Диплом горит! Чем перекрыть площадку 14 х 16 м?
Москва
Регистрация: 06.05.2016
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 6037
|
|
||||
Регистрация: 06.05.2016
Москва
Сообщений: 16
|
Подскажите, что экономичнее и реальней? Как я понимаю, высота балки такого пролета будет приличной, что не экономично по затратам материала. Ферма - трудоемка в изготовлении ,что тоже требует дополнительных затрат (сварка, резка и тп) В силу нехватки опыта, мне сложно оценить, что принять в итоге) еще и пролеты такие "нестандартные" не для одного варианта...
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.05.2016
Москва
Сообщений: 16
|
Да нет, в этом случае экономичность решает) подскажите, как учесть часть снеговой нагрузки? есть какой-то коэффициент?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
на свой страх и риск...
----- добавлено через ~1 мин. ----- необязательно... ----- добавлено через ~2 мин. ----- ну можно хоть длительную часть от снеговой ----- добавлено через ~2 мин. ----- тогда 0,5 ----- добавлено через ~3 мин. ----- опять же монтажные нагрузки... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Цитата:
![]() по теме: самое простое и дешевое - двухскатное покрытие из треугольных арок (две наклонные балки с затяжкой). сечения совсем не большие получатся. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.05.2016
Москва
Сообщений: 16
|
это часть диплома - конструкторская. все остальное - без отдельно оформленного расчета
не совсем понимаю, как это учесть..точнее, что принять конкретно.. числовое значение этой нагрузки принимается по нормам или учитывается как-то еще? подскажите как правильно сделать) да.было бы неплохо, но нужно что-то плоское.. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
возьмите швеллер 20-30 без снега покатит, посмотрите только по прогибу от нормативной нагрузки, уклон там под поликарбонат сделайте, не помню, но наверно порядка 12% + шаг опять не знаю, под снег мы 1 метр берем для поликарбоната примерно... ну как-то так и не надо мудрить с фермами, балки с затяжкой...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.05.2016
Москва
Сообщений: 16
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 63
|
Что за дипломы пошли, то балочная клетка – 3 курс, то серийная ферма, где для ее подбора из серии не нужно высшего образования, а достаточно среднетехнического соображения. Где же научные исследования студентов, применение вычислительных комплексов и современных технологий.
Могу предложить одну штуку. В прошлом году необходимо было придумать концепт сборно-разборного перекрытия. Основные требования были, чтобы элементы были заводского (или близко к тому) и просты в изготовлении, длина желательно не более 3-3,5 (что бы перевезти в прицепе) и вес элементов не более 50-60 кг ( что бы монтировать без подъемных механизмов с возможностью опирания элементов на телескопические стойки от опалубки, благо там высота до перекрытия от 3 до 4м). Получилось что-то вроде рис.1-8. В принципе по предварительным расчетам и конструированию вполне жизнеспособно, только сразу оговорюсь, что это идея, и напрямую вот так применить нельзя, ее необходимо еще доработать. Так, к примеру, там еще по торцах необходимо пустить фермы, на схемах они не указаны, и проработать опорные узлы. Патентную чистоту не гарантирую, но в наших литературах такого не встречал. Так что то берите, пользуйтесь. Удачи (шара приди ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.05.2016
Москва
Сообщений: 16
|
Ph.D_Steel, ого, круто! интересная конструкция..)
Честно говоря, для полета фантазии и конструкторской мысли маловато времени, да и возможности тоже. С дипломом нас в этом году прокатили и дали на его выполнение 2 месяца ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Какие сомнения?
Пролёт - смехотворный. Балки (шв. 20-30 как в #16) или арки с затяжкой, тем более вантовые конструкции (как в #8) - врименять не стоит. Перекройте фермочками - на таком пролёте - это будут совсем небольшие и изящные элементы. Совсем не надо бояться того, что "фермы трудны в изготовлении" - это Вам только так кажется. И ещё... Хотя пластины из поликарбоната и могут (кем-то) приводиться в вертикальное положение, но не следует забывать о том, что (видимо) их обычным состоянием является горизонтальное положение. Снеговую нагрузку следует учитывать в полном объёме (без всяких понижающих к-тов). Последний раз редактировалось VVN59, 07.05.2016 в 01:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.05.2016
Сообщений: 19
|
Посмотрите серию 1.466-2 "Пространственные решетчатые конструкции покрытия из труб типа "Кисловодск", похоже на картинки из поста 18. Раньше эти конструкции выпускались серийно, правда минимальные расстояния в осях между 4-мя стойками из труб Д=325мм. 18*18 метров, и консоли во все стороны.
В практике случилось один такой существующий навес приспособить для покрытия над площадкой с топливораздаточными колонками АЗС, смотрится шикарно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.05.2016
Москва
Сообщений: 16
|
Проверяю балку на пролете 14м. Жесть какая-то.. высота получилась 120см. А момент инерции стенки на порядок перекрывает требуемый для ВСЕГО сечения! это что ж, без поясов вообщее..?((
наверное стоит все-таки сделать технико-экономическое сравнение вариантов.. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Если действительно без снега и прочих весомых нагрузок, то я бы посоветовал рассмотреть вариант из ЛСТК-фермы. Пролет для ЛСТК не маленький, но по скольку нагрузок снеговых не будет - вполне применимо! Одна ферма будет весить около 140кг. Монтаж всей конструкции займет дня 3-4. Фермы или панели из ЛСТК собираются очень быстро.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Складываются они тоже быстро и весьма регулярно, причем некоторые еще до окончания монтажа
![]() Гражданин ЛСТКшник. Видел, что у чувака диплом? А в дипломе его вы... и высушат по расчету этой ЛСТК-фермы. На какой действующий норматив товарисчу ссылаться? Узаконенные методики расчета ЛСТК-ферм имеются? = )) Хоть что-нибудь внятное есть, чем на защите а морду комиссии тыкать? = )) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
Цитата:
Вот про защиту диплома я действительно не подумал, как то сразу начал думать о симбиозе экономической эффективности и неимении "хороших" нагрузок... Скорей всего будут вопросы на которые сложно будет ответить, но это именно про ручной расчет. Кстати что на счет Программных комплексом используемых для расчета ЛСТК? на пример MicroFe. И к слову говоря, данный ПК считает по снипу! просто в программу вшит модуль умеющий редуцировать сечение, только и всего! Offtop: тов. Бармаглотище покритикуйте http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85688&page=65 Последний раз редактировалось Vovas_91, 13.05.2016 в 11:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.02.2015
Сообщений: 43
|
У Белорусов есть металлическая структурная конструкция http://bstu.by/ru/nauka-i-innovatsii...-sistemy-brgtu
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Всегда ли требуется ограждать площадку строительства? | rontiy | Технология и организация строительства | 17 | 11.02.2021 10:01 |
Как залить бетонную площадку 4х4 м | brahitoz | Технология и организация строительства | 27 | 27.05.2014 23:57 |
Как перекрыть этаж с большим пролетом | peterputin | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 22.02.2014 20:41 |
ГОСТ на ступени и площадку | Irina7S | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.01.2013 14:17 |
Каким номером балки перекрыть этаж??? | SERG.S | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 09.10.2009 14:13 |