| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Зазор между прогоном покрытия и горизонтальными связями или распорками
Регистрация: 09.11.2015
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 6588
|
|
||||
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160
|
В серии Молодечно (там ферма тоже из ГСП) горизонтальные связи по покрытию крепятся в том числе и к прогону покрытия, прям по средине пролета прогона.
И следовательно "гуляют" по вертикали вместе с прогоном. ИМХО - если горизонтальная связь прогнется от прогона то ничего страшного если крепление и саму связь посчитать на доп. нагрузку от прогона. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
Эксперт Бубнов, да не плох, потянет. Бармаглотище просто волнуется что в данном случае работают только болты
![]() P.S. упустил момент что это связи а не распорки, но на мой взгляд одна и та же хрень. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Гораздо хуже расцентровка элементов связевого блока (с соответствующим моментом) и Q в середине пояса фермы. В общем и целом - узел, возможно, и не развалится... Но сконструирован отвратно. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.01.2016 в 22:55. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Поэтому мне и страшно в современные здания заходить, что подобные творения - "обычные" стали. Можно картинку из какой-нибудь серии с таким "обычным" узлом?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
Arikaikai, ну не обязаны
![]() P.S. добавлю вложение на разрезе 12-12 видны распорки дублирующие прогоны (это из старой отмененной серии Молодечно) Последний раз редактировалось Манифест, 28.01.2016 в 23:50. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Да и прогон из гсп будет намного лучше работать, чем швеллер, при отсутствии раскрепления. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
П.С. Прогон-то как посчитан? с учетом бимоментов всяких, кручения и т.д.? Или просто как балочку в кристалле прикинули? = )) Риторический вопрос. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
![]() ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 29.01.2016 в 00:08. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
красиво. подобрали сечение пояса, чтоб оно проходило на устойчивость с двойной расчетной длиной. Дык можно вообще пояс 18-метровой фермы сделать из 70Ш2 "на бок" - и раскреплять не нужно будет. И так по устойчивости и гибкости пройдет, без всяких распорок.
----- добавлено через ~2 мин. ----- нет, расчетная длина будет от распорки до распорки. Или связи по каждой ферме? = )) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Череповец
Сообщений: 38
|
Оставляйте распорки под прогонами только в связевых блоках.
Расчет и работа прогонов в качестве распорок достаточно подробно описана в книжке Катюшина, http://dwg.ru/dnl/6396. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 63
|
Иногда люди делают так: в связевых блоках к прогонам, которые выполняют роль распорок, снизу к швеллеру приваривают уголок, по аналогии с крестовым сечением уголков. Тогда этот прогон может воспринимать как изгиб так и продольное усилие. Если система связей между ферм в связевом блоке получается крестовая, то эти прогоны ставят через один, а обычные швеллера между ними (как ни странно получается тоже через один
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
а вне связевых блоков?
э, нет. Не пойдет. Чтобы уменьшить расчетную длину - элемент сам должен, так или иначе, воспринимать продольное усилие. Если же он его не воспринимает - то и на расчетную длину связей он никак не повлияет. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Где написаны допуски на бетонную подготовку? | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 108 | 08.06.2017 18:11 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Противопожарный зазор между маршами | rasputinn | Архитектура | 11 | 06.07.2010 13:54 |