Всем доброго дня!
В результатах нелинейного расчета ж.б. монолитного перекрытия по ж.б. балкам в закладке «усилия-разрушения» при выборе всех трех слоев появляются пустые квадраты, в зоне опирания на колонну и в пролете главной балки.
По всем загружениям расчет выполняется, в протоколе расчета разрушения нет.
Единственное, в процессе расчета эти места становиться желтого цвета.
Подскажите, кто сталкивался, что означают эти белые квадраты.
Скриншот прилагаю.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Результат.jpg
Просмотров: 235
Размер:	239.6 Кб
ID:	165009  

Просмотров: 5255
 
Непрочитано 09.02.2016, 18:52
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Дефект монитора.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 08:59
#3
Pikvadze


 
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 53


Исчерпывающий ответ, когда не знаешь ответа!
Pikvadze вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 10:18
#4
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


Картинка «разрушение» :
Линии –направление трещин,
Кружки-пластические шарниры
Кубики - разрушение основного материала
Бублики - обрыв арматуры(кажется)
mikel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 11:02
#5
Pikvadze


 
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 53


Тогда вопрос:
1. Я как понимаю это плита рушится, она толщиной 100 мм (слишком тонкая), может ее не нужно задавать в расчет, но если считать одни балки без плиты, то полного расчета не происходит, на середине первого загружения выводит результат?
2. И почему тогда в протоколе расчета ни чего про разрушение не сказано, на сколько эти кубики критичны?
3. Бублики это шутка или нет (не сталкивался)?
Pikvadze вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 11:22
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


А там по разрушению отдельный файл, 13 кажется.
Плита трещит, но система не рушится.
ГИС нет?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 11:39
#7
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


если по протоколу все заявленные шаги пройдены, то пациент жив. не без потерь разумеется. если до конца не дошли , то крах. ГИС -останов расчета.
если хочешь принудительно прогнать до конца, прошей сетку линейными стержнями малой жесткости, тогда местная ГИС не помешает. бублики видел.
mikel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 15:34
#8
Pikvadze


 
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 53


Так и в итоге, я не совсем понял по моему вопросу.
Если все шаги расчета пройдены, в протоколе расчета разрушения нет, прогиб небольшой, но вылезают белые кубики (разрушение основного материала), что с ними делать?
Мне непонятно – с перекрытием все в порядке или нет.
В какой литературе про это можно почитать?
Pikvadze вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 15:50
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Pikvadze Посмотреть сообщение
я не совсем понял по моему вопросу.
На компе в папочке LWORK есть файлик *13....откройте его и посмотрите состояние материала.

Цитата:
Сообщение от Pikvadze Посмотреть сообщение
в протоколе расчета разрушения нет, прогиб небольшой
Они есть. Бетон разрушен (трещина), на сколько процентов или вообще КЭ вышел из работы в системе см. *13...

Цитата:
Сообщение от Pikvadze Посмотреть сообщение
Мне непонятно – с перекрытием все в порядке или нет.
Если в протоколе расчета нет ГИС, то вся ваша система выдержала ту нагрузку, которую вы задали. т.е. трещины есть, но прочность всей схемы обеспечена.

Цитата:
Сообщение от Pikvadze Посмотреть сообщение
что с ними делать
Определять ширину раскрытия трещин, они же тоже нормируются.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 16:02
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Генацвале! Забей.
В плите такие маленькие напряжения, что бетон будет держать. Без арматуры.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 17:32
#11
Pikvadze


 
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 53


Спасибо всем за помощь!!!
Хочу подытожить.
Я посмотрел _13 файл эти участки с белыми кубами все разрушаются на 100%.
В балках разрушение доходит максимум до 60%.
В протоколе расчета ГИС нет.
Как я понимаю, все этапы расчета выполняются так как разрушения балок нет, происходит разрушение плиты из-за ее малой толщины (некорректно считает Лира?). При этом прогиб 12.6 мм.
Перекрытие существующее и стоит уже более 40 лет, дефектов, свидетельствующих об разрушение плитной части перекрытия, нет.
То есть я пытаюсь сказать, что если разрушения все системы нет, прогиб небольшой, то это локальные не большие недочеты расчета которыми можно пренебречь или это серьёзно если отдельные элементы разрушены на 100%?
Pikvadze вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 09:28
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


А как это, плиты разрушены полностью, а балки нет. Балки, что, с плитой арматурой не связаны? т.е. монолитное ЖБ перекрытие работает отдельно?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2016, 09:45
#13
Pikvadze


 
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 53


Плита полностью не разрушается.
Полностью разрушаются элементы, которые отмечены на скриншоте белыми кубами.
Я просмотрел все элементы, которые разрушены на 100% - это только элементы отмеченные белыми кубами.
Я предполагаю, это происходит из-за малой толщины и малого армирования плиты, балка деформируется и тянет за собой плиту, т.к. та находится в верхнем поясе балки.
Если убрать жесткие вставки балок, то количество разрушенных элементов плиты уменьшается вдвое.
Отдельное спасибо за 13 файл, очень наглядно.
Pikvadze вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 10:01
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Pikvadze Посмотреть сообщение
Если убрать жесткие вставки балок, то количество разрушенных элементов плиты уменьшается вдвое.
Ясен пень...Плита и подбалка у вас работают отдельно. В плите (на опоре) большие растягивающие усилия из-за жестких вставок (возникает распор), они рвут плиту. В действительности всё не так.
Вложения
Тип файла: docx Doc1-44.docx (700.3 Кб, 58 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 10:22
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Следует иметь ввиду, что Лира 9.* не делает нелинейный расчёт, а только определяет пластические шарниры в концевых сечениях.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 12:47
#16
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


SergeyKonstr, подскажите, как определить величину раскрытия трещины по результатам Лиры?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 17:43
#17
Dub


 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166


Доброго дня всем, подскажите как правильно создать историю загружений в окне "шаговый метод", что значит история << >> ?
Из справки : " В левой части окна располагается поле с древовидным двухуровневым списком, в котором отображаются номера историй (последовательностей) нагружений – список первого уровня, и номера загружений, непосредственно формирующих каждую историю – списки второго уровня. Цифра в двойных скобках << >>, расположенная в корневом уровне, обозначает номер истории. Номера историй формируются по возрастающей автоматически В состав истории может входить одно и более загружений, которые при расчете будут последовательно приложены к расчетной схеме. Их номера заключены в одинарные скобки < >. Двойной щелчок по номеру истории раскрывает или закрывает список второго уровня "
Если предположим у меня 4 загружения:
1. собственный вес
2.постоянная
3.временная длительная
4.кратковременная.
Как должно это всё выглядеть? например одна история <<1>> , а внутри уже загружения <1>, <2>,<3>,<4> или в каждой истории одно загружение: <<1>>- <1>, <<2>>- <2>, <<3>>- <3>, <<4>>- <4>, а потом прогиб нужно сложить из каждой?
Что такое шаг, почему везде в примерах задают именно 5 шагов, а не 1 или 20 ?
Спасибо.
Dub вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 19:52
#18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
подскажите, как определить величину раскрытия трещины по результатам Лиры?
Фиг её знает.
Прога определяет главные напряжения в каждом КЭ. Они могут быть и одного знака, и противоположного знака. Могут быть и одна трещина и пересекающиеся.
Вероятно, что зная, главные напряжения в сечении можно их разложить на продольные усилия и момент.
А как далее- не знаю.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 13:07
#19
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


SergeyKonstr, спасибо.
Где-то читал, что критичность раскрытия можно определить по % разрушения КЭ. Что-то вроде доходит трещина до рабочей арматуры или нет.
Понимаю, что величину таким образом не определить, но критичность их образования можно же оценить?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 13:41
#20
Dub


 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
но критичность их образования можно же оценить?
вроде где-то читал, что трещины по цвету различаются: красным - трещины растяжения; синим - сжатия; желтым - критичное разрушение либо пластический шарнир.
Dub вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 13:42
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Dub Посмотреть сообщение
синим - сжатия
А белочка?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 14:14
#22
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
что критичность раскрытия можно определить по % разрушения КЭ
Так может быть дробление материала при преобладании сжимающих напряжений.
Может быть выкалывание материала между трещинами.

Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Что-то вроде доходит трещина до рабочей арматуры или нет.
При преобладании растяг. напряжений, вероятно, можно.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 14:24
#23
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Так может быть дробление материала при преобладании сжимающих напряжений.
Может быть выкалывание материала между трещинами.


При преобладании растяг. напряжений, вероятно, можно.
Ага, я сейчас имею ввиду классический случай плиты, с нижней растянутой зоной бетона. А разрушение элемента смотри там же в отчете *13 ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 14:30
1 | #24
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Если классическая плита, то п 8.9 СП 52-103-2007.

Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
А разрушение элемента смотри там же в отчете *13 ?
Ну да. проценты же там разрушения основного материала есть.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Результаты нелинейного расчета в Лире 9.4



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Некорректные результаты расчета МОНОМАХ D.Light Мономах 2 29.05.2013 09:49
Анализ результатов нелинейного расчета в ПК Лира anatol102 Лира / Лира-САПР 3 31.01.2012 20:15
Разные результаты в Лире medved Лира / Лира-САПР 11 25.06.2010 09:24
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05