёт при 500 °С, хотя очевидно, что это должно произойти значительно раньше, особенно для конструкций высокой загруженностью.
По этому поводу встречал мнение о необходимости введения некоего коэффициента условий работы 0,8 (взят вроде бы "с потолка") для конструкций защищаемых огнезащитными покрытиями.
Просмотров: 17782
 
Непрочитано 03.01.2016, 19:04
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Потому что во время пожара держать сталь в температуре до 200 градусов невероятно дорого и неоправдано? Я думаю, и цифра в 500 градусов более-менее с потолка.
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2016, 19:12
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
с потолка
- разве? "Всероссийский ордена «Знак почёта» научно-исследовательский институт противопожарной обороны" - там с потолка цифры берут?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2016, 19:58
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
не стоит смешивать в одну бутылку нормальную работу при 100 градусах (десятилетиями) и "чтоб не упало, пока все не убежали"
- возможно, но 100 °С и 500 °С как-то далековаты друг от друга.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2016, 20:06
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


они и должны быть "далековато".

100 градусов - нормальная эксплуатация конструкций.
500 градусов - все упало.

400 градусов между ними - процесс перехода в состояние "ох, мать!!!".

а огнезащита обеспечивает время, за которое конструкции не должны нагреться от 100 до 500 градусов.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 03.01.2016 в 20:12.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2016, 20:24
1 | #6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, ну это все вилами на воде и с потолка. Книжки из Илюхиного поста говорят, что полная пластика при 600.

Но если это сжатая колонна небоскреба, то ей и 200-300 хватит, чтоб уронить весь свой вес. А если ферма легкая под легкой кровлей, рассчитанная под 6 снег, то летом в пожаре она будет висеть со своими 4-5% от расчетной нагрузки наверное под самые 500-600.

У Ст3пс и 09Г2С одинаковая температура "ох мать!" и "все упало"? А у мифической 06МБФ?

Последний раз редактировалось s7onoff, 03.01.2016 в 20:31.
 
 
Непрочитано 03.01.2016, 20:35
1 | #7
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Что-то вы тут на мудрили, сталь до 300 оС упрочняется, а выше уже начинает резко разупрочнятся. У строительной стали к 500 оС прочность около 70% от начальнй, как-бы фактическая расчетная прочность "приравнивается" к теоретическому пределу пропорциональность при 500 оС.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2016, 20:44
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Denbad, то есть я могу нагреть конструкцию до 300 градусов и смело нагружать её расчетной нагрузкой, потому что у неё Ry при этом не падает?
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2016, 20:50
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


По Кудишину:
Цитата:
при температуре 200 °С начинает уменьшаться модуль упругости
- т. е. там, где критична устойчивость, уже плохеть начинает.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
полная пластика при 600
- да, так написано, только непонятно, что это значит.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2016, 20:53
1 | #10
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


тут есть еще такое явление, как ползучесть. В принципе если смотреть характеристики стали при высоких температурах, то формально они могут меняться не значительно (модуль юнга, предел текучести и так далее). С точки зрения обычной логики проектировщика ничего произойти не должно.
Но ползучесть возникает не зависимо от факта изменения этих характеристик.
Пример недавний: подхребтовые бали ТЭЦ из-за разрушения обмуровки котла подверглись длительному нагреву, до 400-500 градусов. Напряжения от внешней нагрузки не превышают 100-120 МПа. Но в результате некоторые балки прогнулись аж до 200 мм.
Почитайте Сопромат Александрова - в dnl есть
Пожар скорее всего подразумевается как не длительное воздействие, не знаю учитывают ли там это или нет.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2016, 20:57
#11
Scharnhorst


 
Регистрация: 10.12.2015
Сообщений: 9


Таблица из ЕС
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: t.png
Просмотров: 364
Размер:	23.7 Кб
ID:	163205  Нажмите на изображение для увеличения
Название: t2.png
Просмотров: 289
Размер:	11.5 Кб
ID:	163206  
Scharnhorst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2016, 21:06
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Почитайте Сопромат Александрова

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 1673
Размер:	296.0 Кб
ID:	163207  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 1642
Размер:	150.8 Кб
ID:	163208  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2016, 21:15
#13
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Denbad, то есть я могу нагреть конструкцию до 300 градусов и смело нагружать её расчетной нагрузкой, потому что у неё Ry при этом не падает?
Не упадет и не сломается, но сильно прогнется и после остывния останется деформированной.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2016, 22:28
#14
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение

В примере который недавно изучал (в связи с ползучестью) - уровень напряжений был меньше предела текучести для той марки стали (14Г2) и увеличение прогиба на два порядка тоже не объяснялось снижением модуля упругости. Причем балки статически определимые - и напряжения в них оставлись постоянными, а деформации прирастали. Из расчета на ползучесть следовало, что даже если бы напряжения были значительно меньше, чем они были - прогиб бы был все равно большим. Из чего в частности следовал вывод, что простое увеличение сечения не сильно помогает против длительного нагрева.
Вопрос в том что балка была под умеренно высокой температурой довольно длительный срок, это не то же самое что пожар который быстро тушат.
При этом температуры типа 400-500 структуру стали и ее характеристики значительно не меняют, например они обычные при гальванизации той же.
Ползучесть - обычная вещь для учета в машиностроении, то есть когда рассчитывают какие то сопла или лопатки чего то ракетного или подобного ему - там это явление является одним из определяющих. Но обычной строительной логике (со снижением чего то там в известных формулах) оно не подчиняется, бо формулы совсем другие. Надо быть осторожным когда тягаете какие то характеристики из таблиц - там может быть до кучи намешано разных явлений, и данные характеристики могут быть применимы только к узким расчетным случаям в данном источнике. Если есть конкретный вопрос - что будет, если нагреть то и это, то лучше отталкиваться от физической природы явлений непосредственно и уже исходя из нее высчитывать "понижающие коэффициенты"

Последний раз редактировалось ETCartman, 03.01.2016 в 22:55.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2016, 23:12
#15
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Что-то вы тут на мудрили, сталь до 300 оС упрочняется, а выше уже начинает резко разупрочнятся. У строительной стали к 500 оС прочность около 70% от начальнй, как-бы фактическая расчетная прочность "приравнивается" к теоретическому пределу пропорциональность при 500 оС.
Скорее это Вы намудрили с изменением свойств строительных сталей при повышенных температурах. При 300 оС происходит значительное уменьшение предела текучести (для Ст3 приблизительно на 30%), что и отражено в известных мне источниках по проектированию стальных конструкций. Например, таблица допускаемых напряжений из РД 10-249-98:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РД 10-249-98.jpg
Просмотров: 1530
Размер:	136.6 Кб
ID:	163209  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2016, 00:14
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Вы забываете один нюанс.
стойкость при пожаре рассчитана на то, чтобы люди успели свалить (не берем случаи АЭС и т.д.). Люди свалили - все, пусть падает.
Т.е., это - кратковременная работа конструкций в условиях сильного нагрева, причем измеряемая не днями даже, а часами и минутами.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.01.2016, 00:36
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
кратковременная работа конструкций
- думаете кратковременная прочность много выше длительной?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2016, 00:45
#18
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Например, таблица допускаемых напряжений из РД 10-249-98:
Допускаемые напряжения в общем случае не то же самое что предел текучести. Это может быть длительная прочность так называемая, которой при высоких температурах может и не быть.
Кстати расчетные сопротивления древисины даны как длительные с учетом ползучести (при кратковременных нагрузках она гораздо прочней). Но почему то для дерева не принято разделять длительность как для бетона
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2016, 01:04
#19
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- думаете кратковременная прочность много выше длительной?
думаю, вы путаете теплое с мягким.
думаю, что предел огнестойкость (скажем, 45 минут) означает, что через 45 минут после начала воздействия конструкция рухнет (образно выражаясь). Сколько из этих 45 минут будет проходить нагрев до 500 градусов и сколько конструкция должна проработать при 500 (и должна ли вообще) - я сказать затрудняюсь. Судя по стартовому посту - вообще не должна, там речь идет именно о времени нагревания до 500 градусов. Т.е., предполагается, что нагрелось и рухнуло (образно). Возможно, я не прав.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2016, 01:21
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, вот отсюда и вопрос - почему именно 500? Если я правильно понял вопрос ТС.

Предположим, я, хитрый вот такой, изобрету завтра какую-нибудь хитрую краску, которая вспучивается только при 400 и резко становится суперизолятором и дальше 90 минут не дает конструкции нагреться до 500. Но при этом до 400 конструкция с такой краской нагреется за 2-3 минуты. Обмазанные этой хитрой краской конструкции ведь упадут при этих 400, особенно если они были хорошо нагружены во время пожара.
 
 
Непрочитано 04.01.2016, 01:49
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Обмазанные этой хитрой краской конструкции ведь упадут при этих 400
зуб даешь? = ))

К тому же, там что-то про "температурный режим, заданный таблицей" в стартовом посте...

Offtop: вот сидим тут, гадаем. Говорим, что когда упадет, при какой температуре... А люди наверняка испытания всякие проводили. ну, я так думаю, что проводили.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2016, 09:37
#22
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


С точки зрения строительной теории в момент пожара действуют нормативные нагрузки (меньше расчетных). То есть снеговая если она есть - скорее всего меньше максимальной. Ветровой скорее всего вообще нет. Пожар рассматривается как одно из воздействий (маловероятных) не совместимых с прочими расчетными состояниями. Что в принципе логично - например ветровая вместе с сейсмической не учитывается и так далее.
Хотя в принципе возможен и такой вариант что конструкция работает в основном на постоянную нагрузку. Например ферма перекрытая жб плитами. В данном случае нормальный инженер никого не спрашивая и не обращая внимания ни на какие переменчивые рекомендации просто введет определенный запас на этот случай. Или улучшит огнезащиту соответствующим образом. Последний вариант явно предпочтительней.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2016, 05:03
1 | #23
BIzzzzzzON


 
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Сталь до 300 °С упрочняется, а выше уже начинает резко разупрочняться.
Поддержу. Подтверждение на скрине 1 ("Огнестойкость строительных конструкций", И. Л. Мосалков и др., 2001).
Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
У строительной стали к 500 °С прочность около 70 % от начальной
Опять поддержу. Подтверждение на скрине 2 (там же).

Для ТС. Температура 500 °С, вероятно, принята как средняя критическая температура для сталей (см. скрин 3 - Инженерные решения по оценке огнестойкости проектируемых и реконструируемых зданий. В. М. Ройтман. 2001), к тому же удобная для измерения и подсчёта. Она же фигурирует в действующем ГОСТ Р 53295-2009.
Критическая температура - температура, при которой наступает предельное состояние, в качестве которого принято достижение сниженных прочности стали до напряжений от нормативных нагрузок (скрин 4 - Мосалков). При температуре 500 °С коэффициент снижения прочности стали примерно 0,6. Приблизительно это же число можно получить путём перемножения гамма_ф и гамма_м, если от расчётной прочности стали и напряжений от расчётной нагрузки в ней перейти к нормативным и вставить в формулы из скринов 2 и 4. Так что с точки зрения вероятности тоже всё логично.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Сколько из этих 45 минут будет проходить нагрев до 500 градусов
В реальности всё зависит от очень многих факторов (для примера скрин 5, зависимость объёмной температуры от функции здания - там же) и вряд ли поддаётся подсчёту.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
сколько конструкция должна проработать при 500 (и должна ли вообще)
Получается, вообще не должна. Только если на скрытых запасах.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 169
Размер:	82.7 Кб
ID:	163332  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 180
Размер:	350.0 Кб
ID:	163333  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 171
Размер:	56.5 Кб
ID:	163334  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 155
Размер:	110.9 Кб
ID:	163335  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.png
Просмотров: 153
Размер:	265.1 Кб
ID:	163336  

BIzzzzzzON вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2016, 11:22
#24
Ljo


 
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
думаю, вы путаете теплое с мягким.
думаю, что предел огнестойкость (скажем, 45 минут) означает, что через 45 минут после начала воздействия конструкция рухнет (образно выражаясь). Сколько из этих 45 минут будет проходить нагрев до 500 градусов и сколько конструкция должна проработать при 500 (и должна ли вообще) - я сказать затрудняюсь. Судя по стартовому посту - вообще не должна, там речь идет именно о времени нагревания до 500 градусов. Т.е., предполагается, что нагрелось и рухнуло (образно). Возможно, я не прав.
Могу рассказать по дверям про огнестойкость. Классы EI45 EI60 EI90 EI120 - естественно аналогичны минутам огнестойкости. По перекрытиям та же песня, ибо никто не имеет права требовать класс двери больше того, что вокруг её окружает. Так вот, как проходит аттестация, лично мы проходили в Чехии.
Спец лаборатория, где внутри два помещения. Устанавливают два экземпляра ваших дверей, и в одном помещении прогревают температуру до 2 000 градусов. Во втором стоит масса датчиков, включая датчик на ручку двери, где свои температуры (поэтому у реальных противопожарных дверей не бывает чисто металлической поверхности ручки) на контроль. Фактически, дверное полотно плавно начинает деформироваться до состояния достаточного зазора с дверной рамой и тогда поток горячего воздуха проходит сквозь зазор до датчика, где тот фиксирует прорыв наших 500 градусов. Расстояния датчиков и т.п. строго регламентированы. Температуры к низу двери более строгие, но обычно верхний уголок дверного полотна отходит первым. После прохождения испытаний в натовские офисы установлены двери класса EI90.
Ljo вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2016, 13:18
#25
ratay


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 646


Бармаглотище: по поводу кратковременного нагрева - абсолютно верно. А для длительной работы есть и окалиностойкие стали (чуть-чуть легированные Al), есть и жаропрочные (как самая ходовая у нас 12Х18Н9), а есть уже и всевозможные сплавы, но их на стройке использовать - дешевле чистым золотом.
ratay вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2016, 14:21
1 | #26
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


У стали есть предел пропорциональности и предел текучести. Конструкции, как правило, рассчитаны на работу до предела пропорциональности; до предела текучести приличный запас, но в него обычео не лезут, т.к. наступают необратимые деформации. При нагреве: предел пропорциональности (а с ним и модуль упругости) начинает падать уже после 200 оС, но предел текучести ползет вверх вплоть до 300 оС. После 300 оС начинает падать и предел текучести. К 500 оС значение предела текучести опускается до значения предела пропорциональности который был до нагрева. Т.е. фактические напряжения в конструкции подходят к пределу текучести, ну и после 500 оС уже всё.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2016, 15:08
#27
Вовик

гореинженер
 
Регистрация: 22.10.2011
г.Екатеринбург
Сообщений: 72
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от BIzzzzzzON Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
сколько конструкция должна проработать при 500 (и должна ли вообще)
Получается, вообще не должна.
Резюмируйте пожалуйста почему. А то я только понял что в принципе физико-механические характеристики стали при температурах определить можно, следовательно и расчет конструкций можно выполнить.
Вовик вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2016, 15:27
#28
ratay


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 646


Да вот и я ни черта не пойму. Когда где-нибудь в котельной или в турбине определяют температуру для длительной работы - понятно. А как пожарные меряют температуру во время пожара? Сначала меряют, а потом тушат?
ratay вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2016, 17:15
#29
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
У стали есть предел пропорциональности и предел текучести. Конструкции, как правило, рассчитаны на работу до предела пропорциональности; до предела текучести приличный запас, но в него обычео не лезут, т.к. наступают необратимые деформации. При нагреве: предел пропорциональности (а с ним и модуль упругости) начинает падать уже после 200 оС, но предел текучести ползет вверх вплоть до 300 оС. После 300 оС начинает падать и предел текучести. К 500 оС значение предела текучести опускается до значения предела пропорциональности который был до нагрева. Т.е. фактические напряжения в конструкции подходят к пределу текучести, ну и после 500 оС уже всё.
То, что Вы написали - полная ерунда.
1)Для строительных конструкций параметром определяющим прочностные характеристики материала является предел текучести. Именно предел текучести нормируется в стандартах на прокат. В исключительных случаях для растянутых элементов допускающих эксплуатацию после достижения материалом предела текучести допускается расчет на прочность с использованием предела прочности.
2) Предел текучести не ползет в вверх вплоть до 300 оС. Он начинается снижаться с повышением температуры выше комнатной и к 300 градусам равен 70-77% (по разным источникам) от значения при 20 оС.

Если есть источники подтверждающие Ваши утверждения будет интересно взглянуть.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2016, 17:42
#30
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
То, что Вы написали - полная ерунда.
Ну тогда поведай о критерии работоспособности конструкций в температурном режиме 500 оС.

Цитата:
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
А как пожарные меряют температуру во время пожара? Сначала меряют, а потом тушат?
У них статистические данные к какому времени какая температура достигается; если объект с нестандартной пожарной нагрузкой, то в соотв. разделе проекта делается расчетное обоснование.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2016, 19:24
#31
INGeg


 
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 75


Тема очень хорошая, но нигде нет ее досконального описания. А проблема "огнезащиты" действительно есть. Вот методика, как я считаю, максимально приближенная к реальности:
Методика расчета фактического предела огнестойкости Rockwool Conlit.pdf

Методика расчета фактического предела огнестойкости Paroc FPS-17.pdf

Методика расчета фактического предела огнестойкости Fireboard.pdf (не закачивается сюда)
INGeg вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2016, 19:32
#32
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Резюмирую : снижение несущей способности на 30% при 500 градусов допускается ввиду маловероятности и скоротечности оного события.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2016, 07:52
#33
MercatorNSK


 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Бармаглотище, вот отсюда и вопрос - почему именно 500? Если я правильно понял вопрос ТС.

Предположим, я, хитрый вот такой, изобрету завтра какую-нибудь хитрую краску, которая вспучивается только при 400 и резко становится суперизолятором и дальше 90 минут не дает конструкции нагреться до 500. Но при этом до 400 конструкция с такой краской нагреется за 2-3 минуты. Обмазанные этой хитрой краской конструкции ведь упадут при этих 400, особенно если они были хорошо нагружены во время пожара.
Все краски на рынке начинают работать при температуре 250*С. Т.е Начинается химическая реакция и т.д.
Огнезащитная эффективность средств огнезащиты будет определятся по ГОСТ 53295 в котором как раз условия испытаний стальных балок в условиях СТАНДАРТНОГО пожара и критическая температура принята 500*С. Предельное состояние по потере несущей способности может в зависимости от нагрузки может наступать даже раньше - от 350*С до 700* С (Европейские стандарты).
MercatorNSK вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2016, 16:18
#34
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


http://www.steelconstruction.info/up...rotection#/16/
стр. 17 абзац 3, по мнению англичан температура критическая для стали=550 градусов, при этом считается, что в момент возгорания нагрузка составляет порядка 60% от расчетной, что собственно уже писали выше...
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2016, 12:07
#35
MercatorNSK


 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142


Вот еще интересный документ http://docs.cntd.ru/document/1200113419
Касается альтернативных методов испытаний при различных условиях пожара.
Когда полностью на европейский стандарт перейдем?
MercatorNSK вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2016, 13:20
#36
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


А надо?
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2016, 14:00
#37
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Нет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2016, 15:57
#38
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Да не работает сталь при 500. С чего вы взяли?
Кому неймётся - пусть металургию штудирует. Там всё описано при какой температуре что происходит.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2016, 18:17
1 | #39
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


и прально делает. Я после 500 тоже не работаю. даже после 300 уже не тянет совсем.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2016, 04:13
#40
BIzzzzzzON


 
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 144


Вовик, при 500 °С мы фактически переходим к нормативной прочности стали от расчётной и к нормативным нагрузкам от расчётных, то есть мы лишаемся коэффициентов запаса. Конструкция может и выдержать эту температуру, если либо в ней заложены дополнительные запасы, либо фактические нагрузки меньше нормативных (или фактическая прочность стали больше нормативных). Конечно, можно посчитать конструкции и на прочность при определённой высокой температуре, но это будет очень нерационально и неэкономично, так как бОльшую часть жизненного цикла сооружения такие температуры не достигаются (а могут и вообще никогда не наступить).

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Если есть источники подтверждающие Ваши утверждения будет интересно взглянуть.
В посте № 23 подтверждающий источник ведь уже был приведён. Вот ещё один на скрине 1 (Металлические конструкции. Под ред. Ю. И. Кудишина. 2011).

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Предел текучести не ползет в вверх вплоть до 300 °С.
Да, он почти не изменяется, зато ползёт вверх предел прочности (временное сопротивление, то есть фактическая прочность), в подтверждение скрин 2 (оттуда же). Denbad, в принципе, всё верно описал, если в последних четырёх предложениях его поста № 26 заменить "предел пропорциональности" на "предел прочности". Такое упрочнение, вероятно, можно объяснить выделением углерода как при низкотемпературном отпуске.

INGeg, в книгах из поста № 23 такая же методика расчёта приведена, но, правда, в приведённых вами инструкциях она доступней изложена.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да не работает сталь при 500.
Что значит "не работает"? Вполне можно запроектировать, чтобы конструкция "работала" в значении "выполняла несущую функцию" и при 500 °С, но это будут уже другие сечения. А до примерно 720 °С металлургия особо ничего не скажет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 73
Размер:	41.9 Кб
ID:	163997  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 71
Размер:	11.6 Кб
ID:	163998  
BIzzzzzzON вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2016, 11:03
#41
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от BIzzzzzzON Посмотреть сообщение
В посте № 23 подтверждающий источник ведь уже был приведён. Вот ещё один на скрине 1 (Металлические конструкции. Под ред. Ю. И. Кудишина. 2011).
Вот график построенный по данным скрина №2 из поста #23:

Как видно, предел текучести с увеличением температуры вовсе не растет. И если Вы считаете, что уменьшение предела текучести на 23% (при 300 0С) незначительно - тогда: "Да, он почти не изменяется,...".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мех. свойства от температуры_.jpg
Просмотров: 465
Размер:	79.7 Кб
ID:	164010  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2016, 12:33
#42
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


ZVV, да все уже давно все поняли про предел текучести. Речь идет про предел прочности (временное сопротивление. Ru, а не Ry)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2016, 12:41
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


А где это у НИИ написано, что предполагается РАБОТА стали при 500?
Там написано совсем другое:
Цитата:
Заключается в определении времени прогрева необогреваемой стороны образца до критической температуры (для стали - 500 °С) в процессе испытаний
При 500 сталь уже светится пурпурно-малиновым цветом. А что там под "критичностью" подразумевали, это в той работе и нужно поискать. Хотя зачем? Не может строительная конструкция рассчитываться на 500, хоть кратковременно. Видимо по скорости нагрева пожарные судят об огнестойкости. Это просто нужно вникать в эти перлы НИИ.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2018, 07:53
#44
Niderman

инженер-конструктор КМ
 
Регистрация: 02.07.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 65


Что бы не создавать новую тему, спрошу здесь. Имеется газоход, температура газов в котором 440 градусов. Газоход приварен к скользящей опоре, которая в свою очередь стоит на обычной опоре из гнутого профиля (квадратная труба).
Регламентируется ли СП или другим документом, какую сталь нужно принимать для скользящей и обычной опоры?
Как посчитать, насколько нагреется сама опора (высота около 4 метров), что бы понять нужно ли её чем то изолировать для безопасности людей?


Последний раз редактировалось Niderman, 26.01.2018 в 08:43.
Niderman вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2018, 08:06
#45
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от Niderman Посмотреть сообщение
Как посчитать, насколько нагреется сама опора (высота около 4 метров), что бы понять нужно ли её чем то изолировать для безопасности людей?
Нагреется почти настолько же сколько труба. Немного меньше за счет неидельного контакта и конвекции но почти также. Сталь нужно как минимум низколегированную по моему.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2018, 08:14
#46
Niderman

инженер-конструктор КМ
 
Регистрация: 02.07.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 65


Я тоже понимаю, что обычная сталь С245 не пойдёт, но для заказчика нужно обоснование. В СП в п 1.2 написано, что при проектировании конструкций, находящихся в особых условиях.....следует соблюдать дополнительные требования, предусмотренные соответствующими нормативными документами. Знать бы ещё, что это за документы.
Niderman вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2018, 12:33
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Niderman Посмотреть сообщение
... для заказчика нужно обоснование. В СП в п 1.2 написано, что при проектировании конструкций, находящихся в особых условиях.....следует соблюдать дополнительные требования, предусмотренные соответствующими нормативными документами. Знать бы ещё, что это за документы.
СП 16. п.1.1. Не более 100 по Цельсию.
Когда делаем факела - там тоже строительные МК греются - применяем стали, например 09Г2С, R которых в их ГОСТ регламентирован при конкретной температуре (например 3 т/кв.см пр 250 по Цельсию, образно).
Ищите в ГОСТ на стали. Главное - определитесь с расчетной температурой - 440 - это много. Это уже инфракрасным передает.
Я бы вставил термопрокладку. Наверно. Если бы сталь не нашел.

Последний раз редактировалось Ильнур, 26.01.2018 в 12:40.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2019, 10:28
#48
msv79

шаман
 
Регистрация: 18.01.2007
*Stalingrad*
Сообщений: 167
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™


Здравствуйте! Имеется объект "капитальный ремонт промышленной печи", необходимо заменить несущие стальные балки над печью. Рабочая температура балок 250-300°С, с учётом существующей теплоизоляции из штукатурки (глиноземистый цемент, вода, жидкое стекло, асбестовая крошка, ). Толщина штукатурки 40мм. А теперь, внимание, вопрос: есть ли лучшая, более современная альтернатива существующей теплоизоляции?
__________________
всё гениальное - просто
msv79 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2019, 11:30
1 | #49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от msv79 Посмотреть сообщение
...теплоизоляции из штукатурки (глиноземистый цемент, вода, жидкое стекло, асбестовая крошка, )...есть ли лучшая, более современная альтернатива существующей теплоизоляции?
Разумеется есть, насколько я понимаю. В европах асбест запрещен. Стало быть, есть альтернативные составы. И разумеется они не хуже, а лучше. Амерские и японские еще лучше. Но дорогие. Не удивлюсь, если где-нить в РФ давно и широко применяют сопоставимые по качеству составы.
Только все это очень специфично - я например как "строитель" не в курсе.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2019, 10:45
#50
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Вроде никто не выложил сюда табличку из еврокода, оставлю ее здесь.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
И если Вы считаете, что уменьшение предела текучести на 23% (при 300 0С) незначительно - тогда: "Да, он почти не изменяется,...".
Как видим, по некоторым источникам предел текучести действительно не меняется вплоть до 400 градусов.

Также, прикладываю табличку для определения критической температуры.

Усилия, для которых определяется коэффициент использования должны быть получены из особого сочетания.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-11-12_09-42-48.png
Просмотров: 54
Размер:	51.8 Кб
ID:	219924  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-11-12_09-55-40.png
Просмотров: 47
Размер:	38.8 Кб
ID:	219925  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-11-12_10-05-35.png
Просмотров: 50
Размер:	35.8 Кб
ID:	219927  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-11-12_10-08-48.png
Просмотров: 46
Размер:	71.4 Кб
ID:	219928  

Последний раз редактировалось Kykycuk, 12.11.2019 в 11:13.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2019, 12:56
#51
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Как видим, по некоторым источникам предел текучести действительно не меняется вплоть до 400 градусов.
По приведенным вами источникам так и получается. Я же опирался на свой опыт проектирования металлоконструкций длительно находящихся под воздействием высоких температур при эксплуатации. Например таблица из РУ 34-1203-71:

Падение допускаемых напряжений при температуре 400С более чем в два раза.
Если рассчитываются строительные конструкции на воздействие пожара, то надо пользоваться специальными методиками для этого случая со своими зависимостями предела текучести от температуры.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПГВП.jpg
Просмотров: 174
Размер:	137.1 Кб
ID:	219931  
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2019, 13:00
#52
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
2019-11-12_09-42-48.png (51.8 Кб, 10 просмотров)
2019-11-12_09-55-40.png (38.8 Кб, 7 просмотров)
2019-11-12_10-05-35.png (35.8 Кб, 6 просмотров)
2019-11-12_10-08-48.png (71.4 Кб, 6 просмотров)
- откуда?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2019, 13:03
1 | #53
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- откуда?
Это EN 1993-1-2
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2019, 14:16
#54
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Не нужно сильно самообманываться - обычная сталь начинает страдать уже при 200. А при 400 она уже не та. Я уж не говорю про 500...
Постоять какое-то время при пожаре и потом рухнуть - одно, а долговечно работать у жаркой печи или трубы - другое.
А вообще-то актуален был пост 48 - чем нынче обмазывают...
Есть чем обмазать?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2019, 14:20
#55
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Постоять какое-то время при пожаре и потом рухнуть - одно, а долговечно работать у жаркой печи или трубы - другое.
Ну основной вопрос темы - огнестойкость, ведь так? По печам и жарким трубам отдельный разговор.

----- добавлено через 47 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Есть чем обмазать?
не специалист.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2019, 17:18
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
...основной вопрос темы - огнестойкость, ведь так? ....
Почти так. Но я вот когда читал первый пост, то уловил некую кашу - там есть выражение типа "нормальная работа стальных конструкций при 500 (или 600)" - и теперь сюда вовлекли все на свете - от сужения до модуля упругости.
Огнестойкость - это время до обрушения при пожаре. А нормальная работа стали при высоких температурах - совершенно иное.
Понятно, что эти вещи родственны. Но таки разные.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему предполагается работа стальных конструкций при 500 °С при использовании огнезащитных покрытий?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41