Зазор между прогоном покрытия и горизонтальными связями или распорками
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зазор между прогоном покрытия и горизонтальными связями или распорками

Зазор между прогоном покрытия и горизонтальными связями или распорками

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.01.2016, 17:01 #1
Зазор между прогоном покрытия и горизонтальными связями или распорками
Эксперт Бубнов
 
Регистрация: 09.11.2015
Сообщений: 26

Добрый день!
На фермы из ГСП профиля опираются прогоны из швеллера 20П.
По расчету получается,что прогиб прогона от нормативных нагрузок равен 18 мм.
При использовании связи из трубы 120х4 расстояние от верха пояса фермы до верха связи равно (140-120)/2=10 мм.
Т.е. прогон ложится на связь,что есть плохо.

Вопрос:

1.Возможно ли сделать узел,как в приложении?Т.е. поднять прогоны на 30 мм относительно верхнего пояса?
Или лучше опустить крепление связи ниже центра верхнего пояса фермы относительно горизонтальной оси?
Или высоту пояса фермы увеличить?

2.Есть ли в нормах значения допустимых зазоров между конструкциями покрытия кроме пункта Е1.6 СП20.13330.2011?
Или необходимо выдерживать зазор в 40 мм между элементами (правда там речь идёт о перегородках)?

Заранее спасибо!

Вложения
Тип файла: pdf Прогон и распорка.pdf (9.0 Кб, 301 просмотров)

Просмотров: 6588
 
Непрочитано 28.01.2016, 18:20
#2
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


В серии Молодечно (там ферма тоже из ГСП) горизонтальные связи по покрытию крепятся в том числе и к прогону покрытия, прям по средине пролета прогона.
И следовательно "гуляют" по вертикали вместе с прогоном.

ИМХО - если горизонтальная связь прогнется от прогона то ничего страшного если крепление и саму связь посчитать на доп. нагрузку от прогона.
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 18:27
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Эксперт Бубнов Посмотреть сообщение
При использовании связи из трубы 120х4
из уголков связи сделайте и не мучайтесь
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 19:48
#4
Эксперт Бубнов


 
Регистрация: 09.11.2015
Сообщений: 26


Спасибо за ответы!
Эксперт Бубнов вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 20:38
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


узел - хрень.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 21:52
#6
Эксперт Бубнов


 
Регистрация: 09.11.2015
Сообщений: 26


Бармаглотище,
Чем плох?
Эксперт Бубнов вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 22:33
1 | #7
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Эксперт Бубнов, да не плох, потянет. Бармаглотище просто волнуется что в данном случае работают только болты . У прогона нет опирания нижним поясом на ферму (непосредственно). Но паниковать не стоит, т.к. существуют решения по креплению прогонов не только "поэтажное", но и в одном уровне и там точно так-же считаем болты на все возможные усилия. Как вариант конечно могут быть и другие причины (я что-то пока не соображу какие, ну м.б. Бармаглотище прояснит) А вообще, в общем случае я с ним согласен, избегать этого надо.
P.S. упустил момент что это связи а не распорки, но на мой взгляд одна и та же хрень.
Манифест вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 22:47
#8
Эксперт Бубнов


 
Регистрация: 09.11.2015
Сообщений: 26


Манифест, да,получается,что болты будут на срез считаться.
Больше на ум ничего не приходит,как зазор обеспечитьНу или распорку вниз опускать
Эксперт Бубнов вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 22:48
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Бармаглотище просто волнуется что в данном случае работают только болты .
как раз срез болтов прогонов меня не волнует (если, конечно, они М20 и суммарная нагрузка на прогон не 20 тонн)
Гораздо хуже расцентровка элементов связевого блока (с соответствующим моментом) и Q в середине пояса фермы.

В общем и целом - узел, возможно, и не развалится... Но сконструирован отвратно.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.01.2016 в 22:55.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 22:57
#10
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Бармаглотище, извиняюсь не уловил, поясни как специалист для чертежника, фасонки на ферме что-ли подребрить?
Манифест вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 22:57
#11
Эксперт Бубнов


 
Регистрация: 09.11.2015
Сообщений: 26


Бармаглотище, обычный узел,на мой взгляд.Только прогоны подняты.
Что вы так ерепенитесь,ума не приложу
Эксперт Бубнов вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 22:59
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Поэтому мне и страшно в современные здания заходить, что подобные творения - "обычные" стали. Можно картинку из какой-нибудь серии с таким "обычным" узлом?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Бармаглотище, извиняюсь не уловил, поясни как специалист для чертежника, фасонки на ферме что-ли подребрить?
Сделать, как в молодеченской серии и не любить мозги окружающим. Offtop: лень долго писать, если честно. Возьми картинки молодеченского узла и ТСа, прогон и связи замени соответствующими силами и сравни, что получится
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 23:11
#13
Эксперт Бубнов


 
Регистрация: 09.11.2015
Сообщений: 26


Бармаглотище, стенку в поясе сомнёт?
Эксперт Бубнов вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 23:14
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


сомнет? хм... А можно вид сверху на все это дело? Точнее, не на все, а, скажем, разрезик с плоскостью между прогоном и связевым блоком.
Offtop: Чую, сейчас еще веселее станет
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 23:16
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


прогиб связи от СВ сколько по расчету?

12 мм в серединке. А прогон сверху - 18 мм. Зачем поднимать на 30?

Последний раз редактировалось s7onoff, 28.01.2016 в 23:22.
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 23:24
#16
Эксперт Бубнов


 
Регистрация: 09.11.2015
Сообщений: 26


Arikaikai, Коэффициент спокойствия очка
Эксперт Бубнов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 23:24
#17
Эксперт Бубнов


 
Регистрация: 09.11.2015
Сообщений: 26


Бармаглотище,
Вложения
Тип файла: pdf крепление распорок.pdf (5.8 Кб, 152 просмотров)
Эксперт Бубнов вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 23:27
#18
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Распорки... Под прогонами...

Вот как знал, что станет веселее

больше уже и говорить-то нечего. Полюбас "обычное решение".
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 23:37
#19
Эксперт Бубнов


 
Регистрация: 09.11.2015
Сообщений: 26


Бармаглотище, прогоны не являются распорками,как в серии.
Эксперт Бубнов вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 23:38
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Эксперт Бубнов, почему?
 
 
Непрочитано 28.01.2016, 23:44
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Эксперт Бубнов Посмотреть сообщение
Бармаглотище, прогоны не являются распорками,как в серии.
тогда надо читать внимательнее серию. Например, пункт 3.1.9, а не лепить хрень.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 23:45
1 | #22
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Arikaikai, ну не обязаны , для экономии профиля наверно.
P.S. добавлю вложение на разрезе 12-12 видны распорки дублирующие прогоны (это из старой отмененной серии Молодечно)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 181
Размер:	40.8 Кб
ID:	164384  

Последний раз редактировалось Манифест, 28.01.2016 в 23:50.
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 23:46
#23
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Arikaikai, ну не обязаны , для экономии профиля наверно
дада, офигенная экономия. швеллер + гсп 120х??. Сэкономили
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 23:52
#24
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Бармаглотище, если мы примем прогон расчитанный на N то придется его ставить по всему покрытию а не по 2-ум; 3-м рядам (для равномерной высоты под профлист)
Манифест вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 23:53
#25
Эксперт Бубнов


 
Регистрация: 09.11.2015
Сообщений: 26


Связи по покрытию есть.Блин,ну е-моё)))Таких ситуаций не было ни у кого что ли?)) Не поверю)))
Эксперт Бубнов вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 23:59
#26
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Бармаглотище, если мы примем прогон расчитанный на N то придется его ставить по всему покрытию а не по 2-ум; 3-м рядам (для равномерной высоты под профлист)
Так в любом случае распорки надо под каждым прогоном ставить для раскрепления верхнего пояса. Ты с нижним поясом не путай. Или ты верхний пояс хочешь в двух-трех рядах на всю ферму раскреплять из плоскости?

Да и прогон из гсп будет намного лучше работать, чем швеллер, при отсутствии раскрепления.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Эксперт Бубнов Посмотреть сообщение
Связи по покрытию есть.Блин,ну е-моё)))Таких ситуаций не было ни у кого что ли?)) Не поверю)))
таких - нет. Ибо это хрень ,а заведомую хрень я не проектирую.

П.С. Прогон-то как посчитан? с учетом бимоментов всяких, кручения и т.д.? Или просто как балочку в кристалле прикинули? = )) Риторический вопрос.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Бармаглотище, если мы примем прогон расчитанный на N то придется его ставить по всему покрытию а не по 2-ум; 3-м рядам (для равномерной высоты под профлист)
кстати, при серийном решении N "разгружает" прогон, "поднимая" эпюру моментов Offtop: почему - это тебе задачка на ночь

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 29.01.2016 в 00:08.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 00:07
#27
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ак в любом случае распорки надо под каждым прогоном ставить для раскрепления верхнего пояса
Не, по расчету бывает и меньше достаточно
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 97
Размер:	13.8 Кб
ID:	164386  
Манифест вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 00:08
#28
Эксперт Бубнов


 
Регистрация: 09.11.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Или ты верхний пояс хочешь в двух-трех рядах на всю ферму раскреплять из плоскости?
Да,за счёт связей.Расчетная длина пояса будет от связи до связи
Эксперт Бубнов вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 00:12
#29
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Не, по расчету бывает и меньше достаточно
красиво. подобрали сечение пояса, чтоб оно проходило на устойчивость с двойной расчетной длиной. Дык можно вообще пояс 18-метровой фермы сделать из 70Ш2 "на бок" - и раскреплять не нужно будет. И так по устойчивости и гибкости пройдет, без всяких распорок.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Эксперт Бубнов Посмотреть сообщение
Да,за счёт связей.Расчетная длина пояса будет от связи до связи
нет, расчетная длина будет от распорки до распорки. Или связи по каждой ферме? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 00:37
#30
Эксперт Бубнов


 
Регистрация: 09.11.2015
Сообщений: 26


Причём тут связи?Вопрос по узлу был,а конкретно о том,как обеспечить зазор между элементами.
Эксперт Бубнов вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 00:50
1 | #31
a.a.osolodkin


 
Регистрация: 29.01.2016
Череповец
Сообщений: 38


Оставляйте распорки под прогонами только в связевых блоках.
Расчет и работа прогонов в качестве распорок достаточно подробно описана в книжке Катюшина, http://dwg.ru/dnl/6396.
Вложения
Тип файла: pdf Узел.pdf (4.7 Кб, 133 просмотров)
a.a.osolodkin вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 09:01
1 | #32
Ph.D_Steel


 
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 63


Иногда люди делают так: в связевых блоках к прогонам, которые выполняют роль распорок, снизу к швеллеру приваривают уголок, по аналогии с крестовым сечением уголков. Тогда этот прогон может воспринимать как изгиб так и продольное усилие. Если система связей между ферм в связевом блоке получается крестовая, то эти прогоны ставят через один, а обычные швеллера между ними (как ни странно получается тоже через один )служат как средства «перебивки» расчетной длинны горизонтальных связей. Но этим делом нужно уметь пользоваться и не всегда его можно применить.
Ph.D_Steel вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 11:35
#33
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ph.D_Steel Посмотреть сообщение
в связевых блоках к прогонам, которые выполняют роль распорок,
а вне связевых блоков?

Цитата:
Сообщение от Ph.D_Steel Посмотреть сообщение
а обычные швеллера между ними (как ни странно получается тоже через один )служат как средства «перебивки» расчетной длинны горизонтальных связей.
э, нет. Не пойдет. Чтобы уменьшить расчетную длину - элемент сам должен, так или иначе, воспринимать продольное усилие. Если же он его не воспринимает - то и на расчетную длину связей он никак не повлияет.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 11:51
#34
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ph.D_Steel Посмотреть сообщение
снизу к швеллеру приваривают уголок, по аналогии с крестовым сечением уголков
при этом у него W должно снижаться)
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зазор между прогоном покрытия и горизонтальными связями или распорками



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Противопожарный зазор между маршами rasputinn Архитектура 11 06.07.2010 13:54