Как снизить напор воды дёшево и сердито?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.02.2016, 00:46 #1
Как снизить напор воды дёшево и сердито?
swell{d}
 
гадание на конечно-элементной гуще
 
Düsseldorf
Регистрация: 31.05.2006
Сообщений: 7,596

Проблема достаточно распространённая - когда сливаешь воду в туалете, из душа идёт кипяток.
Пробовал не до конца закрыть (шаровый) кран на толчок - жуткая кавитация и шум. Редуктор ставить как-то сложно и дорого.
Трубы - металопластик. Может просто трубу смять как-нибудь?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
Просмотров: 27943
 
Непрочитано 26.02.2016, 04:40
#2
ABK


 
Регистрация: 09.03.2009
Сообщений: 66


Шайбу поставить на входе в бачок не пробовали? диаметр отверстия только нужно по выбирать (ну или рассчитать, если известно давление)
ABK вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 07:55
#3
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Может в душ поставить автоматический смеситель типа такого: http://santehnika-tut.ru/k72570.html...fusncwodtfconw ?
А дешевле всего поджать краном воду в бачок, должна же быть какая-то арматура на входе?
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 08:15
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Проблема в общем известная и распространенная. Я вот тоже думал, но с другой стороны - может быть наоборот поддерживать давление в системе - ставить накопитель и т.п.?
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 26.02.2016, 09:12
#5
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


А на мой взгляд, наоборот, не хватает давления холодной воды в системе.
Шайба на подводке к бачку, а, может, и клапан в бачке отрегулировать на уменьшение расхода
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 09:25
#6
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


У меня подобная проблема. Вода горячая, ну очень горячая. А напор холодной воды слабый. Если ставить смеситель с термостатом в ванную, не сойдет он с ума, когда сливают воду в туалете?
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 09:28
#7
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Подпишусь на тему, сам думаю как решать проблему.

Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Может в душ поставить автоматический смеситель типа такого: http://santehnika-tut.ru/k72570.html...fusncwodtfconw ?
Стоял у меня похожий смеситель, типа с выравниванием напора, все равно то горячая вода, то холодная... может быть чуть-чуть лучше чем обычный китайский, который сейчас поставил.
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 09:33
#8
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709


Первый раз слышу про такую проблему.
Тут дело не в напоре, а в расходе. Бачок для того и стоит, чтобы слив шёл из бачка, а не из стояка. После слива бачок достаточно медленно наполняется - для этого там клапан и стоит.
1. Проверьте расход холодной воды из душа и в туалете, при наполнении бачка (заполнить ведро по времени). Возможно проблема в засорении трубы холодной воды от стояка в ванную. У меня эта труба довольно сильно забита. Расход хол воды в туалете и ванной отличается в несколько раз. Вода питерская, откуда отложения берутся - не знаю. Труба идёт в стене, стену ломать пока не хочется. Чем я только не пытался её прочистить... Консультировался в ЖЭКе - посоветовали проложить новую линию гибкой подводкой (стояк в туалете, стена туалета и ванной общая), но я не хочу "соплей" на стене в туалете.
Дому почти 30 лет, но про проблемы с кипятком в душе в моём доме не слышал.
2. нужно проверить работу клапана - ну не должен он выдавать шибко большой расход при заполнении бачка.

Уточняю:
Напор - суть давление, только измеряется в метрах столба жидкости (например, в метрах водяного столба) - см уравнение Бернулли
Расход - кол-во литров (кубометров) проходящее через данную площать в единицу времени.

Последний раз редактировалось Liukk, 26.02.2016 в 09:40.
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 09:47
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Первый раз слышу про такую проблему.
я тоже, пока не переехал, о такой проблеме не подозревал)
Цитата:
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
тут дело не в напоре, а в расходе
я бы написал: и в напоре, и в расходе
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 26.02.2016, 09:52
#10
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Если "придавить" давление на бачок надо - ставить шайбу нет смысла. Сам клапан является "шайбой", а дополнительная (примерно 2 мм) просто засорится. Надо после шарового крана поставить обычный вентиль и отрегулировать им.

Что касается перетоков горячей воды в смесителе, то часто причиной является забившийся аэратор - прочистка или замена устраняет проблему. При повышенном сопротивлении аэратора начинается передавливание потоков, устранить которое поворотом ручки бывает невозможно. Радикально спасают обратные клапана, а их и так надо ставить после счетчика.

Возможно влияние соседних квартир, если у кого-то установлен древний смеситель "елочка" с прогнившей перегородкой.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 09:53
#11
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352


Дешево и сердито это быстрее всего проделать в бачке - сейчас клапаны в основном стали делать "ломающиеся", до самомго последнего момента поплавок или на стопоре стоит или просто геометрия хитрая, нет такого что чем выше вода, тем сильнее клапан закрывается. Посему подсунуть между клапаном и рычагом поплавка _нечто_ (кусок пластика), увеличить толщину прокладки, подогнуть рычаг... - искусственно прикрыть его в открытом положении. Проделать можно не разбирая системы, достаточно крышку снять с бачка. В минус пойдет что набираться будет дольше...
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 10:01
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Смеситель-термостат, но это дорого и душевно .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 10:09
#13
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352


Этот термостат перестает работать довольно шустро, видел. Хотя по конструктиву должен реагировать на изменение давления воды мгновенно. А вот обварить успеет легко - на изменение температуры он мгновенно не откликается
Поставить гидравлический синхронизатор (разок сталкивался, две ветки синхронизировались шестеренчатыми насосами механически связаными валами)
ShaggyDoc, за аэратор +1, а обратный клапан после счетчика разве спасет от перетока холодной воды от ванной к унитазу?
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 10:26
#14
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
а обратный клапан после счетчика разве спасет от перетока холодной воды от ванной к унитазу?
Уже прикидывал гидросхему - не спасёт. Тут ограничитель расхода на заполнение бачка унитаза ставить нужно. Либо вообще гидрораспределитель на отсечку расхода воды на заполнение бачка, пока есть расход в душе. Вот только не знаю есть такие распределители пригодные для работы на воде. На масле или на воздухе - разработал бы схему очень быстро.
Кстати вопрос к Т.С. - не вполне понял из вопроса темы - у Вас бачок на унитазе то есть? Или слив напрямую из магистрали?
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 10:29
#15
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352


Да элементарный распределитель: надо всего лишь выключатель света усовершенствовать: свет есть или в ванной или в туалете - все проблемы сами исчезнут
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 10:30
#16
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709


Ну кому как, мне проще с гидравликой работать...
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 10:31
#17
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Этот термостат перестает работать довольно шустро, видел.
У меня у знакомого стоит дома такой, говорит, что работает хорошо. Года три уже ремонту.

Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
на изменение температуры он мгновенно не откликается
Но без регулятора еще хуже будет. Так что это лучше чем ничего. Может можно будет ограничиться таким регулятором - не надо будет ловить с намыленными глазами нужную температуру на ощупь.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 10:33
#18
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Что касается перетоков горячей воды в смесителе, то часто причиной является забившийся аэратор - прочистка или замена устраняет проблему. При повышенном сопротивлении аэратора начинается передавливание потоков, устранить которое поворотом ручки бывает невозможно.
Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
ShaggyDoc, за аэратор +1
Заметил что после смены смесителя, 2 недели работало отлично, значит аэратор забивается... а я то думал просто везло что соседи не пользовались водой в данной момент.
Вопрос от неспециалиста: можно ли обратный клапан поставить и на горячую и на холодную, непосредственно перед душем? Поможет ли?
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 10:37
#19
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352


Pavel_V, может такой попался, ХЗ.
У нас-то все попроще - термостат стоит на газовом водонагревателе, а у него одна подача - холодная вода, посему ситуация ТС невозможна в принципе, разве что из душа с меньшим напором будет холестать, так на нем и так не на полную краны открываем.
Алексий31, если холодная вода "исчезла" из трубы, то хоть какой клапан будь, все едино кипяток будет течь.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 10:38
#20
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Вопрос от неспециалиста: можно ли обратный клапан поставить и на горячую и на холодную, непосредственно перед душем? Поможет ли?
это перед лейкой что-ли? не поможет
поможет если перед сапожками, на которые смеситель прикручен, воткнуть ОК
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 26.02.2016, 10:44
#21
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352


? Как это поможет? Допустим было по две атмосферы и в горячей и в холодной трубе, мы поставили смеситель в среднее положение и радовались тепленькой водичке. Тут открылся клапан на унитаз и давление холодной воды упало до одной атмосферы. Если бы не было излива и обратных клапанов, кипяток бы двинул к унитазу по "холодной" трубе, но у нас вода выливается (с некоторым сопротивлением) и есть ОК. Чего получим? Не откровенно кипяток, но уже и не ту теплую воду что имели до этого. Я прав?
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 10:44
#22
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


[quote=Сергей Юрьевич;1507118]это перед лейкой что-ли?

аха, имел ввиду после всех остальных отводов труб (на унитаз, смесители в раковины), конечно ПЕРЕД смесителем
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 10:50
#23
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Давай начнём "от печки", раз при появлении допрасхода на бачёк, тебя обдаёт кипятком, значит этот расход вызывает падение давления холодной воды перед смесителем в ванной.
Тут есть два варианта: падение давления во всём стояке и локальное падение давления в квартире.
Если просадка идёт в стояке - обращаться в управляющую компанию.
Если проблема у тебя - искать сопротивление (забитый фильтр, не открывшийся обратник, смятая труба и т.п.).
Offtop: Термостатические смесители сейчас работают без проблем, на старых моделях, да, были запаздывания, но я уже года три о таком не слышал, главное со стороной подвода горячей воды не ошибиться))
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 11:05
#24
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Заметил что после смены смесителя, 2 недели работало отлично, значит аэратор забивается... а я то думал просто везло что соседи не пользовались водой в данной момент.
Вопрос от неспециалиста: можно ли обратный клапан поставить и на горячую и на холодную, непосредственно перед душем? Поможет ли?
Я сам до аэратора добрался в последнюю очередь - сначала смеситель разбирал, думал регулирующие отверстия забились. Потом понял, что причина самая простая - аэратор. У меня передавливала горячая вода.

Обратный клапан можно поставить хоть где - современные ОК есть очень простой конструкции, даже в муфтовый разъем поставить можно (у счетчиков такие). Надо просто определиться с назначением. ОК на входе (после счетчика) - чтобы предотвратить влияние на другие квартиры. Этот же ОК и не даст передавливать через смеситель. У меня так и получилось - после установки ОК передавливания уже нет, даже при загрязненном аэраторе, просто регулирование менее чувствительное.

Но "кипяток в ванну" при подаче воды в бачок говорит, что в другом ответвлении (на смеситель) на холодной воде есть какой-то засор. Когда клапан бачка открывается, давление в квартирной системе ХВ немного падает, и горячая вода в смесителе передавливает холодную.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 11:12
#25
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


давление воды у меня: горячая ~6атм, холодная ~4атм.
бачёк (инсталяция grohe) набирается ооочень быстро. т.е. буквально секунд за 30. можно ли в ней хоть что-то подрегулировать - сомневаюсь.
думал изначально поставить два редуктора и отрегулировать их на 3 атмосферы каждый. но жаба задушила, решил сэкономить.
теперь вот с толчком маюсь.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-02-26.jpg
Просмотров: 494
Размер:	161.3 Кб
ID:	166035  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 11:15
#26
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352


Тогда, как тебе и говорили, шайбу под муфту сгонную десять копеек и просверли в них дырочку в два миллиметра
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 11:17
#27
Brain Murder

Инженер
 
Регистрация: 11.06.2010
Москва
Сообщений: 1,446


swell{d}, ну жаба душит Халивелы ставить по 6000-8000р каждый, поставьте КФРД за 1000-1500р. У вас на горячей давление выше. Когда слив начинается разница давлений становится еще больше. В этом и проблема. Возможно у вас даже подмес в этот момент начинается, когда в холодный стояк через смеситель горячаяая вода начинает поступать. А лезть в бачок инсталляции и химичить там - только портить.
__________________
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 11:27
#28
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
бачёк (инсталяция grohe) набирается ооочень быстро. т.е. буквально секунд за 30. можно ли в ней хоть что-то подрегулировать - сомневаюсь.
Тогда, как уже писали выше, седловой кран перед бачком, он будет нормально регулировать и не будет свистеть и трещать, можно даже такой, как на отопление ставят без прокладки, если он не будет единственным, конечно.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 11:52
#29
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 745
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Странно...у тебя же коллектор с разделением на потребителей,должен нормально распределять. Я себе поставил редуктор давления "Висман" после счетчика, проблем нет.Но у меня 1 стояк ХВС только и при сливе унитазика давление само перераспределяется на котле
П.С.
У тебя как-то странно "узлы" ввода собраны. Я сфоткаю свой, не говорю что идеал,наоборот у меня "минималка" как он должен быть организован

Последний раз редактировалось Schmurgeff, 26.02.2016 в 12:00.
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 12:02
#30
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Я себе поставил редуктор давления "Висман" после счетчика, проблем нет.Но у меня 1 стояк ХВС только и при сливе унитазика давление само перераспределяется на котле
я бы удивился, если бы у тебя возникла проблема с перетоком горячей в холодную
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 26.02.2016, 12:13
#31
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
давление воды у меня
Глядя на фото в этом посте и соседнюю тему про фильтр (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=128750&pp=10000), спрошу: а нормально фильтр стоит - вбок?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 12:33
#32
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


engngr, какая разница? Эти фильтры только от мелких камушков защищают =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 12:36
#33
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


нормальные фильтры у меня стоят в соседнем помещении =)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-02-26_12-36.jpg
Просмотров: 355
Размер:	225.6 Кб
ID:	166044  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 12:48
#34
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 745
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
нормальные фильтры у меня стоят в соседнем помещении =)
вот это хорошо!а то глядя на прошлую картинку,слеза наворачивается
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 13:03
#35
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Ну вот, отошли от темы "дешево и сердито"
Это я, так понимаю, фильтры на горячую и холодную воду?
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 13:10
#36
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 745
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
я бы удивился, если бы у тебя возникла проблема с перетоком горячей в холодную
ну это я так...неудачно поумничал
Schmurgeff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 13:18
#37
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


vl74, да. И они не дорогие. Всё про всё в районе 5.000 рублей мне обошлось. Правда, до повышения цен дело было.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2016, 17:30
#38
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Коли в этой ветке столько профессионалов, может мне кто подскажет:
На входе воды в квартиру (сразу после счетчиков) стоят манометры.
Горячая вода - 2,1...2,2 атм, Холодная вода 2,2...2,4 атм. Наши ВК-шники говорят что напор нормальный, но даже из за такой разницы может быть передавливание. Этаж самый верхний.
Включаю душ, периодически вода то горячее то холоднее, остальные домашние потребители специально не включал. Я правильно понимаю, что это проблема в доме (а не у меня в квартире) и лучший выход это ставить редукторы скажем на 1,5...1,8 атм.?
И еще, насколько критично то что разводка труб холодной воды по квартире из разных диаметров (наружные диаметры 22 и 32 мм)?
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2016, 17:52
#39
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Коли в этой ветке столько профессионалов, может мне кто подскажет:
На входе воды в квартиру (сразу после счетчиков) стоят манометры.
Горячая вода - 2,1...2,2 атм, Холодная вода 2,2...2,4 атм. Наши ВК-шники говорят что напор нормальный, но даже из за такой разницы может быть передавливание. Этаж самый верхний.
Включаю душ, периодически вода то горячее то холоднее, остальные домашние потребители специально не включал. Я правильно понимаю, что это проблема в доме (а не у меня в квартире) и лучший выход это ставить редукторы скажем на 1,5...1,8 атм.?
И еще, насколько критично то что разводка труб холодной воды по квартире из разных диаметров (наружные диаметры 22 и 32 мм)?
У меня в прошлой квартире такое было. Контрастный душ. Вызвали местного сантехника, он чота поворчал, ушел в подвал и через час все наладилось и год было все нормально. А потом мы съехали.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2016, 19:54
#40
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что это проблема в доме (а не у меня в квартире) и лучший выход это ставить редукторы скажем на 1,5...1,8 атм.?
Да, или редукторы, или вызывать сантехника.
Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
насколько критично то что разводка труб холодной воды по квартире из разных диаметров (наружные диаметры 22 и 32 мм)?
Вообще не принципиально.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2016, 21:23
#41
salaga2012

бывш. студент
 
Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
нормальные фильтры у меня стоят в соседнем помещении
звиняюсь, может я чего не разглядел, а почему смеситель стоит сам по себе? ну то есть под ним ни ванны, ни раковины нет?
salaga2012 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 23:48
#42
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


salaga2012, полы мыть. воду в ведро набирать удобно.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 01:31
#43
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,783
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


если при таких давлениях есть проблемы с расходом, то думаю причина в заужении сечения труб.
все эти прес фитинги, уголки и прочее. труба вроде Ду16, а в фитинге отверстие в половину.
тут немного, там немного. потом ещё на гребёнках модных... везде по чуть чуть, вот и нет расхода.

или я ошибаюсь и вода из крана в ванной хлещет так, что кран приподнимается вверх?

А вообще, я году так в 2009 купил себе термосмеситель (для ребетёнка, что бы не обжигался и сам мог открывать кран в ванной). менял квартиру - кран с собой забрал. вот, уже сколько времени работает.. ваще никаких проблем с колебаниями температуры.
ssn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 11:52
#44
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


ssn, проблем с расходом нет.
У меня стоял смеситель с термостатом на душ (купленный в ~2002) - он был ужасен. Сейчас поставили обычный.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 12:26
#45
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,783
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


если при смывании унитаза плавает расход в кранах и давление в 4 бара, это проблема расхода.
ssn вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2016, 18:39
#46
dima_korchemnuu


 
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 1


Поставьте редуктор давления воды, и проблема будет решена.
dima_korchemnuu вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как снизить напор воды дёшево и сердито?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Термины напор при нормальном расходе, статический напор, максимально возможный напор, рабочее давление Tyhig Водоснабжение и водоотведение 5 23.09.2013 15:31
Расчет количества и температуры смешанной воды Slam41 Водоснабжение и водоотведение 1 09.09.2013 22:57
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51