Добрый день уважаемые форумчане. Хочу попросить у вас совета, или если не сложно приблизительного расчета по следующей ситуации:
Построено девятиэтажное здание. Так получилось, что колонна в осях 3/Б на первых этажах имеет смещение от проектной оси 3. На 1 этаже смещение составляет 94 мм., на 2 этаже 145 мм., на 3 этаже 175 мм. в сторону оси 2. Самое интересное заключается в том, что на 4 этаже смещение составляет 60 мм., НО в сторону оси 4, тоесть в противоположную сторону. Тоесть смещение оси колонны 3 этажа относительно колонны 4 этажа составляет примерно 230 мм., выше колонны идут в проектных осях. В монолитной плите перекрытия 3 этажа имеется балка опирающаяся на эту колонну. В месте опоры на колонны есть небольшие трещины на балке. Колонна 400х400. Армирование колонны 3 этажа - 16 прутков арматуры d. 25 мм. Бетон B25.

В приложении план этажа, перекрытия Г-образной формы. Смещенная колонна находится прям в углу (оси 3/Б).
Здание уже возведено, даже фасад есть из травертина. На момент выяснения данного факта были возведены 8 этажей монолита. По обращению к проектировщикам был получен ответ - что усиление данной колонны не требуется. Управляющие проектом отказываются делать техобследование по данному случаю, ссылаясь на ответ проектировщиков.
Если не трудно подскажите насколько ответ проектировщиков обоснован. Если кому то интересно, просьба, посчитать данный случай в программе. Сам не могу произвести расчет т.к. этим никогда не занимался.
Если кого заинтересует могу скинуть всю необходимую информацию для расчета.
Просмотров: 12491
 
Непрочитано 26.02.2016, 22:28
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


приложение не приложилось
 
 
Непрочитано 26.02.2016, 22:28
#3
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Цитата:
Сообщение от Эмиль215 Посмотреть сообщение
В приложении
Приложения нет.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 22:31
#4
Эмиль215


 
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 26


...

Последний раз редактировалось Эмиль215, 26.02.2016 в 22:38.
Эмиль215 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 22:34
#5
Эмиль215


 
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 26


Приложения

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Приложения нет.
Приложил

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
приложение не приложилось
Приложил
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.jpg
Просмотров: 333
Размер:	109.8 Кб
ID:	166117  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.jpg
Просмотров: 200
Размер:	104.8 Кб
ID:	166118  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный3.jpg
Просмотров: 268
Размер:	41.9 Кб
ID:	166119  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный4.jpg
Просмотров: 166
Размер:	25.5 Кб
ID:	166120  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный5.jpg
Просмотров: 192
Размер:	168.5 Кб
ID:	166121  

Эмиль215 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 22:37
#6
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Так бывает. Проектировщики должны обосновать свой ответ расчетом.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 22:39
#7
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Без капителей стоит?
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 22:40
#8
Эмиль215


 
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Так бывает. Проектировщики должны обосновать свой ответ расчетом.
Они прикладывали схемки разные из расчетной программы.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Без капителей стоит?
Да без капители.
Эмиль215 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 22:43
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Проектировщики, закладывающие для арматуры колонны 11 мм защитного слоя бетона не заслуживают того, чтобы начальство ваше их слушало. Весь проект другим проектировщикам на доработку. С учетом смещенных колонн и других косяков. А не, вру, нормальные там ЗСБ. Чуток маловаты, но не 11 мм, не нужно работать в пятницу до ночи, наверное - всякая чушь перед глазами видится. В любом случае, нужен полноценный расчет с бумажкой от проектировщиков. В любом случае, не за бесплатно. Аргументация начальству - "анонимный эксперт на форуме сказал, что навернется". Вместо "навернется" другое созвучное слово. Так лучше доходит.

Скажите только, КАК?! 20 см. 16 25-х арматурин. Как их можно было через перекрытие протащить так, что они оказались в 20 см от нижележащей колонны?

Последний раз редактировалось s7onoff, 26.02.2016 в 22:49.
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 22:49
#10
Эмиль215


 
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Проектировщики, закладывающие для арматуры колонны 11 мм защитного слоя бетона не заслуживают того, чтобы начальство ваше их слушало. Весь проект другим проектировщикам на доработку. С учетом смещенных колонн и других косяков. Аргументация начальству - "анонимный эксперт на форуме сказал, что навернется". Вместо "навернется" другое созвучное слово. Так лучше доходит.

Скажите только, КАК?! 20 см. 16 25-х арматурин. Как их можно было через перекрытие протащить так, что они оказались в 20 см от нижележащей колонны?
Мне вообще уму не поддается зачем они это сделали (подрядчики нехорошие). Скорей всего около половины выпусков тупо срезаны, и поставлены новые "просто в плиту" на проектное положение.
Эмиль215 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 23:10
#11
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Эмиль215, а вы какую роль в этой истории играете?
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 23:57
#12
Volodya


 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142


Стоит обратить внимание на продавливание, где самое большое смещение, зона продавливания "слегка" меняет свой контур, может не хватить арматуры на продавливание.
Если трещины настораживают, лучше сделать обследование и выводы, допустимы трещины, или нет. Тут вопрос даже не в колонне, а в опорном узле в целом.
Опалубку колонны должны были выверять перед бетонированием геодезическими приборами.
Volodya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2016, 06:22
#13
Эмиль215


 
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Эмиль215, а вы какую роль в этой истории играете?
технадзор.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Volodya Посмотреть сообщение
Тут вопрос даже не в колонне, а в опорном узле в целом.
Как раз узел опирания мне не нравится. Т.К. колонна 4 этажа и вышележащие колонны давит на примыкающую балку перекрытия 3 этажа.
Эмиль215 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 08:00
#14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Интересный случай ))
Мне кажется за продавливание особо переживать не стоит, т.к. и толщина плиты приличная и балки к этой колонне подходят. А вот вопрос пропуска арматуры колонны д25 через перекрытия вызывают сомнения.
Эмиль215, от проектировщиков есть письменный ответ, что все ок, или это только на словах?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2016, 08:49
#15
Эмиль215


 
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
от проектировщиков есть письменный ответ, что все ок, или это только на словах?
письмо от проектировщиков имеется, о том что колонна усиления не требует.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Эмиль215 Посмотреть сообщение
Мне кажется за продавливание особо переживать не стоит, т.к. и толщина плиты приличная и балки к этой колонне подходят
А что думаете по поводу балки? Насколько критичны трещины в балке. Получается половина сечения колонны 4 этажа опирается на балку.

Последний раз редактировалось Эмиль215, 27.02.2016 в 08:56.
Эмиль215 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 09:21
#16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Эмиль215 Посмотреть сообщение
А что думаете по поводу балки? Насколько критичны трещины в балке
мы же не видели этих трещин... фотографий нет? ширина раскрытия большая?
на мой взгляд, тут проблема больше в том, что анкеровка сжатой арматуры колонны не выполнена, т.е. она, получается, почти не работает )) в колонне трещин не заметили?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сХЕМА.PNG
Просмотров: 227
Размер:	24.8 Кб
ID:	166125  

Последний раз редактировалось mainevent100, 27.02.2016 в 09:22. Причина: такое смещение?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2016, 09:50
#17
Эмиль215


 
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
мы же не видели этих трещин... фотографий нет? ширина раскрытия большая?
на мой взгляд, тут проблема больше в том, что анкеровка сжатой арматуры колонны не выполнена, т.е. она, получается, почти не работает )) в колонне трещин не заметили?
На колонне 3 этажа есть трещины в месте опирания балки. Вернее отколот уголок колонны вследствии физического воздействия перфоратора.
такая трещина на 4 этаже. но над ней все колонны по оси стоят.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20151016_103741.jpg
Просмотров: 240
Размер:	108.1 Кб
ID:	166139  

Последний раз редактировалось Эмиль215, 27.02.2016 в 14:45.
Эмиль215 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 13:25
#18
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Эмиль215 Посмотреть сообщение
Как раз узел опирания мне не нравится. Т.К. колонна 4 этажа и вышележащие колонны давит на примыкающую балку перекрытия 3 этажа.
Согласен с вами. Нужно получить от проектировщиков ответ по этой балке.
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2016, 14:13
#19
Эмиль215


 
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
мы же не видели этих трещин... фотографий нет? ширина раскрытия большая?
на мой взгляд, тут проблема больше в том, что анкеровка сжатой арматуры колонны не выполнена, т.е. она, получается, почти не работает )) в колонне трещин не заметили?
трещина в колонне 3 этажа. Трещины в примыкающей балке. И общий вид.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20151023_163144.jpg
Просмотров: 177
Размер:	82.7 Кб
ID:	166134  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20151026_142156.jpg
Просмотров: 166
Размер:	96.3 Кб
ID:	166135  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20151102_162711.jpg
Просмотров: 158
Размер:	178.6 Кб
ID:	166136  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20151102_162749.jpg
Просмотров: 163
Размер:	194.4 Кб
ID:	166137  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 16_5a38a73ae0f44afcb96753537a2b50a1.jpg
Просмотров: 222
Размер:	155.5 Кб
ID:	166138  


Последний раз редактировалось Эмиль215, 27.02.2016 в 14:41.
Эмиль215 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 15:13
#20
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Наклонная трещина на боковой поверхности балки связана со смещением колонны. Армирование известно. Прочность бетона известна. Геометрия трещины известна. Нужно рассчитать наклонное сечение.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 15:31
#21
PsR


 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 29


Ну зачем же вы мучаете и других инженеров и себя и конструкции? Разберите участок кладки, усиливайте несмотря на ответ проектировщиков не менее чем минимальными 75ми уголками а лучше 100ми, приведите сечения к одному по всем этажам, где смещения в ту или иную сторону и спите спокойно. Если колонна есть - она должна быть нормальная.
PsR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2016, 17:17
#22
Эмиль215


 
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от PsR Посмотреть сообщение
Ну зачем же вы мучаете и других инженеров и себя и конструкции? Разберите участок кладки, усиливайте несмотря на ответ проектировщиков не менее чем минимальными 75ми уголками а лучше 100ми, приведите сечения к одному по всем этажам, где смещения в ту или иную сторону и спите спокойно. Если колонна есть - она должна быть нормальная.
Мы сделали усиление несмотря на ответ проектировщиков. "Расширили" смещенные колонны путем кладки кирпичом, а потом одели все в стальную рубашку из уголков и полос стали. Но распирания или обжатие не делали, просто обварили вкруговую. Но что то все равно ситуация не дает спать спокойно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20151119_122601.jpg
Просмотров: 369
Размер:	109.3 Кб
ID:	166141  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-20151117-WA0027.jpg
Просмотров: 353
Размер:	175.1 Кб
ID:	166142  
Эмиль215 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 18:49
#23
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


ого, судя по последнему фото, высота этажа порядка 6 метров? какое назначение здания?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2016, 18:58
#24
Эмиль215


 
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Наклонная трещина на боковой поверхности балки связана со смещением колонны. Армирование известно. Прочность бетона известна. Геометрия трещины известна. Нужно рассчитать наклонное сечение.
Может кто поможет рассчитать. Я буду благодарен, честное слово. С расчетами конструкций я не дружу.
Эмиль215 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 18:59
#25
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Эмиль215 Посмотреть сообщение
Мы сделали усиление несмотря на ответ проектировщиков. "Расширили" смещенные колонны путем кладки кирпичом, а потом одели все в стальную рубашку из уголков и полос стали. Но распирания или обжатие не делали, просто обварили вкруговую. Но что то все равно ситуация не дает спать спокойно.
Как мертвому припарка. Стальные обоймы вообще плохо дружат с железобетоном.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2016, 18:59
#26
Эмиль215


 
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ого, судя по последнему фото, высота этажа порядка 6 метров? какое назначение здания?
Высота 5.5 м. примерно. Это первый этаж - офисный. Далее по 3.1 м. жилье.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Как мертвому припарка. Стальные обоймы вообще плохо дружат с железобетоном.
Я тоже думаю что усиление "ни о чем", тем более без проекта.
Эмиль215 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 19:05
#27
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Эмиль215 Посмотреть сообщение
Я тоже думаю что усиление "ни о чем", тем более без проекта.
А Вы кто в этой истории?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2016, 19:12
#28
Эмиль215


 
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А Вы кто в этой истории?
смотрите выше, по чату.
Эмиль215 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 19:15
#29
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Эмиль215 Посмотреть сообщение
технадзор.
Мучить проектировщиков (в пределах разумного), пока самому спокойно не станет. АН был хоть какой? Акты ж на скрытые работы есть?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 19:37
#30
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Эмиль215 Посмотреть сообщение
Высота 5.5 м. примерно. Это первый этаж - офисный. Далее по 3.1 м. жилье.
т.е. усиливали три нижних этажа?
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Мучить проектировщиков (в пределах разумного)
дак лучше уж тогда строителей мучить )) вообще не понятно, как можно промазать? если выпуски были, зачем их срезали, а колонну сместили..

нагрузка от 6 этажей (над косячной колонной 3 этажа) относительно не большая, армирование 16d25 явно с огромным запасом - видимо поэтому проектировщики так спокойно подписали.
момент от внецентренного приложения нагрузки разделится между колоннами 3 и 4 этажа, а также балкой и перекрытием, так что на каждый из этих элементов останется не много "запроектного" воздействия.
трещины возможны, но ничего катастрофического не случится.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 19:45
#31
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Ну можно гостройнадзор натравить.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2016, 19:47
#32
Эмиль215


 
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Мучить проектировщиков (в пределах разумного), пока самому спокойно не станет. АН был хоть какой? Акты ж на скрытые работы есть?
Авторский надзор был конечно.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вообще не понятно, как можно промазать?
Это было специально сделано. Не понимаю только, зачем именно так сделали. На первых трех этажах ошиблись, потом видимо решили исправить ситуацию.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Ну можно гостройнадзор натравить.
Я тоже склоняюсь к такому варианту.

----- добавлено через ~16 мин. -----
да усиливали 3 этажа

Последний раз редактировалось Эмиль215, 27.02.2016 в 19:52.
Эмиль215 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 20:26
#33
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Эмиль215 Посмотреть сообщение
Может кто поможет рассчитать. Я буду благодарен, честное слово. С расчетами конструкций я не дружу.
Эмиль215, посчитаю. Отправьте мне сообщение с исходными данными.
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2016, 20:49
#34
Эмиль215


 
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Эмиль215, посчитаю. Отправьте мне сообщение с исходными данными.
А что из себя представляют исходные данные?
Эмиль215 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 20:52
#35
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Эмиль215, рабочая документация, исполнительная документация.
 
 
Непрочитано 27.02.2016, 21:14
#36
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Эмиль215 Посмотреть сообщение
А что из себя представляют исходные данные?
Необходимы: схема расположения колонн и стен (dwg), схема расположения перекрытия и балок 3-го эт. (dwg), разрез по зданию (dwg), армирование балки с трещиной, класс бетона, геометрия трещины.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 21:21
1 | #37
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


al3003, надеюсь, результат озвучите в теме? всем будет интересно
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 21:37
#38
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
al3003, надеюсь, результат озвучите в теме? всем будет интересно
Ок.
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2016, 21:41
#39
Эмиль215


 
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Эмиль215, посчитаю. Отправьте мне сообщение с исходными данными.
не разобрался как кидать на личку

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Необходимы: схема расположения колонн и стен (dwg), схема расположения перекрытия и балок 3-го эт. (dwg), разрез по зданию (dwg), армирование балки с трещиной, класс бетона, геометрия трещины.
геометрия трещины примерно как приводил на схеме mainevent100 выше по чату
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
Балки .dwg (562.7 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
ДЖМки и колонны .dwg (2.33 Мб, 34 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
Общие данные выше 0,000 - 1-1.dwg (2.72 Мб, 23 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
Плиты перекрытия .dwg (3.39 Мб, 30 просмотров)
Эмиль215 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 21:45
#40
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Необходимые размеры трещины указал на схеме.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Эмиль215 Посмотреть сообщение
геометрия трещины примерно как приводил на схеме mainevent100 выше по чату
Так не подойдет. На фотографии трещина наклонная. Нужно измерить точно. Необходимые размеры указал.

----- добавлено через ~17 мин. -----
Эмиль215, сможете трещину измерить?
Вложения
Тип файла: pdf Схема трещины.pdf (6.6 Кб, 94 просмотров)
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2016, 22:05
#41
Эмиль215


 
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Необходимые размеры трещины указал на схеме.

----- добавлено через ~3 мин. -----

Так не подойдет. На фотографии трещина наклонная. Нужно измерить точно. Необходимые размеры указал.

----- добавлено через ~17 мин. -----
Эмиль215, сможете трещину измерить?
примерно, плюс минус 2-3 см.
a=5 см
c=33 см
b=15 см.
альфа 45-50 градусов.
это по фотографиям. сейчас нет возможности измерить.
Эмиль215 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 22:10
#42
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Хорошо, посчитаю по этим данным.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 22:25
#43
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


посмотрел чертежи.
по спецификации расход арматуры на перекрытие 38 кг/м2 при толщине 220 мм - примерно в 2 раза больше, чем достаточно
а по чертежам колонны складывается впечатление, что она заканчивается на отметке +13,120. где верхние 5 этажей этой колонны?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 23:01
#44
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


Эмиль215, какая сейсмика?
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2016, 23:07
#45
Эмиль215


 
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
посмотрел чертежи.
по спецификации расход арматуры на перекрытие 38 кг/м2 при толщине 220 мм - примерно в 2 раза больше, чем достаточно
а по чертежам колонны складывается впечатление, что она заканчивается на отметке +13,120. где верхние 5 этажей этой колонны?
да, кстати есть такое. это недочет проекта, на самом деле колонна идет до 9 этажа по проекту, этот недочет проектировщики исправили.

----- добавлено через 45 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Nick Kononenko Посмотреть сообщение
Эмиль215, какая сейсмика?
сейсмики нет я так понимаю.
Эмиль215 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2016, 21:42
1 | #46
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Приблизительный расчет. Это наихудший случай. В реальности нагрузка на колонну будет по-меньше и давление на балку тоже будет меньше. Может, конечно, и не 6 коэф. использования, но больше 1. Я бы усилил этот узел.
Вложения
Тип файла: doc Балка с трещиной.doc (133.5 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: doc Балка без доп. нагрузки.doc (113.5 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: doc Сбор нагрузок.doc (91.5 Кб, 52 просмотров)
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2016, 23:28
#47
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
и давление на балку тоже будет меньше
а может и вообще не будет
мне больше вот такой сценарий передачи нагрузки нравится, в котором балка почти не участвует
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: поток.PNG
Просмотров: 171
Размер:	18.0 Кб
ID:	166199  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 00:58
#48
s7onoff


 
Сообщений: n/a


mainevent100, сомнительная штука. Слишком красиво напряжения у Вас идут. Вот зачем той линии, которая слева, сворачивать куда-то, когда она может пойти строго вниз? На нижнем правом углу будет сгущение этих "линий тока", инфа сотка. Причем нехилое сгущение.
 
 
Непрочитано 29.02.2016, 07:41
#49
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Слишком красиво напряжения у Вас идут
ну я условно нарисовал )) понятно, что напряжения не будут равномерно распределяться по сечению - внецентренное же приложение нагрузки.
справа будет побольше, слева поменьше.
если бы не было примыкающих перекрытий и балки - было бы все просто, а так дополнительный момент М=Ne будет размазываться на плиту и балку и более-менее выравнивать напряжения в колонне.
я сомневаюсь, что часть N от верхней колонны будет передаваться на балку и балка от этого будет плохо себя чувствовать, ведь жесткость у колонны больше, поэтому и нагрузка пойдет туда (пусть и по наклонным линиям)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поток.JPG
Просмотров: 107
Размер:	24.7 Кб
ID:	166204  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 12:54
#50
EvgeniusZ


 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113


По конструктиву, для спокойного сна.
1. Временно разгрузить проблемные колонны, поставив по периметру колонн временные стойки.
2. Чтобы выровнять течение усилий, сделать жб вуты у колонна-плита и ригель-колонна. Удалить защитные слои бетона , установить арматуру вутов, приварить к рабочей арматуре конструкций,забетонировать, дать время для набора прочности, поухаживать за бетоном, убрать временные стойки.

Прораб сбежал ? Совсем страх потеряли. На чем же держится такое дерзновение?, вероятно на связях заказчик-подрядчик. Строят на бюджетные деньги, быть может.
Такому подрядчику можно руки выкрутить так, чтобы пропало желание заниматься строительством.
Имеется грубое отступление от проекта. Есть все основания для больших штрафов и не только.

Есть визуальные трещины уже до загрузки эксплуатационными нагрузками, что будет дальше ?
И тут заявления, письма проектировщиков под названием "все будет хорошо" теряют силу значительно,
но добавляют сомнения об инженерной грамотности.
Нужно обследование конструкций и заключение экспертной организации.
Вероятно, вскроется множество и других скрытых нарушений, по арматуре, классу бетона, защитным слоям.

Как заказчик, требовал бы наличия фотоальбома на все скрытые работы, прописал бы в договоре.
Плохо, что в нормах на исполнительную нет такого требования.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вуты3.png
Просмотров: 58
Размер:	32.6 Кб
ID:	166237  

Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 29.02.2016 в 13:17. Причина: добавил рисунок
EvgeniusZ вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 13:43
#51
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а может и вообще не будет
мне больше вот такой сценарий передачи нагрузки нравится, в котором балка почти не участвует
Давление от верхней колонны должно распределяться во все стороны. Другое дело, что на нижнюю колонну должна приходится большая часть давления, т. к. она имеет большую жесткость.
Вложения
Тип файла: pdf давление от колонны.pdf (9.4 Кб, 67 просмотров)
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 13:58
#52
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


al3003, да, согласен, но при расчете балки на Q эта часть нагрузки остается слева от рассматриваемого наклонного сечения и не участвует в расчете
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 53
Размер:	94.7 Кб
ID:	166240  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 19:15
#53
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сечение.PNG
Просмотров: 106
Размер:	47.8 Кб
ID:	166255  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 20:20
1 | #54
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
al3003, да, согласен, но при расчете балки на Q эта часть нагрузки остается слева от рассматриваемого наклонного сечения и не участвует в расчете
Тоже согласен, после образования наклонной трещины давление будет передаваться под углом с верхней колонны на нижнюю. Но тогда уже нужно будет рассматривать короткую консоль, т. к. я сомневаюсь, что выполнен нахлест продольной арматуры в колоннах и есть хомуты на колоннах в пределах балки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: короткая консоль.jpg
Просмотров: 63
Размер:	35.7 Кб
ID:	166258  
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.02.2016, 22:13
#55
Эмиль215


 
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Приблизительный расчет.
Вам большая благодарность что уделили свое время. Расчет очень хороший и понятный даже мне, не связанному с расчетами конструкций человеку.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от EvgeniusZ Посмотреть сообщение
На чем же держится такое дерзновение?, вероятно на связях заказчик-подрядчик.
Вы правы. Вообще система такова, что фактически заказчик и генподрядчик являются одним лицом, тоесть заказчик строит своими силами, хотя юридически есть генподрядчик. Генподрядчик фиктивный. Вот так.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Спасибо всем кто принимал участие в обсуждении.
Эмиль215 вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 22:59
#56
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Эмиль215, пустяки. Не так уж много времени потратил. Расчет приблизительный, самый наихудший случай. Чтобы посчитать точнее, нужно больше информации и нужно учитывать в расчете работу перекрытия. Правильно сделали, что подняли этот вопрос.
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 20:30
#57
Эмиль215


 
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 26


...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Эмиль215, пустяки. Не так уж много времени потратил. Расчет приблизительный, самый наихудший случай. Чтобы посчитать точнее, нужно больше информации и нужно учитывать в расчете работу перекрытия. Правильно сделали, что подняли этот вопрос.
Но все равно спасибо вам.
Может быть я могу чтонибудь сделать для вас?
Эмиль215 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 22:46
#58
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Эмиль215 Посмотреть сообщение
Но все равно спасибо вам.
Может быть я могу чтонибудь сделать для вас?
Эмиль215, сочтемся потом
al3003 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Смещенная колонна. Помогите советом, или расчетом.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ребята, помогите ,пожалуйста, разобраться с расчетом монолитно-каркасного многоэтажного здания на прогрессирующее обрушение в SCAD Victor26 SCAD 9 02.02.2014 07:49
Помогите с расчетом ж/б восьмигранной конусной опоры Lex_99 Железобетонные конструкции 5 11.08.2013 12:20
помогите с расчетом металлического каркаса здания торгового центра princesa_Diana Лира / Лира-САПР 6 08.08.2011 22:09