Ветровые нагрузки по СП20. Как быть с реконструкцией легких КМ зданий?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ветровые нагрузки по СП20. Как быть с реконструкцией легких КМ зданий?

Ветровые нагрузки по СП20. Как быть с реконструкцией легких КМ зданий?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.04.2016, 14:34 #1
Ветровые нагрузки по СП20. Как быть с реконструкцией легких КМ зданий?
Skovorodker
 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310

Насколько понимаю, уже скоро как год новый СП20 (нагрузки и воздействия) обязателен при проектировании.

Для легких зданий с металлическим каркасом, особенно одноэтажных и однопролетных и без существенных крановых нагрузок (типа сарайки), ветровые нагрузки являются определяющими. Теперь они, для этих зданий, увеличились на 50%-100% по сравнению со старым СНиПом (где для местностей типа А и Б был необязателен учет пульсационной составляющей, и естественно ее никто не учитывал). И это увеличение сильно меняет конструкцию этих зданий. Например, ранее колонны в них подбирались в основном по предельной гибкости, теперь для IIго ветрового района могут не проходить по устойчивости из плоскости действия момента, требуется значительно большая площадь фундаментных болтов, теперь, чтобы разместить эти болты в базе, ее приходится сильно увеличивать (приходится 3 болта на одну сторону ставить). А фундаменты? Стало еще затратнее не превысить допустимый отрыв подошвы. На меня теперь заказчики и строители смотрят с большим недоверием.

Но это ладно. А вот как быть с существующими зданиями, которые нужно реконструировать, “перевооружить”, ведь теперь их конструкции могут очень сильно не проходить по новым ветровым нагрузкам? Усиливать? Но это усиление по стоимости может быть сравнимо с новым строительством. Кто сталкивался с этим? Какие мысли?
Просмотров: 9849
 
Непрочитано 03.04.2016, 14:48
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
приходится 3 болта на одну сторону ставить
Это во втором ветровом? Я только недавно в 4ом районе 20м высота вполне обошелся 2мя болтами, правда 48 диаметра)

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А вот как быть с существующими зданиями, которые нужно реконструировать
Вот тут тоже интересно. Вариантов не много, и это не только к СП 20 относится. Недавно только было - по старой эстакаде трубами хотели пройти. В итоге проще оказалось новую провести рядом
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2016, 17:26
#3
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Это во втором ветровом? Я только недавно в 4ом районе 20м высота вполне обошелся 2мя болтами, правда 48 диаметра)
Просто бывает, что глубина фундамента отпределяется длиной анкеровки фундаментных болтов, поэтому 3 меньших болта выгоднее поставить.

Здание однопролетное? Какой момент в заделке? Колонна, должно быть, сквозная? Сейчас и с перемещением вверху рам проблемы будут.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2016, 18:00
#4
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Поставить растяжки снаружи по колоннам, дёшево и надёжно)
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2016, 19:00
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


крокодил, как любитель туризма скажу, что ночью все будут спотыкаться и материться.
 
 
Непрочитано 03.04.2016, 20:03
#6
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Как любитель колхоза отвечу, главно чтоб тракторист ночью за пузырем не поехал мимо)))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2016, 20:10
#7
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


По-моему, здесь ничего не придумаешь. Нормы поменялись - нагрузки увеличились - если конструкции теперь не проходят, то надо усилять
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2016, 20:18
#8
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Как только в проекте присутствует слово "реконструкция", так тут же все несущие конструкциии должны соответствовать действующим нормам. Убейте, не вспомню где об этом говорится, но говорится точно ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2016, 20:31
#9
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Здание однопролетное? Какой момент в заделке? Колонна, должно быть, сквозная?
Однопролетное, момент 25 тс*м, колонны обычные 40Ш2 кажется. 2 болта 42 справились на ура)

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Как только в проекте присутствует слово "реконструкция", так тут же все несущие конструкциии должны соответствовать действующим нормам.
В общем да, к реконструкции сейчас подход такой. Все чаще мелькают объекты под "техническим перевооружением")))
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2016, 23:54
#10
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Однопролетное, момент 25 тс*м, колонны обычные 40Ш2 кажется. 2 болта 42 справились на ура)
20 метров высоты??
Не понимаю, очень мало. Шаг 6м? Т.е. сопряжение колонны с ригелем жесткое, следовательно от нагрузки на ригель должен появлятся момент в заделке с растянутыми волокнами внутри здания, этот момент должен сложится на подветренной стороне с моментом от ветра. По моим очень грубым прикидкам, момент должен там быть более 50тм (при шаге 6м).

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Как только в проекте присутствует слово "реконструкция", так тут же все несущие конструкциии должны соответствовать действующим нормам. Убейте, не вспомню где об этом говорится, но говорится точно ...
Очень интересует Ваше мнение по поводу новых ветровых воздействий. Считаете, это увеличение в 1,5-2 раза обосновано? Насколько часто аварии таких зданий случаются из-за ветра?

Последний раз редактировалось Skovorodker, 04.04.2016 в 00:00.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 09:20
#11
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Очень интересует Ваше мнение по поводу новых ветровых воздействий. Считаете, это увеличение в 1,5-2 раза обосновано? Насколько часто аварии таких зданий случаются из-за ветра?
Увеличение ветровой нагрузки за счет учета пульсации для обычных зданий считаю никак не оправданным. Случаи аварий таких построенных зданий по причине ветра мне не известны.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 09:31
#12
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
20 метров высоты??
Наврал с высотой немного - 15.5 метров). От ветра 17 тс*м (статика 10 тм*м), остальное от ригеля. В общем штуке все равно неприятная, с фундаментами повозиться пришлось из-за отрыва. Здание легкое, а подошва...
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 12:08
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Увеличение ветровой нагрузки за счет учета пульсации для обычных зданий считаю никак не оправданным.
Для "обычных" да. А вот для всяких "баннеров" и ЛСТК очень даже.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2016, 18:30
#14
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Наврал с высотой немного - 15.5 метров). От ветра 17 тс*м (статика 10 тм*м), остальное от ригеля. В общем штуке все равно неприятная, с фундаментами повозиться пришлось из-за отрыва. Здание легкое, а подошва...
Все равно маловато будет. )) Сколько ветровое давление (с учетом пульсации) получилось (на 1м2)? Пролет какой? Скиньте схему, если не сложно.


А если проект называть не реконструкцией, а техническим перевооружением, то экспертизу можно не проходить?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 19:22
#15
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
остальное от ригеля
А если определить по серии сравнить с серией ?
csp вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 20:34
#16
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Но это ладно. А вот как быть с существующими зданиями, которые нужно реконструировать, “перевооружить”, ведь теперь их конструкции могут очень сильно не проходить по новым ветровым нагрузкам? Усиливать?
Ну обычно с размерами подошв проектировщики себя не сдерживают, сопротивление фундаментных болтов назначалось по "старому" СНиПу с коэффициентом 0,5, теперь СП16 допускает 0,8, - могут иметься приличные запасы, способные компенсировать "увеличение" нагрузки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 21:21
#17
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Сколько ветровое давление (с учетом пульсации) получилось (на 1м2)? Пролет какой?
шаг колонн 6м, пролет 24м, ветер статика 46 кг/м2, с пульсацией около 80 кг/м2. Схемы нет, но в общем то простой сарай

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А если проект называть не реконструкцией, а техническим перевооружением, то экспертизу можно не проходить?
Вроде как экспертиза только при новом строительстве или реконструкции

Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
А если определить по серии сравнить с серией ?
Да в сериях обычно по максимуму все берут с учетом фонарей, плюс я нагрузку беру не в верхний узел, а по всей длине. Но в общем, если смотреть ту же 1.423-5, то q схожи, мои даже чуть выше

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
обычно с размерами подошв проектировщики себя не сдерживают
Да ну. И так все в фундаментах истыкано, да еще подошвы развивать.
Раньше считал всегда так, чтоб отрыва небыло в любых, сейчас с отрывом кое-где приходится считать
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 09:07
#18
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Раньше считал всегда так, чтоб отрыва небыло в любых, сейчас с отрывом кое-где приходится считать
Ну про такие запасы я и говорю.

Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Да ну. И так все в фундаментах истыкано, да еще подошвы развивать.
Так мы про бескрановые сараи или нет? даже с пульсацией довольно скромный фундамент 2,7х1,8 в наших местностях вполне проходит с 10% отрывом при сетке каркаса 6х24 и высоте колонн 7,2. Если, конечно, не на болотистом берегу водохранилища строимся.

ЗЫ. Парадокс в том, что теперь расчет на отрыв стал определяющим и по сути площадь подошвы перестала зависеть от физико-механических свойств грунтов.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 09:31
#19
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
q схожи
Речь не о q , а о
Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
от ригеля
csp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 12:02
#20
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Ну про такие запасы я и говорю.

Так мы про бескрановые сараи или нет? даже с пульсацией довольно скромный фундамент 2,7х1,8 в наших местностях вполне проходит с 10% отрывом при сетке каркаса 6х24 и высоте колонн 7,2. Если, конечно, не на болотистом берегу водохранилища строимся.

ЗЫ. Парадокс в том, что теперь расчет на отрыв стал опеределяющим и по сути площадь подошвы перестала зависеть от физико-механических свойств грунтов.
Да так и до этого было, для легких зданий отрыв - опрделяющий фактор, а теперь и вдвойне.
2,7 разве скромный фундамент для сарая?

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Ну обычно с размерами подошв проектировщики себя не сдерживают, сопротивление фундаментных болтов назначалось по "старому" СНиПу с коэффициентом 0,5, теперь СП16 допускает 0,8, - могут иметься приличные запасы, способные компенсировать "увеличение" нагрузки.
Что за коэффициент? Где он прописан?
Имеете ввиду таблицу Г.7? Действительно расчетные сопротивления фундаментных болтов значительно "подросли". Но соответственно для них пропорционально должна увеличиться длина анкеровки.

upd.
Кстати, теперь, похоже, шпропы придется ставить не только в связевых блоках, но и вообще на всех фундаментах, как в сейсмике.

Последний раз редактировалось Skovorodker, 05.04.2016 в 12:14.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 12:29
#21
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Но соответственно для них пропорционально должна увеличиться длина анкеровки.
а вот почему то не выросла (см СП "сооружения промпредприятий"). Хотя на своих проектах я все-таки это учитываю.

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Кстати, теперь, похоже, шпропы придется ставить не только в связевых блоках, но и вообще на всех фундаментах, как в сейсмике.
да ладно! в связевых блоках да, печалька, усилия затяжки перестало хватать, но на рядовых вроде пока не наблюдалось.

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
2,7 разве скромный фундамент для сарая?
в направлении пролета 24 метра - думаю, да. Да и сколько даст перерасхода увеличение подошвы, если основной расход приходится на подколонник (по крайней мере у нас с 2...2,36-метровым промерзанием)?

ЗЫ Можно попробовать пересчитать эпюру давления подошвы с учетом упругого защемления.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 12:46
#22
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
да ладно! в связевых блоках да, печалька, усилия затяжки перестало хватать, но на рядовых вроде пока не наблюдалось.
Вы учитываете величину затяжки болтов в расчете на восприятие Q ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 13:18
#23
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Вы учитываете величину затяжки болтов в расчете на восприятие Q ?
А чем ее еще в сараях воспринимать, когда постоянная нагрузка с коэффициентом 0,9 едва достигает 3-4 тонны?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 13:24
#24
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Axe-d, очевидно же, что упорами (шпорами). Прописываете в РД какие-нибудь требования к контролю затяжки (помимо момента) и подливки ?
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 13:29
#25
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Axe-d, очевидно же, что упорами (шпорами). Прописываете в РД какие-нибудь требования к контролю затяжки (помимо момента) и подливки ?
А я говорю, например, про рядовой блок и усилие в направлении плоскости рамы (от ветра поперек здания). Даже без пульсации подчас постоянной не хватает.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 13:59
1 | #26
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310


Очень хороший вопрос подняли.
Что даст затяжка болтов вот для такого стандартного узла (см. рис.)? Где внизу пластины устанавливаются выверочные шайбы с гайками. В нем небольшие усилия N будут передаваться в основном, через болты, соответственно и трения по подливке не будет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: base.jpg
Просмотров: 96
Размер:	106.4 Кб
ID:	168241  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 14:17
1 | #27
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Ну пособие рекомендует устанавливать колонны именно таким способом. А еще есть картинка с вот такими вот шайбами, которые при затяжке нивелируют N и передадут на подливку Offtop: (это мои догадки )
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: а.jpg
Просмотров: 75
Размер:	9.9 Кб
ID:	168242  Нажмите на изображение для увеличения
Название: б.jpg
Просмотров: 87
Размер:	16.7 Кб
ID:	168243  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 15:46
#28
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,298


После твердения подливки, перед затяжкой фундаментных болтов, выверочные гайки нужно опускать, см. п. 3.43 "Руководства по креплению технологического оборудования фундаментными болтами"
http://dwg.ru/dnl/2070
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 15:52
1 | #29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


чот я ничо не понял. Они же уже в подливке и подливка затвердела, как их опустить?
 
 
Непрочитано 05.04.2016, 16:02
#30
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Хм... я смотрел в ПОсобие там такого пункта не увидел...Теперь открыл именно руководство.
Там написано что выгораживают анкера без упругих элементов, делают часть подливки, когда схватывается, отпускаю гайки и подливают оставшиеся части.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 16:11
#31
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Хм... я смотрел в ПОсобие там такого пункта не увидел...Теперь открыл именно руководство.
Там написано что выгораживают анкера без упругих элементов, делают часть подливки, когда схватывается, отпускаю гайки и подливают оставшиеся части.
Какой это пункт, подскажите, пожалуйста?

Да, в этом есть смысл, звучит хорошо. Вот только на практике монтажники, никогда такого делать не будут, зальют все сразу, так как лучше знают как надо правильно.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 16:18
#32
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,298


Будут, если в рабочке написано и авторский надзор попросит.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 16:48
#33
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
см. п. 3.43
Skovorodker, Тот же пункт, как вариант, можно указать упругую прокладку по 3.41, вот только определиться с ее толщиной.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 16:49
#34
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Будут, если в рабочке написано и авторский надзор попросит.
Требование относится к креплению оборудования, если укажешь в рабочке на здание придется доказывать свою позицию, в итоге монтажники, даже не видя узел, все зальют, а ты подпишешь(если это надо будет кому-то).
stas_org вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2016, 02:45
#35
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310


Продолжим тему.
Как я понимаю, теперь элементы фахверка и стеновые сэндвич-панели необходимо считать на пиковую ветровую нагрузку (11.2 СП20).
Давайте рассчитаем пиковую нагрузку на сэндвич-панель для стандартных условий – длина панели 6м, высота здания 10м, ветровой район II, тип местности А
w0=30кг/м2; k(ze)=1; коэф. пульсации = 0,76; Cp (пиковые значения аэрод. коэф для стен) = +1,2 -1,2 (поправьте если не прав); v=0,9 (площадь панели ~6м)
w+(-)= 30*1*(1+0,76)*1,2*0,9= 57кг/м2 – нормативная
w= 1,4*57 = 80кг/м2 – расчетная
Порылся в каталогах производителей панелей, в среднем расчетную нагрузку на стандартную панель толщиной 150мм для пролета 6м дают 60-70 кг/м2, что меньше 80кг/м2
Что делать будем? Забьем на это?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 09:54
#36
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Что делать будем? Забьем на это?
А вот не надо на зданиях больше 5 метров горизонтальную раскладку делать.
И еще посмотри на отрицательный коэффициент в углах и совсем радостно станет)
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2016, 13:12
#37
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
А вот не надо на зданиях больше 5 метров горизонтальную раскладку делать.
И еще посмотри на отрицательный коэффициент в углах и совсем радостно станет)
Больше 5метров только вертикальная раскладка? Что-то новое.

Здесь нет разницы какая раскладка. Хоть диагональная, от этого меньше пиковое значение не станет.
На углах (с=-2,2) для панелей коэфф. будет ощутим если здание многопролетное (широкое), тогда, пожалуй, надо ставить дополнительный фахверк, если не широкое, то будет сказываться только на креплении панелей.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 13:41
#38
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Больше 5метров только вертикальная раскладка? Что-то новое.
Я высоту имел ввиду.
6м для сэндвича очень много считаю. Второй ветровой район это предел. Тот же рукки пишет о 90 кг/м2 при разрезной схеме. Если неразрезная, то там вообще по температуре 3м пролет.
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2016, 15:48
#39
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Я высоту имел ввиду.
6м для сэндвича очень много считаю. Второй ветровой район это предел. Тот же рукки пишет о 90 кг/м2 при разрезной схеме. Если неразрезная, то там вообще по температуре 3м пролет.
Да, нашел, рууккии дает 92 кг/м2 для 150мм, видимо качество хорошее у них.

В смысле, считаете, что для зданий высотой >5м не стоит применять горизонтальную раскладку сэндвичей? Почему?

При расчете на пиковую нагрузку проблемы возникают и с консольными фахверковыми стойками под парапет, большинство применяет в этих случаях тавровое сечение из двух листов (один из которых заводится в шов панелей), а у такого сечения характеристики весьма скромные.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 17:47
#40
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А чем ее еще в сараях воспринимать, когда постоянная нагрузка с коэффициентом 0,9 едва достигает 3-4 тонны?
Ну можно попробовать шпонками - у Катюшина это вопрос рассмотрен в монографии.
gad вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 18:27
#41
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Ну можно попробовать шпонками - у Катюшина это вопрос рассмотрен в монографии.
Решение гораздо более спорное, чем затяжка болтов с прописанным усилием натяжения.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2016, 18:31
#42
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Решение гораздо более спорное, чем затяжка болтов с прописанным усилием натяжения.
Вы как выравниваете колонны?

Здесь обсуждаем http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=40290&page=8
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2016, 06:36
#43
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Вы как выравниваете колонны?

Здесь обсуждаем http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=40290&page=8
И эту читаем.

Тут коллега поделился наблюдением. Почему-то в качестве придавливающей силы от колонны мы рассматриваем продольное усилие в колонне. Между тем, при наличии момента суммарная придавливающая сила на сжатом участке опорной плиты базы будет больше, т.е. равна Nкол+n*|Nб|, где Nб - усилие в болте от момента, n - количество растянутых болтов.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2016, 07:15
#44
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Натяжением болтов передавать Q - это глупость величайшая) норм для строительных конструкций нет! ток для оборудования. Однозначно консольными анкерами (шпорами) иль приваркой к закладным
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2016, 11:28
#45
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
норм для строительных конструкций нет!
СП 43 - не?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2016, 18:51
#46
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Работу анкерных болтов на срез, в принципе, исключают советские методики. И несущая способность анкеров, которая приведена в Троицком, Катюшине - ничтожно мала (для М30 порядка 100-150кг на болт с учетом работы на растяжение+срез).
Но вот, что пишет СТО на Хилти (см.вложение). То-есть они рассчитывают анкер отдельно на срез и отдельно на растяжение, а приведенные напряжения находят как сумму этих проверок деленную на 1.2.
То есть при, практически, полном использовании несущей способности анкера(95%) на растяжение М30 , он способен нести около 6,5т на срез(25%).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 122.jpg
Просмотров: 43
Размер:	97.9 Кб
ID:	168753  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2016, 20:18
#47
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Работу анкерных болтов на срез, в принципе, исключают советские методики. И несущая способность анкеров, которая приведена в Троицком, Катюшине - ничтожно мала (для М30 порядка 100-150кг на болт с учетом работы на растяжение+срез).
Скорее - на изгиб.

Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Но вот, что пишет СТО на Хилти (см.вложение). То-есть они рассчитывают анкер отдельно на срез и отдельно на растяжение, а приведенные напряжения находят как сумму этих проверок деленную на 1.2.
То есть при, практически, полном использовании несущей способности анкера(95%) на растяжение М30 , он способен нести около 6,5т на срез(25%).
соответственно, если у анкера не будет вылета (и изгиба), его НС может быть весьма высокой.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2016, 21:20
#48
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
соответственно, если у анкера не будет вылета (и изгиба), его НС может быть весьма высокой
Так вот, Хилти как раз таки и учитывают этот момент, там есть и плечо сил (подлика+шайбы и т.д.) и предельный момент воспринимаемый анкером.
Почему для хилти есть методика расчета анкеров, а для дедовских анкеров нет ? Может кто-то уже интерпретировал расчеты хилти для себя ?

----- добавлено через ~2 ч. -----
Попробовал приспособить под гостовские анкера. Правда делал в большой запас, брал упругий момент сопротивления вместо пластического, коэффициент запаса по моменту как для шпильки HIT-V, ну и расчетное сопротивление растяжению по СП (которое ниже чем у анкеров хилти 1,5-2 раза) в итоге для анкера М30 растянутого на 95% от предела, несущая способность на срез, с плечем 90мм (подливка 80 + tплиты/2), составила 0,026т (26 кг) Если причесать исходные данные, то как раз можно выйти на 100-150кг из таблиц "вышеупомянутых" Offtop: Чешу репу
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.jpg
Просмотров: 30
Размер:	102.0 Кб
ID:	168759  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.

Последний раз редактировалось Mistake, 13.04.2016 в 23:29.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 11:24
#49
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Ну можно попробовать шпонками - у Катюшина это вопрос рассмотрен в монографии.
Решение гораздо более спорное, чем затяжка болтов с прописанным усилием натяжения.
Чем?
gad вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 11:33
#50
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Чем?
сечением 3 по контакту подливки и верха подколонника. Что здесь должно сопротивляться Q, если они не заливаются одновременно?

Если уж применять упоры, то тогда в верху подколнника следует устраивать углубление для шпонки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 51
Размер:	23.8 Кб
ID:	168788  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 12:07
#51
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Если уж применять упоры, то тогда в верху подколнника следует устраивать углубление для шпонки.
Согласен, что классические шпонки с точки зрения железобетонщика должны иметь углубление в верху подколонника. Вообще учтет и влияние таких швов на Rb Rbt дело темное, на адгезию уповать не приходится сильно(особенно если, что-то серьезное делаешь). Но что-то мне подсказывает, что по сечению 2(90% дает Rbt(расчетное сопротивление растяжению) что бы представлять о каких величинах идет речь для В15 это 7.65 кгс/см2) заведомо меньшая несущая способность будет чем по 3(если с производством работ не налажают).
gad вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 12:22
#52
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Мне нравиться узел с центральной шпорой приваренной к низу опорной плиты, заглубленной в стакан подколонника. Вот только еще такое не применял, бракуют.
Кто-нибудь делает подобное? Практично ли? Думаю есть проблемы с выверкой и установкой, хотя если заливать стакан шпоры вместе с подливкой то проблем не должно быть.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 12:27
#53
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Но что-то мне подсказывает, что по сечению 2(90% дает Rbt(расчетное сопротивление растяжению) что бы представлять о каких величинах идет речь для В15 это 7.65 кгс/см2) заведомо меньшая несущая способность будет чем по 3
Катюшин для сечения 3, в отличии от 1 и 2 не приводит методику расчета. И я не понимаю - как его считать? Из-за наличия холодного шва между подливкой и подколонником Rbt=0, трение тоже не поможет (т.е. если бы его было достаточно - было бы достаточно и для поверхности контакта опорной плиты и подливки и речь бы об упорах не шла)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 14:16
#54
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Кто-нибудь делает подобное?
Я не сталкивался на площадках, но знаю, что такое бусурмане практикуют. Так что если примените не сочтите за труд отпишитесь сюда с какими "нежданчиками" столкнулись.
gad вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ветровые нагрузки по СП20. Как быть с реконструкцией легких КМ зданий?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01