| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Нагрузка от стяжки на ж.б. перекрытие
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 5,065
|
||
Просмотров: 6682
|
|
||||
Цитата:
Только от собственного веса часторебристое перекрытие, выполненное в пределах "разумных рекомендаций", может деформироваться лет через 10. |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Ну смешное может закончиться, когда с каждого погонного метра (на 17-ти метровый пролёт) будет набегать 0,25м3 цементной стяжки и эту стяжку потребуют с того, кто закладывал объём стяжки в спецификацию.
|
|||
![]() |
|
||||
Не всегда. Строительный подъем чреват распором.
Offtop: А что при пролетах 6м прогибов от собственного веса нет? И стяжки выполняют всегда по уровню? А даже если выполняют по уровню - потом перекрытия не деформируются со временем? Не понимаю в чем проблема если перекрытие на 17м пролете даст прогиб 28мм? |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Лоскутов Илья, проблема в стяжке. Стяжку должны выполнять по уровню, иначе какой толк от стяжки? А если по уровню, то как раз в середине стяжки больше, у краев меньше. Просто на 6 метрах это плюс минус 3-5 мм, что слабо ощущается, а на 17 метрах уже аж "три сантима".
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Я бы рассуждения для ответа на этот вопрос разделил бы на три части.
Сначала надо посмотреть на это всё с позиции стремления к совершенству и логики. Можно ли получить идеально плоский пол по перекрытию пролётом 17 метров? Нет, нельзя. После приложения эксплуатационных нагрузок перекрытие сразу получит дополнительный упругий прогиб. Затем на протяжении работы здания оно будет получать ещё и деформации ползучести, которые неизвестно когда остановятся. Таким образом, если у Вас есть идея заполучить абсолютно ровный пол - обновляйте стяжку несколько раз в десятилетие. Затем я бы посмотрел на это с точки зрения нормативов. Если посмотреть в главу 8 "Стяжка" и главу 9 "Подстилающий слой" СП 29.13330.2011 "Полы", то там можно найти критерии оценки "ровности" и "кривости" полов с точки зрения СП. Там это проверяют двухметровой рейкой. В нашем случае на базисе измерения в 2000 мм получим просвет под рейкой 0.4 мм, что ничтожно мало. При этом условный уклон перекрытия от опор к середине (понятно что это не будет прямой линией) составит 3 промилле! К сожалению, эти главы СП не являются обязательными. И в конце я бы прикинул о каких цифрах речь, при базовой толщине стяжки 50 мм. Для этого я нарисовал прямую длиной 17000 мм, отложил от её центра отрезок в 28 мм и по трём точкам провёл дугу. Вышло что такой небольшой прогиб на нашем базисе даёт увеличение объёма стяжки почти на 30 процентов!!! Поэтому, подводя итог, вынужден отметить, что пусть не 30, но хотя бы 15-20 процентов стяжки сверху я бы накинул. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
бывает и больше... легко
Цитата:
на 17 метрах получаем 17*4/2=34 мм, т.е. такой "уклон" стяжки вполне в допуске Цитата:
Последний раз редактировалось mainevent100, 05.04.2016 в 17:06. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
лазерный уровень для этого дела ятд немного удобнее, в этом случае можно оперировать абсолютными величинами.
Я бы лаконичное слово "расчет" разделил на 2 области - расчет элементов (конструкций) и расчет материалов. Мне интересен в первую очередь расчет конструкций. Замечу, что 28мм. - это оценка ТС прогибов от собственного веса. А если эксплуатационные нагрузки приняты 200(240), и прогиб от собственного веса составляет значительную часть предельного? До сего дня я упускал такие поправки. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
ну пусть даже без коэффициентов.
сравним: нагрузка, линейно возрастающая от доп. стяжки до 50 кг/м2 в центре, для шарнирной балки дает момент 1,2 тс*м; равномерная нагрузка от собственного веса (например, 400 кг/м2, а может и больше), проектной стяжки (100 кг/м2, а может и больше) и полезной нагрузки (400 кг/м2 - такие пролеты обычно под залы) дает момент в центре 32,5 тс*м. имеем увеличение момента на 3,7%, разве существенно? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Offtop:
Расценка ГЭСН 11-01-011. Устройство стяжек ГЭСН-2001-11 Полы Техническая часть 1. Общие указания 1.7. При устройстве бетонного подстилающего слоя бетоноукладочными машинами в соответствии с правилами устройства цементно-бетонных дорожных покрытий следует пользоваться нормами сборника ГЭСН-2001-27 «Автомобильные дороги». 2. Правила исчисления объемов работ Не содержат требований по исчислению стяжки касательно прогиба. ГЭСН-2001-27 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ Не содержат требований по исчислению стяжки касательно прогиба. МДС 81-28.2001 Указания по применению государственных элементных сметных норм на строительные и специальные строительные работы (ГЭСН-2001) Не содержат требований по исчислению стяжки касательно прогиба. ГЭСН 81-02-ОП-2001, Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Общие положения. Исчисление объемов работ Цитата:
Да, разница будет. Но ведь надо знать прогиб при устройстве пола. Для пролёта 17 м максимальный прогиб будет порядка 17000/250=68 мм (реально сделают меньше), из него прогиб только от веса перекрытия с рабочими и стяжкой будет порядка 50%, то есть менее 30 мм. 30 мм прогиба дадут 17*0,03/2=0,23 м2/м стяжки. Всего будет стяжки допустим 60 мм, то есть 17*0,06=1,02 м2/м стяжки. Разница, в среднем, 23% для 60 мм стяжки. То есть делайте как хотите. Требований нет. Соответственно претензии к инженеру, подсчитывающему объёмы работ, невозможно обосновать. Сорри, не дочитал тему. А что касательно нагрузки и расчётов. Очень малая разница будет при учёте. Вообще да, надо, наверное. Опять же без обоснования.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.04.2016 в 00:25. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
прибавку 5-10% тут сложно придумать (ну не жилье ведь с 17-метровыми пролетами), а вот прибавка меньше 3,7% вполне возможна.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Ребята не ссорьтесь, при подсчёте нагрузок, когда вы стяжку учитываете, вы умножаете на коэффициент, который учитывает вышеописанные "непонятнооткудавзявшиесянеучтённыенагрузки". И не пишите ересь, пожалуйста.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
я не был бы настолько категоричен. Да, при обычных пролетах разница несущественная.
а для 2пс? к тому же в добавка в зоне наиб. кривизны, для указанных тс пролетов, может быть в разы больше предполагаемой нагрузки от проектной толщины стяжки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Тут, кстати, при описании перекрытия в несъёмной опалубке, рассматривается похожее явление (даже термин есть): увеличение нагрузки от веса бетона из-за прогиба профнастила.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Временные нагрузки на перекрытие | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 16.01.2016 12:35 |
Что в себя включает расчетная нагрузка на перекрытие? | Арбузик | Железобетонные конструкции | 3 | 07.04.2014 13:13 |
Помогите написать функцию для сортировки списка | proektant-minsk | Программирование | 12 | 04.08.2011 11:24 |
Максимальная нагрузка на балконное перекрытие | КРП | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 09.09.2008 21:13 |
Нагрузка на перекрытие от кирпичных перегородок | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 23.10.2004 20:40 |