Шарнирно-подвижный узел опирания монолитной плиты
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шарнирно-подвижный узел опирания монолитной плиты

Шарнирно-подвижный узел опирания монолитной плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.02.2016, 10:57 #1
Шарнирно-подвижный узел опирания монолитной плиты
Николай Г.
 
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Новомосковск (Тула)
Регистрация: 16.03.2013
Сообщений: 3,112

Собственно вопрос в заголовке. Имеем монолитную плиту по монолитным колоннам. Может кто знает литературу или сам выполнял подобные подвижные узлы на подобие катковых опор в КМ для уменьшения трения. Самому пока ничего найти не удалось.
Просмотров: 7572
 
Непрочитано 26.02.2016, 11:01
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Offtop: Бред какой-то.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 11:12
#3
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Бахил, пояснить можешь? Подобное конструктивное решение встречал в конструкции свайного фундамента с высоким ростверком. Там речь шла о использовании прокладки из какого-то материала в местах опирания
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 11:21
1 | #4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


что-то типа вкладного пролета для осадочных швов? или нужно чтобы горизонтальные усилия вообще не передавались на колонны?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шов.JPG
Просмотров: 340
Размер:	87.0 Кб
ID:	166036  
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 11:33
#5
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


mainevent100, да типа такой аналогии. Но металл о металл коэф. трения 0,3, мне желательно до 0,1 сократить.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 11:38
1 | #6
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Имеем монолитную плиту по монолитным колоннам. Может кто знает литературу или сам выполнял подобные подвижные узлы на подобие катковых опор
Без пояснений для чего это нужно, соглашусь с Бахилом
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Бред какой-то.
Интуитивно не тянет участвовать в бреде, подсказывать, придумывать и тд.

----- добавлено через 41 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Но металл о металл коэф. трения 0,3, мне желательно до 0,1 сократить.
Примените тефлон, фторопласт и тд
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 11:39
1 | #7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


скажем так, я не горжусь этим решением, но узел в работу ушёл. дом в стадии строительства

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
mainevent100, да типа такой аналогии. Но металл о металл коэф. трения 0,3, мне желательно до 0,1 сократить.
гуглите про "фторопласт"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-02-26-1.jpg
Просмотров: 346
Размер:	231.7 Кб
ID:	166039  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-02-26-2.jpg
Просмотров: 317
Размер:	161.4 Кб
ID:	166040  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 11:59
#8
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Без пояснений для чего это нужно
Попробую в кратце. Фундамент под резервуар диаметром 35м. Тип фундамента: плита на плите. По сути - фундаментная плита, по ней идут колонны с шагом 3м и высотой 2,5м, сверху опорная плита под резервуар. центральная часть из 9 колонн имеет жесткое сопряжение с обоими плитами образуя что-то типа диафрагмы. Остальные колонны опираются свободно. Если их закрепить, то вследствие осадки центральной части фунд. плиты в верхней плите возникают большие сжимающие напряжения и соответственно большая поперечка в столбах. При свободном опирании этого нет, но вертикальная на столбы 300тс и если опереть свободно, то боюсь передачи горизонталки через трение.
Знаю в высотках эти деформации ФП и училия от них решаются в программах через монтаж, тут такое не спасет (вес конструкции около 2 тыс. тонн, полезная 21тыс. тонн). Возможно ничего и не надо, в описании большинства изотермиков фигурирует фраза "свободное опирание верхней плиты" и ни о слова о узлах и трении
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 12:11
#9
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32185
У меня сомнение - выдержит ли прокладка давление на нее? Ну это ИМХО.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 12:16
#10
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


vl74, да вот гуглю, пока не нашел что мех свойств. Попробую найти ближайших и позвонить.
А может вообще зря заморачиваюсь, там все перемещения менее 1мм, может и не будет ничего, но лучше подстраховаться думаю
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 12:17
1 | #11
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Такие узлы используются на подрабатываемых территориях. Например графитовый шов скольжения под фундаментами. Там две стадии работы шва, до сдвига (усилие сдвига воспринимается швом на 100%) и после сдвига (усилие воспринимаемое швом фиксированное, по шву идет сдвиг).
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 12:20
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
лучше подстраховаться думаю
Offtop: чтобы такой узел пускать в жизнь, нужно быть уверенным, что катковые опоры - это подстраховка, а не наоборот ))
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 12:27
#13
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Offtop: mainevent100, Больших горизонтальных нет, динамики тоже нет, по крену и так жесткие требования, оставшаяся от ветра, фланцев и опор раскидывается на жесткие колонны в центре, причем с приличным запасом
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 12:42
#14
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


http://www.halfen.com/en/784/product.../introduction/
Nagay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 12:45
#15
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


roman111, есть литература где почитать про них можно. Моя библиотека оказалась бесполезной в этом вопросе(
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 12:45
#16
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


пример
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 216
Размер:	369.8 Кб
ID:	166046  
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 12:48
#17
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


swell{d}, ты реально про фторопласт? А в курсе, как фторопласт ведёт себя под давлением?
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 12:52
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Вытекает?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 13:05
#19
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Что то циферки мех свойств сильно прыгают у разных производителей))
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 13:08
#20
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
А в курсе, как фторопласт ведёт себя под давлением?
Интересно, как ведет себя фторопласт в фирменной подвижной опоре сферического типа, расчитанной на нагрузки порядка 5-10 тыс. тонн
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 13:13
#21
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Интересно, как ведет себя фторопласт в фирменной подвижной опоре сферического типа, расчитанной на нагрузки порядка 5-10 тыс. тонн
Непонятно причем здесь фирма?
Товар должен быть сертифицирован или иметь техническое свидетельство.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 13:20
#22
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Хмурый, также, как и в узлах мостов?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 13:21
#23
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Непонятно причем здесь фирма?
Товар должен быть сертифицирован или иметь техническое свидетельство.
Причем сертификаты и др доки к работе фторопласта под нагрузкой?
Nagay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 13:35
#24
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Nagay, по посту 16 идея разрезать плиту?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 13:48
#25
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
roman111, есть литература где почитать про них можно. Моя библиотека оказалась бесполезной в этом вопросе(
Да есть, вечером посмотрю.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 13:59
#26
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Nagay, по посту 16 идея разрезать плиту?
Это один из реализованных вариантов устройства "Шарнирно-подвижный узел опирания монолитной плиты" (название темы), поможет ли в вашем случае, не берусь судить, тк не вникал в детали проекта. Только учтите, что такие опоры стоят нормально так
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 14:17
#27
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Может потолще колонны сделать или разестить их так, чтобы осадка равномерной была (в смысле симместрично по контуру без центральной)?
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 14:29
#28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Я не сильно понял, какие колонны и куда уезжают, но если нужно сделать подвижный шарнир - заложить закладные в обе поверхности и между ними натуральные катки - чем плохо?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1087 (converted).jpg
Просмотров: 168
Размер:	78.3 Кб
ID:	166052  
 
 
Непрочитано 26.02.2016, 14:33
#29
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


swell{d}, фторопласт подвержен текучести при давлении. Пластинка будет всё время истоньшаться, до тех пор, пока разделяемые поверхности не придут в соприкосновение. На мой взгляд- узлы с пополняемой графитовой смазкой надёжней. Да, или катковые опоры
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 14:37
#30
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Шарнирно-подвижные узлы из металла реализованы в покрытии(ж/б) пантеона в Волгограде (на Мамаевом кургане).
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 14:40
#31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Лоскутов Илья, есть фото?)
 
 
Непрочитано 26.02.2016, 14:43
1 | #32
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Лоскутов Илья, есть фото?)
Ищу. На форуме уже выкладывал к стати.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 14:46
#33
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Сазоныч, вариант с жестким сопряжение то уже готов и почти оформлен. И там действительно колонны в метр с армированием в 2 ряда предполагаются. При этом есть реализованные варианты со стойками 600х600 и более тонкой верхней плитой

Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
симместрично по контуру без центральной
Там 89 стоек, играть их жесткостью не просто и схема очень резка реагирует на на разность осадок. У меня предел в 5см на таком диаметре. В свайном варианте было проще и там выровнять получилось, но заказчик отказался от него.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 15:12
2 | #34
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Вот.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: шарнирно-подвижная опора.jpg
Просмотров: 151
Размер:	165.5 Кб
ID:	166060  Нажмите на изображение для увеличения
Название: общий вид.jpg
Просмотров: 136
Размер:	210.3 Кб
ID:	166061  
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 15:14
#35
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
не сильно понял, какие колонны и куда уезжают
Примерно так я понимаю все это. При этом копеечная деформация дает огромные усилия в колоннах
Offtop: я тебе даже скидывал схему первых проработок
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 109
Размер:	6.0 Кб
ID:	166058  
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 15:18
#36
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


имхо, это всё из пальца высосано. не будет там никаких "огромных" усилий по жизни
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 15:21
#37
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


а кто говорил про огромные усилия? Это не из пальца, а из свойств материала
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 15:25
#38
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
не будет там никаких "огромных" усилий по жизни
я долго себя так успокаивал, но вот вернулся спустя некоторое время к этому объекту и теперь сидят сомнения. Термин "свободное опирание верхней плиты" в описании конструктива подобных фундаментов только усили мои сомнения
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 15:28
#39
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Николай Г., посчитай с режимом "монтаж"
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 15:39
#40
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Arikaikai, не помогает. Уже описывал причину
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 15:45
#41
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


сделайте чисто бетонные колонны, вот проблема-то...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 16:05
#42
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
сделайте чисто бетонные колонны
В чем профит? Срез по поверхности контакта?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 16:11
1 | #43
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


просто шарнир
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-02-26_16-11.JPG
Просмотров: 99
Размер:	17.3 Кб
ID:	166089  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 16:12
#44
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


swell{d}, а, без нижней заделки. вариант
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 16:16
#45
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


если нагрузок очень дофига и хочется арматуру - не вопрос. ставим сеточки косвенного армирования в верхней и нижней частях колонн. выпуски из фундамента не делаем, выпуски в плиту не делаем.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 16:24
#46
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
просто шарнир
Мне нравится, поработаю с этим вариантом пока. спасибо
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 19:31
#47
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Какие катки, какой тефлон? по колоннам это всё бесполезно. Да и на фига там подвижность?
Свободное опирание - это когда просто кладётся без связи одного с другим.
Ну примерно как swell{d} предложил. Только с фундаментом я бы жёстко связал.
Была бы картинка- можно было сразу что-то предложить, а не флудить на 3 страницы Offtop: инженерА, блин
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 22:05
#48
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Свободное опирание - это когда просто кладётся без связи одного с другим
Так то оно так. Только с учетом пригруза и трения результат не лучше чем с жестким сопряжением. Еще и эксперт так же допрашивать начнет. Нужно что-то простое и понятное.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Была бы картинка- можно было сразу что-то предложить
Ну тут сглупил, хотя понимаю что схему сразу раскрывать надо и сам такого прошу, а тут ждал типа "вот смотри сюда, сто раз так делали")
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 12:14
1 | #49
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


По расчету каркаса советую посмотреть Руководство по проектированию на подрабатываемых территориях. На подработках расчет производится на деформации земной поверхности, а у Вас необходим расчет на деформации конструкции резервуара, поэтому суть расчета сохраняется. В руководстве есть расчет каркасного здания на выгиб (прогиб) земной поверхности (см. вложение). По конструированию советую посмотреть серию 2.110-4в Детали фундаментов жилых зданий, возводимых на подрабатываемых территориях (прикрепить не могу из-за большого веса).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Руководство по расчету зд. и сооруж. проект. на подраб. террит 1968г..png
Просмотров: 58
Размер:	118.6 Кб
ID:	166131  
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 14:29
#50
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
вертикальная на столбы 300тс
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
там действительно колонны в метр с армированием в 2 ряда предполагаются.
В этом и не соответствие.
Чем мощнее колонна тем сложнее ей изгибатся.
Если вы поставите в колонну400х400 арматуру и она потечет из-за изгиба, схема перейдет в
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
просто шарнир
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: 2016-02-26_16-11.JPG Просмотров: 53 Размер: 17.3 Кб ID: 166089
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.02.2016, 14:36
#51
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


мозголом из Самары, а эксперту так же отвечать?
"У вас на схеме шарнир, а в чертежах анкеровка, несоответствие.
- Так арматура ж потечет и все шарнирным станет."
Я давно понял что экспертам нужны прозрачные схемы, иначе они замучают вопросами, и вообще подход там стал слишком формальный
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 14:57
#52
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Для экспертизы примите Еб=0,2Еб нач , колонну сделайте не с сечением 1х1 и I=1^4/12 а 0,4х0,4 с I=0.4^4/12 меньшим в 40 раз. Итого момент будет в 200 раз меньше
мозголом из Самары вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шарнирно-подвижный узел опирания монолитной плиты



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел примыкания монолитной плиты к цоколю lyusenochek Железобетонные конструкции 3 03.10.2011 17:27