| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Проект и рабочка, чья ответственность?
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42
|
||
Просмотров: 7534
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402
|
Статистика форума по более чем 10 темам:
Все темы на форуме доходят до: "Заказчик утвердил ПД с ошибкой, но "не знает" о ней. Надо письменно уведомить заказчика, пусть переделает ПД. Если заказчик упирается и конструктор РД повторяет ошибку, то вина распределяется на всех виноватых в обрушении. В ГК есть статья регламентирующая остановку работ, уведомление заказчика, и, возможно, расторжение договора." При этом в 60% случаях ТС студент и не понимает что и почему нарисовано, насколько это опасно и пишет на форум гневные посты. В таком случае ему это объясняют через примерно 2 недели вышестоящие начальники и вопрос закрывается. Кризис на дворе. Надо уметь строить с ошибками по возможности обезвреживая их. Искусство состоит, в том числе, в работе с людьми, ошибками, риском. Да, ПД должен быть идентичен РД. Но опять же кризис. Все в... Кто будет смотреть чего там настроено пока не рухнет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42
|
Цитата:
Подрядчик рвется в бой, готов лепить прям по ПД, исудя по его энтузиазму видится мне, что на стадию Р подрядчик продвинул своих проектировщиков - быстренько дорисовать П до Р и вникать они особо не будут. Вот и интересно имеет ли право, разработчик стадии Р тупо передрать конструктив, ведь стадия П прошла экспертизу? или они обязаны пересчитывать, где-то это прописано? Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42
|
Цитата:
Интересна юридическая сторона вопроса.. не раз слышал мнение, что на стадии Р можно ничего не пересчитывать, если строго соответствовать стадии П, дорисовываешь неосвещенные в ПД узлы, проверяешь их на усилия из ведомости элементов и взятки гладки.. если в ПД что не так - то это их проблемы.. так ли это? Последний раз редактировалось masterlame, 05.05.2016 в 23:11. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Как то не очень только юридическую сторону рассматривать если косяк реально серьезный и грозит обрушением. Я думаю в общих интересах построить то, что будет стоять). Нам часто даже сами строители часто пишут письма на моменты, где у них сомнения возникают.
Расчетная длина сам по себе параметр промежуточный и ничего не доказывающий в общем то, вот устойчивость уже другой момент. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
ГОСТ Р 21.1101-2013
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
В состав основного комплекта рабочих чертежей КМ включают: - общие данные; - нагрузки и воздействия на металлические конструкции; - нагрузки на фундаменты; - чертежи общего вида металлических конструкций здания или сооружения (планы, разрезы, виды, фрагменты); - схемы расположения элементов металлических конструкций; - чертежи элементов металлических конструкций; - чертежи узлов металлических конструкций; - спецификацию металлопроката и изделий; - расчеты. У ТС - КМ? Расчеты нннада! А насчет расчетных длин - может действительно пройдет? Покажете? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402
|
ГОСТ то ещё 2007 года, тогда и ПД не было, а в "Проектах" зачастую некоторые здания и сооружения даже не рисовали, не то что считали (их осмечивали методом аналога, а иногда рисовали привязкой типовой серии).
Ни разу не видел расчёты на стадии РД. Может быть мало видел. Все их делают, но никто не оформляет. А значит согласны с ПД. Но вообще ГОСТ действует. И эту опечатку не исправляют. ![]() Распределения в какой стадии что именно считать ни в одном нормативном документе нет. Ведь армирование по расчётам ПД по сути тоже мини расчёт... Там же длины анкеровки надо считать... Узлы в КМ рисовать тоже надо по расчётам...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42
|
Цитата:
Цитата:
металлокаркас - двухпролетная двухэтажная рама, стойки защемлены внизу, балки к стойкам везде шарнирно, в плоскости рамы связей естественно нет на мой взгляд тут мю=2 для стоек в плоскости, по мнению создателей КР мю=1 (видимо монолит по профлисту должен удержать колонны от смещения) на вдвое большую расчетную длину стойки понятное дело не проходят.. как-то так вкратце |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Это не очень опечатка. Вне зависимости от ГОСТов всегда надо сомнительные места проверять. Когда на стройке возьмут за филей, в случае чего - не особо сошлешься на разработчиков ПД. Хотя раз заказчик не требует - и не оформляют, потому что времени нет |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
вообще, есть в истории случаи, когда экспертизу привлекли за согласование кривых решений, которые привели к аварии? |
||||
![]() |
|
||||
а как эксперт может проверить, кривые решения или нет. Никто из экспертов не лезет в модель здания и т.д., эксперт оценивает решения исходя из своего опыта и общепринятых принципов проектирования. К примеру в плите толщиной 200мм при пролете в 6-7 метров он врятли усомнится, а вот если ему принесут безбалочную схему с плитой толщиной 200мм при пролете 9 метров и без капителей, то тут явно будут вопросы. Поэтому экспертиза это всего лишь проходной этап на котором могут увидеть только явные косяки, но если такие косяки доходят до экспертизы, то это уже вопрос к компетентности проектной организации.
__________________
:read: |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Закон! Было бы это необязательно, никто бы туда не заглянул. Ни разу не видел еще эксперта который копался бы в изополях, вникал бы в схему здания, в полученные усилия и арматуру и прочее прочее. Это касательно раздела КР. По другим разделам я не думаю что ситуация кардинально другая.
__________________
:read: |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Цитата:
Разумеется в сегодняшнем виде госэкспертиза не выполняет полагающейся ей роли, за исключением перераспределения денежных знаков в нужном направлении. И спросить с экспертов за рухнувшее здание фактически нельзя (хоть это записали теперь в Кодекс). Просто потому, что эксперт не смотрит РД, т.е. то, по чему должны строить. А смотрит он "картинки" да "принципиальные схемы", которые вполне могут и соответствовать техническим регламентам. Но в РД так могут наворочать (при этом даже не отступая формально от ПД), что здание рухнет. И отвечать всегда будет последний, кто к бумаге руку приложил. Это к вопросу "чья ответственность". Не эксперт, не разработчик ПД - они пойдут "свидетелями". Один засвидетельствует - я это не видел, а другой - я так не делал. Когда готовили действующие НПА по экспертизе - облапошили руководителей страны. Они-то нюансов в словах "проектная документация" не знают. Да и министр, я думаю, толком не знает. И они думают, что экспертиза проверяет всё и не допустит. Да, было время, проверяла и РД. И хитро выкрутились, изменив понятие "проектная документация". Чтоб меньше работы и меньше ответственности. Но еще было время (в СССР), когда таких экспертиз вообще не существовало. Но всё строилось, здания не рушились, фасады не горели. И вопрос "чья ответственность" не возникал. Ответ был записан в СНиП. И даже при привязке типового проекта ответственность нес тот, кто его "привязал", а не тот, кто разработал. |
|||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
А экспертиза это как дым над водой - было и прошло, никакой реальной ответственности, никаких последствий. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
допустим, нарушено требование каких либо действующих норм, но экспертиза этого не заметила. например, решения по дымоудалению. пожар, задохнулись люди. кто будет повешен? владелец здания? и такая же история по прочностным расчетам. если эксперт сомневается в технических решениях, он вправе затребовать расчеты. и проверить их. я конечно не знаю как в разделе КМ, но в разделе ТМ от меня просят расчеты для ПЗ на стадии П. а то какая то сладкая жизнь у них выходит. свободное творчество сплошное - я так вижу, мне так думается. а ответственности ноль. |
||||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
1. "Внутренняя" экспертиза - внутри отдела проверяли руководители групп и главные специалисты. 2. "Внешняя" - проверяли главные специалисты технического отдела. 3. У крупных заказчиков своя экспертиза, тоже выявлявшая недостатки. 4. Для больших объектов - экспертиза в министерствах, в зависимости от сметной стоимости. Такая многоступенчатая проверка выявляла большинство ошибок. И самая интересная - экспертиза Госстроя. С его мандатами специалисты одного института приезжали в другой, брали на выбор 5 проектов из архива и проверяли всё досконально - вплоть до звездочек у ГОСТов. Составляли длиннющее заключение. Потом его совместно с проверяемыми обсуждали, делали чистовик - уже совсем немного, если были серьезные нарушения. Я на такую экспертизу ездил, к нам в ответ приезжали. В результате устанавливалась прочная дружба между организациями. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Мы наверное тогда в разных странах жили. Даже для конторки районного архитектора могли быть проекты которые попадали на экспертизу республиканского госстроя, а от больших институтов и в Москву возили.
|
||||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Но проекты проверялись. Как - я писал. Это было связано с порядком утверждения документации, четко прописанном в СНиП - в зависимости от характера объекта и сметной стоимости. Деньги-то все были государственные. А "утверждение" - это не подпись министра "Утверждаю" на альбомах или томах, а специальный протокол, рекомендующий утвердить, а потом специальный распорядительный документ. Это могло быть и чье-то Распоряжение, а могло быть и Постановление Совмина. Вот в процессе подготовки этих документов и проводилась так называемая "экспертиза". Где-то были даже специальные Управления, как у нас в Минавтопроме. А где-то - пара человек. Вот я сам работал в "группе собственного строительства", которая и проводила провекру (слово экспертиза не применялось) проектов ряда объектов. И находили немало ошибок, как в чертежах, так и в сметах. А жили мы действительно в разных странах. "Национальным" республикам предоставлялось больше прав, они могли собственные порядки устанавливать. Цитирую старый СНиП Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
макулатурю Регистрация: 07.08.2009
Москва
Сообщений: 740
|
Уфф. В 2016 году опять намечается перетяска нормативов.
Т.е. получается Заказчик за проектную документацию ответственность не несёт - он её купил у Генпроектировщика, за стройку тоже - "делал не я" - судя по новостных хроникам. И задача его основная сэкономить денег только на этом всем получается.
__________________
"Никто вас не осудит, не за горами лето, Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550
|
Цитата:
Ну, это перебор.... Экспертных контор сейчас развелось, действительно много и государственных и негосударственных. Квалификация разная. И у государственных, на мой взгляд, более слабая, тк. они "пригреты" административными структурами", а негосударственным зарабатывать на жизнь более сложно, они пашут и далеко не проверкой "нумерации разделов по П87". Глупости были и тогда, и сейчас не меньше. Дело не в этом, не надо ничего сравнивать, это неконструктивно. Надо работать честно на всех уровнях, тогда будет виден просвет в жизни. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ответственность проектировщика за ошибки обнаруженные после сдачи и согласования проекта | kosolapi | Прочее. Архитектура и строительство | 117 | 13.12.2012 22:18 |
одностадийный или двустадийный проект? | ask7777 | Прочее. Архитектура и строительство | 34 | 02.09.2010 06:23 |
Проект КТПП - замена силового трансформатора | larpa | Инженерные сети | 13 | 01.07.2010 11:13 |
нужно ли составлять отдельный проект? | Irina K. | Инженерные сети | 4 | 11.05.2010 21:18 |
Типовой проект 264-13-82 | zebrik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.01.2010 22:27 |